      unltdnetworx Developer last edited by

      Mit erlaubt meinst du die Einstellungen in den Heiz-/Warmwasserprogrammen, oder?

      Sieht für mich auch so aus, als wäre in diesem Zeitraum geheizt worden.

      Die genannten Zeiten in den Einstellungen verbieten ja meines Verständnisses nach nicht das Heizen an sich. Es wird viel mehr definiert, wann Tag- und Nachttemperaturen erreicht werden sollen. Und das alles nur im Automatikbetrieb laut Anleitung.

      Außerdem musst du noch die Hysterese bedenken. Steht in den Grundeinstellungen. Das ist der Unterschied zwischen Ein- und Ausschalttemperatur. Könnte natürlich genau so hingekommen sein, dass die Einschaltschwelle für den Tagwert bis 18:00 Uhr nicht erreicht wurde und die WW-Temperatur etwa durch Duschen o.ä. um 19:26 Uhr unter den Schwellenwert für die Nachttemperatur gefallen ist. Somit korrekt geheizt.

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Q
        Qlink last edited by

        @darkiop:

        Hallo Michael, habe nur das ISG - allerdings würde mich das durchaus Interessieren. Frage mich auch gerade wie ich unsere PV ggf. noch für die LWZ nutzen kann. `

        Falls du einen SMA Wechselrichter hast, dann brauchst nur das EMI Software Update für das ISG (non-plus) kaufen. (77€)

        Dann sprechen LWZ und WR miteinander …

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • unltdnetworx
          unltdnetworx Developer last edited by

          Oder wie gesagt nichts kaufen und softwaretechnisch lösen. Bin leider noch nicht zu schreiben gekommen. Muss auch noch Fotos dazu machen.

          ISG (normal) und der Adapter sollten reichen.

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • D
            darkiop Most Active last edited by

            @Qlink:

            @darkiop:

            Hallo Michael, habe nur das ISG - allerdings würde mich das durchaus Interessieren. Frage mich auch gerade wie ich unsere PV ggf. noch für die LWZ nutzen kann. `

            Falls du einen SMA Wechselrichter hast, dann brauchst nur das EMI Software Update für das ISG (non-plus) kaufen. (77€)

            Dann sprechen LWZ und WR miteinander … `

            Wir haben einen von Kostal.

            @Michael: Passt schon 🙂

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • unltdnetworx
              unltdnetworx Developer last edited by

              Ich habe jetzt mal meine Konfiguration mit dem ISGplus und meine Gedanken (nicht getestet) zur einer alternativen Lösung für das ISGweb notiert.

              Nur habe ich nicht bedacht, dass ja der Einspeisewerte in ioBroker bekannt sein muss. (siehe Anleitung). Geht also nur mit kompatibler Hardware wie einem entsprechenden Wechselrichter oder per Hand in VIS.

              https://blog.unltd-networx.de/iobroker- … aufheizen/

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • L
                lutzer last edited by

                Erst mal vielen Dank für die Arbeit.

                Ich warte ja noch auf mein plus (bekomme ich ausgetauscht). Dann werde ich auch mal berichten. Habe das IO Teil direkt von Solarwatt.

                Hattest du die Teile noch da oder warum ist es ein extra PI geworden?

                Wäre sicher "einfacher" und günstiger mit einem Homematic Relais Bausatz, oder einem Zero/Node, Sonoff hat in jedem Basic vier freie Gpio´s zum Schalten oder ein Shelly usw. - also nur als Anregung… 😄

                Mich würde mal interessieren ob die Wärmepumpe dann auch sofort anspringt?

                Nützt ja nichts wenn Sie das dann in der „nächsten Heizphase“ mit einplant…

                Ich habe das mal so ganz rudimentär getestet und da bewirkt das alleinige verstellen der Temperatur nichts. Erst wenn ich die Steigung der Heizkurve ändere hat das einen Effekt.

                Dann könnte man sich das auch komplett sparen, setzt halt nur ein ISGweb ein um die Daten lesen und schreiben zu können. Und wertet das alles im iobroker aus und steuert dann Temperatur und Steigung direkt an. Setzt natürlich voraus, dass die PV Anlage auch im iobroker angebunden ist.

                Da habe ich ja Glück, dank dir das ich auf Solarwatt und Fronius gesetzt habe. Auch hier braucht es natürlich die entsprechende Hardware. Geht auch mit der ganz einfachen Version. Ein Bekannter hat sich da mit einem Pyton script beholfen.

                Man könnte also einen Trigger auf das einspeisen setzen und dann die Werte entsprechend erhöhen.

                Da kann man die Ausgangswerte vorher in einer Variable speichern, damit man danach wieder zurück kommt.

                Nicht zu vergessen das dass Problem mit den Raumthermostaten damit nicht vom Tisch ist. Also diese müsste man natürlich auch für diesen Zeitraum übersteuern. Sonst bringt das ja nichts, wenn die Stellventile zu sind… (Du hast ja den Puffer...)

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • unltdnetworx
                  unltdnetworx Developer last edited by

                  Der zusätzliche Raspberry Pi im KG bei der Heizung war lediglich daher nötig, da ein Weiterer im EG steht aufgrund Bluetooth Anbindung weiterer Geräte.

                  Also die Wärmepumpe springt bei mir "intelligent" an. Zufrieden damit? Naja.

                  Es wird wohl versucht wenige Verdichterstarts zu verursachen. Aber wenn der Temperaturunterschied zur Solltemperatur nach dem Erhöhen den Hysteresewert übersteigt, sollte sie nach wenigen Augenblicken anspringen.

                  Die Version mit dem ISGweb habe ich auch ganz unten in meinen Ausführungen erwähnt. Sollte so funktionieren. Erst auslesen in eine Variable wäre eine Möglichkeit, dann sollte aber der ioBroker während der Aufheizzeit nicht neugestartet werden. Sonst sind die alten Werte futsch.

                  Die Raumthermostate würde ich nicht erhöhen, da eine FBH eher träge wirkt und eine Erhöhung evtl. unangenehm werden könnte (hohe Temperaturen).

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • D
                    darkiop Most Active last edited by

                    Super, vielen Dank! Werde ich mir nächste Woche mal genauer anschauen! Grüße und noch einen schönen Sonntag!

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • unltdnetworx
                      unltdnetworx Developer last edited by

                      Hallo zusammen,

                      auf Anregung eines Nutzers habe ich mich heute aufgerafft und eine geplante weitere Funktion implementiert. Jetzt ist es möglich die Status der Anlage an sich auszulesen, außerdem den Status des Energiemanagments. Letzterer ist im ISGplus als "Betriebszustand 2" unter Info >> Anlage >> Energiemanagment zu finden.

                      Da in den neueren Versionen des ISG die nicht aktiven Status verschwinden, kann ich den Status nur auslaufen lassen und nach der doppelten "Pull-Zeit" als nicht mehr aktiv speichern.

                      Beispiel: Grundeinstellung, also alle Werte werden alle 60 Sekunden abgerufen. Wenn aktiv, hat etwa der Verdichter oder das Energiemanagement den Status true. Wenn der Verdichter nun aufhört zu laufen, verschwindet der Eintrag im ISG einfach und zeigt nicht mehr "Aus" an wie früher. Dann dauert es die zweifache Zeit der Grundeinstellung, also 120 Sekunden bis das true verschindet. Wer den Zustand false benötigt, muss dies mit einem Skript selbst erledigen.

                      Update wie gewohnt zuerst über die Github-Katze bis genügend Feedback für eine stabile Version vorhanden ist.

                      Danke an alle für Rückmeldungen 😄

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • M
                        MarEhg last edited by

                        Danke für die schnelle Bearbeitung! Klappt!

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • M
                          MarEhg last edited by

                          Ich habe mir einige Objekte des Adapters über history.0 angelegt. Meine Daten werden von History auf meinem USB-Stick am RaspberryPi abgelegt.

                          Es klappt auch bei allen Objekten ohne Sonderzeichen. Sind aber Sonderzeichen im Namen, habe ich folgenden Fehler im LOG

                          Cannot store file /media/usbstick/20181110/history.stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.HEIZEN.RÜCKLAUFTEMPERATUR.json: Error: EINVAL: invalid argument, open '/media/usbstick/20181110/history.stiebel-isg.0.Info
                          

                          Ein Fehler im History-Adapter? Ansonsten würde es mir helfen, die Namen ohne Sonderzeichen umzuwandeln.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • unltdnetworx
                            unltdnetworx Developer last edited by

                            Das liegt dann vermutlich an den Umlauten. Werde eine Möglichkeit zum Wählen einbauen, Umlaute oder nicht.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • unltdnetworx
                              unltdnetworx Developer last edited by

                              Es gibt in Github nun die Version 1.2.1, dort können in den Einstellungen der Instanz Umlaute aktiviert und deaktiviert werden.

                              Standard und ohne Auswahl ist aktiviert, da es für Nutzer der älteren Version sonst evtl. unnötig Arbeit machen würde. (VIS anpassen, etc.)

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • S
                                SaschaS last edited by

                                Hallo liebe Community,

                                ich habe über ioBroker den neuen Adapter 1.2.1 installiert. Allerdings erscheint unter Instanzen und Objekte kein "Stiebel-Isg.0"

                                Was muss ich denn dafür unternehmen, dass mir dort etwas angelegt wird.

                                IoBroker habe ich bereits neugestartet und ist auf Version 3.4.7.

                                Unterm Log finde ich Einträge:

                                tiebel-isg.0 2018-11-21 08:01:10.729 error Error: Invalid URI "http:///?s=1,0"

                                stiebel-isg.0 2018-11-21 08:01:10.729 error Error: Invalid URI "http:///?s=2,0"

                                stiebel-isg.0 2018-11-21 08:01:10.729 error Error: Invalid URI "http:///?s=1,1"

                                stiebel-isg.0 2018-11-21 08:01:10.729 error Error: Invalid URI "http:///?s=1,0"

                                stiebel-isg.0 2018-11-21 08:00:10.726 error Error: Invalid URI "http:///?s=1,0"

                                stiebel-isg.0 2018-11-21 08:00:10.726 error Error: Invalid URI "http:///?s=2,0"

                                stiebel-isg.0 2018-11-21 08:00:10.726 error Error: Invalid URI "http:///?s=1,1"

                                stiebel-isg.0 2018-11-21 08:00:10.725 error Error: Invalid URI "http:///?s=1,0"

                                stiebel-isg.0 2018-11-21 07:59:10.724 error Error: Invalid URI "http:///?s=1,0"

                                stiebel-isg.0 2018-11-21 07:59:10.724 error Error: Invalid URI "http:///?s=2,0"

                                Macht auch Sinn, weil ich bislang nicht herausgefunden habe, wo ich die URL überhaupt vorgeben kann.

                                Danke für eure Mithilfe.

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • unltdnetworx
                                  unltdnetworx Developer last edited by

                                  Guten Morgen,

                                  du musst die IP, Benutzername und Kennwort (falls vergeben) in den Einstellungen des Adapter im Bereich Instanzen angeben. Die Einstellungen erreichst du über den Schraubenschlüssel. Alternativ kannst du auch den Discovery-Adapter suchen lassen, der findet die Heizung und trägt die Werte gleich in eine neue Instanz ein.
                                  8115_unbenannt-1.png
                                  8115_unbenannt-2.png

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • S
                                    SaschaS last edited by

                                    Danke für die schnelle Hilfe.

                                    Mit dem Discovery-Adapter war es dann mal da. –> IP eingetragen.

                                    Allerdings erhalte ich im Log noch immer:

                                    stiebel-isg.0 2018-11-21 10:37:15.123 error Error: Invalid URI "http:///?s=1,0"

                                    stiebel-isg.0 2018-11-21 10:37:15.123 error Error: Invalid URI "http:///?s=2,0"

                                    stiebel-isg.0 2018-11-21 10:37:15.123 error Error: Invalid URI "http:///?s=1,1"

                                    ...

                                    Sind Kompatibilitätsprobleme mit dem ISG (siehe Bild) bekannt?
                                    9888_bildschirmfoto_2018-11-21_um_10.40.01.png

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • D
                                      darkiop Most Active last edited by

                                      Hast du die Korrekte IP des ISGs eingetragen?

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • S
                                        SaschaS last edited by

                                        So viel traue ich mir noch zu 😄
                                        9888_bildschirmfoto_2018-11-21_um_11.36.39.png
                                        9888_bildschirmfoto_2018-11-21_um_11.36.30.png

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • unltdnetworx
                                          unltdnetworx Developer last edited by

                                          Schau mal, ob die richtige Instanz befüllt wurde. Evtl. läuft eine mit .1.

                                          Alternativ mal die Instanz neustarten.

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • S
                                            SaschaS last edited by

                                            Ich hab jetzt über den Terminal die alle io.Instanzen neu gestartet. Plötzlich bekomme ich die Werte angezeigt!

                                            Sehr geil! 🙂 Vielen Dank für die super Hilfe hier.

                                            Hab ihr vielleicht noch einen einfachen Tipp, wie ich die Werte am einfachsten geloggt bekomme?

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            672
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.5k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            17
                                            419
                                            63452
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo