      wendy2702 @wendy2702 last edited by wendy2702

      Script für @spaceduck

      Abfrage Waterkotte Resümet

      //createState('Waterkotte.Daten.Rohdaten');
      
      createState('Waterkotte.Daten.Version');
      
      createState('Waterkotte.Daten.Temp_Aussen_Ist');
      
      createState('Waterkotte.Daten.Temp_Aussen_24h');
      
      createState('Waterkotte.Daten.Temp_Aussen_1h');
      
      createState('Waterkotte.Daten.Temp_Ruecklauf_Soll');
      
      createState('Waterkotte.Daten.Temp_Ruecklauf_Ist');
      
      createState('Waterkotte.Daten.Temp_Vorlauf');
      
      createState('Waterkotte.Daten.Temp_WW_Soll');
      
      createState('Waterkotte.Daten.Temp_WW_Ist');
      
      createState('Waterkotte.Daten.Temp_Raum');
      
      createState('Waterkotte.Daten.Temp_Raum_1h');
      
      createState('Waterkotte.Daten.Temp_WQuelle_Ein');
      
      createState('Waterkotte.Daten.Temp_WQuelle_Aus');
      
      createState('Waterkotte.Daten.Temp_Verdampfer');
      
      createState('Waterkotte.Daten.Temp_Kondensator');
      
      createState('Waterkotte.Daten.Temp_Saugleitung');
      
      createState('Waterkotte.Daten.Temp_frei');
      
      createState('Waterkotte.Daten.Druck_Verdampfer');
      
      createState('Waterkotte.Daten.Druck_Kondensator');
      
      createState('Waterkotte.Daten.Temp_Ruecklauf_Soll');
      
      createState('Waterkotte.Daten.Temp_Ruecklauf_Ist');
      
      createState('Waterkotte.Daten.Status_Heizung');
      
      createState('Waterkotte.Daten.Status_Warmwasser');
      
      createState('Waterkotte.Daten.Status_Handabschaltung');
      
      
      
      createState('Waterkotte.Daten.Status_WPumpe');
      
      createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung');
      
      createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_Normal');
      
      createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_Solar');
      
      createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_externe_Anhebung');
      
      createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_Schnellaufheizung');
      
      createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_Zeitprogramm');
      
      createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_Unterdrueckung');
      
      createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_kein_Bedarf');
      
      createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_wegen_Fuehlerfehler');
      
      createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser');
      
      createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_EIN_Normal');
      
      createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_EIN_Solar');
      
      createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Zeitprogramm');
      
      createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_kein_Bedarf');
      
      createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Unterbrechung_wegen_Fuehlerfehler');
      
      createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Unterdrueckung');
      
      createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_Solar');
      
      createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Solarnutzung');
      
      createState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_EIN_Normal');
      
      createState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS');
      
      createState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS_Unterbrechung');
      
      createState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS_kein_Bedarf');
      
      createState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS_Unterbrechung_wegen_Fuehlerfehler');
      
      createState('Waterkotte.Daten.DI_Motorschutz_Kompressor');
      
      createState('Waterkotte.Daten.DI_Niederdruck_Pressostat');
      
      createState('Waterkotte.Daten.DI_Hochdruck_Pressostat');
      
      createState('Waterkotte.Daten.DI_Pumpe_Quelle');
      
      createState('Waterkotte.Daten.DI_Externe_Sollwertbeeinflussung');
      
      createState('Waterkotte.Daten.DI_Externe_Abschaltung');
      
      createState('Waterkotte.Daten.DO_Magnetventil');
      
      createState('Waterkotte.Daten.DO_Kompressor1');
      
      createState('Waterkotte.Daten.DO_Sammelstoermeldung');
      
      createState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Kuehlung');
      
      createState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Stufe2');
      
      createState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Pumpe_Heizung');
      
      createState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Pumpe_Warmwasser');
      
      createState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Pumpe_Quelle');
      
      
      
      
      
      var id = 'javascript.2.Waterkotte.Daten.Abfrage_Rohdaten';
      
      
      
      var daten;
      
      var Satz;
      
      var inp;
      
      var out;
      
      var VersionsNr;
      
      var TempAussenIst;
      
      var TempAussen24h;
      
      var TempAussen1h;
      
      var TempRuecklaufSoll;
      
      var TempRuecklaufIst;
      
      var TempVorlauf;
      
      var TempWWSoll;
      
      var TempWWIst;
      
      var TempRaum;
      
      var TempRaum1h;
      
      var TempWQuelleEin;
      
      var TempWQuelleAus;
      
      var TempVerdampfer;
      
      var TempKondensator;
      
      var TempSaugleitung;
      
      var Tempfrei;
      
      
      
      var DruckVerdampfer;
      
      var DruckKondensator;
      
      
      
      var TempRuecklaufSoll;
      
      var TempRuecklaufIst;
      
      var KuehlungTempRuecklaufSoll;
      
      var KuehlungTempRuecklaufIst;
      
      var TempWWIst;
      
      
      
      var Zeit;
      
      var Datum;
      
      var BetriebsstundenKompressor;
      
      var BetriebsstundenHeizung;
      
      var BetriebsstundenWW;
      
      var BetriebsstundenStufe2;
      
      var BetriebsStundenMessZeitKompressor;
      
      var BetriebsStundenMessDatumKompressor;
      
      var BetriebsStundenMessZeitWPumpe;
      
      var BetriebsStundenMessDatumWPumpe;
      
      var BetriebsStundenResetKompressor;
      
      var BetriebsStundenResetWPumpe;
      
      
      
      var Kennwort;
      
      var WerksEinstellungen;
      
      var ResetWPumpe;
      
      var CrcSumme;
      
      var NStart;
      
      var DisplayZeile1;
      
      var DisplayZeile2;
      
      
      
      var AusfallTime;
      
      var AusfallDate;
      
      var AusfallBetriebsZustaende;
      
      
      
      var AusfallDoBuffer;
      
      
      
      var AusfallDoMagnetventil;
      
      var AusfallDoKompressor1;
      
      var AusfallDoBufferBit3;
      
      var AusfallDoUmschaltventilKuehlung;
      
      var AusfallDoStufe2;
      
      var AusfallDoPumpeHeizung;
      
      var AusfallDoPumpeWarmwasser;
      
      var AusfallDoPumpeQuelle;
      
      
      
      
      
      var AusfallDiBuffer;
      
      
      
      var AusfallDiMotorschutzkompressor;
      
      var AusfallDiNiederdruckPressostat;
      
      var AusfallDiHochdruckPressostat;
      
      var AusfallDiPumpeQuelle;
      
      var AusfallDiSoleMinnimum;
      
      var AusfallDiBufferBit6;
      
      var AusfallDiExterneSollwertbeeinflussung;
      
      var AusfallDiExterneAbschaltung;
      
      var AusfallAiTempQuelleEin;
      
      var AusfallAiError;
      
      var AusfallAiDi;
      
      var AusfallAiTempAussen;
      
      var AusfallAiTempQuelleAus;
      
      var AusfallAiVerdampfung;
      
      var AusfallAiTempHeizEin;
      
      var AusfallAiTempHeizAus;
      
      var AusfallAiKondensation;
      
      var AusfallAiTempWWasser;
      
      var AusfallAuxAiError;
      
      var AusfallAuxAiDi;
      
      var AusfallAiTempRaum;
      
      var ClearAusfaelle;
      
      var Unterbrechung;
      
      var WarnungEingangsSeite;
      
      var WarnungAusgangsSeite;
      
      var WarnungSonstige;
      
      var Ausfall;
      
      var AiError;
      
      var AiDi;
      
      var AiCounter0;
      
      var AuxAiError;
      
      var AuxAiDi;
      
      var BetriebsZustaende;
      
      var DoBuffer;
      
      var DiBuffer;
      
      
      
      var GesStatus;
      
      var StatusVerriegelung;
      
      var StatusHeiz;
      
      var StatusKuehl;
      
      var StatusStufe2;
      
      var StatusWWasser;
      
      var StatusWPumpe;
      
      // ------------------------------
      
      var ModeHeiz;
      
      var ModeHeizEINNormal;
      
      var ModeHeizEINSolar;
      
      var ModeHeizEinextAnhebung;
      
      var ModeHeizEINSchnellaufheidzung;
      
      var ModeHeizAUSZeitprogramm;
      
      var ModeHeizAUSUnterdrueckung;
      
      var ModeHeizAUSkeinBedarf;
      
      var ModeHeizAUSwFuehlerf;
      
      // ------------------------------
      
      var ModeKuehl;
      
      var ModeKuehlEINNormal;
      
      var ModeKuehlAUS;
      
      var ModeKuehlAUSUnterdrueckung;
      
      var ModeKuehlAUSkeinBedarf;
      
      var ModeKuehlAUSUnterbrechwFuehlerf;
      
      // ------------------------------
      
      var ModeWWasser;
      
      var ModeWWassserINNormal;
      
      var ModeWWasserEINSolar;
      
      var ModeWWasserAUSZeitprogramm;
      
      var ModeWWasserAUSkeinBedarf;
      
      var ModeWWasserAUSUnterbrwFuehlerf;
      
      var ModeWWasserAUSUnterdrueckung;
      
      var ModeWWasserSolar;
      
      var ModeWWasserAUSSolarNutzung;
      
      // ------------------------------
      
      
      
      var LoggerError;
      
      var LoggerInitTime;
      
      var LoggerInitDate;
      
      var LoggerMaxRec;
      
      var LoggerActRec;
      
      var LoggerMaxActRec;
      
      var LoggerSizeOfData;
      
      var LoggerSizeOfDatenLoggerBuffer;
      
      
      
      
      
      
      
      var DiMotorschutzkompressor;
      
      var DiNiederdruckPressostat;
      
      var DiHochdruckPressostat;
      
      var DiPumpeQuelle;
      
      var DiSoleMinnimum;
      
      var DiBufferBit6;
      
      var DiExterneSollwertbeeinflussung;
      
      var DiExterneAbschaltung;
      
      
      
      var DoMagnetventil;
      
      var DoKompressor1;
      
      var DoSammelstoermeldung;
      
      var DoUmschaltventilKuehlung;
      
      var DoStufe2;
      
      var DoPumpeHeizung;
      
      var DoPumpeWarmwasser;
      
      var DoPumpeQuelle;
      
      
      
      
      
      var VerdampfungstemperaturNiedrig;
      
      var TempQuelleAustrittNiedrig;
      
      var DiffQuelleEinQuelleAusHoch;
      
      var DiffQuelleAusVerdampfungHoch;
      
      
      
      var KondensationstemperaturHoch;
      
      var DiffHzgVorlaufRuecklaufNiedrig;
      
      var DiffHzgVorlaufRuecklaufHoch;
      
      var DiffKondensationVorlaufHoch;
      
      
      
      var HzgRuecklauffuehlerdefekt;
      
      var HzgVorlauffuehlerdefekt;
      
      var Aussenwandfuehlerdefekt;
      
      var DoBufferHandstellung;
      
      var SolestandMinimum;
      
      
      
      var Handabschaltung;
      
      var HzgEinsatzzeitpunktSollwert;
      
      var HzgRuecklaufSollwertamEinsatzp;
      
      var HeizkennlineSteigungSoll;
      
      var HeizkennlineObereBegrenzung;
      
      var HeizgSollwertanhebung4kfuer24h;
      
      var PilotraumSollwert;
      
      var PilotraumFaktor;
      
      var ExterneAnhebung;
      
      var FreigabeHeizung;
      
      var SperrenHeizung;
      
      var SollwertaenderungEin;
      
      var SollwertaenderungAus;
      
      var St2KlObereBegrenzung;
      
      var KennlinieHysterese;
      
      var PumpenNachlaufzeit;
      
      var AbschaltungHeizung;
      
      var KuehlungEinsatzzeitpunkt;
      
      var RuecklauftempSollwertamEinsatzzeitp;
      
      var KuehlungKennlinieSteigungSoll;
      
      var KennlinieuntereBegrenzung;
      
      var AbschaltungWW;
      
      var WWZeitEin;
      
      var WWZeitAus;
      
      var WWSoll;
      
      var BeckenwasserTempSoll;
      
      var WarmwasserHysterese;
      
      var BeckenwasserHysterese;
      
      var ModemKlingelzeichen;
      
      var Fremdzugriff;
      
      var Schluesselnummer;
      
      var SetBetriebsMode;
      
      
      
      var HzgExterneFreigabe;
      
      var HzgExterneRuecklaufsteuerung;
      
      var St2TempQAusMin;
      
      var St2TempVerdMin;
      
      var EstrichAufheizen;
      
      var HzgExterneSteuerung;
      
      var St2beiEVUAbsch;
      
      var FrgBeckenwasser;
      
      var ScaleFaktor;
      
      var OffsetNiederdr;
      
      var OffsetHochdr;
      
      var DoHandkanal;
      
      var DoHandkanalEin;
      
      var UnterdrWarnAus;
      
      var UnterdrWarnSonst;
      
      var UnterdrWarnEin;
      
      var NeuStart;
      
      var RunFlag;
      
      
      
      on(id, function (obj) {
      
      //function myScript() {
      
      
      
      //Bitauswertung
      
      
      
      function bitauswertung(Adresse)
      
      {
      
      //Bit 1
      
      inp = Woerter[Adresse];
      
      out = parseInt(inp,16);
      
      out &= 1;
      
      if (out == 1) { Bit1 = 1; }
      
       else { Bit1 = 0; }
      
      
      
      
      
      //Bit 2
      
      inp = Woerter[Adresse];
      
      out = parseInt(inp,16);
      
      out &= 2;
      
      if (out == 2) { Bit2 = 1; }
      
       else { Bit2 = 0; }
      
      
      
      
      
      //Bit 3
      
      inp = Woerter[Adresse];
      
      out = parseInt(inp,16);
      
      out &= 4;
      
      if (out == 4) { Bit3 = 1; }
      
       else { Bit3 = 0; }
      
      
      
      
      
      //Bit 4
      
      inp = Woerter[Adresse];
      
      out = parseInt(inp,16);
      
      out &= 8;
      
      if (out == 8) { Bit4 = 1; }
      
       else { Bit4 = 0; }
      
      
      
      
      
      //Bit 5
      
      inp = Woerter[Adresse];
      
      out = parseInt(inp,16);
      
      out &= 16;
      
      if (out == 16) { Bit5 = 1; }
      
       else { Bit5 = 0; }
      
      
      
      
      
      //Bit 6
      
      inp = Woerter[Adresse];
      
      out = parseInt(inp,16);
      
      out &= 32;
      
      if (out == 32) { Bit6 = 1; }
      
       else { Bit6 = 0; }
      
      
      
      
      
      //Bit 7
      
      inp = Woerter[Adresse];
      
      out = parseInt(inp,16);
      
      out &= 64;
      
      if (out == 64) { Bit7 = 1; }
      
       else { Bit7 = 0; }
      
      
      
      
      
      //Bit 8
      
      inp = Woerter[Adresse];
      
      out = parseInt(inp,16);
      
      out &= 128;
      
      if (out == 128) { Bit8 = 1; }
      
       else { Bit8 = 0; }
      
      
      
      }
      
      
      
      // Formatierung des Integerbereichs
      
      function dezInt(num,size,prefix)
      
      {
      
       prefix=(prefix)?prefix:"0";
      
       var minus=(num<0)?"-":"", result=(prefix=="0")?minus:"";
      
       num=Math.abs(parseInt(num,10)); size-=(""+num).length;
      
       for(var i=1;i<=size;i++) { result+=""+prefix; }
      
       result+=((prefix!="0")?minus:"")+num; return result;
      
      }
      
      
      
         
      
      //IEEE nach Hex umrechnen
      
      function IEEE754_Hex32ToDez(hexstr)
      
      {
      
       var dez,bin1,bin2,bin3,bin4,bin,sign,expo,mant,nul8='00000000';
      
      
      
       bin1=nul8+parseInt(hexstr.substr(0,2),16).toString(2);
      
       bin2=nul8+parseInt(hexstr.substr(2,2),16).toString(2);
      
       bin3=nul8+parseInt(hexstr.substr(4,2),16).toString(2);
      
       bin4=nul8+parseInt(hexstr.substr(6,2),16).toString(2);
      
      
      
       bin1=bin1.substr(bin1.length-8,8);
      
       bin2=bin2.substr(bin2.length-8,8);
      
       bin3=bin3.substr(bin3.length-8,8);
      
       bin4=bin4.substr(bin4.length-8,8);
      
      
      
       bin=bin1+bin2+bin3+bin4;
      
      
      
       sign=parseInt(bin.charAt(0),2);    // Vorzeichen
      
       expo=parseInt(bin.substr(1,8),2);  // Exponent
      
       mant=parseInt(bin.substr(9,23),2); // Mantisse
      
      
      
       dez=(1-2*sign)*Math.pow(2,expo-127)*(1+mant/Math.pow(2,23));
      
      
      
         dez = dez*100;
      
         dez = Math.round(dez);
      
         dez = dez/100;
      
      
      
       return(dez);
      
      }
      
      
      
      daten = getState("javascript.2.Waterkotte.Daten.Abfrage_Rohdaten").val;
      
      
      
      
      
      console.log('Daten:' + daten); 
      
      
      
      i = 0;
      
      var Satz = [];
      
      while (i < daten.length) {
      
         var byte = daten.substr(i, 2);
      
         Satz = Satz + ' ' + byte;
      
         i=i+2;
      
      }
      
      
      
      console.log('Daten split:' + Satz); 
      
      
      
      //WP-Antwort auf 10 10 durchsuchen und durc 10 ersetzen
      
      Satz = Satz.replace(/10 10/g, "10");
      
      
      
      
      
      // WP-Antwort in einzelne Bytes zerlegen
      
      var Woerter = Satz.split(" ");
      
      
      
      // Versions-Nr. berechnen
      
      inp = Woerter[6]+ Woerter[7];
      
      out=parseInt(inp,16);
      
      VersionsNr = out;
      
      
      
      console.log('Daten split:' + inp); 
      
      
      
      // Versions-Datum berechnen
      
      inp = Woerter[8];
      
      out=parseInt(inp,16);
      
      out =dezInt(out,2);
      
      Merker1 = out;
      
      inp = Woerter[9];
      
      out=parseInt(inp,16);
      
      out =dezInt(out,2);
      
      Merker2 = out;
      
      inp = Woerter[10];
      
      out=parseInt(inp,16);
      
      out =dezInt(out,2);
      
      Merker3 = out;
      
      VersionsDatum = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
      
      
      
      //Betriebsmode auslesen
      
      inp = Woerter[11];
      
      out=parseInt(inp,16);
      
      out =dezInt(out,2);
      
      Merker1 = out;
      
      inp = Woerter[12];
      
      out=parseInt(inp,16);
      
      out =dezInt(out,2);
      
      Merker2 = out;
      
      inp = Woerter[13];
      
      out=parseInt(inp,16);
      
      out =dezInt(out,2);
      
      Merker3 = out;
      
      Betriebsmode = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
      
      
      
      //Temp-Aussen-Ist auslesen
      
      TempAussenIst = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[17]+ Woerter[16]+ Woerter[15]+ Woerter[14]);
      
      
      
      //Temp-Aussen-24h auslesen
      
      TempAussen24h = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[21]+ Woerter[20]+ Woerter[19]+ Woerter[18]);
      
      
      
      //Temp-Aussen-1h auslesen
      
      TempAussen1h = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[25]+ Woerter[24]+ Woerter[23]+ Woerter[22]);
      
      
      
      //Temp-Ruecklauf Soll auslesen
      
      TempRuecklaufSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[29]+ Woerter[28]+ Woerter[27]+ Woerter[26]);
      
      
      
      //Temp-Ruecklauf IST auslesen
      
      TempRuecklaufIst = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[33]+ Woerter[32]+ Woerter[31]+ Woerter[30]);
      
      
      
      //Temp-Vorlauf auslesen
      
      TempVorlauf = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[37]+ Woerter[36]+ Woerter[35]+ Woerter[34]);
      
      
      
      //Temp-WW Soll auslesen
      
      TempWWSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[41]+ Woerter[40]+ Woerter[39]+ Woerter[38]);
      
      
      
      //Temp-WW Ist auslesen
      
      TempWWIst = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[45]+ Woerter[44]+ Woerter[43]+ Woerter[42]);
      
      
      
      //Temp-Raum auslesen
      
      TempRaum = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[49]+ Woerter[48]+ Woerter[47]+ Woerter[46]);
      
      
      
      //Temp-Raum-1h auslesen
      
      TempRaum1h = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[53]+ Woerter[52]+ Woerter[51]+ Woerter[50]);
      
      
      
      //Temp-WQuelle-Ein
      
      TempWQuelleEin = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[57]+ Woerter[56]+ Woerter[55]+ Woerter[54]);
      
      
      
      //Temp-WQuelle-Aus
      
      TempWQuelleAus = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[61]+ Woerter[60]+ Woerter[59]+ Woerter[58]);
      
      
      
      //Temp-Verdampfer
      
      TempVerdampfer= IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[65]+ Woerter[64]+ Woerter[63]+ Woerter[62]);
      
      
      
      //Temp-Kondensator
      
      TempKondensator = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[69]+ Woerter[68]+ Woerter[67]+ Woerter[66]);
      
      
      
      //Temp-Saugleitung
      
      TempSaugleitung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[73]+ Woerter[72]+ Woerter[71]+ Woerter[70]);
      
      
      
      //Temp-frei
      
      Tempfrei = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[77]+ Woerter[76]+ Woerter[75]+ Woerter[74]);
      
      
      
      //Druck-Verdampfer
      
      DruckVerdampfer = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[81]+ Woerter[80]+ Woerter[79]+ Woerter[78])
      
      
      
      //Druck-Kondensator
      
      DruckKondensator = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[85]+ Woerter[84]+ Woerter[83]+ Woerter[82]);
      
      
      
      //Temp-Ruecklauf Soll
      
      TempRuecklaufSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[89]+ Woerter[88]+ Woerter[87]+ Woerter[86]);
      
      
      
      //Temp-Ruecklauf Ist
      
      TempRuecklaufIst = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[93]+ Woerter[92]+ Woerter[91]+ Woerter[90]);
      
      
      
      //Kuehlung Temp Ruecklauf Soll
      
      KuehlungTempRuecklaufSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[97]+ Woerter[96]+ Woerter[95]+ Woerter[94]);
      
      
      
      //Kuehlung Temp Ruecklauf Ist
      
      KuehlungTempRuecklaufIst = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[101]+ Woerter[100]+ Woerter[99]+ Woerter[98]);
      
      
      
      //Warmwasser Temp Ist
      
      TempWWIst = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[105]+ Woerter[104]+ Woerter[103]+ Woerter[102]);
      
      
      
      //Zeit
      
      inp = Woerter[108];
      
      out=parseInt(inp,16);
      
      out =dezInt(out,2);
      
      Merker1 = out;
      
      inp = Woerter[107];
      
      out=parseInt(inp,16);
      
      out =dezInt(out,2);
      
      Merker2 = out;
      
      inp = Woerter[106];
      
      out=parseInt(inp,16);
      
      out =dezInt(out,2);
      
      Merker3 = out;
      
      Zeit = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
      
      
      
      //Datum
      
      inp = Woerter[109];
      
      out=parseInt(inp,16);
      
      out =dezInt(out,2);
      
      Merker1 = out;
      
      inp = Woerter[110];
      
      out=parseInt(inp,16);
      
      out =dezInt(out,2);
      
      Merker2 = out;
      
      inp = Woerter[111];
      
      out=parseInt(inp,16);
      
      out =dezInt(out,2);
      
      Merker3 = out;
      
      Datum = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
      
      
      
      //Betriebsstunden Kompressor
      
      BetriebsstundenKompressor = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[115]+ Woerter[114]+ Woerter[113]+ Woerter[112]);
      
      
      
      //Betriebsstunden Heizung
      
      BetriebsstundenHeizung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[119]+ Woerter[118]+ Woerter[117]+ Woerter[116]);
      
      
      
      //Betriebsstunden WW
      
      BetriebsstundenWW = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[123]+ Woerter[122]+ Woerter[121]+ Woerter[120]);
      
      
      
      //Betriebsstunden Stufe 2
      
      BetriebsstundenStufe2 = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[127]+ Woerter[126]+ Woerter[125]+ Woerter[124]);
      
      
      
      //BetriebsStunden MessZeit Kompressor
      
      inp = Woerter[128];
      
      out=parseInt(inp,16);
      
      out =dezInt(out,2);
      
      Merker1 = out;
      
      inp = Woerter[129];
      
      out=parseInt(inp,16);
      
      out =dezInt(out,2);
      
      Merker2 = out;
      
      inp = Woerter[130];
      
      out=parseInt(inp,16);
      
      out =dezInt(out,2);
      
      Merker3 = out;
      
      BetriebsStundenMessZeitKompressor = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
      
      
      
      //BetriebsStunden MessDatum Kompressor
      
      inp = Woerter[133];
      
      out=parseInt(inp,16);
      
      out =dezInt(out,2);
      
      Merker1 = out;
      
      inp = Woerter[132];
      
      out=parseInt(inp,16);
      
      out =dezInt(out,2);
      
      Merker2 = out;
      
      inp = Woerter[131];
      
      out=parseInt(inp,16);
      
      out =dezInt(out,2);
      
      Merker3 = out;
      
      BetriebsStundenMessDatumKompressor = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
      
      
      
      //BetriebsStunden MessZeit WPumpe
      
      inp = Woerter[134];
      
      out=parseInt(inp,16);
      
      out =dezInt(out,2);
      
      Merker1 = out;
      
      inp = Woerter[135];
      
      out=parseInt(inp,16);
      
      out =dezInt(out,2);
      
      Merker2 = out;
      
      inp = Woerter[136];
      
      out=parseInt(inp,16);
      
      out =dezInt(out,2);
      
      Merker3 = out;
      
      BetriebsStundenMessZeitWPumpe = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
      
      
      
      //BetriebsStunden MessDatum WPumpe
      
      inp = Woerter[139];
      
      out=parseInt(inp,16);
      
      out =dezInt(out,2);
      
      Merker1 = out;
      
      inp = Woerter[138];
      
      out=parseInt(inp,16);
      
      out =dezInt(out,2);
      
      Merker2 = out;
      
      inp = Woerter[137];
      
      out=parseInt(inp,16);
      
      out =dezInt(out,2);
      
      Merker3 = out;
      
      BetriebsStundenMessDatumWPumpe = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
      
      
      
      //BetriebsStunden Reset Kompressor
      
      inp = Woerter[140];
      
      BetriebsStundenResetKompressor = parseInt(inp,16);
      
      
      
      //BetriebsStunden Reset WPumpe
      
      inp = Woerter[141];
      
      BetriebsStundenResetWPumpe = parseInt(inp,16);
      
      
      
      //Kennwort
      
      inp = Woerter[142];
      
      Kennwort = parseInt(inp,16);
      
      
      
      //WerksEinstellungen
      
      inp = Woerter[143];
      
      WerksEinstellungen = parseInt(inp,16);
      
      
      
      //Reset WPumpe
      
      inp = Woerter[144];
      
      ResetWPumpe = parseInt(inp,16);
      
      
      
      //Crc Summe
      
      inp = Woerter[145]+ Woerter[146];
      
      CrcSumme = parseInt(inp,16);
      
      
      
      //NStart
      
      inp = Woerter[147];
      
      NStart = parseInt(inp,16);
      
      
      
      //Display Zeile 1
      
      inp = Woerter[148]+ Woerter[149];
      
      DisplayZeile1 = parseInt(inp,16);
      
      
      
      //Display Zeile 2
      
      inp = Woerter[150];
      
      DisplayZeile2 = parseInt(inp,16);
      
      
      
      //AusfallTime
      
      inp = Woerter[153];
      
      out=parseInt(inp,16);
      
      out =dezInt(out,2);
      
      Merker1 = out;
      
      inp = Woerter[152];
      
      out=parseInt(inp,16);
      
      out =dezInt(out,2);
      
      Merker2 = out;
      
      inp = Woerter[151];
      
      out=parseInt(inp,16);
      
      out =dezInt(out,2);
      
      Merker3 = out;
      
      AusfallTime = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
      
      
      
      //Ausfalldatum
      
      inp = Woerter[154];
      
      out=parseInt(inp,16);
      
      out =dezInt(out,2);
      
      Merker1 = out;
      
      inp = Woerter[155];
      
      out=parseInt(inp,16);
      
      out =dezInt(out,2);
      
      Merker2 = out;
      
      inp = Woerter[156];
      
      out=parseInt(inp,16);
      
      out =dezInt(out,2);
      
      Merker3 = out;
      
      AusfallDate = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
      
      
      
      //Ausfall BetriebsZustaende.dec
      
      inp = Woerter[157];
      
      out = parseInt(inp,16);
      
      out = out.toString(2);
      
      AusfallBetriebsZustaende = dezInt(out,8)
      
      
      
      //----------------------------------------------
      
      
      
      //Ausfall DoBuffer.dec
      
      inp = Woerter[158];
      
      out = parseInt(inp,16);
      
      out = out.toString(2);
      
      AusfallDoBuffer = dezInt(out,8)
      
      
      
      
      
      //Bitauswertung Ausfall DoBuffer
      
      
      
      bitauswertung(158);
      
      
      
      AusfallDoMagnetventil = Bit1;
      
      AusfallDoKompressor1 = Bit2;
      
      AusfallDoBufferBit3 = Bit3;
      
      AusfallDoUmschaltventilKuehlung = Bit4;
      
      AusfallDoStufe2 = Bit5;
      
      AusfallDoPumpeHeizung = Bit6;
      
      AusfallDoPumpeWarmwasser = Bit7;
      
      AusfallDoPumpeQuelle = Bit8;
      
      
      
      //-----------------------------------------------------
      
      
      
      //Ausfall DiBuffer.dec
      
      inp = Woerter[159];
      
      out = parseInt(inp,16);
      
      out = out.toString(2);
      
      AusfallDiBuffer = dezInt(out,8)
      
      
      
      // Bitauswertung Ausfall DiBuffer
      
      bitauswertung (159);
      
      
      
      AusfallDiMotorschutzkompressor = Bit1;
      
      AusfallDiNiederdruckPressostat = Bit2;
      
      AusfallDiHochdruckPressostat = Bit3;
      
      AusfallDiPumpeQuelle = Bit4;
      
      AusfallDiSoleMinnimum = Bit5;
      
      AusfallDiBufferBit6 = Bit6;
      
      AusfallDiExterneSollwertbeeinflussung = Bit7;
      
      AusfallDiExterneAbschaltung = Bit8;
      
      
      
      //------------------------------------------------------
      
      
      
      //AusfallAiError.dec
      
      inp = Woerter[160];
      
      out = parseInt(inp,16);
      
      out = out.toString(2);
      
      AusfallAiError = dezInt(out,8);
      
      
      
      //AusfallAiDi.dec
      
      inp = Woerter[161];
      
      out = parseInt(inp,16);
      
      out = out.toString(2);
      
      AusfallAiDi = dezInt(out,8);
      
      
      
      //AusfallAiTempAussen
      
      AusfallAiTempAussen = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[165]+ Woerter[164]+ Woerter[163]+ Woerter[162]);
      
      
      
      //AusfallAiTempQuelleEin
      
      AusfallAiTempQuelleEin = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[169]+ Woerter[168]+ Woerter[167]+ Woerter[166]);
      
      
      
      //AusfallAiTempQuelleAus
      
      AusfallAiTempQuelleAus = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[173]+ Woerter[172]+ Woerter[171]+ Woerter[170]);
      
      
      
      //AusfallAiVerdampfung
      
      AusfallAiVerdampfung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[177]+ Woerter[176]+ Woerter[175]+ Woerter[174]);
      
      
      
      //AusfallAiTempHeizEin
      
      AusfallAiTempHeizEin = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[181]+ Woerter[180]+ Woerter[179]+ Woerter[178]);
      
      
      
      //AusfallAiTempHeizAus
      
      AusfallAiTempHeizAus = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[185]+ Woerter[184]+ Woerter[183]+ Woerter[182]);
      
      
      
      //AusfallAiKondensation
      
      AusfallAiKondensation = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[189]+ Woerter[188]+ Woerter[187]+ Woerter[186]);
      
      
      
      //AusfallAiTempWWasser
      
      AusfallAiTempWWasser = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[193]+ Woerter[192]+ Woerter[191]+ Woerter[190]);
      
      
      
      //AusfallAuxAiError.dec
      
      inp = Woerter[194];
      
      out = parseInt(inp,16);
      
      out = out.toString(2);
      
      AusfallAuxAiError = dezInt(out,8);
      
      
      
      //AusfallAuxAiDi.dec
      
      inp = Woerter[195];
      
      out = parseInt(inp,16);
      
      out = out.toString(2);
      
      AusfallAuxAiDi = dezInt(out,8);
      
      
      
      //AusfallAiTempRaum
      
      AusfallAiTempRaum = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[199]+ Woerter[198]+ Woerter[197]+ Woerter[196]);
      
      
      
      //ClearAusfaelle
      
      inp = Woerter[200];
      
      out=parseInt(inp,16);
      
      ClearAusfaelle = out
      
      
      
      //Unterbrechung.dec
      
      inp = Woerter[201];
      
      out = parseInt(inp,16);
      
      out = out.toString(2);
      
      Unterbrechung = dezInt(out,8);
      
      
      
      //WarnungEingangsSeite.dec
      
      inp = Woerter[202];
      
      out = parseInt(inp,16);
      
      out = out.toString(2);
      
      WarnungEingangsSeite = dezInt(out,8);
      
      
      
      //Bitauswertung WarnungEingangsSeite.dec
      
      bitauswertung(202);
      
      VerdampfungstemperaturNiedrig = Bit1;
      
      TempQuelleAustrittNiedrig = Bit2;
      
      DiffQuelleEinQuelleAusHoch = Bit3;
      
      DiffQuelleAusVerdampfungHoch = Bit4;
      
      
      
      //WarnungAusgangsSeite.dec
      
      inp = Woerter[203];
      
      out = parseInt(inp,16);
      
      out = out.toString(2);
      
      WarnungAusgangsSeite = dezInt(out,8);
      
      
      
      //Bitauswertung WarnungAusgangsSeite.dec
      
      bitauswertung(203);
      
      KondensationstemperaturHoch = Bit2;
      
      DiffHzgVorlaufRuecklaufNiedrig = Bit3;
      
      DiffHzgVorlaufRuecklaufHoch = Bit4;
      
      DiffKondensationVorlaufHoch = Bit6;
      
      
      
      //WarnungSonstige.dec
      
      inp = Woerter[204];
      
      out = parseInt(inp,16);
      
      out = out.toString(2);
      
      WarnungSonstige = dezInt(out,8);
      
      
      
      //Bitauswertung WarnungSonstige.dec
      
      bitauswertung(204);
      
      HzgRuecklauffuehlerdefekt = Bit1;
      
      HzgVorlauffuehlerdefekt = Bit2;
      
      Aussenwandfuehlerdefekt = Bit3;
      
      DoBufferHandstellung = Bit4;
      
      SolestandMinimum = Bit5;
      
      
      
      //Ausfall.dec
      
      inp = Woerter[205];
      
      out = parseInt(inp,16);
      
      out = out.toString(2);
      
      Ausfall = dezInt(out,8);
      
      
      
      //AiError.dec
      
      inp = Woerter[206];
      
      out = parseInt(inp,16);
      
      out = out.toString(2);
      
      AiError = dezInt(out,8);
      
      
      
      //AiDi.dec
      
      inp = Woerter[207];
      
      out = parseInt(inp,16);
      
      out = out.toString(2);
      
      AiDi = dezInt(out,8);
      
      
      
      //AiCounter0
      
      inp = Woerter[208]+ Woerter[209];
      
      out=parseInt(inp,16);
      
      AiCounter0 = out;
      
      
      
      //AuxAiError.dec
      
      inp = Woerter[210];
      
      out = parseInt(inp,16);
      
      out = out.toString(2);
      
      AuxAiError = dezInt(out,8);
      
      
      
      //AuxAiDi.dec
      
      inp = Woerter[211];
      
      out = parseInt(inp,16);
      
      out = out.toString(2);
      
      AuxAiDi = dezInt(out,8);
      
      
      
      //BetriebsZustaende.dec
      
      inp = Woerter[212];
      
      out = parseInt(inp,16);
      
      out = out.toString(2);
      
      BetriebsZustaende = dezInt(out,8);
      
      
      
      //DoBuffer.dec
      
      inp = Woerter[213];
      
      out = parseInt(inp,16);
      
      out = out.toString(2);
      
      DoBuffer = dezInt(out,8);
      
      
      
      //Bitauswertung DoBuffer
      
      bitauswertung(213);
      
      
      
      DoMagnetventil = Bit1;
      
      DoKompressor1 = Bit2;
      
      DoSammelstoermeldung = Bit3;
      
      DoUmschaltventilKuehlung = Bit4;
      
      DoStufe2 = Bit5;
      
      DoPumpeHeizung = Bit6;
      
      DoPumpeWarmwasser = Bit7;
      
      DoPumpeQuelle = Bit8;
      
      
      
      //DiBuffer.dec
      
      inp = Woerter[214];
      
      out = parseInt(inp,16);
      
      out = out.toString(2);
      
      DiBuffer = dezInt(out,8);
      
      
      
      //Bitauswertung DiBuffer
      
      bitauswertung(214);
      
      
      
      DiMotorschutzkompressor = Bit1;
      
      DiNiederdruckPressostat = Bit2;
      
      DiHochdruckPressostat = Bit3;
      
      DiPumpeQuelle = Bit4;
      
      DiSoleMinnimum = Bit5;
      
      DiBufferBit6 = Bit6;
      
      DiExterneSollwertbeeinflussung = Bit7;
      
      DiExterneAbschaltung = Bit8;
      
      
      
      //GesStatus
      
      inp = Woerter[215];
      
      out = parseInt(inp,16);
      
      out = out.toString(2);
      
      Merker1 = dezInt(out,8);
      
      inp = Woerter[216];
      
      out = parseInt(inp,16);
      
      out = out.toString(2);
      
      Merker2 = dezInt(out,8);
      
      GesStatus = Merker1+ "&nbsp;" +Merker2;
      
      
      
      //StatusVerriegelung
      
      inp = Woerter[217];
      
      out = parseInt(inp,16);
      
      out = out.toString(2);
      
      Merker1 = dezInt(out,8);
      
      inp = Woerter[218];
      
      out = parseInt(inp,16);
      
      out = out.toString(2);
      
      Merker2 = dezInt(out,8);
      
      StatusVerriegelung = Merker1+ "&nbsp;" +Merker2;
      
      
      
      //StatusHeiz
      
      inp = Woerter[219];
      
      out = parseInt(inp,16);
      
      out = out.toString(2);
      
      Merker1 = dezInt(out,8);
      
      inp = Woerter[220];
      
      out = parseInt(inp,16);
      
      out = out.toString(2);
      
      Merker2 = dezInt(out,8);
      
      StatusHeiz = Merker1+ "&nbsp;" +Merker2;
      
      
      
      //StatusKuehl
      
      inp = Woerter[221];
      
      out = parseInt(inp,16);
      
      out = out.toString(2);
      
      Merker1 = dezInt(out,8);
      
      inp = Woerter[222];
      
      out = parseInt(inp,16);
      
      out = out.toString(2);
      
      Merker2 = dezInt(out,8);
      
      StatusKuehl = Merker1+ "&nbsp;" +Merker2;
      
      
      
      //StatusStufe2
      
      inp = Woerter[223];
      
      out = parseInt(inp,16);
      
      out = out.toString(2);
      
      Merker1 = dezInt(out,8);
      
      inp = Woerter[224];
      
      out = parseInt(inp,16);
      
      out = out.toString(2);
      
      Merker2 = dezInt(out,8);
      
      StatusStufe2 = Merker1+ "&nbsp;" +Merker2;
      
      
      
      //StatusWWasser
      
      inp = Woerter[225];
      
      out = parseInt(inp,16);
      
      out = out.toString(2);
      
      Merker1 = dezInt(out,8);
      
      inp = Woerter[226];
      
      out = parseInt(inp,16);
      
      out = out.toString(2);
      
      StatusWWasser = Merker1+ "&nbsp;" +Merker2;
      
      
      
      //StatusWPumpe
      
      inp = Woerter[227];
      
      out = parseInt(inp,16);
      
      out = out.toString(2);
      
      Merker1 = dezInt(out,8);
      
      inp = Woerter[228];
      
      out = parseInt(inp,16);
      
      out = out.toString(2);
      
      StatusWPumpe = Merker1+ "&nbsp;" +Merker2;
      
      
      
      //ModeHeiz.dec
      
      inp = Woerter[229];
      
      out = parseInt(inp,16);
      
      out = out.toString(2);
      
      ModeHeiz = dezInt(out,8);
      
      
      
      //Bitauswertung ModeHeizung
      
      bitauswertung(229);
      
      
      
      ModeHeizEINNormal = Bit1;
      
      ModeHeizEINSolar = Bit2;
      
      ModeHeizEinextAnhebung = Bit3;
      
      ModeHeizEINSchnellaufheidzung = Bit4;
      
      ModeHeizAUSZeitprogramm = Bit5;
      
      ModeHeizAUSUnterdrueckung = Bit6;
      
      ModeHeizAUSkeinBedarf = Bit7;
      
      ModeHeizAUSwFuehlerf = Bit8;
      
      
      
      //ModeKuehl.dec
      
      inp = Woerter[230];
      
      out = parseInt(inp,16);
      
      out = out.toString(2);
      
      ModeKuehl = dezInt(out,8);
      
      
      
      //Bitauswertung ModeKuehlen
      
      bitauswertung(230);
      
      
      
      ModeKuehlEINNormal = Bit1;
      
      ModeKuehlAUS = Bit2;
      
      ModeKuehlAUSUnterdrueckung = Bit3;
      
      ModeKuehlAUSkeinBedarf = Bit4;
      
      ModeKuehlAUSUnterbrechwFuehlerf = Bit5;
      
      
      
      
      
      //ModeWWasser
      
      inp = Woerter[231];
      
      out = parseInt(inp,16);
      
      out = out.toString(2);
      
      ModeWWasser = dezInt(out,8);
      
      
      
      //Bitauswertung ModeWWasser
      
      bitauswertung(231);
      
      ModeWWassserINNormal = Bit1;
      
      ModeWWasserEINSolar = Bit2;
      
      ModeWWasserAUSZeitprogramm = Bit3;
      
      ModeWWasserAUSkeinBedarf = Bit4;
      
      ModeWWasserAUSUnterbrwFuehlerf = Bit5;
      
      ModeWWasserAUSUnterdrueckung = Bit6;
      
      ModeWWasserSolar = Bit7;
      
      ModeWWasserAUSSolarNutzung = Bit8;
      
      
      
      //LoggerError
      
      inp = Woerter[232];
      
      out=parseInt(inp,16);
      
      LoggerError = out;
      
      
      
      //LoggerInitTime
      
      inp = Woerter[235];
      
      out=parseInt(inp,16);
      
      out =dezInt(out,2);
      
      Merker1 = out;
      
      inp = Woerter[234];
      
      out=parseInt(inp,16);
      
      out =dezInt(out,2);
      
      Merker2 = out;
      
      inp = Woerter[233];
      
      out=parseInt(inp,16);
      
      out =dezInt(out,2);
      
      Merker3 = out;
      
      LoggerInitTime = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
      
      
      
      //LoggerInitDate
      
      inp = Woerter[236];
      
      out=parseInt(inp,16);
      
      out =dezInt(out,2);
      
      Merker1 = out;
      
      inp = Woerter[237];
      
      out=parseInt(inp,16);
      
      out =dezInt(out,2);
      
      Merker2 = out;
      
      inp = Woerter[238];
      
      out=parseInt(inp,16);
      
      out =dezInt(out,2);
      
      Merker3 = out;
      
      LoggerInitDate = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
      
      
      
      //LoggerMaxRec
      
      inp = Woerter[239]+ Woerter[240];
      
      out=parseInt(inp,16);
      
      LoggerMaxRec = out;
      
      
      
      //LoggerActRec
      
      inp = Woerter[241]+ Woerter[242];
      
      out=parseInt(inp,16);
      
      LoggerActRec = out;
      
      
      
      //LoggerMaxActRec
      
      inp = Woerter[243]+ Woerter[244];
      
      out=parseInt(inp,16);
      
      LoggerMaxActRec = out;
      
      
      
      //LoggerSizeOfData
      
      inp = Woerter[245]+ Woerter[246];
      
      out=parseInt(inp,16);
      
      LoggerSizeOfData = out;
      
      
      
      //LoggerSizeOfDatenLoggerBuffer
      
      inp = Woerter[247]+ Woerter[248];
      
      out=parseInt(inp,16);
      
      LoggerSizeOfDatenLoggerBuffer = out;
      
      
      
      //Handabschaltung
      
      inp = Woerter[249];
      
      out = parseInt(inp,16);
      
      Handabschaltung = out;
      
      
      
      //Hzg Einsatzzeitpunkt Sollwert
      
      //HzgEinsatzzeitpunktSollwert = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[253]+ Woerter[252]+ Woerter[251]+ Woerter[250]);
      
      
      
      //Hzg Ruecklauf Sollwert am Einsatzp.
      
      //HzgRuecklaufSollwertamEinsatzp = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[257]+ Woerter[256]+ Woerter[255]+ Woerter[254]);
      
      
      
      //Heizkennline Steigung Soll
      
      //HeizkennlineSteigungSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[261]+ Woerter[260]+ Woerter[259]+ Woerter[258]);
      
      
      
      //Heizkennline Obere Begrenzung
      
      //HeizkennlineObereBegrenzung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[265]+ Woerter[264]+ Woerter[263]+ Woerter[262]);
      
      
      
      //Heizung - Sollwertanhebung 4k fuer 24 Stunden
      
      inp = Woerter[266];
      
      out = parseInt(inp,16);
      
      HeizgSollwertanhebung4kfuer24h = out
      
      
      
      //Pilotraum Sollwert
      
      //PilotraumSollwert = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[270]+ Woerter[269]+ Woerter[268]+ Woerter[267]);
      
      
      
      //Pilotraum Faktor
      
      inp = Woerter[271];
      
      out = parseInt(inp,16);
      
      PilotraumFaktor = out;
      
      
      
      //Externe Anhebung
      
      //ExterneAnhebung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[275]+ Woerter[274]+ Woerter[273]+ Woerter[272]);
      
      
      
      //Freigabe Heizung
      
      inp = Woerter[278];
      
      out=parseInt(inp,16);
      
      Merker1 = out;
      
      inp = Woerter[277];
      
      out=parseInt(inp,16);
      
      Merker2 = out;
      
      inp = Woerter[276];
      
      out=parseInt(inp,16);
      
      Merker3 = out;
      
      FreigabeHeizung = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
      
      
      
      //Sperren Heizung
      
      inp = Woerter[281];
      
      out=parseInt(inp,16);
      
      Merker1 = out;
      
      inp = Woerter[280];
      
      out=parseInt(inp,16);
      
      Merker21 = out;
      
      inp = Woerter[279];
      
      out=parseInt(inp,16);
      
      Merker3 = out;
      
      SperrenHeizung = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
      
      
      
      //Sollwertaenderung Ein
      
      inp = Woerter[284];
      
      out=parseInt(inp,16);
      
      Merker1 = out;
      
      inp = Woerter[283];
      
      out=parseInt(inp,16);
      
      Merker2 = out;
      
      inp = Woerter[282];
      
      out=parseInt(inp,16);
      
      Merker3 = out;
      
      SollwertaenderungEin = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
      
      
      
      //Sollwertaenderung Aus
      
      inp = Woerter[287];
      
      out=parseInt(inp,16);
      
      Merker1 = out;
      
      inp = Woerter[286];
      
      out=parseInt(inp,16);
      
      Merker2 = out;
      
      inp = Woerter[285];
      
      out=parseInt(inp,16);
      
      Merker3 = out;
      
      SollwertaenderungAus = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
      
      
      
      //Stufe 2 Kl. Obere Begrenzung
      
      //St2KlObereBegrenzung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[291]+ Woerter[290]+ Woerter[289]+ Woerter[288]);
      
      
      
      //Kennlinie Hysterese
      
      //KennlinieHysterese = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[295]+ Woerter[294]+ Woerter[293]+ Woerter[292]);
      
      
      
      //Pumpen Nachlaufzeit
      
      inp = Woerter[296];
      
      out=parseInt(inp,16);
      
      PumpenNachlaufzeit = out;
      
      
      
      //Abschaltung Heizung
      
      inp = Woerter[297];
      
      out=parseInt(inp,16);
      
      AbschaltungHeizung = out;
      
      
      
      //Kuehlung Einsatzzeitpunkt
      
      //KuehlungEinsatzzeitpunkt = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[301]+ Woerter[300]+ Woerter[299]+ Woerter[298]);
      
      
      
      //Ruecklauftemp. Sollwert am Einsatzzeitp.
      
      //RuecklauftempSollwertamEinsatzzeitp = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[305]+ Woerter[304]+ Woerter[303]+ Woerter[302]);
      
      
      
      //Kuehlung Kennlinie Steigung Soll
      
      //KuehlungKennlinieSteigungSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[309]+ Woerter[308]+ Woerter[307]+ Woerter[306]);
      
      
      
      //Kennlinie untere Begrenzung
      
      //KennlinieuntereBegrenzung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[313]+ Woerter[312]+ Woerter[311]+ Woerter[310]);
      
      
      
      //Abschaltung Warmwasser
      
      inp = Woerter[314];
      
      out=parseInt(inp,16);
      
      AbschaltungWW = out;
      
      
      
      //Warmwasser Zeit ein
      
      inp = Woerter[317];
      
      out=parseInt(inp,16);
      
      Merker1 = out;
      
      inp = Woerter[316];
      
      out=parseInt(inp,16);
      
      Merker2 = out;
      
      inp = Woerter[315];
      
      out=parseInt(inp,16);
      
      Merker3 = out;
      
      WWZeitEin = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
      
      
      
      //Warmwasser Zeit aus
      
      inp = Woerter[320];
      
      out=parseInt(inp,16);
      
      Merker1 = out;
      
      inp = Woerter[319];
      
      out=parseInt(inp,16);
      
      Merker2 = out;
      
      inp = Woerter[318];
      
      out=parseInt(inp,16);
      
      Merker3 = out;
      
      WWZeitAus = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
      
      
      
      //Warmwasser Soll
      
      //WWSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[324]+ Woerter[323]+ Woerter[322]+ Woerter[321]);
      
      
      
      //Beckenwasser Temperatur Soll
      
      //BeckenwasserTempSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[328]+ Woerter[327]+ Woerter[326]+ Woerter[325]);
      
      
      
      //Warmwasser Hysterese
      
      //WarmwasserHysterese = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[332]+ Woerter[331]+ Woerter[330]+ Woerter[329]);
      
      
      
      //Beckenwasser Hysterese
      
      //BeckenwasserHysterese = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[336]+ Woerter[335]+ Woerter[334]+ Woerter[333]);
      
      
      
      //Modem Klingelzeichen
      
      inp = Woerter[337];
      
      out=parseInt(inp,16);
      
      ModemKlingelzeichen = out;
      
      
      
      //Fremdzugriff
      
      inp = Woerter[338];
      
      out=parseInt(inp,16);
      
      Fremdzugriff = out;
      
      
      
      //Schluesselnummer
      
      inp = Woerter[339];
      
      out=parseInt(inp,16);
      
      Schluesselnummer = out;
      
      
      
      //SetBetriebsMode
      
      inp = Woerter[340];
      
      out=parseInt(inp,16);
      
      Merker1 = out;
      
      inp = Woerter[341];
      
      out=parseInt(inp,16);
      
      Merker2 = out;
      
      inp = Woerter[342];
      
      out=parseInt(inp,16);
      
      Merker3 = out;
      
      SetBetriebsMode = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
      
      
      
      //Hzg: Externe Freigabe
      
      inp = Woerter[343];
      
      out=parseInt(inp,16);
      
      HzgExterneFreigabe = out;
      
      
      
      //Hzg: Externe Ruecklaufsteuerung
      
      //HzgExterneRuecklaufsteuerung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[347]+ Woerter[346]+ Woerter[345]+ Woerter[344]);
      
      
      
      //St2: TempQAus < Min
      
      //St2TempQAusMin = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[351]+ Woerter[350]+ Woerter[349]+ Woerter[348]);
      
      
      
      //St2: TempVerd < Min
      
      //St2TempVerdMin = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[355]+ Woerter[354]+ Woerter[353]+ Woerter[352]);
      
      
      
      //Estrich Aufheizen
      
      inp = Woerter[356];
      
      out=parseInt(inp,16);
      
      EstrichAufheizen = out;
      
      
      
      //Hzg: Externe Steuerung
      
      inp = Woerter[357];
      
      out=parseInt(inp,16);
      
      HzgExterneSteuerung = out;
      
      
      
      //St2 bei EVU Absch.
      
      inp = Woerter[358];
      
      out=parseInt(inp,16);
      
      St2beiEVUAbsch = out;
      
      
      
      //Frg. Beckenwasser
      
      inp = Woerter[359];
      
      out=parseInt(inp,16);
      
      FrgBeckenwasser = out;
      
      
      
      //Scale Faktor
      
      //ScaleFaktor = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[363]+ Woerter[362]+ Woerter[361]+ Woerter[360]);
      
      
      
      //Offset Niederdr.
      
      //OffsetNiederdr = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[367]+ Woerter[366]+ Woerter[365]+ Woerter[364]);
      
      
      
      //Offset Hochdr.
      
      //OffsetHochdr = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[371]+ Woerter[370]+ Woerter[369]+ Woerter[368]);
      
      
      
      //DO-Handkanal
      
      inp = Woerter[372];
      
      out=parseInt(inp,16);
      
      DoHandkanal = out
      
      
      
      //DO-Handkanal Ein
      
      inp = Woerter[373];
      
      out=parseInt(inp,16);
      
      DoHandkanalEin = out;
      
      
      
      //Unterdrückung Warnmeldungen Eingänge
      
      inp = Woerter[374];
      
      out=parseInt(inp,16);
      
      out = out.toString(2);
      
      UnterdrWarnEin = dezInt(out,8);
      
      
      
      //Unterdrückung Warnmeldungen Ausgänge
      
      inp = Woerter[375];
      
      out=parseInt(inp,16);
      
      out = out.toString(2);
      
      UnterdrWarnAus = dezInt(out,8);
      
      
      
      //Unterdrückung Warnmeldungen Sonstige
      
      inp = Woerter[376];
      
      out=parseInt(inp,16);
      
      out = out.toString(2);
      
      UnterdrWarnSonst = dezInt(out,8);
      
      
      
      //Neu-Start
      
      inp = Woerter[377];
      
      out=parseInt(inp,16);
      
      NeuStart = out;
      
      
      
      //Run-Flag
      
      inp = Woerter[378];
      
      out=parseInt(inp,16);
      
      RunFlag = out;
      
      
      
      
      
      
      
      //------------------------------------------------
      
      console.log('Temp aussen ist:' + TempAussenIst); 
      
      
      
      setState('Waterkotte.Daten.Version', VersionsNr);
      
      setState('Waterkotte.Daten.Temp_Aussen_Ist', TempAussenIst);
      
      setState('Waterkotte.Daten.Temp_Aussen_24h', TempAussen24h);
      
      setState('Waterkotte.Daten.Temp_Aussen_1h', TempAussen1h);
      
      setState('Waterkotte.Daten.Temp_Ruecklauf_Soll', TempRuecklaufSoll);
      
      setState('Waterkotte.Daten.Temp_Ruecklauf_Ist', TempRuecklaufIst);
      
      setState('Waterkotte.Daten.Temp_Vorlauf', TempVorlauf);
      
      setState('Waterkotte.Daten.Temp_WW_Soll', TempWWSoll);
      
      setState('Waterkotte.Daten.Temp_WW_Ist', TempWWIst);
      
      setState('Waterkotte.Daten.Temp_Raum', TempRaum);
      
      setState('Waterkotte.Daten.Temp_Raum_1h', TempRaum1h);
      
      setState('Waterkotte.Daten.Temp_WQuelle_Ein', TempWQuelleEin);
      
      setState('Waterkotte.Daten.Temp_WQuelle_Aus', TempWQuelleAus);
      
      setState('Waterkotte.Daten.Temp_Verdampfer', TempVerdampfer);
      
      setState('Waterkotte.Daten.Temp_Kondensator', TempKondensator);
      
      setState('Waterkotte.Daten.Temp_Saugleitung', TempSaugleitung);
      
      setState('Waterkotte.Daten.Temp_frei', Tempfrei);
      
      setState('Waterkotte.Daten.Druck_Verdampfer', DruckVerdampfer);
      
      setState('Waterkotte.Daten.Druck_Kondensator', DruckKondensator);
      
      setState('Waterkotte.Daten.Temp_Ruecklauf_Soll', TempRuecklaufSoll);
      
      setState('Waterkotte.Daten.Temp_Ruecklauf_Ist', TempRuecklaufIst);
      
      setState('Waterkotte.Daten.Status_Heizung', StatusHeiz);
      
      setState('Waterkotte.Daten.Status_Handabschaltung',Handabschaltung);
      
      
      
      setState('Waterkotte.Daten.Status_Warmwasser', StatusWWasser);
      
      setState('Waterkotte.Daten.Status_WPumpe', StatusWPumpe);
      
      setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung', ModeHeiz);
      
      setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_Normal', ModeHeizEINNormal);
      
      setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_Solar', ModeHeizEINSolar);
      
      setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_externe_Anhebung', ModeHeizEinextAnhebung);
      
      setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_Schnellaufheizung', ModeHeizEINSchnellaufheidzung);
      
      setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_Zeitprogramm', ModeHeizAUSZeitprogramm);
      
      setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_Unterdrueckung', ModeHeizAUSUnterdrueckung);
      
      setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_kein_Bedarf', ModeHeizAUSkeinBedarf);
      
      setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_wegen_Fuehlerfehler', ModeHeizAUSwFuehlerf);
      
      setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser', ModeWWasser);
      
      setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_EIN_Normal', ModeWWassserINNormal);
      
      setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_EIN_Solar', ModeWWasserEINSolar);
      
      setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Zeitprogramm', ModeWWasserAUSZeitprogramm);
      
      setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_kein_Bedarf', ModeWWasserAUSkeinBedarf);
      
      setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Unterbrechung_wegen_Fuehlerfehler', ModeWWasserAUSUnterbrwFuehlerf);
      
      setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Unterdrueckung', ModeWWasserAUSUnterdrueckung);
      
      setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_Solar', ModeWWasserSolar);
      
      setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Solarnutzung', ModeWWasserAUSSolarNutzung);
      
      setState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_EIN_Normal', ModeKuehlEINNormal);
      
      setState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS', ModeKuehlAUS);
      
      setState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS_Unterbrechung', ModeKuehlAUSUnterdrueckung);
      
      setState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS_kein_Bedarf', ModeKuehlAUSkeinBedarf);
      
      setState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS_Unterbrechung_wegen_Fuehlerfehler', ModeKuehlAUSUnterbrechwFuehlerf);
      
      setState('Waterkotte.Daten.DI_Motorschutz_Kompressor', DiMotorschutzkompressor);
      
      setState('Waterkotte.Daten.DI_Niederdruck_Pressostat', DiNiederdruckPressostat);
      
      setState('Waterkotte.Daten.DI_Hochdruck_Pressostat', DiHochdruckPressostat);
      
      setState('Waterkotte.Daten.DI_Pumpe_Quelle', DiPumpeQuelle);
      
      setState('Waterkotte.Daten.DI_Externe_Sollwertbeeinflussung', DiExterneSollwertbeeinflussung);
      
      setState('Waterkotte.Daten.DI_Externe_Abschaltung', DiExterneAbschaltung);
      
      setState('Waterkotte.Daten.DO_Magnetventil', DoMagnetventil);
      
      setState('Waterkotte.Daten.DO_Kompressor1', DoKompressor1);
      
      setState('Waterkotte.Daten.DO_Sammelstoermeldung', DoSammelstoermeldung);
      
      setState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Kuehlung', DoUmschaltventilKuehlung);
      
      setState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Stufe2', DoStufe2);
      
      setState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Pumpe_Heizung', DoPumpeHeizung);
      
      setState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Pumpe_Warmwasser', DoPumpeWarmwasser);
      
      setState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Pumpe_Quelle', DoPumpeQuelle);
      
      
      
      
      
      });
      

      Zyklischer Start des Abfrage Scriptes in Blockly:

      <xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml">
       <variables>
         <variable type="cron" id="schedule1">schedule1</variable>
       </variables>
       <block type="schedule_create" id="U^a/a|R.Ag0SUHC5`R_X" x="-512" y="-63">
         <field name="NAME">schedule1</field>
         <value name="SCHEDULE">
           <shadow type="field_cron" id="RoVW,)EZwML}A7XD8Xc/">
             <field name="CRON">12 */3 * * * *</field>
           </shadow>
         </value>
         <statement name="STATEMENT">
           <block type="debug" id=";E~}`cmu%ZUC50DV#p?Y">
             <field name="Severity">log</field>
             <value name="TEXT">
               <shadow type="text" id="0w!y-Pmlm,f`O0?~@jC@">
                 <field name="TEXT">Abfrage_Waterkotte</field>
               </shadow>
             </value>
             <next>
               <block type="controls_if" id="WEoLFzJ0#-xub!Bwhv~H">
                 <value name="IF0">
                   <block type="logic_operation" id="%[579SWxQ72Thpq|e}II" inline="false">
                     <field name="OP">AND</field>
                     <value name="A">
                       <block type="logic_compare" id=";I2G)sOC7K3E#aG*1^{n">
                         <field name="OP">EQ</field>
                         <value name="A">
                           <block type="get_value" id="2wot(2t*g8UEm.+2pLu@">
                             <field name="ATTR">val</field>
                             <field name="OID">javascript.2.scriptEnabled.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte_Test</field>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           <block type="logic_boolean" id="/w]{^LZ9,e*gI5Na*=AX">
                             <field name="BOOL">FALSE</field>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="B">
                       <block type="logic_operation" id="DFqv1XTuf5Jcd6~d4Pl9">
                         <field name="OP">AND</field>
                         <value name="A">
                           <block type="logic_compare" id="Q%hn`r~GuwSiW|`lwXy4">
                             <field name="OP">EQ</field>
                             <value name="A">
                               <block type="get_value" id="=gAZ0qIl%Q2=a)w=}wsm">
                                 <field name="ATTR">val</field>
                                 <field name="OID">javascript.2.scriptEnabled.Waterkotte.WW_Temp_45</field>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="logic_boolean" id="z(f3588pY)X5T1JY`L}o">
                                 <field name="BOOL">FALSE</field>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           <block type="logic_compare" id="QF-a*[%R+[u!Z(LIu]Nj">
                             <field name="OP">EQ</field>
                             <value name="A">
                               <block type="get_value" id="`P_T2QF-wSoJ!ZJN0:^y">
                                 <field name="ATTR">val</field>
                                 <field name="OID">javascript.2.scriptEnabled.Waterkotte.WW_Temp_60</field>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="logic_boolean" id="nI4s86@mVMZfHAb+k9u+">
                                 <field name="BOOL">FALSE</field>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                   <block type="debug" id="-twd|JK7:Q5Q6+M2lTmO">
                     <field name="Severity">log</field>
                     <value name="TEXT">
                       <shadow type="text" id="e+uKa0:h7S7tL{x@5ZIM">
                         <field name="TEXT">Aktiviere Abfrage Waterkotte</field>
                       </shadow>
                     </value>
                     <next>
                       <block type="control" id="Hh@%xY%GsRI1g208b7ce">
                         <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                         <field name="OID">javascript.2.scriptEnabled.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte_Test</field>
                         <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                         <value name="VALUE">
                           <block type="logic_boolean" id="dJ]azVd7r~N1IN8Wdlr-">
                             <field name="BOOL">TRUE</field>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                           <block type="control" id="S[V15.2;~h|N4vnsb3J0">
                             <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                             <field name="OID">javascript.2.scriptEnabled.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte_Test</field>
                             <field name="WITH_DELAY">TRUE</field>
                             <field name="DELAY_MS">3</field>
                             <field name="UNIT">sec</field>
                             <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field>
                             <value name="VALUE">
                               <block type="logic_boolean" id="c`7aVan7RyUsJ=0=)={!">
                                 <field name="BOOL">FALSE</field>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </next>
           </block>
         </statement>
       </block>
      </xml>
      

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Axel Koeneke
        Axel Koeneke @wendy2702 last edited by Axel Koeneke

        @wendy2702 sagte in Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!:

        Hi Franz,

        die Daten liegen jetzt mit diesem Script komplett im Datenpunkt: (funktioniert zumindest bei mir 😄 )

        ! ````
        createState('Waterkotte.Daten.Rohdaten');
        ! // To use the ByteLength parser:
        const SerialPort = require('serialport');
        const ByteLength = SerialPort.parsers.ByteLength;
        ! var buffer = new Buffer(12);
        buffer[0] = 0x10;
        buffer[1] = 0x02;
        buffer[2] = 0x01;
        buffer[3] = 0x15;
        buffer[4] = 0x00;
        buffer[5] = 0x00;
        buffer[6] = 0x00;
        buffer[7] = 0xf3;
        buffer[8] = 0x10;
        buffer[9] = 0x03;
        buffer[10] = 0x7c;
        buffer[11] = 0x32;
        const port = new SerialPort("/dev/ttyUSB0", {
        baudRate: 9600,
        dataBits : 8,
        parity : 'none',
        stopBits: 1
        // flowControl : false
        }, function (err) {
        if (err) {
        return console.log('Error1: ', err.message);
        }
        ! const parser = port.pipe(new ByteLength({ length: 253 }));
        parser.on('data', function (data) {
        console.log('Data received: ' + data.toString('hex'));
        var daten = data.toString('hex');
        setState('Waterkotte.Daten.Rohdaten', daten, true);
        //port.close();
        });
        ! // Flush input
        port.flush();
        ! // send Data
        port.write(buffer, function(err) {
        if (err) {
        return console.log('Error on write: ', err.message);
        }

          console.log('Daten send');
        

        // port.close();
        });
        });

        ! port.on('open', function() {
        console.log('Connected');
        });
        ! port.on('error', function(err) {
        console.log('Error2: ', err.message);
        // port.close();
        });
        ! // close port if the script stopped (to be able to open it again)
        onStop(function (callback) {
        if (port && port.isOpen) {
        port.close();
        console.log('port closed');
        }
        });

        
        Jetzt kann man Theoretisch das Script per CRON alle paar Sekunden/Minuten neu starten.. finde ich nicht so schön und werde versuchen ob ich es schaffe das der Port aufbleiben kann und nur die Anfrage alle "30sek" neu gesendet wird. Oder ist der Intervall zu groß?
        
        EDIT_Script bisschen aufgeräumt
        
        Mirko
        

        Ich bekomme es nicht zum laufen - Error 1
        hier mal mein script:

        //! ````
        createState('Waterkotte.Daten.Rohdaten');
        //! // To use the ByteLength parser:
        const SerialPort = require('serialport');
        const ByteLength = SerialPort.parsers.ByteLength;
         var buffer = new Buffer(12);
        buffer[0] = 0x10;
        buffer[1] = 0x02;
        buffer[2] = 0x01;
        buffer[3] = 0x15;
        buffer[4] = 0x00;
        buffer[5] = 0x00;
        buffer[6] = 0x00;
        buffer[7] = 0xf3;
        buffer[8] = 0x10;
        buffer[9] = 0x03;
        buffer[10] = 0x7c;
        buffer[11] = 0x32;
        const port = new SerialPort("/dev/ttyUSB0", {
        baudRate: 9600,
        dataBits : 8,
        parity : 'none',
        stopBits: 1
        // flowControl : false
        }, function (err) {
        if (err) {
        return console.log('Error1: ', err.message);
        }
         const parser = port.pipe(new ByteLength({ length: 253 }));
        parser.on('data', function (data) {
        console.log('Data received: ' + data.toString('hex'));
        var daten = data.toString('hex');
        setState('Waterkotte.Daten.Rohdaten', daten, true);
        //port.close();
        });
         // Flush input
        port.flush();
         // send Data
        port.write(buffer, function(err) {
        if (err) {
        return console.log('Error on write: ', err.message);
        }
        console.log('Daten send');
        // port.close();
        });
        });
        
        ! port.on('open', function() {
        console.log('Connected');
        });
        ! port.on('error', function(err) {
        console.log('Error2: ', err.message);
        // port.close();
        });
        ! // close port if the script stopped (to be able to open it again)
        onStop(function (callback) {
        if (port && port.isOpen) {
        port.close();
        console.log('port closed');
        }
        });
        

        Das script hier im Fred ist ja schon etwas älter, evtl. muss hier noch etwas angepasst werden.
        Außerdem sieht das hier seltsam aus:
        04bb83e0-c299-4225-a171-7e3bc81f7a58-image.png
        Warum streicht es das Buffer durch?

        Habt ihr noch eine Idee?
        VG
        Axel

        wendy2702 AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • wendy2702
          wendy2702 @Axel Koeneke last edited by wendy2702

          @Axel-Koeneke

          Ist dein Seriel/USB Adapter denn der ttyUSB0 ?

          Ist das Paket „serialport“ installiert?

          Axel Koeneke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Axel Koeneke
            Axel Koeneke @wendy2702 last edited by

            @wendy2702 Danke für die schnelle Reaktion.
            Ja die Adresse stimmt und das Paket sollte auch passen, oder?
            3e08c236-ccb0-4154-9abe-68b46ebac1de-image.png

            wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • wendy2702
              wendy2702 @Axel Koeneke last edited by

              @Axel-Koeneke Nullmodem Kabel verwendet?

              Steckt das Kabel zur Verbindung zwischen Seriellem Port und Resümat auf dem Resümat ?

              Axel Koeneke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Axel Koeneke
                Axel Koeneke @wendy2702 last edited by

                @wendy2702 Ich habe das Kabel eben nochmal am alten XP Notebook getestet und es funktioniert prima.
                Software: Waterkotte PROService v 1.4.9.
                Also ist die Verbindung wohl okay.

                wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • wendy2702
                  wendy2702 @Axel Koeneke last edited by

                  @Axel-Koeneke bei mir ist zu Beginn oft der serial port „offen“ geblieben nach erstem auslesen.

                  Mal JS Adapter oder besser den Rechner neu starten der die WP auslesen soll.

                  Das ist bei mir eigentlich noch immer ein Problem weshalb ich das komplette Script alle 3 Minuten aktiviere und nach 5 Sekunden oder so wieder deaktiviere.

                  Axel Koeneke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Axel Koeneke
                    Axel Koeneke @wendy2702 last edited by

                    @wendy2702 Alles schon probiert. Du meinst das mein (dein) Script aber so gehen müsste?
                    Ich werde morgen nochmal versuchen das Bluetooth am Pi4 zu deaktivieren. Vielleicht hängt es damit zusammen.
                    Am Pi3 gab es da wohl Probleme zusammen mit der Seriellen Schnittstelle.
                    Der Pi4 läuft als Client, weil ich am Nuc zu viele Probleme mit den Virtuellen Ports hatte (Zwave).
                    VG
                    Axel

                    wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • wendy2702
                      wendy2702 @Axel Koeneke last edited by

                      @Axel-Koeneke ich kann mein Script nochmal neu posten wenn ich zu Hause bin. Frühestens Donnerstag denke ich.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • wendy2702
                        wendy2702 last edited by wendy2702

                        Hi nochmal mein aktuell funktionierendes Script:

                        Script zur Abfrage welches alle 3 minuten gestartet, gestoppt wird:

                        createState('Waterkotte.Daten.Abfrage_Rohdaten');
                        //createState('Waterkotte.Daten.Abfrage_Error');
                        setState("javascript.2.Waterkotte.Daten.Abfrage_Error"/*Waterkotte.Daten.Abfrage_Error*/, false);
                        
                        // To use the `ByteLength` parser:
                        const SerialPort = require('serialport');
                        const ByteLength = SerialPort.parsers.ByteLength;
                        
                        var buffer = new Buffer(12);
                        buffer[0] = 0x10;
                        buffer[1] = 0x02;
                        buffer[2] = 0x01;
                        buffer[3] = 0x15;
                        buffer[4] = 0x00;
                        buffer[5] = 0x00;
                        buffer[6] = 0x00;
                        buffer[7] = 0xf3;
                        buffer[8] = 0x10;
                        buffer[9] = 0x03;
                        buffer[10] = 0x7c;
                        buffer[11] = 0x32;
                        const port = new SerialPort("/dev/ttyUSB1", {
                           baudRate: 9600,
                           dataBits : 8,
                           parity : 'none',
                           stopBits: 1
                        //  flowControl : false
                        }, function (err) {
                           if (err) {
                        //        port.close();
                               console.log('Error1: ', err.message);
                               setState("javascript.2.Waterkotte.Daten.Abfrage_Error"/*Waterkotte.Daten.Abfrage_Error*/, true);
                           }
                        
                           const parser = port.pipe(new ByteLength({ length: 253 }));
                           parser.on('data', function (data) {
                           	console.log('Data received: ' + data.toString('hex'));
                           	var daten = data.toString('hex');
                           	setState('Waterkotte.Daten.Abfrage_Rohdaten', daten, true);
                           	//port.close();
                           });
                        
                           // Flush input
                           port.flush();
                        
                           // send Data
                               port.write(buffer, function(err) {
                           	    if (err) {
                           		    return console.log('Error on write: ', err.message);
                           	    }
                           
                           	    console.log('Daten send');
                        // 		    port.close();
                               });
                           });
                           
                        port.on('open', function() {
                           console.log('Connected');
                        });
                        
                        port.on('error', function(err) {
                           console.log('Error2: ', err.message);
                        //	port.close();
                        });
                        
                        // close port if the script stopped (to be able to open it again)
                        onStop(function (callback) {
                           if (port && port.isOpen) {
                           	port.close();
                           	console.log('port closed');
                           }
                        });
                        
                        

                        Scipt zur Auswertung der Abfrage, ist ständig aktiv:

                        //createState('Waterkotte.Daten.Rohdaten');
                        
                        createState('Waterkotte.Daten.Version');
                        
                        createState('Waterkotte.Daten.Temp_Aussen_Ist');
                        
                        createState('Waterkotte.Daten.Temp_Aussen_24h');
                        
                        createState('Waterkotte.Daten.Temp_Aussen_1h');
                        
                        createState('Waterkotte.Daten.Temp_Ruecklauf_Soll');
                        
                        createState('Waterkotte.Daten.Temp_Ruecklauf_Ist');
                        
                        createState('Waterkotte.Daten.Temp_Vorlauf');
                        
                        createState('Waterkotte.Daten.Temp_WW_Soll');
                        
                        createState('Waterkotte.Daten.Temp_WW_Ist');
                        
                        createState('Waterkotte.Daten.Temp_Raum');
                        
                        createState('Waterkotte.Daten.Temp_Raum_1h');
                        
                        createState('Waterkotte.Daten.Temp_WQuelle_Ein');
                        
                        createState('Waterkotte.Daten.Temp_WQuelle_Aus');
                        
                        createState('Waterkotte.Daten.Temp_Verdampfer');
                        
                        createState('Waterkotte.Daten.Temp_Kondensator');
                        
                        createState('Waterkotte.Daten.Temp_Saugleitung');
                        
                        createState('Waterkotte.Daten.Temp_frei');
                        
                        createState('Waterkotte.Daten.Druck_Verdampfer');
                        
                        createState('Waterkotte.Daten.Druck_Kondensator');
                        
                        createState('Waterkotte.Daten.Temp_Ruecklauf_Soll');
                        
                        createState('Waterkotte.Daten.Temp_Ruecklauf_Ist');
                        
                        createState('Waterkotte.Daten.Status_Heizung');
                        
                        createState('Waterkotte.Daten.Status_Warmwasser');
                        
                        createState('Waterkotte.Daten.Status_Handabschaltung');
                        
                        
                        
                        createState('Waterkotte.Daten.Status_WPumpe');
                        
                        createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung');
                        
                        createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_Normal');
                        
                        createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_Solar');
                        
                        createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_externe_Anhebung');
                        
                        createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_Schnellaufheizung');
                        
                        createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_Zeitprogramm');
                        
                        createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_Unterdrueckung');
                        
                        createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_kein_Bedarf');
                        
                        createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_wegen_Fuehlerfehler');
                        
                        createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser');
                        
                        createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_EIN_Normal');
                        
                        createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_EIN_Solar');
                        
                        createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Zeitprogramm');
                        
                        createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_kein_Bedarf');
                        
                        createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Unterbrechung_wegen_Fuehlerfehler');
                        
                        createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Unterdrueckung');
                        
                        createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_Solar');
                        
                        createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Solarnutzung');
                        
                        createState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_EIN_Normal');
                        
                        createState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS');
                        
                        createState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS_Unterbrechung');
                        
                        createState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS_kein_Bedarf');
                        
                        createState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS_Unterbrechung_wegen_Fuehlerfehler');
                        
                        createState('Waterkotte.Daten.DI_Motorschutz_Kompressor');
                        
                        createState('Waterkotte.Daten.DI_Niederdruck_Pressostat');
                        
                        createState('Waterkotte.Daten.DI_Hochdruck_Pressostat');
                        
                        createState('Waterkotte.Daten.DI_Pumpe_Quelle');
                        
                        createState('Waterkotte.Daten.DI_Externe_Sollwertbeeinflussung');
                        
                        createState('Waterkotte.Daten.DI_Externe_Abschaltung');
                        
                        createState('Waterkotte.Daten.DO_Magnetventil');
                        
                        createState('Waterkotte.Daten.DO_Kompressor1');
                        
                        createState('Waterkotte.Daten.DO_Sammelstoermeldung');
                        
                        createState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Kuehlung');
                        
                        createState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Stufe2');
                        
                        createState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Pumpe_Heizung');
                        
                        createState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Pumpe_Warmwasser');
                        
                        createState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Pumpe_Quelle');
                        
                        
                        
                        
                        
                        var id = 'javascript.2.Waterkotte.Daten.Abfrage_Rohdaten';
                        
                        
                        
                        var daten;
                        
                        var Satz;
                        
                        var inp;
                        
                        var out;
                        
                        var VersionsNr;
                        
                        var TempAussenIst;
                        
                        var TempAussen24h;
                        
                        var TempAussen1h;
                        
                        var TempRuecklaufSoll;
                        
                        var TempRuecklaufIst;
                        
                        var TempVorlauf;
                        
                        var TempWWSoll;
                        
                        var TempWWIst;
                        
                        var TempRaum;
                        
                        var TempRaum1h;
                        
                        var TempWQuelleEin;
                        
                        var TempWQuelleAus;
                        
                        var TempVerdampfer;
                        
                        var TempKondensator;
                        
                        var TempSaugleitung;
                        
                        var Tempfrei;
                        
                        
                        
                        var DruckVerdampfer;
                        
                        var DruckKondensator;
                        
                        
                        
                        var TempRuecklaufSoll;
                        
                        var TempRuecklaufIst;
                        
                        var KuehlungTempRuecklaufSoll;
                        
                        var KuehlungTempRuecklaufIst;
                        
                        var TempWWIst;
                        
                        
                        
                        var Zeit;
                        
                        var Datum;
                        
                        var BetriebsstundenKompressor;
                        
                        var BetriebsstundenHeizung;
                        
                        var BetriebsstundenWW;
                        
                        var BetriebsstundenStufe2;
                        
                        var BetriebsStundenMessZeitKompressor;
                        
                        var BetriebsStundenMessDatumKompressor;
                        
                        var BetriebsStundenMessZeitWPumpe;
                        
                        var BetriebsStundenMessDatumWPumpe;
                        
                        var BetriebsStundenResetKompressor;
                        
                        var BetriebsStundenResetWPumpe;
                        
                        
                        
                        var Kennwort;
                        
                        var WerksEinstellungen;
                        
                        var ResetWPumpe;
                        
                        var CrcSumme;
                        
                        var NStart;
                        
                        var DisplayZeile1;
                        
                        var DisplayZeile2;
                        
                        
                        
                        var AusfallTime;
                        
                        var AusfallDate;
                        
                        var AusfallBetriebsZustaende;
                        
                        
                        
                        var AusfallDoBuffer;
                        
                        
                        
                        var AusfallDoMagnetventil;
                        
                        var AusfallDoKompressor1;
                        
                        var AusfallDoBufferBit3;
                        
                        var AusfallDoUmschaltventilKuehlung;
                        
                        var AusfallDoStufe2;
                        
                        var AusfallDoPumpeHeizung;
                        
                        var AusfallDoPumpeWarmwasser;
                        
                        var AusfallDoPumpeQuelle;
                        
                        
                        
                        
                        
                        var AusfallDiBuffer;
                        
                        
                        
                        var AusfallDiMotorschutzkompressor;
                        
                        var AusfallDiNiederdruckPressostat;
                        
                        var AusfallDiHochdruckPressostat;
                        
                        var AusfallDiPumpeQuelle;
                        
                        var AusfallDiSoleMinnimum;
                        
                        var AusfallDiBufferBit6;
                        
                        var AusfallDiExterneSollwertbeeinflussung;
                        
                        var AusfallDiExterneAbschaltung;
                        
                        var AusfallAiTempQuelleEin;
                        
                        var AusfallAiError;
                        
                        var AusfallAiDi;
                        
                        var AusfallAiTempAussen;
                        
                        var AusfallAiTempQuelleAus;
                        
                        var AusfallAiVerdampfung;
                        
                        var AusfallAiTempHeizEin;
                        
                        var AusfallAiTempHeizAus;
                        
                        var AusfallAiKondensation;
                        
                        var AusfallAiTempWWasser;
                        
                        var AusfallAuxAiError;
                        
                        var AusfallAuxAiDi;
                        
                        var AusfallAiTempRaum;
                        
                        var ClearAusfaelle;
                        
                        var Unterbrechung;
                        
                        var WarnungEingangsSeite;
                        
                        var WarnungAusgangsSeite;
                        
                        var WarnungSonstige;
                        
                        var Ausfall;
                        
                        var AiError;
                        
                        var AiDi;
                        
                        var AiCounter0;
                        
                        var AuxAiError;
                        
                        var AuxAiDi;
                        
                        var BetriebsZustaende;
                        
                        var DoBuffer;
                        
                        var DiBuffer;
                        
                        
                        
                        var GesStatus;
                        
                        var StatusVerriegelung;
                        
                        var StatusHeiz;
                        
                        var StatusKuehl;
                        
                        var StatusStufe2;
                        
                        var StatusWWasser;
                        
                        var StatusWPumpe;
                        
                        // ------------------------------
                        
                        var ModeHeiz;
                        
                        var ModeHeizEINNormal;
                        
                        var ModeHeizEINSolar;
                        
                        var ModeHeizEinextAnhebung;
                        
                        var ModeHeizEINSchnellaufheidzung;
                        
                        var ModeHeizAUSZeitprogramm;
                        
                        var ModeHeizAUSUnterdrueckung;
                        
                        var ModeHeizAUSkeinBedarf;
                        
                        var ModeHeizAUSwFuehlerf;
                        
                        // ------------------------------
                        
                        var ModeKuehl;
                        
                        var ModeKuehlEINNormal;
                        
                        var ModeKuehlAUS;
                        
                        var ModeKuehlAUSUnterdrueckung;
                        
                        var ModeKuehlAUSkeinBedarf;
                        
                        var ModeKuehlAUSUnterbrechwFuehlerf;
                        
                        // ------------------------------
                        
                        var ModeWWasser;
                        
                        var ModeWWassserINNormal;
                        
                        var ModeWWasserEINSolar;
                        
                        var ModeWWasserAUSZeitprogramm;
                        
                        var ModeWWasserAUSkeinBedarf;
                        
                        var ModeWWasserAUSUnterbrwFuehlerf;
                        
                        var ModeWWasserAUSUnterdrueckung;
                        
                        var ModeWWasserSolar;
                        
                        var ModeWWasserAUSSolarNutzung;
                        
                        // ------------------------------
                        
                        
                        
                        var LoggerError;
                        
                        var LoggerInitTime;
                        
                        var LoggerInitDate;
                        
                        var LoggerMaxRec;
                        
                        var LoggerActRec;
                        
                        var LoggerMaxActRec;
                        
                        var LoggerSizeOfData;
                        
                        var LoggerSizeOfDatenLoggerBuffer;
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        var DiMotorschutzkompressor;
                        
                        var DiNiederdruckPressostat;
                        
                        var DiHochdruckPressostat;
                        
                        var DiPumpeQuelle;
                        
                        var DiSoleMinnimum;
                        
                        var DiBufferBit6;
                        
                        var DiExterneSollwertbeeinflussung;
                        
                        var DiExterneAbschaltung;
                        
                        
                        
                        var DoMagnetventil;
                        
                        var DoKompressor1;
                        
                        var DoSammelstoermeldung;
                        
                        var DoUmschaltventilKuehlung;
                        
                        var DoStufe2;
                        
                        var DoPumpeHeizung;
                        
                        var DoPumpeWarmwasser;
                        
                        var DoPumpeQuelle;
                        
                        
                        
                        
                        
                        var VerdampfungstemperaturNiedrig;
                        
                        var TempQuelleAustrittNiedrig;
                        
                        var DiffQuelleEinQuelleAusHoch;
                        
                        var DiffQuelleAusVerdampfungHoch;
                        
                        
                        
                        var KondensationstemperaturHoch;
                        
                        var DiffHzgVorlaufRuecklaufNiedrig;
                        
                        var DiffHzgVorlaufRuecklaufHoch;
                        
                        var DiffKondensationVorlaufHoch;
                        
                        
                        
                        var HzgRuecklauffuehlerdefekt;
                        
                        var HzgVorlauffuehlerdefekt;
                        
                        var Aussenwandfuehlerdefekt;
                        
                        var DoBufferHandstellung;
                        
                        var SolestandMinimum;
                        
                        
                        
                        var Handabschaltung;
                        
                        var HzgEinsatzzeitpunktSollwert;
                        
                        var HzgRuecklaufSollwertamEinsatzp;
                        
                        var HeizkennlineSteigungSoll;
                        
                        var HeizkennlineObereBegrenzung;
                        
                        var HeizgSollwertanhebung4kfuer24h;
                        
                        var PilotraumSollwert;
                        
                        var PilotraumFaktor;
                        
                        var ExterneAnhebung;
                        
                        var FreigabeHeizung;
                        
                        var SperrenHeizung;
                        
                        var SollwertaenderungEin;
                        
                        var SollwertaenderungAus;
                        
                        var St2KlObereBegrenzung;
                        
                        var KennlinieHysterese;
                        
                        var PumpenNachlaufzeit;
                        
                        var AbschaltungHeizung;
                        
                        var KuehlungEinsatzzeitpunkt;
                        
                        var RuecklauftempSollwertamEinsatzzeitp;
                        
                        var KuehlungKennlinieSteigungSoll;
                        
                        var KennlinieuntereBegrenzung;
                        
                        var AbschaltungWW;
                        
                        var WWZeitEin;
                        
                        var WWZeitAus;
                        
                        var WWSoll;
                        
                        var BeckenwasserTempSoll;
                        
                        var WarmwasserHysterese;
                        
                        var BeckenwasserHysterese;
                        
                        var ModemKlingelzeichen;
                        
                        var Fremdzugriff;
                        
                        var Schluesselnummer;
                        
                        var SetBetriebsMode;
                        
                        
                        
                        var HzgExterneFreigabe;
                        
                        var HzgExterneRuecklaufsteuerung;
                        
                        var St2TempQAusMin;
                        
                        var St2TempVerdMin;
                        
                        var EstrichAufheizen;
                        
                        var HzgExterneSteuerung;
                        
                        var St2beiEVUAbsch;
                        
                        var FrgBeckenwasser;
                        
                        var ScaleFaktor;
                        
                        var OffsetNiederdr;
                        
                        var OffsetHochdr;
                        
                        var DoHandkanal;
                        
                        var DoHandkanalEin;
                        
                        var UnterdrWarnAus;
                        
                        var UnterdrWarnSonst;
                        
                        var UnterdrWarnEin;
                        
                        var NeuStart;
                        
                        var RunFlag;
                        
                        
                        
                        on(id, function (obj) {
                        
                        //function myScript() {
                        
                        
                        
                        //Bitauswertung
                        
                        
                        
                        function bitauswertung(Adresse)
                        
                        {
                        
                        //Bit 1
                        
                        inp = Woerter[Adresse];
                        
                        out = parseInt(inp,16);
                        
                        out &= 1;
                        
                        if (out == 1) { Bit1 = 1; }
                        
                         else { Bit1 = 0; }
                        
                        
                        
                        
                        
                        //Bit 2
                        
                        inp = Woerter[Adresse];
                        
                        out = parseInt(inp,16);
                        
                        out &= 2;
                        
                        if (out == 2) { Bit2 = 1; }
                        
                         else { Bit2 = 0; }
                        
                        
                        
                        
                        
                        //Bit 3
                        
                        inp = Woerter[Adresse];
                        
                        out = parseInt(inp,16);
                        
                        out &= 4;
                        
                        if (out == 4) { Bit3 = 1; }
                        
                         else { Bit3 = 0; }
                        
                        
                        
                        
                        
                        //Bit 4
                        
                        inp = Woerter[Adresse];
                        
                        out = parseInt(inp,16);
                        
                        out &= 8;
                        
                        if (out == 8) { Bit4 = 1; }
                        
                         else { Bit4 = 0; }
                        
                        
                        
                        
                        
                        //Bit 5
                        
                        inp = Woerter[Adresse];
                        
                        out = parseInt(inp,16);
                        
                        out &= 16;
                        
                        if (out == 16) { Bit5 = 1; }
                        
                         else { Bit5 = 0; }
                        
                        
                        
                        
                        
                        //Bit 6
                        
                        inp = Woerter[Adresse];
                        
                        out = parseInt(inp,16);
                        
                        out &= 32;
                        
                        if (out == 32) { Bit6 = 1; }
                        
                         else { Bit6 = 0; }
                        
                        
                        
                        
                        
                        //Bit 7
                        
                        inp = Woerter[Adresse];
                        
                        out = parseInt(inp,16);
                        
                        out &= 64;
                        
                        if (out == 64) { Bit7 = 1; }
                        
                         else { Bit7 = 0; }
                        
                        
                        
                        
                        
                        //Bit 8
                        
                        inp = Woerter[Adresse];
                        
                        out = parseInt(inp,16);
                        
                        out &= 128;
                        
                        if (out == 128) { Bit8 = 1; }
                        
                         else { Bit8 = 0; }
                        
                        
                        
                        }
                        
                        
                        
                        // Formatierung des Integerbereichs
                        
                        function dezInt(num,size,prefix)
                        
                        {
                        
                         prefix=(prefix)?prefix:"0";
                        
                         var minus=(num<0)?"-":"", result=(prefix=="0")?minus:"";
                        
                         num=Math.abs(parseInt(num,10)); size-=(""+num).length;
                        
                         for(var i=1;i<=size;i++) { result+=""+prefix; }
                        
                         result+=((prefix!="0")?minus:"")+num; return result;
                        
                        }
                        
                        
                        
                           
                        
                        //IEEE nach Hex umrechnen
                        
                        function IEEE754_Hex32ToDez(hexstr)
                        
                        {
                        
                         var dez,bin1,bin2,bin3,bin4,bin,sign,expo,mant,nul8='00000000';
                        
                        
                        
                         bin1=nul8+parseInt(hexstr.substr(0,2),16).toString(2);
                        
                         bin2=nul8+parseInt(hexstr.substr(2,2),16).toString(2);
                        
                         bin3=nul8+parseInt(hexstr.substr(4,2),16).toString(2);
                        
                         bin4=nul8+parseInt(hexstr.substr(6,2),16).toString(2);
                        
                        
                        
                         bin1=bin1.substr(bin1.length-8,8);
                        
                         bin2=bin2.substr(bin2.length-8,8);
                        
                         bin3=bin3.substr(bin3.length-8,8);
                        
                         bin4=bin4.substr(bin4.length-8,8);
                        
                        
                        
                         bin=bin1+bin2+bin3+bin4;
                        
                        
                        
                         sign=parseInt(bin.charAt(0),2);    // Vorzeichen
                        
                         expo=parseInt(bin.substr(1,8),2);  // Exponent
                        
                         mant=parseInt(bin.substr(9,23),2); // Mantisse
                        
                        
                        
                         dez=(1-2*sign)*Math.pow(2,expo-127)*(1+mant/Math.pow(2,23));
                        
                        
                        
                           dez = dez*100;
                        
                           dez = Math.round(dez);
                        
                           dez = dez/100;
                        
                        
                        
                         return(dez);
                        
                        }
                        
                        
                        
                        daten = getState("javascript.2.Waterkotte.Daten.Abfrage_Rohdaten").val;
                        
                        
                        
                        
                        
                        console.log('Daten:' + daten); 
                        
                        
                        
                        i = 0;
                        
                        var Satz = [];
                        
                        while (i < daten.length) {
                        
                           var byte = daten.substr(i, 2);
                        
                           Satz = Satz + ' ' + byte;
                        
                           i=i+2;
                        
                        }
                        
                        
                        
                        console.log('Daten split:' + Satz); 
                        
                        
                        
                        //WP-Antwort auf 10 10 durchsuchen und durc 10 ersetzen
                        
                        Satz = Satz.replace(/10 10/g, "10");
                        
                        
                        
                        
                        
                        // WP-Antwort in einzelne Bytes zerlegen
                        
                        var Woerter = Satz.split(" ");
                        
                        
                        
                        // Versions-Nr. berechnen
                        
                        inp = Woerter[6]+ Woerter[7];
                        
                        out=parseInt(inp,16);
                        
                        VersionsNr = out;
                        
                        
                        
                        console.log('Daten split:' + inp); 
                        
                        
                        
                        // Versions-Datum berechnen
                        
                        inp = Woerter[8];
                        
                        out=parseInt(inp,16);
                        
                        out =dezInt(out,2);
                        
                        Merker1 = out;
                        
                        inp = Woerter[9];
                        
                        out=parseInt(inp,16);
                        
                        out =dezInt(out,2);
                        
                        Merker2 = out;
                        
                        inp = Woerter[10];
                        
                        out=parseInt(inp,16);
                        
                        out =dezInt(out,2);
                        
                        Merker3 = out;
                        
                        VersionsDatum = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
                        
                        
                        
                        //Betriebsmode auslesen
                        
                        inp = Woerter[11];
                        
                        out=parseInt(inp,16);
                        
                        out =dezInt(out,2);
                        
                        Merker1 = out;
                        
                        inp = Woerter[12];
                        
                        out=parseInt(inp,16);
                        
                        out =dezInt(out,2);
                        
                        Merker2 = out;
                        
                        inp = Woerter[13];
                        
                        out=parseInt(inp,16);
                        
                        out =dezInt(out,2);
                        
                        Merker3 = out;
                        
                        Betriebsmode = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
                        
                        
                        
                        //Temp-Aussen-Ist auslesen
                        
                        TempAussenIst = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[17]+ Woerter[16]+ Woerter[15]+ Woerter[14]);
                        
                        
                        
                        //Temp-Aussen-24h auslesen
                        
                        TempAussen24h = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[21]+ Woerter[20]+ Woerter[19]+ Woerter[18]);
                        
                        
                        
                        //Temp-Aussen-1h auslesen
                        
                        TempAussen1h = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[25]+ Woerter[24]+ Woerter[23]+ Woerter[22]);
                        
                        
                        
                        //Temp-Ruecklauf Soll auslesen
                        
                        TempRuecklaufSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[29]+ Woerter[28]+ Woerter[27]+ Woerter[26]);
                        
                        
                        
                        //Temp-Ruecklauf IST auslesen
                        
                        TempRuecklaufIst = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[33]+ Woerter[32]+ Woerter[31]+ Woerter[30]);
                        
                        
                        
                        //Temp-Vorlauf auslesen
                        
                        TempVorlauf = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[37]+ Woerter[36]+ Woerter[35]+ Woerter[34]);
                        
                        
                        
                        //Temp-WW Soll auslesen
                        
                        TempWWSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[41]+ Woerter[40]+ Woerter[39]+ Woerter[38]);
                        
                        
                        
                        //Temp-WW Ist auslesen
                        
                        TempWWIst = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[45]+ Woerter[44]+ Woerter[43]+ Woerter[42]);
                        
                        
                        
                        //Temp-Raum auslesen
                        
                        TempRaum = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[49]+ Woerter[48]+ Woerter[47]+ Woerter[46]);
                        
                        
                        
                        //Temp-Raum-1h auslesen
                        
                        TempRaum1h = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[53]+ Woerter[52]+ Woerter[51]+ Woerter[50]);
                        
                        
                        
                        //Temp-WQuelle-Ein
                        
                        TempWQuelleEin = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[57]+ Woerter[56]+ Woerter[55]+ Woerter[54]);
                        
                        
                        
                        //Temp-WQuelle-Aus
                        
                        TempWQuelleAus = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[61]+ Woerter[60]+ Woerter[59]+ Woerter[58]);
                        
                        
                        
                        //Temp-Verdampfer
                        
                        TempVerdampfer= IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[65]+ Woerter[64]+ Woerter[63]+ Woerter[62]);
                        
                        
                        
                        //Temp-Kondensator
                        
                        TempKondensator = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[69]+ Woerter[68]+ Woerter[67]+ Woerter[66]);
                        
                        
                        
                        //Temp-Saugleitung
                        
                        TempSaugleitung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[73]+ Woerter[72]+ Woerter[71]+ Woerter[70]);
                        
                        
                        
                        //Temp-frei
                        
                        Tempfrei = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[77]+ Woerter[76]+ Woerter[75]+ Woerter[74]);
                        
                        
                        
                        //Druck-Verdampfer
                        
                        DruckVerdampfer = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[81]+ Woerter[80]+ Woerter[79]+ Woerter[78])
                        
                        
                        
                        //Druck-Kondensator
                        
                        DruckKondensator = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[85]+ Woerter[84]+ Woerter[83]+ Woerter[82]);
                        
                        
                        
                        //Temp-Ruecklauf Soll
                        
                        TempRuecklaufSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[89]+ Woerter[88]+ Woerter[87]+ Woerter[86]);
                        
                        
                        
                        //Temp-Ruecklauf Ist
                        
                        TempRuecklaufIst = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[93]+ Woerter[92]+ Woerter[91]+ Woerter[90]);
                        
                        
                        
                        //Kuehlung Temp Ruecklauf Soll
                        
                        KuehlungTempRuecklaufSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[97]+ Woerter[96]+ Woerter[95]+ Woerter[94]);
                        
                        
                        
                        //Kuehlung Temp Ruecklauf Ist
                        
                        KuehlungTempRuecklaufIst = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[101]+ Woerter[100]+ Woerter[99]+ Woerter[98]);
                        
                        
                        
                        //Warmwasser Temp Ist
                        
                        TempWWIst = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[105]+ Woerter[104]+ Woerter[103]+ Woerter[102]);
                        
                        
                        
                        //Zeit
                        
                        inp = Woerter[108];
                        
                        out=parseInt(inp,16);
                        
                        out =dezInt(out,2);
                        
                        Merker1 = out;
                        
                        inp = Woerter[107];
                        
                        out=parseInt(inp,16);
                        
                        out =dezInt(out,2);
                        
                        Merker2 = out;
                        
                        inp = Woerter[106];
                        
                        out=parseInt(inp,16);
                        
                        out =dezInt(out,2);
                        
                        Merker3 = out;
                        
                        Zeit = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
                        
                        
                        
                        //Datum
                        
                        inp = Woerter[109];
                        
                        out=parseInt(inp,16);
                        
                        out =dezInt(out,2);
                        
                        Merker1 = out;
                        
                        inp = Woerter[110];
                        
                        out=parseInt(inp,16);
                        
                        out =dezInt(out,2);
                        
                        Merker2 = out;
                        
                        inp = Woerter[111];
                        
                        out=parseInt(inp,16);
                        
                        out =dezInt(out,2);
                        
                        Merker3 = out;
                        
                        Datum = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
                        
                        
                        
                        //Betriebsstunden Kompressor
                        
                        BetriebsstundenKompressor = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[115]+ Woerter[114]+ Woerter[113]+ Woerter[112]);
                        
                        
                        
                        //Betriebsstunden Heizung
                        
                        BetriebsstundenHeizung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[119]+ Woerter[118]+ Woerter[117]+ Woerter[116]);
                        
                        
                        
                        //Betriebsstunden WW
                        
                        BetriebsstundenWW = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[123]+ Woerter[122]+ Woerter[121]+ Woerter[120]);
                        
                        
                        
                        //Betriebsstunden Stufe 2
                        
                        BetriebsstundenStufe2 = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[127]+ Woerter[126]+ Woerter[125]+ Woerter[124]);
                        
                        
                        
                        //BetriebsStunden MessZeit Kompressor
                        
                        inp = Woerter[128];
                        
                        out=parseInt(inp,16);
                        
                        out =dezInt(out,2);
                        
                        Merker1 = out;
                        
                        inp = Woerter[129];
                        
                        out=parseInt(inp,16);
                        
                        out =dezInt(out,2);
                        
                        Merker2 = out;
                        
                        inp = Woerter[130];
                        
                        out=parseInt(inp,16);
                        
                        out =dezInt(out,2);
                        
                        Merker3 = out;
                        
                        BetriebsStundenMessZeitKompressor = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
                        
                        
                        
                        //BetriebsStunden MessDatum Kompressor
                        
                        inp = Woerter[133];
                        
                        out=parseInt(inp,16);
                        
                        out =dezInt(out,2);
                        
                        Merker1 = out;
                        
                        inp = Woerter[132];
                        
                        out=parseInt(inp,16);
                        
                        out =dezInt(out,2);
                        
                        Merker2 = out;
                        
                        inp = Woerter[131];
                        
                        out=parseInt(inp,16);
                        
                        out =dezInt(out,2);
                        
                        Merker3 = out;
                        
                        BetriebsStundenMessDatumKompressor = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
                        
                        
                        
                        //BetriebsStunden MessZeit WPumpe
                        
                        inp = Woerter[134];
                        
                        out=parseInt(inp,16);
                        
                        out =dezInt(out,2);
                        
                        Merker1 = out;
                        
                        inp = Woerter[135];
                        
                        out=parseInt(inp,16);
                        
                        out =dezInt(out,2);
                        
                        Merker2 = out;
                        
                        inp = Woerter[136];
                        
                        out=parseInt(inp,16);
                        
                        out =dezInt(out,2);
                        
                        Merker3 = out;
                        
                        BetriebsStundenMessZeitWPumpe = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
                        
                        
                        
                        //BetriebsStunden MessDatum WPumpe
                        
                        inp = Woerter[139];
                        
                        out=parseInt(inp,16);
                        
                        out =dezInt(out,2);
                        
                        Merker1 = out;
                        
                        inp = Woerter[138];
                        
                        out=parseInt(inp,16);
                        
                        out =dezInt(out,2);
                        
                        Merker2 = out;
                        
                        inp = Woerter[137];
                        
                        out=parseInt(inp,16);
                        
                        out =dezInt(out,2);
                        
                        Merker3 = out;
                        
                        BetriebsStundenMessDatumWPumpe = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
                        
                        
                        
                        //BetriebsStunden Reset Kompressor
                        
                        inp = Woerter[140];
                        
                        BetriebsStundenResetKompressor = parseInt(inp,16);
                        
                        
                        
                        //BetriebsStunden Reset WPumpe
                        
                        inp = Woerter[141];
                        
                        BetriebsStundenResetWPumpe = parseInt(inp,16);
                        
                        
                        
                        //Kennwort
                        
                        inp = Woerter[142];
                        
                        Kennwort = parseInt(inp,16);
                        
                        
                        
                        //WerksEinstellungen
                        
                        inp = Woerter[143];
                        
                        WerksEinstellungen = parseInt(inp,16);
                        
                        
                        
                        //Reset WPumpe
                        
                        inp = Woerter[144];
                        
                        ResetWPumpe = parseInt(inp,16);
                        
                        
                        
                        //Crc Summe
                        
                        inp = Woerter[145]+ Woerter[146];
                        
                        CrcSumme = parseInt(inp,16);
                        
                        
                        
                        //NStart
                        
                        inp = Woerter[147];
                        
                        NStart = parseInt(inp,16);
                        
                        
                        
                        //Display Zeile 1
                        
                        inp = Woerter[148]+ Woerter[149];
                        
                        DisplayZeile1 = parseInt(inp,16);
                        
                        
                        
                        //Display Zeile 2
                        
                        inp = Woerter[150];
                        
                        DisplayZeile2 = parseInt(inp,16);
                        
                        
                        
                        //AusfallTime
                        
                        inp = Woerter[153];
                        
                        out=parseInt(inp,16);
                        
                        out =dezInt(out,2);
                        
                        Merker1 = out;
                        
                        inp = Woerter[152];
                        
                        out=parseInt(inp,16);
                        
                        out =dezInt(out,2);
                        
                        Merker2 = out;
                        
                        inp = Woerter[151];
                        
                        out=parseInt(inp,16);
                        
                        out =dezInt(out,2);
                        
                        Merker3 = out;
                        
                        AusfallTime = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
                        
                        
                        
                        //Ausfalldatum
                        
                        inp = Woerter[154];
                        
                        out=parseInt(inp,16);
                        
                        out =dezInt(out,2);
                        
                        Merker1 = out;
                        
                        inp = Woerter[155];
                        
                        out=parseInt(inp,16);
                        
                        out =dezInt(out,2);
                        
                        Merker2 = out;
                        
                        inp = Woerter[156];
                        
                        out=parseInt(inp,16);
                        
                        out =dezInt(out,2);
                        
                        Merker3 = out;
                        
                        AusfallDate = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
                        
                        
                        
                        //Ausfall BetriebsZustaende.dec
                        
                        inp = Woerter[157];
                        
                        out = parseInt(inp,16);
                        
                        out = out.toString(2);
                        
                        AusfallBetriebsZustaende = dezInt(out,8)
                        
                        
                        
                        //----------------------------------------------
                        
                        
                        
                        //Ausfall DoBuffer.dec
                        
                        inp = Woerter[158];
                        
                        out = parseInt(inp,16);
                        
                        out = out.toString(2);
                        
                        AusfallDoBuffer = dezInt(out,8)
                        
                        
                        
                        
                        
                        //Bitauswertung Ausfall DoBuffer
                        
                        
                        
                        bitauswertung(158);
                        
                        
                        
                        AusfallDoMagnetventil = Bit1;
                        
                        AusfallDoKompressor1 = Bit2;
                        
                        AusfallDoBufferBit3 = Bit3;
                        
                        AusfallDoUmschaltventilKuehlung = Bit4;
                        
                        AusfallDoStufe2 = Bit5;
                        
                        AusfallDoPumpeHeizung = Bit6;
                        
                        AusfallDoPumpeWarmwasser = Bit7;
                        
                        AusfallDoPumpeQuelle = Bit8;
                        
                        
                        
                        //-----------------------------------------------------
                        
                        
                        
                        //Ausfall DiBuffer.dec
                        
                        inp = Woerter[159];
                        
                        out = parseInt(inp,16);
                        
                        out = out.toString(2);
                        
                        AusfallDiBuffer = dezInt(out,8)
                        
                        
                        
                        // Bitauswertung Ausfall DiBuffer
                        
                        bitauswertung (159);
                        
                        
                        
                        AusfallDiMotorschutzkompressor = Bit1;
                        
                        AusfallDiNiederdruckPressostat = Bit2;
                        
                        AusfallDiHochdruckPressostat = Bit3;
                        
                        AusfallDiPumpeQuelle = Bit4;
                        
                        AusfallDiSoleMinnimum = Bit5;
                        
                        AusfallDiBufferBit6 = Bit6;
                        
                        AusfallDiExterneSollwertbeeinflussung = Bit7;
                        
                        AusfallDiExterneAbschaltung = Bit8;
                        
                        
                        
                        //------------------------------------------------------
                        
                        
                        
                        //AusfallAiError.dec
                        
                        inp = Woerter[160];
                        
                        out = parseInt(inp,16);
                        
                        out = out.toString(2);
                        
                        AusfallAiError = dezInt(out,8);
                        
                        
                        
                        //AusfallAiDi.dec
                        
                        inp = Woerter[161];
                        
                        out = parseInt(inp,16);
                        
                        out = out.toString(2);
                        
                        AusfallAiDi = dezInt(out,8);
                        
                        
                        
                        //AusfallAiTempAussen
                        
                        AusfallAiTempAussen = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[165]+ Woerter[164]+ Woerter[163]+ Woerter[162]);
                        
                        
                        
                        //AusfallAiTempQuelleEin
                        
                        AusfallAiTempQuelleEin = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[169]+ Woerter[168]+ Woerter[167]+ Woerter[166]);
                        
                        
                        
                        //AusfallAiTempQuelleAus
                        
                        AusfallAiTempQuelleAus = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[173]+ Woerter[172]+ Woerter[171]+ Woerter[170]);
                        
                        
                        
                        //AusfallAiVerdampfung
                        
                        AusfallAiVerdampfung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[177]+ Woerter[176]+ Woerter[175]+ Woerter[174]);
                        
                        
                        
                        //AusfallAiTempHeizEin
                        
                        AusfallAiTempHeizEin = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[181]+ Woerter[180]+ Woerter[179]+ Woerter[178]);
                        
                        
                        
                        //AusfallAiTempHeizAus
                        
                        AusfallAiTempHeizAus = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[185]+ Woerter[184]+ Woerter[183]+ Woerter[182]);
                        
                        
                        
                        //AusfallAiKondensation
                        
                        AusfallAiKondensation = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[189]+ Woerter[188]+ Woerter[187]+ Woerter[186]);
                        
                        
                        
                        //AusfallAiTempWWasser
                        
                        AusfallAiTempWWasser = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[193]+ Woerter[192]+ Woerter[191]+ Woerter[190]);
                        
                        
                        
                        //AusfallAuxAiError.dec
                        
                        inp = Woerter[194];
                        
                        out = parseInt(inp,16);
                        
                        out = out.toString(2);
                        
                        AusfallAuxAiError = dezInt(out,8);
                        
                        
                        
                        //AusfallAuxAiDi.dec
                        
                        inp = Woerter[195];
                        
                        out = parseInt(inp,16);
                        
                        out = out.toString(2);
                        
                        AusfallAuxAiDi = dezInt(out,8);
                        
                        
                        
                        //AusfallAiTempRaum
                        
                        AusfallAiTempRaum = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[199]+ Woerter[198]+ Woerter[197]+ Woerter[196]);
                        
                        
                        
                        //ClearAusfaelle
                        
                        inp = Woerter[200];
                        
                        out=parseInt(inp,16);
                        
                        ClearAusfaelle = out
                        
                        
                        
                        //Unterbrechung.dec
                        
                        inp = Woerter[201];
                        
                        out = parseInt(inp,16);
                        
                        out = out.toString(2);
                        
                        Unterbrechung = dezInt(out,8);
                        
                        
                        
                        //WarnungEingangsSeite.dec
                        
                        inp = Woerter[202];
                        
                        out = parseInt(inp,16);
                        
                        out = out.toString(2);
                        
                        WarnungEingangsSeite = dezInt(out,8);
                        
                        
                        
                        //Bitauswertung WarnungEingangsSeite.dec
                        
                        bitauswertung(202);
                        
                        VerdampfungstemperaturNiedrig = Bit1;
                        
                        TempQuelleAustrittNiedrig = Bit2;
                        
                        DiffQuelleEinQuelleAusHoch = Bit3;
                        
                        DiffQuelleAusVerdampfungHoch = Bit4;
                        
                        
                        
                        //WarnungAusgangsSeite.dec
                        
                        inp = Woerter[203];
                        
                        out = parseInt(inp,16);
                        
                        out = out.toString(2);
                        
                        WarnungAusgangsSeite = dezInt(out,8);
                        
                        
                        
                        //Bitauswertung WarnungAusgangsSeite.dec
                        
                        bitauswertung(203);
                        
                        KondensationstemperaturHoch = Bit2;
                        
                        DiffHzgVorlaufRuecklaufNiedrig = Bit3;
                        
                        DiffHzgVorlaufRuecklaufHoch = Bit4;
                        
                        DiffKondensationVorlaufHoch = Bit6;
                        
                        
                        
                        //WarnungSonstige.dec
                        
                        inp = Woerter[204];
                        
                        out = parseInt(inp,16);
                        
                        out = out.toString(2);
                        
                        WarnungSonstige = dezInt(out,8);
                        
                        
                        
                        //Bitauswertung WarnungSonstige.dec
                        
                        bitauswertung(204);
                        
                        HzgRuecklauffuehlerdefekt = Bit1;
                        
                        HzgVorlauffuehlerdefekt = Bit2;
                        
                        Aussenwandfuehlerdefekt = Bit3;
                        
                        DoBufferHandstellung = Bit4;
                        
                        SolestandMinimum = Bit5;
                        
                        
                        
                        //Ausfall.dec
                        
                        inp = Woerter[205];
                        
                        out = parseInt(inp,16);
                        
                        out = out.toString(2);
                        
                        Ausfall = dezInt(out,8);
                        
                        
                        
                        //AiError.dec
                        
                        inp = Woerter[206];
                        
                        out = parseInt(inp,16);
                        
                        out = out.toString(2);
                        
                        AiError = dezInt(out,8);
                        
                        
                        
                        //AiDi.dec
                        
                        inp = Woerter[207];
                        
                        out = parseInt(inp,16);
                        
                        out = out.toString(2);
                        
                        AiDi = dezInt(out,8);
                        
                        
                        
                        //AiCounter0
                        
                        inp = Woerter[208]+ Woerter[209];
                        
                        out=parseInt(inp,16);
                        
                        AiCounter0 = out;
                        
                        
                        
                        //AuxAiError.dec
                        
                        inp = Woerter[210];
                        
                        out = parseInt(inp,16);
                        
                        out = out.toString(2);
                        
                        AuxAiError = dezInt(out,8);
                        
                        
                        
                        //AuxAiDi.dec
                        
                        inp = Woerter[211];
                        
                        out = parseInt(inp,16);
                        
                        out = out.toString(2);
                        
                        AuxAiDi = dezInt(out,8);
                        
                        
                        
                        //BetriebsZustaende.dec
                        
                        inp = Woerter[212];
                        
                        out = parseInt(inp,16);
                        
                        out = out.toString(2);
                        
                        BetriebsZustaende = dezInt(out,8);
                        
                        
                        
                        //DoBuffer.dec
                        
                        inp = Woerter[213];
                        
                        out = parseInt(inp,16);
                        
                        out = out.toString(2);
                        
                        DoBuffer = dezInt(out,8);
                        
                        
                        
                        //Bitauswertung DoBuffer
                        
                        bitauswertung(213);
                        
                        
                        
                        DoMagnetventil = Bit1;
                        
                        DoKompressor1 = Bit2;
                        
                        DoSammelstoermeldung = Bit3;
                        
                        DoUmschaltventilKuehlung = Bit4;
                        
                        DoStufe2 = Bit5;
                        
                        DoPumpeHeizung = Bit6;
                        
                        DoPumpeWarmwasser = Bit7;
                        
                        DoPumpeQuelle = Bit8;
                        
                        
                        
                        //DiBuffer.dec
                        
                        inp = Woerter[214];
                        
                        out = parseInt(inp,16);
                        
                        out = out.toString(2);
                        
                        DiBuffer = dezInt(out,8);
                        
                        
                        
                        //Bitauswertung DiBuffer
                        
                        bitauswertung(214);
                        
                        
                        
                        DiMotorschutzkompressor = Bit1;
                        
                        DiNiederdruckPressostat = Bit2;
                        
                        DiHochdruckPressostat = Bit3;
                        
                        DiPumpeQuelle = Bit4;
                        
                        DiSoleMinnimum = Bit5;
                        
                        DiBufferBit6 = Bit6;
                        
                        DiExterneSollwertbeeinflussung = Bit7;
                        
                        DiExterneAbschaltung = Bit8;
                        
                        
                        
                        //GesStatus
                        
                        inp = Woerter[215];
                        
                        out = parseInt(inp,16);
                        
                        out = out.toString(2);
                        
                        Merker1 = dezInt(out,8);
                        
                        inp = Woerter[216];
                        
                        out = parseInt(inp,16);
                        
                        out = out.toString(2);
                        
                        Merker2 = dezInt(out,8);
                        
                        GesStatus = Merker1+ "&nbsp;" +Merker2;
                        
                        
                        
                        //StatusVerriegelung
                        
                        inp = Woerter[217];
                        
                        out = parseInt(inp,16);
                        
                        out = out.toString(2);
                        
                        Merker1 = dezInt(out,8);
                        
                        inp = Woerter[218];
                        
                        out = parseInt(inp,16);
                        
                        out = out.toString(2);
                        
                        Merker2 = dezInt(out,8);
                        
                        StatusVerriegelung = Merker1+ "&nbsp;" +Merker2;
                        
                        
                        
                        //StatusHeiz
                        
                        inp = Woerter[219];
                        
                        out = parseInt(inp,16);
                        
                        out = out.toString(2);
                        
                        Merker1 = dezInt(out,8);
                        
                        inp = Woerter[220];
                        
                        out = parseInt(inp,16);
                        
                        out = out.toString(2);
                        
                        Merker2 = dezInt(out,8);
                        
                        StatusHeiz = Merker1+ "&nbsp;" +Merker2;
                        
                        
                        
                        //StatusKuehl
                        
                        inp = Woerter[221];
                        
                        out = parseInt(inp,16);
                        
                        out = out.toString(2);
                        
                        Merker1 = dezInt(out,8);
                        
                        inp = Woerter[222];
                        
                        out = parseInt(inp,16);
                        
                        out = out.toString(2);
                        
                        Merker2 = dezInt(out,8);
                        
                        StatusKuehl = Merker1+ "&nbsp;" +Merker2;
                        
                        
                        
                        //StatusStufe2
                        
                        inp = Woerter[223];
                        
                        out = parseInt(inp,16);
                        
                        out = out.toString(2);
                        
                        Merker1 = dezInt(out,8);
                        
                        inp = Woerter[224];
                        
                        out = parseInt(inp,16);
                        
                        out = out.toString(2);
                        
                        Merker2 = dezInt(out,8);
                        
                        StatusStufe2 = Merker1+ "&nbsp;" +Merker2;
                        
                        
                        
                        //StatusWWasser
                        
                        inp = Woerter[225];
                        
                        out = parseInt(inp,16);
                        
                        out = out.toString(2);
                        
                        Merker1 = dezInt(out,8);
                        
                        inp = Woerter[226];
                        
                        out = parseInt(inp,16);
                        
                        out = out.toString(2);
                        
                        StatusWWasser = Merker1+ "&nbsp;" +Merker2;
                        
                        
                        
                        //StatusWPumpe
                        
                        inp = Woerter[227];
                        
                        out = parseInt(inp,16);
                        
                        out = out.toString(2);
                        
                        Merker1 = dezInt(out,8);
                        
                        inp = Woerter[228];
                        
                        out = parseInt(inp,16);
                        
                        out = out.toString(2);
                        
                        StatusWPumpe = Merker1+ "&nbsp;" +Merker2;
                        
                        
                        
                        //ModeHeiz.dec
                        
                        inp = Woerter[229];
                        
                        out = parseInt(inp,16);
                        
                        out = out.toString(2);
                        
                        ModeHeiz = dezInt(out,8);
                        
                        
                        
                        //Bitauswertung ModeHeizung
                        
                        bitauswertung(229);
                        
                        
                        
                        ModeHeizEINNormal = Bit1;
                        
                        ModeHeizEINSolar = Bit2;
                        
                        ModeHeizEinextAnhebung = Bit3;
                        
                        ModeHeizEINSchnellaufheidzung = Bit4;
                        
                        ModeHeizAUSZeitprogramm = Bit5;
                        
                        ModeHeizAUSUnterdrueckung = Bit6;
                        
                        ModeHeizAUSkeinBedarf = Bit7;
                        
                        ModeHeizAUSwFuehlerf = Bit8;
                        
                        
                        
                        //ModeKuehl.dec
                        
                        inp = Woerter[230];
                        
                        out = parseInt(inp,16);
                        
                        out = out.toString(2);
                        
                        ModeKuehl = dezInt(out,8);
                        
                        
                        
                        //Bitauswertung ModeKuehlen
                        
                        bitauswertung(230);
                        
                        
                        
                        ModeKuehlEINNormal = Bit1;
                        
                        ModeKuehlAUS = Bit2;
                        
                        ModeKuehlAUSUnterdrueckung = Bit3;
                        
                        ModeKuehlAUSkeinBedarf = Bit4;
                        
                        ModeKuehlAUSUnterbrechwFuehlerf = Bit5;
                        
                        
                        
                        
                        
                        //ModeWWasser
                        
                        inp = Woerter[231];
                        
                        out = parseInt(inp,16);
                        
                        out = out.toString(2);
                        
                        ModeWWasser = dezInt(out,8);
                        
                        
                        
                        //Bitauswertung ModeWWasser
                        
                        bitauswertung(231);
                        
                        ModeWWassserINNormal = Bit1;
                        
                        ModeWWasserEINSolar = Bit2;
                        
                        ModeWWasserAUSZeitprogramm = Bit3;
                        
                        ModeWWasserAUSkeinBedarf = Bit4;
                        
                        ModeWWasserAUSUnterbrwFuehlerf = Bit5;
                        
                        ModeWWasserAUSUnterdrueckung = Bit6;
                        
                        ModeWWasserSolar = Bit7;
                        
                        ModeWWasserAUSSolarNutzung = Bit8;
                        
                        
                        
                        //LoggerError
                        
                        inp = Woerter[232];
                        
                        out=parseInt(inp,16);
                        
                        LoggerError = out;
                        
                        
                        
                        //LoggerInitTime
                        
                        inp = Woerter[235];
                        
                        out=parseInt(inp,16);
                        
                        out =dezInt(out,2);
                        
                        Merker1 = out;
                        
                        inp = Woerter[234];
                        
                        out=parseInt(inp,16);
                        
                        out =dezInt(out,2);
                        
                        Merker2 = out;
                        
                        inp = Woerter[233];
                        
                        out=parseInt(inp,16);
                        
                        out =dezInt(out,2);
                        
                        Merker3 = out;
                        
                        LoggerInitTime = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
                        
                        
                        
                        //LoggerInitDate
                        
                        inp = Woerter[236];
                        
                        out=parseInt(inp,16);
                        
                        out =dezInt(out,2);
                        
                        Merker1 = out;
                        
                        inp = Woerter[237];
                        
                        out=parseInt(inp,16);
                        
                        out =dezInt(out,2);
                        
                        Merker2 = out;
                        
                        inp = Woerter[238];
                        
                        out=parseInt(inp,16);
                        
                        out =dezInt(out,2);
                        
                        Merker3 = out;
                        
                        LoggerInitDate = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
                        
                        
                        
                        //LoggerMaxRec
                        
                        inp = Woerter[239]+ Woerter[240];
                        
                        out=parseInt(inp,16);
                        
                        LoggerMaxRec = out;
                        
                        
                        
                        //LoggerActRec
                        
                        inp = Woerter[241]+ Woerter[242];
                        
                        out=parseInt(inp,16);
                        
                        LoggerActRec = out;
                        
                        
                        
                        //LoggerMaxActRec
                        
                        inp = Woerter[243]+ Woerter[244];
                        
                        out=parseInt(inp,16);
                        
                        LoggerMaxActRec = out;
                        
                        
                        
                        //LoggerSizeOfData
                        
                        inp = Woerter[245]+ Woerter[246];
                        
                        out=parseInt(inp,16);
                        
                        LoggerSizeOfData = out;
                        
                        
                        
                        //LoggerSizeOfDatenLoggerBuffer
                        
                        inp = Woerter[247]+ Woerter[248];
                        
                        out=parseInt(inp,16);
                        
                        LoggerSizeOfDatenLoggerBuffer = out;
                        
                        
                        
                        //Handabschaltung
                        
                        inp = Woerter[249];
                        
                        out = parseInt(inp,16);
                        
                        Handabschaltung = out;
                        
                        
                        
                        //Hzg Einsatzzeitpunkt Sollwert
                        
                        //HzgEinsatzzeitpunktSollwert = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[253]+ Woerter[252]+ Woerter[251]+ Woerter[250]);
                        
                        
                        
                        //Hzg Ruecklauf Sollwert am Einsatzp.
                        
                        //HzgRuecklaufSollwertamEinsatzp = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[257]+ Woerter[256]+ Woerter[255]+ Woerter[254]);
                        
                        
                        
                        //Heizkennline Steigung Soll
                        
                        //HeizkennlineSteigungSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[261]+ Woerter[260]+ Woerter[259]+ Woerter[258]);
                        
                        
                        
                        //Heizkennline Obere Begrenzung
                        
                        //HeizkennlineObereBegrenzung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[265]+ Woerter[264]+ Woerter[263]+ Woerter[262]);
                        
                        
                        
                        //Heizung - Sollwertanhebung 4k fuer 24 Stunden
                        
                        inp = Woerter[266];
                        
                        out = parseInt(inp,16);
                        
                        HeizgSollwertanhebung4kfuer24h = out
                        
                        
                        
                        //Pilotraum Sollwert
                        
                        //PilotraumSollwert = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[270]+ Woerter[269]+ Woerter[268]+ Woerter[267]);
                        
                        
                        
                        //Pilotraum Faktor
                        
                        inp = Woerter[271];
                        
                        out = parseInt(inp,16);
                        
                        PilotraumFaktor = out;
                        
                        
                        
                        //Externe Anhebung
                        
                        //ExterneAnhebung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[275]+ Woerter[274]+ Woerter[273]+ Woerter[272]);
                        
                        
                        
                        //Freigabe Heizung
                        
                        inp = Woerter[278];
                        
                        out=parseInt(inp,16);
                        
                        Merker1 = out;
                        
                        inp = Woerter[277];
                        
                        out=parseInt(inp,16);
                        
                        Merker2 = out;
                        
                        inp = Woerter[276];
                        
                        out=parseInt(inp,16);
                        
                        Merker3 = out;
                        
                        FreigabeHeizung = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
                        
                        
                        
                        //Sperren Heizung
                        
                        inp = Woerter[281];
                        
                        out=parseInt(inp,16);
                        
                        Merker1 = out;
                        
                        inp = Woerter[280];
                        
                        out=parseInt(inp,16);
                        
                        Merker21 = out;
                        
                        inp = Woerter[279];
                        
                        out=parseInt(inp,16);
                        
                        Merker3 = out;
                        
                        SperrenHeizung = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
                        
                        
                        
                        //Sollwertaenderung Ein
                        
                        inp = Woerter[284];
                        
                        out=parseInt(inp,16);
                        
                        Merker1 = out;
                        
                        inp = Woerter[283];
                        
                        out=parseInt(inp,16);
                        
                        Merker2 = out;
                        
                        inp = Woerter[282];
                        
                        out=parseInt(inp,16);
                        
                        Merker3 = out;
                        
                        SollwertaenderungEin = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
                        
                        
                        
                        //Sollwertaenderung Aus
                        
                        inp = Woerter[287];
                        
                        out=parseInt(inp,16);
                        
                        Merker1 = out;
                        
                        inp = Woerter[286];
                        
                        out=parseInt(inp,16);
                        
                        Merker2 = out;
                        
                        inp = Woerter[285];
                        
                        out=parseInt(inp,16);
                        
                        Merker3 = out;
                        
                        SollwertaenderungAus = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
                        
                        
                        
                        //Stufe 2 Kl. Obere Begrenzung
                        
                        //St2KlObereBegrenzung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[291]+ Woerter[290]+ Woerter[289]+ Woerter[288]);
                        
                        
                        
                        //Kennlinie Hysterese
                        
                        //KennlinieHysterese = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[295]+ Woerter[294]+ Woerter[293]+ Woerter[292]);
                        
                        
                        
                        //Pumpen Nachlaufzeit
                        
                        inp = Woerter[296];
                        
                        out=parseInt(inp,16);
                        
                        PumpenNachlaufzeit = out;
                        
                        
                        
                        //Abschaltung Heizung
                        
                        inp = Woerter[297];
                        
                        out=parseInt(inp,16);
                        
                        AbschaltungHeizung = out;
                        
                        
                        
                        //Kuehlung Einsatzzeitpunkt
                        
                        //KuehlungEinsatzzeitpunkt = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[301]+ Woerter[300]+ Woerter[299]+ Woerter[298]);
                        
                        
                        
                        //Ruecklauftemp. Sollwert am Einsatzzeitp.
                        
                        //RuecklauftempSollwertamEinsatzzeitp = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[305]+ Woerter[304]+ Woerter[303]+ Woerter[302]);
                        
                        
                        
                        //Kuehlung Kennlinie Steigung Soll
                        
                        //KuehlungKennlinieSteigungSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[309]+ Woerter[308]+ Woerter[307]+ Woerter[306]);
                        
                        
                        
                        //Kennlinie untere Begrenzung
                        
                        //KennlinieuntereBegrenzung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[313]+ Woerter[312]+ Woerter[311]+ Woerter[310]);
                        
                        
                        
                        //Abschaltung Warmwasser
                        
                        inp = Woerter[314];
                        
                        out=parseInt(inp,16);
                        
                        AbschaltungWW = out;
                        
                        
                        
                        //Warmwasser Zeit ein
                        
                        inp = Woerter[317];
                        
                        out=parseInt(inp,16);
                        
                        Merker1 = out;
                        
                        inp = Woerter[316];
                        
                        out=parseInt(inp,16);
                        
                        Merker2 = out;
                        
                        inp = Woerter[315];
                        
                        out=parseInt(inp,16);
                        
                        Merker3 = out;
                        
                        WWZeitEin = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
                        
                        
                        
                        //Warmwasser Zeit aus
                        
                        inp = Woerter[320];
                        
                        out=parseInt(inp,16);
                        
                        Merker1 = out;
                        
                        inp = Woerter[319];
                        
                        out=parseInt(inp,16);
                        
                        Merker2 = out;
                        
                        inp = Woerter[318];
                        
                        out=parseInt(inp,16);
                        
                        Merker3 = out;
                        
                        WWZeitAus = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
                        
                        
                        
                        //Warmwasser Soll
                        
                        //WWSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[324]+ Woerter[323]+ Woerter[322]+ Woerter[321]);
                        
                        
                        
                        //Beckenwasser Temperatur Soll
                        
                        //BeckenwasserTempSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[328]+ Woerter[327]+ Woerter[326]+ Woerter[325]);
                        
                        
                        
                        //Warmwasser Hysterese
                        
                        //WarmwasserHysterese = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[332]+ Woerter[331]+ Woerter[330]+ Woerter[329]);
                        
                        
                        
                        //Beckenwasser Hysterese
                        
                        //BeckenwasserHysterese = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[336]+ Woerter[335]+ Woerter[334]+ Woerter[333]);
                        
                        
                        
                        //Modem Klingelzeichen
                        
                        inp = Woerter[337];
                        
                        out=parseInt(inp,16);
                        
                        ModemKlingelzeichen = out;
                        
                        
                        
                        //Fremdzugriff
                        
                        inp = Woerter[338];
                        
                        out=parseInt(inp,16);
                        
                        Fremdzugriff = out;
                        
                        
                        
                        //Schluesselnummer
                        
                        inp = Woerter[339];
                        
                        out=parseInt(inp,16);
                        
                        Schluesselnummer = out;
                        
                        
                        
                        //SetBetriebsMode
                        
                        inp = Woerter[340];
                        
                        out=parseInt(inp,16);
                        
                        Merker1 = out;
                        
                        inp = Woerter[341];
                        
                        out=parseInt(inp,16);
                        
                        Merker2 = out;
                        
                        inp = Woerter[342];
                        
                        out=parseInt(inp,16);
                        
                        Merker3 = out;
                        
                        SetBetriebsMode = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
                        
                        
                        
                        //Hzg: Externe Freigabe
                        
                        inp = Woerter[343];
                        
                        out=parseInt(inp,16);
                        
                        HzgExterneFreigabe = out;
                        
                        
                        
                        //Hzg: Externe Ruecklaufsteuerung
                        
                        //HzgExterneRuecklaufsteuerung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[347]+ Woerter[346]+ Woerter[345]+ Woerter[344]);
                        
                        
                        
                        //St2: TempQAus < Min
                        
                        //St2TempQAusMin = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[351]+ Woerter[350]+ Woerter[349]+ Woerter[348]);
                        
                        
                        
                        //St2: TempVerd < Min
                        
                        //St2TempVerdMin = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[355]+ Woerter[354]+ Woerter[353]+ Woerter[352]);
                        
                        
                        
                        //Estrich Aufheizen
                        
                        inp = Woerter[356];
                        
                        out=parseInt(inp,16);
                        
                        EstrichAufheizen = out;
                        
                        
                        
                        //Hzg: Externe Steuerung
                        
                        inp = Woerter[357];
                        
                        out=parseInt(inp,16);
                        
                        HzgExterneSteuerung = out;
                        
                        
                        
                        //St2 bei EVU Absch.
                        
                        inp = Woerter[358];
                        
                        out=parseInt(inp,16);
                        
                        St2beiEVUAbsch = out;
                        
                        
                        
                        //Frg. Beckenwasser
                        
                        inp = Woerter[359];
                        
                        out=parseInt(inp,16);
                        
                        FrgBeckenwasser = out;
                        
                        
                        
                        //Scale Faktor
                        
                        //ScaleFaktor = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[363]+ Woerter[362]+ Woerter[361]+ Woerter[360]);
                        
                        
                        
                        //Offset Niederdr.
                        
                        //OffsetNiederdr = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[367]+ Woerter[366]+ Woerter[365]+ Woerter[364]);
                        
                        
                        
                        //Offset Hochdr.
                        
                        //OffsetHochdr = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[371]+ Woerter[370]+ Woerter[369]+ Woerter[368]);
                        
                        
                        
                        //DO-Handkanal
                        
                        inp = Woerter[372];
                        
                        out=parseInt(inp,16);
                        
                        DoHandkanal = out
                        
                        
                        
                        //DO-Handkanal Ein
                        
                        inp = Woerter[373];
                        
                        out=parseInt(inp,16);
                        
                        DoHandkanalEin = out;
                        
                        
                        
                        //Unterdrückung Warnmeldungen Eingänge
                        
                        inp = Woerter[374];
                        
                        out=parseInt(inp,16);
                        
                        out = out.toString(2);
                        
                        UnterdrWarnEin = dezInt(out,8);
                        
                        
                        
                        //Unterdrückung Warnmeldungen Ausgänge
                        
                        inp = Woerter[375];
                        
                        out=parseInt(inp,16);
                        
                        out = out.toString(2);
                        
                        UnterdrWarnAus = dezInt(out,8);
                        
                        
                        
                        //Unterdrückung Warnmeldungen Sonstige
                        
                        inp = Woerter[376];
                        
                        out=parseInt(inp,16);
                        
                        out = out.toString(2);
                        
                        UnterdrWarnSonst = dezInt(out,8);
                        
                        
                        
                        //Neu-Start
                        
                        inp = Woerter[377];
                        
                        out=parseInt(inp,16);
                        
                        NeuStart = out;
                        
                        
                        
                        //Run-Flag
                        
                        inp = Woerter[378];
                        
                        out=parseInt(inp,16);
                        
                        RunFlag = out;
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        //------------------------------------------------
                        
                        console.log('Temp aussen ist:' + TempAussenIst); 
                        
                        
                        
                        setState('Waterkotte.Daten.Version', VersionsNr);
                        
                        setState('Waterkotte.Daten.Temp_Aussen_Ist', TempAussenIst);
                        
                        setState('Waterkotte.Daten.Temp_Aussen_24h', TempAussen24h);
                        
                        setState('Waterkotte.Daten.Temp_Aussen_1h', TempAussen1h);
                        
                        setState('Waterkotte.Daten.Temp_Ruecklauf_Soll', TempRuecklaufSoll);
                        
                        setState('Waterkotte.Daten.Temp_Ruecklauf_Ist', TempRuecklaufIst);
                        
                        setState('Waterkotte.Daten.Temp_Vorlauf', TempVorlauf);
                        
                        setState('Waterkotte.Daten.Temp_WW_Soll', TempWWSoll);
                        
                        setState('Waterkotte.Daten.Temp_WW_Ist', TempWWIst);
                        
                        setState('Waterkotte.Daten.Temp_Raum', TempRaum);
                        
                        setState('Waterkotte.Daten.Temp_Raum_1h', TempRaum1h);
                        
                        setState('Waterkotte.Daten.Temp_WQuelle_Ein', TempWQuelleEin);
                        
                        setState('Waterkotte.Daten.Temp_WQuelle_Aus', TempWQuelleAus);
                        
                        setState('Waterkotte.Daten.Temp_Verdampfer', TempVerdampfer);
                        
                        setState('Waterkotte.Daten.Temp_Kondensator', TempKondensator);
                        
                        setState('Waterkotte.Daten.Temp_Saugleitung', TempSaugleitung);
                        
                        setState('Waterkotte.Daten.Temp_frei', Tempfrei);
                        
                        setState('Waterkotte.Daten.Druck_Verdampfer', DruckVerdampfer);
                        
                        setState('Waterkotte.Daten.Druck_Kondensator', DruckKondensator);
                        
                        setState('Waterkotte.Daten.Temp_Ruecklauf_Soll', TempRuecklaufSoll);
                        
                        setState('Waterkotte.Daten.Temp_Ruecklauf_Ist', TempRuecklaufIst);
                        
                        setState('Waterkotte.Daten.Status_Heizung', StatusHeiz);
                        
                        setState('Waterkotte.Daten.Status_Handabschaltung',Handabschaltung);
                        
                        
                        
                        setState('Waterkotte.Daten.Status_Warmwasser', StatusWWasser);
                        
                        setState('Waterkotte.Daten.Status_WPumpe', StatusWPumpe);
                        
                        setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung', ModeHeiz);
                        
                        setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_Normal', ModeHeizEINNormal);
                        
                        setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_Solar', ModeHeizEINSolar);
                        
                        setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_externe_Anhebung', ModeHeizEinextAnhebung);
                        
                        setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_Schnellaufheizung', ModeHeizEINSchnellaufheidzung);
                        
                        setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_Zeitprogramm', ModeHeizAUSZeitprogramm);
                        
                        setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_Unterdrueckung', ModeHeizAUSUnterdrueckung);
                        
                        setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_kein_Bedarf', ModeHeizAUSkeinBedarf);
                        
                        setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_wegen_Fuehlerfehler', ModeHeizAUSwFuehlerf);
                        
                        setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser', ModeWWasser);
                        
                        setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_EIN_Normal', ModeWWassserINNormal);
                        
                        setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_EIN_Solar', ModeWWasserEINSolar);
                        
                        setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Zeitprogramm', ModeWWasserAUSZeitprogramm);
                        
                        setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_kein_Bedarf', ModeWWasserAUSkeinBedarf);
                        
                        setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Unterbrechung_wegen_Fuehlerfehler', ModeWWasserAUSUnterbrwFuehlerf);
                        
                        setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Unterdrueckung', ModeWWasserAUSUnterdrueckung);
                        
                        setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_Solar', ModeWWasserSolar);
                        
                        setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Solarnutzung', ModeWWasserAUSSolarNutzung);
                        
                        setState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_EIN_Normal', ModeKuehlEINNormal);
                        
                        setState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS', ModeKuehlAUS);
                        
                        setState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS_Unterbrechung', ModeKuehlAUSUnterdrueckung);
                        
                        setState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS_kein_Bedarf', ModeKuehlAUSkeinBedarf);
                        
                        setState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS_Unterbrechung_wegen_Fuehlerfehler', ModeKuehlAUSUnterbrechwFuehlerf);
                        
                        setState('Waterkotte.Daten.DI_Motorschutz_Kompressor', DiMotorschutzkompressor);
                        
                        setState('Waterkotte.Daten.DI_Niederdruck_Pressostat', DiNiederdruckPressostat);
                        
                        setState('Waterkotte.Daten.DI_Hochdruck_Pressostat', DiHochdruckPressostat);
                        
                        setState('Waterkotte.Daten.DI_Pumpe_Quelle', DiPumpeQuelle);
                        
                        setState('Waterkotte.Daten.DI_Externe_Sollwertbeeinflussung', DiExterneSollwertbeeinflussung);
                        
                        setState('Waterkotte.Daten.DI_Externe_Abschaltung', DiExterneAbschaltung);
                        
                        setState('Waterkotte.Daten.DO_Magnetventil', DoMagnetventil);
                        
                        setState('Waterkotte.Daten.DO_Kompressor1', DoKompressor1);
                        
                        setState('Waterkotte.Daten.DO_Sammelstoermeldung', DoSammelstoermeldung);
                        
                        setState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Kuehlung', DoUmschaltventilKuehlung);
                        
                        setState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Stufe2', DoStufe2);
                        
                        setState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Pumpe_Heizung', DoPumpeHeizung);
                        
                        setState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Pumpe_Warmwasser', DoPumpeWarmwasser);
                        
                        setState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Pumpe_Quelle', DoPumpeQuelle);
                        
                        
                        
                        
                        
                        });
                        

                        Blockly Script zum Starten/Stoppen der Abfrage, ist immer aktiv:

                        <xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml">
                         <variables>
                           <variable type="cron" id="schedule1">schedule1</variable>
                         </variables>
                         <block type="schedule_create" id="U^a/a|R.Ag0SUHC5`R_X" x="-512" y="-63">
                           <field name="NAME">schedule1</field>
                           <value name="SCHEDULE">
                             <shadow type="field_cron" id="RoVW,)EZwML}A7XD8Xc/">
                               <field name="CRON">12 */3 * * * *</field>
                             </shadow>
                           </value>
                           <statement name="STATEMENT">
                             <block type="debug" id=";E~}`cmu%ZUC50DV#p?Y">
                               <field name="Severity">log</field>
                               <value name="TEXT">
                                 <shadow type="text" id="0w!y-Pmlm,f`O0?~@jC@">
                                   <field name="TEXT">Abfrage_Waterkotte</field>
                                 </shadow>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="controls_if" id="WEoLFzJ0#-xub!Bwhv~H">
                                   <value name="IF0">
                                     <block type="logic_operation" id="%[579SWxQ72Thpq|e}II" inline="false">
                                       <field name="OP">AND</field>
                                       <value name="A">
                                         <block type="logic_compare" id=";I2G)sOC7K3E#aG*1^{n">
                                           <field name="OP">EQ</field>
                                           <value name="A">
                                             <block type="get_value" id="2wot(2t*g8UEm.+2pLu@">
                                               <field name="ATTR">val</field>
                                               <field name="OID">javascript.2.scriptEnabled.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte_Test</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <block type="logic_boolean" id="/w]{^LZ9,e*gI5Na*=AX">
                                               <field name="BOOL">FALSE</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="logic_operation" id="DFqv1XTuf5Jcd6~d4Pl9">
                                           <field name="OP">AND</field>
                                           <value name="A">
                                             <block type="logic_compare" id="Q%hn`r~GuwSiW|`lwXy4">
                                               <field name="OP">EQ</field>
                                               <value name="A">
                                                 <block type="get_value" id="=gAZ0qIl%Q2=a)w=}wsm">
                                                   <field name="ATTR">val</field>
                                                   <field name="OID">javascript.2.scriptEnabled.Waterkotte.WW_Temp_45</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <block type="logic_boolean" id="z(f3588pY)X5T1JY`L}o">
                                                   <field name="BOOL">FALSE</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <block type="logic_compare" id="QF-a*[%R+[u!Z(LIu]Nj">
                                               <field name="OP">EQ</field>
                                               <value name="A">
                                                 <block type="get_value" id="`P_T2QF-wSoJ!ZJN0:^y">
                                                   <field name="ATTR">val</field>
                                                   <field name="OID">javascript.2.scriptEnabled.Waterkotte.WW_Temp_60</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <block type="logic_boolean" id="nI4s86@mVMZfHAb+k9u+">
                                                   <field name="BOOL">FALSE</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="debug" id="-twd|JK7:Q5Q6+M2lTmO">
                                       <field name="Severity">log</field>
                                       <value name="TEXT">
                                         <shadow type="text" id="e+uKa0:h7S7tL{x@5ZIM">
                                           <field name="TEXT">Aktiviere Abfrage Waterkotte</field>
                                         </shadow>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="control" id="Hh@%xY%GsRI1g208b7ce">
                                           <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                           <field name="OID">javascript.2.scriptEnabled.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte_Test</field>
                                           <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                           <value name="VALUE">
                                             <block type="logic_boolean" id="dJ]azVd7r~N1IN8Wdlr-">
                                               <field name="BOOL">TRUE</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="control" id="S[V15.2;~h|N4vnsb3J0">
                                               <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                                               <field name="OID">javascript.2.scriptEnabled.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte_Test</field>
                                               <field name="WITH_DELAY">TRUE</field>
                                               <field name="DELAY_MS">3</field>
                                               <field name="UNIT">sec</field>
                                               <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field>
                                               <value name="VALUE">
                                                 <block type="logic_boolean" id="c`7aVan7RyUsJ=0=)={!">
                                                   <field name="BOOL">FALSE</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                        </xml>
                        

                        So sieht das im log bei mir aus:

                        javascript.2	2020-11-11 17:39:15.061	info	(24856) script.js.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte_Test: port closed
                        javascript.2	2020-11-11 17:39:15.059	info	(24856) Stop script script.js.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte_Test
                        javascript.2	2020-11-11 17:39:12.527	info	(24856) script.js.Waterkotte.Auswertung_Waterkotte: Temp aussen ist:12.57
                        javascript.2	2020-11-11 17:39:12.522	info	(24856) script.js.Waterkotte.Auswertung_Waterkotte: Daten split:1fbe
                        javascript.2	2020-11-11 17:39:12.521	info	(24856) script.js.Waterkotte.Auswertung_Waterkotte: Daten split: ff 10 02 00 17 1f be 12 0c 06 03 05 29 a8 2b 49 41 17 4c 4c 41 3d 4d 53 41 2b 5d a5 41 4a a4 c1 41 69 8e d4 41 23 00 34 42 8e 8d 35 42
                        javascript.2	2020-11-11 17:39:12.519	info	(24856) script.js.Waterkotte.Auswertung_Waterkotte: Daten:ff100200171fbe120c06030529a82b4941174c4c413d4d53412b5da5414aa4c141698ed441230034428e8d35425238dec200007041f919e540c5cf08419e970641dc93c841000
                        javascript.2	2020-11-11 17:39:12.509	info	(24856) script.js.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte_Test: Data received: ff100200171fbe120c06030529a82b4941174c4c413d4d53412b5da5414aa4c141698ed441230034428e8d35425238dec200007041f919e540c5cf08419e970641
                        javascript.2	2020-11-11 17:39:12.160	info	(24856) script.js.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte_Test: Daten send
                        javascript.2	2020-11-11 17:39:12.153	info	(24856) script.js.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte_Test: Connected
                        javascript.2	2020-11-11 17:39:12.147	info	(24856) script.js.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte_Test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                        javascript.2	2020-11-11 17:39:12.085	info	(24856) Start javascript script.js.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte_Test
                        javascript.2	2020-11-11 17:39:12.016	info	(24856) script.js.Waterkotte.Restart_Abfrage_Waterkotte_Test: Aktiviere Abfrage Waterkotte
                        javascript.2	2020-11-11 17:39:12.014	info	(24856) script.js.Waterkotte.Restart_Abfrage_Waterkotte_Test: Abfrage_Waterkotte
                        

                        So sehen die DP's aus:

                        4328da2d-4e86-4754-8f44-c4a5d2caf274-grafik.png
                        ef21ae56-c383-47bf-832d-95edeaef481d-grafik.png
                        b20d3215-1846-43ba-b0f1-8213e4cbc943-grafik.png

                        Axel Koeneke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Axel Koeneke
                          Axel Koeneke @wendy2702 last edited by

                          @wendy2702 Moin, es finktioniert leider immer noch nicht.
                          Beim Blockly habe ich mal die UND-Verknüpfung entfernt. Vermutlich hast du da noch ein anderes Script mit drin.
                          dac2ce1c-1673-40f0-924c-7b2201f8a40f-image.png
                          Die Instanzen habe ich überall bei mir auf ".0." gesetzt.
                          Beim Aufruf musste ich das Abfrage-Script unter .common. ansprechen.
                          Ich vermute ganz stark das an der Schnittstelle liegt. Kann ich die irgendwie unter iO prüfen?
                          VG
                          Axel

                          Axel Koeneke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Axel Koeneke
                            Axel Koeneke @Axel Koeneke last edited by

                            @Axel-Koeneke Juhu, habe es gefunden:
                            Schnittstelle hat mich auf die Idee gebracht mal meine Instanzen zu checken.
                            Das Problem war der Multihost Modus. Dies hatte ich dato noch nie berücksichtigen müssen.
                            Also habe ich einen zweiten JS-Adapter installiert und dazu noch eine Instanz. Beides dem Client zugewiesen und dann noch den Scripten gesagt das sie auf dem Client laufen sollen. Evtl. sollte man die Doku dazu nochmal erweitern.
                            Vielen Dank für das geile Script. Werde meine Visu demnächst mal posten.
                            VG
                            Axel

                            wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • wendy2702
                              wendy2702 @Axel Koeneke last edited by

                              @Axel-Koeneke Sorry... hättest du das mit dem Multihost mal erwähnt wären wir der Sache schneller auf die Schliche gekommen.

                              Aber nun ist ja gut.

                              Bin mal auf deine Visu gespannt.

                              Axel Koeneke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Axel Koeneke
                                Axel Koeneke @wendy2702 last edited by

                                @wendy2702 Moin, leider habe noch ein kleines Problem: Die Werte wurden nur einmal übertragen. Ich sehe auch im Log keinen Fehler... Muss ich am Wochenende noch mal in Ruhe drüber schauen.
                                Hier mal ein Screenshot:
                                f5a036ff-2f35-4862-ba9c-c1516e85f188-image.png
                                Ich kann morgen auch mal die View hochladen.
                                VG
                                Axel

                                wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • wendy2702
                                  wendy2702 @Axel Koeneke last edited by

                                  @Axel-Koeneke was heißt immer nur einmal?

                                  Ablauf bei mir ist so:

                                  Das Blockly Script aktiviert das Abfrage Script, nach 3 Sekunden wird es wieder deaktiviert damit der Com Port geschlossen wird. Langer string wird ausgelesen und vom auswerte Script entschlüsselt.
                                  Nach 3 Minuten beginnt das von vorne.

                                  Das die Werte nur einmal ausgelesen werden könnte daran liegen das der COM Port noch geschlossen wird. Das hatte ich zu Beginn als ich das anfrage Script per Cron gestartet/gestoppt hatte.

                                  Axel Koeneke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Axel Koeneke
                                    Axel Koeneke @wendy2702 last edited by

                                    @wendy2702 sagte in Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!:

                                    @Axel-Koeneke was heißt immer nur einmal?

                                    Ablauf bei mir ist so:

                                    Das Blockly Script aktiviert das Abfrage Script, nach 3 Sekunden wird es wieder deaktiviert damit der Com Port geschlossen wird. Langer string wird ausgelesen und vom auswerte Script entschlüsselt.
                                    Nach 3 Minuten beginnt das von vorne.

                                    Das die Werte nur einmal ausgelesen werden könnte daran liegen das der COM Port noch geschlossen wird. Das hatte ich zu Beginn als ich das anfrage Script per Cron gestartet/gestoppt hatte.

                                    Ich werde es morgen testen. Was mir noch aufgefallen ist, sehe ich auch den Status der Pumpe?
                                    Vielleicht erkenne ich es auch nicht, weil ich ja aktuell keine Änderung habe...

                                    wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • wendy2702
                                      wendy2702 @Axel Koeneke last edited by

                                      @Axel-Koeneke gibt zwei DP's für Pumpe. Ich meine die Verändern sich auch bei mir je nach Status.

                                      Axel Koeneke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Axel Koeneke
                                        Axel Koeneke @wendy2702 last edited by

                                        @wendy2702 Moin, läuft jetzt alles richtig gut. Abfrage machen ich alle 30 sek. Ich habe noch im Intervall Blockly einen zusätzlichen Datenpunkt für die Warmwasserpumpe erstellt. Außerdem färbe ich die Rohrleitung hinter dem 3-Wege-Ventil ein, damit ich sehe ob gerade Heizung oder Warmwassererzeugung läuft.
                                        431ad474-0f82-461a-836c-5438851f9482-image.png
                                        Dies habe ich schon lange vermisst, da ich in drei Kellerräumen Kovektorheizkörper habe, welche an der Wärmepumpe hängen und die Wärme mittels Ventilator abgeben. Wenn der Ventilator läuft, aber die WP keine Wärme erzeugt, bläst das eher unangenehm in den Raum. Jetzt kann ich bei Bedarf und wenn die WP auf Heizbetrieb ist, mittels Funksteckdose die Gebläse zuschalten.
                                        Hier die View:
                                        Waermepumpe.txt
                                        Die Grafik als svg - Bitte Endung anpassen.
                                        Waterkotte.svg.txt
                                        VG
                                        Axel

                                        wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • wendy2702
                                          wendy2702 @Axel Koeneke last edited by wendy2702

                                          @Axel-Koeneke Hi, kannst du mir sagen welche Widget Sätze du für den View verwendet hast und wo du das SVG abgelegt hast?

                                          Und wieso hast du eine SVG Grafik hochgeladen? Laut deinem View Export benutzt du eine "png" ?

                                          Wenn ich die SVG im Widget auswähle passen die Seitenverhältnisse nicht.

                                          Kannst du das Bild bitte nochmal hochladen. Irgendwie kann ich das nur mit einem Browser öffnen und dann ist ein Teil davon abgeschnitten.

                                          Danke!

                                          Axel Koeneke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Axel Koeneke
                                            Axel Koeneke @wendy2702 last edited by

                                            @wendy2702 Moin, ich benutze fast ausschließlich die InvenTwo Widgets.
                                            In der View hast du richtig erkannt benutze ich die PNG Grafik. Die SVG habe ich hochgeladen, damit du sie z.B. mit Inkscape nach deinen Bedürfnissen anpassen kannst. Dazu einfach das ".TXT" an Ende entfernen und mit Inkscape bearbeiten. Ich werde mal mein Projekt aufräumen (Grafiken in vernünftige Ordnerstrukturen packen) und kann ich es als Projekt hochladen.
                                            VG
                                            Axel

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            929
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.7k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            15
                                            192
                                            20120
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo