      JB_Mystery last edited by

      Hallo Michael,

      sieht schonmal nicht schlecht aus. Habe den Adapter jetzt ein paar Minuten laufen lassen. War schon nach 15 min am Antwort schreiben, dass einige Werte fehlen, aber dann kamen doch noch alle Werte. Ich vermisse aber das Auslesen von der Seite 2,3 Diagnose/Fachmann mit dem Wert "POSITION VENTIL". Hast du dies auch schon drin?

      Ansonsten scheint der Adapter voll zu funktionieren. Die Idee mit dem Experten-Modus, finde ich übrigens super, so kann jeder selbst entscheiden.

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • J
        JB_Mystery last edited by

        Hier noch ein Screenshot der Seite, falls es hilft:

        5942_diagnosefachmann.jpg

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • unltdnetworx
          unltdnetworx Developer last edited by

          Experten Infos sind jetzt auch drin

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • J
            JB_Mystery last edited by

            Scheint alles super zu laufen. Vielen Dank dir. Jetzt kann jeder wirklich mit allen Daten spielen, wenn er will. Werde mich am Wochenende dann mal hinsetzen und meine Scripte dann anzupassen.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • nik82
              nik82 Most Active last edited by

              @unltdnetworx:

              Gute Frage. Das ist wohl eher eine Frage von ioBroker allgemein. Kannst gerne mal im allgemeinen Teil nachfragen. `

              Also mit dem Problem, dass Iobroker mit den Statuswerten nicht arbeiten kann bin ich leider nicht weitergekommen.

              Ich mach das jetzt umwegen, ich lasse die ISG-Seite komplett parsen in die Variable "Heizung_Status" und dann führe ich das Blockly-Script aus:

              z.B. für den Status "ABTAUEN-LL-WT":

              6616_status.jpg

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • unltdnetworx
                unltdnetworx Developer last edited by

                Gut zu wissen, kann man evtl. ab und zu auch anderweitig gebrauchen.

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • unltdnetworx
                  unltdnetworx Developer last edited by

                  Du könntest auch die letzte Änderung des Datenpunktes überprüfen. Wenn die kleiner ist als Jetzt Minus das eingestellte Intervall, dann auf False setzen. Weil dann ja keine Änderung geschrieben wurde.

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • nik82
                    nik82 Most Active last edited by

                    Ja das hab ich auch schon gedacht, aber ich weis nicht wie man im blockly die zeit der letzten Änderung eines Objektes ausliest.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • unltdnetworx
                      unltdnetworx Developer last edited by

                      Bei "Wert von " kann man auf Wert klicken und "letzte Änderung" wählen.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • nik82
                        nik82 Most Active last edited by

                        Ah ok, werd ich auch mal testen. Danke.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • nik82
                          nik82 Most Active last edited by

                          Hallo,

                          jetzt habe ich noch ein Problem:

                          Ich kann keinen Betriebsstatus umstellen.

                          Hier mein Blockly:

                          6616_blockly.jpg

                          Hier vor dem Start des Scriptes:

                          6616_auto.jpg

                          Jetzt starte ich das Script:

                          Dann löscht er den Eintrag raus, stellt sich aber nicht auf Betriebstatus "Handbetrieb":

                          6616_start1.jpg

                          Mache ich da was falsch? Habe es im Blockly mit steuern und aktualisieren probiert,

                          ich muss doch dort eine Zahl reinschreiben oder? Weil mit Text geht es auch nicht.

                          Die Lüfterstufen usw. lassen sich alles sauber steuern bzw. aktualisieren, nur der Betriebsstatus nicht.

                          Vielleicht kann mir da noch wer helfen 😄 Danke im Voraus.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • unltdnetworx
                            unltdnetworx Developer last edited by

                            Ich würde vermuten, dass es kein Zahlenwert sondern Text ist. Versuch mal statt 14 als Zahl (lila) "14" mit dem grünen Rahmen aus dem Bereich Text.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • nik82
                              nik82 Most Active last edited by

                              Jackpot, genau das wars 😄

                              Hab soviel versucht, aber das nicht :oops:

                              Dickes Dankeschön.

                              Hab jetzt auch ein Blockly gebastelt mit dem jetzt die Statusabfragen funktionieren, habs heute erst gestartet (noch in der Testphase), schaut aber bis jetzt ganz gut aus:

                              6616_status.jpg

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • T
                                tschombe last edited by

                                Hallo,

                                ich bin seit langem mal wieder online, weil bei mir

                                eine PV-Anlage ins Haus kommt und ich mit meiner

                                Stiebel-Eltron Wärmepumpe Eigenbedarfsoptimierung machen möchte.

                                Ich habe mein ISGWeb jetzt mal auf die Version 10.0.1 upgedated.

                                Nun habe ich auch die SG-Ready Energiemanagement Webseiten verfügbar.

                                Laut Doku sind die allerdings nur mit ISG Plus in Verbindung mit dem Relaiseingang

                                nutzbar.

                                Hat jemand damit Erfahrung gesammelt? Gäbe es auch eine Möglichkeit über ein

                                Webkommando das Energiemanagement anzusteuern statt dem physikalischen Eingang des ISG PLUS?

                                Oder setzte ich einfach die Sollwerte manuell in einem externen Script?

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • unltdnetworx
                                  unltdnetworx Developer last edited by

                                  Hallo Frank,

                                  ich antworte dir mal auf den Post und die PN in einem. Vllt. hilft es ja jemandem.

                                  > Nun habe ich auch die SG-Ready Energiemanagement Webseiten verfügbar
                                  Ich denke, dass sowohl das ISGweb als auch das ISGplus die gleiche Oberfläche haben um einfach doppelte Programmierung zu vermeiden. Du könntest also das Energiemanagement durchaus aktivieren. Aber da du ja im ISG keinen Eingang hast und somit kein Signal geben kannst, wann die erhöten Temperaturen angefahren werden sollen, wird es vermutlich nichts bringen.

                                  Allerdings kannst du die Werte einfach dort speichern und in einem Skript verarbeiten. Sprich du musst dir keine Variablen/Datenpunkte anlegen, sondern kannst einfach abfragen, ob im ISG das Energiemangement aktiviert ist und dann dein Skript ausführen. Im Skript dann die erhöhten Werte, welche du im ISG (missbräuclich) festlegst über die normalen Werte schreiben, falls viel PV-Energie vorhanden ist und wieder zurück, wenn die Einspeisung auf z.B. unter 100 Watt fällt.

                                  Somit kannst du dir alle Smartmanager, ISG-Lösungen etc. sparen.

                                  Ich hoffe es hilft dir weiter. Nur mal schnell zusammen getippt.

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • T
                                    tschombe last edited by

                                    Super, dank dir für die Rückmeldung und Infos.

                                    Das hilft mir schonmal sehr weiter,

                                    ich denke da hab ich jetzt einen Ansatz wie ich das

                                    versuche zu realisieren.

                                    Der Punkt mit den Wechselrichter-Daten ist aber auch ein

                                    wichtiger Punkt, das muss ich mit meinem PV-Anlagenbauer noch klären,

                                    ob ich da die Info bekomme, ob der Wechselrichter zur Einspeisung oder zum

                                    Eigenverbrauch von Gleich- auf Wechselspannung transformiert.

                                    Da muss ich mich noch genauer informieren, danke für den Hinweis.

                                    Aktuell ist die Anlage noch gar nicht installiert, kommt erst im April, aber

                                    ich will mich schonmal frühzeitig mit der Materie beschäftigen, damit ich nicht

                                    später falsche Komponenten verbaut bekomme.

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • nik82
                                      nik82 Most Active last edited by

                                      Hallo,
                                      hat schon irgendwer die ISG Version 8.5.0 auf seinem ISG?
                                      Gibt es damit Probleme oder geht alles?
                                      Ich hab nämlich noch die 8.2.0 und dort funktioniert alles, ich muss aber jetzt (damit Stiebel auf die Anlage kommt, da es ein technisches Problem gibt) auf die 8.5.0 updaten.

                                      Danke im Voraus.

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • unltdnetworx
                                        unltdnetworx Developer last edited by

                                        Ich habe Version 10.0.1, läuft seit längerem tadellos.

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • nik82
                                          nik82 Most Active last edited by

                                          Super, danke für die Info.

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • J
                                            JB_Mystery last edited by

                                            Hallo Michael,

                                            ich habe meine Scripte jetzt endlich umgestellt. Hat leider länger gedauert als gedacht, da wenig Zeit. Es funktioniert alles super.
                                            Jedoch kann es bei mir vorkommen, dass ich auf einmal mehr als 5 Parameter ändern muss. Damit versuche ich einen Heizungstart zu erzwingen. Zu dieser Zeit und auch zu anderen Zeiten, wenn viele Werte geändert werden, bekomme ich die nachfolgenden Errors.

                                            Error Stiebel ISG.jpg

                                            Ich vermute, dass das ISG zu dieser Zeit überfordert ist. Kann es sein, dass du jede Änderung einzeln versuchst zu bearbeiten und damit das ISG überfordert ist? Wenn ja, würde ich den Vorschlag machen, gewisse Änderungen von Werten in einer Zeit zu sammeln und dann gemeinsam zu übertragen. Evtl. kann ja auch nur das Einlesen aller Werte nach einer Wertänderung gebündelt werden.
                                            Vielen Dank für Rückmeldung.

                                            Jörg

                                            P.s.: Ich bin die nächsten Wochen unterwegs und kann leider nichts testen.

                                            unltdnetworx 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            449
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.3k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            17
                                            419
                                            70787
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo