Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. ioBroker Allgemein
    4. Modbus adapter

    NEWS

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    • 15. 05. Wartungsarbeiten am ioBroker Forum

    • Monatsrückblick - April 2025

    Modbus adapter

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • E
      enricoh831 last edited by

      Ja der Port stimmt habe noch Mal die Einstellungen geprüft

      Gesendet von meinem Pixel mit Tapatalk

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • E
        enricoh831 last edited by

        Den Port Fehler habe ich nicht mehr.

        Das sieht da jetzt als error:

        Cannot close master: TypeError: Cannot read property 'close' of null

        Gesendet von meinem Pixel mit Tapatalk

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • E
          enricoh831 last edited by

          Habe das ganze jetzt Mal auf Ubuntu installiert und bekomme hier die selben Fehler. Aber über mbusd läuft es auf dem System. Deshalb schließe ich Mal die Hardware aus.

          Gesendet von meinem Pixel mit Tapatalk

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • S
            steeffan last edited by

            Hallo,

            ich verwende einen WAGO Modbus Slave mit digitalen Ein- und Ausgängen mit dem iobroker Modbus Modul (v0.4.7) Dabei habe ich ein Problem bei den digitalen Ausgängen.

            Folgende Konfiguration:

            Modbus TCP

            Aliases benutzen: aus

            Digitale Eingänge: Adressen 0-10

            Digitale Ausgänge: Adressen 0-4

            Das einlesen der digitalen Eingänge und das steuren der digitalen Ausgänge funktioniert 🙂 .

            Das rücklesender digitalen Ausgänge funktioniert jedoch nicht 😞 . Es werden die Werte der digitalen Eingänge als rückgelesene Werte für die digitalen Ausgänge angezeigt.

            Wenn ich bei den digitalen Ausgängen die "Poll" Funktion ausschalte, erhalte ich die Fehlermeldung

            1773_modbus_poll_error.jpg

            Muss ich bei der Konfiguration noch etwas beachten? Hat jemand eine Idee zu diesem Problem?

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • S
              steeffan last edited by

              Konnte das Problem bereits lösen. Lag nicht an dem iobroker Modul.

              Falls noch jemdand dasselbe Problem hat, hier die Lösung (aus der WAGO Modbus Doku):

              ` > Alle WAGO Ethernet Koppler und Controller unterscheiden nicht zwischen

              den Functioncodes FC1 und FC2. Beide Modbus-Dienste verwenden die glei-

              che Implementierung und kˆnnen genutzt werden um auf digitale Ein-, Aus-

              und Merker-Daten zuzugreifen. Verwenden Sie einen Offset von 512 bzw.

              0x200 um den Zustand des ersten digitalen Ausganges unter der selben Stelle

              zu lesen wie zu schreiben. `

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • E
                enricoh831 last edited by

                Ich habe das Gefühl das meine Probleme mit dem seriellen durch meine node Version kommt.

                Jetzt sagt er was von Buf.copy ist keine Funktion.

                Bei wem läuft das den und mit welcher Version?

                Ich habe bei meinem ganzen Experimenten heute auch festgestellt das eigentlich nur Holding regs stabil laufen. Sobald ich die anderen probiere gibts gleich einen Fehler.

                Gruß Enrico

                Gesendet von meinem Pixel mit Tapatalk

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Bluefox
                  Bluefox last edited by

                  @enricoh831:

                  Ich habe das Gefühl das meine Probleme mit dem seriellen durch meine node Version kommt.

                  Jetzt sagt er was von Buf.copy ist keine Funktion.

                  Bei wem läuft das den und mit welcher Version?

                  Ich habe bei meinem ganzen Experimenten heute auch festgestellt das eigentlich nur Holding regs stabil laufen. Sobald ich die anderen probiere gibts gleich einen Fehler.

                  Gruß Enrico

                  Gesendet von meinem Pixel mit Tapatalk `
                  Was ist deine Node-Version?

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • E
                    enricoh831 last edited by

                    Ich habe leider gerade alles runtergefahren und liege schon im Bett, aber ich glaube es ist 4.6 oder so

                    Gesendet von meinem Pixel mit Tapatalk

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • E
                      enricoh831 last edited by

                      Es ist 4.4.7

                      Welche hast du denn drauf

                      Gesendet von meinem Pixel mit Tapatalk

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • wendy2702
                        wendy2702 last edited by

                        Hi,

                        muss mal Fragen.

                        Habe einen Energiezähler der Modbus RTU über RS485 spricht.

                        Kann ich eventuell diesen RS485/USB Adapter nutzen um das Modbus des Zählers mit dem IOBROKER Modbus Adapter auszulesen?

                        Digitus DA-70157 Seriell Adapter USB 2.0

                        USB 2.0 zu seriell Konverter, RS485 inkl. USB A Kabel 80cm USB A M / USB A F
                        
                        Verbindet serielle Geräte via USB-Port an einen PC
                        
                            Ermöglicht den Datenaustausch zwischen PC und seriellen Geräten (Maschinensteuerungen, Modems, Sensoren, etc.)
                            Unterstützt die RS 485-Schnittstelle
                            Inkl. USB-Verlängerungskabel
                        
                        Technische Details
                        
                            Einfacher Anschluss von seriellen Geräten über einen USB-Port
                            Entspricht den USB 2.0-Spezifikationen
                            Unterstützt die RS485 Serielle Schnittstelle
                            Einsetzbar z.B. für Wetterstationen, Maschinensteuerungen, Set-Top-Boxen, Spielekonsolen und viele weitere serielle Geräte
                            Inkl. USB-Verlängerungskabel, ca. 80 cm
                            Unterstützt Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, Mac OS X und Linux
                            Datentransferraten von bis zu 3Mbps
                            Chipsatz: FTDI / FT232RL
                        
                        

                        Danke für eure Hilfe

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Bluefox
                          Bluefox last edited by

                          @wendy2702:

                          Hi,

                          muss mal Fragen.

                          Habe einen Energiezähler der Modbus RTU über RS485 spricht.

                          Kann ich eventuell diesen RS485/USB Adapter nutzen um das Modbus des Zählers mit dem IOBROKER Modbus Adapter auszulesen?

                          Digitus DA-70157 Seriell Adapter USB 2.0

                          USB 2.0 zu seriell Konverter, RS485 inkl. USB A Kabel 80cm USB A M / USB A F
                          
                          Verbindet serielle Geräte via USB-Port an einen PC
                          
                              Ermöglicht den Datenaustausch zwischen PC und seriellen Geräten (Maschinensteuerungen, Modems, Sensoren, etc.)
                              Unterstützt die RS 485-Schnittstelle
                              Inkl. USB-Verlängerungskabel
                          
                          Technische Details
                          
                              Einfacher Anschluss von seriellen Geräten über einen USB-Port
                              Entspricht den USB 2.0-Spezifikationen
                              Unterstützt die RS485 Serielle Schnittstelle
                              Einsetzbar z.B. für Wetterstationen, Maschinensteuerungen, Set-Top-Boxen, Spielekonsolen und viele weitere serielle Geräte
                              Inkl. USB-Verlängerungskabel, ca. 80 cm
                              Unterstützt Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, Mac OS X und Linux
                              Datentransferraten von bis zu 3Mbps
                              Chipsatz: FTDI / FT232RL
                          
                          

                          Danke für eure Hilfe `
                          Sollte gehen. Kannst du ausprobieren und dann kriegen wir das zum Laufen?

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • wendy2702
                            wendy2702 last edited by

                            Ok.

                            Hoffe am Wochenende. Bin auf Dienstreise.

                            Melde mich dann.

                            Gesendet von iPhone mit Tapatalk

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • E
                              enricoh831 last edited by

                              Ich habe auch so einen ftdi.

                              @Bluefox

                              Welche Versionen sollte ich mal instAllieren von mode js und serialport.

                              Will jetzt nicht alle möglichkeiten ausprobieren. Welche hast du bei dir drauf.

                              Gesendet von meinem LG-D802 mit Tapatalk

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Bluefox
                                Bluefox last edited by

                                @enricoh831:

                                Ich habe auch so einen ftdi.

                                @Bluefox

                                Welche Versionen sollte ich mal instAllieren von mode js und serialport.

                                Will jetzt nicht alle möglichkeiten ausprobieren. Welche hast du bei dir drauf.

                                Gesendet von meinem LG-D802 mit Tapatalk `
                                Ich empfehle dir node.js 4.6 und serialport 3.1.2

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • E
                                  enricoh831 last edited by

                                  Ok probier ich mal. Oder kann es auch ein Problem von jessie sein. Wobei ich ja unter ubuntu 15.04 die selben Fehler habe.

                                  Gesendet von meinem LG-D802 mit Tapatalk

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Bluefox
                                    Bluefox last edited by

                                    @steeffan:

                                    Konnte das Problem bereits lösen. Lag nicht an dem iobroker Modul.

                                    Falls noch jemdand dasselbe Problem hat, hier die Lösung (aus der WAGO Modbus Doku):

                                    ` > Alle WAGO Ethernet Koppler und Controller unterscheiden nicht zwischen

                                    den Functioncodes FC1 und FC2. Beide Modbus-Dienste verwenden die glei-

                                    che Implementierung und kˆnnen genutzt werden um auf digitale Ein-, Aus-

                                    und Merker-Daten zuzugreifen. Verwenden Sie einen Offset von 512 bzw.

                                    0x200 um den Zustand des ersten digitalen Ausganges unter der selben Stelle

                                    zu lesen wie zu schreiben.
                                    Wie sind die Einstellungen für die Adressen?

                                    Kannst du Screenshot für die Einstellungen posten?

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • wendy2702
                                      wendy2702 last edited by

                                      @Bluefox:

                                      @wendy2702:

                                      Hi,

                                      muss mal Fragen.

                                      Habe einen Energiezähler der Modbus RTU über RS485 spricht.

                                      Kann ich eventuell diesen RS485/USB Adapter nutzen um das Modbus des Zählers mit dem IOBROKER Modbus Adapter auszulesen?

                                      Digitus DA-70157 Seriell Adapter USB 2.0

                                      USB 2.0 zu seriell Konverter, RS485 inkl. USB A Kabel 80cm USB A M / USB A F
                                      
                                      Verbindet serielle Geräte via USB-Port an einen PC
                                      
                                          Ermöglicht den Datenaustausch zwischen PC und seriellen Geräten (Maschinensteuerungen, Modems, Sensoren, etc.)
                                          Unterstützt die RS 485-Schnittstelle
                                          Inkl. USB-Verlängerungskabel
                                      
                                      Technische Details
                                      
                                          Einfacher Anschluss von seriellen Geräten über einen USB-Port
                                          Entspricht den USB 2.0-Spezifikationen
                                          Unterstützt die RS485 Serielle Schnittstelle
                                          Einsetzbar z.B. für Wetterstationen, Maschinensteuerungen, Set-Top-Boxen, Spielekonsolen und viele weitere serielle Geräte
                                          Inkl. USB-Verlängerungskabel, ca. 80 cm
                                          Unterstützt Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, Mac OS X und Linux
                                          Datentransferraten von bis zu 3Mbps
                                          Chipsatz: FTDI / FT232RL
                                      
                                      

                                      Danke für eure Hilfe Sollte gehen. Kannst du ausprobieren und dann kriegen wir das zum Laufen?

                                      Hi,

                                      Adapter ist da.

                                      Bevor ich jetzt aber den Zähler in meine Verteilung einbaue wollte ich erstmal mit irgendeinem Modbus Simulator auf meinem PC Testen.

                                      Zähler ist folgender:

                                      http://emh-metering.com/media///emh-met … d-1.10.pdf

                                      Modbus Beschreibung soll diese sein:

                                      http://www.elko.ch/images/PDF_Elektroza ... ndex01.pdf

                                      Kann mir eventuell jemand beim Testen helfen?

                                      Welches Simulator Tool kann ich am besten verwenden. Habe WIN7 und WIN10 zur Verfügung.

                                      Wie wichtig sind die Abschlusswiderstände bei 1m Verkabelung?

                                      Freue mich über jede Unterstützung

                                      Mirko

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Bluefox
                                        Bluefox last edited by

                                        @wendy2702:

                                        @Bluefox:

                                        @wendy2702:

                                        Hi,

                                        muss mal Fragen.

                                        Habe einen Energiezähler der Modbus RTU über RS485 spricht.

                                        Kann ich eventuell diesen RS485/USB Adapter nutzen um das Modbus des Zählers mit dem IOBROKER Modbus Adapter auszulesen?

                                        Digitus DA-70157 Seriell Adapter USB 2.0

                                        USB 2.0 zu seriell Konverter, RS485 inkl. USB A Kabel 80cm USB A M / USB A F
                                        
                                        Verbindet serielle Geräte via USB-Port an einen PC
                                        
                                            Ermöglicht den Datenaustausch zwischen PC und seriellen Geräten (Maschinensteuerungen, Modems, Sensoren, etc.)
                                            Unterstützt die RS 485-Schnittstelle
                                            Inkl. USB-Verlängerungskabel
                                        
                                        Technische Details
                                        
                                            Einfacher Anschluss von seriellen Geräten über einen USB-Port
                                            Entspricht den USB 2.0-Spezifikationen
                                            Unterstützt die RS485 Serielle Schnittstelle
                                            Einsetzbar z.B. für Wetterstationen, Maschinensteuerungen, Set-Top-Boxen, Spielekonsolen und viele weitere serielle Geräte
                                            Inkl. USB-Verlängerungskabel, ca. 80 cm
                                            Unterstützt Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, Mac OS X und Linux
                                            Datentransferraten von bis zu 3Mbps
                                            Chipsatz: FTDI / FT232RL
                                        
                                        

                                        Danke für eure Hilfe Sollte gehen. Kannst du ausprobieren und dann kriegen wir das zum Laufen?

                                        Hi,

                                        Adapter ist da.

                                        Bevor ich jetzt aber den Zähler in meine Verteilung einbaue wollte ich erstmal mit irgendeinem Modbus Simulator auf meinem PC Testen.

                                        Zähler ist folgender:

                                        http://emh-metering.com/media///emh-met … d-1.10.pdf

                                        Modbus Beschreibung soll diese sein:

                                        http://www.elko.ch/images/PDF_Elektroza ... ndex01.pdf

                                        Kann mir eventuell jemand beim Testen helfen?

                                        Welches Simulator Tool kann ich am besten verwenden. Habe WIN7 und WIN10 zur Verfügung.

                                        Wie wichtig sind die Abschlusswiderstände bei 1m Verkabelung?

                                        Freue mich über jede Unterstützung

                                        Mirko `
                                        Ich verwende zum testen die Programme hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.mo … aster/test

                                        http://www.plcsimulator.org/ ist Slave simulator (TCP)

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • wendy2702
                                          wendy2702 last edited by

                                          @Bluefox:

                                          @wendy2702:

                                          @Bluefox:

                                          Sollte gehen. Kannst du ausprobieren und dann kriegen wir das zum Laufen? `

                                          Hi,

                                          Adapter ist da.

                                          Bevor ich jetzt aber den Zähler in meine Verteilung einbaue wollte ich erstmal mit irgendeinem Modbus Simulator auf meinem PC Testen.

                                          Zähler ist folgender:

                                          http://emh-metering.com/media///emh-met … d-1.10.pdf

                                          Modbus Beschreibung soll diese sein:

                                          http://www.elko.ch/images/PDF_Elektroza ... ndex01.pdf

                                          Kann mir eventuell jemand beim Testen helfen?

                                          Welches Simulator Tool kann ich am besten verwenden. Habe WIN7 und WIN10 zur Verfügung.

                                          Wie wichtig sind die Abschlusswiderstände bei 1m Verkabelung?

                                          Freue mich über jede Unterstützung

                                          Mirko `
                                          Ich verwende zum testen die Programme hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.mo … aster/test

                                          http://www.plcsimulator.org/ ist Slave simulator (TCP) `

                                          Werde ich morgen mal testen.

                                          Gesendet von iPhone mit Tapatalk

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • wendy2702
                                            wendy2702 last edited by

                                            Nachdem ich den Zähler an meinem Win7 und WIN10 PC auslesen konnte will ich es jetzt mit iobroker versuchen.

                                            Habe dazu serialport auf dem linux server installiert:

                                            > serialport@4.0.7 install /root/node_modules/serialport
                                            > node-pre-gyp install --fallback-to-build
                                            
                                            [serialport] Success: "/root/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node" is installed via remote
                                            serialport@4.0.7 node_modules/serialport
                                            +-- bindings@1.2.1
                                            +-- commander@2.9.0 (graceful-readlink@1.0.1)
                                            +-- lie@3.1.0 (immediate@3.0.6)
                                            +-- debug@2.6.0 (ms@0.7.2)
                                            +-- nan@2.5.0
                                            +-- object.assign@4.0.4 (function-bind@1.1.0, object-keys@1.0.11, define-properties@1.1.2)
                                            
                                            

                                            Den USB-RS485 Adapter eingesteckt:

                                            [357945.535775] usb 2-4: new full-speed USB device number 7 using xhci_hcd
                                            [357945.670202] usb 2-4: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=6001
                                            [357945.670210] usb 2-4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                                            [357945.670214] usb 2-4: Product: FT232R USB UART
                                            [357945.670218] usb 2-4: Manufacturer: FTDI
                                            [357945.670221] usb 2-4: SerialNumber: A504YD0G
                                            [357945.673074] ftdi_sio 2-4:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected
                                            [357945.673128] usb 2-4: Detected FT232RL
                                            [357945.673132] usb 2-4: Number of endpoints 2
                                            [357945.673136] usb 2-4: Endpoint 1 MaxPacketSize 64
                                            [357945.673139] usb 2-4: Endpoint 2 MaxPacketSize 64
                                            [357945.673142] usb 2-4: Setting MaxPacketSize 64
                                            [357945.673518] usb 2-4: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB1
                                            
                                            

                                            Und eine neue Modbus Instanz installiert. Was muss ich denn noch machen um hier den Port auswählen zu können?

                                            999_modbus_rtu.jpg

                                            Das Dropdown ist ohne funktion.

                                            Muss ich den Port erst noch woanders konfigurieren?

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            940
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.5k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            modbus modbus adapter
                                            140
                                            970
                                            303892
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo