Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Entwicklung
    4. Neuer Adapter: ioBroker.stiebel-lwz / ioBroker.stiebel-isg

    NEWS

    • 15. 05. Wartungsarbeiten am ioBroker Forum

    • Monatsrückblick - April 2025

    • Minor js-controller 7.0.7 Update in latest repo

    Neuer Adapter: ioBroker.stiebel-lwz / ioBroker.stiebel-isg

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • unltdnetworx
      unltdnetworx Developer last edited by

      Neue Version gepushed auf GitHub.

      Es lag an einem versteckten Feld unter dem Feld "Festwertbetrieb". Da muss man erst mal drauf kommen :shock:

      C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • N
        nheuk last edited by

        😄 super das war es, jetzt läuft der Adapter bei mir ohne Fehler. Ich weiß gar nicht wie ich danken soll… ein star auf github ist viel zu wenig für den guten Support

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • unltdnetworx
          unltdnetworx Developer last edited by

          Gerne 🙂

          Und zu deinen gemeldeten Issues noch kurz. Das erwähnte Leerzeichen zwischen Wert und Einheit ist nur in der Oberfläche sichtbar. Da ist kein Leerzeichen vor dem Wert. Das sieht man, wenn man das Feld im Objektbrowser bearbeitet. Die Einheit steht dort ohne Leerzeichen.

          Zum Thema "kein Fehler" hab ich dir auch geantwortet. Das sollte man besser mittels Skript machen, meiner Meinung nach. Das Problem ist, dass es verschiedenste Bedürfnisse und Heizungen gibt. Diese sollen lediglich ausgelesen werden.

          Wenn dir das reicht, bitte die Issues schließen. Danke 🙂

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • unltdnetworx
            unltdnetworx Developer last edited by

            Leerzeichenproblem auch gefixed. Hoffe es klappt. 🙂

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • N
              nheuk last edited by

              😉 Version 1.2.4 läuft wunderbar

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • D
                darkiop Most Active last edited by

                Guten Morgen, habe gerade mal wieder die Version des ISGweb überprüft und gesehen das es eine 10.0.1 gibt. Hat die schon jemand im Einsatz und kann die Funktionalität mit dem Adapter bestätigen?

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • unltdnetworx
                  unltdnetworx Developer last edited by

                  Nheuk und ich. Läuft einwandfrei.

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • D
                    darkiop Most Active last edited by

                    Alles klar, dann starte ich später mal das Update. Auf die Schnelle hab ich jetzt kein Changelog gefunden, habt ihr da was?

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • unltdnetworx
                      unltdnetworx Developer last edited by

                      Es gab ein paar zusätzliche Funktionen die ich nicht wirklich vermisst hatte. Daher kann ich es nicht genau sagen :lol:

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • D
                        darkiop Most Active last edited by

                        Alles klar 🙂 Dann mal noch ein schönes WE, ich update den Thread hier sobald ich aktualisiert habe.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • D
                          darkiop Most Active last edited by

                          Update ist drauf, Abruf der Daten Funktioniert. Hab auch direkt noch den Adapter aktualisiert (1.2.4).

                          Follgendes ist mir aufgefallen:

                          5671_2019-01-12_11_51_09-objects_-iobroker-_firefox_developer_edition.png

                          5671_2019-01-12_11_50_43-stiebel_eltron_reglersteuerung_-_firefox_developer_edition.png

                          Die Werte für Zuluft und Raumfeuchte werden nicht in die Objekte eingtragen.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • unltdnetworx
                            unltdnetworx Developer last edited by

                            Doch. Das wird eingetragen. Aber aus irgendwelchen Gründen werden die Werte wohl zu selten abgerufen.

                            Die Werte verfallen nach der doppelten Abrufzeit, damit keine falschen Werte stehen bleiben und nicht sofort auf null springen, falls mal ein Abruf schief läuft.

                            Warum nicht immer Werte drin stehen, hab ich bisher noch nicht rausgefunden.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • nik82
                              nik82 Most Active last edited by

                              Hallo,

                              ich habe bei mir noch die Version stiebel-lwz mit der Version 0.1.0 am Laufen weil diese einwandfrei lief.

                              Nun möchte ich ein Blockly-Programm schreiben, dass auf Knopfdruck kurzzeitig das Warmwasser auf 45°C erhitzt.

                              Ebenfalls möchte ich noch eine Nachricht per Telegram wenn der Heizstab einsetzt.

                              Nun habe ich mehrere Fragen, vielleicht kann mit der ein oder andere helfen.

                              1. Es gibt unter Wäreerzeuger ein Objekt HEIZSTUFE, diese müsste ja anzeigen wenn der Heizstab einsetzt oder?

                              Ich glaube Stufe 2 ist ganz normales heizen und über Stufe 2 setzt der Heizstab ein, richtig?

                              2. Leider zeigt er mir immer 0 an, obwohl im ISG 2 steht, was könnte ich da machen?

                              6616_heizstufe.jpg

                              3. Es gibt ja im ISG die Programm "Bereitschaft" und "Handbetrieb", kann mir jemand genau sagen was da der Unterschied ist?

                              Laut Anleitung habe ich das hier gefunden, ist aber nicht gerade aussage kräftig:

                              4.3.1 Bereitschaft
                              Ist der Bereitschaftsbetrieb aktiviert, fährt das Gerät die Bereitschafts-
                              Sollwerte an. Mit dem Bereitschaftsbetrieb schalten Sie
                              das Gerät typischerweise in einen Minimalbetrieb. Das Gerät
                              läuft solange im Bereitschaftsbetrieb, bis eine andere Betriebsart
                              aktiviert wird.
                              
                              4.3.6 Handbetrieb
                              Bei aktiviertem Handbetrieb werden die für Handbetrieb eingestellten
                              Sollwerte angefahren. Die Heizungsvorlauftemperatur
                              wird im Handbetrieb nicht von der Außentemperatur beeinflusst.
                              

                              Schonmal vielen Dank im Voraus.

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • unltdnetworx
                                unltdnetworx Developer last edited by

                                Hallo Nic,

                                ich bin definitiv niemand, der sich mit der Heizung auskennt, aber hier mal Erklärungsversuche nach meinem Verständnis:

                                Zu 1.:

                                Die Heizstufen sind die Stufen des Verdichters. Der kann unterschiedlich stark arbeiten und entsprechend Energie verbrauchen. Der Verbrauch steht bei mir im Datenblatt. Die Stufe des Heizstabes in der Heizung (bei mir steckt noch einer im Wassertank) ist meines Erachtens nach mit Elektrischer Nacherwärmung (NE) benannt und sollte sehr selten laufen. Der Wirkungsgrad ist hier viel geringer.

                                Zu 2.:

                                Zum stiebel-lwz kann ich dir nicht helfen. Aber evtl. holt er sich den Wert erst später. Also die Heizung schaltet um und der Adapter hat seine Intervallzeit zur Abholung der Werte noch nicht erreicht. Das funktioniert ja nicht in Echtzeit.

                                Zu 3.:

                                Für solche fachspezifischen Fragen würde ich dich in ein Fachforum verweisen. Haustechnikdialog oder ähnliches. Die können es sehr genau erklären. Aber es liest sich erst mal ganz ähnlich.

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • nik82
                                  nik82 Most Active last edited by

                                  Hallo,

                                  danke für die Rückantwort. Ich hab mittlerweile einiges getestet und bin schon weitergekommen.

                                  Also Heizstufe 2 bedeutet normaler Verdicht, ab 3 läuft dann der Heizstab in Stufe 1 und ab 4 in Stufe 2 usw.

                                  Was der Unterschied zwischen Bereitschaft und Handbetrieb ist hab ich zwar noch nicht rausgefunden, aber auf Bereitschaft wärmt er das Wasser sofort wie gewünscht auf.

                                  Warum er mir bei dem Adapter stiebel-lwz die Heizstufe nicht aktualisiert weiß ich nicht, alle anderen Werte werden ja sauber aktualisiert.

                                  Deswegen habe ich jetzt den Adapter stiebel-isg installiert und dort wird alles sauber aktualisiert, auch die Heizstufe.

                                  Mir wäre zwar lieber das der stiebel-lwz Adapter geht, weil so muss ich halt alles komplett neu konfigurieren, ich habe zig Flots und zig Skripte wo ich jetzt umschreiben muss. Denn zwei Adapter will ich auch nicht laufen haben, mein Raspy pfeift eh schon aus dem letzten Loch 😄

                                  Aber zumindest funktioniert es, dass ist ja das wichtigste 😄

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • unltdnetworx
                                    unltdnetworx Developer last edited by

                                    Das mit den Heizstufen ist interessant, gut dass das dynamisch ausgelesen wird. Bei mir geht das nämlich nur bis Stufe 3 und zusätzlich dann NE.

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • nik82
                                      nik82 Most Active last edited by

                                      Was heißt zusätzlich NE?

                                      Hast du noch ein zusätzliches Objekt das "NE" heißt?

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • unltdnetworx
                                        unltdnetworx Developer last edited by

                                        Ich meine ja. Sobald ich zuhause bin schau ich nach.

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • unltdnetworx
                                          unltdnetworx Developer last edited by

                                          Grad nachgesehen. Ich habe in den Einstellungen "max. Stufen Heizung" bis 3. Und zusätzlich elektrische Nacherwärmung. Diese schaltet sich nach einem festgelegten Zeitraum von 0 bis 60 Minuten zu.

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • nik82
                                            nik82 Most Active last edited by

                                            Achso, ja damit stellst du ja nur ein wann der Heizstab einsetzen wird und auf welche Stufe er pusht.

                                            Aber das sind ja Einstellungswerte, mich interessieren ja nur die "Lesewerte" bzw. "Istwerte"…

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            941
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.5k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            17
                                            419
                                            63126
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo