      Hallo Mirko,

      ich habe gestern jetzt selber noch etwas probiert und hätte jetzt eventuell eine Ausweichlösung mit einem Python-Script.

      Das muss ich jetzt erst aber erst ausführlich testen.

      Falls das also direkt mit JavaScript mit dem iobroker nicht funktionieren sollte, dann könnten wir hier weitermachen.

      Gruß

      Franz

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • wendy2702
        wendy2702 last edited by

        Hi Franz,

        als du mit deinem Script die Werte ausgelesen hast, wurde die Ausgabe dann komplett in der Console angezeigt?

        Ich kann aktuell mit Sniffer sehen das die Antwort der WP am Serialport ankommt aber das Javascript zeigt mir das nicht in der Console an.

        Benutze aktuell einen PI3 mit USB Serial Konverter mit PL2303 Chip.

        Mirko

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Homoran
          Homoran Global Moderator Administrators last edited by

          @wendy2702:

          aber das Javascript zeigt mir das nicht in der Console an. `
          Das liegt evtl. an einem Bug in der aktuellen version des js-Adapters.

          Bitte im Reiter log nachsehen.

          Gruß

          Rainer

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • wendy2702
            wendy2702 last edited by

            Hi Rainer,

            den Bug kenne ich. Im Log erscheint es leider auch nicht deshalb vermute ich das Problem woanders.

            Schreibe gerade ein neues Thema dazu.

            Mirko

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • P
              pafra last edited by

              Hallo Mirko,

              ich habe das Script nur mit einem zweiten PC getestet, auf dem hterm gelaufen ist.

              Ob die Wärmepumpe darauf wirklich antwortet kann ich Dir leider nicht sagen…

              Gruß

              Franz

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • P
                pafra last edited by

                Hallo Mirko,

                ich arbeite gerade an dem Javascript zur Konvertierung der Rückantwort der Wärmepumpe.

                Als Input dafür braucht das Script die reine Rückantwort der WP ohne Leerzeichen im Objekt Waterkotte.Daten.Rohdaten

                Also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

                Für alle Werte brauche ich aber noch etwas, da das ja auch einige sind.

                Die, die ich bisher gemacht habe, funktionieren aber schon einwandfrei.

                Gruß

                Franz

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • wendy2702
                  wendy2702 last edited by

                  Da bist du weiter als ich.

                  Unter iobroker gelingt es mir mit meinen rudimentären Javascript Kenntnissen nicht die Ausgabe der WP zu bekommen.

                  Läuft das bei dir unter iobroker oder testest du noch extern?

                  Mirko

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • P
                    pafra last edited by

                    Hallo Mirko,

                    die Sache mit der RS232 über iobroker habe ich jetzt nicht mehr weiter verfolgt, da Du Dich ja dem angenommen hast.

                    Da habe ich also nichts mehr damit gemacht.

                    Wie oben bereits geschrieben habe ich jetzt ein Python Script mit dem ich die WP auslesen kann.

                    Das ist aber echt nur quick and dirty - aber es geht zumindest.

                    Wie zuverlässig das ist muss ich aber erst noch testen.

                    Das Python Script schickt mir den Rohdaten-String dann in "Waterkotte.Daten.Rohdaten"

                    Das Extrahieren der Werte mache ich mit dem iobroker unter Javascript.

                    Da bin ich aber auch noch dran.

                    Wenn Du also mit der seriellen Abfrage direkt über den iobroker nicht weiter kommst, dann kannst Du das Python Script und das Javascript von mir haben.

                    Ich möchte zum Abschluss sowieso ein Howto hier im Forum posten.

                    Gruß

                    Franz

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • wendy2702
                      wendy2702 last edited by

                      Hi Franz,

                      Ausgabe der WP Daten kommen jetzt. Allerdings schreibt er die noch nicht komplett in den Datenpunkt.

                      Wenn du mir irgendwann mal die Scripte zur Verfügung stellst wäre das super.

                      Ich bleibe aber weiterhin am Ball.

                      Gruß

                      Mirko

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • P
                        pafra last edited by

                        Hi Mirko,

                        hört sich doch schon mal gut an.

                        Das, was ich bisher mit dem JavaScript umgesetzt habe, scheint auch zu funktionieren.

                        Siehe Anhang.
                        5996_screenshot_iobroker.jpg
                        Ist aber noch viel Arbeit…

                        Ideal wäre jetzt natürlich, dass sowohl das Auslesen als auch die Umwandlung direkt mit dem iobroker gehen würde.

                        Das Python Script funktioniert zwar, liefert aber manchmal nicht die komplette Antwort der Wärmepumpe.

                        Macht aber nicht unbedingt so viel aus, da die (zumindest für mich) wichtigen Daten im vorderen Teil stehen.

                        Gruß

                        Franz

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • wendy2702
                          wendy2702 last edited by

                          Das sieht ja schon richtig gut aus.

                          Denke das mit dem JavaScript und/oder NodeRed klappt auch bald.

                          Bei beiden kommen die Daten scheinbar relativ zuverlässig komplett raus.

                          Muss es nur nach schaffen das alle Daten in Datenpunkten landen.

                          Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • wendy2702
                            wendy2702 last edited by wendy2702

                            Hi Franz,

                            die Daten liegen jetzt mit diesem Script komplett im Datenpunkt: (funktioniert zumindest bei mir 😄 )

                            >! 
                            createState('Waterkotte.Daten.Rohdaten');
                            >! // To use the `ByteLength` parser:
                            const SerialPort = require('serialport');
                            const ByteLength = SerialPort.parsers.ByteLength;
                            >! var buffer = new Buffer(12);
                            buffer[0] = 0x10;
                            buffer[1] = 0x02;
                            buffer[2] = 0x01;
                            buffer[3] = 0x15;
                            buffer[4] = 0x00;
                            buffer[5] = 0x00;
                            buffer[6] = 0x00;
                            buffer[7] = 0xf3;
                            buffer[8] = 0x10;
                            buffer[9] = 0x03;
                            buffer[10] = 0x7c;
                            buffer[11] = 0x32;
                            const port = new SerialPort("/dev/ttyUSB0", {
                                baudRate: 9600,
                                dataBits : 8,
                                parity : 'none',
                                stopBits: 1
                            //  flowControl : false
                            }, function (err) {
                                if (err) {
                                    return console.log('Error1: ', err.message);
                                }
                            >!     const parser = port.pipe(new ByteLength({ length: 253 }));
                                parser.on('data', function (data) {
                            		console.log('Data received: ' + data.toString('hex'));
                            		var daten = data.toString('hex');
                            		setState('Waterkotte.Daten.Rohdaten', daten, true);
                            		//port.close();
                            	});
                            >! 	// Flush input
                            	port.flush();
                            >! 	// send Data
                            	port.write(buffer, function(err) {
                            		if (err) {
                            			return console.log('Error on write: ', err.message);
                            		}
                            
                            		console.log('Daten send');
                            // 		port.close();
                                });
                            });
                            >! port.on('open', function() {
                            	console.log('Connected');
                            });
                            >! port.on('error', function(err) {
                            	console.log('Error2: ', err.message);
                            //	port.close();
                            });
                            >! // close port if the script stopped (to be able to open it again)
                            onStop(function (callback) {
                            	if (port && port.isOpen) {
                            		port.close();
                            		console.log('port closed');
                            	}
                            });
                            

                            Jetzt kann man Theoretisch das Script per CRON alle paar Sekunden/Minuten neu starten.. finde ich nicht so schön und werde versuchen ob ich es schaffe das der Port aufbleiben kann und nur die Anfrage alle "30sek" neu gesendet wird. Oder ist der Intervall zu groß?

                            EDIT_Script bisschen aufgeräumt

                            Mirko

                            Axel Koeneke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • P
                              pafra last edited by

                              @wendy2702:

                              …

                              Anfrage alle "30sek" neu gesendet wird. Oder ist der Intervall zu groß?

                              ... `

                              Hi Mirko,

                              ich denke nicht.

                              Da sollten eigentlich auch alle 60 Sekunden reichen.

                              Wenn ich dazu komme, dann schaue ich mir das Script gleich heute Abend an.

                              Wenn die Datenübergabe zu meinem Script funktioniert, dann schick ich es Dir zum Testen zu.

                              Gruß

                              Franz

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • wendy2702
                                wendy2702 last edited by

                                OK.

                                Dann versuche ich mich in der Zeit an dem "Poll".

                                Mirko

                                wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • wendy2702
                                  wendy2702 @wendy2702 last edited by wendy2702

                                  Script für @spaceduck

                                  Abfrage Waterkotte Resümet

                                  //createState('Waterkotte.Daten.Rohdaten');
                                  
                                  createState('Waterkotte.Daten.Version');
                                  
                                  createState('Waterkotte.Daten.Temp_Aussen_Ist');
                                  
                                  createState('Waterkotte.Daten.Temp_Aussen_24h');
                                  
                                  createState('Waterkotte.Daten.Temp_Aussen_1h');
                                  
                                  createState('Waterkotte.Daten.Temp_Ruecklauf_Soll');
                                  
                                  createState('Waterkotte.Daten.Temp_Ruecklauf_Ist');
                                  
                                  createState('Waterkotte.Daten.Temp_Vorlauf');
                                  
                                  createState('Waterkotte.Daten.Temp_WW_Soll');
                                  
                                  createState('Waterkotte.Daten.Temp_WW_Ist');
                                  
                                  createState('Waterkotte.Daten.Temp_Raum');
                                  
                                  createState('Waterkotte.Daten.Temp_Raum_1h');
                                  
                                  createState('Waterkotte.Daten.Temp_WQuelle_Ein');
                                  
                                  createState('Waterkotte.Daten.Temp_WQuelle_Aus');
                                  
                                  createState('Waterkotte.Daten.Temp_Verdampfer');
                                  
                                  createState('Waterkotte.Daten.Temp_Kondensator');
                                  
                                  createState('Waterkotte.Daten.Temp_Saugleitung');
                                  
                                  createState('Waterkotte.Daten.Temp_frei');
                                  
                                  createState('Waterkotte.Daten.Druck_Verdampfer');
                                  
                                  createState('Waterkotte.Daten.Druck_Kondensator');
                                  
                                  createState('Waterkotte.Daten.Temp_Ruecklauf_Soll');
                                  
                                  createState('Waterkotte.Daten.Temp_Ruecklauf_Ist');
                                  
                                  createState('Waterkotte.Daten.Status_Heizung');
                                  
                                  createState('Waterkotte.Daten.Status_Warmwasser');
                                  
                                  createState('Waterkotte.Daten.Status_Handabschaltung');
                                  
                                  
                                  
                                  createState('Waterkotte.Daten.Status_WPumpe');
                                  
                                  createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung');
                                  
                                  createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_Normal');
                                  
                                  createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_Solar');
                                  
                                  createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_externe_Anhebung');
                                  
                                  createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_Schnellaufheizung');
                                  
                                  createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_Zeitprogramm');
                                  
                                  createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_Unterdrueckung');
                                  
                                  createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_kein_Bedarf');
                                  
                                  createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_wegen_Fuehlerfehler');
                                  
                                  createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser');
                                  
                                  createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_EIN_Normal');
                                  
                                  createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_EIN_Solar');
                                  
                                  createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Zeitprogramm');
                                  
                                  createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_kein_Bedarf');
                                  
                                  createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Unterbrechung_wegen_Fuehlerfehler');
                                  
                                  createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Unterdrueckung');
                                  
                                  createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_Solar');
                                  
                                  createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Solarnutzung');
                                  
                                  createState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_EIN_Normal');
                                  
                                  createState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS');
                                  
                                  createState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS_Unterbrechung');
                                  
                                  createState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS_kein_Bedarf');
                                  
                                  createState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS_Unterbrechung_wegen_Fuehlerfehler');
                                  
                                  createState('Waterkotte.Daten.DI_Motorschutz_Kompressor');
                                  
                                  createState('Waterkotte.Daten.DI_Niederdruck_Pressostat');
                                  
                                  createState('Waterkotte.Daten.DI_Hochdruck_Pressostat');
                                  
                                  createState('Waterkotte.Daten.DI_Pumpe_Quelle');
                                  
                                  createState('Waterkotte.Daten.DI_Externe_Sollwertbeeinflussung');
                                  
                                  createState('Waterkotte.Daten.DI_Externe_Abschaltung');
                                  
                                  createState('Waterkotte.Daten.DO_Magnetventil');
                                  
                                  createState('Waterkotte.Daten.DO_Kompressor1');
                                  
                                  createState('Waterkotte.Daten.DO_Sammelstoermeldung');
                                  
                                  createState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Kuehlung');
                                  
                                  createState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Stufe2');
                                  
                                  createState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Pumpe_Heizung');
                                  
                                  createState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Pumpe_Warmwasser');
                                  
                                  createState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Pumpe_Quelle');
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  var id = 'javascript.2.Waterkotte.Daten.Abfrage_Rohdaten';
                                  
                                  
                                  
                                  var daten;
                                  
                                  var Satz;
                                  
                                  var inp;
                                  
                                  var out;
                                  
                                  var VersionsNr;
                                  
                                  var TempAussenIst;
                                  
                                  var TempAussen24h;
                                  
                                  var TempAussen1h;
                                  
                                  var TempRuecklaufSoll;
                                  
                                  var TempRuecklaufIst;
                                  
                                  var TempVorlauf;
                                  
                                  var TempWWSoll;
                                  
                                  var TempWWIst;
                                  
                                  var TempRaum;
                                  
                                  var TempRaum1h;
                                  
                                  var TempWQuelleEin;
                                  
                                  var TempWQuelleAus;
                                  
                                  var TempVerdampfer;
                                  
                                  var TempKondensator;
                                  
                                  var TempSaugleitung;
                                  
                                  var Tempfrei;
                                  
                                  
                                  
                                  var DruckVerdampfer;
                                  
                                  var DruckKondensator;
                                  
                                  
                                  
                                  var TempRuecklaufSoll;
                                  
                                  var TempRuecklaufIst;
                                  
                                  var KuehlungTempRuecklaufSoll;
                                  
                                  var KuehlungTempRuecklaufIst;
                                  
                                  var TempWWIst;
                                  
                                  
                                  
                                  var Zeit;
                                  
                                  var Datum;
                                  
                                  var BetriebsstundenKompressor;
                                  
                                  var BetriebsstundenHeizung;
                                  
                                  var BetriebsstundenWW;
                                  
                                  var BetriebsstundenStufe2;
                                  
                                  var BetriebsStundenMessZeitKompressor;
                                  
                                  var BetriebsStundenMessDatumKompressor;
                                  
                                  var BetriebsStundenMessZeitWPumpe;
                                  
                                  var BetriebsStundenMessDatumWPumpe;
                                  
                                  var BetriebsStundenResetKompressor;
                                  
                                  var BetriebsStundenResetWPumpe;
                                  
                                  
                                  
                                  var Kennwort;
                                  
                                  var WerksEinstellungen;
                                  
                                  var ResetWPumpe;
                                  
                                  var CrcSumme;
                                  
                                  var NStart;
                                  
                                  var DisplayZeile1;
                                  
                                  var DisplayZeile2;
                                  
                                  
                                  
                                  var AusfallTime;
                                  
                                  var AusfallDate;
                                  
                                  var AusfallBetriebsZustaende;
                                  
                                  
                                  
                                  var AusfallDoBuffer;
                                  
                                  
                                  
                                  var AusfallDoMagnetventil;
                                  
                                  var AusfallDoKompressor1;
                                  
                                  var AusfallDoBufferBit3;
                                  
                                  var AusfallDoUmschaltventilKuehlung;
                                  
                                  var AusfallDoStufe2;
                                  
                                  var AusfallDoPumpeHeizung;
                                  
                                  var AusfallDoPumpeWarmwasser;
                                  
                                  var AusfallDoPumpeQuelle;
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  var AusfallDiBuffer;
                                  
                                  
                                  
                                  var AusfallDiMotorschutzkompressor;
                                  
                                  var AusfallDiNiederdruckPressostat;
                                  
                                  var AusfallDiHochdruckPressostat;
                                  
                                  var AusfallDiPumpeQuelle;
                                  
                                  var AusfallDiSoleMinnimum;
                                  
                                  var AusfallDiBufferBit6;
                                  
                                  var AusfallDiExterneSollwertbeeinflussung;
                                  
                                  var AusfallDiExterneAbschaltung;
                                  
                                  var AusfallAiTempQuelleEin;
                                  
                                  var AusfallAiError;
                                  
                                  var AusfallAiDi;
                                  
                                  var AusfallAiTempAussen;
                                  
                                  var AusfallAiTempQuelleAus;
                                  
                                  var AusfallAiVerdampfung;
                                  
                                  var AusfallAiTempHeizEin;
                                  
                                  var AusfallAiTempHeizAus;
                                  
                                  var AusfallAiKondensation;
                                  
                                  var AusfallAiTempWWasser;
                                  
                                  var AusfallAuxAiError;
                                  
                                  var AusfallAuxAiDi;
                                  
                                  var AusfallAiTempRaum;
                                  
                                  var ClearAusfaelle;
                                  
                                  var Unterbrechung;
                                  
                                  var WarnungEingangsSeite;
                                  
                                  var WarnungAusgangsSeite;
                                  
                                  var WarnungSonstige;
                                  
                                  var Ausfall;
                                  
                                  var AiError;
                                  
                                  var AiDi;
                                  
                                  var AiCounter0;
                                  
                                  var AuxAiError;
                                  
                                  var AuxAiDi;
                                  
                                  var BetriebsZustaende;
                                  
                                  var DoBuffer;
                                  
                                  var DiBuffer;
                                  
                                  
                                  
                                  var GesStatus;
                                  
                                  var StatusVerriegelung;
                                  
                                  var StatusHeiz;
                                  
                                  var StatusKuehl;
                                  
                                  var StatusStufe2;
                                  
                                  var StatusWWasser;
                                  
                                  var StatusWPumpe;
                                  
                                  // ------------------------------
                                  
                                  var ModeHeiz;
                                  
                                  var ModeHeizEINNormal;
                                  
                                  var ModeHeizEINSolar;
                                  
                                  var ModeHeizEinextAnhebung;
                                  
                                  var ModeHeizEINSchnellaufheidzung;
                                  
                                  var ModeHeizAUSZeitprogramm;
                                  
                                  var ModeHeizAUSUnterdrueckung;
                                  
                                  var ModeHeizAUSkeinBedarf;
                                  
                                  var ModeHeizAUSwFuehlerf;
                                  
                                  // ------------------------------
                                  
                                  var ModeKuehl;
                                  
                                  var ModeKuehlEINNormal;
                                  
                                  var ModeKuehlAUS;
                                  
                                  var ModeKuehlAUSUnterdrueckung;
                                  
                                  var ModeKuehlAUSkeinBedarf;
                                  
                                  var ModeKuehlAUSUnterbrechwFuehlerf;
                                  
                                  // ------------------------------
                                  
                                  var ModeWWasser;
                                  
                                  var ModeWWassserINNormal;
                                  
                                  var ModeWWasserEINSolar;
                                  
                                  var ModeWWasserAUSZeitprogramm;
                                  
                                  var ModeWWasserAUSkeinBedarf;
                                  
                                  var ModeWWasserAUSUnterbrwFuehlerf;
                                  
                                  var ModeWWasserAUSUnterdrueckung;
                                  
                                  var ModeWWasserSolar;
                                  
                                  var ModeWWasserAUSSolarNutzung;
                                  
                                  // ------------------------------
                                  
                                  
                                  
                                  var LoggerError;
                                  
                                  var LoggerInitTime;
                                  
                                  var LoggerInitDate;
                                  
                                  var LoggerMaxRec;
                                  
                                  var LoggerActRec;
                                  
                                  var LoggerMaxActRec;
                                  
                                  var LoggerSizeOfData;
                                  
                                  var LoggerSizeOfDatenLoggerBuffer;
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  var DiMotorschutzkompressor;
                                  
                                  var DiNiederdruckPressostat;
                                  
                                  var DiHochdruckPressostat;
                                  
                                  var DiPumpeQuelle;
                                  
                                  var DiSoleMinnimum;
                                  
                                  var DiBufferBit6;
                                  
                                  var DiExterneSollwertbeeinflussung;
                                  
                                  var DiExterneAbschaltung;
                                  
                                  
                                  
                                  var DoMagnetventil;
                                  
                                  var DoKompressor1;
                                  
                                  var DoSammelstoermeldung;
                                  
                                  var DoUmschaltventilKuehlung;
                                  
                                  var DoStufe2;
                                  
                                  var DoPumpeHeizung;
                                  
                                  var DoPumpeWarmwasser;
                                  
                                  var DoPumpeQuelle;
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  var VerdampfungstemperaturNiedrig;
                                  
                                  var TempQuelleAustrittNiedrig;
                                  
                                  var DiffQuelleEinQuelleAusHoch;
                                  
                                  var DiffQuelleAusVerdampfungHoch;
                                  
                                  
                                  
                                  var KondensationstemperaturHoch;
                                  
                                  var DiffHzgVorlaufRuecklaufNiedrig;
                                  
                                  var DiffHzgVorlaufRuecklaufHoch;
                                  
                                  var DiffKondensationVorlaufHoch;
                                  
                                  
                                  
                                  var HzgRuecklauffuehlerdefekt;
                                  
                                  var HzgVorlauffuehlerdefekt;
                                  
                                  var Aussenwandfuehlerdefekt;
                                  
                                  var DoBufferHandstellung;
                                  
                                  var SolestandMinimum;
                                  
                                  
                                  
                                  var Handabschaltung;
                                  
                                  var HzgEinsatzzeitpunktSollwert;
                                  
                                  var HzgRuecklaufSollwertamEinsatzp;
                                  
                                  var HeizkennlineSteigungSoll;
                                  
                                  var HeizkennlineObereBegrenzung;
                                  
                                  var HeizgSollwertanhebung4kfuer24h;
                                  
                                  var PilotraumSollwert;
                                  
                                  var PilotraumFaktor;
                                  
                                  var ExterneAnhebung;
                                  
                                  var FreigabeHeizung;
                                  
                                  var SperrenHeizung;
                                  
                                  var SollwertaenderungEin;
                                  
                                  var SollwertaenderungAus;
                                  
                                  var St2KlObereBegrenzung;
                                  
                                  var KennlinieHysterese;
                                  
                                  var PumpenNachlaufzeit;
                                  
                                  var AbschaltungHeizung;
                                  
                                  var KuehlungEinsatzzeitpunkt;
                                  
                                  var RuecklauftempSollwertamEinsatzzeitp;
                                  
                                  var KuehlungKennlinieSteigungSoll;
                                  
                                  var KennlinieuntereBegrenzung;
                                  
                                  var AbschaltungWW;
                                  
                                  var WWZeitEin;
                                  
                                  var WWZeitAus;
                                  
                                  var WWSoll;
                                  
                                  var BeckenwasserTempSoll;
                                  
                                  var WarmwasserHysterese;
                                  
                                  var BeckenwasserHysterese;
                                  
                                  var ModemKlingelzeichen;
                                  
                                  var Fremdzugriff;
                                  
                                  var Schluesselnummer;
                                  
                                  var SetBetriebsMode;
                                  
                                  
                                  
                                  var HzgExterneFreigabe;
                                  
                                  var HzgExterneRuecklaufsteuerung;
                                  
                                  var St2TempQAusMin;
                                  
                                  var St2TempVerdMin;
                                  
                                  var EstrichAufheizen;
                                  
                                  var HzgExterneSteuerung;
                                  
                                  var St2beiEVUAbsch;
                                  
                                  var FrgBeckenwasser;
                                  
                                  var ScaleFaktor;
                                  
                                  var OffsetNiederdr;
                                  
                                  var OffsetHochdr;
                                  
                                  var DoHandkanal;
                                  
                                  var DoHandkanalEin;
                                  
                                  var UnterdrWarnAus;
                                  
                                  var UnterdrWarnSonst;
                                  
                                  var UnterdrWarnEin;
                                  
                                  var NeuStart;
                                  
                                  var RunFlag;
                                  
                                  
                                  
                                  on(id, function (obj) {
                                  
                                  //function myScript() {
                                  
                                  
                                  
                                  //Bitauswertung
                                  
                                  
                                  
                                  function bitauswertung(Adresse)
                                  
                                  {
                                  
                                  //Bit 1
                                  
                                  inp = Woerter[Adresse];
                                  
                                  out = parseInt(inp,16);
                                  
                                  out &= 1;
                                  
                                  if (out == 1) { Bit1 = 1; }
                                  
                                   else { Bit1 = 0; }
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  //Bit 2
                                  
                                  inp = Woerter[Adresse];
                                  
                                  out = parseInt(inp,16);
                                  
                                  out &= 2;
                                  
                                  if (out == 2) { Bit2 = 1; }
                                  
                                   else { Bit2 = 0; }
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  //Bit 3
                                  
                                  inp = Woerter[Adresse];
                                  
                                  out = parseInt(inp,16);
                                  
                                  out &= 4;
                                  
                                  if (out == 4) { Bit3 = 1; }
                                  
                                   else { Bit3 = 0; }
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  //Bit 4
                                  
                                  inp = Woerter[Adresse];
                                  
                                  out = parseInt(inp,16);
                                  
                                  out &= 8;
                                  
                                  if (out == 8) { Bit4 = 1; }
                                  
                                   else { Bit4 = 0; }
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  //Bit 5
                                  
                                  inp = Woerter[Adresse];
                                  
                                  out = parseInt(inp,16);
                                  
                                  out &= 16;
                                  
                                  if (out == 16) { Bit5 = 1; }
                                  
                                   else { Bit5 = 0; }
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  //Bit 6
                                  
                                  inp = Woerter[Adresse];
                                  
                                  out = parseInt(inp,16);
                                  
                                  out &= 32;
                                  
                                  if (out == 32) { Bit6 = 1; }
                                  
                                   else { Bit6 = 0; }
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  //Bit 7
                                  
                                  inp = Woerter[Adresse];
                                  
                                  out = parseInt(inp,16);
                                  
                                  out &= 64;
                                  
                                  if (out == 64) { Bit7 = 1; }
                                  
                                   else { Bit7 = 0; }
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  //Bit 8
                                  
                                  inp = Woerter[Adresse];
                                  
                                  out = parseInt(inp,16);
                                  
                                  out &= 128;
                                  
                                  if (out == 128) { Bit8 = 1; }
                                  
                                   else { Bit8 = 0; }
                                  
                                  
                                  
                                  }
                                  
                                  
                                  
                                  // Formatierung des Integerbereichs
                                  
                                  function dezInt(num,size,prefix)
                                  
                                  {
                                  
                                   prefix=(prefix)?prefix:"0";
                                  
                                   var minus=(num<0)?"-":"", result=(prefix=="0")?minus:"";
                                  
                                   num=Math.abs(parseInt(num,10)); size-=(""+num).length;
                                  
                                   for(var i=1;i<=size;i++) { result+=""+prefix; }
                                  
                                   result+=((prefix!="0")?minus:"")+num; return result;
                                  
                                  }
                                  
                                  
                                  
                                     
                                  
                                  //IEEE nach Hex umrechnen
                                  
                                  function IEEE754_Hex32ToDez(hexstr)
                                  
                                  {
                                  
                                   var dez,bin1,bin2,bin3,bin4,bin,sign,expo,mant,nul8='00000000';
                                  
                                  
                                  
                                   bin1=nul8+parseInt(hexstr.substr(0,2),16).toString(2);
                                  
                                   bin2=nul8+parseInt(hexstr.substr(2,2),16).toString(2);
                                  
                                   bin3=nul8+parseInt(hexstr.substr(4,2),16).toString(2);
                                  
                                   bin4=nul8+parseInt(hexstr.substr(6,2),16).toString(2);
                                  
                                  
                                  
                                   bin1=bin1.substr(bin1.length-8,8);
                                  
                                   bin2=bin2.substr(bin2.length-8,8);
                                  
                                   bin3=bin3.substr(bin3.length-8,8);
                                  
                                   bin4=bin4.substr(bin4.length-8,8);
                                  
                                  
                                  
                                   bin=bin1+bin2+bin3+bin4;
                                  
                                  
                                  
                                   sign=parseInt(bin.charAt(0),2);    // Vorzeichen
                                  
                                   expo=parseInt(bin.substr(1,8),2);  // Exponent
                                  
                                   mant=parseInt(bin.substr(9,23),2); // Mantisse
                                  
                                  
                                  
                                   dez=(1-2*sign)*Math.pow(2,expo-127)*(1+mant/Math.pow(2,23));
                                  
                                  
                                  
                                     dez = dez*100;
                                  
                                     dez = Math.round(dez);
                                  
                                     dez = dez/100;
                                  
                                  
                                  
                                   return(dez);
                                  
                                  }
                                  
                                  
                                  
                                  daten = getState("javascript.2.Waterkotte.Daten.Abfrage_Rohdaten").val;
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  console.log('Daten:' + daten); 
                                  
                                  
                                  
                                  i = 0;
                                  
                                  var Satz = [];
                                  
                                  while (i < daten.length) {
                                  
                                     var byte = daten.substr(i, 2);
                                  
                                     Satz = Satz + ' ' + byte;
                                  
                                     i=i+2;
                                  
                                  }
                                  
                                  
                                  
                                  console.log('Daten split:' + Satz); 
                                  
                                  
                                  
                                  //WP-Antwort auf 10 10 durchsuchen und durc 10 ersetzen
                                  
                                  Satz = Satz.replace(/10 10/g, "10");
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  // WP-Antwort in einzelne Bytes zerlegen
                                  
                                  var Woerter = Satz.split(" ");
                                  
                                  
                                  
                                  // Versions-Nr. berechnen
                                  
                                  inp = Woerter[6]+ Woerter[7];
                                  
                                  out=parseInt(inp,16);
                                  
                                  VersionsNr = out;
                                  
                                  
                                  
                                  console.log('Daten split:' + inp); 
                                  
                                  
                                  
                                  // Versions-Datum berechnen
                                  
                                  inp = Woerter[8];
                                  
                                  out=parseInt(inp,16);
                                  
                                  out =dezInt(out,2);
                                  
                                  Merker1 = out;
                                  
                                  inp = Woerter[9];
                                  
                                  out=parseInt(inp,16);
                                  
                                  out =dezInt(out,2);
                                  
                                  Merker2 = out;
                                  
                                  inp = Woerter[10];
                                  
                                  out=parseInt(inp,16);
                                  
                                  out =dezInt(out,2);
                                  
                                  Merker3 = out;
                                  
                                  VersionsDatum = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
                                  
                                  
                                  
                                  //Betriebsmode auslesen
                                  
                                  inp = Woerter[11];
                                  
                                  out=parseInt(inp,16);
                                  
                                  out =dezInt(out,2);
                                  
                                  Merker1 = out;
                                  
                                  inp = Woerter[12];
                                  
                                  out=parseInt(inp,16);
                                  
                                  out =dezInt(out,2);
                                  
                                  Merker2 = out;
                                  
                                  inp = Woerter[13];
                                  
                                  out=parseInt(inp,16);
                                  
                                  out =dezInt(out,2);
                                  
                                  Merker3 = out;
                                  
                                  Betriebsmode = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
                                  
                                  
                                  
                                  //Temp-Aussen-Ist auslesen
                                  
                                  TempAussenIst = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[17]+ Woerter[16]+ Woerter[15]+ Woerter[14]);
                                  
                                  
                                  
                                  //Temp-Aussen-24h auslesen
                                  
                                  TempAussen24h = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[21]+ Woerter[20]+ Woerter[19]+ Woerter[18]);
                                  
                                  
                                  
                                  //Temp-Aussen-1h auslesen
                                  
                                  TempAussen1h = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[25]+ Woerter[24]+ Woerter[23]+ Woerter[22]);
                                  
                                  
                                  
                                  //Temp-Ruecklauf Soll auslesen
                                  
                                  TempRuecklaufSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[29]+ Woerter[28]+ Woerter[27]+ Woerter[26]);
                                  
                                  
                                  
                                  //Temp-Ruecklauf IST auslesen
                                  
                                  TempRuecklaufIst = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[33]+ Woerter[32]+ Woerter[31]+ Woerter[30]);
                                  
                                  
                                  
                                  //Temp-Vorlauf auslesen
                                  
                                  TempVorlauf = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[37]+ Woerter[36]+ Woerter[35]+ Woerter[34]);
                                  
                                  
                                  
                                  //Temp-WW Soll auslesen
                                  
                                  TempWWSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[41]+ Woerter[40]+ Woerter[39]+ Woerter[38]);
                                  
                                  
                                  
                                  //Temp-WW Ist auslesen
                                  
                                  TempWWIst = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[45]+ Woerter[44]+ Woerter[43]+ Woerter[42]);
                                  
                                  
                                  
                                  //Temp-Raum auslesen
                                  
                                  TempRaum = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[49]+ Woerter[48]+ Woerter[47]+ Woerter[46]);
                                  
                                  
                                  
                                  //Temp-Raum-1h auslesen
                                  
                                  TempRaum1h = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[53]+ Woerter[52]+ Woerter[51]+ Woerter[50]);
                                  
                                  
                                  
                                  //Temp-WQuelle-Ein
                                  
                                  TempWQuelleEin = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[57]+ Woerter[56]+ Woerter[55]+ Woerter[54]);
                                  
                                  
                                  
                                  //Temp-WQuelle-Aus
                                  
                                  TempWQuelleAus = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[61]+ Woerter[60]+ Woerter[59]+ Woerter[58]);
                                  
                                  
                                  
                                  //Temp-Verdampfer
                                  
                                  TempVerdampfer= IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[65]+ Woerter[64]+ Woerter[63]+ Woerter[62]);
                                  
                                  
                                  
                                  //Temp-Kondensator
                                  
                                  TempKondensator = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[69]+ Woerter[68]+ Woerter[67]+ Woerter[66]);
                                  
                                  
                                  
                                  //Temp-Saugleitung
                                  
                                  TempSaugleitung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[73]+ Woerter[72]+ Woerter[71]+ Woerter[70]);
                                  
                                  
                                  
                                  //Temp-frei
                                  
                                  Tempfrei = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[77]+ Woerter[76]+ Woerter[75]+ Woerter[74]);
                                  
                                  
                                  
                                  //Druck-Verdampfer
                                  
                                  DruckVerdampfer = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[81]+ Woerter[80]+ Woerter[79]+ Woerter[78])
                                  
                                  
                                  
                                  //Druck-Kondensator
                                  
                                  DruckKondensator = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[85]+ Woerter[84]+ Woerter[83]+ Woerter[82]);
                                  
                                  
                                  
                                  //Temp-Ruecklauf Soll
                                  
                                  TempRuecklaufSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[89]+ Woerter[88]+ Woerter[87]+ Woerter[86]);
                                  
                                  
                                  
                                  //Temp-Ruecklauf Ist
                                  
                                  TempRuecklaufIst = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[93]+ Woerter[92]+ Woerter[91]+ Woerter[90]);
                                  
                                  
                                  
                                  //Kuehlung Temp Ruecklauf Soll
                                  
                                  KuehlungTempRuecklaufSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[97]+ Woerter[96]+ Woerter[95]+ Woerter[94]);
                                  
                                  
                                  
                                  //Kuehlung Temp Ruecklauf Ist
                                  
                                  KuehlungTempRuecklaufIst = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[101]+ Woerter[100]+ Woerter[99]+ Woerter[98]);
                                  
                                  
                                  
                                  //Warmwasser Temp Ist
                                  
                                  TempWWIst = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[105]+ Woerter[104]+ Woerter[103]+ Woerter[102]);
                                  
                                  
                                  
                                  //Zeit
                                  
                                  inp = Woerter[108];
                                  
                                  out=parseInt(inp,16);
                                  
                                  out =dezInt(out,2);
                                  
                                  Merker1 = out;
                                  
                                  inp = Woerter[107];
                                  
                                  out=parseInt(inp,16);
                                  
                                  out =dezInt(out,2);
                                  
                                  Merker2 = out;
                                  
                                  inp = Woerter[106];
                                  
                                  out=parseInt(inp,16);
                                  
                                  out =dezInt(out,2);
                                  
                                  Merker3 = out;
                                  
                                  Zeit = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
                                  
                                  
                                  
                                  //Datum
                                  
                                  inp = Woerter[109];
                                  
                                  out=parseInt(inp,16);
                                  
                                  out =dezInt(out,2);
                                  
                                  Merker1 = out;
                                  
                                  inp = Woerter[110];
                                  
                                  out=parseInt(inp,16);
                                  
                                  out =dezInt(out,2);
                                  
                                  Merker2 = out;
                                  
                                  inp = Woerter[111];
                                  
                                  out=parseInt(inp,16);
                                  
                                  out =dezInt(out,2);
                                  
                                  Merker3 = out;
                                  
                                  Datum = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
                                  
                                  
                                  
                                  //Betriebsstunden Kompressor
                                  
                                  BetriebsstundenKompressor = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[115]+ Woerter[114]+ Woerter[113]+ Woerter[112]);
                                  
                                  
                                  
                                  //Betriebsstunden Heizung
                                  
                                  BetriebsstundenHeizung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[119]+ Woerter[118]+ Woerter[117]+ Woerter[116]);
                                  
                                  
                                  
                                  //Betriebsstunden WW
                                  
                                  BetriebsstundenWW = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[123]+ Woerter[122]+ Woerter[121]+ Woerter[120]);
                                  
                                  
                                  
                                  //Betriebsstunden Stufe 2
                                  
                                  BetriebsstundenStufe2 = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[127]+ Woerter[126]+ Woerter[125]+ Woerter[124]);
                                  
                                  
                                  
                                  //BetriebsStunden MessZeit Kompressor
                                  
                                  inp = Woerter[128];
                                  
                                  out=parseInt(inp,16);
                                  
                                  out =dezInt(out,2);
                                  
                                  Merker1 = out;
                                  
                                  inp = Woerter[129];
                                  
                                  out=parseInt(inp,16);
                                  
                                  out =dezInt(out,2);
                                  
                                  Merker2 = out;
                                  
                                  inp = Woerter[130];
                                  
                                  out=parseInt(inp,16);
                                  
                                  out =dezInt(out,2);
                                  
                                  Merker3 = out;
                                  
                                  BetriebsStundenMessZeitKompressor = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
                                  
                                  
                                  
                                  //BetriebsStunden MessDatum Kompressor
                                  
                                  inp = Woerter[133];
                                  
                                  out=parseInt(inp,16);
                                  
                                  out =dezInt(out,2);
                                  
                                  Merker1 = out;
                                  
                                  inp = Woerter[132];
                                  
                                  out=parseInt(inp,16);
                                  
                                  out =dezInt(out,2);
                                  
                                  Merker2 = out;
                                  
                                  inp = Woerter[131];
                                  
                                  out=parseInt(inp,16);
                                  
                                  out =dezInt(out,2);
                                  
                                  Merker3 = out;
                                  
                                  BetriebsStundenMessDatumKompressor = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
                                  
                                  
                                  
                                  //BetriebsStunden MessZeit WPumpe
                                  
                                  inp = Woerter[134];
                                  
                                  out=parseInt(inp,16);
                                  
                                  out =dezInt(out,2);
                                  
                                  Merker1 = out;
                                  
                                  inp = Woerter[135];
                                  
                                  out=parseInt(inp,16);
                                  
                                  out =dezInt(out,2);
                                  
                                  Merker2 = out;
                                  
                                  inp = Woerter[136];
                                  
                                  out=parseInt(inp,16);
                                  
                                  out =dezInt(out,2);
                                  
                                  Merker3 = out;
                                  
                                  BetriebsStundenMessZeitWPumpe = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
                                  
                                  
                                  
                                  //BetriebsStunden MessDatum WPumpe
                                  
                                  inp = Woerter[139];
                                  
                                  out=parseInt(inp,16);
                                  
                                  out =dezInt(out,2);
                                  
                                  Merker1 = out;
                                  
                                  inp = Woerter[138];
                                  
                                  out=parseInt(inp,16);
                                  
                                  out =dezInt(out,2);
                                  
                                  Merker2 = out;
                                  
                                  inp = Woerter[137];
                                  
                                  out=parseInt(inp,16);
                                  
                                  out =dezInt(out,2);
                                  
                                  Merker3 = out;
                                  
                                  BetriebsStundenMessDatumWPumpe = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
                                  
                                  
                                  
                                  //BetriebsStunden Reset Kompressor
                                  
                                  inp = Woerter[140];
                                  
                                  BetriebsStundenResetKompressor = parseInt(inp,16);
                                  
                                  
                                  
                                  //BetriebsStunden Reset WPumpe
                                  
                                  inp = Woerter[141];
                                  
                                  BetriebsStundenResetWPumpe = parseInt(inp,16);
                                  
                                  
                                  
                                  //Kennwort
                                  
                                  inp = Woerter[142];
                                  
                                  Kennwort = parseInt(inp,16);
                                  
                                  
                                  
                                  //WerksEinstellungen
                                  
                                  inp = Woerter[143];
                                  
                                  WerksEinstellungen = parseInt(inp,16);
                                  
                                  
                                  
                                  //Reset WPumpe
                                  
                                  inp = Woerter[144];
                                  
                                  ResetWPumpe = parseInt(inp,16);
                                  
                                  
                                  
                                  //Crc Summe
                                  
                                  inp = Woerter[145]+ Woerter[146];
                                  
                                  CrcSumme = parseInt(inp,16);
                                  
                                  
                                  
                                  //NStart
                                  
                                  inp = Woerter[147];
                                  
                                  NStart = parseInt(inp,16);
                                  
                                  
                                  
                                  //Display Zeile 1
                                  
                                  inp = Woerter[148]+ Woerter[149];
                                  
                                  DisplayZeile1 = parseInt(inp,16);
                                  
                                  
                                  
                                  //Display Zeile 2
                                  
                                  inp = Woerter[150];
                                  
                                  DisplayZeile2 = parseInt(inp,16);
                                  
                                  
                                  
                                  //AusfallTime
                                  
                                  inp = Woerter[153];
                                  
                                  out=parseInt(inp,16);
                                  
                                  out =dezInt(out,2);
                                  
                                  Merker1 = out;
                                  
                                  inp = Woerter[152];
                                  
                                  out=parseInt(inp,16);
                                  
                                  out =dezInt(out,2);
                                  
                                  Merker2 = out;
                                  
                                  inp = Woerter[151];
                                  
                                  out=parseInt(inp,16);
                                  
                                  out =dezInt(out,2);
                                  
                                  Merker3 = out;
                                  
                                  AusfallTime = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
                                  
                                  
                                  
                                  //Ausfalldatum
                                  
                                  inp = Woerter[154];
                                  
                                  out=parseInt(inp,16);
                                  
                                  out =dezInt(out,2);
                                  
                                  Merker1 = out;
                                  
                                  inp = Woerter[155];
                                  
                                  out=parseInt(inp,16);
                                  
                                  out =dezInt(out,2);
                                  
                                  Merker2 = out;
                                  
                                  inp = Woerter[156];
                                  
                                  out=parseInt(inp,16);
                                  
                                  out =dezInt(out,2);
                                  
                                  Merker3 = out;
                                  
                                  AusfallDate = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
                                  
                                  
                                  
                                  //Ausfall BetriebsZustaende.dec
                                  
                                  inp = Woerter[157];
                                  
                                  out = parseInt(inp,16);
                                  
                                  out = out.toString(2);
                                  
                                  AusfallBetriebsZustaende = dezInt(out,8)
                                  
                                  
                                  
                                  //----------------------------------------------
                                  
                                  
                                  
                                  //Ausfall DoBuffer.dec
                                  
                                  inp = Woerter[158];
                                  
                                  out = parseInt(inp,16);
                                  
                                  out = out.toString(2);
                                  
                                  AusfallDoBuffer = dezInt(out,8)
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  //Bitauswertung Ausfall DoBuffer
                                  
                                  
                                  
                                  bitauswertung(158);
                                  
                                  
                                  
                                  AusfallDoMagnetventil = Bit1;
                                  
                                  AusfallDoKompressor1 = Bit2;
                                  
                                  AusfallDoBufferBit3 = Bit3;
                                  
                                  AusfallDoUmschaltventilKuehlung = Bit4;
                                  
                                  AusfallDoStufe2 = Bit5;
                                  
                                  AusfallDoPumpeHeizung = Bit6;
                                  
                                  AusfallDoPumpeWarmwasser = Bit7;
                                  
                                  AusfallDoPumpeQuelle = Bit8;
                                  
                                  
                                  
                                  //-----------------------------------------------------
                                  
                                  
                                  
                                  //Ausfall DiBuffer.dec
                                  
                                  inp = Woerter[159];
                                  
                                  out = parseInt(inp,16);
                                  
                                  out = out.toString(2);
                                  
                                  AusfallDiBuffer = dezInt(out,8)
                                  
                                  
                                  
                                  // Bitauswertung Ausfall DiBuffer
                                  
                                  bitauswertung (159);
                                  
                                  
                                  
                                  AusfallDiMotorschutzkompressor = Bit1;
                                  
                                  AusfallDiNiederdruckPressostat = Bit2;
                                  
                                  AusfallDiHochdruckPressostat = Bit3;
                                  
                                  AusfallDiPumpeQuelle = Bit4;
                                  
                                  AusfallDiSoleMinnimum = Bit5;
                                  
                                  AusfallDiBufferBit6 = Bit6;
                                  
                                  AusfallDiExterneSollwertbeeinflussung = Bit7;
                                  
                                  AusfallDiExterneAbschaltung = Bit8;
                                  
                                  
                                  
                                  //------------------------------------------------------
                                  
                                  
                                  
                                  //AusfallAiError.dec
                                  
                                  inp = Woerter[160];
                                  
                                  out = parseInt(inp,16);
                                  
                                  out = out.toString(2);
                                  
                                  AusfallAiError = dezInt(out,8);
                                  
                                  
                                  
                                  //AusfallAiDi.dec
                                  
                                  inp = Woerter[161];
                                  
                                  out = parseInt(inp,16);
                                  
                                  out = out.toString(2);
                                  
                                  AusfallAiDi = dezInt(out,8);
                                  
                                  
                                  
                                  //AusfallAiTempAussen
                                  
                                  AusfallAiTempAussen = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[165]+ Woerter[164]+ Woerter[163]+ Woerter[162]);
                                  
                                  
                                  
                                  //AusfallAiTempQuelleEin
                                  
                                  AusfallAiTempQuelleEin = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[169]+ Woerter[168]+ Woerter[167]+ Woerter[166]);
                                  
                                  
                                  
                                  //AusfallAiTempQuelleAus
                                  
                                  AusfallAiTempQuelleAus = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[173]+ Woerter[172]+ Woerter[171]+ Woerter[170]);
                                  
                                  
                                  
                                  //AusfallAiVerdampfung
                                  
                                  AusfallAiVerdampfung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[177]+ Woerter[176]+ Woerter[175]+ Woerter[174]);
                                  
                                  
                                  
                                  //AusfallAiTempHeizEin
                                  
                                  AusfallAiTempHeizEin = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[181]+ Woerter[180]+ Woerter[179]+ Woerter[178]);
                                  
                                  
                                  
                                  //AusfallAiTempHeizAus
                                  
                                  AusfallAiTempHeizAus = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[185]+ Woerter[184]+ Woerter[183]+ Woerter[182]);
                                  
                                  
                                  
                                  //AusfallAiKondensation
                                  
                                  AusfallAiKondensation = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[189]+ Woerter[188]+ Woerter[187]+ Woerter[186]);
                                  
                                  
                                  
                                  //AusfallAiTempWWasser
                                  
                                  AusfallAiTempWWasser = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[193]+ Woerter[192]+ Woerter[191]+ Woerter[190]);
                                  
                                  
                                  
                                  //AusfallAuxAiError.dec
                                  
                                  inp = Woerter[194];
                                  
                                  out = parseInt(inp,16);
                                  
                                  out = out.toString(2);
                                  
                                  AusfallAuxAiError = dezInt(out,8);
                                  
                                  
                                  
                                  //AusfallAuxAiDi.dec
                                  
                                  inp = Woerter[195];
                                  
                                  out = parseInt(inp,16);
                                  
                                  out = out.toString(2);
                                  
                                  AusfallAuxAiDi = dezInt(out,8);
                                  
                                  
                                  
                                  //AusfallAiTempRaum
                                  
                                  AusfallAiTempRaum = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[199]+ Woerter[198]+ Woerter[197]+ Woerter[196]);
                                  
                                  
                                  
                                  //ClearAusfaelle
                                  
                                  inp = Woerter[200];
                                  
                                  out=parseInt(inp,16);
                                  
                                  ClearAusfaelle = out
                                  
                                  
                                  
                                  //Unterbrechung.dec
                                  
                                  inp = Woerter[201];
                                  
                                  out = parseInt(inp,16);
                                  
                                  out = out.toString(2);
                                  
                                  Unterbrechung = dezInt(out,8);
                                  
                                  
                                  
                                  //WarnungEingangsSeite.dec
                                  
                                  inp = Woerter[202];
                                  
                                  out = parseInt(inp,16);
                                  
                                  out = out.toString(2);
                                  
                                  WarnungEingangsSeite = dezInt(out,8);
                                  
                                  
                                  
                                  //Bitauswertung WarnungEingangsSeite.dec
                                  
                                  bitauswertung(202);
                                  
                                  VerdampfungstemperaturNiedrig = Bit1;
                                  
                                  TempQuelleAustrittNiedrig = Bit2;
                                  
                                  DiffQuelleEinQuelleAusHoch = Bit3;
                                  
                                  DiffQuelleAusVerdampfungHoch = Bit4;
                                  
                                  
                                  
                                  //WarnungAusgangsSeite.dec
                                  
                                  inp = Woerter[203];
                                  
                                  out = parseInt(inp,16);
                                  
                                  out = out.toString(2);
                                  
                                  WarnungAusgangsSeite = dezInt(out,8);
                                  
                                  
                                  
                                  //Bitauswertung WarnungAusgangsSeite.dec
                                  
                                  bitauswertung(203);
                                  
                                  KondensationstemperaturHoch = Bit2;
                                  
                                  DiffHzgVorlaufRuecklaufNiedrig = Bit3;
                                  
                                  DiffHzgVorlaufRuecklaufHoch = Bit4;
                                  
                                  DiffKondensationVorlaufHoch = Bit6;
                                  
                                  
                                  
                                  //WarnungSonstige.dec
                                  
                                  inp = Woerter[204];
                                  
                                  out = parseInt(inp,16);
                                  
                                  out = out.toString(2);
                                  
                                  WarnungSonstige = dezInt(out,8);
                                  
                                  
                                  
                                  //Bitauswertung WarnungSonstige.dec
                                  
                                  bitauswertung(204);
                                  
                                  HzgRuecklauffuehlerdefekt = Bit1;
                                  
                                  HzgVorlauffuehlerdefekt = Bit2;
                                  
                                  Aussenwandfuehlerdefekt = Bit3;
                                  
                                  DoBufferHandstellung = Bit4;
                                  
                                  SolestandMinimum = Bit5;
                                  
                                  
                                  
                                  //Ausfall.dec
                                  
                                  inp = Woerter[205];
                                  
                                  out = parseInt(inp,16);
                                  
                                  out = out.toString(2);
                                  
                                  Ausfall = dezInt(out,8);
                                  
                                  
                                  
                                  //AiError.dec
                                  
                                  inp = Woerter[206];
                                  
                                  out = parseInt(inp,16);
                                  
                                  out = out.toString(2);
                                  
                                  AiError = dezInt(out,8);
                                  
                                  
                                  
                                  //AiDi.dec
                                  
                                  inp = Woerter[207];
                                  
                                  out = parseInt(inp,16);
                                  
                                  out = out.toString(2);
                                  
                                  AiDi = dezInt(out,8);
                                  
                                  
                                  
                                  //AiCounter0
                                  
                                  inp = Woerter[208]+ Woerter[209];
                                  
                                  out=parseInt(inp,16);
                                  
                                  AiCounter0 = out;
                                  
                                  
                                  
                                  //AuxAiError.dec
                                  
                                  inp = Woerter[210];
                                  
                                  out = parseInt(inp,16);
                                  
                                  out = out.toString(2);
                                  
                                  AuxAiError = dezInt(out,8);
                                  
                                  
                                  
                                  //AuxAiDi.dec
                                  
                                  inp = Woerter[211];
                                  
                                  out = parseInt(inp,16);
                                  
                                  out = out.toString(2);
                                  
                                  AuxAiDi = dezInt(out,8);
                                  
                                  
                                  
                                  //BetriebsZustaende.dec
                                  
                                  inp = Woerter[212];
                                  
                                  out = parseInt(inp,16);
                                  
                                  out = out.toString(2);
                                  
                                  BetriebsZustaende = dezInt(out,8);
                                  
                                  
                                  
                                  //DoBuffer.dec
                                  
                                  inp = Woerter[213];
                                  
                                  out = parseInt(inp,16);
                                  
                                  out = out.toString(2);
                                  
                                  DoBuffer = dezInt(out,8);
                                  
                                  
                                  
                                  //Bitauswertung DoBuffer
                                  
                                  bitauswertung(213);
                                  
                                  
                                  
                                  DoMagnetventil = Bit1;
                                  
                                  DoKompressor1 = Bit2;
                                  
                                  DoSammelstoermeldung = Bit3;
                                  
                                  DoUmschaltventilKuehlung = Bit4;
                                  
                                  DoStufe2 = Bit5;
                                  
                                  DoPumpeHeizung = Bit6;
                                  
                                  DoPumpeWarmwasser = Bit7;
                                  
                                  DoPumpeQuelle = Bit8;
                                  
                                  
                                  
                                  //DiBuffer.dec
                                  
                                  inp = Woerter[214];
                                  
                                  out = parseInt(inp,16);
                                  
                                  out = out.toString(2);
                                  
                                  DiBuffer = dezInt(out,8);
                                  
                                  
                                  
                                  //Bitauswertung DiBuffer
                                  
                                  bitauswertung(214);
                                  
                                  
                                  
                                  DiMotorschutzkompressor = Bit1;
                                  
                                  DiNiederdruckPressostat = Bit2;
                                  
                                  DiHochdruckPressostat = Bit3;
                                  
                                  DiPumpeQuelle = Bit4;
                                  
                                  DiSoleMinnimum = Bit5;
                                  
                                  DiBufferBit6 = Bit6;
                                  
                                  DiExterneSollwertbeeinflussung = Bit7;
                                  
                                  DiExterneAbschaltung = Bit8;
                                  
                                  
                                  
                                  //GesStatus
                                  
                                  inp = Woerter[215];
                                  
                                  out = parseInt(inp,16);
                                  
                                  out = out.toString(2);
                                  
                                  Merker1 = dezInt(out,8);
                                  
                                  inp = Woerter[216];
                                  
                                  out = parseInt(inp,16);
                                  
                                  out = out.toString(2);
                                  
                                  Merker2 = dezInt(out,8);
                                  
                                  GesStatus = Merker1+ "&nbsp;" +Merker2;
                                  
                                  
                                  
                                  //StatusVerriegelung
                                  
                                  inp = Woerter[217];
                                  
                                  out = parseInt(inp,16);
                                  
                                  out = out.toString(2);
                                  
                                  Merker1 = dezInt(out,8);
                                  
                                  inp = Woerter[218];
                                  
                                  out = parseInt(inp,16);
                                  
                                  out = out.toString(2);
                                  
                                  Merker2 = dezInt(out,8);
                                  
                                  StatusVerriegelung = Merker1+ "&nbsp;" +Merker2;
                                  
                                  
                                  
                                  //StatusHeiz
                                  
                                  inp = Woerter[219];
                                  
                                  out = parseInt(inp,16);
                                  
                                  out = out.toString(2);
                                  
                                  Merker1 = dezInt(out,8);
                                  
                                  inp = Woerter[220];
                                  
                                  out = parseInt(inp,16);
                                  
                                  out = out.toString(2);
                                  
                                  Merker2 = dezInt(out,8);
                                  
                                  StatusHeiz = Merker1+ "&nbsp;" +Merker2;
                                  
                                  
                                  
                                  //StatusKuehl
                                  
                                  inp = Woerter[221];
                                  
                                  out = parseInt(inp,16);
                                  
                                  out = out.toString(2);
                                  
                                  Merker1 = dezInt(out,8);
                                  
                                  inp = Woerter[222];
                                  
                                  out = parseInt(inp,16);
                                  
                                  out = out.toString(2);
                                  
                                  Merker2 = dezInt(out,8);
                                  
                                  StatusKuehl = Merker1+ "&nbsp;" +Merker2;
                                  
                                  
                                  
                                  //StatusStufe2
                                  
                                  inp = Woerter[223];
                                  
                                  out = parseInt(inp,16);
                                  
                                  out = out.toString(2);
                                  
                                  Merker1 = dezInt(out,8);
                                  
                                  inp = Woerter[224];
                                  
                                  out = parseInt(inp,16);
                                  
                                  out = out.toString(2);
                                  
                                  Merker2 = dezInt(out,8);
                                  
                                  StatusStufe2 = Merker1+ "&nbsp;" +Merker2;
                                  
                                  
                                  
                                  //StatusWWasser
                                  
                                  inp = Woerter[225];
                                  
                                  out = parseInt(inp,16);
                                  
                                  out = out.toString(2);
                                  
                                  Merker1 = dezInt(out,8);
                                  
                                  inp = Woerter[226];
                                  
                                  out = parseInt(inp,16);
                                  
                                  out = out.toString(2);
                                  
                                  StatusWWasser = Merker1+ "&nbsp;" +Merker2;
                                  
                                  
                                  
                                  //StatusWPumpe
                                  
                                  inp = Woerter[227];
                                  
                                  out = parseInt(inp,16);
                                  
                                  out = out.toString(2);
                                  
                                  Merker1 = dezInt(out,8);
                                  
                                  inp = Woerter[228];
                                  
                                  out = parseInt(inp,16);
                                  
                                  out = out.toString(2);
                                  
                                  StatusWPumpe = Merker1+ "&nbsp;" +Merker2;
                                  
                                  
                                  
                                  //ModeHeiz.dec
                                  
                                  inp = Woerter[229];
                                  
                                  out = parseInt(inp,16);
                                  
                                  out = out.toString(2);
                                  
                                  ModeHeiz = dezInt(out,8);
                                  
                                  
                                  
                                  //Bitauswertung ModeHeizung
                                  
                                  bitauswertung(229);
                                  
                                  
                                  
                                  ModeHeizEINNormal = Bit1;
                                  
                                  ModeHeizEINSolar = Bit2;
                                  
                                  ModeHeizEinextAnhebung = Bit3;
                                  
                                  ModeHeizEINSchnellaufheidzung = Bit4;
                                  
                                  ModeHeizAUSZeitprogramm = Bit5;
                                  
                                  ModeHeizAUSUnterdrueckung = Bit6;
                                  
                                  ModeHeizAUSkeinBedarf = Bit7;
                                  
                                  ModeHeizAUSwFuehlerf = Bit8;
                                  
                                  
                                  
                                  //ModeKuehl.dec
                                  
                                  inp = Woerter[230];
                                  
                                  out = parseInt(inp,16);
                                  
                                  out = out.toString(2);
                                  
                                  ModeKuehl = dezInt(out,8);
                                  
                                  
                                  
                                  //Bitauswertung ModeKuehlen
                                  
                                  bitauswertung(230);
                                  
                                  
                                  
                                  ModeKuehlEINNormal = Bit1;
                                  
                                  ModeKuehlAUS = Bit2;
                                  
                                  ModeKuehlAUSUnterdrueckung = Bit3;
                                  
                                  ModeKuehlAUSkeinBedarf = Bit4;
                                  
                                  ModeKuehlAUSUnterbrechwFuehlerf = Bit5;
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  //ModeWWasser
                                  
                                  inp = Woerter[231];
                                  
                                  out = parseInt(inp,16);
                                  
                                  out = out.toString(2);
                                  
                                  ModeWWasser = dezInt(out,8);
                                  
                                  
                                  
                                  //Bitauswertung ModeWWasser
                                  
                                  bitauswertung(231);
                                  
                                  ModeWWassserINNormal = Bit1;
                                  
                                  ModeWWasserEINSolar = Bit2;
                                  
                                  ModeWWasserAUSZeitprogramm = Bit3;
                                  
                                  ModeWWasserAUSkeinBedarf = Bit4;
                                  
                                  ModeWWasserAUSUnterbrwFuehlerf = Bit5;
                                  
                                  ModeWWasserAUSUnterdrueckung = Bit6;
                                  
                                  ModeWWasserSolar = Bit7;
                                  
                                  ModeWWasserAUSSolarNutzung = Bit8;
                                  
                                  
                                  
                                  //LoggerError
                                  
                                  inp = Woerter[232];
                                  
                                  out=parseInt(inp,16);
                                  
                                  LoggerError = out;
                                  
                                  
                                  
                                  //LoggerInitTime
                                  
                                  inp = Woerter[235];
                                  
                                  out=parseInt(inp,16);
                                  
                                  out =dezInt(out,2);
                                  
                                  Merker1 = out;
                                  
                                  inp = Woerter[234];
                                  
                                  out=parseInt(inp,16);
                                  
                                  out =dezInt(out,2);
                                  
                                  Merker2 = out;
                                  
                                  inp = Woerter[233];
                                  
                                  out=parseInt(inp,16);
                                  
                                  out =dezInt(out,2);
                                  
                                  Merker3 = out;
                                  
                                  LoggerInitTime = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
                                  
                                  
                                  
                                  //LoggerInitDate
                                  
                                  inp = Woerter[236];
                                  
                                  out=parseInt(inp,16);
                                  
                                  out =dezInt(out,2);
                                  
                                  Merker1 = out;
                                  
                                  inp = Woerter[237];
                                  
                                  out=parseInt(inp,16);
                                  
                                  out =dezInt(out,2);
                                  
                                  Merker2 = out;
                                  
                                  inp = Woerter[238];
                                  
                                  out=parseInt(inp,16);
                                  
                                  out =dezInt(out,2);
                                  
                                  Merker3 = out;
                                  
                                  LoggerInitDate = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
                                  
                                  
                                  
                                  //LoggerMaxRec
                                  
                                  inp = Woerter[239]+ Woerter[240];
                                  
                                  out=parseInt(inp,16);
                                  
                                  LoggerMaxRec = out;
                                  
                                  
                                  
                                  //LoggerActRec
                                  
                                  inp = Woerter[241]+ Woerter[242];
                                  
                                  out=parseInt(inp,16);
                                  
                                  LoggerActRec = out;
                                  
                                  
                                  
                                  //LoggerMaxActRec
                                  
                                  inp = Woerter[243]+ Woerter[244];
                                  
                                  out=parseInt(inp,16);
                                  
                                  LoggerMaxActRec = out;
                                  
                                  
                                  
                                  //LoggerSizeOfData
                                  
                                  inp = Woerter[245]+ Woerter[246];
                                  
                                  out=parseInt(inp,16);
                                  
                                  LoggerSizeOfData = out;
                                  
                                  
                                  
                                  //LoggerSizeOfDatenLoggerBuffer
                                  
                                  inp = Woerter[247]+ Woerter[248];
                                  
                                  out=parseInt(inp,16);
                                  
                                  LoggerSizeOfDatenLoggerBuffer = out;
                                  
                                  
                                  
                                  //Handabschaltung
                                  
                                  inp = Woerter[249];
                                  
                                  out = parseInt(inp,16);
                                  
                                  Handabschaltung = out;
                                  
                                  
                                  
                                  //Hzg Einsatzzeitpunkt Sollwert
                                  
                                  //HzgEinsatzzeitpunktSollwert = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[253]+ Woerter[252]+ Woerter[251]+ Woerter[250]);
                                  
                                  
                                  
                                  //Hzg Ruecklauf Sollwert am Einsatzp.
                                  
                                  //HzgRuecklaufSollwertamEinsatzp = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[257]+ Woerter[256]+ Woerter[255]+ Woerter[254]);
                                  
                                  
                                  
                                  //Heizkennline Steigung Soll
                                  
                                  //HeizkennlineSteigungSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[261]+ Woerter[260]+ Woerter[259]+ Woerter[258]);
                                  
                                  
                                  
                                  //Heizkennline Obere Begrenzung
                                  
                                  //HeizkennlineObereBegrenzung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[265]+ Woerter[264]+ Woerter[263]+ Woerter[262]);
                                  
                                  
                                  
                                  //Heizung - Sollwertanhebung 4k fuer 24 Stunden
                                  
                                  inp = Woerter[266];
                                  
                                  out = parseInt(inp,16);
                                  
                                  HeizgSollwertanhebung4kfuer24h = out
                                  
                                  
                                  
                                  //Pilotraum Sollwert
                                  
                                  //PilotraumSollwert = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[270]+ Woerter[269]+ Woerter[268]+ Woerter[267]);
                                  
                                  
                                  
                                  //Pilotraum Faktor
                                  
                                  inp = Woerter[271];
                                  
                                  out = parseInt(inp,16);
                                  
                                  PilotraumFaktor = out;
                                  
                                  
                                  
                                  //Externe Anhebung
                                  
                                  //ExterneAnhebung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[275]+ Woerter[274]+ Woerter[273]+ Woerter[272]);
                                  
                                  
                                  
                                  //Freigabe Heizung
                                  
                                  inp = Woerter[278];
                                  
                                  out=parseInt(inp,16);
                                  
                                  Merker1 = out;
                                  
                                  inp = Woerter[277];
                                  
                                  out=parseInt(inp,16);
                                  
                                  Merker2 = out;
                                  
                                  inp = Woerter[276];
                                  
                                  out=parseInt(inp,16);
                                  
                                  Merker3 = out;
                                  
                                  FreigabeHeizung = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
                                  
                                  
                                  
                                  //Sperren Heizung
                                  
                                  inp = Woerter[281];
                                  
                                  out=parseInt(inp,16);
                                  
                                  Merker1 = out;
                                  
                                  inp = Woerter[280];
                                  
                                  out=parseInt(inp,16);
                                  
                                  Merker21 = out;
                                  
                                  inp = Woerter[279];
                                  
                                  out=parseInt(inp,16);
                                  
                                  Merker3 = out;
                                  
                                  SperrenHeizung = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
                                  
                                  
                                  
                                  //Sollwertaenderung Ein
                                  
                                  inp = Woerter[284];
                                  
                                  out=parseInt(inp,16);
                                  
                                  Merker1 = out;
                                  
                                  inp = Woerter[283];
                                  
                                  out=parseInt(inp,16);
                                  
                                  Merker2 = out;
                                  
                                  inp = Woerter[282];
                                  
                                  out=parseInt(inp,16);
                                  
                                  Merker3 = out;
                                  
                                  SollwertaenderungEin = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
                                  
                                  
                                  
                                  //Sollwertaenderung Aus
                                  
                                  inp = Woerter[287];
                                  
                                  out=parseInt(inp,16);
                                  
                                  Merker1 = out;
                                  
                                  inp = Woerter[286];
                                  
                                  out=parseInt(inp,16);
                                  
                                  Merker2 = out;
                                  
                                  inp = Woerter[285];
                                  
                                  out=parseInt(inp,16);
                                  
                                  Merker3 = out;
                                  
                                  SollwertaenderungAus = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
                                  
                                  
                                  
                                  //Stufe 2 Kl. Obere Begrenzung
                                  
                                  //St2KlObereBegrenzung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[291]+ Woerter[290]+ Woerter[289]+ Woerter[288]);
                                  
                                  
                                  
                                  //Kennlinie Hysterese
                                  
                                  //KennlinieHysterese = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[295]+ Woerter[294]+ Woerter[293]+ Woerter[292]);
                                  
                                  
                                  
                                  //Pumpen Nachlaufzeit
                                  
                                  inp = Woerter[296];
                                  
                                  out=parseInt(inp,16);
                                  
                                  PumpenNachlaufzeit = out;
                                  
                                  
                                  
                                  //Abschaltung Heizung
                                  
                                  inp = Woerter[297];
                                  
                                  out=parseInt(inp,16);
                                  
                                  AbschaltungHeizung = out;
                                  
                                  
                                  
                                  //Kuehlung Einsatzzeitpunkt
                                  
                                  //KuehlungEinsatzzeitpunkt = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[301]+ Woerter[300]+ Woerter[299]+ Woerter[298]);
                                  
                                  
                                  
                                  //Ruecklauftemp. Sollwert am Einsatzzeitp.
                                  
                                  //RuecklauftempSollwertamEinsatzzeitp = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[305]+ Woerter[304]+ Woerter[303]+ Woerter[302]);
                                  
                                  
                                  
                                  //Kuehlung Kennlinie Steigung Soll
                                  
                                  //KuehlungKennlinieSteigungSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[309]+ Woerter[308]+ Woerter[307]+ Woerter[306]);
                                  
                                  
                                  
                                  //Kennlinie untere Begrenzung
                                  
                                  //KennlinieuntereBegrenzung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[313]+ Woerter[312]+ Woerter[311]+ Woerter[310]);
                                  
                                  
                                  
                                  //Abschaltung Warmwasser
                                  
                                  inp = Woerter[314];
                                  
                                  out=parseInt(inp,16);
                                  
                                  AbschaltungWW = out;
                                  
                                  
                                  
                                  //Warmwasser Zeit ein
                                  
                                  inp = Woerter[317];
                                  
                                  out=parseInt(inp,16);
                                  
                                  Merker1 = out;
                                  
                                  inp = Woerter[316];
                                  
                                  out=parseInt(inp,16);
                                  
                                  Merker2 = out;
                                  
                                  inp = Woerter[315];
                                  
                                  out=parseInt(inp,16);
                                  
                                  Merker3 = out;
                                  
                                  WWZeitEin = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
                                  
                                  
                                  
                                  //Warmwasser Zeit aus
                                  
                                  inp = Woerter[320];
                                  
                                  out=parseInt(inp,16);
                                  
                                  Merker1 = out;
                                  
                                  inp = Woerter[319];
                                  
                                  out=parseInt(inp,16);
                                  
                                  Merker2 = out;
                                  
                                  inp = Woerter[318];
                                  
                                  out=parseInt(inp,16);
                                  
                                  Merker3 = out;
                                  
                                  WWZeitAus = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
                                  
                                  
                                  
                                  //Warmwasser Soll
                                  
                                  //WWSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[324]+ Woerter[323]+ Woerter[322]+ Woerter[321]);
                                  
                                  
                                  
                                  //Beckenwasser Temperatur Soll
                                  
                                  //BeckenwasserTempSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[328]+ Woerter[327]+ Woerter[326]+ Woerter[325]);
                                  
                                  
                                  
                                  //Warmwasser Hysterese
                                  
                                  //WarmwasserHysterese = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[332]+ Woerter[331]+ Woerter[330]+ Woerter[329]);
                                  
                                  
                                  
                                  //Beckenwasser Hysterese
                                  
                                  //BeckenwasserHysterese = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[336]+ Woerter[335]+ Woerter[334]+ Woerter[333]);
                                  
                                  
                                  
                                  //Modem Klingelzeichen
                                  
                                  inp = Woerter[337];
                                  
                                  out=parseInt(inp,16);
                                  
                                  ModemKlingelzeichen = out;
                                  
                                  
                                  
                                  //Fremdzugriff
                                  
                                  inp = Woerter[338];
                                  
                                  out=parseInt(inp,16);
                                  
                                  Fremdzugriff = out;
                                  
                                  
                                  
                                  //Schluesselnummer
                                  
                                  inp = Woerter[339];
                                  
                                  out=parseInt(inp,16);
                                  
                                  Schluesselnummer = out;
                                  
                                  
                                  
                                  //SetBetriebsMode
                                  
                                  inp = Woerter[340];
                                  
                                  out=parseInt(inp,16);
                                  
                                  Merker1 = out;
                                  
                                  inp = Woerter[341];
                                  
                                  out=parseInt(inp,16);
                                  
                                  Merker2 = out;
                                  
                                  inp = Woerter[342];
                                  
                                  out=parseInt(inp,16);
                                  
                                  Merker3 = out;
                                  
                                  SetBetriebsMode = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
                                  
                                  
                                  
                                  //Hzg: Externe Freigabe
                                  
                                  inp = Woerter[343];
                                  
                                  out=parseInt(inp,16);
                                  
                                  HzgExterneFreigabe = out;
                                  
                                  
                                  
                                  //Hzg: Externe Ruecklaufsteuerung
                                  
                                  //HzgExterneRuecklaufsteuerung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[347]+ Woerter[346]+ Woerter[345]+ Woerter[344]);
                                  
                                  
                                  
                                  //St2: TempQAus < Min
                                  
                                  //St2TempQAusMin = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[351]+ Woerter[350]+ Woerter[349]+ Woerter[348]);
                                  
                                  
                                  
                                  //St2: TempVerd < Min
                                  
                                  //St2TempVerdMin = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[355]+ Woerter[354]+ Woerter[353]+ Woerter[352]);
                                  
                                  
                                  
                                  //Estrich Aufheizen
                                  
                                  inp = Woerter[356];
                                  
                                  out=parseInt(inp,16);
                                  
                                  EstrichAufheizen = out;
                                  
                                  
                                  
                                  //Hzg: Externe Steuerung
                                  
                                  inp = Woerter[357];
                                  
                                  out=parseInt(inp,16);
                                  
                                  HzgExterneSteuerung = out;
                                  
                                  
                                  
                                  //St2 bei EVU Absch.
                                  
                                  inp = Woerter[358];
                                  
                                  out=parseInt(inp,16);
                                  
                                  St2beiEVUAbsch = out;
                                  
                                  
                                  
                                  //Frg. Beckenwasser
                                  
                                  inp = Woerter[359];
                                  
                                  out=parseInt(inp,16);
                                  
                                  FrgBeckenwasser = out;
                                  
                                  
                                  
                                  //Scale Faktor
                                  
                                  //ScaleFaktor = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[363]+ Woerter[362]+ Woerter[361]+ Woerter[360]);
                                  
                                  
                                  
                                  //Offset Niederdr.
                                  
                                  //OffsetNiederdr = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[367]+ Woerter[366]+ Woerter[365]+ Woerter[364]);
                                  
                                  
                                  
                                  //Offset Hochdr.
                                  
                                  //OffsetHochdr = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[371]+ Woerter[370]+ Woerter[369]+ Woerter[368]);
                                  
                                  
                                  
                                  //DO-Handkanal
                                  
                                  inp = Woerter[372];
                                  
                                  out=parseInt(inp,16);
                                  
                                  DoHandkanal = out
                                  
                                  
                                  
                                  //DO-Handkanal Ein
                                  
                                  inp = Woerter[373];
                                  
                                  out=parseInt(inp,16);
                                  
                                  DoHandkanalEin = out;
                                  
                                  
                                  
                                  //Unterdrückung Warnmeldungen Eingänge
                                  
                                  inp = Woerter[374];
                                  
                                  out=parseInt(inp,16);
                                  
                                  out = out.toString(2);
                                  
                                  UnterdrWarnEin = dezInt(out,8);
                                  
                                  
                                  
                                  //Unterdrückung Warnmeldungen Ausgänge
                                  
                                  inp = Woerter[375];
                                  
                                  out=parseInt(inp,16);
                                  
                                  out = out.toString(2);
                                  
                                  UnterdrWarnAus = dezInt(out,8);
                                  
                                  
                                  
                                  //Unterdrückung Warnmeldungen Sonstige
                                  
                                  inp = Woerter[376];
                                  
                                  out=parseInt(inp,16);
                                  
                                  out = out.toString(2);
                                  
                                  UnterdrWarnSonst = dezInt(out,8);
                                  
                                  
                                  
                                  //Neu-Start
                                  
                                  inp = Woerter[377];
                                  
                                  out=parseInt(inp,16);
                                  
                                  NeuStart = out;
                                  
                                  
                                  
                                  //Run-Flag
                                  
                                  inp = Woerter[378];
                                  
                                  out=parseInt(inp,16);
                                  
                                  RunFlag = out;
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  //------------------------------------------------
                                  
                                  console.log('Temp aussen ist:' + TempAussenIst); 
                                  
                                  
                                  
                                  setState('Waterkotte.Daten.Version', VersionsNr);
                                  
                                  setState('Waterkotte.Daten.Temp_Aussen_Ist', TempAussenIst);
                                  
                                  setState('Waterkotte.Daten.Temp_Aussen_24h', TempAussen24h);
                                  
                                  setState('Waterkotte.Daten.Temp_Aussen_1h', TempAussen1h);
                                  
                                  setState('Waterkotte.Daten.Temp_Ruecklauf_Soll', TempRuecklaufSoll);
                                  
                                  setState('Waterkotte.Daten.Temp_Ruecklauf_Ist', TempRuecklaufIst);
                                  
                                  setState('Waterkotte.Daten.Temp_Vorlauf', TempVorlauf);
                                  
                                  setState('Waterkotte.Daten.Temp_WW_Soll', TempWWSoll);
                                  
                                  setState('Waterkotte.Daten.Temp_WW_Ist', TempWWIst);
                                  
                                  setState('Waterkotte.Daten.Temp_Raum', TempRaum);
                                  
                                  setState('Waterkotte.Daten.Temp_Raum_1h', TempRaum1h);
                                  
                                  setState('Waterkotte.Daten.Temp_WQuelle_Ein', TempWQuelleEin);
                                  
                                  setState('Waterkotte.Daten.Temp_WQuelle_Aus', TempWQuelleAus);
                                  
                                  setState('Waterkotte.Daten.Temp_Verdampfer', TempVerdampfer);
                                  
                                  setState('Waterkotte.Daten.Temp_Kondensator', TempKondensator);
                                  
                                  setState('Waterkotte.Daten.Temp_Saugleitung', TempSaugleitung);
                                  
                                  setState('Waterkotte.Daten.Temp_frei', Tempfrei);
                                  
                                  setState('Waterkotte.Daten.Druck_Verdampfer', DruckVerdampfer);
                                  
                                  setState('Waterkotte.Daten.Druck_Kondensator', DruckKondensator);
                                  
                                  setState('Waterkotte.Daten.Temp_Ruecklauf_Soll', TempRuecklaufSoll);
                                  
                                  setState('Waterkotte.Daten.Temp_Ruecklauf_Ist', TempRuecklaufIst);
                                  
                                  setState('Waterkotte.Daten.Status_Heizung', StatusHeiz);
                                  
                                  setState('Waterkotte.Daten.Status_Handabschaltung',Handabschaltung);
                                  
                                  
                                  
                                  setState('Waterkotte.Daten.Status_Warmwasser', StatusWWasser);
                                  
                                  setState('Waterkotte.Daten.Status_WPumpe', StatusWPumpe);
                                  
                                  setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung', ModeHeiz);
                                  
                                  setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_Normal', ModeHeizEINNormal);
                                  
                                  setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_Solar', ModeHeizEINSolar);
                                  
                                  setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_externe_Anhebung', ModeHeizEinextAnhebung);
                                  
                                  setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_Schnellaufheizung', ModeHeizEINSchnellaufheidzung);
                                  
                                  setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_Zeitprogramm', ModeHeizAUSZeitprogramm);
                                  
                                  setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_Unterdrueckung', ModeHeizAUSUnterdrueckung);
                                  
                                  setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_kein_Bedarf', ModeHeizAUSkeinBedarf);
                                  
                                  setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_wegen_Fuehlerfehler', ModeHeizAUSwFuehlerf);
                                  
                                  setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser', ModeWWasser);
                                  
                                  setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_EIN_Normal', ModeWWassserINNormal);
                                  
                                  setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_EIN_Solar', ModeWWasserEINSolar);
                                  
                                  setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Zeitprogramm', ModeWWasserAUSZeitprogramm);
                                  
                                  setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_kein_Bedarf', ModeWWasserAUSkeinBedarf);
                                  
                                  setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Unterbrechung_wegen_Fuehlerfehler', ModeWWasserAUSUnterbrwFuehlerf);
                                  
                                  setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Unterdrueckung', ModeWWasserAUSUnterdrueckung);
                                  
                                  setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_Solar', ModeWWasserSolar);
                                  
                                  setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Solarnutzung', ModeWWasserAUSSolarNutzung);
                                  
                                  setState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_EIN_Normal', ModeKuehlEINNormal);
                                  
                                  setState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS', ModeKuehlAUS);
                                  
                                  setState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS_Unterbrechung', ModeKuehlAUSUnterdrueckung);
                                  
                                  setState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS_kein_Bedarf', ModeKuehlAUSkeinBedarf);
                                  
                                  setState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS_Unterbrechung_wegen_Fuehlerfehler', ModeKuehlAUSUnterbrechwFuehlerf);
                                  
                                  setState('Waterkotte.Daten.DI_Motorschutz_Kompressor', DiMotorschutzkompressor);
                                  
                                  setState('Waterkotte.Daten.DI_Niederdruck_Pressostat', DiNiederdruckPressostat);
                                  
                                  setState('Waterkotte.Daten.DI_Hochdruck_Pressostat', DiHochdruckPressostat);
                                  
                                  setState('Waterkotte.Daten.DI_Pumpe_Quelle', DiPumpeQuelle);
                                  
                                  setState('Waterkotte.Daten.DI_Externe_Sollwertbeeinflussung', DiExterneSollwertbeeinflussung);
                                  
                                  setState('Waterkotte.Daten.DI_Externe_Abschaltung', DiExterneAbschaltung);
                                  
                                  setState('Waterkotte.Daten.DO_Magnetventil', DoMagnetventil);
                                  
                                  setState('Waterkotte.Daten.DO_Kompressor1', DoKompressor1);
                                  
                                  setState('Waterkotte.Daten.DO_Sammelstoermeldung', DoSammelstoermeldung);
                                  
                                  setState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Kuehlung', DoUmschaltventilKuehlung);
                                  
                                  setState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Stufe2', DoStufe2);
                                  
                                  setState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Pumpe_Heizung', DoPumpeHeizung);
                                  
                                  setState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Pumpe_Warmwasser', DoPumpeWarmwasser);
                                  
                                  setState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Pumpe_Quelle', DoPumpeQuelle);
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  });
                                  

                                  Zyklischer Start des Abfrage Scriptes in Blockly:

                                  <xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml">
                                   <variables>
                                     <variable type="cron" id="schedule1">schedule1</variable>
                                   </variables>
                                   <block type="schedule_create" id="U^a/a|R.Ag0SUHC5`R_X" x="-512" y="-63">
                                     <field name="NAME">schedule1</field>
                                     <value name="SCHEDULE">
                                       <shadow type="field_cron" id="RoVW,)EZwML}A7XD8Xc/">
                                         <field name="CRON">12 */3 * * * *</field>
                                       </shadow>
                                     </value>
                                     <statement name="STATEMENT">
                                       <block type="debug" id=";E~}`cmu%ZUC50DV#p?Y">
                                         <field name="Severity">log</field>
                                         <value name="TEXT">
                                           <shadow type="text" id="0w!y-Pmlm,f`O0?~@jC@">
                                             <field name="TEXT">Abfrage_Waterkotte</field>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="controls_if" id="WEoLFzJ0#-xub!Bwhv~H">
                                             <value name="IF0">
                                               <block type="logic_operation" id="%[579SWxQ72Thpq|e}II" inline="false">
                                                 <field name="OP">AND</field>
                                                 <value name="A">
                                                   <block type="logic_compare" id=";I2G)sOC7K3E#aG*1^{n">
                                                     <field name="OP">EQ</field>
                                                     <value name="A">
                                                       <block type="get_value" id="2wot(2t*g8UEm.+2pLu@">
                                                         <field name="ATTR">val</field>
                                                         <field name="OID">javascript.2.scriptEnabled.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte_Test</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <block type="logic_boolean" id="/w]{^LZ9,e*gI5Na*=AX">
                                                         <field name="BOOL">FALSE</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <block type="logic_operation" id="DFqv1XTuf5Jcd6~d4Pl9">
                                                     <field name="OP">AND</field>
                                                     <value name="A">
                                                       <block type="logic_compare" id="Q%hn`r~GuwSiW|`lwXy4">
                                                         <field name="OP">EQ</field>
                                                         <value name="A">
                                                           <block type="get_value" id="=gAZ0qIl%Q2=a)w=}wsm">
                                                             <field name="ATTR">val</field>
                                                             <field name="OID">javascript.2.scriptEnabled.Waterkotte.WW_Temp_45</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           <block type="logic_boolean" id="z(f3588pY)X5T1JY`L}o">
                                                             <field name="BOOL">FALSE</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <block type="logic_compare" id="QF-a*[%R+[u!Z(LIu]Nj">
                                                         <field name="OP">EQ</field>
                                                         <value name="A">
                                                           <block type="get_value" id="`P_T2QF-wSoJ!ZJN0:^y">
                                                             <field name="ATTR">val</field>
                                                             <field name="OID">javascript.2.scriptEnabled.Waterkotte.WW_Temp_60</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           <block type="logic_boolean" id="nI4s86@mVMZfHAb+k9u+">
                                                             <field name="BOOL">FALSE</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="debug" id="-twd|JK7:Q5Q6+M2lTmO">
                                                 <field name="Severity">log</field>
                                                 <value name="TEXT">
                                                   <shadow type="text" id="e+uKa0:h7S7tL{x@5ZIM">
                                                     <field name="TEXT">Aktiviere Abfrage Waterkotte</field>
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="control" id="Hh@%xY%GsRI1g208b7ce">
                                                     <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                                     <field name="OID">javascript.2.scriptEnabled.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte_Test</field>
                                                     <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                                     <value name="VALUE">
                                                       <block type="logic_boolean" id="dJ]azVd7r~N1IN8Wdlr-">
                                                         <field name="BOOL">TRUE</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="control" id="S[V15.2;~h|N4vnsb3J0">
                                                         <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                                                         <field name="OID">javascript.2.scriptEnabled.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte_Test</field>
                                                         <field name="WITH_DELAY">TRUE</field>
                                                         <field name="DELAY_MS">3</field>
                                                         <field name="UNIT">sec</field>
                                                         <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field>
                                                         <value name="VALUE">
                                                           <block type="logic_boolean" id="c`7aVan7RyUsJ=0=)={!">
                                                             <field name="BOOL">FALSE</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                  </xml>
                                  

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Axel Koeneke
                                    Axel Koeneke @wendy2702 last edited by Axel Koeneke

                                    @wendy2702 sagte in Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!:

                                    Hi Franz,

                                    die Daten liegen jetzt mit diesem Script komplett im Datenpunkt: (funktioniert zumindest bei mir 😄 )

                                    ! ````
                                    createState('Waterkotte.Daten.Rohdaten');
                                    ! // To use the ByteLength parser:
                                    const SerialPort = require('serialport');
                                    const ByteLength = SerialPort.parsers.ByteLength;
                                    ! var buffer = new Buffer(12);
                                    buffer[0] = 0x10;
                                    buffer[1] = 0x02;
                                    buffer[2] = 0x01;
                                    buffer[3] = 0x15;
                                    buffer[4] = 0x00;
                                    buffer[5] = 0x00;
                                    buffer[6] = 0x00;
                                    buffer[7] = 0xf3;
                                    buffer[8] = 0x10;
                                    buffer[9] = 0x03;
                                    buffer[10] = 0x7c;
                                    buffer[11] = 0x32;
                                    const port = new SerialPort("/dev/ttyUSB0", {
                                    baudRate: 9600,
                                    dataBits : 8,
                                    parity : 'none',
                                    stopBits: 1
                                    // flowControl : false
                                    }, function (err) {
                                    if (err) {
                                    return console.log('Error1: ', err.message);
                                    }
                                    ! const parser = port.pipe(new ByteLength({ length: 253 }));
                                    parser.on('data', function (data) {
                                    console.log('Data received: ' + data.toString('hex'));
                                    var daten = data.toString('hex');
                                    setState('Waterkotte.Daten.Rohdaten', daten, true);
                                    //port.close();
                                    });
                                    ! // Flush input
                                    port.flush();
                                    ! // send Data
                                    port.write(buffer, function(err) {
                                    if (err) {
                                    return console.log('Error on write: ', err.message);
                                    }

                                      console.log('Daten send');
                                    

                                    // port.close();
                                    });
                                    });

                                    ! port.on('open', function() {
                                    console.log('Connected');
                                    });
                                    ! port.on('error', function(err) {
                                    console.log('Error2: ', err.message);
                                    // port.close();
                                    });
                                    ! // close port if the script stopped (to be able to open it again)
                                    onStop(function (callback) {
                                    if (port && port.isOpen) {
                                    port.close();
                                    console.log('port closed');
                                    }
                                    });

                                    
                                    Jetzt kann man Theoretisch das Script per CRON alle paar Sekunden/Minuten neu starten.. finde ich nicht so schön und werde versuchen ob ich es schaffe das der Port aufbleiben kann und nur die Anfrage alle "30sek" neu gesendet wird. Oder ist der Intervall zu groß?
                                    
                                    EDIT_Script bisschen aufgeräumt
                                    
                                    Mirko
                                    

                                    Ich bekomme es nicht zum laufen - Error 1
                                    hier mal mein script:

                                    //! ````
                                    createState('Waterkotte.Daten.Rohdaten');
                                    //! // To use the ByteLength parser:
                                    const SerialPort = require('serialport');
                                    const ByteLength = SerialPort.parsers.ByteLength;
                                     var buffer = new Buffer(12);
                                    buffer[0] = 0x10;
                                    buffer[1] = 0x02;
                                    buffer[2] = 0x01;
                                    buffer[3] = 0x15;
                                    buffer[4] = 0x00;
                                    buffer[5] = 0x00;
                                    buffer[6] = 0x00;
                                    buffer[7] = 0xf3;
                                    buffer[8] = 0x10;
                                    buffer[9] = 0x03;
                                    buffer[10] = 0x7c;
                                    buffer[11] = 0x32;
                                    const port = new SerialPort("/dev/ttyUSB0", {
                                    baudRate: 9600,
                                    dataBits : 8,
                                    parity : 'none',
                                    stopBits: 1
                                    // flowControl : false
                                    }, function (err) {
                                    if (err) {
                                    return console.log('Error1: ', err.message);
                                    }
                                     const parser = port.pipe(new ByteLength({ length: 253 }));
                                    parser.on('data', function (data) {
                                    console.log('Data received: ' + data.toString('hex'));
                                    var daten = data.toString('hex');
                                    setState('Waterkotte.Daten.Rohdaten', daten, true);
                                    //port.close();
                                    });
                                     // Flush input
                                    port.flush();
                                     // send Data
                                    port.write(buffer, function(err) {
                                    if (err) {
                                    return console.log('Error on write: ', err.message);
                                    }
                                    console.log('Daten send');
                                    // port.close();
                                    });
                                    });
                                    
                                    ! port.on('open', function() {
                                    console.log('Connected');
                                    });
                                    ! port.on('error', function(err) {
                                    console.log('Error2: ', err.message);
                                    // port.close();
                                    });
                                    ! // close port if the script stopped (to be able to open it again)
                                    onStop(function (callback) {
                                    if (port && port.isOpen) {
                                    port.close();
                                    console.log('port closed');
                                    }
                                    });
                                    

                                    Das script hier im Fred ist ja schon etwas älter, evtl. muss hier noch etwas angepasst werden.
                                    Außerdem sieht das hier seltsam aus:
                                    04bb83e0-c299-4225-a171-7e3bc81f7a58-image.png
                                    Warum streicht es das Buffer durch?

                                    Habt ihr noch eine Idee?
                                    VG
                                    Axel

                                    wendy2702 AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • wendy2702
                                      wendy2702 @Axel Koeneke last edited by wendy2702

                                      @Axel-Koeneke

                                      Ist dein Seriel/USB Adapter denn der ttyUSB0 ?

                                      Ist das Paket „serialport“ installiert?

                                      Axel Koeneke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Axel Koeneke
                                        Axel Koeneke @wendy2702 last edited by

                                        @wendy2702 Danke für die schnelle Reaktion.
                                        Ja die Adresse stimmt und das Paket sollte auch passen, oder?
                                        3e08c236-ccb0-4154-9abe-68b46ebac1de-image.png

                                        wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • wendy2702
                                          wendy2702 @Axel Koeneke last edited by

                                          @Axel-Koeneke Nullmodem Kabel verwendet?

                                          Steckt das Kabel zur Verbindung zwischen Seriellem Port und Resümat auf dem Resümat ?

                                          Axel Koeneke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Axel Koeneke
                                            Axel Koeneke @wendy2702 last edited by

                                            @wendy2702 Ich habe das Kabel eben nochmal am alten XP Notebook getestet und es funktioniert prima.
                                            Software: Waterkotte PROService v 1.4.9.
                                            Also ist die Verbindung wohl okay.

                                            wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            1.1k
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.7k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            15
                                            192
                                            20109
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo