      Hallo Frank,

      ich antworte dir mal auf den Post und die PN in einem. Vllt. hilft es ja jemandem.

      > Nun habe ich auch die SG-Ready Energiemanagement Webseiten verfügbar
      Ich denke, dass sowohl das ISGweb als auch das ISGplus die gleiche Oberfläche haben um einfach doppelte Programmierung zu vermeiden. Du könntest also das Energiemanagement durchaus aktivieren. Aber da du ja im ISG keinen Eingang hast und somit kein Signal geben kannst, wann die erhöten Temperaturen angefahren werden sollen, wird es vermutlich nichts bringen.

      Allerdings kannst du die Werte einfach dort speichern und in einem Skript verarbeiten. Sprich du musst dir keine Variablen/Datenpunkte anlegen, sondern kannst einfach abfragen, ob im ISG das Energiemangement aktiviert ist und dann dein Skript ausführen. Im Skript dann die erhöhten Werte, welche du im ISG (missbräuclich) festlegst über die normalen Werte schreiben, falls viel PV-Energie vorhanden ist und wieder zurück, wenn die Einspeisung auf z.B. unter 100 Watt fällt.

      Somit kannst du dir alle Smartmanager, ISG-Lösungen etc. sparen.

      Ich hoffe es hilft dir weiter. Nur mal schnell zusammen getippt.

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • T
        tschombe last edited by

        Super, dank dir für die Rückmeldung und Infos.

        Das hilft mir schonmal sehr weiter,

        ich denke da hab ich jetzt einen Ansatz wie ich das

        versuche zu realisieren.

        Der Punkt mit den Wechselrichter-Daten ist aber auch ein

        wichtiger Punkt, das muss ich mit meinem PV-Anlagenbauer noch klären,

        ob ich da die Info bekomme, ob der Wechselrichter zur Einspeisung oder zum

        Eigenverbrauch von Gleich- auf Wechselspannung transformiert.

        Da muss ich mich noch genauer informieren, danke für den Hinweis.

        Aktuell ist die Anlage noch gar nicht installiert, kommt erst im April, aber

        ich will mich schonmal frühzeitig mit der Materie beschäftigen, damit ich nicht

        später falsche Komponenten verbaut bekomme.

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • nik82
          nik82 Most Active last edited by

          Hallo,
          hat schon irgendwer die ISG Version 8.5.0 auf seinem ISG?
          Gibt es damit Probleme oder geht alles?
          Ich hab nämlich noch die 8.2.0 und dort funktioniert alles, ich muss aber jetzt (damit Stiebel auf die Anlage kommt, da es ein technisches Problem gibt) auf die 8.5.0 updaten.

          Danke im Voraus.

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • unltdnetworx
            unltdnetworx Developer last edited by

            Ich habe Version 10.0.1, läuft seit längerem tadellos.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • nik82
              nik82 Most Active last edited by

              Super, danke für die Info.

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • J
                JB_Mystery last edited by

                Hallo Michael,

                ich habe meine Scripte jetzt endlich umgestellt. Hat leider länger gedauert als gedacht, da wenig Zeit. Es funktioniert alles super.
                Jedoch kann es bei mir vorkommen, dass ich auf einmal mehr als 5 Parameter ändern muss. Damit versuche ich einen Heizungstart zu erzwingen. Zu dieser Zeit und auch zu anderen Zeiten, wenn viele Werte geändert werden, bekomme ich die nachfolgenden Errors.

                Error Stiebel ISG.jpg

                Ich vermute, dass das ISG zu dieser Zeit überfordert ist. Kann es sein, dass du jede Änderung einzeln versuchst zu bearbeiten und damit das ISG überfordert ist? Wenn ja, würde ich den Vorschlag machen, gewisse Änderungen von Werten in einer Zeit zu sammeln und dann gemeinsam zu übertragen. Evtl. kann ja auch nur das Einlesen aller Werte nach einer Wertänderung gebündelt werden.
                Vielen Dank für Rückmeldung.

                Jörg

                P.s.: Ich bin die nächsten Wochen unterwegs und kann leider nichts testen.

                unltdnetworx 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • unltdnetworx
                  unltdnetworx Developer @JB_Mystery last edited by

                  @JB_Mystery
                  Versuchen ist relativ. Das ISG macht es nicht anders. Aber ich hab eine Idee. Momentan werden alle Werte nach jedem Speichern abgerufen. Entweder ich schränke den Abrufintervall ein oder ich versuche nur die Seite abzurufen, auf der die Änderung angezeigt wird. Da es keine API gibt, kann ich das nicht anders lösen.

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • unltdnetworx
                    unltdnetworx Developer @JB_Mystery last edited by unltdnetworx

                    @JB_Mystery
                    Hallo Jörg,
                    ich habe jetzt eine 10 Sekunden-Verzögerung vor das Neuladen der Einstellungen gesetzt. Diese wird bei jedem neuen Befehl zurückgesetzt. Also solltest du alle Befehle senden können und nach 10 Sekunden werden dann einmalig alle Einstellungen neugeladen anstatt pro Befehl einmal. Das sollte erhebliche Verbesserung bei deinem Problem bringen. Falls es an einer Überlastung liegen sollte. Evtl. kannst du auch eine Sekunde Pause zwischen den Befehlen setzen?

                    Welche Befehle sind das denn um den Heizungsstart zu erzwingen? Es sollte doch schon reichen das Warmwasser auf Maximum zu setzen, sofern das mehr als 3 Grad (Standard Hysterese-Wert?) liegt und der Verdichter eine Zeit lang nicht gelaufen ist.

                    Gib bitte kurz Rückmeldung, ob es klappt oder evtl. sogar neue Probleme gibt, dann kann ich die Versionsnummer erhöhen.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • J
                      JB_Mystery last edited by

                      Hallo Michael,
                      der Fehler besteht leider immer noch. Wie wird denn der Error Null erzeugt?
                      Habe bei mir nochmals nachgeschaut. Ich versuche vor einem definierten WW-Bedarf (Sonnenpeak) einen Heizbedarf herraus zu fordern. Dazu passe ich die folgenden Werte an, wenn sie nicht schon so stehen (Hysteresen verkleinern, Fusspunkt nach oben und Pumpenzyklen auf max). Dadurch wird ein Überprüfen auf Heizbedarf erzeugt. Hintergrund ist der, dass ich die Verdichterstarts reduzieren will. Wenn vor einem WW-Betrieb ein Heizbetrieb war, wird dieser danach nahtlos weitergeführt ohne den Verdichter neu zu starten.

                      if (getState("stiebel-isg.0.Einstellungen.HEIZEN.HYSTERESEN.val162").val != Hys1 - 0.5) setState("stiebel-isg.0.Einstellungen.HEIZEN.HYSTERESEN.val162", Hys1 - 0.5);
                      if (getState("stiebel-isg.0.Einstellungen.HEIZEN.HYSTERESEN.val163").val != Hys2 - 0.5) setState("stiebel-isg.0.Einstellungen.HEIZEN.HYSTERESEN.val162", Hys2 - 0.5);
                      if (getState("stiebel-isg.0.Einstellungen.HEIZEN.HYSTERESEN.val167").val != Asym) setState("stiebel-isg.0.Einstellungen.HEIZEN.HYSTERESEN.val162", Asym);
                      if (getState("stiebel-isg.0.Einstellungen.HEIZEN.HEIZKURVE HK1.val16").val != Fusspunkt + 1) setState("stiebel-isg.0.Einstellungen.HEIZEN.HEIZKURVE HK1.val16", Fusspunkt + 1);
                      if (getState("stiebel-isg.0.Einstellungen.FACHMANN.PUMPENZYKLEN.val154").val != Pumpemax) setState("stiebel-isg.0.Einstellungen.FACHMANN.PUMPENZYKLEN.val154", Pumpemax);
                      

                      Nach dem Überprüfen, zum WW-Betrieb, mache ich diese Anpassung wieder Rückgängig und zusätzlich natürlich noch die WW-Werte.

                      if (getState("stiebel-isg.0.Einstellungen.WARMWASSER.WW-TEMPERATUREN.val161").val != WWTemp) setState("stiebel-isg.0.Einstellungen.WARMWASSER.WW-TEMPERATUREN.val161", WWTemp);
                      if (getState("stiebel-isg.0.Einstellungen.WARMWASSER.GRUNDEINSTELLUNG.val60").val != WWHysmax) setState("stiebel-isg.0.Einstellungen.WARMWASSER.GRUNDEINSTELLUNG.val60", WWHysmax);
                      

                      Ansonsten habe ich aber keine Probleme feststellen können. Ich war jetzt auch nur 2 Tage zuhause zum Testen und bin jetzt erst wieder ab Mai zum Testen bereit. Sorry dafür.
                      Evtl. hast du ja weitere Ideen woran diese Errors liegen können. Vielen Dank schonmal.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • unltdnetworx
                        unltdnetworx Developer last edited by

                        Also ich vermute, dass es an zu vielen gleichzeitigen Aufrufen liegt. Die Werte können nur einzeln geschrieben werden, das lässt sich leider nicht anders lösen. Du könntest vllt. eine kurze Wartezeit einbauen. Vllt. 1-2 Sekunden. Im Moment rufst du im Prinzip 5 mal gleichzeitg das PHP-Skript auf und willst die Werte schreiben.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • J
                          JB_Mystery last edited by

                          Damals habe ich dies so gemacht und da schreibt man meiner Meinung nach mehrere Werte gleichzeitig ins ISG (kann mich aber auch irren):

                          sendRequest2ISG('data=[{"name":"val154","value":"' + parseFloat(Pumpemax) + '"},{"name":"val162","value":"' + parseFloat(Hys1 - 0.5) + '"},{"name":"val163","value":"' + parseFloat(Hys2 - 0.5) + '"},{"name":"val167","value":"' + parseFloat(Asym) + '"},{"name":"val16","value":"' + parseFloat(Fusspunkt + 1) + '"}]');
                          

                          oder so:

                          var Daten = "data=[";
                              Daten += '{"name":"val161","value":"42"}';
                              Daten += ',{"name":"val162","value":"' + parseFloat(Hys1) + '"},{"name":"val163","value":"' + parseFloat(Hys2) + '"},{"name":"val167","value":"' + parseFloat(Asym) + '"},{"name":"val16","value":"' + parseFloat(Fusspunkt + 0.5) + '"}';
                              Daten += ',{"name":"val154","value":"' + parseFloat(Pumpe) + '"},{"name":"val60","value":"2,5"}]';
                              sendRequest2ISG(Daten);
                          

                          mit dieser Funktion:

                          function sendRequest2ISG(data) {
                              var request = require('request');
                                  request.post(
                                      {
                                          url:     'http://x.x.x.x/save.php',
                                          form: data
                                      },
                                      function(error, response, body)
                                      {
                                      if (!error && response.statusCode === 200) console.log("ISG response: " + JSON.stringify(body));
                                      else {
                                          console.log("error during ISG request: " + error);
                                          console.log("response.statusCode: " + response.statusCode);
                                          console.log("response.statusText: " + response.statusText);
                                      }
                                  });
                          }
                          

                          Kannst es dir ja nochmals anschauen. Wenn du bei deinem Adapter keine andere Möglichkeit siehst, dann werde ich mein Schreiben der Werte natürlich verzögern.
                          Ab jetzt geht's im Mai weiter.

                          unltdnetworx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • unltdnetworx
                            unltdnetworx Developer @JB_Mystery last edited by unltdnetworx

                            @JB_Mystery
                            Habe gerade eine neue Version eingestellt. (1.4.4)
                            Jetzt werden Befehle für 5 Sekunden gesammelt und dann gemeinsam an das ISG übermittelt, außerdem werden die Fehler jetzt besser geloggt. Habe deinen Code fürs Logging als Vorlage verwendet.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • J
                              JB_Mystery last edited by

                              @unltdnetworx
                              Habe deine neue Version jetzt seit ein paar Tagen am laufen und es sind keine Meldungen mehr aufgetaucht. Ich denke du kannst es so veröffentlichen. Da ich mir aber auch die Logs etwas angeschaut habe, habe ich die Aktualisierungsrate doch auch etwas nach oben gesetzt. Dies hilft auch und stört mich nicht. Es war echt dauerhaft traffic zum ISG.
                              Noch etwas in anderer Sache: Der Code ist nicht von mir, sondern er stammt von den ersten Scriptversuchen zum ISG. Den Autor kann ich gerade aber nicht mehr nennen.
                              Vielen Dank für die Anpassungen.

                              unltdnetworx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • unltdnetworx
                                unltdnetworx Developer @JB_Mystery last edited by

                                @JB_Mystery
                                Super, vielen Dank für die Rückmeldung.

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Q
                                  Qlink last edited by

                                  @unltdnetworx

                                  Bei mir taucht kein Betriebsstatus für Kühlung in iobroker auf.
                                  Wird der noch nicht abgefragt ?
                                  stiebel eltron.PNG

                                  unltdnetworx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • unltdnetworx
                                    unltdnetworx Developer @Qlink last edited by

                                    @Qlink
                                    Kannst du mir von der Weboberfläche des ISG einen Screenshot schicken? Ich habe leider keine Kühlung und kann daher nicht nachvollziehen, wie ich diesen Wert abfragen muss.

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Q
                                      Qlink last edited by

                                      @unltdnetworx

                                      Das ist ja genau das Problem an den Betriebsstati.
                                      Diese werden traurigerweise im WebUI des ISG gar nicht angezeigt.

                                      Ich kann nicht sehen, ob gerade die Heizung läuft, ob Warmwasser aufgeheizt wird oder ob die Kühlung läuft.

                                      Mein einziger Indikator ist aktuell die Symbolanzeige an meiner FES Komfort:
                                      stiebel-eltron-bedieneinheit-fes-komfort-fuer-lwz-303-403-227664.jpg

                                      Da werden mir dann entsprechend die Symbole angezeigt, falls gerade geheizt, gekühlt, etc. wird:

                                      FES.png

                                      Der Status müsste also genau so abfragbar sein wie Heizen. Im WebUI sehe ich dazu aber wie gesagt leider auch nix.

                                      unltdnetworx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • unltdnetworx
                                        unltdnetworx Developer @Qlink last edited by

                                        @Qlink
                                        Wenn ich das richtig im Kopf habe, wird das schon angezeigt. Aber nur im Betrieb. Das ganze ist auf der Startseite zu finden. Ein Eintrag mit einem Punkt davor glaub ich.

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • nik82
                                          nik82 Most Active last edited by

                                          Wenn ich mich da kurz einklinken darf:

                                          Es wird schon angezeigt unter Diagnose-Status am ISG.
                                          Und im IOBroker sieht man den Datenpunkt erst wenn es im ISG auch einmal aufgetaucht ist.

                                          Hier ein Beispiel:
                                          Das steht im ISG:
                                          isg.JPG

                                          Den Datenpunkt Filterwechsel hatte ich Monate nicht im Iobroker, jetzt steht er aber drin,
                                          weil es im ISG einmal aufgetaucht ist:

                                          iobroker.JPG

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Q
                                            Qlink last edited by

                                            ahh okay, d.h. ich muss noch ein paar Wochen warten bis sich die Kühlung mal aktiviert und dann sollte ich den Status auch in iobroker haben richtig ?

                                            Wie ist das mit der Lüftungsstufe ?

                                            Ich würde mir gerne in VIS anzeigen, welche Lüftungsstufe gerade aktiv ist. (also ob Stufe 1, 2 oder 3)
                                            Und später eventuell auch mal steuerbar machen über vis ...

                                            Ich kann dazu aber auch keinen passenden Status finden.

                                            Nur die Volumenströme:

                                            lueften.PNG

                                            oder sollte die Stufe bei "Lueften" angezeigt werden ? Hier wird mir aber gar kein Wert angezeigt, obwohl aktuell gerade die Stufe 1 aktiv ist ...
                                            lueften2.PNG

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            888
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            17
                                            419
                                            62782
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo