    • Homoran
      Homoran Global Moderator Administrators last edited by

      @wendy2702:

      6

      Bluefox hat geschrieben:

      Coils sind korrigiert.

      Den Hinweis verstehe ich leider nicht. `

      Neue Version in Github??

      Gruß

      Rainer

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Bluefox
        Bluefox last edited by

        @Telefisch:

        Mit dem Zugriff auf die Input Coils hatte ich Probleme, deswegen habe ich alles über die Output-Coils gemacht. `
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.mo … 2018-01-20

        ` > 1.0.2 (2018-01-20)

        (bluefox) Fixed read of coils `

        npm und in latest repository

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Bluefox
          Bluefox last edited by

          @Homoran:

          Auch USB ist seriell

          Gruß Rainer `
          Dieser Eintrag ist 10000ste Eintrag in diesem Forum von Homoran!!!

          😄 😄

          Vielen Dank für deine Mühe 🙂

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Homoran
            Homoran Global Moderator Administrators last edited by

            @Bluefox:

            Dieser Eintrag ist 10000ste Eintrag in diesem Forum von Homoran! `
            144_screenshot_20180121-103947.jpg

            @Bluefox:

            Vielen Dank für deine Mühe `
            Immer wieder gerne!

            Gruß Rainer

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • M
              mmw last edited by

              Hallo Bluefox,

              bin neu hier und habe eine Wago-SPS.

              Nach ein bisschen Tüfteln hab ich ioBroker und die Wago am laufen.

              iobroker find ich super!

              Nur bei den Strings passt es noch nicht zusammen:

              Wago : ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

              ioBroker : BADCFEHGJILKNMPORQTSVUXWZY

              Ich denke dass hier auch Bytes getauscht werden müssen.

              Irgendeinen Tipp?

              Viele Grüße

              Markus

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • M
                MichaelJaD last edited by

                Hallo zusammen

                ich möchte jetzt die Daten von einem UMG96S über ein UMG96RM auslesen. Ein UMG96RM kann ich erfolgreich auslesen.

                Wenn ich aber ein UMG96S auslesen bekomme ich keine Daten. Wenn ich das mit dem Programm Ananas teste kann ich die Daten empfangen.

                2314_ananas.png
                Ist mit der Gerätenummer 10. Mit der Adresse 5 wie in ioBroker eingestellt bekomme ich auch die Daten.

                Hier meine Einstellungen:

                2314_modbus_parameter.png

                2314_modbus_holding.png

                Hier noch der Log:

                2314_modbus_log.png

                Wo muss ich da noch ansetzen? Habe alles mal umgestellt.

                Wenn Ich kein Holdigregister angebe baut der Adapter eine erfolgreiche Modbusverbindung auf.

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Bluefox
                  Bluefox last edited by

                  @mmw:

                  Hallo Bluefox,

                  bin neu hier und habe eine Wago-SPS.

                  Nach ein bisschen Tüfteln hab ich ioBroker und die Wago am laufen.

                  iobroker find ich super!

                  Nur bei den Strings passt es noch nicht zusammen:

                  Wago : ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

                  ioBroker : BADCFEHGJILKNMPORQTSVUXWZY

                  Ich denke dass hier auch Bytes getauscht werden müssen.

                  Irgendeinen Tipp?

                  Viele Grüße

                  Markus `
                  Es gibt neue Version 1.0.3. Da gibt es neues Typ "stringle". Damit sollte dein Problem gelöst sein.

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • M
                    mmw last edited by

                    Hallo Bluefox,

                    Danke!

                    Grad upgedatet un getestet, will noch nicht so recht.

                    Bei StringLE bekomme als Wert nun "null" zurück, ständig grün blinkend.

                    Welche Infos und Hilfestellung benötigst Du?

                    Gruß

                    Markus

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • P
                      pb10 last edited by

                      Hallo zusmmen,

                      vielleicht kann mir einer weiterhelfen!

                      Hab eine Beckhoff Steuerung CX8090 mit Modbus am laufen und mit IOBROKER verbunden, soweit alles top. Kommunikation funktioniert.

                      Nun möchte ich einen Arduino mit anbinden. Mit dem ich per 1-wire Temperaturen einlese und dann per Modbus an die CX8090 bereitstellen kann.

                      Auslesen im Arduino der 1-wire Sensoren klappt.

                      Nur scheitert es gearade an der Umsetzung für den Part "Modbus" im Arduino, dieser muss doch als Client laufen?

                      Hat mir da jemand vielleicht ein Beispiel?

                      Danke

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • T
                        TStolzmann last edited by

                        Hallo

                        Habe seit heute folgendes Problem:

                        modbus.0 2018-03-01 20:49:57.787 info Connected to slave 192.168.2.63

                        modbus.0 2018-03-01 20:49:56.465 info starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v6.13.0

                        modbus.0 2018-03-01 20:49:56.336 debug statesDB connected

                        modbus.0 2018-03-01 20:49:56.215 debug objectDB connected

                        modbus.0 2018-03-01 20:27:21.115 warn P oll error count: 20 code: "App Timeout"

                        modbus.0 2018-03-01 20:27:21.100 error at Timer.listOnTimeout (timers.js:214:5)

                        modbus.0 2018-03-01 20:27:21.100 error at tryOnTimeout (timers.js:250:5)

                        modbus.0 2018-03-01 20:27:21.100 error at ontimeout (timers.js:386:11)

                        modbus.0 2018-03-01 20:27:21.100 error at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:2231:18)

                        modbus.0 2018-03-01 20:27:21.100 error at Object.pollResult (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:2203:23)

                        modbus.0 2018-03-01 20:27:21.100 error Error: Reconnect did not help, restart adapter

                        modbus.0 2018-03-01 20:27:21.098 error uncaught exception: Reconnect did not help, restart adapter

                        modbus.0 2018-03-01 20:27:21.054 warn Poll error count: 19 code: "App Timeout"

                        modbus.0 2018-03-01 20:48:56.775 warn Poll error count: 1 code: "App Timeout"

                        modbus.0 2018-03-01 20:48:50.511 info Connected to slave 192.168.2.63

                        modbus.0 2018-03-01 20:47:55.677 warn Poll error count: 3 code: "App Timeout"

                        modbus.0 2018-03-01 20:47:50.464 info Disconnected from slave 192.168.2.63

                        modbus.0 2018-03-01 20:47:49.600 warn Poll error count: 2 code: "App Timeout"

                        modbus.0 2018-03-01 20:47:49.463 warn Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}

                        Der Adapter verbindet sich dann wieder und nach einer gewissen Zeit kommt dann die gezeigten Meldungen.

                        Es ist eine WAGO 750-880 über TCP.

                        Modbus Version ist 1.1.0

                        ioBroker.js-controller 1.23

                        OrangenPi Plus 2 Host und Slave BananaPi

                        Modbus Adapter läuft auf dem Host System.

                        Kann mir jemand helfen?

                        Thomas

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • wendy2702
                          wendy2702 last edited by

                          Meine mich erinnern zu können das wir das schon mal hatten und ein restart der WAGO die Lösung war.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • T
                            TStolzmann last edited by

                            Danke für deine schnelle Antwort.

                            Habe heute Morgen meine WAGO neu gestartet und bis jetzt sind keine Fehler mehr aufgetreten.

                            Thomas

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • smartboart
                              smartboart last edited by

                              Hallo Leute , ich möchte von meinen ABB eQ Energiezähler B-Serie Werte aus der Mapping Tabelle in den Modbusadapter eintragen…

                              Hardware - Tinkerboard mit USB to serial to RS485. Verbunden mit oben genannten Energiezählern siehe Foto....

                              Davon habe ich 3 Stück. Für jede Phase einen. L1 hat Modbus Adresse 2 , L2 die 3 und L3 die 4. konfiguriert sind diese mit Baudrate 9600.

                              Soweit so klar... hoffentlich

                              Aber jetzt kommt meine mangelnde Kenntnis mit Modbus zum Tragen...

                              Wie trage ich für die 3 Meßgeräte Werte aus der Mapping Tabelle in den Modbusadapter ein?

                              Die Werte in der Mappingtabelle sind in hex...Iobroker scheint aber dezimal zu wollen...

                              Vlt kann mir jemand nur mal für einen Wert aus meiner Mappingtabelle erklären wie ich das für jeweils ein Meßgerät mit z.B dem Wert für KW/h in Hex 5000 ( Dezimal 20480 ) in den IOBroker eintrage...Ich denke dann komme ich klar...

                              Alias benutzen habe ich nicht selektieret. Die Werte sind sicher unter dem Reiter Holding Register einzutragen...Aber bei Werten um die 20480 bekomme ich nur Fehlermeldungen im Log: invalid holding register adress...

                              ost.tinkerboard	2018-04-30 02:15:25.795	info	instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 0 (OK)
                              email.0	2018-04-30 02:15:25.782	info	Send email: {"text":"System Adapter meldet Probleme modbus.0.alive","from":"unitybox.de","to":"unitybox.de","subject":"ioBroker"}
                              modbus.0	2018-04-30 02:15:25.768	info	terminating
                              host.tinkerboard	2018-04-30 02:15:25.748	info	stopInstance system.adapter.modbus.0 killing pid 11926
                              host.tinkerboard	2018-04-30 02:15:25.748	info	stopInstance system.adapter.modbus.0
                              host.tinkerboard	2018-04-30 02:15:25.747	info	object change system.adapter.modbus.0
                              modbus.0	2018-04-30 02:11:35.063	info	List of port: [{"comName":"/dev/ttyS0"},{"comName":"/dev/ttyS3"},{"comName":"/dev/ttyS1"},{"manufacturer":"FTDI","serialNumber":"A600LNZO","pnpId":"usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A600LNZO-if00-port0","vend
                              modbus.0	2018-04-30 02:11:23.550	info	Connected to slave
                              modbus.0	2018-04-30 02:11:23.322	error	Invalid holding register address: -16705
                              

                              6558_unbenannt.png 6558_energiezaehler_b-serie_handbuch.pdf

                              V 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • wendy2702
                                wendy2702 last edited by

                                3 Einzelne Zähler erfordern Aktuell leider auch drei installierte Instanzen und ich befürchte deshalb auch 3 USB-RS485 Adapter.

                                Poste mal ein Screenshot deiner Einstellungen.

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • G
                                  Garf last edited by

                                  @wendy2702:

                                  3 Einzelne Zähler erfordern Aktuell leider auch drei installierte Instanzen und ich befürchte deshalb auch 3 USB-RS485 Adapter. `
                                  Bist Du dir da sicher?

                                  Der Modbus ist doch ein Bussystem und jeder Zähler erhält doch eine eigene Adresse über den man ihn ansprechen kann. Also bei TCP/IP ist dies so.

                                  Vielleicht habe ich auch nur etwas falsch verstanden. :?:

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • wendy2702
                                    wendy2702 last edited by

                                    Da du aktuell nur eine Geräte Adresse im Adapter eintragen kannst bin ich mir ziemlich sicher.

                                    Wenn der Adapter mehrere Geräte Adressen/ID‘s unterstützen würde, dann würde einer reichen.

                                    Ich glaube auch nicht das du mit drei Instanzen zeitgleich auf einen COM/USB Port zugreifen kannst.

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • smartboart
                                      smartboart last edited by

                                      Hallo Wendy,

                                      Das mit der einen adresse habe ich gemerkt, das ist worüber ich als erstes gestolpert bin…aber 3 usb Adapter für jedes gerät einen wäre doch echt schade oder? 3 instanzen wären ok...das hätte ich mir auch so gedacht....werde das am mittwoch ausprobieren..noch fehlen mir die busabschluss widerstände..bekomme ich mittwoch wenn ich wieder in der firma bin...poste dann auch die einstellungen..ach ja c bzw. Den ground habe ich auch angeschlossen...ist auf dem foto noch nicht geschehen...

                                      Dann habe ich aber immer boch das thema mit den hex werten..

                                      kann zu den modbus teilnehmer adressen jemand licht ins dunkle bringen? Hat jemand mehr wie ein gerät eingebunden?
                                      6558_20180428_220225.jpg 6558_20180428_220243.jpg

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • wendy2702
                                        wendy2702 last edited by

                                        @smartboart:

                                        Dann habe ich aber immer boch das thema mit den hex werten.. `

                                        HEX Werte müssen in Dezimal umgerechnet werden. Dann muss für die richtige Funktion :

                                        A) der richtige Port gewählt werden

                                        B) die Einstellungen Geschwindigkeit, Parity, Bits etc. mit denen der/des Zählers übereinstimmen

                                        C) Bei RS-485 der Bus abgeschlossen sein und ein vernünftiges Kabel verwendet werden.

                                        D) zu 99% der haken bei „Nutze Aliases“ raus, danach nochmal die Registeradressen prüfen

                                        E) Bei den Registern das richtige Format ausgewählt werden: Signed, Unsigned, Float, 16bit, 32bit …. etc.

                                        Es ist richtig das es sich um ein BusSystem handelt, nutzt aber nichts wenn der Adapter wie bereits geschrieben nur eine Geräteadresse unterstützt.

                                        Andere Frage, warum hast du für jede Phase einen eigenen Zähler genommen und keinen 3-Phasigen.... zum ermitteln der Leistung etc. viel einfacher.

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • smartboart
                                          smartboart last edited by

                                          > Andere Frage, warum hast du für jede Phase einen eigenen Zähler genommen und keinen 3-Phasigen…. zum ermitteln der Leistung etc. viel einfacher. weil ich diese kostenlos bekommen habe bzw. Noch übrig waren…

                                          Des weiteren ist das erst der einstand... wollte noch weitere geräte einbinden ...

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • wendy2702
                                            wendy2702 last edited by

                                            Gegen kostenlos ist natürlich nichts einzuwenden [emoji16]

                                            Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            877
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            modbus modbus adapter
                                            140
                                            970
                                            300039
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo