    • wendy2702
      wendy2702 last edited by

      @smartboart:

      Dann habe ich aber immer boch das thema mit den hex werten.. `

      HEX Werte müssen in Dezimal umgerechnet werden. Dann muss für die richtige Funktion :

      A) der richtige Port gewählt werden

      B) die Einstellungen Geschwindigkeit, Parity, Bits etc. mit denen der/des Zählers übereinstimmen

      C) Bei RS-485 der Bus abgeschlossen sein und ein vernünftiges Kabel verwendet werden.

      D) zu 99% der haken bei „Nutze Aliases“ raus, danach nochmal die Registeradressen prüfen

      E) Bei den Registern das richtige Format ausgewählt werden: Signed, Unsigned, Float, 16bit, 32bit …. etc.

      Es ist richtig das es sich um ein BusSystem handelt, nutzt aber nichts wenn der Adapter wie bereits geschrieben nur eine Geräteadresse unterstützt.

      Andere Frage, warum hast du für jede Phase einen eigenen Zähler genommen und keinen 3-Phasigen.... zum ermitteln der Leistung etc. viel einfacher.

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • smartboart
        smartboart last edited by

        > Andere Frage, warum hast du für jede Phase einen eigenen Zähler genommen und keinen 3-Phasigen…. zum ermitteln der Leistung etc. viel einfacher. weil ich diese kostenlos bekommen habe bzw. Noch übrig waren…

        Des weiteren ist das erst der einstand... wollte noch weitere geräte einbinden ...

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • wendy2702
          wendy2702 last edited by

          Gegen kostenlos ist natürlich nichts einzuwenden [emoji16]

          Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • smartboart
            smartboart last edited by

            Also du hattest natürlich recht…ich kann nicht mehrere Instanzen über einen USB Rs232-Rs485 Konverter laufen lassen. Die zusätzlichen 2 Adapter bleiben dann im Status gelb und melden:

            modbus.2 2018-05-01 13:28:12.579 warn On error: {}

            modbus.1 2018-05-01 13:28:12.128 warn On error: {}

            Hoffe es gibt über kurz oder lang einen iobroker.modbus adapter update welcher dann auch über Serial mehrer Adressen abfragen kann...

            hab das mal im Adapter Test Forum angefragt...

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Dutchman
              Dutchman Developer Most Active Administrators last edited by

              @smartboart:

              Hoffe es gibt über kurz oder lang einen iobroker.modbus adapter update welcher dann auch über Serial mehrer Adressen abfragen kann…

              hab das mal im Adapter Test Forum angefragt... `

              Am besten du trägst das mal als issue bei dem adapter auf Github ein :

              https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus/issues

              • jetzige Situation

              • gewünschte Situation

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • G
                Garf last edited by

                @smartboart:

                Also du hattest natürlich recht…ich kann nicht mehrere Instanzen über einen USB Rs232-Rs485 Konverter laufen lassen. Die zusätzlichen 2 Adapter bleiben dann im Status gelb... `
                In der Zwischenzeit könntest Du es auch mal mit Node-Red versuchen.

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • B
                  Buecky last edited by

                  Hallo Zusammen,

                  ich habe mich nun schon ein bisschen mit dem Thema auseinandergesetzt. Leider komme ich nicht weiter.

                  Ich nutze einen ioBroker-Pi und zum ansprechen meines vsm-103 Zählers eine Silicon Labs VCP USB Serial Bridge CP2102. Diese wird auch im io.Broker erkannt und als Device /dev/ttyUSB0 angezeigt.

                  Ich habe einen VSM-103 im Einsatz. Datenblatt hier:

                  https://produktinfo.conrad.com/datenbla … AEHLER.pdf

                  Bei Volkszähler habe ich dazu auch etwas gefunden:

                  https://wiki.volkszaehler.org/hardware/ … redirect=1

                  Nur fehlt mir der Ansatz, wie ich diese Informationen nun im ioBroker eingeben kann um das zum laufen zu bekommen…

                  Könnte mir hierbei jemand auf's Pferd helfen?

                  Hier noch ein Auszug des Logfiles:

                  modbus.0	2018-05-01 23:26:04.923	warn	Poll error count: 3 code: "App Timeout"
                  modbus.0	2018-05-01 23:25:59.689	info	Disconnected from slave 127.0.0.1
                  modbus.0	2018-05-01 23:25:58.866	warn	Poll error count: 2 code: "App Timeout"
                  modbus.0	2018-05-01 23:25:58.716	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}
                  modbus.0	2018-05-01 23:25:58.683	warn	Error: undefined
                  modbus.0	2018-05-01 23:25:53.661	info	Connected to slave
                  modbus.0	2018-05-01 23:25:52.955	info	starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v6.12.0
                  modbus.0	2018-05-01 23:25:52.859	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                  modbus.0	2018-05-01 23:25:48.647	info	terminating
                  modbus.0	2018-05-01 23:15:47.352	info	List of port: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"0001","pnpId":"usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0001-if00-port0","vendorId":"10c4","produ
                  modbus.0	2018-05-01 23:11:47.048	info	List of port: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"0001","pnpId":"usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0001-if00-port0","vendorId":"10c4","produ
                  modbus.0	2018-05-01 23:08:58.026	error	Reconnect did not help, restart adapter
                  modbus.0	2018-05-01 23:08:58.025	warn	Poll error count: 14 code: {"err":"timeout"}
                  modbus.0	2018-05-01 23:08:53.017	info	Connected to slave
                  modbus.0	2018-05-01 23:07:53.011	info	Disconnected from slave 127.0.0.1
                  modbus.0	2018-05-01 23:07:52.013	error	Reconnect did not help, restart adapter
                  modbus.0	2018-05-01 23:07:52.011	warn	Poll error count: 13 code: {"err":"timeout"}
                  modbus.0	2018-05-01 23:07:52.009	warn	Error: undefined
                  modbus.0	2018-05-01 23:07:47.001	info	Connected to slave
                  modbus.0	2018-05-01 23:06:52.187	warn	Poll error count: 12 code: "App Timeout"
                  modbus.0	2018-05-01 23:06:46.983	info	Disconnected from slave 127.0.0.1
                  modbus.0	2018-05-01 23:06:46.174	warn	Poll error count: 11 code: "App Timeout"
                  modbus.0	2018-05-01 23:06:45.984	warn	Poll error count: 10 code: {"err":"timeout"}
                  modbus.0	2018-05-01 23:06:45.980	warn	Error: undefined
                  modbus.0	2018-05-01 23:06:40.972	info	Connected to slave
                  modbus.0	2018-05-01 23:05:46.165	warn	Poll error count: 9 code: "App Timeout"
                  modbus.0	2018-05-01 23:05:40.960	info	Disconnected from slave 127.0.0.1
                  modbus.0	2018-05-01 23:05:40.155	warn	Poll error count: 8 code: "App Timeout"
                  modbus.0	2018-05-01 23:05:39.960	warn	Poll error count: 7 code: {"err":"timeout"}
                  modbus.0	2018-05-01 23:05:39.957	warn	Error: undefined
                  modbus.0	2018-05-01 23:05:34.953	info	Connected to slave
                  modbus.0	2018-05-01 23:04:40.147	warn	Poll error count: 6 code: "App Timeout"
                  modbus.0	2018-05-01 23:04:34.941	info	Disconnected from slave 127.0.0.1
                  modbus.0	2018-05-01 23:04:34.130	warn	Poll error count: 5 code: "App Timeout"
                  modbus.0	2018-05-01 23:04:33.942	warn	Poll error count: 4 code: {"err":"timeout"}
                  modbus.0	2018-05-01 23:04:33.938	warn	Error: undefined
                  modbus.0	2018-05-01 23:04:28.927	info	Connected to slave
                  modbus.0	2018-05-01 23:03:34.127	warn	Poll error count: 3 code: "App Timeout"
                  modbus.0	2018-05-01 23:03:28.910	info	Disconnected from slave 127.0.0.1
                  modbus.0	2018-05-01 23:03:28.086	warn	Poll error count: 2 code: "App Timeout"
                  modbus.0	2018-05-01 23:03:27.921	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}
                  modbus.0	2018-05-01 23:03:27.904	warn	Error: undefined
                  modbus.0	2018-05-01 23:03:22.884	info	Connected to slave
                  modbus.0	2018-05-01 23:03:22.168	info	starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v6.12.0
                  modbus.0	2018-05-01 23:03:22.089	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                  
                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • smartboart
                    smartboart last edited by

                    @Dutchman:

                    @smartboart:

                    Hoffe es gibt über kurz oder lang einen iobroker.modbus adapter update welcher dann auch über Serial mehrer Adressen abfragen kann…

                    hab das mal im Adapter Test Forum angefragt... `

                    habe ein issue bei Github aufgemacht… `

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • smartboart
                      smartboart last edited by

                      @Garf:

                      @smartboart:

                      Also du hattest natürlich recht…ich kann nicht mehrere Instanzen über einen USB Rs232-Rs485 Konverter laufen lassen. Die zusätzlichen 2 Adapter bleiben dann im Status gelb... In der Zwischenzeit könntest Du es auch mal mit Node-Red versuchen.

                      Mit diesem Adapter habe ich mich noch nicht auseinader gesetzt…werde ich die Tage mal machen...Danke für den Hinweis....

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • wendy2702
                        wendy2702 last edited by

                        @Buecky:

                        Ich nutze einen ioBroker-Pi und zum ansprechen meines vsm-103 Zählers eine Silicon Labs VCP USB Serial Bridge CP2102. Diese wird auch im io.Broker erkannt und als Device /dev/ttyUSB0 angezeigt. `

                        Kann dieser Adapter denn RS-485 ? Konnte auf die schnelle mit Google dazu nichts finden.

                        Desweiteren solltest du mal Screenshots deiner Adapter Einstellungen Posten.

                        Gibt es für den Zähler auch eine Übersicht welche Modbus Adressen verwendet werden können?

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • B
                          Buecky last edited by

                          @wendy2702:

                          @Buecky:

                          Ich nutze einen ioBroker-Pi und zum ansprechen meines vsm-103 Zählers eine Silicon Labs VCP USB Serial Bridge CP2102. Diese wird auch im io.Broker erkannt und als Device /dev/ttyUSB0 angezeigt. `

                          Kann dieser Adapter denn RS-485 ? Konnte auf die schnelle mit Google dazu nichts finden.

                          Desweiteren solltest du mal Screenshots deiner Adapter Einstellungen Posten.

                          Gibt es für den Zähler auch eine Übersicht welche Modbus Adressen verwendet werden können? `
                          Hi und sorry dass meine Antwort ein wenig gedauert hat,

                          ja der wandelt von USB auf RS485. Wird ja auch erkannt und ist als dev/ttyUSB0 auswählbar. Das habe ich bereits getan. Sonst ist alles default, da ich nun nicht mehr weiterweiß. Das was ich zu dem Zähler gefunden habe, habe ich per link mit gepostet. Frage 1: Reichen die von mir zusammen getragenen Informationen aus um den Zähler abzufragen? Wenn nein was benötige ich dafür noch?

                          Frage 2: Wie muss ich was wo eintragen, damit ich Werte auslesen kann?

                          Danke für Eure Mühe und Zeit!

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • wendy2702
                            wendy2702 last edited by

                            Also wenn ich nach deinem Adapter Google und dann mal dieses Datensheet nehme: https://www.silabs.com/documents/public … CP2101.pdf --> steht da nichts von RS-485 und bloß weil der Adapter unter Linux/iobroker erkannt wird bedeutet es ja nicht das er die erforderlichen beherrscht.

                            Ein paar Modbus Adressen stehen ja auf der Volkszählerseite, hast du z.B. mal versucht die Adresse "16" auszulesen?

                            Screenshots deiner bisherigen Einstellungen würde da helfen.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • B
                              Buecky last edited by

                              @wendy2702:

                              Also wenn ich nach deinem Adapter Google und dann mal dieses Datensheet nehme: https://www.silabs.com/documents/public … CP2101.pdf --> steht da nichts von RS-485 und bloß weil der Adapter unter Linux/iobroker erkannt wird bedeutet es ja nicht das er die erforderlichen beherrscht.

                              Ein paar Modbus Adressen stehen ja auf der Volkszählerseite, hast du z.B. mal versucht die Adresse "16" auszulesen?

                              Screenshots deiner bisherigen Einstellungen würde da helfen. `

                              So, hier mal die Screenshots:
                              6826_allgemein.png
                              6826_eingangsregister.png

                              und hier die vom Hersteller gerade eingetroffene Schnittstellenbeschreibung:
                              6826_125442_schnittstellenprotokoll.pdf

                              Ich hoffe das hilft 😉

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • B
                                Buecky last edited by

                                @wendy2702:

                                Also wenn ich nach deinem Adapter Google und dann mal dieses Datensheet nehme: https://www.silabs.com/documents/public … CP2101.pdf --> steht da nichts von RS-485 und bloß weil der Adapter unter Linux/iobroker erkannt wird bedeutet es ja nicht das er die erforderlichen beherrscht.

                                Ein paar Modbus Adressen stehen ja auf der Volkszählerseite, hast du z.B. mal versucht die Adresse "16" auszulesen?

                                Screenshots deiner bisherigen Einstellungen würde da helfen. `

                                Hier noch ein Link zu dem USB zu RS485 Adapter:

                                https://www.amazon.de/gp/product/B0721B … UTF8&psc=1

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • wendy2702
                                  wendy2702 last edited by

                                  Verkabelt hast du es richtig mit Abschlußwiderständen?

                                  Parität laut Doku: 999_parity_even.jpg

                                  Geschwindigkeit usw. stimmt mit dem überein was im Zähler eingestellt ist?

                                  Der Wert für "16" ist ein Float Wert laut der Doku. 999_adresse_16.jpg

                                  Wenn bei "Eingangsregister" nichst kommt, das mal unter "Holding Register" eintragen. Musste ich bei meinen Zählern machen.

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • B
                                    Buecky last edited by

                                    @wendy2702:

                                    Verkabelt hast du es richtig mit Abschlußwiderständen?

                                    Parität laut Doku: Parity Even.jpg

                                    Geschwindigkeit usw. stimmt mit dem überein was im Zähler eingestellt ist?

                                    Der Wert für "16" ist ein Float Wert laut der Doku. Adresse 16.jpg

                                    Wenn bei "Eingangsregister" nichst kommt, das mal unter "Holding Register" eintragen. Musste ich bei meinen Zählern machen. `
                                    Ähh, Abschlusswiederstände? :shock:

                                    Verkabelt hab ich richtig. Aber Wiederstände habe ich nicht benutzt.

                                    Welches Float soll ich denn Deiner Meinung nach nehmen?

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • wendy2702
                                      wendy2702 last edited by

                                      Kann ich der Anleitung nicht entnehmen, probieren!

                                      Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Juwei
                                        Juwei last edited by

                                        Hallo zusammen,

                                        ich würde gerne meinen EPEVER Solar-Regler Tracer1210AN im Wohnwagen in iobroker einbinden.

                                        Hierzu scheint das modbus genau der richtige Adapter zu sein, aber ich komme durch das Protokoll-Wirrwar einfach nicht durch, stehe hier absolut am Anfang 😞 Auch die Anleitungen im Internet zum Thema Modbus brachten mich nicht auf den richtigen Kurs, oder ich habe das falsche gelesen.

                                        Vielleicht kann mir hier von den Modbus-Profis ja jemand eine kleine Starthilfe geben:

                                        Das Protokoll ist hier beschrieben:

                                        http://www.solar-elektro.cz/data/dokume … otocol.pdf

                                        Der Solarregler hört mittels der eBox WIFI (http://www.epsolarpv.com/en/index.php/P ... /am_id/139) auf TCP-Befehle.

                                        Aber egal was ich wo eingebe, es funktioniert einfach nicht:
                                        4462_screen1.png
                                        4462_screen2.png
                                        (ich habe mit 16 bit und 32 bit einfach mal was ausgewählt und mehrere Optionen getestet, aber vermutlich bin ich hier sogar total auf dem Holzweg)

                                        Das Log meint dazu nur:

                                        modbus.0 2018-05-13 13:09:46.816 warn Poll error count: 3 code: "App Timeout"

                                        modbus.0 2018-05-13 13:09:41.581 info Disconnected from slave 11.11.11.254

                                        modbus.0 2018-05-13 13:09:40.743 warn Poll error count: 2 code: "App Timeout"

                                        modbus.0 2018-05-13 13:09:40.609 warn Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}

                                        modbus.0 2018-05-13 13:09:40.576 warn Error: undefined

                                        modbus.0 2018-05-13 13:09:35.536 info Connected to slave 11.11.11.254

                                        Hmmm….

                                        Danke schonmal für eure Tipps!

                                        Beste Grüße,

                                        Jürgen

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • wendy2702
                                          wendy2702 last edited by

                                          Das wird so nichts werden denke ich.

                                          Wenn ich das richtig verstehe Spricht der Regler Modbus über RS485 und dein WIFI Teil wandelt das in eine schöne APP/Browser anzeige um. Spuckt aber auf der WIFI Seite kein Modbus mehr aus.

                                          Wenn du das in iobroker haben willst musst du entweder schauen was die App in Verbindung mit dem WIFI Controller macht oder Iobroker direkt an den RS485 Anschluß des Solarreglers anschließen.

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Juwei
                                            Juwei last edited by

                                            Oh, schade. Das erklärt natürlich, warum so gar nichts funktioniert…

                                            Danke dennoch für die schnelle Antwort!

                                            Ich habe mal die Pakete mitgelesen, die die App an das WiFi Modul sendet, aber rauslesen geschweige denn rekonstruieren kann ich das nicht.

                                            Gibt es denn einen RS485 zu WiFi-Adapter, der Modbus kann?

                                            Oder lässt sich sowas mit einem ESP8266 realisieren?

                                            Über den RJ45 Port werden auch 5V ausgegeben, da könnte ich problemlos einen ESP dranhängen.

                                            Hmm, sieht mir nach einer Bastellösung aus...

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            879
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            modbus modbus adapter
                                            140
                                            970
                                            299793
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo