    • Axel Koeneke
      Axel Koeneke @Aley last edited by

      @aley Ja ich melde mich sobald ich darauf zugreifen kann.
      Ich finde auch weiter oben nur RS232 Verbindungen.
      Vorteil von 485 ist eigentlich nur die Leitungslänge. Theoretisch bis ca. 1200m.
      Schöner wäre es, wenn du es schaffen würdest einen Adapter mit IP-Adresse zu verwenden.
      Also Lan-->RS232 oder 485. Dann wäre der PI bei mir überflüssig....
      Z.B.: https://www.amazon.de/gp/product/B09QMNWYLQ/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1

      A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Axel Koeneke
        Axel Koeneke last edited by

        @aley Habe da gerade etwas interessantes gefunden: RS485-Doku

        A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • A
          Aley @Axel Koeneke last edited by

          @axel-koeneke
          Hi Axel,
          ja genau. RS232 geht offiziell bis 15m.
          Ich habe mittlerweile den RS232 USB Adapter erhalten und gerade geschafft, schon mal die Rohdaten in den iobroker einzulesen...
          Leider immer noch keine Infos von Waterkotte bezüglich RS485 😕
          Aber ich bleibe dran... 😉

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • A
            Aley @Axel Koeneke last edited by Aley

            @axel-koeneke said in Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!:

            @aley Habe da gerade etwas interessantes gefunden: RS485-Doku

            Super Doku! Wo hast Du die her? Leider ist hald nicht beschrieben, wo die Datenleitungen (A/- bzw. B/+) herausgeführt werden, und ob Waterkotte Halfduplex (also 3-Draht) oder Fullduplex (also 5-Draht) Implementierung hat. Ich schätze mal Halfduplex...

            Durch die Jumper, werden die Datenleitungen wahrscheinlich auf bestimmte PINs am DSub-Stecker raus geführt. Laut Standard sollten es PIN 3 (Rx/Tx A/-) und PIN 7 (Rx/Tx B/+) am DB9 Stecker sein!?
            7c6fd357-b4cb-4945-9e88-98e231ea7ca4-image.png

            Aber auch diese Variante ist möglich:
            5cc1b478-c034-4220-98a7-4bfbc50ba56b-image.png

            Darum müssen wir das genauer Wissen, wie Waterkotte es macht. Das Risiko mir beim Testen den Resümat zu zerschießen ist mir zu groß 😕

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • A
              Aley last edited by

              @all:
              Danke für Eure tolle (Vor-)Arbeit. Hab das jetzt mal so wie ihr über einen RS232 Adapter mit Nullmodem-Verkabelung implementiert und die Scripte an meine Umgebung angepasst. Funktioniert alles einwandfrei! Auch über meine lange Verbindung mit ca. 25m Kabellänge (Kabel ist geschirmt).

              Meine WP stellt allerdings die Warmwasser Temperatur nach Ausführung des WW_Temp_60 Scripts selbstständig auf 55°C zurück. Scheint, dass dies die Maximaltemperatur meiner Waterkotte ist - aber egal...

              Jetzt wäre natürlich cool, das ganze tatsächlich über RS485 zu realisieren.

              Ich fürchte hald, dass meine bescheidenen Programmierkenntnisse dafür nicht reichen werden - laut Doku von Axel werden die Daten in einem anderen Format übermittelt als bei RS232 Verbindung. Hatte gehofft, die gleichen scripts verwenden zu können.

              Ich bin hald eher in den ersten drei Layern des OSI-Modells fit 😉 Und kann dort meinen Betrag leisten...

              Axel Koeneke S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Axel Koeneke
                Axel Koeneke @Aley last edited by

                @aley Hier die Software: Waterkotte 1.2
                Ich hoffe das es die richtige ist. Konnte es noch nicht testen, da mein altes Läpi nicht so richtig läuft.
                VG
                Axel

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • wendy2702
                  wendy2702 last edited by

                  Falls es wer brauchen kann:

                  so wird ein Befehlf für RS232 kommunikation zusammengebaut:

                  Beispiel Warmwasser Soll auf 60 Grad:

                  Der komplette Befehl lautet: 0x10, 0x02, 0x01, 0x13, 0x01, 0x3b, 0x00, 0x00, 0x70, 0x42, 0x10, 0x03, 0xd0, 0x77

                  Für die CRC wird dieser Teil verwendet:
                  0x01 0x13 0x01 0x3b 0x00 0x00 0x70 0x42

                  Das musst Du hier eingeben:

                  http://www.sunshine2k.de/coding/javascript/crc/crc_js.html

                  So einstellen:
                  CRC == Standard CRC-16
                  Polynom=8005 init=0 lsb=0;
                  keine sonstige Verknüpfung, wie XOR

                  --> Ergibt die CRC = 0xD077

                  Temperaturwert errechnen:

                  https://www.h-schmidt.net/FloatConverter/IEEE754de.html

                  In das erste Feld 60 (also für 60 Grad) eintragen und enter.
                  Unteres Feld ist dann 0x42700000
                  Das ist dann das hier: 0x00, 0x00, 0x70, 0x42

                  70 Grad müsste dann sein (hab ich jetzt aber gerade zusammengebastelt und ist deshalb nicht getestet):

                  70 Grad in IEEE-754 = 0x428c0000

                  Befehl = 0x10, 0x02, 0x01 0x13 0x01 0x3b 0x00 0x00 0x8C 0x42 0x10 0x03 0x58 0x78

                  CRC:
                  0x01 0x13 0x01 0x3b 0x00 0x00 0x8c 0x42
                  --> 0x5878

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • S
                    Spawnsen @Aley last edited by Spawnsen

                    @aley
                    Hallo zusammen,
                    Ich habe die letzten Tage alles mögliche versucht eine Verbindung mit dem Gerät aufzubauen. Habe bereits ein normales und ein Nullmodemkabel getestet, aber leider bekomme ich keine Daten auf der Schnittstelle.

                    Könnt ihr wohl mal schauen, was bei euch in den Parametern 6.xx eingestellt ist? Da gibt es auch etwas mit Fremndzugriff und Schlüsselnummer.
                    Bei mir ist beides auf 0

                    Danke & Gruß

                    wendy2702 Axel Koeneke 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • wendy2702
                      wendy2702 @Spawnsen last edited by

                      @spawnsen Hast du mal hier gelesen:

                      https://forum.iobroker.net/post/135334

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Axel Koeneke
                        Axel Koeneke @Spawnsen last edited by

                        @spawnsen
                        6.0.2 = 1
                        6.0.3 = 1
                        6.0.4 = 0

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • First post
                          Last post

                        Support us

                        ioBroker
                        Community Adapters
                        Donate

                        652
                        Online

                        31.7k
                        Users

                        79.7k
                        Topics

                        1.3m
                        Posts

                        15
                        192
                        20054
                        Loading More Posts
                        • Oldest to Newest
                        • Newest to Oldest
                        • Most Votes
                        Reply
                        • Reply as topic
                        Log in to reply
                        Community
                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                        The ioBroker Community 2014-2023
                        logo