    • apollon77
      apollon77 last edited by

      Duplicate key: keine Ahnung. Bräuchte ich debug log.

      Multi Änderungen: bitte github issue für iobroker.admin auf machen

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • sissiwup
        sissiwup last edited by

        Hallo,

        wenn man den sql-Adapter neu startet, dann kommt, wenn bis dahin kein Datenpunkt geschrieben wurde immer:

        Please wait till next data record is logged and reload.
        

        Geht man im Browser auf reload, dann sind die Daten sofort da.

        Das gleiche glit auch für float Grafiken. Zuerst leer, wenn einmal geschrieben (irgendwin Datenpunkt von den vielen angezeigten)

        oder reload über Browser, dann ist wieder alles da.

        Ist das bei euch auch so?

        PS: 1.7.1

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • sissiwup
          sissiwup last edited by

          Hallo,

          was sollen mir die Infos sagen:

          sql.0	2018-02-17 17:15:43.140	info	init timed Relog: disable relog because state not set so far for hm-rpc.0.MEQ0381249.0.AES_KEY: null
          sql.0	2018-02-17 17:15:42.070	info	init timed Relog: disable relog because state not set so far for hm-rpc.1.CUX9104011.2.STATE: null
          sql.0	2018-02-17 17:15:31.123	info	init timed Relog: disable relog because state not set so far for hm-rpc.1.CUX2801001.1.STATE: null
          sql.0	2018-02-17 17:15:17.958	info	init timed Relog: disable relog because state not set so far for hm-rpc.1.CUX9104010.4.STATE: null
          sql.0	2018-02-17 17:15:16.586	info	init timed Relog: disable relog because state not set so far for hm-rpc.0.MEQ0381127.0.AES_KEY: null
          sql.0	2018-02-17 17:15:12.178	info	init timed Relog: disable relog because state not set so far for hm-rpc.1.CUX4000001.11.PRESS_SHORT: null
          sql.0	2018-02-17 17:15:12.023	info	init timed Relog: disable relog because state not set so far for hm-rpc.1.CUX9104007.2.STATE: null
          sql.0	2018-02-17 17:15:10.461	error	Please wait till next data record is logged and reload.
          sql.0	2018-02-17 17:15:10.460	warn	For getHistory for id tankerkoenig.0.stations.9.diesel.feed: Type empty. Need to write data first. Index = undefined
          sql.0	2018-02-17 17:15:10.460	error	Please wait till next data record is logged and reload.
          sql.0	2018-02-17 17:15:10.460	warn	For getHistory for id tankerkoenig.0.stations.6.diesel.feed: Type empty. Need to write data first. Index = undefined
          sql.0	2018-02-17 17:15:10.460	error	Please wait till next data record is logged and reload.
          sql.0	2018-02-17 17:15:10.460	warn	For getHistory for id tankerkoenig.0.stations.5.diesel.feed: Type empty. Need to write data first. Index = undefined
          sql.0	2018-02-17 17:15:10.460	error	Please wait till next data record is logged and reload.
          sql.0	2018-02-17 17:15:10.460	warn	For getHistory for id tankerkoenig.0.stations.2.diesel.feed: Type empty. Need to write data first. Index = undefined
          sql.0	2018-02-17 17:15:10.460	error	Please wait till next data record is logged and reload.
          sql.0	2018-02-17 17:15:10.460	warn	For getHistory for id tankerkoenig.0.stations.1.diesel.feed: Type empty. Need to write data first. Index = undefined
          sql.0	2018-02-17 17:15:10.460	error	Please wait till next data record is logged and reload.
          
          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • apollon77
            apollon77 last edited by

            Die Meldungen sagen folgendes:

            Wenn Du für einen Datenpunkt das "gleiche Werte loggen nach x Sekunden" einschaltest verssucht der Adapter das auch zu tun wenn innerhalb der Zeit kein neuer Wert kam. Er sucht dann im Zweifel dafür den zuletzt gespeicherten Wert raus.

            Wenn es aber keinen gibt - und bei einigen HM-States kann das durchaus passieren - und damit keinerlei "State-Wert" existiert dann kann er auch nichts loggen (NULL loggen macht da keinen Sinn weil es kein echter Wert wäre). Aus dem Grund wird das zeitliche "gleicher Wert loggen" temporär ausgeschaltet. Genau das sagt die Meldung.

            Falls für so einen State ein neuer Wert käme dann würde ab dann automatisch das "gleiche Werte loggen" wieder eingeschaltet werden.

            Zu der Frage wegen:

            For getHistory for id tankerkoenig.0.stations.9.diesel.feed: Type empty. Need to write data first. Index = undefined
            

            Wenn das direkt nach dem Start des Adapters passiert, so kann es sein das deine Grafiken "zu schnell" waren.

            Beim Start des Adapters wird nach dem Verbindung und "Initialisierung" der Datenbanktabellen alle Datenpunkte, typen und Indizes ausgelesen und gespeichert. Ein "Index=undefined" wie in der Meldung oben könnte darauf hinweisen das die History-Daten abgefragt wurden BEVOR die Daten gelesen wurden. Das würde solche meldungen direkt nach dem Start erklären.

            Ich könnte jetzt was einbauen was das im Zweifel behebt und auch das bei getHistory vorher rausliesst … Nötig? 🙂

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • ruhr70
              ruhr70 last edited by

              Ich hab auch noch ein kleines Problem mit dem SQL Adapter 1.6.9.

              Situation:

              • Javascript: DP über Skript angelegt

              • Monitoring eingeschaltet -> SQL

              • Monitoring deaktiviert und dann den Datenpunkt gelöscht

              • neuen DP (Name geändert) über Skript angelegt

              • Monitoring aktiviert

              Nun wird das Log mit Errors vollgeschrieben, Beispiel:

              ql.0	2018-02-18 04:13:23.408	error	Cannot insert INSERT INTO `iobrokerng2`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(875, 1518923603385, 'CALL 2 Free', 0, 11, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '875-1518923603385' for key primary'
              

              Beim überfliegen der Fehlermeldungen würde ich sagen, es handelt sich durchgängig um die Duplicate entry Meldungen.

              Ich sehe den Zusammenhang zwar noch nicht. Kann es sein, dass die Zeit zwischen "Logging deaktivieren" und in den Objekten den Datenpunkt per Hand löschen, zu kurz war?

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • apollon77
                apollon77 last edited by

                Hm, wüsste nicht wie das zu „duplicate key“ führen sollte. Das ist an sich eher das zum gleichen zeitstempel schon ein wert in der dB existiert.

                Starte mal sql Adapter neu dann sollten pot Probleme vom manuellen löschen weg sein.

                Wenn immer noch duplicate key dann bräuchte ich Debug log.

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • sissiwup
                  sissiwup last edited by

                  @apollon77:

                  Die Meldungen sagen folgendes:

                  Wenn Du für einen Datenpunkt das "gleiche Werte loggen nach x Sekunden" einschaltest verssucht der Adapter das auch zu tun wenn innerhalb der Zeit kein neuer Wert kam. Er sucht dann im Zweifel dafür den zuletzt gespeicherten Wert raus.

                  Wenn es aber keinen gibt - und bei einigen HM-States kann das durchaus passieren - und damit keinerlei "State-Wert" existiert dann kann er auch nichts loggen (NULL loggen macht da keinen Sinn weil es kein echter Wert wäre). Aus dem Grund wird das zeitliche "gleicher Wert loggen" temporär ausgeschaltet. Genau das sagt die Meldung.

                  Falls für so einen State ein neuer Wert käme dann würde ab dann automatisch das "gleiche Werte loggen" wieder eingeschaltet werden.

                  Zu der Frage wegen:

                  For getHistory for id tankerkoenig.0.stations.9.diesel.feed: Type empty. Need to write data first. Index = undefined
                  

                  Wenn das direkt nach dem Start des Adapters passiert, so kann es sein das deine Grafiken "zu schnell" waren.

                  Beim Start des Adapters wird nach dem Verbindung und "Initialisierung" der Datenbanktabellen alle Datenpunkte, typen und Indizes ausgelesen und gespeichert. Ein "Index=undefined" wie in der Meldung oben könnte darauf hinweisen das die History-Daten abgefragt wurden BEVOR die Daten gelesen wurden. Das würde solche meldungen direkt nach dem Start erklären.

                  Ich könnte jetzt was einbauen was das im Zweifel behebt und auch das bei getHistory vorher rausliesst … Nötig? 🙂 `

                  Hallo,

                  nein. Ich habe jetzt die Punkt ausgenommen vom "gleicher Wert loggen"

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • sissiwup
                    sissiwup last edited by

                    Hallo.

                    immer noch Duplicate Keys:

                    *   2018-02-18 14:42:19 Alarmstatus: im Haus/Lüften
                    *   2018-02-18 12:26:32 Alarmstatus: OFF
                    *   2018-02-15 21:41:40 Alarmstatus: Haus alles gesichert
                    

                    Das Ereignis wird einmal in eine Variable geschrieben (siehe manuelles Protokoll), aber:

                    609_sql12.jpg

                    In der Datenbank wird es 3x geschrieben:

                    609_sql11.jpg

                    Was mich wundert ist, das er so lange braucht, bis er in die DB Schreibt.

                    Und warum er überhaupt doppelt schreibt,

                    a) ist entprellen auf 1 Sekunde gesetzt.

                    b) sollen nur Änderungen geschrieben werden

                    609_sql13.jpg

                    Wie ist denn der Ablauf des SQL-Adapters?

                    Beim starten sollte er sich alle Werte für Datenpunkte + ts aus der DB holen. -> Wertecache

                    Bei jeder Änderung sollte er

                    Das muss Atomar sein:

                    a) prüfen ob aktueller ts - Entprell-Intervall > letzter ts

                    b) prüfen ob aktueller Wert <> alter Wert aus DB (bei nur Änderungen)

                    c) Wenn er denn schreiben möchte, dann Cache aktualisieren

                    Jetzt kann parallelisiert werden

                    d) schreiben

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • apollon77
                      apollon77 last edited by

                      Um die Duplicates zu verstehen bräuchte ich Debug Log bitte.

                      Die genaue Logik zu beschreiben ist sehr umfangreich. Ganz grob (ohne spezielle Startlogik):

                      Sämtliche Abarbeitung ist atomar weil nur ein Prozess läuft. Alles asynchrone bei JS wird am Ende auch nur sequenziell abgearbeitet.

                      • Werteänderung kommt rein

                      • prüfen ob je nach einstellungen geloggt werden soll oder nicht (vergleich mit letztem geloggten Wert)

                      • Wenn nein, geskippten Wert intern zusätzlich sichern

                      • Wenn ja, Wert sichern und diesen als Referenzwert speichern

                      Wie die Duplicates zustandekommen weiss ich gerade nicht. Ich finde in deinem Screenshot nur nteressant das der timestamp in der Query und die in der Fehlermeldung unterschiedlich sind.

                      Ich weiss aber das es sonderlogik für "Duplicates" gibt die das ganze mit +1ms Timestamp nochmals schreibt. Die ist schon ewig drin …

                      Ingo

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • ruhr70
                        ruhr70 last edited by

                        @apollon77:

                        Hm, wüsste nicht wie das zu „duplicate key“ führen sollte. Das ist an sich eher das zum gleichen zeitstempel schon ein wert in der dB existiert.

                        Starte mal sql Adapter neu dann sollten pot Probleme vom manuellen löschen weg sein. `

                        Nach einem Neustart des SQL-Adapters sind die Meldungen weg.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • sissiwup
                          sissiwup last edited by

                          @apollon77:

                          Um die Duplicates zu verstehen bräuchte ich Debug Log bitte

                          Ingo `
                          Hallo,

                          Leider tritt der Fehler nur sporadisch auf und der SQL-Adapter schreibt im debug solche Massen an Logdaten, dass ich den nicht für längere Zeit aktivieren möchte.

                          Es ist scheinbar meistens eine Datenpunkt der vom JavaScript-Adapter ausgelöst/geschrieben wird.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • apollon77
                            apollon77 last edited by

                            Hm … dann ist es echt schwierig dem auf die Spur zu kommen ... 😞

                            Ist es immer der gleiche Datenpunkt?

                            Wenn ja vllt zweite ssql-Instanz in Debug Log aufsetzen in zweite DB schreiben und nur wenige Datenpunkte dort aktivieren (die halt wo sowas passiert). Ich kann es aktuell nicht nachvollziehen. Ich brauche aber die Info was passiert wenn es das erste mal passiert

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • sissiwup
                              sissiwup last edited by

                              @apollon77:

                              Hm … dann ist es echt schwierig dem auf die Spur zu kommen ... 😞

                              Ist es immer der gleiche Datenpunkt?

                              Wenn ja vllt zweite ssql-Instanz in Debug Log aufsetzen in zweite DB schreiben und nur wenige Datenpunkte dort aktivieren (die halt wo sowas passiert). Ich kann es aktuell nicht nachvollziehen. Ich brauche aber die Info was passiert wenn es das erste mal passiert `

                              War die Woche auf Dienstreise, werde das mal ausprobieren. Habe ja noch einen 2. Server der die DB schon installiert hat und vor sich hinläuft.

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • sissiwup
                                sissiwup last edited by

                                609_sql14.jpg

                                Wie verhext. Reload im Browser und die Daten sind da.

                                Ist das vlt. ein Timeout?

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • apollon77
                                  apollon77 last edited by

                                  welche sql.Adapter Version? Ehrlich noch die 1.6.4?

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • sissiwup
                                    sissiwup last edited by

                                    @sissiwup:

                                    sql14.JPG

                                    Wie verhext. Reload im Browser und die Daten sind da.

                                    Ist das vlt. ein Timeout? `

                                    1.7.1

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • apollon77
                                      apollon77 last edited by

                                      Hm … wann vorher neu gestartet?

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • sissiwup
                                        sissiwup last edited by

                                        @apollon77:

                                        Hm … wann vorher neu gestartet? `

                                        Jede Nacht um 4:00.

                                        Ist aber der erste Aufruf von vis.

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • sissiwup
                                          sissiwup last edited by

                                          Folgendes Script:

                                          setState("vEreignissAkt","------------ NEUSTART ------------");
                                          

                                          führt beim Neustart zu:

                                           error: sql.0 Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(1617, 1521256587638, '------------ NEUSTART ------------', 0, 13, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '1617-1521256587638' for key 'PRIMARY'
                                          2018-03-17 04:16:28	
                                           error: sql.0 Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(1617, 1521256587637, '------------ NEUSTART ------------', 0, 13, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '1617-1521256587637' for key 'PRIMARY'
                                           error: sql.0 Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(1617, 1521256587638, '------------ NEUSTART ------------', 0, 13, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '1617-1521256587638' for key 'PRIMARY'
                                           error: sql.0 Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(1617, 1521256587637, '------------ NEUSTART ------------', 0, 13, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '1617-1521256587637' for key 'PRIMARY'
                                          

                                          Das sieht so aus als würde er beim Neustart das Skript 2x starten?

                                          Alle anderen Datenpunkte mit den duplicates sind auch aus ähnlichen Aktion.

                                          Meistens ist der Datenpunkt aus dem yr.0 Adapter: yr.0.forecast.day0.pressure

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • apollon77
                                            apollon77 last edited by

                                            Debug Log?

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            708
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.8k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            15
                                            203
                                            24137
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo