      stevie77 @Letty last edited by stevie77

      @Letty Ich verstehe nicht, wie die originale Datei in der Anleitung als CSV-Import funktionieren kann - sie enthält kein Separatorzeichen. Die enthaltenen Leerzeichen können kein Separator sein, weil sie auch oft als Inhalt vorkommen. Somit ist das doch unbrauchbar?! Ich bekomme auch nur Müll importiert. Ich wundere mich, warum es bei vielen scheinbar trotzdem geklappt hat. Ich danke dir für deine Arbeit hier, bei deiner Aufzählung klappt's. Hat mir vermutlich viel Zeit gespart. 🙂

      Inzwischen gibt es allerdings am Ende noch ne Spalte CW. Ist die wichtig? Die fehlt in der Anleitung auch...hoffe mal, dass überall false - wie ich es jetzt habe - zu keinen Problemen führt...

      L M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • L
        Letty @stevie77 last edited by

        @stevie77 said in [HowTo][Anleitung] Integration und Visualisierung des S10 Hauskraftwerks von E3DC in ioBroker:

        @Letty Ich verstehe nicht, wie die originale Datei in der Anleitung als CSV-Import funktionieren kann - sie enthält kein Separatorzeichen. Die enthaltenen Leerzeichen können kein Separator sein, weil sie auch oft als Inhalt vorkommen. Somit ist das doch unbrauchbar?! Ich bekomme auch nur Müll importiert. Ich wundere mich, warum es bei vielen scheinbar trotzdem geklappt hat. Ich danke dir für deine Arbeit hier, bei deiner Aufzählung klappt's. Hat mir vermutlich viel Zeit gespart. 🙂

        Inzwischen gibt es allerdings am Ende noch ne Spalte CW. Ist die wichtig? Die fehlt in der Anleitung auch...hoffe mal, dass überall false - wie ich es jetzt habe - zu keinen Problemen führt...

        Hallo Stevie ich habe gerade nachgeschaut in der letzten Spalte ist bei mir auch alles auf false.
        sollte also keine Probleme machen läuft bei mir auch super.

        @weidlix said in [HowTo][Anleitung] Integration und Visualisierung des S10 Hauskraftwerks von E3DC in ioBroker:

        @Chris-Tailor Danke das war schonmal ein sehr guter Tipp.

        Habe aber Momentan noch das Problem das Netzbezug und Einspeisung über einen Datenpunkt verwaltet werde.
        Negative Werte bedeuten Einspeisung, poitive Bezug.
        40a4590c-efda-4f97-8ca2-7dac6cc245f2-grafik.png

        Ist es Möglich dass in zwei getrennte Zähler aufzusplitten?

        Hallo weidlix, direkt aufsplitten geht nicht aber mit einem einfachen Skript das je nach dem ob der Wert Positiv oder Negativ die Werte in einen anderen Datenpunkt überträgt.
        Kann dir auch eins basteln wenns is.

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • M
          MarcusW @stevie77 last edited by

          @stevie77 ich habe mir dafür eine excel tabelle angelegt und die werde kopiere ich einfach komplett rein, evtl. hilft dir das. Trenner brauch es nicht.
          csv datei holdings.xlsx

          S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • S
            stevie77 @MarcusW last edited by

            @Marcus-Waldeck Danke. Hatte inzwischen ganz weit unten einen Beitrag eines Benutzers gesehen, der dasselbe Problem hatte und ne CSV-Datei mit ";" als Trenner zur Verfügung gestellt hat. Das hat funktioniert. Es sei denn, jemand hätte noch ne Liste abzugeben, welche auch die Eintragungen für Wallbox und zweite PV-Anlage als externe Quelle beinhaltet? 🙂

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • S
              stevie77 last edited by

              Ich hab mal ergänzend zu dem in der Anleitung vorhandenen Register-Auszug noch die Wallbox-Register und die externe Quelle für eine 2. PV-Anlage ergänzt (hoffentlich richtig, Wallbox kann ich noch nicht testen). Vielleicht erspart es ja jemandem Arbeit, da bei mir der Import in ioBroker nur mit "richtigen" Separatoren funktionierte, nicht mit Tabs...

              address;name;description;unit;type;len;factor;offset;role;room;poll;wp;cw
              40002;Modbus_Firmware;Modbus-Firmware-Version;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
              40004;Hersteller;Hersteller;;string;16;1;0;value;;true;false;false
              40020;Modell;Modell;;string;16;1;0;value;;true;false;false
              40036;Seriennummer;Seriennummer;;string;16;1;0;value;;true;false;false
              40052;Firmware;Firmware-Release;;string;16;1;0;value;;true;false;false
              40068;PV_Leistung;Photovoltaik-Leistung in Watt;W;int32sw;2;1;0;value;;true;false;false
              40070;Batterie_Leistung;Batterie-Leistung in Watt;W;int32sw;2;1;0;value;;true;false;false
              40072;Hausverbrauch_Leistung;Hausverbrauchs-Leistung in Watt;W;int32sw;2;1;0;value;;true;false;false
              40074;Netz_Leistung;Leistung am Netzübergabepunkt;W;int32sw;2;1;0;value;;true;false;false
              40076;Zusaetzliche_Einspeiser_Leistung;Leistung aller zusätzlichen Einspeiser in Watt;W;int32sw;2;1;0;value;;true;false;false
              40078;Wallbox_Leistung;Leistung der Wallbox in Watt;W;int32sw;2;1;0;value;;true;false;false
              40080;Wallbox_genutzte_Solarleistung;Solarleistung, die von der Wallbox genutzt wird in Watt;W;int32sw;2;1;0;value;;true;false;false
              40082;Autarkie_Eigenverbrauch;Autarkie und Eigenverbrauch;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
              40083;Batterie_SOC;Batterie-SOC in Prozent;%;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
              40084;Emergency_Power_Status;Emergency-Power Status;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
              40085;EMS_Status;EMS-Status;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
              40086;EMS Remote Control;EMS Remote Control;;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
              40087;EMS CTRL;EMS CTRL;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
              40088;WallBox_0_CTRL;WallBox_0_CTRL;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
              40089;WallBox_1_CTRL;WallBox_1_CTRL;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
              40090;WallBox_2_CTRL;WallBox_2_CTRL;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
              40091;WallBox_3_CTRL;WallBox_3_CTRL;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
              40092;WallBox_4_CTRL;WallBox_4_CTRL;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
              40093;WallBox_5_CTRL;WallBox_5_CTRL;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
              40094;WallBox_6_CTRL;WallBox_6_CTRL;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
              40095;WallBox_7_CTRL;WallBox_7_CTRL;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
              40096;DC_String_1_Voltage;Spannung in Volt (String 1);V;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
              40097;DC_String_2_Voltage;Spannung in Volt (String 2);V;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
              40098;DC_String_3_Voltage;Spannung in Volt (String 3);V;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
              40099;DC_String_1_Current;Strom in Ampere (String 1);A;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
              40100;DC_String_2_Current;Strom in Ampere (String 2);A;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
              40101;DC_String_3_Current;Strom in Ampere (String 3);A;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
              40102;DC_String_1_Power;Leistung in Watt (String 1);W;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
              40103;DC_String_2_Power;Leistung in Watt (String 2);W;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
              40104;DC_String_3_Power;Leistung in Watt (String 3);W;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
              

              Außerdem liefert die externe Quelle per Modbus einen negativen Watt-Wert. Das macht meines Erachtens nach keinen Sinn, die Erzeugung der 1. PV-Anlage ist ja auch positiv. Ist ja auch kein Verbrauch, sondern immer eine Erzeugung. Keine Ahnung, ob E3/DC da einen Fehler in der Software hat...ich bügle das mit dieser Skript-Ergänzung aus:

              // Externe Quelle wird standardmäßig als Verbraucher mit vorangesteltem Minus angezeigt
              var externalSource = 'modbus.0.holdingRegisters.40076_Zusaetzliche_Einspeiser_Leistung';
              createState('e3dc.modbus.externeQuelle');
              on(externalSource, function (obj) {
                   setState('e3dc.modbus.externeQuelle', (obj.state.val * -1), true);
              });
              
              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • C
                Christian Hornhues last edited by

                Hi, ja, das mit dem negativen Wert ist mir auch aufgefallen..

                Falls sich noch jemand fragen sollte wie man den Verbrauch bekommt. Da dieser ja nicht über Modbus übertragen wird. und eigentlich nur per RSCP direkt abzufragen ist. Dutchman hat den Sourceanalytix Adapter gebaut. Diesen kann man hervorragend nutzen um die Verbrauchswerte zu bekommen:

                Bsp:
                26555349-a4bc-4a86-9d4b-0292a60a1322-image.png

                dddc2748-873c-462e-95b2-b685704f1f2f-image.png

                S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • S
                  stevie77 @Christian Hornhues last edited by

                  @Christian-Hornhues Ah, du bist auch im Photovoltaikforum, hab' deinen Post dort gesehen. 🙂
                  Wie komme ich zu dem Adapter Sourceanalytix? Wenn ich auf der Adapterseite danach filtere, dann wird nichts gefunden...
                  Und wie greife ich dann auf den kumulierten Wert zu, wenn ich das mal aktiviert hätte? Unter dem Register findet man ja erstmal weiterhin die aktuelle Leistung...

                  C Alex6879 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • L
                    loni78 last edited by

                    Hallo zusammen,

                    ich habe seit ein paar Tagen einen e3dc Pro am laufen. Ich bekommen im ioBroker den Adapter nicht auf grün.
                    Modbus ist im e3dc aktiviert. Im Adapter habe ich die folgenden Einstellungen vorgenommen:

                    Bild 1.png

                    Bild 2.png

                    und das zeigt dann der Log:

                    Bild 3.png

                    Der Adapter geht kurz auf grün und dann auf gelb. Hattet Ihr das schonmal bzw. habe ich bei den Holdings etwas falsch erfasst??

                    Grüße
                    Rafael

                    C O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • C
                      Christian Hornhues @stevie77 last edited by

                      @stevie77

                      https://www.youtube.com/watch?v=xZPNbKXbo0M

                      Dort ist das erklärt. Der kumulierte Wert taucht dann in sourceanalytix objekten auf

                      1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • C
                        Christian Hornhues @loni78 last edited by Christian Hornhues

                        @loni78

                        Deine Einstellungen scheinen richtig. Ich habe nur das Poll Delay auf 3000 stehen.

                        Kannst du mal prüfen ob der Port an der E3DC auch von deiner IObroker Instanz erreichbar ist:

                        Unter Windows: telnet IPadressederE3DC 502

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • C
                          Christian Hornhues last edited by

                          Habe heute ein Rückmeldung von E3DC zum negativen Wert bekommen:

                          vielen Dank für Ihre Anfrage.

                          ja eine Quelle wird immer negativ angezeigt.
                          Wir messen bei den Leistungsmesser auch immer die Flussrichtung.
                          Als Bezugspunkt dient hier der Netzpunkt des Hauses.
                          Ins Netz negatives Vorzeichen, aus dem Netz positives Vorzeichen.
                          Und da eine Quelle auch immer ins Netz speisen könnte sehen wir hier das
                          negative Vorzeichen.

                          Ihr E3/DC Support Team

                          1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • S
                            stevie77 last edited by

                            E3DC hat ja mit dem 2020-Update kürzlich die Modbus-Spec fürs Hauskraftwerk etwas erweitert, inzwischen kann man auch alle Leistungsmesser mit einzelnen Phasenwerten abrufen. Ich hab hier mal die Datei erweitert, die ich vor einiger Zeit auch schon mal hier gepostet hatte (weil bei mir der Import mit den Werten aus der Anleitung hier nicht funktioniert hat). In dieser CSV-Form mit Trennzeichen lässt es sich im Modbus-Adapter einfach importieren...

                            address;name;description;unit;type;len;factor;offset;role;room;poll;wp;cw
                            40001;Magic_Byte; ModBus ID;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                            40002;Modbus_Firmware;Modbus-Firmware-Version;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                            40003;Anzahl_Register;Anzahl unterstützter Register;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                            40004;Hersteller;Hersteller;;string;16;1;0;value;;true;false;false
                            40020;Modell;Modell;;string;16;1;0;value;;true;false;false
                            40036;Seriennummer;Seriennummer;;string;16;1;0;value;;true;false;false
                            40052;Firmware;Firmware-Release;;string;16;1;0;value;;true;false;false
                            40068;PV_Leistung;Photovoltaik-Leistung in Watt;W;int32sw;2;1;0;value;;true;false;false
                            40070;Batterie_Leistung;Batterie-Leistung in Watt;W;int32sw;2;1;0;value;;true;false;false
                            40072;Hausverbrauch_Leistung;Hausverbrauchs-Leistung in Watt;W;int32sw;2;1;0;value;;true;false;false
                            40074;Netz_Leistung;Leistung am Netzübergabepunkt;W;int32sw;2;1;0;value;;true;false;false
                            40076;Zusaetzliche_Einspeiser_Leistung;Leistung aller zusätzlichen Einspeiser in Watt;W;int32sw;2;1;0;value;;true;false;false
                            40078;Wallbox_Leistung;Leistung der Wallbox in Watt;W;int32sw;2;1;0;value;;true;false;false
                            40080;Wallbox_genutzte_Solarleistung;Solarleistung, die von der Wallbox genutzt wird in Watt;W;int32sw;2;1;0;value;;true;false;false
                            40082;Autarkie_Eigenverbrauch;Autarkie und Eigenverbrauch;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                            40083;Batterie_SOC;Batterie-SOC in Prozent;%;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                            40084;Emergency_Power_Status;Emergency-Power Status;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                            40085;EMS_Status;EMS-Status;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                            40086;EMS Remote Control;EMS Remote Control;;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                            40087;EMS CTRL;EMS CTRL;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                            40088;WallBox_0_CTRL;WallBox_0_CTRL;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                            40089;WallBox_1_CTRL;WallBox_1_CTRL;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                            40090;WallBox_2_CTRL;WallBox_2_CTRL;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                            40091;WallBox_3_CTRL;WallBox_3_CTRL;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                            40092;WallBox_4_CTRL;WallBox_4_CTRL;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                            40093;WallBox_5_CTRL;WallBox_5_CTRL;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                            40094;WallBox_6_CTRL;WallBox_6_CTRL;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                            40095;WallBox_7_CTRL;WallBox_7_CTRL;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                            40096;DC_String_1_Voltage;Spannung in Volt (String 1);V;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                            40097;DC_String_2_Voltage;Spannung in Volt (String 2);V;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                            40098;DC_String_3_Voltage;Spannung in Volt (String 3);V;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                            40099;DC_String_1_Current;Strom in Ampere (String 1);A;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                            40100;DC_String_2_Current;Strom in Ampere (String 2);A;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                            40101;DC_String_3_Current;Strom in Ampere (String 3);A;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                            40102;DC_String_1_Power;Leistung in Watt (String 1);W;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                            40103;DC_String_2_Power;Leistung in Watt (String 2);W;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                            40104;DC_String_3_Power;Leistung in Watt (String 3);W;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                            40105;Leistungsmesser_0;Leistungsmesser 0;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                            40106;Leistungsmesser_0_L1;Leistungsmesser 0 - Phase 1;W;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                            40107;Leistungsmesser_0_L2;Leistungsmesser 0 - Phase 2;W;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                            40108;Leistungsmesser_0_L3;Leistungsmesser 0 - Phase 3;W;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                            40109;Leistungsmesser_1;Leistungsmesser 1;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                            40110;Leistungsmesser_1_L1;Leistungsmesser 1 - Phase 1;W;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                            40111;Leistungsmesser_1_L2;Leistungsmesser 1 - Phase 2;W;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                            40112;Leistungsmesser_1_L3;Leistungsmesser 1 - Phase 3;W;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                            40113;Leistungsmesser_2;Leistungsmesser 2;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                            40114;Leistungsmesser_2_L1;Leistungsmesser 2 - Phase 1;W;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                            40115;Leistungsmesser_2_L2;Leistungsmesser 2 - Phase 2;W;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                            40116;Leistungsmesser_2_L3;Leistungsmesser 2 - Phase 3;W;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                            40117;Leistungsmesser_3;Leistungsmesser 3;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                            40118;Leistungsmesser_3_L1;Leistungsmesser 3 - Phase 1;W;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                            40119;Leistungsmesser_3_L2;Leistungsmesser 3 - Phase 2;W;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                            40120;Leistungsmesser_3_L3;Leistungsmesser 3 - Phase 3;W;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                            40121;Leistungsmesser_4;Leistungsmesser 4;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                            40122;Leistungsmesser_4_L1;Leistungsmesser 4 - Phase 1;W;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                            40123;Leistungsmesser_4_L2;Leistungsmesser 4 - Phase 2;W;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                            40124;Leistungsmesser_4_L3;Leistungsmesser 4 - Phase 3;W;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                            40125;Leistungsmesser_5;Leistungsmesser 5;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                            40126;Leistungsmesser_5_L1;Leistungsmesser 5 - Phase 1;W;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                            40127;Leistungsmesser_5_L2;Leistungsmesser 5 - Phase 2;W;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                            40128;Leistungsmesser_5_L3;Leistungsmesser 5 - Phase 3;W;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                            40129;Leistungsmesser_6;Leistungsmesser 6;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                            40130;Leistungsmesser_6_L1;Leistungsmesser 6 - Phase 1;W;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                            40131;Leistungsmesser_6_L2;Leistungsmesser 6 - Phase 2;W;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                            40132;Leistungsmesser_6_L3;Leistungsmesser 6 - Phase 3;W;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                            
                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • M
                              michael74 last edited by

                              Mit dem Register 40078 und 80 kann man die Leistung aller Wallboxen abfragen (Summe). Kennt jemand eine Möglichkeit die Leistungswerte von jeder Wallbox (0-7) abzufragen.
                              Wallbox_Leistung_0
                              Wallbox_Sonnen_Leistung_0
                              Wallbox_Leistung_1
                              Wallbox_Sonnen_Leistung_1
                              usw.

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • B
                                Buia2002 last edited by

                                Hallo André, vielen Dank für deine Bemühungen. Seit heute Vormittag ist deine Anleitung down. In der Früh glaub ich funktionierte sie noch, hatte alles hergerichtet und dann war sie down. Weißt du den Grund? War das Absicht? Komme ich Koch irgendwie anders an deine Anleitung? Liebe Grüße Christoph

                                andre 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • andre
                                  andre Developer @Buia2002 last edited by

                                  @Buia2002 sagte in [HowTo][Anleitung] Integration und Visualisierung des S10 Hauskraftwerks von E3DC in ioBroker:

                                  Weißt du den Grund? War das Absicht? Komme ich Koch irgendwie anders an deine Anleitung?

                                  Ja. Ja. Nein.

                                  Sorry, das könnte ein paar Tage dauern. Ich baue aktuell die Website um.

                                  MfG,
                                  André

                                  B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • B
                                    Buia2002 @andre last edited by

                                    @andre

                                    Hi André,

                                    das ist kein Problem. Ich befürchtete schon sie kommt gar nicht mehr. Mein Kumpel und ich sind eh noch ein paar Tage mit Jarolift beschäftigt. Das ist mehr verkabeln und Löten als vermutet.

                                    Trotzdem vielen Dank.

                                    LG Christoph

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • D
                                      D-HIJU last edited by

                                      an dieser Anleitung hätte ich auch großes Interesse

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • J
                                        JensNRW @andre last edited by JensNRW

                                        Edit: Ich ziehe meine Frage zurück... Ich habe eben die Einträge neu erstelt und es handelte sich wohl um ein Relikt eines vorherigen Test...

                                        Sorry, kann den Post leider nicht löschen. LG


                                        Hallo zusammen,

                                        ich habe mich, wie ich meine, peinlich genau an die Anleitung gehalten, scheitere aber an der Teilung der Adapterdatenpunkte in Form des js Script. Bei mir werden die Objekte angelegt, zeigen jedoch alle den Wert  

                                        Man verzeihe mir bitte meine Unkenntnis, aber ich komme an der Stelle einfach nicht weiter...?

                                        iobroker_e3dc.png

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Alex6879
                                          Alex6879 @stevie77 last edited by

                                          @stevie77 Hast Du das Problem lösen können? Bei mir ist es genauso und ich komme nicht weiter 😧

                                          S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • S
                                            stevie77 @Alex6879 last edited by

                                            @Alex6879 Welches Problem? Bei mir läuft alles, siehe Importdaten, die ich etwas früher gepostet hatte.

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            883
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.7k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            34
                                            136
                                            30601
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo