Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер ModBus

    NEWS

    • Neuer Blog: Fotos und Eindrücke aus Solingen

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    Драйвер ModBus

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Bluefox
      Bluefox last edited by

      @electric69:

      @Bluefox:

      Есть ещё такой пакет:

      https://www.npmjs.com/package/modbus-rtu

      Но он только по последовательному порту. Я бы мог его прикрутить. У тебя RS485 на serial port? ****Bluefox****, а для ModBUS RTU есть варианты?
      Вроде как, ModBUS RTU over TCP (не путать с ModBUS TCP)

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • D
        dito85 last edited by

        @Bluefox:

        Есть ещё такой пакет:

        https://www.npmjs.com/package/modbus-rtu

        Но он только по последовательному порту. Я бы мог его прикрутить. У тебя RS485 на serial port `

        Bluefox, если есть возможность прикрути, очень нужная вещь. Конечно слать запросы RTU по TCP было бы удобнее, но и с COM портом пойдет. Можно преобразователь на крайний случай поставить.

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • E
          electric69 last edited by

          @dito85:

          Bluefox, если есть возможность прикрути, очень нужная вещь. `
          +1

          Через некоторое время планирую подключать в систему ПЛК63 ОВЕН, там только RS485/RS232 и ModBUS RTU…

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • V
            vtec last edited by

            @electric69:

            Через некоторое время планирую подключать в систему ПЛК63 ОВЕН, там только RS485/RS232 и ModBUS RTU… `
            По случаю достался? Или покупался. Если покупался, то для каких целей?

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • E
              electric69 last edited by

              @vtec:

              @electric69:

              Через некоторое время планирую подключать в систему ПЛК63 ОВЕН, там только RS485/RS232 и ModBUS RTU… По случаю достался? Или покупался. Если покупался, то для каких целей?
              По случаю мне досталось много чего - типа ПЛК-100, сименс лого и прочего, но мне ничего не понадобилось пока((

              ПЛК-63 хочу использовать для управления отоплением в квартире.

              Корпус под модульку (у меня шкаф из http://cs-cs.net/shhity-dlya-elektriki-edf -панелей).

              Аналоговые входы 8 шт. - подключение термометров сопротивления (в теплые полы, на обратку, температура воздуха в помещении и пр.)

              Дискретные входы/выходы - управление насосами/задвижками.

              Аналоговые выходы - управление задвижками и приводами.

              Порта Ethernet нету.

              Но это только в планах))

              А пока есть железки с которыми можно потренироваться…
              4531_zwischenablage01.jpg

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • F
                ford7 last edited by

                @electric69:

                По случаю мне досталось много чего - типа ПЛК-100, сименс лого и прочего, но мне ничего не понадобилось пока(( `
                Вот про сименс очень интересно что там "досталось", мне сейчас не хватает портов ввода для s7-1200, вдруг у вас без дела пылится?

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • D
                  dito85 last edited by

                  Так как проблема с отсутствием в ioBroker ModBus RTU так и не решилась, вот один из вариантов как подключать устройства с RTU и интерфейсом 485 к ioBroker по ModBus TCP. Может кому пригодится. http://esp8266.ru/forum/threads/modbus- … erver.911/

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • D
                    dimon last edited by

                    Всем привет!

                    А есть хоть какая нибудь инструкция, как пользоваться этим драйвером? Никак не пойму.

                    Есть шлюз MODBUS TCP - MODBUS RTU.

                    Как передать значение 500 на устройство с ID 10 во 2 регистр?

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Bluefox
                      Bluefox last edited by

                      Есть 4 типа регистров:

                      • бинарные read only

                      • бинарные read/write

                      • аналоговые регистры входа

                      • holding регистры.

                      О каких идёт речь? И какого типа аналоговый регистр: short, int32, float?

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • D
                        dimon last edited by

                        @Bluefox:

                        Есть 4 типа регистров:

                        • бинарные read only

                        • бинарные read/write

                        • аналоговые регистры входа

                        • holding регистры.

                        О каких идёт речь? И какого типа аналоговый регистр: short, int32, float? `

                        holding регистры.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • M
                          MSapogov last edited by

                          @dimon:

                          @Bluefox:

                          Есть 4 типа регистров:

                          • бинарные read only

                          • бинарные read/write

                          • аналоговые регистры входа

                          • holding регистры.

                          О каких идёт речь? И какого типа аналоговый регистр: short, int32, float? `

                          holding регистры. `
                          Да… мини инструкции не хватает.

                          Собрал переходник Modbus TCP RTU RS-485 http://esp8266.ru/forum/threads/modbus- … erver.911/

                          Тоже думал осилю настройку драйвера методом тыка, но увы 😞

                          Программой QModBus подаю запрос (Подсмотрел тут http://www.iobroker.net/?page_id=4643&l … ModBus_RTU)

                          05 03 00 00 00 09

                          В ответ получаю 9 строк со значением состояний входов и датчиков.

                          При записи новых значений

                          05 06 00 02 значения, меняются.

                          Как теперь из запихнуть в IOB?

                          Вот кусок кода из arduin-ки

                          ! ````
                          #include <simplemodbusslave.h>
                          ! //////////////////// Макроопределения портов и настройки программы ///////////////////
                          #define TxEnablePin 13 // Tx/Rx пин RS485
                          #define baud 9600 // скоростьобмена по последовательному интерфейсу. (UART)
                          #define Slave_ID 5 // Адрес Slave устройсва
                          ! enum
                          {
                          // just add or remove registers and your good to go...
                          // The first register starts at address 0
                          P0,
                          P1,
                          P2,
                          P3,
                          P4,
                          P5,
                          P6,
                          P7,
                          P8,
                          HOLDING_REGS_SIZE /// Это не удалять размер массива HOLDING_REGS.
                          //общее количество регистров для функции 3 и 16 разделяет тотже самый массив регистров
                          //т.е. то же самое адресное пространство
                          };
                          !
                          unsigned int holdingRegs[HOLDING_REGS_SIZE]; // function 3 and 16 register array</simplemodbusslave.h>

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Bluefox
                            Bluefox last edited by

                            @MSapogov:

                            @dimon:

                            @Bluefox:

                            Есть 4 типа регистров:

                            • бинарные read only

                            • бинарные read/write

                            • аналоговые регистры входа

                            • holding регистры.

                            О каких идёт речь? И какого типа аналоговый регистр: short, int32, float? `

                            holding регистры. `
                            Да… мини инструкции не хватает.

                            Собрал переходник Modbus TCP RTU RS-485 http://esp8266.ru/forum/threads/modbus- … erver.911/

                            Тоже думал осилю настройку драйвера методом тыка, но увы 😞

                            Программой QModBus подаю запрос (Подсмотрел тут http://www.iobroker.net/?page_id=4643&l … ModBus_RTU)

                            05 03 00 00 00 09

                            В ответ получаю 9 строк со значением состояний входов и датчиков.

                            При записи новых значений

                            05 06 00 02 значения, меняются.

                            Как теперь из запихнуть в IOB?

                            Вот кусок кода из arduin-ки

                            ! #include <simplemodbusslave.h> ! //////////////////// Макроопределения портов и настройки программы /////////////////// #define TxEnablePin 13 // Tx/Rx пин RS485 #define baud 9600 // скоростьобмена по последовательному интерфейсу. (UART) #define Slave_ID 5 // Адрес Slave устройсва ! enum { // just add or remove registers and your good to go... // The first register starts at address 0 P0, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, HOLDING_REGS_SIZE /// Это не удалять размер массива HOLDING_REGS. //общее количество регистров для функции 3 и 16 разделяет тотже самый массив регистров //т.е. то же самое адресное пространство }; ! unsigned int holdingRegs[HOLDING_REGS_SIZE]; // function 3 and 16 register array</simplemodbusslave.h> `
                            Если я правильно понимаю Modbus TCP RTU и Modbus over TCP разные протоколы. Драйвер поддерживает только Modbus over TCP.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • M
                              MSapogov last edited by

                              @Bluefox:

                              Если я правильно понимаю Modbus TCP RTU и Modbus over TCP разные протоколы. Драйвер поддерживает только Modbus over TCP. `
                              Я то и подавно не понимаю… А как-же
                              @dito85:

                              Так как проблема с отсутствием в ioBroker ModBus RTU так и не решилась, вот один из вариантов как подключать устройства с RTU и интерфейсом 485 к ioBroker по ModBus TCP. Может кому пригодится. http://esp8266.ru/forum/threads/modbus- … erver.911/ `
                              И там и там порт 502 по умолчанию и упоминается Modbus TCP, может это все-же оно?

                              Хоть кусочек примера дайте… куда вписывать ID от Slave устройства, номер регистра...

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Bluefox
                                Bluefox last edited by

                                @MSapogov:

                                @Bluefox:

                                Если я правильно понимаю Modbus TCP RTU и Modbus over TCP разные протоколы. Драйвер поддерживает только Modbus over TCP. `
                                Я то и подавно не понимаю… А как-же
                                @dito85:

                                Так как проблема с отсутствием в ioBroker ModBus RTU так и не решилась, вот один из вариантов как подключать устройства с RTU и интерфейсом 485 к ioBroker по ModBus TCP. Может кому пригодится. http://esp8266.ru/forum/threads/modbus- … erver.911/ `
                                И там и там порт 502 по умолчанию и упоминается Modbus TCP, может это все-же оно?

                                Хоть кусочек примера дайте… куда вписывать ID от Slave устройства, номер регистра... `
                                А ты можешь к своему устройству напрямую через serial порт подключится?

                                Тогда можно попробовать https://www.npmjs.com/package/jsmodbus

                                ` > MODBUS TCP is a protocol that has a specification.

                                MODBUS RTU and MODBUS ASCII are protocols that have specifications.

                                TCP/IP is a protocol that has a specification.

                                MODBUS over TCP means a MODBUS RTU packet wrapped in a TCP packet. (A)

                                MODBUS TCP means a MODBUS TCP packet wrapped in a TCP packet. (B)

                                A and B are not compatible. They transfer like data but have different structures. `
                                Здесь можно посмотреть структуру пакетов:

                                http://www.simplymodbus.ca/TCP.htm
                                48_adu_pdu.png

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • M
                                  MSapogov last edited by

                                  @Bluefox:

                                  Тогда можно попробовать https://www.npmjs.com/package/jsmodbus `
                                  Для меня это непосильный труд… Я мало что понимаю в том, куда я должен это поставить?

                                  Есть виртуалка с IOB,

                                  Есть Win10 c USB-COM-портом к которому подключен RS-485

                                  Есть ESP8266 c RS-485 ( Modbus TCP to RTU)

                                  Есть Ардуинка с RS-485 (могу залить любой скетч).

                                  Если постараться, то могу прокинуть USB-COM с RS485 внутрь IOB на виртуалку.

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • M
                                    MSapogov last edited by

                                    Немного продвинулся…

                                    При помощи все того-же переходника на ESP8266 - Modbus TCP to Modbus RTU получилось прочитать данные. Значит переходник работает!!!

                                    Делал так: в IOB в конфигурации modbus установил следующее:

                                    IP адрес партнера: 192.168.11.205

                                    Порт: 502

                                    ID устройства: 5

                                    Тип: Slave

                                    Еще были созданы Holding регистры 40001-40009. При записи значений в эти регистры, я могу их прочитать при помощи все тойже QModBus.

                                    Получается что я создал эмулятор slave устройства!!!

                                    А теперь вопросы:

                                    1. Как сделать так, чтобы IOB был как мастер? (Что нужно указать в конфиге)

                                    2. Опрос slave устройства с номером 6 2 раза в секунду?

                                    3. Драйверов modbus должно быть столько-же, сколько и Slave устройств?

                                    4. На каждый slave свой драйвер?

                                    PS: Отвечаю сам.

                                    1. Выбрать IP адрес партнера: 192.168.11.205

                                    Порт: 502

                                    ID устройства: 6

                                    Тип: Master.

                                    2. Интервал опроса: 500

                                    Правильно ли я понял, что в этой связке я не подключу еще устройства на шину RS-485.

                                    Даже создав новый драйвер modbus.1 и указав в нем то-же IP 192.168.11.205, только изменив ID устройства например на 10, у меня уже неполучается считать данный с 10-го устройства.

                                    Выходит что для каждого устройства нужен свой Modbus TCP to Modbus RTU шлюз.

                                    А если в качестве мастера будет Modbus TCP to Modbus RTU шлюз, то как в этом случае настраивать драйвер?

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • D
                                      dito85 last edited by

                                      @MSapogov:

                                      Правильно ли я понял, что в этой связке я не подключу еще устройства на шину RS-485.

                                      Даже создав новый драйвер modbus.1 и указав в нем то-же IP 192.168.11.205, только изменив ID устройства например на 10, у меня уже неполучается считать данный с 10-го устройства.

                                      Выходит что для каждого устройства нужен свой Modbus TCP to Modbus RTU шлюз.

                                      А если в качестве мастера будет Modbus TCP to Modbus RTU шлюз, то как в этом случае настраивать драйвер? `

                                      Вы, видимо, не совсем разобрались в настройках и принципах работы самого шлюза. Шлюз, как бы, состоит из двух устройств:

                                      1. ModBus RTU master -который опрашивает и управляет устройствами на линии 485 (я подключал 6 устройств). Причем опрос устройств на стороне RTU происходит независимо от запросов со стороны TCP(скорость опроса, сами запросы настраиваются в шлюзе) . Ответы от каждого устройства записываются в определенный участок памяти.

                                      2. ModBus TCP slave - устройство, которое и должно отвечать вашему IOB, это устройство видит ту же область памяти что и ModBus RTU. Поэтому в IOB достаточно одного экземпляра драйвера ModBus TCP. Просто обращайтесь к определенному участку памяти где лежат данные от нужного устройства.

                                      P.S. На стороне TCP данный шлюз, так же поддерживает GET запросы, которыми можно управлять и опрашивать устройства на стороне RTU.

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • H
                                        Haus last edited by

                                        Bluefox анонсировал доработку Modbus, версия на git

                                        Bluefox:
                                        Допилил Modbus RTU
                                        
                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Bluefox
                                          Bluefox last edited by

                                          На гите лежит версия, которая поддерживает rtu по rs485.

                                          Пришлось, правда, поменять код и для tcp мастера и слейва. Так же поменяна адресация при использовании alias.

                                          Если кто то использует tcp: просьба протестить.

                                          И пути назад нет. Надо что бы новая библиотека заработала, т.к. прошлый используемый пакет был в зачаточном состоянии и не изменялся уже 2 года.

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • D
                                            dito85 last edited by

                                            @Bluefox:

                                            Если кто то использует tcp: просьба протестить. `

                                            Жду с Китая Orange PI Plus 2 и детали на очередной шлюз ESP8266 TCP/RTU.

                                            Как все приедет, соберу и буду тестить )

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            863
                                            Online

                                            31.8k
                                            Users

                                            80.0k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            25
                                            174
                                            49346
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo