      unltdnetworx Developer last edited by

      Ohne ISG wirst du nichts sehen. Die Datenpunkte werden aus der Weboberfläche des ISG generiert.

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • N
        nheuk last edited by

        Hallo,

        erst mal vielen Dank für Deine Mühe.

        Ich habe bisher ein javascript zum Erstellen der Stiebeldatenpunkte genutzt und wollte gern mal den Adapter ausprobieren.

        Leider bekomme ich den Adapter nicht zum laufen habe die ISG Version 10.0.1

        host.buanet-iobroker1	2018-12-21 13:16:01.364	info	Restart adapter system.adapter.stiebel-isg.0 because enabled
        host.buanet-iobroker1	2018-12-21 13:16:01.364	error	instance system.adapter.stiebel-isg.0 terminated with code 0 (OK)
        host.buanet-iobroker1	2018-12-21 13:16:01.364	error	Caught by controller[0]: at IncomingMessage. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1085:12)
        host.buanet-iobroker1	2018-12-21 13:16:01.364	error	Caught by controller[0]: at Request.emit (events.js:188:7)
        host.buanet-iobroker1	2018-12-21 13:16:01.364	error	Caught by controller[0]: at emitOne (events.js:96:13)
        host.buanet-iobroker1	2018-12-21 13:16:01.364	error	Caught by controller[0]: at Request. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1163:10)
        host.buanet-iobroker1	2018-12-21 13:16:01.364	error	Caught by controller[0]: at Request.emit (events.js:191:7)
        host.buanet-iobroker1	2018-12-21 13:16:01.363	error	Caught by controller[0]: at emitTwo (events.js:106:13)
        host.buanet-iobroker1	2018-12-21 13:16:01.363	error	Caught by controller[0]: at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:186:22)
        host.buanet-iobroker1	2018-12-21 13:16:01.363	error	Caught by controller[0]: at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg/main.js:374:39)
        host.buanet-iobroker1	2018-12-21 13:16:01.363	error	Caught by controller[0]: at initialize.exports.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg/node_modules/cheerio/lib/api/traversing.js:300:24)
        host.buanet-iobroker1	2018-12-21 13:16:01.363	error	Caught by controller[0]: at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg/main.js:432:25)
        host.buanet-iobroker1	2018-12-21 13:16:01.362	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'children' of undefined
        stiebel-isg.0	2018-12-21 13:16:01.322	info	cleaned everything up...
        stiebel-isg.0	2018-12-21 13:16:01.322	error	TypeError: Cannot read property 'children' of undefined at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg/main.js:432:25) at initialize.exports.each (/opt/iobroker/node_mo
        stiebel-isg.0	2018-12-21 13:16:01.321	error	uncaught exception: Cannot read property 'children' of undefined
        stiebel-isg.0	2018-12-21 13:15:41.589	info	starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg, node: v6.13.1</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
        

        Habe ich die falsche ISG Web Version?

        Danke und Gruß

        Manuel

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • unltdnetworx
          unltdnetworx Developer last edited by

          Hallo Manuel,

          ich habe auch diese Version, ebenfalls in Docker laufen. Alles funktioniert problemlos.

          Könntest du bitte mal deine Einstellungen als Screenshot zeigen?

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • D
            darkiop Most Active last edited by

            Ebenfalls Docker bei mir - keine Probleme.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • N
              nheuk last edited by

              Hallo, viel kann man ja nicht einstellen. Hatte übergangsweise schonmal ein User mit Passwort vergeben und genutzt. War aber das gleiche Problem…

              6034_stiebel_isg_settings.png

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • unltdnetworx
                unltdnetworx Developer last edited by

                Hmmm, also eigentlich wäre alles korrekt. Kannst du vom Terminal des Containers ein Ping auf diese Adresse ausführen?

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • N
                  nheuk last edited by

                  Hallo, vermute eher das er seiten abfragen möchte die ich nicht habe… ich habe z.B kein Solar...

                  ein paar states legt er an bevor er neustartet...
                  6034_stiebel_isg_states.png

                  er hat nach den Neustarts weitere States angelegt
                  6034_stiebel_isg_states2.png

                  diese sehen aber bedingt komisch aus oder haben falsche werte
                  6034_stiebel_isg_states3.png

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • unltdnetworx
                    unltdnetworx Developer last edited by

                    Ah. Das erklärt schon mal einiges. Dachte es geht gar nichts.

                    Muss dann mal sehen, dass ich den Response Code abfrage, bevor etwas gemacht wird.

                    Melde mich wieder.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • unltdnetworx
                      unltdnetworx Developer last edited by

                      Okay, ich hatte da die Vermutung, dass auch leere Seite, also Seiten die es bei deiner Heizung nicht gibt, geparsed werden. Das war es aber nicht, der Response-Code wird vorher geprüft. Habe extra mal eine falsche Seite eingefügt, aber bei mir läuft allles durch.

                      Das mit den null-Werten ist komisch, evtl. ist die Verbindung langsam oder der ioBroker kommt irgenwie mit der Erstellung der Datenpunkte nicht hinterher. Sollte aber irgendwann alle Punkte haben und dann nur noch die Werte aktualisieren. Null sagt nur aus, dass er keinen Werte dafür hat. Bzw. verfällt der Wert aktuell nach der doppelten Abfragezeit. Also bei Infowerten nach 2 x 60 Sekunden und bei Einstellungen nach 2 x 1 Stunde. Danach steht da richtigerweise null.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • N
                        nheuk last edited by

                        Hallo Michael,

                        der Fehler muss irgendwo bei commandPaths = ["/?s=4,0,3"] liegen. Habe mal try and error die Dinger ausgeschlossen, wenn ich den rausnehme funktioniert der Adapter ohne Fehlermeldungen. Ein paar valXX States habe ich allerdings noch.

                        Sieht meine Seite mit den Einstellungen anders aus?
                        6034_stiebel_isg_states_4_0_3.png

                        den ersten "Pufferbetrieb" hat er noch angelegt…
                        6034_stiebel_isg_states_4_0_3_created.png

                        Gruß

                        Manuel

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • unltdnetworx
                          unltdnetworx Developer last edited by

                          Möglicherweise liegt es am Feld Festwertbetrieb. Gültige Werte 20 bis 50 Grad, da steht aber Aus.

                          Legt er den Wert an?

                          Das mit Valxxx stimmt so. Darum steht ja der Name in der zweiten Spalte. Die Werte werden über Valxxx zurückgeschrieben. Bei reinen Lesewerten steht da der normale Name.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • N
                            nheuk last edited by

                            Hallo,

                            nach Val107 bricht er mit dem beschriebenen Fehler ab und startet die Instanz neu. Der Werte der danach angelegt werden müsste ist Val113 (MAXIMALE RÜCKLAUFTEMP.)

                            6034_stiebel_isg_states_4_0_3_sourcecode.png

                            Gruß, Danke und Frohe Weihnachten 😉

                            Manuel

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • A
                              aleks-83 last edited by

                              Kann dieser Adapter bzw das ISG generell, die gemessenen Temperaturen der einzelnen Raum Thermostate Anzeigen?

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • N
                                nheuk last edited by

                                Hallo, habe keine Einzelraumthermostate im Einsatz nur eine FE7 der Wert kann abgefragt werden.

                                6034_stiebel_raumtemperatur_fe7.png

                                Gruß

                                Manuel

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • unltdnetworx
                                  unltdnetworx Developer last edited by

                                  Hallo Manuel,

                                  ich habe eine neue Version auf GitHub gepushed. Probier diese bitte mal. An dem val107 dürfte es nicht gelegen haben. Ich habe einen ähnlichen Wert unter Warmwasser und dort funktioniert es einwandfrei.

                                  Jetzt werden auch Werte eingelesen die vorher nicht gingen, z.B. die Laufzeit des Filters der Lüftung. Evtl. behebt es dein Problem.

                                  Falls es immer noch nicht geht, dann schick mir doch bitte mal den Quellcode von dem Bereich in dem "Festwertbetrieb" und "Vorwahl Heizkreis" enthalten ist.

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • N
                                    nheuk last edited by

                                    Hallo,

                                    klappt leider nicht mit der neuen Version

                                    Als Anlage wie gewünscht die komplette HTML Seite der ISG - Einstellungen - Heizen - Grundeinstellung

                                    Gruß

                                    Manuel
                                    6034_einstellungen_heizen_grundeinstellung.txt

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • unltdnetworx
                                      unltdnetworx Developer last edited by

                                      So, ich hab den Grund gefunden. Denke es ist das bereits vermutete Feld Festwertbetrieb. Das habe ich selbst nicht und daher bin ich auch nicht auf den Fehler gestoßen.

                                      Teste bitte mal die neue Version und gib mir kurzt Bescheid. Ich kann die Funktion leider nicht direkt testen und muss etwas ins Blaue hinein arbeiten.

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • N
                                        nheuk last edited by

                                        Schade, der Fehler tritt immer noch auf…

                                        host.buanet-iobroker1	2019-01-07 22:36:05.367	error	instance system.adapter.stiebel-isg.0 terminated with code 0 (OK)
                                        host.buanet-iobroker1	2019-01-07 22:36:05.367	error	Caught by controller[0]: at IncomingMessage. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1085:12)
                                        host.buanet-iobroker1	2019-01-07 22:36:05.366	error	Caught by controller[0]: at Request.emit (events.js:188:7)
                                        host.buanet-iobroker1	2019-01-07 22:36:05.366	error	Caught by controller[0]: at emitOne (events.js:96:13)
                                        host.buanet-iobroker1	2019-01-07 22:36:05.366	error	Caught by controller[0]: at Request. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1163:10)
                                        host.buanet-iobroker1	2019-01-07 22:36:05.366	error	Caught by controller[0]: at Request.emit (events.js:191:7)
                                        host.buanet-iobroker1	2019-01-07 22:36:05.366	error	Caught by controller[0]: at emitTwo (events.js:106:13)
                                        host.buanet-iobroker1	2019-01-07 22:36:05.366	error	Caught by controller[0]: at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:186:22)
                                        host.buanet-iobroker1	2019-01-07 22:36:05.366	error	Caught by controller[0]: at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg/main.js:383:39)
                                        host.buanet-iobroker1	2019-01-07 22:36:05.366	error	Caught by controller[0]: at initialize.exports.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg/node_modules/cheerio/lib/api/traversing.js:300:24)
                                        host.buanet-iobroker1	2019-01-07 22:36:05.365	error	Caught by controller[0]: at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg/main.js:465:29)
                                        host.buanet-iobroker1	2019-01-07 22:36:05.365	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'children' of undefined
                                        stiebel-isg.0	2019-01-07 22:36:05.322	info	cleaned everything up...
                                        stiebel-isg.0	2019-01-07 22:36:05.322	error	TypeError: Cannot read property 'children' of undefined at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg/main.js:465:29) at initialize.exports.each (/opt/iobroker/node_mo
                                        stiebel-isg.0	2019-01-07 22:36:05.321	error	uncaught exception: Cannot read property 'children' of undefined
                                        stiebel-isg.0	2019-01-07 22:35:51.431	info	starting. Version 1.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg, node: v6.13.1</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
                                        
                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • unltdnetworx
                                          unltdnetworx Developer last edited by

                                          Neue Version gepushed auf GitHub.

                                          Es lag an einem versteckten Feld unter dem Feld "Festwertbetrieb". Da muss man erst mal drauf kommen :shock:

                                          C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • N
                                            nheuk last edited by

                                            😄 super das war es, jetzt läuft der Adapter bei mir ohne Fehler. Ich weiß gar nicht wie ich danken soll… ein star auf github ist viel zu wenig für den guten Support

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            939
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            17
                                            419
                                            62238
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo