Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Skripten / Logik
    4. [gelöst] Blockly Problem mit MQTT-Adapter

    NEWS

    • Neuer Blog: Fotos und Eindrücke aus Solingen

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    [gelöst] Blockly Problem mit MQTT-Adapter

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • M
      Mane last edited by

      Wenn ich den Aktor schalte wechselt normalerweise der Wert bei "relay/0/10/5/" von "0"/"1" und zeitgleich der Wert

      bei "relay/0/10/5/_state" von "OFF"/"ON".

      Beim Drücken des Tasters kommt dieser laut MQTT-Logfile mit einem aktualisierten Zeitstempel an aber mit der gleichen Variable "hit".

      Mane

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • paul53
        paul53 last edited by

        @Mane:

        Beim Drücken des Tasters kommt dieser laut MQTT-Logfile mit einem aktualisierten Zeitstempel an aber mit der gleichen Variable "hit". `
        Dann schau mal den Zeitstempel des Datenpunktes im Reiter "Objekte" an (Mauszeiger über Wert): Wenn der auch aktualisiert wird, muss mit Triggerbedingung "wurde aktualisiert" ausgelöst werden, auch wenn sich der Wert nicht ändert ("hit" bleibt).

        Wenn der Zeitstempel des Datenpunktes sich nicht entsprechend dem MQTT-Logfile ändert, ist es ein Fehler im Adapter.

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • rantanplan
          rantanplan last edited by

          @Mane:

          Wenn ich den Taster drücke passiert gar nichts.

          Der Aktor bleibt immer auf null (Deckenlampe aus)….. `

          Hallo Mane

          Würdest Du bitte den Betreff Deines ersten Beitrags ändern.

          Dies hier scheint ja mehr ein Problem mit MQTT zu sein.

          Anwender, die ein ähnliches Problem haben, werden, sofern es eine Lösung gibt, die nie unter "Blockly Anfängerfragen" suchen und finden.

          So etwas wie "Blockly Problem mit MQTT" o.ä. wäre da besser und könnte auch Anderen hier im Forum helfen.

          Eventuell wird auch jemand aufmerksam, der schon eine Lösung hat.

          Einfach Deinen ersten Beitrag aufrufen, ändern klicken, Betreff ändern.

          Grüße

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • M
            Mane last edited by

            @paul53:

            @Mane:

            Beim Drücken des Tasters kommt dieser laut MQTT-Logfile mit einem aktualisierten Zeitstempel an aber mit der gleichen Variable "hit". `
            Dann schau mal den Zeitstempel des Datenpunktes im Reiter "Objekte" an (Mauszeiger über Wert): Wenn der auch aktualisiert wird, muss mit Triggerbedingung "wurde aktualisiert" ausgelöst werden, auch wenn sich der Wert nicht ändert ("hit" bleibt).

            Wenn der Zeitstempel des Datenpunktes sich nicht entsprechend dem MQTT-Logfile ändert, ist es ein Fehler im Adapter. `

            Der Zeitstempel hat sich seitdem nicht mehr geändert, egal wie oft ich hier den Taster kurz betätigt habe.

            Im MQTT-Logfile kommt aber der Zeitstempel der Tasters an.
            4819_zeitstempel_0_10_a4.jpg

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • paul53
              paul53 last edited by

              @Mane:

              Der Zeitstempel hat sich seitdem nicht mehr geändert, egal wie oft ich hier den Taster kurz betätigt habe. `
              Wie ist die Adapter-Einstellung "Publish only on change" bzw. "Publish nur bei Änderung" ?

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • M
                Mane last edited by

                Das sind die aktuellen MQTT-Einstellungen.

                Derzeit ist er auf "Publish nur bei Änderung" eingestellt.

                Ich habe das Programm einmal auf einen Fensterkontakt als Lichtschalter umgestellt das "make" und "break" ankommt.

                Hier kommt beim Betätigen im Logfile eine Warnung.

                Zusätzlich habe ich das Relais mit "0/1" und den Relais_state mit "ON/OFF" eingetragen.
                4819_mqtt-einstellung.jpg
                4819_logfehle_log.jpg
                4819_logfehler_script.jpg

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • paul53
                  paul53 last edited by

                  @Mane:

                  Derzeit ist er auf "Publish nur bei Änderung" eingestellt. `
                  Den Haken nimm mal raus ! Dann sollte auch bei kurzem Tastendruck ("hit") getriggert werden.

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • paul53
                    paul53 last edited by

                    @Mane:

                    Hier kommt beim Betätigen im Logfile eine Warnung. `
                    Ist der Datenpunkt "relay/0/10/5" vom Typ "boolean" ?

                    Wenn ja, teste mal im Reiter "Objekte", ob sich das Relais auch durch Eingabe false/true (anstelle 0/1) schalten lässt.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • M
                      Mane last edited by

                      @paul53:

                      @Mane:

                      Derzeit ist er auf "Publish nur bei Änderung" eingestellt. Den Haken nimm mal raus ! Dann sollte auch bei kurzem Tastendruck ("hit") getriggert werden.

                      Das mit dem Trigger auf Taster betätigen funktioniert jetzt. 😄

                      Habe jetzt einmal bei relay/0/10/5 bzw. relais/0/10/5_state sowohl "0/1", "wahr/falsch" und "true/false" ausprobiert.

                      Leider bleibt das Licht immer noch aus.

                      Der Taster kommt jedesmal an im Script steht dan auch "1" oder "0" aber im MQTT-Log kommt nur der Taster an.

                      Kann das noch ein Fehler in der MQTT-Adaptereinstellungen sein?
                      4819_0_10_a4_ein-aus.jpg
                      4819_script-0_10_a4.jpg

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • paul53
                        paul53 last edited by

                        @Mane:

                        Habe jetzt einmal bei relay/0/10/5 bzw. relais/0/10/5_state sowohl "0/1", "wahr/falsch" und "true/false" ausprobiert. `
                        Dann bleibt noch relais/0/10/5_state: ON/OFF.

                        EDIT: Und immer mit bestätigt: false abschicken, sonst wird nicht gesendet.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • M
                          Mane last edited by

                          Wo muss ich das noch bestätigen?

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • paul53
                            paul53 last edited by

                            Wenn der Wert im Reiter "Objekte" geändert wird, wird bestätigt automatisch auf false gesetzt.

                            In Blockly muss man den Baustein "steuere" nehmen, damit das der Fall ist, was Du gemacht hast.

                            Das Licht schaltet nicht ein ? Dann probiere in Blockly ausserhalb des Triggers folgende 3 Varianten aus (andere sind sinnlos):

                            steuere relay/0/10/5 mit wahr (aus Logik-Block)

                            steuere relay/0/10/5 mit 1 (Zahl aus Mathe-Block)

                            steuere relay/0/10/5_state mit "ON" (Text)

                            Eine Variante sollte beim Skriptstart zum Einschalten führen.

                            Die Frage nach dem Datenpunkttyp (common.type) von relay/0/10/5 hast Du noch nicht beantwortet.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • paul53
                              paul53 last edited by

                              @Mane:

                              Kann das noch ein Fehler in der MQTT-Adaptereinstellungen sein? `
                              Hast Du die MQTT-Instanz als Server konfiguriert ?

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • M
                                Mane last edited by

                                Der Type ist imer "state".
                                4819_type.jpg

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • paul53
                                  paul53 last edited by

                                  @Mane:

                                  Der Type ist imer "state". `
                                  Das ist der Objekttyp (state = Datenpunkt). Klicke rechts den Bleistift an, dann siehst Du den Datenpunkttyp (Zahl / Logikwert / Zeichenkette).

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • M
                                    Mane last edited by

                                    Aktuell ist bei "relay/0/10/5 und relay/0/10/5_state" Zeichenkette eingestellt.
                                    4819_type_1.jpg

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • paul53
                                      paul53 last edited by

                                      Schaltet das Licht ein bei ?

                                      steuere relay/0/10/5 mit "1" (Text)

                                      Ich lese: mqtt client variable

                                      Also ist der MQTT-Adapter als Client konfiguriert und die Gegenstelle ist ein Server (MQTT broker) ?

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • M
                                        Mane last edited by

                                        @paul53:

                                        Schaltet das Licht ein bei ?

                                        steuere relay/0/10/5 mit "1" (Text)

                                        Ich lese: mqtt client variable

                                        Also ist der MQTT-Adapter als Client konfiguriert und die Gegenstelle ist ein Server (MQTT broker) ? `

                                        Auch bei steuere relay/0/10/5 mit "1" (Text) passiert nichts.

                                        Der MQTT-Adapter ist als Client konfiguriert, hier wird er als verbunden wahr angezeigt.

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • paul53
                                          paul53 last edited by

                                          Was ist der MQTT-Broker (Server) ? Läuft darauf Mosqitto als Broker-Software ?

                                          Ist der Server in der Adapter-Konfiguration unter URL eingetragen ?

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • M
                                            Mane last edited by

                                            Der MQTT-Broker (Server) ist ein Raspberry auf dem die ioBroker Software und auch Mosqitto als Broker-Software läuft.

                                            In der Server URL ist die IP des Raspberry eingetragen.

                                            Im Log-File sieht man auch das er sich verbindet.

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            917
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.9k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            4
                                            38
                                            3521
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo