    • unltdnetworx
      unltdnetworx Developer last edited by

      Doch. Das wird eingetragen. Aber aus irgendwelchen Gründen werden die Werte wohl zu selten abgerufen.

      Die Werte verfallen nach der doppelten Abrufzeit, damit keine falschen Werte stehen bleiben und nicht sofort auf null springen, falls mal ein Abruf schief läuft.

      Warum nicht immer Werte drin stehen, hab ich bisher noch nicht rausgefunden.

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • nik82
        nik82 Most Active last edited by

        Hallo,

        ich habe bei mir noch die Version stiebel-lwz mit der Version 0.1.0 am Laufen weil diese einwandfrei lief.

        Nun möchte ich ein Blockly-Programm schreiben, dass auf Knopfdruck kurzzeitig das Warmwasser auf 45°C erhitzt.

        Ebenfalls möchte ich noch eine Nachricht per Telegram wenn der Heizstab einsetzt.

        Nun habe ich mehrere Fragen, vielleicht kann mit der ein oder andere helfen.

        1. Es gibt unter Wäreerzeuger ein Objekt HEIZSTUFE, diese müsste ja anzeigen wenn der Heizstab einsetzt oder?

        Ich glaube Stufe 2 ist ganz normales heizen und über Stufe 2 setzt der Heizstab ein, richtig?

        2. Leider zeigt er mir immer 0 an, obwohl im ISG 2 steht, was könnte ich da machen?

        6616_heizstufe.jpg

        3. Es gibt ja im ISG die Programm "Bereitschaft" und "Handbetrieb", kann mir jemand genau sagen was da der Unterschied ist?

        Laut Anleitung habe ich das hier gefunden, ist aber nicht gerade aussage kräftig:

        4.3.1 Bereitschaft
        Ist der Bereitschaftsbetrieb aktiviert, fährt das Gerät die Bereitschafts-
        Sollwerte an. Mit dem Bereitschaftsbetrieb schalten Sie
        das Gerät typischerweise in einen Minimalbetrieb. Das Gerät
        läuft solange im Bereitschaftsbetrieb, bis eine andere Betriebsart
        aktiviert wird.
        
        4.3.6 Handbetrieb
        Bei aktiviertem Handbetrieb werden die für Handbetrieb eingestellten
        Sollwerte angefahren. Die Heizungsvorlauftemperatur
        wird im Handbetrieb nicht von der Außentemperatur beeinflusst.
        

        Schonmal vielen Dank im Voraus.

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • unltdnetworx
          unltdnetworx Developer last edited by

          Hallo Nic,

          ich bin definitiv niemand, der sich mit der Heizung auskennt, aber hier mal Erklärungsversuche nach meinem Verständnis:

          Zu 1.:

          Die Heizstufen sind die Stufen des Verdichters. Der kann unterschiedlich stark arbeiten und entsprechend Energie verbrauchen. Der Verbrauch steht bei mir im Datenblatt. Die Stufe des Heizstabes in der Heizung (bei mir steckt noch einer im Wassertank) ist meines Erachtens nach mit Elektrischer Nacherwärmung (NE) benannt und sollte sehr selten laufen. Der Wirkungsgrad ist hier viel geringer.

          Zu 2.:

          Zum stiebel-lwz kann ich dir nicht helfen. Aber evtl. holt er sich den Wert erst später. Also die Heizung schaltet um und der Adapter hat seine Intervallzeit zur Abholung der Werte noch nicht erreicht. Das funktioniert ja nicht in Echtzeit.

          Zu 3.:

          Für solche fachspezifischen Fragen würde ich dich in ein Fachforum verweisen. Haustechnikdialog oder ähnliches. Die können es sehr genau erklären. Aber es liest sich erst mal ganz ähnlich.

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • nik82
            nik82 Most Active last edited by

            Hallo,

            danke für die Rückantwort. Ich hab mittlerweile einiges getestet und bin schon weitergekommen.

            Also Heizstufe 2 bedeutet normaler Verdicht, ab 3 läuft dann der Heizstab in Stufe 1 und ab 4 in Stufe 2 usw.

            Was der Unterschied zwischen Bereitschaft und Handbetrieb ist hab ich zwar noch nicht rausgefunden, aber auf Bereitschaft wärmt er das Wasser sofort wie gewünscht auf.

            Warum er mir bei dem Adapter stiebel-lwz die Heizstufe nicht aktualisiert weiß ich nicht, alle anderen Werte werden ja sauber aktualisiert.

            Deswegen habe ich jetzt den Adapter stiebel-isg installiert und dort wird alles sauber aktualisiert, auch die Heizstufe.

            Mir wäre zwar lieber das der stiebel-lwz Adapter geht, weil so muss ich halt alles komplett neu konfigurieren, ich habe zig Flots und zig Skripte wo ich jetzt umschreiben muss. Denn zwei Adapter will ich auch nicht laufen haben, mein Raspy pfeift eh schon aus dem letzten Loch 😄

            Aber zumindest funktioniert es, dass ist ja das wichtigste 😄

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • unltdnetworx
              unltdnetworx Developer last edited by

              Das mit den Heizstufen ist interessant, gut dass das dynamisch ausgelesen wird. Bei mir geht das nämlich nur bis Stufe 3 und zusätzlich dann NE.

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • nik82
                nik82 Most Active last edited by

                Was heißt zusätzlich NE?

                Hast du noch ein zusätzliches Objekt das "NE" heißt?

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • unltdnetworx
                  unltdnetworx Developer last edited by

                  Ich meine ja. Sobald ich zuhause bin schau ich nach.

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • unltdnetworx
                    unltdnetworx Developer last edited by

                    Grad nachgesehen. Ich habe in den Einstellungen "max. Stufen Heizung" bis 3. Und zusätzlich elektrische Nacherwärmung. Diese schaltet sich nach einem festgelegten Zeitraum von 0 bis 60 Minuten zu.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • nik82
                      nik82 Most Active last edited by

                      Achso, ja damit stellst du ja nur ein wann der Heizstab einsetzen wird und auf welche Stufe er pusht.

                      Aber das sind ja Einstellungswerte, mich interessieren ja nur die "Lesewerte" bzw. "Istwerte"…

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • D
                        darkiop Most Active last edited by

                        Bin auch kein Experte für die Parameter, das mit den Heizstufen wusste ich auch nicht. Evtl. könnt man diese/solche Informationen auf einem Tab im Admin des Adapters zusammentragen? Was meinst dazu?

                        ` > Warum er mir bei dem Adapter stiebel-lwz die Heizstufe nicht aktualisiert weiß ich nicht, alle anderen Werte werden ja sauber aktualisiert.

                        Deswegen habe ich jetzt den Adapter stiebel-isg installiert und dort wird alles sauber aktualisiert, auch die Heizstufe. `

                        Gut so - mein Adapter wird zum einen nicht mehr weiterentwickelt (Dank der tollen Arbeit von unltdnetworx mit stiebel-isg!!) und zum anderen war er da noch in einem sehr frühen Stadium 🙂

                        @unltdnetworx: Mir ist noch was aufgefallen, mein ISG regaiert sehr schnell wenn ich es im Browser aufrufe - sende ich aber einen Wert über den Adapter, wird es für eine gewisse Zeit sehr träge. Habt ihr das Verhalten auch? Meine das es Anfangs so nicht war. Die Änderungen kommen auch erst nach einigen Sekunden auf dem ISG / der LWZ an.

                        Des Weiteren noch ein Vorschlag:

                        Mit

                        http://IP-des-ISG/reboot.php

                        kann das ISG direkt neu gestartet werden. Ggf. könnte man den Link noch als Objekt in den Adapterdaten aufnehmen.

                        Falls jemand diese Zusammenstellung hier noch nicht kennt, da hat sich ebenfalls jemand viel Mühe mit der Stiebel-ISG gemacht:

                        https://www.loxwiki.eu/pages/viewpage.a … d=24840008

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • unltdnetworx
                          unltdnetworx Developer last edited by

                          Danke Thorsten für die Rückmeldung. Werde ich mir ansehen.

                          Der Link sollte kein Problem sein. Dass das ISG Befehle erst verspätet annimmt, konnte ich bisher aber nicht beobachten. Lasse mir regelmäßig bei längerer Abwesenheit z.B. die Lüftung ausschalten, das ging bisher immer schnell. Natürlich paar Sekunden Wartezeit, aber das geht auch am Gerät nicht schneller. Werde aber mal beobachten

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • unltdnetworx
                            unltdnetworx Developer last edited by

                            @Thorsten:

                            Neustart-Button inkludiert. Sollte funktionieren.

                            Danke für den Feature-Request. 🙂

                            Ach ja, das mit der Trägheit hat eine Bewandtnis. Der Adapter kann keine einzelnen Werte abfragen. Sobald ein Wert geschrieben wird, werden sicherheitshalber alle Werte für Einstellungen neu abgerufen. Daran liegt es, denke ich. Habe das aus. Ist auch bei einem Adapterneustart so.

                            Zum Thema Admin-Bereich:

                            Ich denke, dass es sehr umfangreich werden würde da es auf jeden Heizungstyp passen muss. Evtl. vllt. auch verwirrend. Aber ich lasse mich gerne eines besseren belehren. Hättet ihr Vorschläge?

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • nik82
                              nik82 Most Active last edited by

                              Hallo,

                              was mir jetzt aufgefallen ist, beim stiebel-isg Adapter wird die Heizstufe "0" nicht gelogged, nur die Stufe 2, wenn die Heizung und die Heizkreispumpe nicht läuft ist die Heizstufe auf 0, dies wird aber nicht im Adapter aktualisiert, im Adapter steht dann immer noch die 2.

                              Ist das nur bei mir so oder kann das noch wer bestätigen?

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • unltdnetworx
                                unltdnetworx Developer last edited by

                                Bei mir steht dann nur null. Also ohne Wert. Weiß noch nicht warum. Aber 2 dürfte auf keinen Fall stehen bleiben, weil der Wert spätestens nach der zweimaligen Abfragezeit (in der Adapterverwaltung einstellbar) verfällt. Also einfach verschwindet. Es dauert auch immer etwas, bis der Wert neu gelesen wird. Bei Info werten standardmäßig 60 Sekunden.

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • nik82
                                  nik82 Most Active last edited by

                                  Das könnte sein, wahrscheinlich schaltet meine Heizung momentan zu schnell wieder auf 2 bei den Temperaturen 😄

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • unltdnetworx
                                    unltdnetworx Developer last edited by

                                    Das ist gut möglich. Ich habe mir gerade deshalb mit Anwesenheitserkennung eingestellt, dass nach 2 Stunden Abwesenheit die Lüftungsanlage auf 0 geht. Hoffe weniger Heizung zu brauchen.

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • nik82
                                      nik82 Most Active last edited by

                                      So jetzt weiß ich warum ich mit den Flots und den Scripten nicht so zu recht komm.

                                      Bei mir schreibt er beim Status (Egal welchen Status, ob Heizen, Verdichter, Abtauen etc.) nicht "0" oder "null" rein, sondern lässt es leer und damit nimmt IOBroker anscheinend den letzten Wert, also immer "true" her.

                                      Da ich momentan ein Problem habe, oder was heißt Problem, mittlerweile glaube ich ist das schon normal, und zwar wenn im ISG unter Prozessstatus "ABTAUEN-LL-WT" steht (und das steht momentan fast ständig drin, wahrscheinlich weil es zu kalt ist) geht auch bei Lüfterstufe 0 die Abluft und das stört mich in der Nacht gewaltig. Das ist zwar ein anderes Thema und das falsche Forum, aber wenn das noch jemand hat dann würde ich mich freuen wenn das noch jemand bestätigen kann.

                                      Auf jedenfall möchte ich nun wissen, wann das Abtauen beginnt und wann es aufhört.

                                      Habe hierzu ein Blockly:

                                      6616_blockly.jpg

                                      Das funktioniert aber leider nicht.

                                      Als Gegentest:

                                      Wenn ich in den Objektbaum gehe, dann steht dort nichts drin:

                                      6616_objekte_abtauen.jpg

                                      Auch in der History sind nur die True-Werte drin (somit kann ich auch kein richtiges Flot anzeigen lassen):

                                      6616_history.jpg

                                      Und wenn ich jetzt in meinem Blockly auf den Datenpunkt gehe, dann steht dort noch true drin (mit einem alten Aktualisierungszeit), obwohl im ISG kein Prozess läuft und obwohl im Objektbaum nicht true drin steht:

                                      6616_blockly_abtauen.jpg
                                      6616_isg.jpg

                                      Jetzt meine Frage, ist das nur bei mir so oder kann das jemand nachvollziehen bzw. mir helfen wie ich das löse 😄

                                      Schonmal Danke im Voraus.

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • unltdnetworx
                                        unltdnetworx Developer last edited by

                                        Der letzte Screenshot löst es auf. War schon am grübeln, was los ist.

                                        Das Problem, das ich schon beim Erstellen des Adapters hatte, ist, dass die Werte in der ISG Oberfläche nicht auf false gesetzt werden, sondern einfach verschwinden.

                                        Eigentlich sollte der Wert ja seine Gültigkeit verlieren und somit null werden. Komisch.

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • nik82
                                          nik82 Most Active last edited by

                                          Ja aber genau das ist leider mein Problem, bei mir schreibt er keine null, er bleibt auf true.

                                          Jetzt z.B. habe ich gerade auch im Objektbaum ein "true" stehen von 16:35 Uhr, obwohl das ISG momentan schon wieder das Abtauen ausgeschaltet hat:

                                          6616_objekte_abtauen2.jpg

                                          6616_isg.jpg

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • unltdnetworx
                                            unltdnetworx Developer last edited by

                                            Ich habe meinen Post nochmal geändert, nachdem du schon gelesen hattest 😉

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            706
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            17
                                            419
                                            62308
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo