      weberk Developer @peterwy1 last edited by weberk

      @peterwy1 : sicher, dass du ein write-Register nehmen willst? Denke du willst den Temperatur-Wert doch lesen, oder?

      peterwy1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • peterwy1
        peterwy1 @weberk last edited by

        @weberk CAN-EZ2 liest bei mir die Werte der Wärmepumpe und schreibt diese auf den BUS. CMI liest die Werte über die CAN Schnittstelle ein und soll diese über MODBUS aufs Netzwerk schicken ... in dem Fall sollte write passen, oder? Aber da im "CAN in" der Wert definitiv ankommt und korrekt gelesen wird (siehe Bild 2), sollte auch der Wert unter MODBUS out richtig angezeigt werden, da der korrekte Kanal als Input angezogen wird ...

        U W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • U
          UlliJ @peterwy1 last edited by

          @peterwy1
          schick das mal als Ticket an TA.
          Ansonsten habe ich nur die üblichen Verdächtigen wie FW version (bei mir die gleiche) und Neustart

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • S
            stephan61 last edited by

            Oben hast du den knotenpunkt 40
            den musst du unten bei Gerät auch auf 40 und nicht auf 10 stellen
            wen dein cmi den knotenpunkt 40 hat

            Gruß Stephan

            peterwy1 U 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • peterwy1
              peterwy1 @stephan61 last edited by

              @stephan61 Danke Dir ... und ich es habe es gerade auch (erfolglos) geprüft, aber für mein Verständnis bezieht sich der von Dir angemerkte Wert rein auf die Ausgangsseite - also auf die Geräte-ID des Empfängers an dem MODBUS ... dies sollte nichts mit dem TA-seitigen CANBUS zu tun haben ... oder sehe ich das falsch? Lieben Gruß, Peter

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • U
                UlliJ @stephan61 last edited by

                @stephan61 sagte in Script zum auslesen eines C.M.I von TA UVR1611:

                Oben hast du den knotenpunkt 40
                den musst du unten bei Gerät auch auf 40 und nicht auf 10 stellen
                wen dein cmi den knotenpunkt 40 hat

                der Knoten ist der Datenlieferant auf dem CAN-Bus für den Eingang das CMI (oberes Bild)
                Gerät #10 ist der Empfänger auf dem Modbus

                VG
                Ulli

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • W
                  weberk Developer @peterwy1 last edited by

                  @peterwy1 said in Script zum auslesen eines C.M.I von TA UVR1611:

                  Input

                  Ich denke bei Modbus geht es beim Typ der Register darum, ob der Termperaturwert read/write ist, wie z.B. die Warmwasser-Solltemperatur, oder ob es ein reiner Input-Wert ist, wie Aktuelle-Wassertemperatur.

                  peterwy1 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • peterwy1
                    peterwy1 @weberk last edited by

                    @weberk ja genau, daher auch auf dem Ausgangsbus ... kombinierte read/write Objekte sind bei TA meines Wissens gar nicht vorgesehen .... hier geht nur senden ODER empfangen ...

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Homoran
                      Homoran Global Moderator Administrators @weberk last edited by

                      @weberk sagte in Script zum auslesen eines C.M.I von TA UVR1611:

                      @peterwy1 said in Script zum auslesen eines C.M.I von TA UVR1611:

                      Input

                      Ich denke bei Modbus geht es beim Typ der Register darum, ob der Termperaturwert read/write ist, wie z.B. die Warmwasser-Solltemperatur, oder ob es ein reiner Input-Wert ist, wie Aktuelle-Wassertemperatur.

                      das ist die Idealvorstellung.

                      Leider nutzen inzwischen sehr viele Hersteller ausschließlich Holdingregister, selbst wenn alles RO Register sind

                      A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • A
                        andibr @Homoran last edited by

                        @homoran
                        Also bei mir funktioniert es seit langem recht zuverläsig. Ich versuche das mal zu dokumentieren von CMI zum IOB Modbus Adapter.

                        Bildschirmfoto vom 2024-12-21 13-16-58.png

                        Das ist die Einstellung CMI. Sprich das CMI liest den Wert aus dem CAN und schreibt den auf den Modbus in die Adresse "0"

                        Bildschirmfoto vom 2024-12-21 13-21-23.png

                        Das sind die Basis Einstellungen im Modbus Adapter

                        Bildschirmfoto vom 2024-12-21 13-23-22.png

                        Das sind nun die Einstellungen im Holding Register.

                        A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • A
                          andibr @andibr last edited by andibr

                          @andibr
                          und noch die Digitalen Status:
                          Bildschirmfoto vom 2024-12-21 13-25-27.png

                          Wieder CMI

                          Bildschirmfoto vom 2024-12-21 13-30-17.png

                          Woher ich auch immer die Holdingregister-Adresse her habe, weiss ich echt nicht mehr.

                          Wie bereits geschrieben, dass sind Einstellung die bei mir seit mehr als 1 Jahr einwandfrei in Betrieb sind und die Temperaturwerte verwende ich auch auf eine Vis, die täglich mehrfach benutzt wird, darum weiss ich dass die Werte durch kommen. Ganz wichtig ist das der IOB eben Modbus-Slave ist, weil das CMI immer der Master sein will, und auch nichts anderes kann.

                          Mein CMI hat folgende Version:
                          CMI024152
                          V1.43.4 - B1.06 - H4.00

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • First post
                            Last post

                          Support us

                          ioBroker
                          Community Adapters
                          Donate

                          714
                          Online

                          31.7k
                          Users

                          79.7k
                          Topics

                          1.3m
                          Posts

                          25
                          78
                          21145
                          Loading More Posts
                          • Oldest to Newest
                          • Newest to Oldest
                          • Most Votes
                          Reply
                          • Reply as topic
                          Log in to reply
                          Community
                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                          The ioBroker Community 2014-2023
                          logo