      Hallo Thorsten,

      hättest du was dagegen, wenn ich mich an deinem Projekt beteilige?

      Ich habe auch einen Adapter geschrieben, welcher bei meiner Tecalor THZ 404 flex die Werte dynamisch ausliest und daraus Datenpunkte generiert. Außerdem werden auch für Punkte welche man steuern kann (Lüftungsstufe, Warmwasser, etc.) dynamisch die Werte (Max., Min., Aktueller Wert) ausgelesen und als schreibbare Datenpunkte erzeugt. Da alles dynamisch erzeugt wird, sollte es also für alle Heizungen die mit einem ISG/ISG plus gesteuert werden funktionieren.

      Benutzername und Passwort werden über das Adminmodul abgefragt, müssen also nicht entfernt werden.

      Werde vermutlich morgen Vormittag mal eine erste Version einstellen, ein paar kleinere Bugfixes sind noch nötig.

      Evtl. können wir dann ja unsere Codes in irgendeiner Form zusammenwerfen/verbessern.

      Gruß

      Michael

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • L
        lutzer last edited by

        Stimmt hatte ein Passwort vergeben. Ohne PW kommen auch Daten an. DANKE!

        Also ich hätte nichts gegen noch mehr fleißge Menschen, das kann nur für alle gut sein.

        Traurig genug das die großen Firmen mit "Smart Grid" usw. werben, aber nichts mit der öffentlichkeit teilen.

        Tecalor THZ 404 ist ja praktisch Stiebel LWZ 404… kommen aus dem gleichen Werk

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • D
          darkiop Most Active last edited by

          @unltdnetworx:

          Hallo Thorsten,

          hättest du was dagegen, wenn ich mich an deinem Projekt beteilige?

          Ich habe auch einen Adapter geschrieben, welcher bei meiner Tecalor THZ 404 flex die Werte dynamisch ausliest und daraus Datenpunkte generiert. Außerdem werden auch für Punkte welche man steuern kann (Lüftungsstufe, Warmwasser, etc.) dynamisch die Werte (Max., Min., Aktueller Wert) ausgelesen und als schreibbare Datenpunkte erzeugt. Da alles dynamisch erzeugt wird, sollte es also für alle Heizungen die mit einem ISG/ISG plus gesteuert werden funktionieren.

          Benutzername und Passwort werden über das Adminmodul abgefragt, müssen also nicht entfernt werden.

          Werde vermutlich morgen Vormittag mal eine erste Version einstellen, ein paar kleinere Bugfixes sind noch nötig.

          Evtl. können wir dann ja unsere Codes in irgendeiner Form zusammenwerfen/verbessern.

          Gruß

          Michael `

          Grundsätzlich habe ich da nichts dagegen - Dank Git sollte das ja auch kein Problem sein. Kannst uns morgen ja einfach mal zeigen was du gebaut hast.

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • K
            kilolima last edited by

            So. Offensichtlich sind die Werte insbesondere in den Leistungswerten der Anlage noch etwas wirr.

            Nächster Schritt ist jetzt mal die Prüfung meines ISG-Softwarestandes gemäß Nic und dann sehe ich weiter. :geek:

            3627_werte_stiebel_adapter.png

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • K
              kilolima last edited by

              So. ISG ist geupdatet (danke nikmaier)

              3627_isg_sw_tadaaa.png

              3627_isg_sw_stand.png

              Aber die Werte passen noch nicht so optimal. Hatte die Instanz neu gestartet. Weiter noch nichts probiert.

              3627_werte_stiebel_adapter_nach_isg_update.png

              Irgendwelche Tipps?

              Besten Dank für eure Geduld und Mühe.

              Kai

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • nik82
                nik82 Most Active last edited by

                Warte mal noch etwas ab, mach derweil mal komplette Screenshots aller deiner ISG-Seiten, dann können wir mal vergleichen ob du zusätzliche oder weniger Werte auf einer Seite hast.

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • K
                  kilolima last edited by

                  @nikmaier:

                  Warte mal noch etwas ab,
                  ` > … auf neue Werte seitens der Heizanlage? :?:

                  mach derweil mal komp lette Screenshots aller deiner ISG-Seiten, dann können wir mal vergleichen ob du zusätzliche oder weniger Werte auf einer Seite hast.

                  OK.

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • unltdnetworx
                    unltdnetworx Developer last edited by

                    Hallo zusammen,

                    wie gestern bereits geschrieben, habe ich ebenfalls einen Adpater zum ISG (plus) erstellt und in einer ersten Form mal hochgeladen.

                    https://github.com/unltdnetworx/ioBroker.stiebel-isg

                    Meine Test waren noch auf einer Version 2... Das Update habe ich absichtlich noch nicht durchgeführt um evtl. Änderungen am Code nachvollziehen zu können und möglichst viele Version abdecken zu können. Es sollte aber, wenn ich mir die Screenshots hier so ansehe auch mit der Version 8 funktionieren.

                    Momentan werden alle Werte aus den Info-Seiten ausgelesen, die steuerbaren Werte, also Lüfterstufen etc. nur soweit, als auf den Seiten keine Dropdown-Einstellmöglichkeiten vorhanden sind. Dafür muss ich noch eine Erweiterung meines Auslesecodes einarbeiten. Das sollte aber die nächsten Tage geschehen.

                    Heizung und ISG/ISG plus sollte egal sein, da die Werte dynamisch erzeugt werden. Kennwortschutz ist möglich, Benutzername und Kennwort müssen lediglich im Admin-Fenster eingegeben werden.

                    Da Änderungen an den Einstellungen der Hardware vorgenommen werden, übernehme ich natürlich keine Verantwortung für etwaige Falscheinstellungen oder sogar Schäden. Vllt. kann ja mal jemand testen und Feedback geben.

                    Danke schon mal für euer Feedback.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • K
                      kilolima last edited by

                      Hallo Leute,

                      habe eben in aller Kürze mal Michaels Adapter auch noch installiert. Zugriff bzw. auslesen von Werten funktioniert soweit. Jedoch wesentlich rudimentärer. Die Werte passen aber ebenso noch nicht alle.

                      Einstellungen - wie von Micha geschrieben - lassen sich nicht vornehmen. Bei Thorsten funktioniert das mit den Lüftungsstufen bereits super. :!:

                      Anbei mal Screenies von mir:

                      Michael:

                      3627__bersicht.png

                      Thorsten:

                      3627__bersicht_2_2.png

                      3627__bersicht_1_2.png

                      Meine Screens aus dem ISG sende ich später am Abend.

                      Viele Grüße

                      Kai

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • unltdnetworx
                        unltdnetworx Developer last edited by

                        Das wundert mich jetzt doch sehr.

                        Kannst du den Adapter vllt. nochmal neustarten. Nur anhalten und wieder starten. Oder einfach bei Standardeinstellungen im Admin Fenster 1 Minute warten.

                        Es sollten mindestens so viele Werte auftauchen wie im anderen Adapter. Möglicherweise ist das ISG nicht hinterhergekommen die Daten zu senden.

                        Werte anpassen gehen natürlich nur die, die unter Einstellungen stehen. Der Rest ist absichtlich gesperrt.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • unltdnetworx
                          unltdnetworx Developer last edited by

                          Sry, war mein Fehler. Die Werte der Wärmepumpe haben gefehlt, hatte einen Zahlerdreher im Code.

                          Dass zu wenig Werte angezeigt werden liegt daran, dass der Baum einmal aktulisiert werden muss. Spätestens nach einer Minute sollte alle Werte dann da sein. Die Steruerung der Einstellungswerte klappt bei mir auch einwandfrei.

                          Bitte den Adapter einmal aktulisieren. 🙂

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • K
                            kilolima last edited by

                            Habe mal die Instanz gelöscht und neu erstellt. So schaut es jetzt aus:

                            3627_3.png

                            Werte schauen passig aus. Sind aber eben weniger wie mir scheint. Wo sind die Wärmemengen usw. abgeblieben? :shock:

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • K
                              kilolima last edited by

                              @unltdnetworx:

                              Sry, war mein Fehler. Die Werte der Wärmepumpe haben gefehlt, hatte einen Zahlerdreher im Code.

                              Dass zu wenig Werte angezeigt werden liegt daran, dass der Baum einmal aktulisiert werden muss. Spätestens nach einer Minute sollte alle Werte dann da sein. Die Steruerung der Einstellungswerte klappt bei mir auch einwandfrei.

                              Bitte den Adapter einmal aktulisieren. 🙂 `

                              Ahso. Mach ich nachher

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • unltdnetworx
                                unltdnetworx Developer last edited by

                                Lad mal den Baum neu. Links oben das Aktualisieren-Symbol.

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • K
                                  kilolima last edited by

                                  Muss ich nicht erstmal den Adapter löschen und neu installieren?

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • unltdnetworx
                                    unltdnetworx Developer last edited by

                                    Hatte gedacht, das hast du schon gemacht. Einfach drüberinstallieren.

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • K
                                      kilolima last edited by

                                      So sieht es jetzt aus. Werte scheinen zu stimmen! Fehlen aber noch einige, oder ?

                                      3627_382e4642-3e6f-431a-864b-d5e819fd1413.png

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • unltdnetworx
                                        unltdnetworx Developer last edited by

                                        Ja schon. Evtl. wirklich mal komplett löschen?

                                        Es sollte auch in Anlage und Wärmepumpe gegliedert sein. :?:

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • K
                                          kilolima last edited by

                                          Alles gemacht. Deinstalliert, neu installiert. Würde sagen - unverändert.

                                          3627_c4aed27e-1b77-4b89-90eb-12b13876af2b.png

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • unltdnetworx
                                            unltdnetworx Developer last edited by

                                            Du hast schon den Adapter neu installiert, oder? Also über das Github-Katzensymbol.

                                            Nicht die Instanz entfernen und wieder hinzufügen.

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            911
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.5k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            17
                                            419
                                            63741
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo