      skraw.iobroker last edited by

      Ok, da geht mehr. Das hat es bisher noch nie getan. Hast Du ausser dem Debug noch was geaendert?

      Ich bin erst morgen wieder zum Testen in der Lage, Du kannst noch ueberlegen 🙂

      maxcul.0	2018-02-24 12:58:17.516	debug	redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.quota {"val":383,"ack":true,"ts":1519473497506,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1519473497506}
      maxcul.0	2018-02-24 12:58:12.494	debug	redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.quota {"val":378,"ack":true,"ts":1519473492488,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1519473492488}
      maxcul.0	2018-02-24 12:58:07.858	debug	redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.quota {"val":374,"ack":true,"ts":1519473487853,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1519473487853}
      maxcul.0	2018-02-24 12:58:07.840	debug	got OK-ACK Packet from 16fb8f
      maxcul.0	2018-02-24 12:58:07.840	debug	RSSI for Message: -40.5
      maxcul.0	2018-02-24 12:58:07.839	debug	decoding Message Z0E01020216FB8F123456000139643443
      maxcul.0	2018-02-24 12:58:07.839	debug	incoming raw data from CUL: Z0E01020216FB8F123456000139643443
      maxcul.0	2018-02-24 12:58:06.739	debug	serial port buffer have been drained
      maxcul.0	2018-02-24 12:58:06.723	debug	Send Packet to CUL: 0b01004012345616fb8f0074, awaiting drain event
      maxcul.0	2018-02-24 12:58:06.701	debug	sendTemperature(maxcul.0.NKF0003406, 26, 1)
      maxcul.0	2018-02-24 12:58:05.686	debug	redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.NKF0003406.desiredTemperature {"val":26,"ack":false,"ts":1519473485684,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1519473485684}
      maxcul.0	2018-02-24 12:58:02.494	debug	redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.quota {"val":478,"ack":true,"ts":1519473482490,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1519473482490}
      maxcul.0	2018-02-24 12:57:57.507	debug	redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.quota {"val":473,"ack":true,"ts":1519473477499,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1519473477499}
      maxcul.0	2018-02-24 12:57:52.480	debug	redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.quota {"val":468,"ack":true,"ts":1519473472478,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1519473472478}
      maxcul.0	2018-02-24 12:57:47.478	debug	redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.quota {"val":463,"ack":true,"ts":1519473467475,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1519473467475}
      maxcul.0	2018-02-24 12:57:42.476	debug	redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.quota {"val":458,"ack":true,"ts":1519473462474,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1519473462474}
      maxcul.0	2018-02-24 12:57:38.502	debug	Za drained
      maxcul.0	2018-02-24 12:57:38.496	debug	Za written
      maxcul.0	2018-02-24 12:57:38.492	debug	Zr drained
      maxcul.0	2018-02-24 12:57:38.488	debug	Zr written
      maxcul.0	2018-02-24 12:57:38.485	debug	X20 drained
      maxcul.0	2018-02-24 12:57:38.481	debug	X20 written
      maxcul.0	2018-02-24 12:57:38.477	debug	enable MAX! Mode of the CUL868
      maxcul.0	2018-02-24 12:57:37.484	debug	redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.quota {"val":453,"ack":true,"ts":1519473457478,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1519473457478}
      maxcul.0	2018-02-24 12:57:37.482	debug	redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.limitOverflow {"val":false,"ack":true,"ts":1519473457475,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1519464560648}
      maxcul.0	2018-02-24 12:57:34.510	debug	redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1519473454502,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1519473454502}
      maxcul.0	2018-02-24 12:57:34.508	debug	redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.version {"val":"V 1.67 nanoCUL868","ack":true,"ts":1519473454500,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1519041256179}
      maxcul.0	2018-02-24 12:57:34.492	info	CUL FW Version: V 1.67 nanoCUL868
      maxcul.0	2018-02-24 12:57:34.489	debug	incoming raw data from CUL: V 1.67 nanoCUL868
      maxcul.0	2018-02-24 12:57:34.473	debug	Requested CUL Version...
      maxcul.0	2018-02-24 12:57:34.465	debug	check CUL Firmware version
      maxcul.0	2018-02-24 12:57:32.470	debug	redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1519473452466,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1519473339719}
      maxcul.0	2018-02-24 12:57:32.458	info	serialPort /dev/ttyUSB0 is open!
      maxcul.0	2018-02-24 12:57:32.438	info	using serial device /dev/ttyUSB0@38400
      maxcul.0	2018-02-24 12:57:31.923	info	starting. Version 0.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul, node: v6.12.0
      maxcul.0	2018-02-24 12:57:31.862	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
      maxcul.0	2018-02-24 12:57:31.850	debug	statesDB connected
      maxcul.0	2018-02-24 12:57:31.796	debug	objectDB connected
      
      

      Nachtrag Thema Wandthermostat:

      Abgesehen von dem Kommando 42 habe ich noch nicht verstanden wie man dieses Thermostat mit dem Broker pairt. Mir scheint naemlich diese Broadcasts an "000000" bringen die in der Naehe befindlichen Heizungsthermostate durcheinander, die versuchen dann dieser Anweisung zu folgen und nicht den Broker-Einstellungen…

      geändert: Code in Code-Tags; Homoran (Mod)

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • S
        skraw.iobroker last edited by

        Jetzt ist was passiert, das hatten wir noch nie:

        host.ioBroker-Pi	2018-02-24 13:02:36.028	error	instance system.adapter.maxcul.0 terminated with code 0 (OK)
        host.ioBroker-Pi	2018-02-24 13:02:36.028	error	Caught by controller[0]: at FSReqWrap.wrapper [as oncomplete] (fs.js:683:17)
        host.ioBroker-Pi	2018-02-24 13:02:36.028	error	Caught by controller[0]: at SerialPort. (/opt/iobroker/node_modules/serialport/lib/serialport.js:306:7)
        host.ioBroker-Pi	2018-02-24 13:02:36.027	error	Caught by controller[0]: at SerialPort. (/opt/iobroker/node_modules/serialport/lib/serialport.js:293:14)
        host.ioBroker-Pi	2018-02-24 13:02:36.027	error	Caught by controller[0]: at SerialPort._emitData (/opt/iobroker/node_modules/serialport/lib/serialport.js:313:18)
        host.ioBroker-Pi	2018-02-24 13:02:36.027	error	Caught by controller[0]: at SerialPort. (/opt/iobroker/node_modules/serialport/lib/parsers.js:23:13)
        host.ioBroker-Pi	2018-02-24 13:02:36.026	error	Caught by controller[0]: at Array.forEach (native)
        host.ioBroker-Pi	2018-02-24 13:02:36.025	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/serialport/lib/parsers.js:24:17
        host.ioBroker-Pi	2018-02-24 13:02:36.025	error	Caught by controller[0]: at SerialPort.emit (events.js:188:7)
        host.ioBroker-Pi	2018-02-24 13:02:36.025	error	Caught by controller[0]: at emitOne (events.js:96:13)
        host.ioBroker-Pi	2018-02-24 13:02:36.025	error	Caught by controller[0]: at SerialPort. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/lib/communication-layer.js:93:42)
        host.ioBroker-Pi	2018-02-24 13:02:36.024	error	Caught by controller[0]: at CommunicationServiceLayer.emit (events.js:188:7)
        host.ioBroker-Pi	2018-02-24 13:02:36.024	error	Caught by controller[0]: at emitOne (events.js:96:13)
        host.ioBroker-Pi	2018-02-24 13:02:36.024	error	Caught by controller[0]: at CommunicationServiceLayer. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/lib/maxcul.js:46:34)
        host.ioBroker-Pi	2018-02-24 13:02:36.024	error	Caught by controller[0]: at MaxDriver.handleIncommingMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/lib/maxcul.js:151:57)
        host.ioBroker-Pi	2018-02-24 13:02:36.024	error	Caught by controller[0]: at MaxDriver.ThermostatState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/lib/maxcul.js:486:38)
        host.ioBroker-Pi	2018-02-24 13:02:36.023	error	Caught by controller[0]: TypeError: rawBitData.getRange is not a function
        maxcul.0	2018-02-24 13:02:35.969	error	TypeError: rawBitData.getRange is not a function at MaxDriver.ThermostatState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/lib/maxcul.js:486:38) at MaxDriver.handleIncommingMessage (/opt/iobrok
        maxcul.0	2018-02-24 13:02:35.969	error	uncaught exception: rawBitData.getRange is not a function
        maxcul.0	2018-02-24 13:02:35.968	debug	got data from heatingelement 16fbae with payload 39002D00FB
        maxcul.0	2018-02-24 13:02:35.967	debug	RSSI for Message: -80
        maxcul.0	2018-02-24 13:02:35.967	debug	decoding Message Z0F00046016FBAE0000000039002D00FBF4
        maxcul.0	2018-02-24 13:02:35.966	debug	incoming raw data from CUL: Z0F00046016FBAE0000000039002D00FBF4
        

        geändert: Code in Code-Tags; Homoran (Mod)

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • apollon77
          apollon77 last edited by

          @skraw.iobroker:

          Ok, da geht mehr. Das hat es bisher noch nie getan. Hast Du ausser dem Debug noch was geaendert?

          Ich bin erst morgen wieder zum Testen in der Lage, Du kannst noch ueberlegen 🙂 `

          Ja ich habe noch ein was geändert: Es wird jetzt bei der Initialisierung nach jedem senden einer Nachricht gewartet das die auch wirklich gesendet wurde (draining). Das war vorher nicht so. Da wurde einfach alles direkt nacheinander gesendet.

          @skraw.iobroker:

          Jetzt ist was passiert, das hatten wir noch nie: `
          Da ist scheinbar ein Bug im Code der eine Funktion aufruft die es nicht gibt. Habe bei der "Quelle" (ja habe inzwischen gefunden wo die Logik herkommt und könnte daher auch auf die aktuellste Version updaten) nachgesehen und fix ist auf Github.

          Bitte versuchen und mal laufen lassen. Wenn das erstmal wieder so tut wie in der 0.3.0 dann machen wir es erstmal so live.

          Dann kann ich in einer 0.6 mal die Logik aktualisieren auf den aktuellen Stand (Kommunikation nicht anfassen) und wir sehen was da so geht

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • S
            skraw.iobroker last edited by

            Hab die neue Version jetzt gerade installiert und laeuft. Auf die Schnelle kann ich keinen Absturz mehr produzieren wie beim letzten Mal. Ich lass es jetzt mal laufen, solange ich mich nicht melde kannst Du davon ausgehen dass es noch fehlerfrei laeuft…

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • apollon77
              apollon77 last edited by

              Ok dann veröffentliche ich die 0.5.0 heute Abend um erstmal was funktionierendes live zu haben. Dann versuche ich die Tage mal eine 0.6 mit Logikaktualisierungen

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • S
                skraw.iobroker last edited by

                Welchen?

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • apollon77
                  apollon77 last edited by

                  Mindestens Unterstützung für die Message 42 von oben und anderem Kram.

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • M
                    Mickbaer last edited by

                    @skraw.iobroker:

                    Koennte es sein dass das sowas simples wie ein <cr><lf>Problem ist? (Also ein fehlendes <cr>oder andersherum)?

                    (Ich hab den betreffenden Code bis dato nicht gelesen…)

                    geändert: Code in Code-Tags; Homoran (Mod)</cr></lf></cr> `
                    Hallo,

                    das befürchte Ich bei dem CUL-Adapter, der am naoCUL nicht initialisiert wird auch. 😢

                    Das läßt sich mit mit Terminal PRG nur schwer debuggen.

                    Aber mal sehen was apolon77 da antwortet.

                    Gruß Mickbaer aus Berlin

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • apollon77
                      apollon77 last edited by

                      Hab ich doch schon in dem cul Thread. Bitte auch da mal cul vom github testen.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • S
                        skraw.iobroker last edited by

                        Auch nach drei Tagen Laufzeit ist mir nichts ungewoehnliches mehr aufgefallen. Alles sieht gut aus.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • S
                          skraw.iobroker last edited by

                          Hier hab ich noch so ein Phaenomen, dass aber wahrscheinlich nicht mit neuer/alter Version zusammenhaengt.

                          Aus unbekannten Gruenden haengt sich der nanoCUL manchmal auf. Erkennbar ist das am schnellen Blinken der Uebertragungs-LED.

                          Adapter stoppen und wieder starten bringt:

                          maxcul.0 2018-03-02 23:24:00.535 info Timeout on CUL connect, cul is available but not responding

                          maxcul.0 2018-03-02 23:23:36.571 debug Za drained

                          maxcul.0 2018-03-02 23:23:36.566 debug Za written

                          maxcul.0 2018-03-02 23:23:36.560 debug Zr drained

                          maxcul.0 2018-03-02 23:23:36.554 debug Zr written

                          maxcul.0 2018-03-02 23:23:36.549 debug X20 drained

                          maxcul.0 2018-03-02 23:23:36.543 debug X20 written

                          maxcul.0 2018-03-02 23:23:36.536 debug enable MAX! Mode of the CUL868

                          maxcul.0 2018-03-02 23:23:32.533 debug Requested CUL Version…

                          maxcul.0 2018-03-02 23:23:32.529 debug check CUL Firmware version

                          maxcul.0 2018-03-02 23:23:29.919 info starting. Version 0.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul, node: v6.12.0

                          maxcul.0 2018-03-02 23:23:29.855 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379

                          maxcul.0 2018-03-02 23:23:29.843 debug statesDB connected

                          maxcul.0 2018-03-02 23:23:29.790 debug objectDB connected

                          Das Ding haengt scheinbar einfach. Vielleicht koennen wir dafuer eine Loesung finden?

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • apollon77
                            apollon77 last edited by

                            Wie resettet man "das Ding" denn wenn es sowwas tut?

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • S
                              skraw.iobroker last edited by

                              Man stoppt den Adapter und steckt den nanoCUL vom USB ab und wieder an, dann startet man den Adapter wieder…

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • apollon77
                                apollon77 last edited by

                                Aaaaaaaaaaahja 🙂

                                Keine Ahnung wie der Adapter das regeln soll …

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • S
                                  skraw.iobroker last edited by

                                  Eigentlich waers ja besser festzustellen was da eigentlich abkackt. Ich hab jetzt mal debug eingeschaltet, vielleicht sieht man ja was wenn er wieder haengenbleiben wuerde.

                                  Mir scheint es koennte etwas mit der Auslastung zu tun haben. Ich habe heute nochmal 3 Fensterkontakte dazugenommen und er ist mir allein heute schon dreimal stehengeblieben. Vielleicht findet sich was im debug-log…

                                  (hatte ich vorhin noch nicht an)

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • S
                                    skraw.iobroker last edited by

                                    Und schon ists passiert:

                                    ! maxcul.0 2018-03-03 00:00:03.037 debug serial port buffer have been drained maxcul.0 2018-03-03 00:00:03.037 debug serial port buffer have been drained maxcul.0 2018-03-03 00:00:03.036 debug serial port buffer have been drained maxcul.0 2018-03-03 00:00:03.001 debug Send Packet to CUL: 0b0100401234561b7c2e0026, awaiting drain event maxcul.0 2018-03-03 00:00:03.000 debug Send Packet to CUL: 0b0100401234561b7bbd0026, awaiting drain event maxcul.0 2018-03-03 00:00:03.000 debug serial port buffer have been drained maxcul.0 2018-03-03 00:00:03.000 debug Send Packet to CUL: 0b0100401234561b7e310022, awaiting drain event maxcul.0 2018-03-03 00:00:02.999 debug Send Packet to CUL: 0b0100401234561b7d410022, awaiting drain event maxcul.0 2018-03-03 00:00:02.999 debug got OK-ACK Packet from 16fbae maxcul.0 2018-03-03 00:00:02.999 debug RSSI for Message: -72 maxcul.0 2018-03-03 00:00:02.999 debug decoding Message Z0E01020216FBAE123456000138002204 maxcul.0 2018-03-03 00:00:02.998 debug incoming raw data from CUL: Z0E01020216FBAE123456000138002204 maxcul.0 2018-03-03 00:00:01.877 debug sendTemperature(maxcul.0.OEQ2604915, 19, 0) maxcul.0 2018-03-03 00:00:01.871 debug sendTemperature(maxcul.0.OEQ2604801, 19, 0) maxcul.0 2018-03-03 00:00:01.868 debug sendTemperature(maxcul.0.OEQ2605429, 17, 0) maxcul.0 2018-03-03 00:00:01.865 debug serial port buffer have been drained maxcul.0 2018-03-03 00:00:01.853 debug Send Packet to CUL: 0b01004012345616fbae0022, awaiting drain event maxcul.0 2018-03-03 00:00:01.851 debug sendTemperature(maxcul.0.OEQ2605190, 17, 0) maxcul.0 2018-03-03 00:00:01.851 debug sendTemperature(maxcul.0.NKF0003377, 17, 0) maxcul.0 2018-03-03 00:00:00.876 debug redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.OEQ2604915.desiredTemperature {"val":19,"ack":false,"ts":1520031600873,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1520031600873} maxcul.0 2018-03-03 00:00:00.868 debug redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.OEQ2604801.desiredTemperature {"val":19,"ack":false,"ts":1520031600864,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1520031600864} maxcul.0 2018-03-03 00:00:00.865 debug redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.OEQ2605429.desiredTemperature {"val":17,"ack":false,"ts":1520031600864,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1520028000856} maxcul.0 2018-03-03 00:00:00.845 debug redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.OEQ2605190.desiredTemperature {"val":17,"ack":false,"ts":1520031600831,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1520031600831} maxcul.0 2018-03-03 00:00:00.844 debug redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.NKF0003377.desiredTemperature {"val":17,"ack":false,"ts":1520031600820,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1520028000802} javascript.0 2018-03-03 00:00:00.830 info script.js.Skript-Heizung-Esszimmer: setForeignState(id=maxcul.0.OEQ2605190.desiredTemperature, state=17) javascript.0 2018-03-03 00:00:00.827 info script.js.Skript-Heizung-Wohnzimmer: setForeignState(id=maxcul.0.NKF0003377.desiredTemperature, state=17) maxcul.0 2018-03-02 23:59:58.914 debug redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.quota {"val":900,"ack":true,"ts":1520031598899,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1520031458787} maxcul.0 2018-03-02 23:59:53.899 debug redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.quota {"val":900,"ack":true,"ts":1520031593896,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1520031458787} maxcul.0 2018-03-02 23:59:48.897 debug redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.quota {"val":900,"ack":true,"ts":1520031588894,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1520031458787} maxcul.0 2018-03-02 23:59:43.898 debug redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.quota {"val":900,"ack":true,"ts":1520031583894,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1520031458787} maxcul.0 2018-03-02 23:59:38.881 debug redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.quota {"val":900,"ack":true,"ts":1520031578877,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1520031458787} maxcul.0 2018-03-02 23:59:33.877 debug redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.quota {"val":900,"ack":true,"ts":1520031573873,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1520031458787} maxcul.0 2018-03-02 23:58:48.844 debug redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.quota {"val":900,"ack":true,"ts":1520031528835,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1520031458787} maxcul.0 2018-03-02 23:58:43.840 debug redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.quota {"val":900,"ack":true,"ts":1520031523831,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1520031458787} maxcul.0 2018-03-02 23:58:38.831 debug redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.quota {"val":900,"ack":true,"ts":1520031518829,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1520031458787} maxcul.0 2018-03-02 23:58:33.831 debug redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.quota {"val":900,"ack":true,"ts":1520031513827,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1520031458787} maxcul.0 2018-03-02 23:58:28.829 debug redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.quota {"val":900,"ack":true,"ts":1520031508825,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1520031458787} maxcul.0 2018-03-02 23:58:23.829 debug redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.quota {"val":900,"ack":true,"ts":1520031503823,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1520031458787} maxcul.0 2018-03-02 23:58:18.827 debug redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.quota {"val":900,"ack":true,"ts":1520031498821,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1520031458787} maxcul.0 2018-03-02 23:58:13.811 debug redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.quota {"val":900,"ack":true,"ts":1520031493804,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1520031458787} maxcul.0 2018-03-02 23:58:08.809 debug redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.quota {"val":900,"ack":true,"ts":1520031488802,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1520031458787} maxcul.0 2018-03-02 23:58:03.808 debug redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.quota {"val":900,"ack":true,"ts":1520031483799,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1520031458787} maxcul.0 2018-03-02 23:58:01.280 debug redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.OEQ2604915.rssi {"val":-66.5,"ack":true,"ts":1520031481275,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1520031481275} maxcul.0 2018-03-02 23:58:01.274 debug redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.OEQ2604915.batteryLow {"val":false,"ack":true,"ts":1520031481267,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1519979406969} maxcul.0 2018-03-02 23:58:01.269 debug redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.OEQ2604915.rfError {"val":false,"ack":true,"ts":1520031481260,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1519979406964} maxcul.0 2018-03-02 23:58:01.263 debug redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.OEQ2604915.measuredTemperature {"val":20.1,"ack":true,"ts":1520031481253,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1520031481253} maxcul.0 2018-03-02 23:58:01.256 debug redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.OEQ2604915.valvePosition {"val":22,"ack":true,"ts":1520031481247,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1520031481247} maxcul.0 2018-03-02 23:58:01.248 debug redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.OEQ2604915.desiredTemperature {"val":20,"ack":true,"ts":1520031481241,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1520030166413} maxcul.0 2018-03-02 23:58:01.240 debug redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.OEQ2604915.mode {"val":null,"ack":true,"ts":1520031481232,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1520031481232} maxcul.0 2018-03-02 23:58:01.236 debug ThermostatStateReceived: {"src":"1b7c2e","desiredTemperature":20,"valvePosition":22,"measuredTemperature":20.1,"dstSetting":1,"lanGateway":1,"panel":1,"rfError":0,"batteryLow":0,"untilString":"","rssi maxcul.0 2018-03-02 23:58:01.235 debug got data from heatingelement 1b7c2e with payload 39162800C9 maxcul.0 2018-03-02 23:58:01.235 debug RSSI for Message: -66.5 maxcul.0 2018-03-02 23:58:01.234 debug decoding Message Z0F0004601B7C2E0000000039162800C90F maxcul.0 2018-03-02 23:58:01.234 debug incoming raw data from CUL: Z0F0004601B7C2E0000000039162800C90F maxcul.0 2018-03-02 23:57:58.804 debug redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.quota {"val":900,"ack":true,"ts":1520031478797,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1520031458787} maxcul.0 2018-03-02 23:57:53.799 debug redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.quota {"val":900,"ack":true,"ts":1520031473796,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1520031458787} maxcul.0 2018-03-02 23:57:48.795 debug redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.quota {"val":900,"ack":true,"ts":1520031468792,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1520031458787} maxcul.0 2018-03-02 23:57:43.793 debug redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.quota {"val":900,"ack":true,"ts":1520031463790,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1520031458787} maxcul.0 2018-03-02 23:57:38.795 debug redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.quota {"val":900,"ack":true,"ts":1520031458787,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1520031458787} maxcul.0 2018-03-02 23:57:33.792 debug redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.quota {"val":895,"ack":true,"ts":1520031453785,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1520031453785} maxcul.0 2018-03-02 23:57:30.114 debug redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.MEQ1480497.rssi {"val":-75.5,"ack":true,"ts":1520031450110,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1520031450110} maxcul.0 2018-03-02 23:57:30.106 debug redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.MEQ1480497.batteryLow {"val":false,"ack":true,"ts":1520031450104,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1518824069530} maxcul.0 2018-03-02 23:57:30.103 debug redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.MEQ1480497.rfError {"val":false,"ack":true,"ts":1520031450100,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1519997246688} maxcul.0 2018-03-02 23:57:30.099 debug redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.MEQ1480497.isOpen {"val":false,"ack":true,"ts":1520031450095,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1520002444590} maxcul.0 2018-03-02 23:57:30.098 debug ShutterContactStateReceived: {"src":"133721","isOpen":0,"rfError":0,"batteryLow":0,"rssi":-75.5} maxcul.0 2018-03-02 23:57:30.098 debug got data from shutter contact 133721 10000 maxcul.0 2018-03-02 23:57:30.097 debug RSSI for Message: -75.5 maxcul.0 2018-03-02 23:57:30.097 debug decoding Message Z0B5106301337211234560010FD maxcul.0 2018-03-02 23:57:30.097 debug incoming raw data from CUL: Z0B5106301337211234560010FD maxcul.0 2018-03-02 23:57:30.097 debug ignored auto-ack packet maxcul.0 2018-03-02 23:57:30.097 debug RSSI for Message: -74 maxcul.0 2018-03-02 23:57:30.097 debug decoding Message Z0B510002123456133721000000 maxcul.0 2018-03-02 23:57:30.096 debug incoming raw data from CUL: Z0B510002123456133721000000 maxcul.0 2018-03-02 23:57:28.786 debug redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.quota {"val":900,"ack":true,"ts":1520031448783,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1520031208598} maxcul.0 2018-03-02 23:57:23.780 debug redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.quota {"val":900,"ack":true,"ts":1520031443778,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1520031208598} maxcul.0 2018-03-02 23:57:18.783 debug redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.quota {"val":900,"ack":true,"ts":1520031438776,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1520031208598} maxcul.0 2018-03-02 23:57:13.779 debug redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.quota {"val":900,"ack":true,"ts":1520031433773,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1520031208598} maxcul.0 2018-03-02 23:57:08.778 debug redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.quota {"val":900,"ack":true,"ts":1520031428770,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1520031208598} maxcul.0 2018-03-02 23:57:03.761 debug redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.quota {"val":900,"ack":true,"ts":1520031423753,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1520031208598} maxcul.0 2018-03-02 23:56:58.757 debug redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.quota {"val":900,"ack":true,"ts":1520031418750,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1520031208598} maxcul.0 2018-03-02 23:56:53.753 debug redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.quota {"val":900,"ack":true,"ts":1520031413748,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1520031208598} maxcul.0 2018-03-02 23:56:48.753 debug redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.quota {"val":900,"ack":true,"ts":1520031408747,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1520031208598} !
                                    So schauts aus, hilft uns das was?

                                    Koennte es sein dass man beim Senden eines Paketes auch auf seine "Fertigstellung" (sprich kompletten Versand) warten sollte?

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • S
                                      skraw.iobroker last edited by

                                      Hier ist das Problem:

                                      Zeile 150 communication-layer.js:

                                              CommunicationServiceLayer.prototype.serialWrite = function(data) {
                                                  var command;
                                                  if (this._serialDeviceInstance.isOpen()) {
                                                      command = 'Zs' + data + '\n';
                                                      return this._serialDeviceInstance.writeAsync(command).then((function(_this) {
                                                          return function() {
                                                              env.logger.debug('Send Packet to CUL: ' + data + ', awaiting drain event');
                                                              return _this._serialDeviceInstance.drainAsync().then(function() {
                                                                  return env.logger.debug('serial port buffer have been drained');
                                                              });
                                                          };
                                                      })(this));
                                                  } else {
                                                      env.logger.debug('Can not send packet because serial port is not open');
                                                      return Promise.reject('Error: serial port is not open');
                                                  }
                                              };
                                      

                                      Diese Funktion braucht ein Locking. Am besten innerhalb des ersten if.

                                      Damit serialisiert man das Handling des Devices und alles wird funktionieren …

                                      Gibts in dieser Umgebung ein Lock/Unlock? Falls nein einfach "von Hand".

                                      Eine statische Variable hochzaehlen und danach ueberpruefen ob sie 1 ist (0 init). Falls nicht 1 Sekunde warten und nochmal pruefen.

                                      Unlock per Variable--.

                                      Oder sowas ginge auch:

                                      https://github.com/kirill-konshin/mutex-promise

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • apollon77
                                        apollon77 last edited by

                                        naja, das macht man in nodejs etwas anders/einfacher 🙂

                                        Ich schaue mal wann ich Zeit finde

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • apollon77
                                          apollon77 last edited by

                                          Versuch mal Github version. die sollte jetzt Schreibbefehle queuen und nacheinander senden … schaue mal und sag mal

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • S
                                            skraw.iobroker last edited by

                                            Da haett ich schonmal was:

                                            maxcul.0 2018-03-04 13:27:08.191 info Packet X could not be sent! TypeError: Cannot read property 'catch' of undefined

                                            maxcul.0 2018-03-04 13:27:08.175 debug Queued send for X

                                            maxcul.0 2018-03-04 13:27:04.220 debug Za drained

                                            maxcul.0 2018-03-04 13:27:04.216 debug Za written

                                            maxcul.0 2018-03-04 13:27:04.212 debug Zr drained

                                            maxcul.0 2018-03-04 13:27:04.205 debug Zr written

                                            maxcul.0 2018-03-04 13:27:04.199 debug X20 drained

                                            maxcul.0 2018-03-04 13:27:04.194 debug X20 written

                                            maxcul.0 2018-03-04 13:27:04.189 debug enable MAX! Mode of the CUL868

                                            maxcul.0 2018-03-04 13:27:03.189 debug redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.quota {"val":453,"ack":true,"ts":1520166423183,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1520166423183}

                                            maxcul.0 2018-03-04 13:27:03.189 debug redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.limitOverflow {"val":false,"ack":true,"ts":1520166423180,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1520074213155}

                                            maxcul.0 2018-03-04 13:27:03.172 info Packet X could not be sent! TypeError: Cannot read property 'shift' of undefined

                                            maxcul.0 2018-03-04 13:27:03.165 debug Send Packet to CUL: X, awaiting drain event

                                            maxcul.0 2018-03-04 13:27:00.222 debug redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1520166420208,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1520166420208}

                                            maxcul.0 2018-03-04 13:27:00.222 debug redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.version {"val":"V 1.67 nanoCUL868","ack":true,"ts":1520166420206,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1519041256179}

                                            maxcul.0 2018-03-04 13:27:00.221 info CUL FW Version: V 1.67 nanoCUL868

                                            maxcul.0 2018-03-04 13:27:00.220 debug incoming raw data from CUL: V 1.67 nanoCUL868

                                            maxcul.0 2018-03-04 13:27:00.185 debug Requested CUL Version…

                                            maxcul.0 2018-03-04 13:27:00.181 debug check CUL Firmware version

                                            Das sollten wir wirklich dringend loesen, denn der derzeit verteilte maxcul 0.3.0 hat auch das Problem mit dem Overrun beim Senden und es gibt bestimmte Situationen wo man das Setup nicht retten kann. Ich bin grade in einer. Der Treiber (in diesem Fall 0.3.0) versucht 5 Geraete gleichzeitig mit irgendwelchen Kommandos zu versorgen und kackt ab sobald er sie schickt.

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            401
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.1k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            maxcul maxcul error
                                            9
                                            133
                                            13004
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo