    • Bluefox
      Bluefox last edited by

      @MSapogov:

      @Bluefox:

      Если я правильно понимаю Modbus TCP RTU и Modbus over TCP разные протоколы. Драйвер поддерживает только Modbus over TCP. `
      Я то и подавно не понимаю… А как-же
      @dito85:

      Так как проблема с отсутствием в ioBroker ModBus RTU так и не решилась, вот один из вариантов как подключать устройства с RTU и интерфейсом 485 к ioBroker по ModBus TCP. Может кому пригодится. http://esp8266.ru/forum/threads/modbus- … erver.911/ `
      И там и там порт 502 по умолчанию и упоминается Modbus TCP, может это все-же оно?

      Хоть кусочек примера дайте… куда вписывать ID от Slave устройства, номер регистра... `
      А ты можешь к своему устройству напрямую через serial порт подключится?

      Тогда можно попробовать https://www.npmjs.com/package/jsmodbus

      ` > MODBUS TCP is a protocol that has a specification.

      MODBUS RTU and MODBUS ASCII are protocols that have specifications.

      TCP/IP is a protocol that has a specification.

      MODBUS over TCP means a MODBUS RTU packet wrapped in a TCP packet. (A)

      MODBUS TCP means a MODBUS TCP packet wrapped in a TCP packet. (B)

      A and B are not compatible. They transfer like data but have different structures. `
      Здесь можно посмотреть структуру пакетов:

      http://www.simplymodbus.ca/TCP.htm
      48_adu_pdu.png

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • M
        MSapogov last edited by

        @Bluefox:

        Тогда можно попробовать https://www.npmjs.com/package/jsmodbus `
        Для меня это непосильный труд… Я мало что понимаю в том, куда я должен это поставить?

        Есть виртуалка с IOB,

        Есть Win10 c USB-COM-портом к которому подключен RS-485

        Есть ESP8266 c RS-485 ( Modbus TCP to RTU)

        Есть Ардуинка с RS-485 (могу залить любой скетч).

        Если постараться, то могу прокинуть USB-COM с RS485 внутрь IOB на виртуалку.

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • M
          MSapogov last edited by

          Немного продвинулся…

          При помощи все того-же переходника на ESP8266 - Modbus TCP to Modbus RTU получилось прочитать данные. Значит переходник работает!!!

          Делал так: в IOB в конфигурации modbus установил следующее:

          IP адрес партнера: 192.168.11.205

          Порт: 502

          ID устройства: 5

          Тип: Slave

          Еще были созданы Holding регистры 40001-40009. При записи значений в эти регистры, я могу их прочитать при помощи все тойже QModBus.

          Получается что я создал эмулятор slave устройства!!!

          А теперь вопросы:

          1. Как сделать так, чтобы IOB был как мастер? (Что нужно указать в конфиге)

          2. Опрос slave устройства с номером 6 2 раза в секунду?

          3. Драйверов modbus должно быть столько-же, сколько и Slave устройств?

          4. На каждый slave свой драйвер?

          PS: Отвечаю сам.

          1. Выбрать IP адрес партнера: 192.168.11.205

          Порт: 502

          ID устройства: 6

          Тип: Master.

          2. Интервал опроса: 500

          Правильно ли я понял, что в этой связке я не подключу еще устройства на шину RS-485.

          Даже создав новый драйвер modbus.1 и указав в нем то-же IP 192.168.11.205, только изменив ID устройства например на 10, у меня уже неполучается считать данный с 10-го устройства.

          Выходит что для каждого устройства нужен свой Modbus TCP to Modbus RTU шлюз.

          А если в качестве мастера будет Modbus TCP to Modbus RTU шлюз, то как в этом случае настраивать драйвер?

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • D
            dito85 last edited by

            @MSapogov:

            Правильно ли я понял, что в этой связке я не подключу еще устройства на шину RS-485.

            Даже создав новый драйвер modbus.1 и указав в нем то-же IP 192.168.11.205, только изменив ID устройства например на 10, у меня уже неполучается считать данный с 10-го устройства.

            Выходит что для каждого устройства нужен свой Modbus TCP to Modbus RTU шлюз.

            А если в качестве мастера будет Modbus TCP to Modbus RTU шлюз, то как в этом случае настраивать драйвер? `

            Вы, видимо, не совсем разобрались в настройках и принципах работы самого шлюза. Шлюз, как бы, состоит из двух устройств:

            1. ModBus RTU master -который опрашивает и управляет устройствами на линии 485 (я подключал 6 устройств). Причем опрос устройств на стороне RTU происходит независимо от запросов со стороны TCP(скорость опроса, сами запросы настраиваются в шлюзе) . Ответы от каждого устройства записываются в определенный участок памяти.

            2. ModBus TCP slave - устройство, которое и должно отвечать вашему IOB, это устройство видит ту же область памяти что и ModBus RTU. Поэтому в IOB достаточно одного экземпляра драйвера ModBus TCP. Просто обращайтесь к определенному участку памяти где лежат данные от нужного устройства.

            P.S. На стороне TCP данный шлюз, так же поддерживает GET запросы, которыми можно управлять и опрашивать устройства на стороне RTU.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • H
              Haus last edited by

              Bluefox анонсировал доработку Modbus, версия на git

              Bluefox:
              Допилил Modbus RTU
              
              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Bluefox
                Bluefox last edited by

                На гите лежит версия, которая поддерживает rtu по rs485.

                Пришлось, правда, поменять код и для tcp мастера и слейва. Так же поменяна адресация при использовании alias.

                Если кто то использует tcp: просьба протестить.

                И пути назад нет. Надо что бы новая библиотека заработала, т.к. прошлый используемый пакет был в зачаточном состоянии и не изменялся уже 2 года.

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • D
                  dito85 last edited by

                  @Bluefox:

                  Если кто то использует tcp: просьба протестить. `

                  Жду с Китая Orange PI Plus 2 и детали на очередной шлюз ESP8266 TCP/RTU.

                  Как все приедет, соберу и буду тестить )

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • M
                    MSapogov last edited by

                    @dito85:

                    @Bluefox:

                    Если кто то использует tcp: просьба протестить. `

                    Жду с Китая Orange PI Plus 2 и детали на очередной шлюз ESP8266 TCP/RTU.

                    Как все приедет, соберу и буду тестить ) `
                    У меня все это есть и ESP8266 и Orange PI PC :

                    Шлюз ESP8266 TCP/RTU делаю по верхней схеме http://esp8266.ru/forum/threads/modbus- … erver.911/

                    На странице Modbus setting в ESP8266 что прописать, что-бы протестировать?

                    Драйвер поставил 0.4.0.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • M
                      MSapogov last edited by

                      Что-то покраснел modbus при выборе TCP и master.

                      host-Bee-IoT	2016-10-18 21:07:39.679	info	Restart adapter system.adapter.modbus.0 because enabled
                      host-Bee-IoT	2016-10-18 21:07:39.679	error	instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 0 (OK)
                      modbus-0	2016-10-18 21:07:39.671	info	terminating
                      RangeError:	2016-10-18 21:07:39.651	error	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:111:10)
                      RangeError:	2016-10-18 21:07:39.651	error	at readableAddChunk (_stream_readable.js:153:18)
                      RangeError:	2016-10-18 21:07:39.651	error	at Socket.emit (events.js:169:7)
                      RangeError:	2016-10-18 21:07:39.651	error	at emitOne (events.js:77:13)
                      RangeError:	2016-10-18 21:07:39.651	error	at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/jsmodbus/src/modbus-tcp-client.js:129:22)
                      RangeError:	2016-10-18 21:07:39.651	error	at Object.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/stampit-event-bus/src/stampit-event-bus.js:20:38)
                      RangeError:	2016-10-18 21:07:39.651	error	at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/jsmodbus/src/modbus-client-core.js:135:17)
                      RangeError:	2016-10-18 21:07:39.651	error	at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/jsmodbus/src/modbus-client-core.js:91:33)
                      RangeError:	2016-10-18 21:07:39.651	error	at Buffer.readUInt8 (buffer.js:718:5)
                      RangeError:	2016-10-18 21:07:39.651	error	at checkOffset (buffer.js:680:11)
                      RangeError:	2016-10-18 21:07:39.651	error	index out of range
                      uncaught	2016-10-18 21:07:39.651	error	exception: index out of range
                      modbus-0	2016-10-18 21:07:39.620	info	Connected to slave 192.168.11.205
                      modbus-0	2016-10-18 21:07:39.565	warn	Serial is not available
                      modbus-0	2016-10-18 21:07:39.561	info	starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus
                      host-Bee-IoT	2016-10-18 21:07:39.136	info	instance system.adapter.modbus.0 started with pid 23265
                      host-Bee-IoT	2016-10-18 21:07:26.437	info	Restart adapter system.adapter.modbus.0 because enabled
                      host-Bee-IoT	2016-10-18 21:07:26.437	error	instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 0 (OK)
                      uncaught	2016-10-18 21:07:26.423	error	exception: index out of range
                      modbus-0	2016-10-18 21:07:26.403	info	Connected to slave 192.168.11.205
                      modbus-0	2016-10-18 21:07:26.353	warn	Serial is not available
                      
                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Bluefox
                        Bluefox last edited by

                        @MSapogov:

                        Что-то покраснел modbus при выборе TCP и master.

                        host-Bee-IoT	2016-10-18 21:07:39.679	info	Restart adapter system.adapter.modbus.0 because enabled
                        host-Bee-IoT	2016-10-18 21:07:39.679	error	instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 0 (OK)
                        modbus-0	2016-10-18 21:07:39.671	info	terminating
                        RangeError:	2016-10-18 21:07:39.651	error	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:111:10)
                        RangeError:	2016-10-18 21:07:39.651	error	at readableAddChunk (_stream_readable.js:153:18)
                        RangeError:	2016-10-18 21:07:39.651	error	at Socket.emit (events.js:169:7)
                        RangeError:	2016-10-18 21:07:39.651	error	at emitOne (events.js:77:13)
                        RangeError:	2016-10-18 21:07:39.651	error	at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/jsmodbus/src/modbus-tcp-client.js:129:22)
                        RangeError:	2016-10-18 21:07:39.651	error	at Object.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/stampit-event-bus/src/stampit-event-bus.js:20:38)
                        RangeError:	2016-10-18 21:07:39.651	error	at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/jsmodbus/src/modbus-client-core.js:135:17)
                        RangeError:	2016-10-18 21:07:39.651	error	at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/jsmodbus/src/modbus-client-core.js:91:33)
                        RangeError:	2016-10-18 21:07:39.651	error	at Buffer.readUInt8 (buffer.js:718:5)
                        RangeError:	2016-10-18 21:07:39.651	error	at checkOffset (buffer.js:680:11)
                        RangeError:	2016-10-18 21:07:39.651	error	index out of range
                        uncaught	2016-10-18 21:07:39.651	error	exception: index out of range
                        modbus-0	2016-10-18 21:07:39.620	info	Connected to slave 192.168.11.205
                        modbus-0	2016-10-18 21:07:39.565	warn	Serial is not available
                        modbus-0	2016-10-18 21:07:39.561	info	starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus
                        host-Bee-IoT	2016-10-18 21:07:39.136	info	instance system.adapter.modbus.0 started with pid 23265
                        host-Bee-IoT	2016-10-18 21:07:26.437	info	Restart adapter system.adapter.modbus.0 because enabled
                        host-Bee-IoT	2016-10-18 21:07:26.437	error	instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 0 (OK)
                        uncaught	2016-10-18 21:07:26.423	error	exception: index out of range
                        modbus-0	2016-10-18 21:07:26.403	info	Connected to slave 192.168.11.205
                        modbus-0	2016-10-18 21:07:26.353	warn	Serial is not available
                        ```` `  
                        

                        А настройки? Адреса? Тип адресов?

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • M
                          MSapogov last edited by

                          @Bluefox:

                          @MSapogov:

                          Что-то покраснел modbus при выборе TCP и master.

                          host-Bee-IoT	2016-10-18 21:07:39.679	info	Restart adapter system.adapter.modbus.0 because enabled
                          host-Bee-IoT	2016-10-18 21:07:39.679	error	instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 0 (OK)
                          modbus-0	2016-10-18 21:07:39.671	info	terminating
                          RangeError:	2016-10-18 21:07:39.651	error	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:111:10)
                          RangeError:	2016-10-18 21:07:39.651	error	at readableAddChunk (_stream_readable.js:153:18)
                          RangeError:	2016-10-18 21:07:39.651	error	at Socket.emit (events.js:169:7)
                          RangeError:	2016-10-18 21:07:39.651	error	at emitOne (events.js:77:13)
                          RangeError:	2016-10-18 21:07:39.651	error	at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/jsmodbus/src/modbus-tcp-client.js:129:22)
                          RangeError:	2016-10-18 21:07:39.651	error	at Object.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/stampit-event-bus/src/stampit-event-bus.js:20:38)
                          RangeError:	2016-10-18 21:07:39.651	error	at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/jsmodbus/src/modbus-client-core.js:135:17)
                          RangeError:	2016-10-18 21:07:39.651	error	at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/jsmodbus/src/modbus-client-core.js:91:33)
                          RangeError:	2016-10-18 21:07:39.651	error	at Buffer.readUInt8 (buffer.js:718:5)
                          RangeError:	2016-10-18 21:07:39.651	error	at checkOffset (buffer.js:680:11)
                          RangeError:	2016-10-18 21:07:39.651	error	index out of range
                          uncaught	2016-10-18 21:07:39.651	error	exception: index out of range
                          modbus-0	2016-10-18 21:07:39.620	info	Connected to slave 192.168.11.205
                          modbus-0	2016-10-18 21:07:39.565	warn	Serial is not available
                          modbus-0	2016-10-18 21:07:39.561	info	starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus
                          host-Bee-IoT	2016-10-18 21:07:39.136	info	instance system.adapter.modbus.0 started with pid 23265
                          host-Bee-IoT	2016-10-18 21:07:26.437	info	Restart adapter system.adapter.modbus.0 because enabled
                          host-Bee-IoT	2016-10-18 21:07:26.437	error	instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 0 (OK)
                          uncaught	2016-10-18 21:07:26.423	error	exception: index out of range
                          modbus-0	2016-10-18 21:07:26.403	info	Connected to slave 192.168.11.205
                          modbus-0	2016-10-18 21:07:26.353	warn	Serial is not available
                          ```` `  
                          

                          А настройки? Адреса? Тип адресов? `
                          IP адрес партнера: 192.168.11.205

                          Порт: 502

                          ID устройства: 5

                          Тип: Master

                          В шлюзе ничего не менялось.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Bluefox
                            Bluefox last edited by

                            @MSapogov:

                            IP адрес партнера: 192.168.11.205

                            Порт: 502

                            ID устройства: 5

                            Тип: Master

                            В шлюзе ничего не менялось. `
                            Какой адрес и какой тип регистра. Какой максимальный и какой минимальный адреса для данного типа регистра?

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • M
                              MSapogov last edited by

                              @Bluefox:

                              @MSapogov:

                              IP адрес партнера: 192.168.11.205

                              Порт: 502

                              ID устройства: 5

                              Тип: Master

                              В шлюзе ничего не менялось. Какой адрес и какой тип регистра. Какой максимальный и какой минимальный адреса для данного типа регистра?
                              ??? Только Holding (40001-40009)

                              Опрос 200 мс.

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Bluefox
                                Bluefox last edited by

                                @MSapogov:

                                @Bluefox:

                                @MSapogov:

                                IP адрес партнера: 192.168.11.205

                                Порт: 502

                                ID устройства: 5

                                Тип: Master

                                В шлюзе ничего не менялось. Какой адрес и какой тип регистра. Какой максимальный и какой минимальный адреса для данного типа регистра?
                                ??? Только Holding (40001-40009)

                                Опрос 200 мс. `
                                Я надеюсь с Aliases?

                                А лучше скрин настроек и страницы с регистрами

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • M
                                  MSapogov last edited by

                                  @Bluefox:

                                  @MSapogov:

                                  @Bluefox:

                                  Какой адрес и какой тип регистра. Какой максимальный и какой минимальный адреса для данного типа регистра? `
                                  ??? Только Holding (40001-40009)

                                  Опрос 200 мс. `
                                  Я надеюсь с Aliases?

                                  А лучше скрин настроек и страницы с регистрами `

                                  Да с ними.

                                  Может я в настройках что не учел…

                                  ! 643_iobroker.admin.png
                                  643_iobroker.admin_1_.png
                                  643_esp8266ex_modbus_tcp_rtu_rs_485_1_.png
                                  643_qmodbus.png

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • M
                                    MSapogov last edited by

                                    @dito85:

                                    @MSapogov:

                                    Правильно ли я понял, что в этой связке я не подключу еще устройства на шину RS-485.

                                    Даже создав новый драйвер modbus.1 и указав в нем то-же IP 192.168.11.205, только изменив ID устройства например на 10, у меня уже неполучается считать данный с 10-го устройства.

                                    Выходит что для каждого устройства нужен свой Modbus TCP to Modbus RTU шлюз.

                                    А если в качестве мастера будет Modbus TCP to Modbus RTU шлюз, то как в этом случае настраивать драйвер? `

                                    Вы, видимо, не совсем разобрались в настройках и принципах работы самого шлюза. Шлюз, как бы, состоит из двух устройств:

                                    1. ModBus RTU master -который опрашивает и управляет устройствами на линии 485 (я подключал 6 устройств). Причем опрос устройств на стороне RTU происходит независимо от запросов со стороны TCP(скорость опроса, сами запросы настраиваются в шлюзе) . Ответы от каждого устройства записываются в определенный участок памяти.

                                    2. ModBus TCP slave - устройство, которое и должно отвечать вашему IOB, это устройство видит ту же область памяти что и ModBus RTU. Поэтому в IOB достаточно одного экземпляра драйвера ModBus TCP. Просто обращайтесь к определенному участку памяти где лежат данные от нужного устройства.

                                    P.S. На стороне TCP данный шлюз, так же поддерживает GET запросы, которыми можно управлять и опрашивать устройства на стороне RTU. `
                                    У меня пока 2 устройства RTU c ID 5 и ID 10 у обоих только Holding 40001-40009. Опрос 2 раза секунду.

                                    Подскажите, как правильно настроить ESP , что-бы можно было использовать 1 экземпляр драйвера на IOB.

                                    И как тогда в IOB правильно прописать 2 устройства 5 и 10.

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • D
                                      dito85 last edited by

                                      @MSapogov:

                                      У меня пока 2 устройства RTU c ID 5 и ID 10 у обоих только Holding 40001-40009. Опрос 2 раза секунду.

                                      Подскажите, как правильно настроить ESP , что-бы можно было использовать 1 экземпляр драйвера на IOB.

                                      И как тогда в IOB правильно прописать 2 устройства 5 и 10. `

                                      Чтобы подсказать, нужно знать какие используются девайсы, какие у них настройки связи (скорость, четность, и т.д.).

                                      Сразу скажу, что если эти два девайса сделаны на основе Arduino и используется стандартная библиотека ModBus slave, то в настройках ESP ставьте очень большое время ожидания ответа, потому как стандартная библиотека работает очень медленно и не соответствует стандарту в 3,5 символа.

                                      Так же правильно настройте транзакторы. Подробное описание настройки ESP есть на соответствующем форуме.

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • D
                                        dito85 last edited by

                                        Не стал дожидаться посылки из Китая. Сделал опрос по ModBus TCP из IOB (опрашивается программный ModBus Slave).

                                        Первое на что обратил внимание, это смещение адресов в Coils и discreteinputs. Например в slave взвожу coil с адресом 3, а в IOB взводится coil с адресом 1

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Bluefox
                                          Bluefox last edited by

                                          @dito85:

                                          Не стал дожидаться посылки из Китая. Сделал опрос по ModBus TCP из IOB (опрашивается программный ModBus Slave).

                                          Первое на что обратил внимание, это смещение адресов в Coils и discreteinputs. Например в slave взвожу coil с адресом 3, а в IOB взводится coil с адресом 1 `
                                          В modbus есть два типа адресации. Прямые адреса от 0 до 65536 плюс тип регИстра или так называемые Aliases: например Coils от 1 до 1000

                                          Потом есть устройства, где адреса перевернуты при Aliases, а где нет.

                                          Вопрос: Aliases или нет.

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Bluefox
                                            Bluefox last edited by

                                            ` > У меня пока 2 устройства RTU c ID 5 и ID 10 у обоих только Holding 40001-40009. Опрос 2 раза секунду.

                                            Подскажите, как правильно настроить ESP , что-бы можно было использовать 1 экземпляр драйвера на IOB.

                                            И как тогда в IOB правильно прописать 2 устройства 5 и 10. `
                                            Для каждого Slave надо свою инстанцию заводить в iob. Как настраивать esp я не знаю, но вижу, что это rtu over tcp, а это пока не поддерживается.

                                            Можешь сделать запись wireshark? Я проверил твои настройки с симулятором, работает.

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            916
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.1k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            25
                                            174
                                            49508
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo