    [gelöst] Licht bei Bewegung will nicht so recht…

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • M
      mameier1234 last edited by

      Ich habe mal wieder ein Problemchen…

      .. und brauche Eure Hilfe, da meine Frau sauer wird :shock:

      Ich habe in der Küche einen Bewegungsmelder, der auch die Helligkeit prüft..

      Nun habe ich ein Script gebastelt und mit Eurer Hilfe auch schon angepasst, das prüft, ob der Schalter "Lichtautomatik" auf true ist (damit ich das auch über VIS abschalten kann), ob es schon Dunkel ist. Wenn dann Bewegung erkannt wird, wird das Licht eingeschaltet..

      Das soll nun mindestens 8 Minuten anbleiben, und wenn dann noch immer Bewegung erkannt wird, an bleiben, ansonsten aus gehen...

      Leider geht es unmotiviert viel zu schnell aus, dann wieder an usw... (Meine Frau kocht im wahrsten Sinne des Wortes (im Dunkeln))

      Log Ausgaben habe ich da auch noch:

      9:42:44.212	[info]	javascript.1 script.js.Licht.Licht_Kueche: Alle Bedingungen OK
      19:42:44.212	[info]	javascript.1 script.js.Licht.Licht_Kueche: Stop-Timout
      19:42:44.212	[info]	javascript.1 script.js.Licht.Licht_Kueche: Licht aus, Licht anschalten
      19:43:05.297	[info]	javascript.1 script.js.Licht.Licht_Kueche: Timout von 8 Minuten ist vorbei
      19:43:25.238	[info]	javascript.1 script.js.Licht.Licht_Kueche: Timout von 8 Minuten ist vorbei
      19:43:43.214	[info]	javascript.1 script.js.Licht.Licht_Kueche: Timout von 8 Minuten ist vorbei
      19:44:06.220	[info]	javascript.1 script.js.Licht.Licht_Kueche: Timout von 8 Minuten ist vorbei
      19:44:06.220	[info]	javascript.1 script.js.Licht.Licht_Kueche: Licht an ?, Ja
      19:44:33.226	[info]	javascript.1 script.js.Licht.Licht_Kueche: Timout von 8 Minuten ist vorbei
      

      Was mich wundert, ist dass die Meldung mit dem Timeout nicht erst 8 Minuten nach dem einschalten kommt sondern ziemlich sofort… und immer wieder..

      Any Hints ?

      ! ````
      <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="create" id="f/h+q}5V%y]EUJ;a=!VW" x="-437" y="-388"><field name="NAME">Kueche_State</field>
      <next><block type="create" id="Uzkta:J2#p(pK#gZWHts"><field name="NAME">Lichtautomatik_Kueche</field>
      <next><block type="variables_set" id="U,v}AxcbrG,o}/9r)R!"><field name="VAR">licht_Kueche</field>
      <value name="VALUE"><block type="get_value" id="7.:eScC
      os^))#So/]I7"><field name="ATTR">val</field>
      <field name="OID">hm-rpc.0.OEQ1148284.1.STATE</field></block></value>
      <next><block type="comment" id="bl5[_A@=Q=VNvb.TPlA"><field name="COMMENT">ID Bewegung</field> <next><block type="on" id="^E4sfXy;J%7%N7!~KYN"><field name="OID">javascript.1.Hue.2.Bewegung_Kueche</field>
      <field name="CONDITION">ne</field>

                      <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="lZ(wkj5=qNXN;_`3W3EM"><mutation else="1"></mutation>
                          <value name="IF0"><block type="logic_operation" id="E=HM_HQk,dla`gsD4{H:" inline="false"><field name="OP">AND</field>
                              <value name="A"><block type="logic_operation" id="=cIP!7w_p]G^(AgluL[v" inline="false"><field name="OP">AND</field>
                                  <value name="A"><block type="logic_compare" id="Yh%8NG*Nuwjr^aKM=,nt"><field name="OP">EQ</field>
                                      <value name="A"><block type="get_value" id="#K|]ht@w0d_Zr~6.T2~E"><field name="ATTR">val</field>
                                          <field name="OID">javascript.1.Hue.2.Bewegung_Kueche</field></block></value> 
                                      <value name="B"><block type="logic_boolean" id="~y`_6?d~o4)_]EyZ4J;u"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value> 
                                  <value name="B"><block type="logic_compare" id="D55i4j~OO6*Hm9PfVjm="><field name="OP">NEQ</field>
                                      <value name="A"><block type="get_value" id="yYDyVke}CSqCqQzfO@NP"><field name="ATTR">val</field>
                                          <field name="OID">hm-rpc.0.OEQ1148284.1.STATE</field></block></value> 
                                      <value name="B"><block type="logic_boolean" id=";EV32f,;q=g1]+O8c)g2"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value></block></value> 
                              <value name="B"><block type="logic_operation" id="@TpyiC./.ECP0lF-~1?w" inline="false"><field name="OP">AND</field>
                                  <value name="A"><block type="get_value" id="Y(b=sP`q47riGyA,XksN"><field name="ATTR">val</field>
                                      <field name="OID">javascript.1.Hue.2.Helligkeit_Kueche</field></block></value> 
                                  <value name="B"><block type="get_value" id="HxQ1+yJnLg==AA(b^I,["><field name="ATTR">val</field>
                                      <field name="OID">javascript.1.Lichtautomatik_Kueche</field></block></value></block></value></block></value> 
                          <statement name="DO0"><block type="debug" id="`@]~-D}|t9#c?Pxr!tg0"><field name="Severity">log</field>
                              <value name="TEXT"><shadow type="text" id="5SeAiAM@~+Fh[yZu`^BB"><field name="TEXT">Alle Bedingungen OK</field></shadow></value> 
                              <next><block type="timeouts_cleartimeout" id="hn7o@X`)MPX_2^EM:0iI"><field name="NAME">timeout</field>
                                  <next><block type="debug" id="S`L*gMn-dWQYMViZ@i7Q"><field name="Severity">log</field>
                                      <value name="TEXT"><shadow type="text" id="p}N`%[ji6M-a8G(tU4To"><field name="TEXT">Stop-Timout</field></shadow></value> 
                                      <next><block type="controls_if" id="K94}j.-.@0H_Qv0Gtd|k"><value name="IF0"><block type="logic_negate" id="#V;!K4AL,EVuI|e#@TR/"><value name="BOOL"><block type="variables_get" id="A.cSD(Zg%#/:Wc^b_H2?"><field name="VAR">licht_Kueche</field></block></value></block></value> 
                                          <statement name="DO0"><block type="debug" id="3B)`C[2ZV!eSfhF3q80d"><field name="Severity">log</field>
                                              <value name="TEXT"><shadow type="text" id="7.|6qByZthf})3ocL8NI"><field name="TEXT">Licht aus, Licht anschalten</field></shadow></value> 
                                              <next><block type="control" id="uE]kwP%Z?J[RCFy42a,7"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                  <field name="OID">hm-rpc.0.OEQ1148284.1.STATE</field>
                                                  <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                                  <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="a6o!G0N:bhTy-.[j1666"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value> 
                                                  <next><block type="control" id="zYhzvwa{q{Q1;,[31^#C"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                      <field name="OID">javascript.1.Kueche_State</field>
                                                      <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                                      <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="?7AV-q45SnEA*.4nNt:6"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></statement> 
                          <statement name="ELSE"><block type="timeouts_settimeout" id="26Qh!Rpw,HOnvZWR)fBO"><field name="NAME">timeout</field>
                              <field name="DELAY">8</field>
                              <field name="UNIT">min</field>
                              <statement name="STATEMENT"><block type="debug" id="PU`+f/[!zFd-cM]:@=)#"><field name="Severity">log</field>
                                  <value name="TEXT"><shadow type="text" id="ppLO6(Xvki.zvg,4*Ug%"><field name="TEXT">Timout von 8 Minuten ist vorbei</field></shadow></value> 
                                  <next><block type="controls_if" id="E|Lu6baONWBoanxvjKfU"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="vQg0+^}D9yk-y4@ntSeb"><field name="OP">AND</field>
                                          <value name="A"><block type="variables_get" id="Vk/QUZ21UvvUZ5Suw0,G"><field name="VAR">licht_Kueche</field></block></value> 
                                          <value name="B"><block type="logic_compare" id="s8hHBI:El1Ua1%ebj-u)"><field name="OP">NEQ</field>
                                              <value name="A"><block type="get_value" id="5Ssnvo8G4-mlOg79(]hl"><field name="ATTR">val</field>
                                                  <field name="OID">javascript.1.Hue.2.Bewegung_Kueche</field></block></value> 
                                              <value name="B"><block type="logic_boolean" id="!5KTbqcS]F!L#|L]sYi2"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value></block></value> 
                                      <statement name="DO0"><block type="debug" id="ty]0y*3wMZp|g~;kxkl}"><field name="Severity">log</field>
                                          <value name="TEXT"><shadow type="text" id="MV2)5h4V*n.{c.{AN:{/"><field name="TEXT">Licht an ?, Ja</field></shadow></value> 
                                          <next><block type="control" id="fN9ODQfdy]0,i1~n~SwP"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                              <field name="OID">hm-rpc.0.OEQ1148284.1.STATE</field>
                                              <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                              <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="G{|*343fVJg|E6]vxm2Q"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value> 
                                              <next><block type="control" id="In/{;~B6K,*YcqM4a@2m"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                  <field name="OID">javascript.1.Kueche_State</field>
                                                  <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                                  <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="aS!Kt8G`ZT1J:KWot3rY"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block></statement></block></statement> 
                      <next><block type="comment" id="PlNbAyN^w;+~0DlYraf?"><field name="COMMENT">ID Licht</field>
                          <next><block type="on" id="Qvir^Iyye;}YSbLTY*En"><field name="OID">hm-rpc.0.OEQ1148284.1.STATE</field>
                              <field name="CONDITION">any</field>
                              <field name="ACK_CONDITION">true</field>
                              <statement name="STATEMENT"><block type="variables_set" id="8u+DfM@(Gb|Gpa*5V%gb"><field name="VAR">licht_Kueche</field>
                                  <value name="VALUE"><block type="on_source" id="*z`p%tJ(Mc`=dl6(%0Q%"><field name="ATTR">state.val</field></block></value></block></statement> 
                              <next><block type="on" id="E/h^XM2HRwrs0EAm(~.~"><field name="OID">hm-rpc.0.OEQ1148284.1.STATE</field>
                                  <field name="CONDITION">any</field>
                                  <field name="ACK_CONDITION">true</field>
                                  <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="Qu|38ncZ=aV_FiJ|{6B4"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="],+dP__za,Y^P.Ta|/St"><field name="OP">EQ</field>
                                          <value name="A"><block type="get_value" id="*2`@L{}7PKr)=(fAPlO7"><field name="ATTR">val</field>
                                              <field name="OID">hm-rpc.0.OEQ1148284.1.STATE</field></block></value> 
                                          <value name="B"><block type="logic_boolean" id="}F{URw/H6b0^AHM1%:im"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value> 
                                      <statement name="DO0"><block type="control" id="91r7zNW@!0LKaft8J-fU"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                          <field name="OID">javascript.1.Kueche_State</field>
                                          <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                          <value name="VALUE"><block type="on_source" id="L~AmN}EsEF#5mRDa7^dP"><field name="ATTR">state.val</field></block></value></block></statement></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block> 
      

      <block type="comment" id="2aV7tF/;%?p=WCSi2.Nl" x="-62" y="-312"><field name="COMMENT">ID Licht</field></block>
      <block type="comment" id="_R;r`jr,.k+kj2BI-4b5" x="-62" y="-162"><field name="COMMENT">Kommentar</field></block>
      <block type="comment" id="8FWPRKjHjiILtXhLpktJ" x="363" y="-162"><field name="COMMENT">ID dunkel</field></block>
      <block type="comment" id="VXMi0OqpKSl8e^Ag_w?c" x="-38" y="-63"><field name="COMMENT">ID Licht</field></block>
      <block type="comment" id="V~Zi4,Y5gD!CJ*}rZQ:W" x="-37" y="88"><field name="COMMENT">ID Licht</field></block></xml>

      [4885_kueche.jpeg](/assets/uploads/files/4885_kueche.jpeg)
      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • R
        RappiRN Most Active last edited by

        Kann es sein, dass der timeout mehrfach gestartet wird? Baue mal in den timeout noch ein stop timeout-Block ein, damit stellst du sicher, dass ein timeout auch beendet wird.

        Denn bei jeder erkannten Bewegung und nicht erfüllten Bedingungen der falls Abfrage wird ein timeout gestartet. Aber beendet wird der timeout erst bei Bewegung und erfüllten falls-Bedingungen.

        Enrico

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • M
          mameier1234 last edited by

          Yepp,

          das war es wohl..

          ich habe jetzt direkt vor dem Start des timeouts ein Stop Timeout eingebaut…

          und der 2. Block ist jetzt kein Falls mehr, sondern ein sonstFalls (bewegung erkannt) , da sonst auch getriggert wurde, wenn der Bewegungsmelder von true auf false geschaltet hat.

          Damit wird mit jeder neuen Bewegungserkennung der Timout beendet und neu gestartet.

          Erst wenn sich wirklich nichts mehr während dem Timout bewegt wird das Licht ausgeschaltet...

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • R
            RappiRN Most Active last edited by

            Zeige mal bitte nochmal dein Blockly, ich glaube ich habe es anders gemeint.

            Den unteren Teil deines Blockly kannst du zusammenfassen, das Setzen der Variable und die falls-Abfrage können in den selben Trigger, einfach untereinander, dann wirds ein bisschen übersichtlicher.

            Enrico

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • M
              mameier1234 last edited by

              ! ````
              <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="create" id="f/h+q}5V%y]EUJ;a=!VW" x="-437" y="-388"><field name="NAME">Kueche_State</field>
              <next><block type="create" id="Uzkta:J2#p(pK#gZWHts"><field name="NAME">Lichtautomatik_Kueche</field>
              <next><block type="variables_set" id="U,v}AxcbrG,o}/9r)R!"><field name="VAR">licht_Kueche</field>
              <value name="VALUE"><block type="get_value" id="7.:eScC
              os^))#So/]I7"><field name="ATTR">val</field>
              <field name="OID">hm-rpc.0.OEQ1148284.1.STATE</field></block></value>
              <next><block type="comment" id="bl5[_A@=Q=VNvb.TPlA"><field name="COMMENT">ID Bewegung</field> <next><block type="on" id="^E4sfXy;J%7%N7!~KYN"><field name="OID">javascript.1.Hue.2.Bewegung_Kueche</field>
              <field name="CONDITION">ne</field>

                              <statement name="STATEMENT"><block type="debug" id="5jySf};|1KIOz|-x5.4Z"><field name="Severity">log</field>
                                  <value name="TEXT"><shadow type="text" id="fHy%l4TaB=O@7CVB%u0b"><field name="TEXT">Motion hat sich geändert</field></shadow></value> 
                                  <next><block type="controls_if" id="lZ(wkj5=qNXN;_`3W3EM"><mutation elseif="2"></mutation>
                                      <value name="IF0"><block type="logic_operation" id="E=HM_HQk,dla`gsD4{H:" inline="false"><field name="OP">AND</field>
                                          <value name="A"><block type="logic_operation" id="=cIP!7w_p]G^(AgluL[v" inline="false"><field name="OP">AND</field>
                                              <value name="A"><block type="logic_compare" id="Yh%8NG*Nuwjr^aKM=,nt"><field name="OP">EQ</field>
                                                  <value name="A"><block type="get_value" id="#K|]ht@w0d_Zr~6.T2~E"><field name="ATTR">val</field>
                                                      <field name="OID">javascript.1.Hue.2.Bewegung_Kueche</field></block></value> 
                                                  <value name="B"><block type="logic_boolean" id="~y`_6?d~o4)_]EyZ4J;u"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value> 
                                              <value name="B"><block type="logic_compare" id="D55i4j~OO6*Hm9PfVjm="><field name="OP">NEQ</field>
                                                  <value name="A"><block type="variables_get" id="}cCg)yznc~0`#7APGIT)"><field name="VAR">licht_Kueche</field></block></value> 
                                                  <value name="B"><block type="logic_boolean" id=";EV32f,;q=g1]+O8c)g2"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value></block></value> 
                                          <value name="B"><block type="logic_operation" id="@TpyiC./.ECP0lF-~1?w" inline="false"><field name="OP">AND</field>
                                              <value name="A"><block type="get_value" id="Y(b=sP`q47riGyA,XksN"><field name="ATTR">val</field>
                                                  <field name="OID">javascript.1.Hue.2.Helligkeit_Kueche</field></block></value> 
                                              <value name="B"><block type="get_value" id="HxQ1+yJnLg==AA(b^I,["><field name="ATTR">val</field>
                                                  <field name="OID">javascript.1.Lichtautomatik_Kueche</field></block></value></block></value></block></value> 
                                      <statement name="DO0"><block type="debug" id="TKfC_ji*Hm6VcZj*f0}Y"><field name="Severity">log</field>
                                          <value name="TEXT"><shadow type="text" id="(oL_uo[8==.Z}qCFEfA."><field name="TEXT">Alle Bedingungen OK, Licht an</field></shadow></value> 
                                          <next><block type="control" id="uE]kwP%Z?J[RCFy42a,7"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                              <field name="OID">hm-rpc.0.OEQ1148284.1.STATE</field>
                                              <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                              <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="a6o!G0N:bhTy-.[j1666"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value> 
                                              <next><block type="control" id="zYhzvwa{q{Q1;,[31^#C"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                  <field name="OID">javascript.1.Kueche_State</field>
                                                  <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                                  <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="?7AV-q45SnEA*.4nNt:6"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></next></block></next></block></statement> 
                                      <value name="IF1"><block type="logic_operation" id="Y~.i/Pt44SuP|V}YcK|E" inline="false"><field name="OP">AND</field>
                                          <value name="A"><block type="variables_get" id="S5lo2]3s*YpRhW:VD/p4"><field name="VAR">licht_Kueche</field></block></value> 
                                          <value name="B"><block type="logic_operation" id="J5`Gld]}n*j10oxbS_?8" inline="false"><field name="OP">AND</field>
                                              <value name="A"><block type="logic_compare" id="rNA:N3@NZ/-^dGkL{Z%u"><field name="OP">EQ</field>
                                                  <value name="A"><block type="get_value" id="Ir,D1K,f_535w~SEt0hZ"><field name="ATTR">val</field>
                                                      <field name="OID">javascript.1.Hue.2.Bewegung_Kueche</field></block></value> 
                                                  <value name="B"><block type="logic_boolean" id="qpW(m3)RxeTh?O5(O+L!"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value> 
                                              <value name="B"><block type="get_value" id="Q#8EVw/^yor:Ihj=[r_c"><field name="ATTR">val</field>
                                                  <field name="OID">javascript.1.Lichtautomatik_Kueche</field></block></value></block></value></block></value> 
                                      <statement name="DO1"><block type="timeouts_cleartimeout" id="~qHp3o*Wab.XYgl%rn#g"><field name="NAME">timeout</field>
                                          <next><block type="debug" id="@hNr3:jd6:lD:ehN19DA"><field name="Severity">log</field>
                                              <value name="TEXT"><shadow type="text" id="RRyZEBWQ+9-D,P.D-Dd`"><field name="TEXT">Bewegung erkannt:Licht ist schon an</field></shadow></value></block></next></block></statement> 
                                      <value name="IF2"><block type="logic_operation" id="|)+-]QQFMd2kz=~VB:))" inline="false"><field name="OP">AND</field>
                                          <value name="A"><block type="variables_get" id="y8LC=t/!+2P5:OUS3t@2"><field name="VAR">licht_Kueche</field></block></value> 
                                          <value name="B"><block type="logic_operation" id="Bm3Pez`%ZLJG4O{Ru5B+" inline="false"><field name="OP">AND</field>
                                              <value name="A"><block type="logic_compare" id="C?YcLvjR8lVZpl.rcpv^"><field name="OP">NEQ</field>
                                                  <value name="A"><block type="get_value" id="v#(Lfeg)d%*D{eJ25OAT"><field name="ATTR">val</field>
                                                      <field name="OID">javascript.1.Hue.2.Bewegung_Kueche</field></block></value> 
                                                  <value name="B"><block type="logic_boolean" id="Si}n@@VC@PmZhrx1i^Rl"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value> 
                                              <value name="B"><block type="get_value" id="diSen57XIb(F:wZQU.4_"><field name="ATTR">val</field>
                                                  <field name="OID">javascript.1.Lichtautomatik_Kueche</field></block></value></block></value></block></value> 
                                      <statement name="DO2"><block type="debug" id="L|}GJ8=gE|QE+9=_uQp1"><field name="Severity">log</field>
                                          <value name="TEXT"><shadow type="text" id="OAG4qE^{qe/?ibyjauXE"><field name="TEXT">Keine bewegung timer starten</field></shadow></value> 
                                          <next><block type="timeouts_cleartimeout" id="GM7ujBrSBNOMga4_(?Gv"><field name="NAME">timeout</field>
                                              <next><block type="timeouts_settimeout" id="F3Tex_`gJ**]n(K(Ua86"><field name="NAME">timeout</field>
                                                  <field name="DELAY">3</field>
                                                  <field name="UNIT">min</field>
                                                  <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="M60^Ic]cp0Mf2p9HbTir"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="_,O3L2RQ2,xI2|{|vz}Y"><field name="OP">AND</field>
                                                          <value name="A"><block type="variables_get" id="1WQ7~2dm_.*+H)L(O5@{"><field name="VAR">licht_Kueche</field></block></value> 
                                                          <value name="B"><block type="logic_compare" id="w{.nM^Kf_iMRR0#tfRjE"><field name="OP">NEQ</field>
                                                              <value name="A"><block type="get_value" id="`|/cV^AQND=!;Ly){42("><field name="ATTR">val</field>
                                                                  <field name="OID">javascript.1.Hue.2.Bewegung_Kueche</field></block></value> 
                                                              <value name="B"><block type="logic_boolean" id="/(O?--g7uMK7C{qYo{mZ"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value></block></value> 
                                                      <statement name="DO0"><block type="control" id="*n8yTg,vzGkKwO`;srp."><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                          <field name="OID">hm-rpc.0.OEQ1148284.1.STATE</field>
                                                          <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                                          <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="aNXp7_a?dXcb]%{2)IVi"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value> 
                                                          <next><block type="control" id="(u}jL-fI~[Fr8l?83;b8"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                              <field name="OID">javascript.1.Kueche_State</field>
                                                              <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                                              <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="7fg}SH%TtJ2QQl|iJkJH"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></statement></block></statement></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></statement> 
                              <next><block type="comment" id="PlNbAyN^w;+~0DlYraf?"><field name="COMMENT">ID Licht</field>
                                  <next><block type="on" id="Qvir^Iyye;}YSbLTY*En"><field name="OID">hm-rpc.0.OEQ1148284.1.STATE</field>
                                      <field name="CONDITION">any</field>
                                      <field name="ACK_CONDITION">true</field>
                                      <statement name="STATEMENT"><block type="variables_set" id="8u+DfM@(Gb|Gpa*5V%gb"><field name="VAR">licht_Kueche</field>
                                          <value name="VALUE"><block type="on_source" id="*z`p%tJ(Mc`=dl6(%0Q%"><field name="ATTR">state.val</field></block></value></block></statement> 
                                      <next><block type="on" id="E/h^XM2HRwrs0EAm(~.~"><field name="OID">hm-rpc.0.OEQ1148284.1.STATE</field>
                                          <field name="CONDITION">any</field>
                                          <field name="ACK_CONDITION">true</field>
                                          <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="Qu|38ncZ=aV_FiJ|{6B4"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="],+dP__za,Y^P.Ta|/St"><field name="OP">EQ</field>
                                                  <value name="A"><block type="get_value" id="*2`@L{}7PKr)=(fAPlO7"><field name="ATTR">val</field>
                                                      <field name="OID">hm-rpc.0.OEQ1148284.1.STATE</field></block></value> 
                                                  <value name="B"><block type="logic_boolean" id="}F{URw/H6b0^AHM1%:im"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value> 
                                              <statement name="DO0"><block type="control" id="91r7zNW@!0LKaft8J-fU"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                  <field name="OID">javascript.1.Kueche_State</field>
                                                  <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                                  <value name="VALUE"><block type="on_source" id="L~AmN}EsEF#5mRDa7^dP"><field name="ATTR">state.val</field></block></value></block></statement></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block> 
              

              <block type="comment" id="2aV7tF/;%?p=WCSi2.Nl" x="-62" y="-312"><field name="COMMENT">ID Licht</field></block></xml>

              
              Ich habe es jetzt nochmal umgebaut.. da waren doch noch ein bisschen Denkfehler drin….
              
              Nun funktioniert es perfekt. Einschaltbedingung, erkennen ob Bewegung, wenn Licht schon an ist (timer stoppen, falls schon einer gestartet) und Timer zum ausschalten, wenn licht an und keine Bewegung mehr...
              [4885_kueche-neu.jpeg](/assets/uploads/files/4885_kueche-neu.jpeg)
              1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • First post
                Last post

              Support us

              ioBroker
              Community Adapters
              Donate

              459
              Online

              31.9k
              Users

              80.2k
              Topics

              1.3m
              Posts

              2
              5
              867
              Loading More Posts
              • Oldest to Newest
              • Newest to Oldest
              • Most Votes
              Reply
              • Reply as topic
              Log in to reply
              Community
              Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
              The ioBroker Community 2014-2023
              logo