      Max Meyer 0 @andibr last edited by

      @andibr
      Die UVR1611 kann nur 16 analoge und 16 digitale Werte auf den CAN oder DL Bus ausgeben. Das reicht nicht, ich hätte gerne z.B. auch die Werte der Wärmemengenzähler oder PWM Ausgänge. Selbstverständlich könnte ich eine UVR16x2 dafür nehmen aber mir widerstrebt es 500€ auszugeben um ein paar Werte in den iobroker zu bekommen. Deshalb versuche ich eine kostengünstige Lösung zu finden. Wenn das mit dem ESP32 geklappt hätte wäre das ja schon fertig.
      VG
      Max

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • W
        weberk Developer @Magi last edited by

        @magi
        Habe einen ioBroker Adapter für den BL-NET geschrieben und zum Test angeboten. Würde mich freuen, wenn er bei Dir auch klappt. VG - Klaus.
        —> https://forum.iobroker.net/topic/78225/test-adapter-ta-blnet-npm-latest

        peterwy1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • peterwy1
          peterwy1 @weberk last edited by

          @weberk Eine Frage zum CMI, vielleicht kannst Du mir helfen. Ich versuche gerade die Daten über Modbus zu versenden, leider habe ich das Phänomen, dass bei "aktueller Wert" immer 0 steht. Mein Gefühl sagt mir, dass der MODBUS irgendwie nicht funktioniert ... hast Du eine Idee wie Du vorgehen würdest, um gezielte Fehlersuche / Debugging zu betreiben? Danke Dir und lieben Gruß, Peter

          W Homoran U 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • W
            weberk Developer @peterwy1 last edited by

            @peterwy1 hab mit Modbus keine Erfahrung.
            Meinen Adapter hab ich aber so angepasst, dass er auch die in Tapps konfigurierten Logging-Daten via CMI aus jedem CAN-Bus-Teilnehmer ausliest. Verwendet Port 80 und die dort verfügbaren JSON-Daten. Würde mich freuen, wenn du als Tester einsteigen könntest.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Homoran
              Homoran Global Moderator Administrators @peterwy1 last edited by

              @peterwy1 sagte in Script zum auslesen eines C.M.I von TA UVR1611:

              Ich versuche gerade die Daten über Modbus zu versenden, leider habe ich das Phänomen, dass bei "aktueller Wert" immer 0 steht. Mein Gefühl sagt mir, dass der MODBUS irgendwie nicht funktioniert .

              was ist denn wie konfiguriert?
              Der Adapter funktioniert normalerweise oder meinst du Modbus am Gerät?
              Dabei kann ich dir nicht helfen, da ich das Gerät nicht kenne.

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • U
                UlliJ @peterwy1 last edited by

                @peterwy1 sagte in Script zum auslesen eines C.M.I von TA UVR1611:

                @weberk ....Mein Gefühl sagt mir, dass der MODBUS irgendwie nicht funktioniert ... hast Du eine Idee wie Du vorgehen würdest, um gezielte Fehlersuche / Debugging zu betreiben?

                vielleicht von vorne bis hinten schrittweise die Einstellungen kontrollieren?
                https://forum.iobroker.net/topic/50981/iobroker-modbus-zu-cmi-von-technische-alternative/44
                https://forum.iobroker.net/topic/50981/iobroker-modbus-zu-cmi-von-technische-alternative/43

                Die Modbus Einrichtung auf dem CMI ist leider etwas umständlich, läuft bei mir so aber seit 4 Jahren sehr stabil

                peterwy1 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                • peterwy1
                  peterwy1 @UlliJ last edited by

                  @UlliJ @weberk @Homoran
                  Danke Euch erst einmal für das ultraschnelle Feedback. Ich werde Die Beschreibung von @UlliJ jetzt einmal in Ruhe durchgehen.

                  Den Adapter kann ich leider nicht ausprobieren, da ich hier im Forum "fremdgegangen" bin. Ich habe mich vor einiger Zeit für Home Assistant entschieden, aber in Bezug auf das CMI hatte ich das Gefühl hier gerade eine bessere Antwort zu bekommen ...

                  Danke Euch und ich melde mich zurück, sobald ich den Fehler gefunden habe, damit auch andere eventuell etwas davon haben. Ist irgendwie sehr komisch, dass ausgerechnet nur beim MODBUS die Ausgänge direkt im CMI immer 0 anzeigen ... CoE funktioniert wie gesagt diesbzgl. ohne Probleme, allerdings hier nicht die Schnittstelle zum Home Assistant ... und die 64 Kanäle des KNX Moduls reichen mir leider aktuell nicht.

                  Lieben Gruß
                  Peter

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • peterwy1
                    peterwy1 @UlliJ last edited by peterwy1

                    @ullij

                    Ich bin jetzt einmal alles durchgegangen ... bekomme den Fehler aber leider nicht in Griff ...

                    Hier noch einmal die (eventuell) relevanten Daten:

                    8bdcff07-bd88-4419-9dbf-40a17b25c651-image.png

                    725ff1ae-f444-48de-b53d-518ba2fa0e1a-image.png

                    5fbd41c2-db45-453e-969e-14183f066b70-image.png

                    Ich verstehe absolut nicht, was ich falsch mache ... oder hat mein MODBUS Modul im CMI eine "Macke"?

                    W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • W
                      weberk Developer @peterwy1 last edited by weberk

                      @peterwy1 : sicher, dass du ein write-Register nehmen willst? Denke du willst den Temperatur-Wert doch lesen, oder?

                      peterwy1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • peterwy1
                        peterwy1 @weberk last edited by

                        @weberk CAN-EZ2 liest bei mir die Werte der Wärmepumpe und schreibt diese auf den BUS. CMI liest die Werte über die CAN Schnittstelle ein und soll diese über MODBUS aufs Netzwerk schicken ... in dem Fall sollte write passen, oder? Aber da im "CAN in" der Wert definitiv ankommt und korrekt gelesen wird (siehe Bild 2), sollte auch der Wert unter MODBUS out richtig angezeigt werden, da der korrekte Kanal als Input angezogen wird ...

                        U W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • U
                          UlliJ @peterwy1 last edited by

                          @peterwy1
                          schick das mal als Ticket an TA.
                          Ansonsten habe ich nur die üblichen Verdächtigen wie FW version (bei mir die gleiche) und Neustart

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • S
                            stephan61 last edited by

                            Oben hast du den knotenpunkt 40
                            den musst du unten bei Gerät auch auf 40 und nicht auf 10 stellen
                            wen dein cmi den knotenpunkt 40 hat

                            Gruß Stephan

                            peterwy1 U 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • peterwy1
                              peterwy1 @stephan61 last edited by

                              @stephan61 Danke Dir ... und ich es habe es gerade auch (erfolglos) geprüft, aber für mein Verständnis bezieht sich der von Dir angemerkte Wert rein auf die Ausgangsseite - also auf die Geräte-ID des Empfängers an dem MODBUS ... dies sollte nichts mit dem TA-seitigen CANBUS zu tun haben ... oder sehe ich das falsch? Lieben Gruß, Peter

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • U
                                UlliJ @stephan61 last edited by

                                @stephan61 sagte in Script zum auslesen eines C.M.I von TA UVR1611:

                                Oben hast du den knotenpunkt 40
                                den musst du unten bei Gerät auch auf 40 und nicht auf 10 stellen
                                wen dein cmi den knotenpunkt 40 hat

                                der Knoten ist der Datenlieferant auf dem CAN-Bus für den Eingang das CMI (oberes Bild)
                                Gerät #10 ist der Empfänger auf dem Modbus

                                VG
                                Ulli

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • W
                                  weberk Developer @peterwy1 last edited by

                                  @peterwy1 said in Script zum auslesen eines C.M.I von TA UVR1611:

                                  Input

                                  Ich denke bei Modbus geht es beim Typ der Register darum, ob der Termperaturwert read/write ist, wie z.B. die Warmwasser-Solltemperatur, oder ob es ein reiner Input-Wert ist, wie Aktuelle-Wassertemperatur.

                                  peterwy1 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • peterwy1
                                    peterwy1 @weberk last edited by

                                    @weberk ja genau, daher auch auf dem Ausgangsbus ... kombinierte read/write Objekte sind bei TA meines Wissens gar nicht vorgesehen .... hier geht nur senden ODER empfangen ...

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Homoran
                                      Homoran Global Moderator Administrators @weberk last edited by

                                      @weberk sagte in Script zum auslesen eines C.M.I von TA UVR1611:

                                      @peterwy1 said in Script zum auslesen eines C.M.I von TA UVR1611:

                                      Input

                                      Ich denke bei Modbus geht es beim Typ der Register darum, ob der Termperaturwert read/write ist, wie z.B. die Warmwasser-Solltemperatur, oder ob es ein reiner Input-Wert ist, wie Aktuelle-Wassertemperatur.

                                      das ist die Idealvorstellung.

                                      Leider nutzen inzwischen sehr viele Hersteller ausschließlich Holdingregister, selbst wenn alles RO Register sind

                                      A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • A
                                        andibr @Homoran last edited by

                                        @homoran
                                        Also bei mir funktioniert es seit langem recht zuverläsig. Ich versuche das mal zu dokumentieren von CMI zum IOB Modbus Adapter.

                                        Bildschirmfoto vom 2024-12-21 13-16-58.png

                                        Das ist die Einstellung CMI. Sprich das CMI liest den Wert aus dem CAN und schreibt den auf den Modbus in die Adresse "0"

                                        Bildschirmfoto vom 2024-12-21 13-21-23.png

                                        Das sind die Basis Einstellungen im Modbus Adapter

                                        Bildschirmfoto vom 2024-12-21 13-23-22.png

                                        Das sind nun die Einstellungen im Holding Register.

                                        A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • A
                                          andibr @andibr last edited by andibr

                                          @andibr
                                          und noch die Digitalen Status:
                                          Bildschirmfoto vom 2024-12-21 13-25-27.png

                                          Wieder CMI

                                          Bildschirmfoto vom 2024-12-21 13-30-17.png

                                          Woher ich auch immer die Holdingregister-Adresse her habe, weiss ich echt nicht mehr.

                                          Wie bereits geschrieben, dass sind Einstellung die bei mir seit mehr als 1 Jahr einwandfrei in Betrieb sind und die Temperaturwerte verwende ich auch auf eine Vis, die täglich mehrfach benutzt wird, darum weiss ich dass die Werte durch kommen. Ganz wichtig ist das der IOB eben Modbus-Slave ist, weil das CMI immer der Master sein will, und auch nichts anderes kann.

                                          Mein CMI hat folgende Version:
                                          CMI024152
                                          V1.43.4 - B1.06 - H4.00

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • First post
                                            Last post

                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          726
                                          Online

                                          31.7k
                                          Users

                                          79.7k
                                          Topics

                                          1.3m
                                          Posts

                                          25
                                          78
                                          21145
                                          Loading More Posts
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          The ioBroker Community 2014-2023
                                          logo