      Hallo zusammen,

      ich möchte eine Funktion auslösen, wenn einer von zwei Schalter aktiviert wird. Allerdings habe ich ein Fehler im Skript, finde aber nichts im Internet…

      on({id: 'hm-rpc.1.000193C99D3D76.1.PRESS_SHORT' || 'hm-rpc.1.000193C99D3D6E.1.PRESS_SHORT'}, function (obj) {
      

      Funktioniert das grundsätzlich so?

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • P
        pix last edited by

        Hallo,

        das kannst du mit RegEx machen:

        
        on({
            id: /^hm-rpc\.1\.(000193C99D3D76|000193C99D3D6E)\.1\.PRESS_SHORT$/,
            val: true
        }, function (obj) {
        
        });
        
        

        oder in diesem Fall der fast identischen ID

        
        on({
            id: /^hm-rpc\.1\.000193C99D3D(76|6E)\.1\.PRESS_SHORT$/,
            val: true
        }, function (obj) {
        
        });
        
        

        Gruß

        Pix

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • S
          Seehofweg last edited by

          Hallo Pix,

          vielen lieben Dank! Läuft. Für mich als JavaScript-Anfänger immer wieder faszinierend, was es für Befehle/Möglichkeiten gibt. 😄

          Ich arbeite gerade bei diesem Script an einer Alarmanlage und dachte mir, ich kann diesen Code hier für die Fenstersensoren nehmen…läuft aber nicht. 😕

          Bei den IP Sensoren:

          on({
              id: /^hm-rpc\.1\.(0000D3C999A986|0000D569A0B124|0000D569A0B144|0000D569A0B164)\.1\.STATE$/,
              val: 1
              }, function (obj) 
          

          Bei den "normalen" Sensoren:

          on({
              id: /^hm-rpc\.0\.(MEQ0717364|MEQ1726689|MEQ1727185|NEQ0757939)\.1\.STATE$/,
              val: true
              }, function (obj) {
          

          Wenn ich etwas öffne, kommt im Protokoll folgendes:

          > javascript.0 script.js.Automatisierungen.Alarmanlage: [object Object]

          Viele Grüße

          Tobi

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • paul53
            paul53 last edited by

            @Seehofweg:

            Wenn ich etwas öffne, kommt im Protokoll folgendes:

            javascript.0 script.js.Automatisierungen.Alarmanlage: [object Object] `
            Das sieht nach einer Log-Ausgabe aus. Wie sieht der Log-Befehl aus ?

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • S
              Seehofweg last edited by

              Mein gesamtes Angänger-Script :roll: sieht so aus…bzw. der relevante Teil

              on({
                  id: /^hm-rpc\.0\.(LEQ0172329|LEQ0500217|MEQ0717167|MEQ0717275|MEQ0717199|MEQ0717665|MEQ0717821|MEQ1726821)\.1\.STATE$/,
                  val: true
                  }, function (obj) {
              
                      var anwesenheit = getState ('javascript.0.alarmanlage.anwesenheit');
                      log(anwesenheit);
              
                          if(anwesenheit === 'anwesend-aus' || anwesenheit === 'abwesend-aus')
                              //keine Aktion erforderlich
              
                          if(anwesenheit === 'anwesend-ein' || anwesenheit === 'abwesend-ein')
                              setState("sayit.0.tts.text", "Fenster Untergeschoss wurde geöffnet");
              });
              
              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • paul53
                paul53 last edited by

                @Seehofweg:

                Funktioniert das grundsätzlich so? `
                Nein, aber mit einem http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=2407&p=110805#p108006.

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • paul53
                  paul53 last edited by

                  @Seehofweg:

                          var anwesenheit = getState ('javascript.0.alarmanlage.anwesenheit');
                          log(anwesenheit);
                  ```` `  
                  

                  –>

                          var anwesenheit = getState ('javascript.0.alarmanlage.anwesenheit').val;
                          log(anwesenheit);
                  

                  Du machst anschließend einen Stringvergleich, was bedeutet der Datenpunkt ist vom Typ "string" ?

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • S
                    Seehofweg last edited by

                    @paul53:

                    @Seehofweg:

                    Funktioniert das grundsätzlich so? Nein, aber mit einem [http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=2407&p=110805#p108006](http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=2407&p=110805#p108006).

                    Hi! Sorry für die späte Rückmeldung. Unser zweites Kind kam dazwischen. 😄

                    Ich habe es entsprechend umgesetzt, erhalte aber leider keine Funktion…

                    var idTasterEG = ["hm-rpc.0.MEQ0717364.1.STATE", "hm-rpc.0.MEQ1726689.1.STATE", "hm-rpc.0.MEQ1727185.1.STATE", "hm-rpc.0.NEQ0757939.1.STATE"];
                    
                    on({id: idTasterEG, val: true}, function(){
                    

                    –-------------------------------------------------------------

                    > Du machst anschließend einen Stringvergleich, was bedeutet der Datenpunkt ist vom Typ "string" ?

                    Was meinst du mit "Stringvergleich"? Ich habe die Variable "javascript.0.alarmanlage.anwesenheit" angelegt, hierunter sind die Stati meiner Alarmanalge hinterlegt (z. B. "anwesend-ein"). Diese rufe ich ja ab, schreibe diese in die Programmvariable und lasse mir den aktuellen Status ausgeben…

                    Viele Grüße

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • First post
                      Last post

                    Support us

                    ioBroker
                    Community Adapters
                    Donate

                    827
                    Online

                    31.9k
                    Users

                    80.2k
                    Topics

                    1.3m
                    Posts

                    3
                    8
                    794
                    Loading More Posts
                    • Oldest to Newest
                    • Newest to Oldest
                    • Most Votes
                    Reply
                    • Reply as topic
                    Log in to reply
                    Community
                    Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                    The ioBroker Community 2014-2023
                    logo