      wendy2702 @BamBam89 last edited by

      @bambam89 schau dir das mal an wenn der WR aktiv ist und Einspeisung hat

      B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • B
        BamBam89 @wendy2702 last edited by

        @wendy2702

        kann das die Lösung sein? Ich meine die Frequenz liegt ja die ganze Zeit an.

        Auffällig ist auch, das ich häufig die selben Werte habe.

        681b7006-4a6f-4709-ad91-8dc852e71e75-image.png

        321e7d2f-6fbb-4a31-a751-84765b8bb8bb-image.png

        wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • wendy2702
          wendy2702 @BamBam89 last edited by

          @bambam89 kann die Lösung sein.

          Ich kann gerade nicht bei mir schauen da ich nur mit Handy unterwegs bin.

          Schaue später mal

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • B
            BamBam89 last edited by

            @wendy2702

            Also mit der aktuell erzeugten Leistung und Leistung je Phase habe ich hin bekommen. Das Lag scheinbar tatsächlich daran, das die Anlage nichts erzeugt hat.

            S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • S
              schmuh @BamBam89 last edited by

              @bambam89
              Die Frequenz habe ich bei mir so:
              29afbdcb-1b90-4e1c-98d4-c751131cd5ab-image.png
              Unsigned 32-Bit (Big Endian)

              B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • B
                BamBam89 @schmuh last edited by BamBam89

                @schmuh said in SMA Wechselrichter:

                @bambam89
                Die Frequenz habe ich bei mir so:
                29afbdcb-1b90-4e1c-98d4-c751131cd5ab-image.png
                Unsigned 32-Bit (Big Endian)

                Ja das hab ich jetzt auch. Danke dir.

                Vielleicht nochmal eine kurze andere Frage. Ich denke die Hauptpunkte sind ja Leistungsbezug, Einspeisung und Verbrauch.
                Über den Modbus komme ich an die erzeugte Energie, über den sma-em Adapter an die Leistung die gerade aus dem Netz gezogen wird.
                Aus diesen Werten kann ich jetzt natürlich meinen Hausverbrauch berechnen, und in einen Datenpunkt schreiben. Aber gibt es da keine schönere Lösung?

                Ach ja, gibt es ein Register, über das man den Gesamtertrag auslesen kann?

                S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • S
                  schmuh @BamBam89 last edited by schmuh

                  @bambam89
                  Meinst du den Gesamtertrag des WR? Das mache ich mit:
                  171c67f0-f83d-4e8e-b9ce-7ea367a78887-image.png
                  Hier findest du auch fast alles: https://forum.iobroker.net/topic/44510/aufruf-sammlung-an-modbus-anbindungen?_=1676629550159

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • B
                    BamBam89 last edited by

                    @schmuh said in SMA Wechselrichter:

                    @bambam89
                    Meinst du den Gesamtertrag des WR? Das mache ich mit:
                    171c67f0-f83d-4e8e-b9ce-7ea367a78887-image.png

                    Boar ich weiß nicht wie viele Register ich schon versucht habe, und das geht.....
                    Und gibt es das jetzt auch noch für den Tagesertrag?

                    Dann lasse ich euch auch in Ruhe... vermutlich 🙂

                    S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • S
                      schmuh @BamBam89 last edited by

                      @bambam89 sagte in SMA Wechselrichter:

                      @schmuh said in SMA Wechselrichter:

                      @bambam89
                      Meinst du den Gesamtertrag des WR? Das mache ich mit:
                      171c67f0-f83d-4e8e-b9ce-7ea367a78887-image.png

                      Boar ich weiß nicht wie viele Register ich schon versucht habe, und das geht.....
                      Und gibt es das jetzt auch noch für den Tagesertrag?

                      Dann lasse ich euch auch in Ruhe... vermutlich 🙂

                      832edc05-b548-4a0f-9aae-ba6872129bdc-image.png

                      B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • B
                        BamBam89 @schmuh last edited by

                        @schmuh

                        Ich bin auf deiner verlinkten Seite auch fündig geworden.
                        Super besten Dank dir!!!

                        B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • B
                          BamBam89 @BamBam89 last edited by

                          Hallo zusammen,

                          ich muss hier leider doch nochmal eine Frage stellen.

                          Ich habe versucht den Strom und die Spannung auszulesen.
                          Dazu gibt es der Registerübersicht mehrere Register.
                          z.B.

                          2367b748-f139-4ba4-8985-d27c1f3d785b-image.png
                          904480f1-a64f-4994-911e-1143ef60afa1-image.png

                          Gleiches für Spannung. Ich dachte erst das das die einzelnen Strings sein könnten, dem ist aber leider nicht so.
                          Wie kann man denn die o.g. Werte der einzelnen Strings auslesen?

                          Vielen Dank und ein schönes Wochenende
                          Gruß Christian

                          wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • wendy2702
                            wendy2702 @BamBam89 last edited by

                            @bambam89 Wie ich es bei SMA mache steht auf der oben schon verlinkten Seite, oder hier genau

                            https://forum.iobroker.net/post/650725

                            B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • B
                              BamBam89 @wendy2702 last edited by

                              @wendy2702

                              Und das verstehe ich eben nicht.

                              Das sind die Register die ich bei mir im Modbus Adapter habe:

                              17d56ef2-fbfd-45ca-bb7f-820b0a50ecef-image.png

                              mit diesem Ergebnis:

                              08c681db-b1e3-4d22-907c-c2b4246eed05-image.png

                              Das sind deine Register:

                              dbbe76e7-e05b-4aaa-8058-f3567848eb73-image.png

                              Was genau ist denn jetzt da anders?

                              wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • wendy2702
                                wendy2702 @BamBam89 last edited by

                                @bambam89 Wo ist denn jetzt das Problem, du bekommst den Strom doch angezeigt.

                                Bei mir sieht das in den Objekten so aus:

                                8C9AD366-A5BC-4EAA-A6C3-A680CBDFA421.jpeg

                                B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • B
                                  BamBam89 @wendy2702 last edited by

                                  @wendy2702

                                  Ja ich bekomme den Strom angezeigt, aber auf beiden Registern die selben Werte.
                                  Vielleicht wird es bei der Spannung deutlicher.

                                  Ich hab wieder die Register direkt für meinen WR (Tripower X15) genommen:

                                  Register:

                                  bff21cb6-0f57-4d4a-b8ad-30a199a930c3-image.png

                                  Modbus:

                                  20bbd0f8-16be-4e1e-b3ab-f8df010e8d15-image.png

                                  Ergebnis:

                                  f49d95b5-626c-4413-80fd-6665b22f4d48-image.png

                                  wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • wendy2702
                                    wendy2702 @BamBam89 last edited by

                                    @bambam89 ja und?

                                    Wenn an beiden strings die gleiche Anzahl an Modulen bei gleicher Ausrichtung hängen sollte der Strom gleich sein.

                                    B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • B
                                      BamBam89 @wendy2702 last edited by

                                      @wendy2702 das wäre logisch. Das ist aber nicht der Fall.
                                      Ich habe 3 Strings

                                      1 x Nord Ost 17 Module
                                      1 x Süd West 19 Module
                                      1 x Süd West 10 Module

                                      Im Wechselrichter bekomme ich die Daten der einzelnen Strings ja auch angezeigt.

                                      wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • wendy2702
                                        wendy2702 @BamBam89 last edited by

                                        @bambam89 ok.

                                        Kann ja keiner wissen.

                                        Welchen WR hast du nochmal genau?

                                        B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • B
                                          BamBam89 @wendy2702 last edited by

                                          @wendy2702 war ja auch keine Vorwurf. 🙂

                                          Einen SMA Sunny Tripower STP X 15 Solar Wechselrichter STP15-50

                                          wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • wendy2702
                                            wendy2702 @BamBam89 last edited by

                                            @bambam89 Dann trage doch zum testen mal alle Strom register ein, schaue welches sich mit der Anzeige am WR deckt:

                                            E7A9B6B1-0E31-4FEE-B6AD-6E4ED49EB003.jpeg

                                            B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            848
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            78
                                            586
                                            142514
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo