      @sambaverde said in Script zum auslesen eines C.M.I von TA UVR1611:

      Woran könnte es aber liegen, dass ich diese Daten erste im CMI sehe, wenn ich die Instanz MODBUS neu starte.
      Verwende Modbus 2.0.9, die CMI läuft mit 1.33.3
      Idee?

      Mit dem gerade aktuellen ioBroker (Modbus 2.09 / js-controller 1.5.7 / Admin 3.6.0) bekomme ich auch keine Register mehr normal ausgelesen. Wird nach dem Neustart des Modbus-Adapters einmal übertragen und dann nie wieder. Es geht aber mit ein bisschen Pfuscherei:

      • Meine Werte kommen aus Node Red
      • Setzte ich in der ioBroker out Node im Type auf Value werden keine Werte über den Modbus übertragen. In den ioBroker Objekten werden die Werte als Bestätigt = true angezeigt
      • Setzte ich in der ioBroker out Node im Type auf Command werden Werte über den Modbus übertragen. In den ioBroker Objekten werden die Werte als Bestätigt = false angezeigt
      • Ich glaube es hängt weder an der CMI noch an den letzten Modbus Versionen. Ein Modbus Downgrade auf < 2.x hat nichts gebracht
      • Meine Vermutung ist, dass es am js-controller und / oder Admin hängt

      Edit:
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus/issues/42

      Sineos created this issue in ioBroker/ioBroker.modbus

      closed Modbus not sending ack'ed values #42

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • S
        Sineos last edited by Sineos

        ioBroker geht von folgendem Konzept aus:

        • Ein Befehl oder Wert wird mit "ack (bestätigt) = false" in Richtung eines Gerätes gesendet, beispielsweise "Licht an"
        • Das Gerät verarbeitet den Befehl / Wert und bestätigt diesen, beispielsweise, "Ok, Licht ist an"
        • ioBroker setzt diesen Befehl / Wert auf bestätigt, "ack = true"
        • "ack = true" bedeutet damit auch, dass alles getan ist und keine weiteren Aktionen folgen sollen

        Der Node-Red Adapter realisiert dieses Konzept in der ioBroker out Node über die Type Einstellung:

        • Value bedeutet "ack = true", d.h. es wird nur ein Status gesetzt, aber keine weiteren Aktionen ==> Der Modbus Adapter überträgt den Wert nicht
        • Command bedeutet "ack = false", d.h. es wird erwartet, dass der Befehl / Wert weiter verarbeitet (und ggf. rückgemeldet) wird==> Der Modbus Adapter überträgt den Wert

        Für die Übertragung von Messwerten o.ä. über Modbus finde ich persönlich den Ansatz etwas schräg, da der Modbus ja nicht zurückmeldet "oh cool ich hab einen neuen Wert", in Summe macht das aber schon Sinn.

        Siehe auch: https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/Adapter-Development-Documentation#commands-and-statuses

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • M
          Magi last edited by

          Hallo,
          Ich habe eine UVR 1611 und will es mit meinem iobroker die Daten auslesen, Da ich keine CMI habe sondern nur einen bootloader(bl-net) weiß ich nicht wie ich die daten auslesen kann.

          Für Hilfe und iden wäre ich sehr dankbar.

          M W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • M
            Mr. Moose @Magi last edited by

            Hallo,
            der Thread ist zwar schon was älter, aber vielleicht hilft es ja noch einem.
            Ich hatte auch das Problem, dass die Werte an das CMI nur übertragen wurden, wenn ich die modbus-Instanz neu gestartet habe.
            Dann habe ich rausgefunden, das der Fehler nur auftritt, wenn man die Variable mit "aktualisiere" beschreibt. Wenn man "steuere" nimmt werden die Werte sofort übertragen.

            So geht es nicht:
            aktualisiere.png

            So geht es:
            steuere.png

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • peterk34
              peterk34 last edited by

              Ich kämpfe mit der Verbindung zum CMI ...

              Habs genau nach @Sineos gemacht ... bekomm aber keine Verbindung hin. Kann wer was mit den folgenden Log anfangen? bin leider zu wenig Profi das zu verstehen. Einmal mit IP 0.0.0.0 und einmal mit der IP des CMI ...

              c8603d58-e0a9-4fc2-9bb5-3d5c18a3facc-image.png

              L A A 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • L
                logdog @peterk34 last edited by

                @peterk34
                Hallo,
                Ich habe genau das selbe Problem. Gibt es dazu mittlerweile ein Lösung?

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • A
                  Almi @peterk34 last edited by

                  @peterk34

                  Super genau das war mein Problem! Danke

                  Gruß Andreas

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • A
                    andibr @peterk34 last edited by andibr

                    @peterk34
                    Hallo peterk34

                    Ich habe genau das gleiche Problem. Auf meinem CMI sehe ich zwischendurch, dass iob eine Verbindung aufbaut und diese auf dem TCP Socket 13 eingetragen wird. Aber eine wirkliche Verbindung habe ich bis jetzt nicht bekommen.

                    Aus meiner Sicht muss die IP vom CMI sicher eingetragen sein, ansonsten weiss ja iob nicht wohin er die Anfrage machen soll.

                    Ich frage mich ob jemand der es versteht, da nicht einfach einen Adpater zusammen stellen könnte, ich würde da auch etwas bezahlen dafür. Weil alle meine bisherigen Versuche haben nichts gebracht ausser Frust und viel Zeitverbrauch.

                    Gruss Andi

                    UVR16x2 V149
                    CMI 138.1

                    Edit PS: vielleicht müssen wir auch eine Lösung über den direkten CAN to USB gehen?

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • M
                      Max Meyer 0 @sven12 last edited by

                      @sven12 Sorry, aber ich bin zu blöd das Script aus dem Betrag rauszukopieren und programmieren kann ich leider gar nicht. Besteht die Möglichkeit, dass du mir das Script irgendwie zur Verfügung stellst oder ich das irgendwo downloaden kann?
                      Ich versuche schon lange die Werte meiner UVR1611 in den iobroker zu bekommen.
                      Vielen Dank im Voraus
                      VG
                      Max

                      Codierknecht U 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active @Max Meyer 0 last edited by

                        @max-meyer-0
                        In einem 6 Jahre alten Thread wirst Du von einem User der seit 5 Jahren nicht mehr aktiv war wohl kaum Hilfe erwarten dürfen.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • U
                          UlliJ @Max Meyer 0 last edited by

                          @max-meyer-0
                          Hi,

                          bitte etwas mehr Info zur Hardware und was Du machen möchtest.
                          Hast Du Zugriff auf das Programm der UVR oder ist das durch den Ersteller geschützt?
                          Wenn Zugriff: dann ist ein möglicher Weg von der UVR über Canbus ans CMI und über CMI Modbus an Iobroker Modbus. Dazu gibt es ein paar threads hier im Forum.
                          VG
                          Ulli

                          M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • M
                            Max Meyer 0 @UlliJ last edited by

                            @ullij Hi, die modbus Anbindung habe ich schon laufen aber die UVR1611 kann nur 16 Werte an den CAN Bus (und dann per CMI wieder an modbus weiter) ausgeben und die Werte die über das Netzwerk eingehen (z.B. Raumtemperatursensor am DL Bus) können gar nicht wieder ausgegeben werden.
                            Ich habe aber dies gefunden https://forum.iobroker.net/topic/11219/heizungswerte-einer-uvr1611-via-cmi-mittels-json-anlegen-refreshen und das scheint zu gehen. Zumindest wurden Objekte angelegt und plausible Werte sind auch drin.
                            Trotzdem vielen Dank an Euch.
                            VG
                            Max

                            A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • A
                              andibr @Max Meyer 0 last edited by

                              @max-meyer-0
                              Hallo zusammen

                              Ich habe bei mir rasch nachgeschaut und leider gesehen, dass ich mein uraltes Skript für meine UVR16x2 nicht mehr direkt verfügbar habe, weil ich beim letzten Hardwareversagen alles auf Modbus gewechselt habe. Müsste mal im Datenarchiv nachschauen ob ich noch was finde, da hatte mir ein sehr kluger Kollege der SW-Entwickler ist ein JS-Skript gemacht, der Punkt für Punkt ausliest und dann in die Tabelle schreibt. Aber bei mir hatte das eben auch nur für die Temperaturen wirklich zuverläsig.
                              Bei Modbus ist das ein grosser Aufwand auf dem CMI, weil das eben quasi ein eigener Server ist, der nicht mal über das TAPS konfiguriert werden kann.

                              So als Idee (ich habe aber keine Ahnung von CAN), vieleicht könnte man ja so ein "USB-to-CAN" Interface zusätzlich ins TA-CAN-Netzwerk einbinden und die TAPS entsprechend mit dem zusätzlichen Teilnehmer erweitern? Aber fragt mich ja nicht ob und wie es gehen soll, und wie viele Daten so übertragen werden könnte.

                              Im Iobroker gibt es da einen CAN Adapter
                              CAN-Adapter
                              bedingt aber scheinbar Linux als OS.

                              M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • M
                                Max Meyer 0 @andibr last edited by

                                @andibr
                                Moin, in Richtung CAN habe ich auch schon überlegt aber die UVR1611 kann nur 16 Werte per CAN übertragen. Das hilft mir nicht weiter.
                                Das hier wäre ideal gewesen https://espeasy.readthedocs.io/en/latest/Plugin/P092.html#p092-page aber leider habe ich das noch nicht zum laufen bekommen. Da wären alle Werte drin gewesen und wären einfach per MQTT zum iobroker gesendet worden.
                                Aktuell nehme ich dies für die Eingänge https://forum.iobroker.net/topic/11219/heizungswerte-einer-uvr1611-via-cmi-mittels-json-anlegen-refreshen und versuche mal mir den Rest über Modbus zu holen. Dann habe ich ja schon 32 Werte.
                                VG
                                Max

                                A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • A
                                  andibr @Max Meyer 0 last edited by

                                  @max-meyer-0
                                  Ich verstehe noch nicht ganz was du mir den 16 Werten meinst. Ist das die Datenbreite von der UVR1611 zum CMI?

                                  Also bei mir hat das CMI (V1.42.1 - B1.06 - H4.00) beim CAN-Eingang 64 Werte beim Analog und 64 Werte beim Digital. Da ich bei mir keinen Zugriff auf die UVR bekomme (mein Heizungs-Mensch hat Angst vor mir), kann ich dir nicht nach schauen was die UVR16x2 wirklich kann.

                                  Den DL-Bus kenne ich gar nicht, weil es ja eben auch ein AT-spezifische System ist. Aber mein CMI kann da auch als Eingnag jeweils 32 Werte einlesen und dann vermutlich auf den Modbus umlegen.

                                  M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • M
                                    Max Meyer 0 @andibr last edited by

                                    @andibr
                                    Die UVR1611 kann nur 16 analoge und 16 digitale Werte auf den CAN oder DL Bus ausgeben. Das reicht nicht, ich hätte gerne z.B. auch die Werte der Wärmemengenzähler oder PWM Ausgänge. Selbstverständlich könnte ich eine UVR16x2 dafür nehmen aber mir widerstrebt es 500€ auszugeben um ein paar Werte in den iobroker zu bekommen. Deshalb versuche ich eine kostengünstige Lösung zu finden. Wenn das mit dem ESP32 geklappt hätte wäre das ja schon fertig.
                                    VG
                                    Max

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • W
                                      weberk Developer @Magi last edited by

                                      @magi
                                      Habe einen ioBroker Adapter für den BL-NET geschrieben und zum Test angeboten. Würde mich freuen, wenn er bei Dir auch klappt. VG - Klaus.
                                      —> https://forum.iobroker.net/topic/78225/test-adapter-ta-blnet-npm-latest

                                      peterwy1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • peterwy1
                                        peterwy1 @weberk last edited by

                                        @weberk Eine Frage zum CMI, vielleicht kannst Du mir helfen. Ich versuche gerade die Daten über Modbus zu versenden, leider habe ich das Phänomen, dass bei "aktueller Wert" immer 0 steht. Mein Gefühl sagt mir, dass der MODBUS irgendwie nicht funktioniert ... hast Du eine Idee wie Du vorgehen würdest, um gezielte Fehlersuche / Debugging zu betreiben? Danke Dir und lieben Gruß, Peter

                                        W Homoran U 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • W
                                          weberk Developer @peterwy1 last edited by

                                          @peterwy1 hab mit Modbus keine Erfahrung.
                                          Meinen Adapter hab ich aber so angepasst, dass er auch die in Tapps konfigurierten Logging-Daten via CMI aus jedem CAN-Bus-Teilnehmer ausliest. Verwendet Port 80 und die dort verfügbaren JSON-Daten. Würde mich freuen, wenn du als Tester einsteigen könntest.

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Homoran
                                            Homoran Global Moderator Administrators @peterwy1 last edited by

                                            @peterwy1 sagte in Script zum auslesen eines C.M.I von TA UVR1611:

                                            Ich versuche gerade die Daten über Modbus zu versenden, leider habe ich das Phänomen, dass bei "aktueller Wert" immer 0 steht. Mein Gefühl sagt mir, dass der MODBUS irgendwie nicht funktioniert .

                                            was ist denn wie konfiguriert?
                                            Der Adapter funktioniert normalerweise oder meinst du Modbus am Gerät?
                                            Dabei kann ich dir nicht helfen, da ich das Gerät nicht kenne.

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            1.2k
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.7k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            25
                                            78
                                            21142
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo