      @enricoh831:

      OK welchen hattest du wie geklemmt

      Gesendet von meinem Pixel mit Tapatalk `

      Bei mir hat ein 120Ohm Widerstand jeweils am Slave und am Master zwischen den BUS Pins geholfen.

      Also ohne PullUp/Down Widerstand.

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • E
        enricoh831 last edited by

        OK ich benutze den max485 da sind die pullup/down integriert.

        Jetzt muss ich nur noch 2 120er finden.

        Gesendet von meinem Pixel mit Tapatalk

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • wendy2702
          wendy2702 last edited by

          Die "Leitung" könnte auch noch Probleme machen.

          Ich hatte am Anfang ganz einfache 2 adrige litze und die musste ich auch gegen "Telefon" Leitung iysty 2x2x0 6 tauschen.

          Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • E
            enricoh831 last edited by

            Ich hab jetzt ja alles noch auf ne Platine gelötet und benutze die Kabelchen vom breadboard.

            Habe aber das Gefühl das meine ersten Versuche mit einem arduino auf m breadboard besser liefen wie jetzt mit 3 slaves auf einer lochraster Platine

            Gesendet von meinem Pixel mit Tapatalk

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • wendy2702
              wendy2702 last edited by

              OK.

              Ich habe das nur mit einen Zweirichtungszähler mit Modbus RS485 und einem USB/RS485 Adapter getestet.

              10m Kabel dazwischen und Abschlußwiderstände.

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • E
                enricoh831 last edited by

                So hier Mal ein Log von mir.

                Denke es ist kein Abschluss Widerstand Fehler

                ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201702 ... f9e04e.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170212/0b2beac26eb7a6587e1d684e00f9e04e.jpg</link_text>" />

                Was muss ich eigentlich nehmen Little oder big endian

                Was mache ich bei Länge rein

                Gesendet von meinem Pixel mit Tapatalk~~

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • wendy2702
                  wendy2702 last edited by

                  @enricoh831:

                  So hier Mal ein Log von mir.

                  Denke es ist kein Abschluss Widerstand Fehler

                  ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201702 ... f9e04e.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170212/0b2beac26eb7a6587e1d684e00f9e04e.jpg</link_text>" />

                  Was muss ich eigentlich nehmen Little oder big endian

                  Was mache ich bei Länge rein

                  Gesendet von meinem Pixel mit Tapatalk~~ ` ~~Auf dem Bild kann man leider den Text nicht erkennen bzw. lesen.

                  Besser als Text hier einstellen.

                  Little/Big Endian und Länge hängt von dem Gerät ab welches du auslesen möchtest.

                  Wenn es dafür eine Modbus Register Beschreibung gibt sollte das daraus hervorgehen.~~

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • E
                    enricoh831 last edited by

                    https://drive.google.com/file/d/0B0rdlg … p=drivesdk

                    Probiere Mal den Link

                    Ich habe einen arduino Slave selbst gebastelt

                    Weiß nicht ob Little oder big

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • wendy2702
                      wendy2702 last edited by

                      Bin nicht der Adapter Profi aber ist im Adapter das richtige Device mit der richtigen Baudrate eingetragen?

                      Und hast du einen Link zur Slave Beschreibung?

                      Konntest du den über mbus auslesen/ansprechen?

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Y
                        ykuendig last edited by

                        Wie gesagt, diverse Fehler werden noch nicht abgefangen, Es muss also fasst alles stimmen, dass der richtig läuft.

                        Ganz wichtig ist, dass die Schnittstelle UND Geräte-ID stimmen. Die gelben Fehler kommen von falschen Registern/Adressen.

                        Die Endian Frage kann nur durch die Doku der Gegenstelle oder pröbeln beantwortet werden. Die Adressen sind manchmal auch hmmmgrpmpffff.

                        Einfach mal -1 und +1 durchprobieren.

                        Hast Du keine Details zu verwendeten Geräten, Software Libraries … whatever.??

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • E
                          enricoh831 last edited by

                          Die Register habe ich selber festgelegt. In der Doku von den libs ist nicht so viel drin. Werde Mal selbst durch die libs lesen.

                          Eigentlich lief es über mbusd immer aber werde es nochmals testen.

                          Gesendet von meinem Pixel mit Tapatalk

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • E
                            enricoh831 last edited by

                            Also ich kann per qmodbus ein Register schreiben aber es kommt da eine Fehlermeldung das mit dem CRC was nicht stimmt.

                            Habe auch noch eine andere lib probiert aber sie will auch nicht.

                            Werde als nächstes Mal den Aufbau anders gestalten und Abschluss Widerstand einsetzen

                            Gesendet von meinem Pixel mit Tapatalk

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • E
                              enricoh831 last edited by

                              So ihr werdet es nicht glauben aber es läuft.

                              Der Fehler war echt ein Witz.

                              Auf meinem USB rs485 Adapter sind 4 Jumper.

                              Gnd 5v a und b

                              Wenn ich die Jumper von gnd und 5v entfernt habe und den Slave eigenständig mit 5v versorgt habe und nur die gnd von der Klemme am Adapter verbunden habe lief das Ding mit qmodbus und auch mit iobroker.

                              Jetzt muss ich nur die Banane neu installieren und alles darauf testen und morgen Abend dann mit 2 oder 3 slaves in Reihe…

                              Ohh ich freue mich endlich ein Fortschritt.

                              Gesendet von meinem Pixel mit Tapatalk

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • E
                                enricoh831 last edited by

                                Ich habe gestern Abend probiert 2 Instanzen mit einem seriellen Port laufen zu lassen um auf 2 Slaves auf den selben Bus zuzugreifen.

                                Ging natürlich nicht.

                                Aber ich muss sagen das rs485 sehr anfällig gegen Störung bei schlechter Verkabelung ist. Iobroker würgt dann sofort ab.

                                Was zum Beispiel garnicht ging ist Stromversorgung der slaves über den USB RS 485 Adapter. Musste schon eine extra Versorgung machen.

                                Gesendet von meinem Pixel mit Tapatalk

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • wendy2702
                                  wendy2702 last edited by

                                  Wo ist der RS485 Adapter eingesteckt?

                                  Die alten Pi (1&2) sind laut Internet für schwache/schlechte USB spannungsversorgung bekannt.

                                  Ich habe an einem PI3, versorgt mit einem Apple iPad Netzteil, kein Problem.

                                  Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • E
                                    enricoh831 last edited by

                                    Ne ist nicht am Pi ist am Desktop gewesen.

                                    Habe dann extra USB Anschluss genommen und das ganze mit 5v versorgt. Und plötzlich lief es.

                                    Was jetzt natürlich noch ober Hammer wäre wenn man mehrere ID s Anfragen könnte [emoji12]

                                    Gesendet von meinem Pixel mit Tapatalk

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Bluefox
                                      Bluefox last edited by

                                      @enricoh831:

                                      Ne ist nicht am Pi ist am Desktop gewesen.

                                      Habe dann extra USB Anschluss genommen und das ganze mit 5v versorgt. Und plötzlich lief es.

                                      Was jetzt natürlich noch ober Hammer wäre wenn man mehrere ID s Anfragen könnte [emoji12]

                                      Gesendet von meinem Pixel mit Tapatalk `
                                      Ich habe letzten Modbus Adapter noch nicht veröffentlicht. Sind deine Tests mit der GitVersion oder StandardVersion?

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Bluefox
                                        Bluefox last edited by

                                        https://trello.com/c/Co21NUpg/83-adapte … ne-adapter

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • E
                                          enricoh831 last edited by

                                          Ich hatte die letzten gitversion drauf

                                          Die 0.4.10 war es

                                          Wenn das mit den ID s klappt wäre spitze.

                                          Gesendet von meinem Pixel mit Tapatalk

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • wendy2702
                                            wendy2702 last edited by

                                            Hi,

                                            ich wollte heute morgen die Modbus Instanz von meinem Slave löschen… aus irgendeinem Grund hat er mir aber auch die Instanzen von meinem Master gelöscht.

                                            Das ist schon ärgerlich genug aber egal. Ist passiert und ich kann es nicht mehr ändern.

                                            Jetzt habe ich die Instanz auf meinem Master neu installiert und die Eingangsregister zum auslesen meines Wechselrichters wieder eingetragen, laut log sieht es wohl so aus als ob auch Werte kommen aber es werden keine Objekte angelegt.

                                            ! ````
                                            ioBroker.adminAdapterInstanzenObjekteZuständeEreignisseGruppenBenutzerAufzählungenHostsLogSzenennode-red.0SkripteHMMText->Kommandos.0
                                            Admin
                                            Log Log-Größe: 0.47 MB
                                            ! Zeit Nachricht
                                            ! x
                                            modbus.0 2017-03-13 14:01:05.078 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung
                                            modbus.0 2017-03-13 14:01:03.881 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung
                                            modbus.0 2017-03-13 14:01:02.678 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung
                                            modbus.0 2017-03-13 14:01:01.476 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung
                                            modbus.0 2017-03-13 14:01:00.269 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung
                                            modbus.0 2017-03-13 14:00:59.065 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung
                                            modbus.0 2017-03-13 14:00:57.874 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung
                                            modbus.0 2017-03-13 14:00:56.692 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung val=1520, ack=true, ts=1489410056689, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489410056689
                                            modbus.0 2017-03-13 14:00:55.467 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung val=1531, ack=true, ts=1489410055463, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489410055463
                                            modbus.0 2017-03-13 14:00:54.262 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung val=1540, ack=true, ts=1489410054259, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489410054259
                                            modbus.0 2017-03-13 14:00:53.058 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung val=1550, ack=true, ts=1489410053055, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489410053055
                                            modbus.0 2017-03-13 14:00:51.856 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung val=1560, ack=true, ts=1489410051853, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489410051853
                                            modbus.0 2017-03-13 14:00:50.653 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung val=1572, ack=true, ts=1489410050648, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489410050648
                                            modbus.0 2017-03-13 14:00:49.451 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung val=1580, ack=true, ts=1489410049449, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489410049449
                                            modbus.0 2017-03-13 14:00:48.250 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung val=1581, ack=true, ts=1489410048248, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489410048248
                                            modbus.0 2017-03-13 14:00:47.047 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung val=1585, ack=true, ts=1489410047043, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489410047043
                                            modbus.0 2017-03-13 14:00:45.850 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung val=1582, ack=true, ts=1489410045848, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489410045848
                                            modbus.0 2017-03-13 14:00:44.649 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung val=1575, ack=true, ts=1489410044647, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489410044647
                                            modbus.0 2017-03-13 14:00:43.448 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung val=1572, ack=true, ts=1489410043443, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489410043443
                                            modbus.0 2017-03-13 14:00:42.249 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung val=1569, ack=true, ts=1489410042248, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489410042248
                                            modbus.0 2017-03-13 14:00:41.035 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung val=1572, ack=true, ts=1489410041032, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489410041032
                                            modbus.0 2017-03-13 14:00:39.830 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung val=1573, ack=true, ts=1489410039828, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489410039828
                                            modbus.0 2017-03-13 14:00:38.632 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung val=1599, ack=true, ts=1489410038629, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489410038629
                                            modbus.0 2017-03-13 14:00:37.421 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.info.pollTime val=277, ack=true, ts=1489410037420, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489410037420
                                            modbus.0 2017-03-13 14:00:37.419 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung val=1620, ack=true, ts=1489410037418, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489410037418
                                            modbus.0 2017-03-13 14:00:37.278 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30531_Gesamtertrag val=18303, ack=true, ts=1489410037277, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489409434192
                                            modbus.0 2017-03-13 14:00:37.146 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.info.connection val=true, ack=true, ts=1489410037143, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489410037143
                                            modbus.0 2017-03-13 14:00:37.142 info Connected to slave 192.168.178.55
                                            modbus.0 2017-03-13 14:00:37.047 info starting. Version 0.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v4.8.0
                                            modbus.0 2017-03-13 14:00:37.035 debug statesDB connected
                                            modbus.0 2017-03-13 14:00:37.023 debug objectDB connected
                                            modbus.0 2017-03-13 14:00:34.235 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.info.connection val=false, ack=true, ts=1489410034231, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489410034231
                                            modbus.0 2017-03-13 13:59:44.500 debug sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.modbus.0
                                            modbus.0 2017-03-13 13:59:44.499 info List of port: [{"comName":"ttyS0"},{"comName":"ttyS1"},{"comName":"ttyS2"},{"comName":"ttyS3"},{"comName":"/dev/ttyS0"},{"comName":"/dev/ttyS1"},{"comName":"/dev/ttyS2"},{"comName":"/dev/ttyS3"}]
                                            modbus.0 2017-03-13 13:59:44.462 debug inMem message messagebox.system.adapter.modbus.0 messagebox.system.adapter.modbus.0 command=listUart, message=null, from=system.adapter.admin.0, message=null, id=18, ack=false, time=1489409984459, _
                                            modbus.0 2017-03-13 13:57:55.371 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.info.pollTime val=50, ack=true, ts=1489409875369, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489409875369
                                            modbus.0 2017-03-13 13:57:54.321 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.info.pollTime val=192, ack=true, ts=1489409874319, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489409874319
                                            modbus.0 2017-03-13 13:55:01.718 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.info.pollTime val=57, ack=true, ts=1489409701716, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489409701716
                                            modbus.0 2017-03-13 13:55:00.666 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.info.pollTime val=203, ack=true, ts=1489409700665, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489409700665
                                            modbus.0 2017-03-13 13:51:46.805 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.info.pollTime val=102, ack=true, ts=1489409506803, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489409506803
                                            modbus.0 2017-03-13 13:51:46.804 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30531_Gesamtertrag val=18303, ack=true, ts=1489409506801, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489409434192
                                            modbus.0 2017-03-13 13:51:46.704 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.info.connection val=true, ack=true, ts=1489409506700, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489409506700
                                            modbus.0 2017-03-13 13:51:46.699 info Connected to slave 192.168.178.55
                                            modbus.0 2017-03-13 13:51:46.612 info starting. Version 0.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v4.8.0
                                            modbus.0 2017-03-13 13:51:46.599 debug statesDB connected
                                            modbus.0 2017-03-13 13:51:46.588 debug objectDB connected
                                            modbus.0 2017-03-13 13:51:43.779 info terminating
                                            modbus.0 2017-03-13 13:50:34.149 info Connected to slave 192.168.178.55
                                            modbus.0 2017-03-13 13:50:34.036 info starting. Version 0.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v4.8.0
                                            modbus.0 2017-03-13 13:50:31.274 info terminating
                                            modbus.0 2017-03-13 13:50:15.800 warn On error: {"code":"ECONNREFUSED","errno":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"127.0.0.1","port":502}
                                            modbus.0 2017-03-13 13:49:22.098 info List of port: [{"comName":"ttyS0"},{"comName":"ttyS1"},{"comName":"ttyS2"},{"comName":"ttyS3"},{"comName":"/dev/ttyS0"},{"comName":"/dev/ttyS1"},{"comName":"/dev/ttyS2"},{"comName":"/dev/ttyS3"}]
                                            modbus.0 2017-03-13 13:49:14.795 warn On error: {"code":"ECONNREFUSED","errno":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"127.0.0.1","port":502}
                                            modbus.0 2017-03-13 13:49:14.700 info starting. Version 0.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v4.8.0
                                            modbus.0 2017-03-13 13:45:33.004 info terminating
                                            modbus.0 2017-03-13 13:44:58.492 info Connected to slave 192.168.178.55
                                            modbus.0 2017-03-13 13:44:58.375 info starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v4.8.0

                                            
                                             ![999_modbus_ohne_objekte.jpg](/assets/uploads/files/999_modbus_ohne_objekte.jpg) 
                                            
                                            Jemand ne Idee was ich noch machen kann?
                                            
                                            Iobroker restart habe ich schon erfolglos versucht.
                                            
                                            Danke und Gruß
                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            737
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.5k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            modbus modbus adapter
                                            140
                                            970
                                            304959
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo