      Charly4277 last edited by

      Warum machst Du es nicht einfach so. Dabei braucht nur einer der beiden sonoffs eine Verbindung zur Lampe. Du kannst das auch auf mehrere Schalter erweitern. Funktioniert bei mir einwandfrei. Sobald Du den einen Schalter betätigst, wird der andere mit geschaltet.
      4962_wechselschaltung.png

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Wal
        Wal Developer last edited by

        @Charly4277:

        Warum machst Du es nicht einfach so. Dabei braucht nur einer der beiden sonoffs eine Verbindung zur Lampe. Du kannst das auch auf mehrere Schalter erweitern. Funktioniert bei mir einwandfrei. Sobald Du den einen Schalter betätigst, wird der andere mit geschaltet. `
        Das das noch einfacher geht hätte ich nicht gedacht, man lernt nie aus. 😮

        Hab' aber erst testen müssen, bevor ich es glauben konnte. 😄

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • C
          Charly4277 last edited by

          Ja, ich wollte es auch nicht glauben, bis ich es getestet hatte…

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • J
            Jan1 last edited by

            @Charly4277

            Ja das ist einfacher als mancher denkt und ich geh mal davon aus, je weniger Ahnung man von Blockly hat, desto schneller kommt man genau auf Deine Lösung. Das einspricht exakt dem was ich bei mir als allererstes Blockly gebastelt habe und schien mir gleich logisch, dass das funktionieren muss. Alles andere an Blöcken kannte ich da noch nicht mal :lol:

            Auch das geniale daran, dass man das beliebig erweitern kann war gleich klar und ist somit für eine Treppenhausschaltung genau das richtige.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • SmarthomeMF
              SmarthomeMF last edited by

              @Charly4277:

              Warum machst Du es nicht einfach so `
              Wenn alles so einfach ginge…..

              Ich zerbreche mir den Kopf Stundenlang und kommt nichts raus... :oops:

              Dein Ansatz in nur 1 min umgesetzt und es geht alle perfekt!!

              Danke

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • SmarthomeMF
                SmarthomeMF last edited by

                So einfach ist es Doch nicht :oops:

                als ich heute Abend nach Hause kam und einen der Sonoffs mit dem Lichtschalter über GPIO14 eingeschaltet habe ging das ping pong wieder los!!

                Ich konnte dann im VIS nichts mehr schalten…

                mein PC war voll ausgelastet mit dem Schalten des Blinkkonzertes.

                Ich habe dann das Skript beenden können...

                nach ca5 min wurde das Skript dann abgeschaltet und mein PC hat sich wieder gefangen.

                Also ich habe da irgend einen Fehler drin :evil:

                Bitte um Hilfe.

                Danke

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Wal
                  Wal Developer last edited by

                  Hast du meine Version mit dem Merker schon getestet ?

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • SmarthomeMF
                    SmarthomeMF last edited by

                    @Wal:

                    Hast du meine Version mit dem Merker schon getestet ? `
                    Bin gerade daran!

                    Aber da ich nicht Anfänger bin brauche ich da mehr Infos…

                    Was ist ein Merker und wie geht das ?

                    Danke für die hilfe

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Wal
                      Wal Developer last edited by

                      @SmarthomeMF:

                      Was ist ein Merker und wie geht das ? `

                      Das ist eine Variable, du kannst sie nennen wie du möchtest.

                      Ich habe ihn nur Merker genannt, da er sich was Merken soll.

                      Unter Variablen "etwas" nehmen, rechte Maustaste, Variable erstellen und ein Namen geben.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • SmarthomeMF
                        SmarthomeMF last edited by

                        @Wal:

                        Unter Variablen "etwas" nehmen, rechte Maustaste, Variable erstellen und ein Namen geben./quote]

                        OK

                        muss ich dann noch irgendwas konfigurieren?

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Wal
                          Wal Developer last edited by

                          @SmarthomeMF:

                          OK

                          muss ich dann noch irgendwas konfigurieren? `

                          Nein

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • SmarthomeMF
                            SmarthomeMF last edited by

                            So

                            Spät aber doch habe ich mit der Wechselschaltung wieder rumgespielt!
                            @Wal:

                            Hast du meine Version mit dem Merker schon getestet? `
                            nun habe ich das Skript so aufgebaut wie du.

                            Es funktioniert perfekt und ohne Fehler…..

                            muss mal testen ob das so bleibt.

                            Danke 4668_unbenannt_19.png

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • paul53
                              paul53 last edited by

                              Mit einer Scriptvariablen als Triggersperre funktioniert es natürlich. In Javascript sieht es etwa so aus:

                              const idA = '...';  // Datenpunkt-ID 1\. Lampe
                              const idB = '...';  // Datenpunkt-ID 2\. Lampe
                              
                              var Folge = false;
                              
                              on(idA, function(dp) {
                                if(Folge) Folge = false;
                                else {
                                  setState(idB, dp.state.val);
                                  Folge = true;
                                }
                              });
                              
                              on(idB, function(dp) {
                                if(Folge) Folge = false;
                                else {
                                  setState(idA, dp.state.val);
                                  Folge = true;
                                }
                              });
                              
                              
                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • S
                                StefanMc last edited by

                                Hallo Zusammen!

                                Nachdem ich jetzt lange gesucht und viel hin und her probiert habe, möchte ich euch meine Lösung für meine Kreuzschaltung/Kreuzschalter nicht vorenthalten.

                                Ausgangsituation: 3 Sonoff T1 verbaut an einem davon hängt meine Lampe.

                                Zwei Skripte habe ich hier gefunden, die auch funktioniert haben, für mich aber "schönheitsfehler" hatten.

                                Beim einen wurde nur jeweils der eine Schalter umgeschalten, somit passte auch die Anzeige an den Schaltern nicht mehr zusammen.

                                Beim anderen (mit dem BIND Befehl) wurde jeder Schalter 2-3 mal getriggert und es hat sich nach einiger Zeit auch selbst abgeschalten.

                                Mit dem hier bin ich zufrieden 🙂

                                Hab mal mit dem Schaltsteckdosen rumprobiert.

                                eingestellt ist auch PowerOnState=0

                                Was haltet Ihr davon?

                                18182_kreuz.jpg

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • J
                                  Jan1 last edited by

                                  Mal ne blöde Frage, warum macht Ihr das nicht über die Rules bei Tasmota, Dann braucht man überhaupt kein Script und alle Zustände der Schalter passen auch.

                                  Beispiel für ne Wechselschaltung:

                                  Rule1 on Power1#State=1 do websend [192.168.100.60:80,admin:joker] POWER1 ON endon on Power1#State=0 do websend [192.168.100.60:80,admin:joker] POWER1 OFF endon
                                  

                                  Das selbe dann im zweiten Schalter mit der IP des ersten und wenn mehrere Schalter vorhanden sind, einfach erweitern oder in ne zweite Rule packen.

                                  Das mit den Scripten läuft, aber ohne ist schöner und schneller 😉

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • First post
                                    Last post

                                  Support us

                                  ioBroker
                                  Community Adapters
                                  Donate

                                  395
                                  Online

                                  31.8k
                                  Users

                                  79.9k
                                  Topics

                                  1.3m
                                  Posts

                                  11
                                  43
                                  6723
                                  Loading More Posts
                                  • Oldest to Newest
                                  • Newest to Oldest
                                  • Most Votes
                                  Reply
                                  • Reply as topic
                                  Log in to reply
                                  Community
                                  Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                  The ioBroker Community 2014-2023
                                  logo