    Modbus adapter

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • wendy2702
      wendy2702 last edited by

      @KaFaBE:

      Hallo,

      ich habe seit gestern eine zweite modbus Instanz laufen.

      Die zweite Instanz empfängt aber keine Daten. Es liegt nicht am WR. Ich hatte die IP von dem zweiten WR testweise bei der ersten Instanz eingegeben. Da funktioniert es.

      Was muss ich tun, damit zwei Instanzen funktionieren? `

      Was steht denn im Logfile wenn du die Zweite (neue) Instanz startest?

      Wie sind bei Instanzen Konfiguriert?

      Wenn ich das richtig verstehe liefert der WR Daten wenn du die IP in die erste Instanz einträgst. Was passiert denn wenn du die IP des anderen WR mal in die zweite Instanz einträgst?

      Hast du mal versucht von dem Zweiten WR die Geräte ID zu ändern?

      Ich könnte mir aber auch vorstellen das in beiden Instanzen nicht der gleiche PORT verwendet werden kann, würde den also zum probieren auch mal ändern.

      Gruß

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • K
        KaFaBe last edited by

        @wendy2702:

        @KaFaBE:

        Hallo,

        ich habe seit gestern eine zweite modbus Instanz laufen.

        Die zweite Instanz empfängt aber keine Daten. Es liegt nicht am WR. Ich hatte die IP von dem zweiten WR testweise bei der ersten Instanz eingegeben. Da funktioniert es.

        Was muss ich tun, damit zwei Instanzen funktionieren? `

        Was steht denn im Logfile wenn du die Zweite (neue) Instanz startest?

        Wie sind bei Instanzen Konfiguriert?

        Wenn ich das richtig verstehe liefert der WR Daten wenn du die IP in die erste Instanz einträgst. Was passiert denn wenn du die IP des anderen WR mal in die zweite Instanz einträgst?

        Hast du mal versucht von dem Zweiten WR die Geräte ID zu ändern?

        Ich könnte mir aber auch vorstellen das in beiden Instanzen nicht der gleiche PORT verwendet werden kann, würde den also zum probieren auch mal ändern.

        Gruß `

        Der erste WR mit modbus.0 hat den Part 502, modbus.1 hat Port 505.

        Habe auch es auch versucht, mit der WR IP von dem ersten WR in der zweiten Instanz. Keine Anzeige.
        3710_log.jpg

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • K
          KaFaBe last edited by

          Ich glaube mittlerweile, dass es am modbus Adapter liegt.

          Hatte eben zum testen eine dritte Instanz installiert. Danach hießen die Nummern von der ersten Instanz komplett anders. Aber sie funktionieren trotzdem.

          Alles sehr komisch.
          3710_modbus_dritte_instanz.jpg

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • wendy2702
            wendy2702 last edited by

            Hm,

            Habe drei Modbus Adapter installiert.

            Nutze zur Zeit aber nur noch 2… problemlos.

            Allerdings einer TCP und einer RTU konfiguriert.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • M
              Marcolotti last edited by

              Hallo,

              ich nutze auch 2x TCP ModBus Instanzen. Ports sind Standardmäßig. Daran kanns nicht liegen.

              Gruß Marco

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • wendy2702
                wendy2702 last edited by

                @KaFaBE:

                Ich glaube mittlerweile, dass es am modbus Adapter liegt.

                Hatte eben zum testen eine dritte Instanz installiert. Danach hießen die Nummern von der ersten Instanz komplett anders. Aber sie funktionieren trotzdem.

                Alles sehr komisch. `

                Was heißt die „die Nummern hießen anders“ !?

                Die beiden WR, sind die beide von SMA?

                Kannst du für beide Modbus Adapter mal den Loglevel auf „Debug“ stellen und nach dem Starten der einzelnen Instanzen das logfile posten. Vor allem von dem der nicht funktioniert!?

                Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • K
                  KaFaBe last edited by

                  @wendy2702:

                  @KaFaBE:

                  Ich glaube mittlerweile, dass es am modbus Adapter liegt.

                  Hatte eben zum testen eine dritte Instanz installiert. Danach hießen die Nummern von der ersten Instanz komplett anders. Aber sie funktionieren trotzdem.

                  Alles sehr komisch. `

                  Was heißt die „die Nummern hießen anders“ !?

                  Die beiden WR, sind die beide von SMA?

                  Kannst du für beide Modbus Adapter mal den Loglevel auf „Debug“ stellen und nach dem Starten der einzelnen Instanzen das logfile posten. Vor allem von dem der nicht funktioniert!?

                  Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro `

                  Aus 30775 wurde auf einmal 60776.

                  Siehe mein Screenshot eine Seite zuvor.

                  Ja, es sind beides SMA WR. STP5000 und SB1.5

                  Hier der Log
                  3710_log_debug.jpg

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • wendy2702
                    wendy2702 last edited by

                    Steht der Loglevel bei den Instanzen wirklich auf „Debug“ !?

                    Also hier:

                    999_0e32bd5f-8a56-460c-b8da-c8355aab310a.jpeg

                    Kannst du die funktionierende Instanz mal stoppen, die nicht funktionierende starten und das komplette logfile vom Adapter als .txt file in code tags posten?

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • M
                      Marcolotti last edited by

                      Vergleich mal bitte die Daten mit meinen. Ich habe eine fast identische Konfiguration (SMA 7000TL-20 und SB2.5)

                      721_vergleich.jpg

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • K
                        KaFaBe last edited by

                        modbus.2	2017-11-05 12:19:33.869	info	Connected to slave 192.168.0.44
                        modbus.2	2017-11-05 12:19:33.317	info	starting. Version 0.5.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v6.11.5
                        modbus.2	2017-11-05 12:19:33.224	debug	statesDB connected
                        modbus.2	2017-11-05 12:19:33.064	debug	objectDB connected
                        host.raspberrypi	2017-11-05 12:19:29.858	info	instance system.adapter.modbus.2 started with pid 3160
                        host.raspberrypi	2017-11-05 12:19:29.830	info	object change system.adapter.modbus.2
                        
                        

                        Bei modbus.0 steht dann die IP von dem ersten WR und Port 502. Sonst alle Einstellungen identisch
                        3710_adapter_einstellung.jpg

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • wendy2702
                          wendy2702 last edited by

                          @KaFaBE:

                          modbus.2	2017-11-05 12:19:33.869	info	Connected to slave 192.168.0.44
                          modbus.2	2017-11-05 12:19:33.317	info	starting. Version 0.5.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v6.11.5
                          modbus.2	2017-11-05 12:19:33.224	debug	statesDB connected
                          modbus.2	2017-11-05 12:19:33.064	debug	objectDB connected
                          host.raspberrypi	2017-11-05 12:19:29.858	info	instance system.adapter.modbus.2 started with pid 3160
                          host.raspberrypi	2017-11-05 12:19:29.830	info	object change system.adapter.modbus.2
                          
                          

                          Bei modbus.0 steht dann die IP von dem ersten WR und Port 502. Sonst alle Einstellungen identisch `

                          Haken bei Aliases sollte raus. Siehe auch Screenshot von Marco.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • K
                            KaFaBe last edited by

                            @wendy2702:

                            @KaFaBE:

                            modbus.2	2017-11-05 12:19:33.869	info	Connected to slave 192.168.0.44
                            modbus.2	2017-11-05 12:19:33.317	info	starting. Version 0.5.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v6.11.5
                            modbus.2	2017-11-05 12:19:33.224	debug	statesDB connected
                            modbus.2	2017-11-05 12:19:33.064	debug	objectDB connected
                            host.raspberrypi	2017-11-05 12:19:29.858	info	instance system.adapter.modbus.2 started with pid 3160
                            host.raspberrypi	2017-11-05 12:19:29.830	info	object change system.adapter.modbus.2
                            
                            

                            Bei modbus.0 steht dann die IP von dem ersten WR und Port 502. Sonst alle Einstellungen identisch `

                            Haken bei Aliases sollte raus. Siehe auch Screenshot von Marco. `

                            Haken ist jetzt bei beiden Instanzen raus. Ergebnis unverändert. Auch nach kompletten Neustart des RPI.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • wendy2702
                              wendy2702 last edited by

                              Das heißt du hast auf dem Reiter „Objecte“ noch immer kein Eintrag „Modbus.2“ !?

                              Hast du da mal refresh gemacht?

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • K
                                KaFaBe last edited by

                                @wendy2702:

                                Das heißt du hast auf dem Reiter „Objecte“ noch immer kein Eintrag „Modbus.2“ !?

                                Hast du da mal refresh gemacht? `

                                Doch klar. Das Objekt ist da.

                                Die Werte werden aber nicht gefüllt.
                                3710_objecte.jpg

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • wendy2702
                                  wendy2702 last edited by

                                  Wenn du den Haken bei Aliases eben entfernt hast, hast du danach nochmal die Register kontrolliert?

                                  Ich meine die ändern sich wieder auf falsche Werte und müssen korrigiert werden.

                                  Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • K
                                    KaFaBe last edited by

                                    @wendy2702:

                                    Wenn du den Haken bei Aliases eben entfernt hast, hast du danach nochmal die Register kontrolliert?

                                    Ich meine die ändern sich wieder auf falsche Werte und müssen korrigiert werden.

                                    Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro `

                                    Jippie, es funktioniert.

                                    Registernummern nach dem enfernen der Haken korrigiert und schon klappt es.

                                    DANKE

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • wendy2702
                                      wendy2702 last edited by

                                      Sehr schön!

                                      Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • A
                                        ap2017 last edited by

                                        Hello, I use ESP8266 to communicate with IO Broker over MODBUS TCP, ESP as a slave, Broker as master. It works, I can see my data (two analog sensors), but the update time is very slow, like once every 15-20 seconds and lots of timeouts in the log. In the mean time another SCADA software that I am testing called mySCADA updates same data fine, every second. What can be wrong? FYI, I am using https://github.com/andresarmento/modbus-arduino library for ESP8266. Danke für deine Hilfe

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • wendy2702
                                          wendy2702 last edited by

                                          Hi,

                                          I do not use these ESP HW but maybe it‘s useful to take a Wireshark trace of the Modbus communication. Then you should be able to see which element is causing the delay.

                                          Best regards

                                          Mirko

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • A
                                            ap2017 last edited by

                                            @wendy2702:

                                            Hi,

                                            I do not use these ESP HW but maybe it‘s useful to take a Wireshark trace of the Modbus communication. Then you should be able to see which element is causing the delay.

                                            Best regards

                                            Mirko `
                                            Have you used Wireshark to troubleshoot Modbus communication? Any tips on setting it up? Thanks.

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            808
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.5k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            modbus modbus adapter
                                            140
                                            970
                                            301559
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo