Neuer Adapter: ioBroker.stiebel-lwz / ioBroker.stiebel-isg
-
Nach einigem Hin- und her mit der Startseite gibt es eine neue Version. Es sollten jetzt alle wichtigen steuerbaren Punkte vorhanden sein.
Evtl. kann das nochmal jemand testen und kurz Rückmeldung geben. Wenn alles stabil läuft, dann würde ich einen Antrag stellen den Adapter ins offizielle Repo aufzunehmen.
Danke schon mal für eure Hilfe.
-
Hallo Michael, sieht sehr gut aus - das auslesen ist viel eleganter
!!
Mein Projekt war in erster Linie für mich zum lernen gedacht - passt für mich wenn dein Adapter ins Repo wandert. Ich würde dann bei meinen auf der Github-Seite auf deinen verlinken.
Ich hatte noch vor die Tages-Summenwerte nur um 23:59 abzurufen bzw. getrennt von dem vortlaufenden Wert des Tages (fürs Datenlogging) - vielleicht kannst du das ja noch einbauen bei deinem.
-
Wenn ich das mit den Tageswerten richtig verstehe, willst du sicherstellen, dass du die Werte jeden Tag zur gleichen Uhrzeit haben willst.
Ich würde das aber eher nicht mit einer Einschränkung der Quelle lösen, sondern einen Adapter zum Loggen verwenden (History, SQL, o.ä.) und von dort die gewünschten Daten zu beziehen.
Falls jemand die Werte zu einer anderen Uhrzeit benötigt oder der Adapter/iobroker um 00:00 Uhr ausfällt, wären deine Werte für 24 h weg.
-
Ich habe gerade festgestellt das der Adapter von Michael die Werte nicht zuverlässig zurrück meldet.
Aufgefallen ist mir das an der Lüftung: Man kann in den Objekten den Wert verändern und der wird auch gesetzt, wenn ich im IGS Portal nachsehe ist alles angekommen. Wenn ich jetzt aber im IGS Portal die Lüfterstufe verstelle dann muss ich erst die Instanz aktualisieren damit es in den Objekten ankommt.
Weiter finde ich auch an dem Adapter von Thorsten besser das die Lüfterstufen im Dropdown auswählbar sind. Also kann man auch nur Stufen setzen die es auch geben kann. Das ist bei anderen Einstellungen wichtigen wo man nicht jeden Parameter im Kopf hat.
Also bitte nur als Feedback ansehen…
-
Die Rückmeldung erfolgt schon korrekt, dauert nur je nach Hardware etwas. Es werden nämlich alle Einstellungen erneut gelesen. Ein paar Sekunden sollte das dauern.
Und welche Werte gültig sind, ist hinterlegt. Es werden keine falschen Werte angenommen. Wie die Eingabe aussieht regelt man ja ohnehin mit der vis und nicht in den Instanzen direkt.
-
Ah, sry. Falsch gelesen.
Wenn du die Aktualisierung schneller haben willst, dann musst du den Wert für die Aktualisierung der Commands runter setzen. Der steht standardmäßig bei 3600 Sekunden, also 1 Stunde. Das war Absicht, da diese Werte ja selten geändert werden und somit Traffic und Ressourcen geschont werden.
Wenn Werte im Adapter geändert werden, aktualisiert sich das wie oben geschrieben nach wenigen Sekunden.
-
Ja da hast du recht mit den 3600 sek…
In der Final Version sollte man sich eh für eine "Schaltzentrale" entscheiden, dass macht dann wenig sinn überall ein bisschen einzustellen.
Das hättet ihr auch alle etwas früher entwickeln können, da hätte ich viel Geld gespart.
Ich habe von Solarwatt alles an Geräten gekauft was es gibt, auch dieses Grid Dings. Mit der Antwort von Stiebel, dass man damit eh nichts steuern kann.
Der Plan war ja eigentlich in Herbst und Frühling mit dem PV Überschuss die Vorlauf Temperatur temporär höher zu setzen um damit einen Puffer zu schaffen. Alles ist besser als einzuspeisen...
-
Steuern würde prinzipiell schon gehen. Aber nur mit dem ISG plus. Das hat einen Eingang für ein potentialfreies Relais von einem Wechselrichter z.B.
Bei mir steuere ich das mit einem Relais am Raspberry Pi an den GPIO Pins. Bei Kontakt schaltet das ISG Plus dann auf eine frei wählbare Warmwassertemperatur.
-
Ah ok, nur Warmwasser?
Nicht das "Heizwasser"?
-
Stimmt. Geht beides.
-
Denke das Macht Sinn das über den SQL Adapter zu loggen - schaue ich mir mal.
Hast du die Seiten ?s=4,0,0 & ?s=4,0,1 bewusst weggelassen? Darüber stellt man die Raumtemps ein.
Gruß
-
:oops: Hab ich wohl vergessen. Wird gleich noch hinzugefügt. Muss nur das Array erweitern.
-
Erledigt und veröffentlicht.
-
Ja hab ich gesehen das es im array fehlte. Hatte schon überlegt nen pull request zu schicken
Gesendet von meinem Nexus 5X mit Tapatalk
-
Hab das tägliche loggen der Wärme-Mengen-Summen nun wie folgt gelöst:
-
Allgemeine Info zur Firmware-Version 8.6.4:
Diese Version ist nicht geeignet für das ISG plus, bzw. deaktiviert den externen Eingang und macht das "plus" damit überflüssig, da das Energiemanagement ohne Funktion bleibt. Das war bei mir so und ich hatte Kontakt mit dem Service von Stiebel-Eltron. Nach einem Update auf 10.0.1 klappt jetzt wieder alles einwandfrei.
-
Guten Morgen, mir ist gerade aufgefallen das im Objektbaum für den Adapter viele Unterordner angelegt werden. Ist dies bei euch auch so? (Adapter wurde bereits deaktiviert und die Struktur gelöscht).
-
Es wird also pro Eintrag ein Ordner erzeugt? Betrifft das nur die Einstellungen oder auch die Infos?
-
Ja, je Einstellung ein Ordner und betrifft nur die Einstellungen.
-
Ich hab da einen Verdacht der den Quellcode betrifft. Die Schleife scheint hier die Untermenü-Variable nicht zu leeren und immer wieder zu erweitern. Müsste entweder geleert werden oder eine Ebene höher gesetzt werden. Schau mir das später mal an.