      enricoh831 last edited by

      So ihr werdet es nicht glauben aber es läuft.

      Der Fehler war echt ein Witz.

      Auf meinem USB rs485 Adapter sind 4 Jumper.

      Gnd 5v a und b

      Wenn ich die Jumper von gnd und 5v entfernt habe und den Slave eigenständig mit 5v versorgt habe und nur die gnd von der Klemme am Adapter verbunden habe lief das Ding mit qmodbus und auch mit iobroker.

      Jetzt muss ich nur die Banane neu installieren und alles darauf testen und morgen Abend dann mit 2 oder 3 slaves in Reihe…

      Ohh ich freue mich endlich ein Fortschritt.

      Gesendet von meinem Pixel mit Tapatalk

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • E
        enricoh831 last edited by

        Ich habe gestern Abend probiert 2 Instanzen mit einem seriellen Port laufen zu lassen um auf 2 Slaves auf den selben Bus zuzugreifen.

        Ging natürlich nicht.

        Aber ich muss sagen das rs485 sehr anfällig gegen Störung bei schlechter Verkabelung ist. Iobroker würgt dann sofort ab.

        Was zum Beispiel garnicht ging ist Stromversorgung der slaves über den USB RS 485 Adapter. Musste schon eine extra Versorgung machen.

        Gesendet von meinem Pixel mit Tapatalk

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • wendy2702
          wendy2702 last edited by

          Wo ist der RS485 Adapter eingesteckt?

          Die alten Pi (1&2) sind laut Internet für schwache/schlechte USB spannungsversorgung bekannt.

          Ich habe an einem PI3, versorgt mit einem Apple iPad Netzteil, kein Problem.

          Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • E
            enricoh831 last edited by

            Ne ist nicht am Pi ist am Desktop gewesen.

            Habe dann extra USB Anschluss genommen und das ganze mit 5v versorgt. Und plötzlich lief es.

            Was jetzt natürlich noch ober Hammer wäre wenn man mehrere ID s Anfragen könnte [emoji12]

            Gesendet von meinem Pixel mit Tapatalk

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Bluefox
              Bluefox last edited by

              @enricoh831:

              Ne ist nicht am Pi ist am Desktop gewesen.

              Habe dann extra USB Anschluss genommen und das ganze mit 5v versorgt. Und plötzlich lief es.

              Was jetzt natürlich noch ober Hammer wäre wenn man mehrere ID s Anfragen könnte [emoji12]

              Gesendet von meinem Pixel mit Tapatalk `
              Ich habe letzten Modbus Adapter noch nicht veröffentlicht. Sind deine Tests mit der GitVersion oder StandardVersion?

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Bluefox
                Bluefox last edited by

                https://trello.com/c/Co21NUpg/83-adapte … ne-adapter

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • E
                  enricoh831 last edited by

                  Ich hatte die letzten gitversion drauf

                  Die 0.4.10 war es

                  Wenn das mit den ID s klappt wäre spitze.

                  Gesendet von meinem Pixel mit Tapatalk

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • wendy2702
                    wendy2702 last edited by

                    Hi,

                    ich wollte heute morgen die Modbus Instanz von meinem Slave löschen… aus irgendeinem Grund hat er mir aber auch die Instanzen von meinem Master gelöscht.

                    Das ist schon ärgerlich genug aber egal. Ist passiert und ich kann es nicht mehr ändern.

                    Jetzt habe ich die Instanz auf meinem Master neu installiert und die Eingangsregister zum auslesen meines Wechselrichters wieder eingetragen, laut log sieht es wohl so aus als ob auch Werte kommen aber es werden keine Objekte angelegt.

                    ! ````
                    ioBroker.adminAdapterInstanzenObjekteZuständeEreignisseGruppenBenutzerAufzählungenHostsLogSzenennode-red.0SkripteHMMText->Kommandos.0
                    Admin
                    Log Log-Größe: 0.47 MB
                    ! Zeit Nachricht
                    ! x
                    modbus.0 2017-03-13 14:01:05.078 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung
                    modbus.0 2017-03-13 14:01:03.881 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung
                    modbus.0 2017-03-13 14:01:02.678 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung
                    modbus.0 2017-03-13 14:01:01.476 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung
                    modbus.0 2017-03-13 14:01:00.269 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung
                    modbus.0 2017-03-13 14:00:59.065 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung
                    modbus.0 2017-03-13 14:00:57.874 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung
                    modbus.0 2017-03-13 14:00:56.692 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung val=1520, ack=true, ts=1489410056689, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489410056689
                    modbus.0 2017-03-13 14:00:55.467 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung val=1531, ack=true, ts=1489410055463, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489410055463
                    modbus.0 2017-03-13 14:00:54.262 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung val=1540, ack=true, ts=1489410054259, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489410054259
                    modbus.0 2017-03-13 14:00:53.058 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung val=1550, ack=true, ts=1489410053055, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489410053055
                    modbus.0 2017-03-13 14:00:51.856 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung val=1560, ack=true, ts=1489410051853, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489410051853
                    modbus.0 2017-03-13 14:00:50.653 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung val=1572, ack=true, ts=1489410050648, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489410050648
                    modbus.0 2017-03-13 14:00:49.451 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung val=1580, ack=true, ts=1489410049449, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489410049449
                    modbus.0 2017-03-13 14:00:48.250 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung val=1581, ack=true, ts=1489410048248, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489410048248
                    modbus.0 2017-03-13 14:00:47.047 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung val=1585, ack=true, ts=1489410047043, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489410047043
                    modbus.0 2017-03-13 14:00:45.850 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung val=1582, ack=true, ts=1489410045848, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489410045848
                    modbus.0 2017-03-13 14:00:44.649 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung val=1575, ack=true, ts=1489410044647, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489410044647
                    modbus.0 2017-03-13 14:00:43.448 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung val=1572, ack=true, ts=1489410043443, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489410043443
                    modbus.0 2017-03-13 14:00:42.249 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung val=1569, ack=true, ts=1489410042248, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489410042248
                    modbus.0 2017-03-13 14:00:41.035 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung val=1572, ack=true, ts=1489410041032, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489410041032
                    modbus.0 2017-03-13 14:00:39.830 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung val=1573, ack=true, ts=1489410039828, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489410039828
                    modbus.0 2017-03-13 14:00:38.632 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung val=1599, ack=true, ts=1489410038629, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489410038629
                    modbus.0 2017-03-13 14:00:37.421 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.info.pollTime val=277, ack=true, ts=1489410037420, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489410037420
                    modbus.0 2017-03-13 14:00:37.419 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung val=1620, ack=true, ts=1489410037418, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489410037418
                    modbus.0 2017-03-13 14:00:37.278 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30531_Gesamtertrag val=18303, ack=true, ts=1489410037277, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489409434192
                    modbus.0 2017-03-13 14:00:37.146 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.info.connection val=true, ack=true, ts=1489410037143, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489410037143
                    modbus.0 2017-03-13 14:00:37.142 info Connected to slave 192.168.178.55
                    modbus.0 2017-03-13 14:00:37.047 info starting. Version 0.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v4.8.0
                    modbus.0 2017-03-13 14:00:37.035 debug statesDB connected
                    modbus.0 2017-03-13 14:00:37.023 debug objectDB connected
                    modbus.0 2017-03-13 14:00:34.235 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.info.connection val=false, ack=true, ts=1489410034231, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489410034231
                    modbus.0 2017-03-13 13:59:44.500 debug sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.modbus.0
                    modbus.0 2017-03-13 13:59:44.499 info List of port: [{"comName":"ttyS0"},{"comName":"ttyS1"},{"comName":"ttyS2"},{"comName":"ttyS3"},{"comName":"/dev/ttyS0"},{"comName":"/dev/ttyS1"},{"comName":"/dev/ttyS2"},{"comName":"/dev/ttyS3"}]
                    modbus.0 2017-03-13 13:59:44.462 debug inMem message messagebox.system.adapter.modbus.0 messagebox.system.adapter.modbus.0 command=listUart, message=null, from=system.adapter.admin.0, message=null, id=18, ack=false, time=1489409984459, _
                    modbus.0 2017-03-13 13:57:55.371 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.info.pollTime val=50, ack=true, ts=1489409875369, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489409875369
                    modbus.0 2017-03-13 13:57:54.321 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.info.pollTime val=192, ack=true, ts=1489409874319, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489409874319
                    modbus.0 2017-03-13 13:55:01.718 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.info.pollTime val=57, ack=true, ts=1489409701716, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489409701716
                    modbus.0 2017-03-13 13:55:00.666 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.info.pollTime val=203, ack=true, ts=1489409700665, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489409700665
                    modbus.0 2017-03-13 13:51:46.805 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.info.pollTime val=102, ack=true, ts=1489409506803, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489409506803
                    modbus.0 2017-03-13 13:51:46.804 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30531_Gesamtertrag val=18303, ack=true, ts=1489409506801, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489409434192
                    modbus.0 2017-03-13 13:51:46.704 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.info.connection val=true, ack=true, ts=1489409506700, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489409506700
                    modbus.0 2017-03-13 13:51:46.699 info Connected to slave 192.168.178.55
                    modbus.0 2017-03-13 13:51:46.612 info starting. Version 0.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v4.8.0
                    modbus.0 2017-03-13 13:51:46.599 debug statesDB connected
                    modbus.0 2017-03-13 13:51:46.588 debug objectDB connected
                    modbus.0 2017-03-13 13:51:43.779 info terminating
                    modbus.0 2017-03-13 13:50:34.149 info Connected to slave 192.168.178.55
                    modbus.0 2017-03-13 13:50:34.036 info starting. Version 0.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v4.8.0
                    modbus.0 2017-03-13 13:50:31.274 info terminating
                    modbus.0 2017-03-13 13:50:15.800 warn On error: {"code":"ECONNREFUSED","errno":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"127.0.0.1","port":502}
                    modbus.0 2017-03-13 13:49:22.098 info List of port: [{"comName":"ttyS0"},{"comName":"ttyS1"},{"comName":"ttyS2"},{"comName":"ttyS3"},{"comName":"/dev/ttyS0"},{"comName":"/dev/ttyS1"},{"comName":"/dev/ttyS2"},{"comName":"/dev/ttyS3"}]
                    modbus.0 2017-03-13 13:49:14.795 warn On error: {"code":"ECONNREFUSED","errno":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"127.0.0.1","port":502}
                    modbus.0 2017-03-13 13:49:14.700 info starting. Version 0.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v4.8.0
                    modbus.0 2017-03-13 13:45:33.004 info terminating
                    modbus.0 2017-03-13 13:44:58.492 info Connected to slave 192.168.178.55
                    modbus.0 2017-03-13 13:44:58.375 info starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v4.8.0

                    
                     ![999_modbus_ohne_objekte.jpg](/assets/uploads/files/999_modbus_ohne_objekte.jpg) 
                    
                    Jemand ne Idee was ich noch machen kann?
                    
                    Iobroker restart habe ich schon erfolglos versucht.
                    
                    Danke und Gruß
                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Dolomiti
                      Dolomiti last edited by

                      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=6813 geht´s weiter.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Dolomiti
                        Dolomiti last edited by

                        –

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • F
                          flommaster last edited by

                          Hallo zusammen,

                          ich lese hier schon seit einigen Monaten mit und konnte mich jetzt endlich im Forum anmelden. 🙂

                          Alle bisherigen Versuche sind leider wegen einem Serverfehler gescheitert.

                          Meine Lüftungsanlage (Heinemann Vallox ValloPlus SE 510) möchte ich gerne über den iBroker steuern.

                          Ich habe dazu schon das Steuergerät der Lüftungsanlage mit einem USB zu BUS-Wandler (IN-Circuit - USB-RS485-Bridge) verbunden.

                          Verwende ich den USB-Stick an einem Windows-PC mit der Programm "ValloxSerialNet" kann ich wunderbar alle Parameter auslesen und die Anlage steuern.

                          Verbinde ich jedoch den USB-Adapter mit dem RPi3 auf dem der iBroker seine Dienste tut, geht leider gar nix… 😞

                          Sobald ich den Modbus-Adapter aktiviere, kommt relativ schnell die gelbe Status leuchte und umfachreiche Einträge im Log:

                          modbus.0	2017-06-20 21:46:19.723	warn	Poll error count: 6 code: "App Timeout"
                          modbus.0	2017-06-20 21:46:14.512	info	Disconnected from slave 127.0.0.1
                          modbus.0	2017-06-20 21:46:13.513	warn	Poll error count: 5 code: {"err":"timeout"}
                          modbus.0	2017-06-20 21:46:13.510	warn	Error: undefined
                          modbus.0	2017-06-20 21:46:08.504	info	Connected to slave
                          modbus.0	2017-06-20 21:45:13.696	warn	Poll error count: 4 code: "App Timeout"
                          modbus.0	2017-06-20 21:45:08.492	info	Disconnected from slave 127.0.0.1
                          modbus.0	2017-06-20 21:45:07.491	warn	Poll error count: 3 code: {"err":"timeout"}
                          modbus.0	2017-06-20 21:45:07.488	warn	Error: undefined
                          modbus.0	2017-06-20 21:45:02.483	info	Connected to slave
                          modbus.0	2017-06-20 21:44:53.014	info	List of port: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"comName":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"FTDI","serialNumber":"FTDI_FT232R_USB_UART_XXXXXXX","pnpId":"usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A700XXXX-if00-port0","vendor
                          modbus.0	2017-06-20 21:44:07.681	warn	Poll error count: 2 code: "App Timeout"
                          modbus.0	2017-06-20 21:44:02.468	info	Disconnected from slave 127.0.0.1
                          modbus.0	2017-06-20 21:44:01.472	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}
                          modbus.0	2017-06-20 21:44:01.462	warn	Error: undefined
                          modbus.0	2017-06-20 21:43:56.441	info	Connected to slave
                          modbus.0	2017-06-20 21:43:56.124	info	starting. Version 0.5.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v6.9.5
                          modbus.0	2017-06-20 21:43:56.041	info	States connected to redis 127.0.0.1:6379
                          

                          Beim Adapter habe ich die aktuellste Version von GitHub drauf.

                          Es wäre klasse wenn ihr mich hier unterstützen könnt, so dass ich bald mal meine Lüftungsanlage über den Modbus bzw. den iBroker steuern kann :roll:

                          Vielen Dank schon mal und einen schönen Abend.
                          2814_modbus_einstellungen_-_allgemein.jpg
                          2814_modbus_anschluss_usb_bridge.jpg

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • T
                            ThomasDr last edited by

                            Hallo, ist zwar etwas abwegig, aber bei meiner mysensors instanz werden die Objekte meistens angelegt wenn ich den loglevel der instanz auf debug stelle. Ein Versuch kann nicht schaden.

                            Gesendet von meinem BV6000 mit Tapatalk

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • F
                              flommaster last edited by

                              Hallo Thomas,

                              danke für den Hinweis.

                              Jetzt habe ich in der Log-Datei deutlich mehr Einträge.

                              Es bleibt aber leider bei der alten Fehlermeldung, dass ich keine Verbindung zum Modbus bekomme… 😞

                              modbus.0 2017-06-27 16:22:15.532 warn Poll error count: 4 code: "App Timeout"

                              und so geht es dann fröhlich weiter...

                              Gibt es noch weitere Tipps? :roll:

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • wendy2702
                                wendy2702 last edited by

                                Ist denn das richtige USB device ausgewählt? Läuft iobroker als Root? Wenn ich mich richtig erinnere kann nur der Root User auf die USB Ports zugreifen.

                                Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • F
                                  flommaster last edited by

                                  ich habe den richtigen USB-Adapter ausgewählt.

                                  In dem Fall USB 1.

                                  An dem anderen Port hängt der Optolink Adapter, der leider auch noch nicht läuft…

                                  IoBroker läuft als Root.

                                  Ich habe gerade auch noch mal die Rechte neu vergeben.

                                  root@ioBroker-Pi:~# sudo chmod 777 /root -R
                                  root@ioBroker-Pi:~# sudo chmod 777 /root/* -R
                                  

                                  Bei der Geräte-ID habe ich auch schon einiges ausprobiert. Bisher leider ohne Erfolg.

                                  Hier ist mal die komplette Log-Datei im Debug-Modus.

                                  ! ````
                                  modbus.0 2017-06-28 06:34:12.036 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.outputCount {"val":11,"ack":true,"ts":1498624452029,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624452029}
                                  modbus.0 2017-06-28 06:34:12.036 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.inputCount {"val":3,"ack":true,"ts":1498624452027,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624452027}
                                  modbus.0 2017-06-28 06:34:12.035 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.uptime {"val":77,"ack":true,"ts":1498624452025,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624452025}
                                  modbus.0 2017-06-28 06:34:12.035 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.memHeapUsed {"val":14.18,"ack":true,"ts":1498624452023,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624452023}
                                  modbus.0 2017-06-28 06:34:12.034 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.memHeapTotal {"val":20.99,"ack":true,"ts":1498624452021,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624391981}
                                  modbus.0 2017-06-28 06:34:12.034 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.memRss {"val":38.93,"ack":true,"ts":1498624452018,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624452018}
                                  modbus.0 2017-06-28 06:34:12.033 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1498624452016,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624377053}
                                  modbus.0 2017-06-28 06:34:12.032 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1498624452015,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624377050}
                                  modbus.0 2017-06-28 06:34:09.367 debug redis pmessage io.modbus.0.* io.modbus.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1498624449361,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624448360}
                                  modbus.0 2017-06-28 06:34:09.364 debug redis publish io.modbus.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1498624449361,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624448360}
                                  modbus.0 2017-06-28 06:34:09.363 info Disconnected from slave 127.0.0.1
                                  modbus.0 2017-06-28 06:34:08.371 debug redis pmessage io.modbus.0.* io.modbus.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1498624448360,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624448360}
                                  modbus.0 2017-06-28 06:34:08.371 debug redis publish io.modbus.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1498624448360,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624448360}
                                  modbus.0 2017-06-28 06:34:08.370 warn Poll error count: 3 code: {"err":"timeout"}
                                  modbus.0 2017-06-28 06:34:08.370 warn Error: undefined
                                  modbus.0 2017-06-28 06:34:03.365 debug redis pmessage io.modbus.0.* io.modbus.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1498624443359,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624443359}
                                  modbus.0 2017-06-28 06:34:03.361 debug redis publish io.modbus.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1498624443359,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624443359}
                                  modbus.0 2017-06-28 06:34:03.358 info Connected to slave
                                  modbus.0 2017-06-28 06:33:57.054 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.outputCount {"val":8,"ack":true,"ts":1498624437029,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624407015}
                                  modbus.0 2017-06-28 06:33:57.054 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.inputCount {"val":0,"ack":true,"ts":1498624437025,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624407006}
                                  modbus.0 2017-06-28 06:33:57.054 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.uptime {"val":62,"ack":true,"ts":1498624437023,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624437023}
                                  modbus.0 2017-06-28 06:33:57.053 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.memHeapUsed {"val":13.87,"ack":true,"ts":1498624437021,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624437021}
                                  modbus.0 2017-06-28 06:33:57.053 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.memHeapTotal {"val":20.99,"ack":true,"ts":1498624437020,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624391981}
                                  modbus.0 2017-06-28 06:33:57.052 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.memRss {"val":38.91,"ack":true,"ts":1498624437018,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624422003}
                                  modbus.0 2017-06-28 06:33:57.052 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1498624437015,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624377053}
                                  modbus.0 2017-06-28 06:33:57.051 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1498624437013,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624377050}
                                  modbus.0 2017-06-28 06:33:42.030 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.outputCount {"val":8,"ack":true,"ts":1498624422015,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624407015}
                                  modbus.0 2017-06-28 06:33:42.030 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.inputCount {"val":0,"ack":true,"ts":1498624422012,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624407006}
                                  modbus.0 2017-06-28 06:33:42.029 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.uptime {"val":47,"ack":true,"ts":1498624422010,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624422010}
                                  modbus.0 2017-06-28 06:33:42.029 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.memHeapUsed {"val":13.76,"ack":true,"ts":1498624422008,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624422008}
                                  modbus.0 2017-06-28 06:33:42.028 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.memHeapTotal {"val":20.99,"ack":true,"ts":1498624422007,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624391981}
                                  modbus.0 2017-06-28 06:33:42.028 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.memRss {"val":38.91,"ack":true,"ts":1498624422003,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624422003}
                                  modbus.0 2017-06-28 06:33:42.028 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1498624422001,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624377053}
                                  modbus.0 2017-06-28 06:33:42.027 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1498624421999,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624377050}
                                  modbus.0 2017-06-28 06:33:27.028 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.outputCount {"val":8,"ack":true,"ts":1498624407015,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624407015}
                                  modbus.0 2017-06-28 06:33:27.027 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.inputCount {"val":0,"ack":true,"ts":1498624407006,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624407006}
                                  modbus.0 2017-06-28 06:33:27.027 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.uptime {"val":32,"ack":true,"ts":1498624406998,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624406998}
                                  modbus.0 2017-06-28 06:33:27.027 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.memHeapUsed {"val":13.63,"ack":true,"ts":1498624406995,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624406995}
                                  modbus.0 2017-06-28 06:33:27.026 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.memHeapTotal {"val":20.99,"ack":true,"ts":1498624406992,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624391981}
                                  modbus.0 2017-06-28 06:33:27.026 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.memRss {"val":38.9,"ack":true,"ts":1498624406988,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624406988}
                                  modbus.0 2017-06-28 06:33:27.025 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1498624406984,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624377053}
                                  modbus.0 2017-06-28 06:33:27.025 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1498624406981,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624377050}
                                  modbus.0 2017-06-28 06:33:11.998 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.outputCount {"val":14,"ack":true,"ts":1498624391991,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624391991}
                                  modbus.0 2017-06-28 06:33:11.998 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.inputCount {"val":4,"ack":true,"ts":1498624391989,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624391989}
                                  modbus.0 2017-06-28 06:33:11.997 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.uptime {"val":17,"ack":true,"ts":1498624391985,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624391985}
                                  modbus.0 2017-06-28 06:33:11.997 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.memHeapUsed {"val":13.52,"ack":true,"ts":1498624391983,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624391983}
                                  modbus.0 2017-06-28 06:33:11.996 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.memHeapTotal {"val":20.99,"ack":true,"ts":1498624391981,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624391981}
                                  modbus.0 2017-06-28 06:33:11.996 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.memRss {"val":38.91,"ack":true,"ts":1498624391979,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624391979}
                                  modbus.0 2017-06-28 06:33:11.995 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1498624391976,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624377053}
                                  modbus.0 2017-06-28 06:33:11.995 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1498624391974,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624377050}
                                  modbus.0 2017-06-28 06:33:08.564 debug redis pmessage io.modbus.0.* io.modbus.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1498624388553,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624382345}
                                  modbus.0 2017-06-28 06:33:08.555 debug redis publish io.modbus.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1498624388553,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624382345}
                                  modbus.0 2017-06-28 06:33:08.553 warn Poll error count: 2 code: "App Timeout"
                                  modbus.0 2017-06-28 06:33:03.347 debug redis pmessage io.modbus.0.* io.modbus.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1498624383337,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624382345}
                                  modbus.0 2017-06-28 06:33:03.338 debug redis publish io.modbus.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1498624383337,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624382345}
                                  modbus.0 2017-06-28 06:33:03.336 info Disconnected from slave 127.0.0.1
                                  modbus.0 2017-06-28 06:33:02.348 debug redis pmessage io.modbus.0.* io.modbus.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1498624382345,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624382345}
                                  modbus.0 2017-06-28 06:33:02.345 debug redis publish io.modbus.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1498624382345,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624382345}
                                  modbus.0 2017-06-28 06:33:02.341 warn Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}
                                  modbus.0 2017-06-28 06:33:02.331 warn Error: undefined
                                  modbus.0 2017-06-28 06:32:57.333 debug redis pmessage io.modbus.0.* io.modbus.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1498624377330,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624377330}
                                  modbus.0 2017-06-28 06:32:57.330 debug redis publish io.modbus.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1498624377330,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624377330}
                                  modbus.0 2017-06-28 06:32:57.311 info Connected to slave
                                  modbus.0 2017-06-28 06:32:57.234 debug redis psubscribe io.modbus.0.*
                                  modbus.0 2017-06-28 06:32:57.137 debug redis publish io.modbus.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1498624377137,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624377137}
                                  modbus.0 2017-06-28 06:32:57.082 debug redis mget 1 1
                                  modbus.0 2017-06-28 06:32:57.075 debug redis publish io.modbus.0.info.connection {"val":0,"ack":true,"ts":1498624377075,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624377075}
                                  modbus.0 2017-06-28 06:32:57.073 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.outputCount {"val":8,"ack":true,"ts":1498624377072,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624329682}
                                  modbus.0 2017-06-28 06:32:57.068 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.inputCount {"val":0,"ack":true,"ts":1498624377068,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624329680}
                                  modbus.0 2017-06-28 06:32:57.064 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.uptime {"val":2,"ack":true,"ts":1498624377064,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624377064}
                                  modbus.0 2017-06-28 06:32:57.062 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.memHeapUsed {"val":11.29,"ack":true,"ts":1498624377062,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624377062}
                                  modbus.0 2017-06-28 06:32:57.060 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.memHeapTotal {"val":19.99,"ack":true,"ts":1498624377059,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624377059}
                                  modbus.0 2017-06-28 06:32:57.057 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.memRss {"val":35.54,"ack":true,"ts":1498624377057,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624377057}
                                  modbus.0 2017-06-28 06:32:57.054 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1498624377053,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624377053}
                                  modbus.0 2017-06-28 06:32:57.050 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1498624377050,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624377050}
                                  modbus.0 2017-06-28 06:32:57.046 debug redis keys 1 *.logging
                                  modbus.0 2017-06-28 06:32:57.043 debug redis psubscribe io.modbus.0.checkLogging
                                  modbus.0 2017-06-28 06:32:56.961 info starting. Version 0.5.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v6.9.5

                                  
                                  Was hat es mit dem Log-Eintrag
                                  
                                  ****"Disconnected from slave 127.0.0.1"****
                                  
                                  auf sich?
                                  
                                  Vielen für eure Unterstützung und einen guten Start in den Tag!
                                  [2814_modbus_settings.jpg](/assets/uploads/files/2814_modbus_settings.jpg)
                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • wendy2702
                                    wendy2702 last edited by

                                    @flommaster:

                                    ich habe den richtigen USB-Adapter ausgewählt.

                                    In dem Fall USB 1.

                                    An dem anderen Port hängt der Optolink Adapter, der leider auch noch nicht läuft…

                                    IoBroker läuft als Root.

                                    Ich habe gerade auch noch mal die Rechte neu vergeben.

                                    root@ioBroker-Pi:~# sudo chmod 777 /root -R
                                    root@ioBroker-Pi:~# sudo chmod 777 /root/* -R
                                    

                                    Bei der Geräte-ID habe ich auch schon einiges ausprobiert. Bisher leider ohne Erfolg.

                                    Hier ist mal die komplette Log-Datei im Debug-Modus.

                                    ! ````
                                    modbus.0 2017-06-28 06:34:12.036 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.outputCount {"val":11,"ack":true,"ts":1498624452029,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624452029}
                                    modbus.0 2017-06-28 06:34:12.036 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.inputCount {"val":3,"ack":true,"ts":1498624452027,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624452027}
                                    modbus.0 2017-06-28 06:34:12.035 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.uptime {"val":77,"ack":true,"ts":1498624452025,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624452025}
                                    modbus.0 2017-06-28 06:34:12.035 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.memHeapUsed {"val":14.18,"ack":true,"ts":1498624452023,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624452023}
                                    modbus.0 2017-06-28 06:34:12.034 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.memHeapTotal {"val":20.99,"ack":true,"ts":1498624452021,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624391981}
                                    modbus.0 2017-06-28 06:34:12.034 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.memRss {"val":38.93,"ack":true,"ts":1498624452018,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624452018}
                                    modbus.0 2017-06-28 06:34:12.033 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1498624452016,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624377053}
                                    modbus.0 2017-06-28 06:34:12.032 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1498624452015,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624377050}
                                    modbus.0 2017-06-28 06:34:09.367 debug redis pmessage io.modbus.0.* io.modbus.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1498624449361,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624448360}
                                    modbus.0 2017-06-28 06:34:09.364 debug redis publish io.modbus.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1498624449361,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624448360}
                                    modbus.0 2017-06-28 06:34:09.363 info Disconnected from slave 127.0.0.1
                                    modbus.0 2017-06-28 06:34:08.371 debug redis pmessage io.modbus.0.* io.modbus.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1498624448360,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624448360}
                                    modbus.0 2017-06-28 06:34:08.371 debug redis publish io.modbus.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1498624448360,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624448360}
                                    modbus.0 2017-06-28 06:34:08.370 warn Poll error count: 3 code: {"err":"timeout"}
                                    modbus.0 2017-06-28 06:34:08.370 warn Error: undefined
                                    modbus.0 2017-06-28 06:34:03.365 debug redis pmessage io.modbus.0.* io.modbus.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1498624443359,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624443359}
                                    modbus.0 2017-06-28 06:34:03.361 debug redis publish io.modbus.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1498624443359,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624443359}
                                    modbus.0 2017-06-28 06:34:03.358 info Connected to slave
                                    modbus.0 2017-06-28 06:33:57.054 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.outputCount {"val":8,"ack":true,"ts":1498624437029,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624407015}
                                    modbus.0 2017-06-28 06:33:57.054 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.inputCount {"val":0,"ack":true,"ts":1498624437025,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624407006}
                                    modbus.0 2017-06-28 06:33:57.054 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.uptime {"val":62,"ack":true,"ts":1498624437023,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624437023}
                                    modbus.0 2017-06-28 06:33:57.053 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.memHeapUsed {"val":13.87,"ack":true,"ts":1498624437021,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624437021}
                                    modbus.0 2017-06-28 06:33:57.053 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.memHeapTotal {"val":20.99,"ack":true,"ts":1498624437020,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624391981}
                                    modbus.0 2017-06-28 06:33:57.052 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.memRss {"val":38.91,"ack":true,"ts":1498624437018,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624422003}
                                    modbus.0 2017-06-28 06:33:57.052 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1498624437015,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624377053}
                                    modbus.0 2017-06-28 06:33:57.051 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1498624437013,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624377050}
                                    modbus.0 2017-06-28 06:33:42.030 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.outputCount {"val":8,"ack":true,"ts":1498624422015,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624407015}
                                    modbus.0 2017-06-28 06:33:42.030 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.inputCount {"val":0,"ack":true,"ts":1498624422012,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624407006}
                                    modbus.0 2017-06-28 06:33:42.029 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.uptime {"val":47,"ack":true,"ts":1498624422010,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624422010}
                                    modbus.0 2017-06-28 06:33:42.029 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.memHeapUsed {"val":13.76,"ack":true,"ts":1498624422008,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624422008}
                                    modbus.0 2017-06-28 06:33:42.028 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.memHeapTotal {"val":20.99,"ack":true,"ts":1498624422007,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624391981}
                                    modbus.0 2017-06-28 06:33:42.028 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.memRss {"val":38.91,"ack":true,"ts":1498624422003,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624422003}
                                    modbus.0 2017-06-28 06:33:42.028 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1498624422001,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624377053}
                                    modbus.0 2017-06-28 06:33:42.027 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1498624421999,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624377050}
                                    modbus.0 2017-06-28 06:33:27.028 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.outputCount {"val":8,"ack":true,"ts":1498624407015,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624407015}
                                    modbus.0 2017-06-28 06:33:27.027 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.inputCount {"val":0,"ack":true,"ts":1498624407006,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624407006}
                                    modbus.0 2017-06-28 06:33:27.027 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.uptime {"val":32,"ack":true,"ts":1498624406998,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624406998}
                                    modbus.0 2017-06-28 06:33:27.027 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.memHeapUsed {"val":13.63,"ack":true,"ts":1498624406995,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624406995}
                                    modbus.0 2017-06-28 06:33:27.026 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.memHeapTotal {"val":20.99,"ack":true,"ts":1498624406992,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624391981}
                                    modbus.0 2017-06-28 06:33:27.026 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.memRss {"val":38.9,"ack":true,"ts":1498624406988,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624406988}
                                    modbus.0 2017-06-28 06:33:27.025 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1498624406984,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624377053}
                                    modbus.0 2017-06-28 06:33:27.025 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1498624406981,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624377050}
                                    modbus.0 2017-06-28 06:33:11.998 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.outputCount {"val":14,"ack":true,"ts":1498624391991,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624391991}
                                    modbus.0 2017-06-28 06:33:11.998 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.inputCount {"val":4,"ack":true,"ts":1498624391989,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624391989}
                                    modbus.0 2017-06-28 06:33:11.997 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.uptime {"val":17,"ack":true,"ts":1498624391985,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624391985}
                                    modbus.0 2017-06-28 06:33:11.997 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.memHeapUsed {"val":13.52,"ack":true,"ts":1498624391983,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624391983}
                                    modbus.0 2017-06-28 06:33:11.996 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.memHeapTotal {"val":20.99,"ack":true,"ts":1498624391981,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624391981}
                                    modbus.0 2017-06-28 06:33:11.996 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.memRss {"val":38.91,"ack":true,"ts":1498624391979,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624391979}
                                    modbus.0 2017-06-28 06:33:11.995 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1498624391976,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624377053}
                                    modbus.0 2017-06-28 06:33:11.995 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1498624391974,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624377050}
                                    modbus.0 2017-06-28 06:33:08.564 debug redis pmessage io.modbus.0.* io.modbus.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1498624388553,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624382345}
                                    modbus.0 2017-06-28 06:33:08.555 debug redis publish io.modbus.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1498624388553,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624382345}
                                    modbus.0 2017-06-28 06:33:08.553 warn Poll error count: 2 code: "App Timeout"
                                    modbus.0 2017-06-28 06:33:03.347 debug redis pmessage io.modbus.0.* io.modbus.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1498624383337,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624382345}
                                    modbus.0 2017-06-28 06:33:03.338 debug redis publish io.modbus.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1498624383337,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624382345}
                                    modbus.0 2017-06-28 06:33:03.336 info Disconnected from slave 127.0.0.1
                                    modbus.0 2017-06-28 06:33:02.348 debug redis pmessage io.modbus.0.* io.modbus.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1498624382345,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624382345}
                                    modbus.0 2017-06-28 06:33:02.345 debug redis publish io.modbus.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1498624382345,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624382345}
                                    modbus.0 2017-06-28 06:33:02.341 warn Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}
                                    modbus.0 2017-06-28 06:33:02.331 warn Error: undefined
                                    modbus.0 2017-06-28 06:32:57.333 debug redis pmessage io.modbus.0.* io.modbus.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1498624377330,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624377330}
                                    modbus.0 2017-06-28 06:32:57.330 debug redis publish io.modbus.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1498624377330,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624377330}
                                    modbus.0 2017-06-28 06:32:57.311 info Connected to slave
                                    modbus.0 2017-06-28 06:32:57.234 debug redis psubscribe io.modbus.0.*
                                    modbus.0 2017-06-28 06:32:57.137 debug redis publish io.modbus.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1498624377137,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624377137}
                                    modbus.0 2017-06-28 06:32:57.082 debug redis mget 1 1
                                    modbus.0 2017-06-28 06:32:57.075 debug redis publish io.modbus.0.info.connection {"val":0,"ack":true,"ts":1498624377075,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624377075}
                                    modbus.0 2017-06-28 06:32:57.073 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.outputCount {"val":8,"ack":true,"ts":1498624377072,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624329682}
                                    modbus.0 2017-06-28 06:32:57.068 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.inputCount {"val":0,"ack":true,"ts":1498624377068,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624329680}
                                    modbus.0 2017-06-28 06:32:57.064 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.uptime {"val":2,"ack":true,"ts":1498624377064,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624377064}
                                    modbus.0 2017-06-28 06:32:57.062 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.memHeapUsed {"val":11.29,"ack":true,"ts":1498624377062,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624377062}
                                    modbus.0 2017-06-28 06:32:57.060 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.memHeapTotal {"val":19.99,"ack":true,"ts":1498624377059,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624377059}
                                    modbus.0 2017-06-28 06:32:57.057 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.memRss {"val":35.54,"ack":true,"ts":1498624377057,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624377057}
                                    modbus.0 2017-06-28 06:32:57.054 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1498624377053,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624377053}
                                    modbus.0 2017-06-28 06:32:57.050 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1498624377050,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624377050}
                                    modbus.0 2017-06-28 06:32:57.046 debug redis keys 1 *.logging
                                    modbus.0 2017-06-28 06:32:57.043 debug redis psubscribe io.modbus.0.checkLogging
                                    modbus.0 2017-06-28 06:32:56.961 info starting. Version 0.5.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v6.9.5

                                    
                                    Was hat es mit dem Log-Eintrag
                                    
                                    ****"Disconnected from slave 127.0.0.1"****
                                    
                                    auf sich?
                                    
                                    Vielen für eure Unterstützung und einen guten Start in den Tag! `  
                                    

                                    Dazu:````
                                    "Disconnected from slave 127.0.0.1"

                                    
                                    Habe ich auch wenn ich z.B. meine Modbus Verbindung trenne:
                                    
                                    >! ````
                                    modbus.3	2017-06-28 18:03:45.345	debug	inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.566_P_Sum
                                    modbus.3	2017-06-28 18:03:42.845	debug	inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.566_P_Sum
                                    modbus.3	2017-06-28 18:03:40.325	debug	inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.566_P_Sum
                                    modbus.3	2017-06-28 18:03:39.073	debug	inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.566_P_Sum
                                    modbus.3	2017-06-28 18:03:24.060	debug	inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.566_P_Sum
                                    modbus.3	2017-06-28 18:03:22.791	debug	inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.566_P_Sum
                                    modbus.3	2017-06-28 18:03:19.025	debug	inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.566_P_Sum
                                    modbus.3	2017-06-28 18:03:17.778	debug	inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.566_P_Sum
                                    modbus.3	2017-06-28 18:03:15.244	debug	inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.566_P_Sum
                                    modbus.3	2017-06-28 18:03:12.737	debug	inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.566_P_Sum val=70, ack=true, ts=1498665792730, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1498665792730
                                    modbus.3	2017-06-28 18:03:11.473	debug	inMem message modbus.3.* modbus.3.info.pollTime val=290, ack=true, ts=1498665791464, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1498665791464
                                    modbus.3	2017-06-28 18:03:11.469	debug	inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.566_P_Sum val=60, ack=true, ts=1498665791461, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1498665791461
                                    modbus.3	2017-06-28 18:03:11.195	debug	inMem message modbus.3.* modbus.3.info.connection val=true, ack=true, ts=1498665791169, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1498665791169
                                    modbus.3	2017-06-28 18:03:11.171	info	Connected to slave
                                    modbus.3	2017-06-28 18:03:10.902	info	starting. Version 0.5.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v4.8.0
                                    modbus.3	2017-06-28 18:03:10.841	debug	statesDB connected
                                    modbus.3	2017-06-28 18:03:10.772	debug	objectDB connected
                                    modbus.3	2017-06-28 18:03:06.681	info	terminating
                                    modbus.3	2017-06-28 18:02:13.482	info	Disconnected from slave 127.0.0.1
                                    modbus.3	2017-06-28 18:02:13.481	warn	Poll error count: 13 code: {"err":"timeout"}
                                    modbus.3	2017-06-28 18:02:13.480	warn	Error: undefined
                                    modbus.3	2017-06-28 18:02:08.471	info	Connected to slave
                                    modbus.3	2017-06-28 18:01:08.460	info	Disconnected from slave 127.0.0.1
                                    

                                    Denke du hast auf dem PI mit z.B.````
                                    dmesg | grep FTDI

                                    
                                    Mit Windows funktioniert der Adapter genauso wie du ihn jetzt am PI hast? Das heißt die Einstellungen (Baudrate usw) sind exakt gleich?
                                    
                                    Mir fällt noch ein das der PI mit den USB Ports Probleme hat wenn das Netzteil etwas schwach auf der Brust ist, eventuell ist das noch eine Möglichkeit. Hatte ich zu beginn auch immer mal die merkwürdigsten Sachen. Jetzt mit einem Apple IPAD Netzteil schnurren meine PI3 ohne Probleme.
                                    
                                    Weiß nicht ob du das schon geschrieben hattest, welche Modbus Version hast du installiert?
                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • F
                                      flommaster last edited by

                                      Danke für deine Hinweise.

                                      ich bin jetzt schon etwas weiter gekommen.

                                      Nachdem ich den Eintrag in "Holding-Registers" gelöscht habe, hat sich der Adapter sofort verbunden.

                                      Hat jemand eine Übersicht, welche Einträge in der Holding-Register funktionieren?

                                      Bzw. wie man Netzvariablen wie "nviFanSpeedCmd" oder einen Hex Befehlsyntax in dem Modbus-Adapter hinterlegt.

                                      Beispiel:

                                      http://redaktion.knx-user-forum.de/lexi … er-rs-485/

                                      Ich möchte die Lüftungsanlage Vallox 510 SE damit steuern.

                                      Nach meinen bisherigen Recherchen ist die Steuerung bei Helios identisch.

                                      Mit dem Windows-Programm Vallox Serial Net 1.4 kann ich die Anlage über den USB zur RS485 Adapter steuern. Siehe Screenshot.

                                      Wenn bei mir alles läuft, würde ich gerne eine Doku schreiben.

                                      Das erspart dem einen und anderen Nutzer vielleicht etwas Zeit…

                                      Vielen Dank für eure Unterstützung.
                                      2814_vallox_serial_net_1.4_-_sreenshot.png

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • wendy2702
                                        wendy2702 last edited by

                                        Also welche Werte alle unterstützt werden weiß ich leider auch nicht.

                                        Wenn ich z.B. Meinen Wechselrichter auslese (Modbus TCP) muss ich die Register zum auslesen unter Eingangsregister Eintragen.

                                        Wenn ich meinen Stromzähler auslesen möchte (Modbus Seriel) muss ich die Register als Holdingregister Eintragen.

                                        Hast du da mal verschiedenes probiert?

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • apollon77
                                          apollon77 last edited by

                                          Was hast du denn in den Settings bei den alias eingestellt? Ich hatte Probleme beim

                                          Lesen das es erst tat als ich das abgewählt hatte und die Registernummern korrekt eingestellt hatte. Du brauchst die genauen Nummern und die abfragefunktion.

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • F
                                            flommaster last edited by

                                            Die Alias Funktion habe ich schon getestet. Leider ohne Erfolg.

                                            Die Nummern für die einzelnen Funktionen habe ich. (siehe Anhang)

                                            Aber egal in welcher Einstellung (Diskrete Eingänge, Ausgänge, Eingangsregister oder Holding Registers) ich die Nummer erfasse, verbindet sich der Adapter nicht mehr und bringt eine Fehlermeldung.

                                            Ich habe es mit der Nummer 20 (Fanspeed) probiert.

                                            modbus.0	2017-07-01 09:42:00.997	warn	Poll error count: 14 code: {"err":"timeout"}
                                            modbus.0	2017-07-01 09:42:00.995	warn	Error: undefined
                                            

                                            Kennt ihr jemand der eine Vallox Lüftungsanlage mit dem ioBroker steuert?

                                            Ggf. gibt es hier noch irgendeine Besonderheit.
                                            2814_vallox_netzvariablen.jpg

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            682
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.5k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            modbus modbus adapter
                                            140
                                            970
                                            304788
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo