      darkbrain85 last edited by

      Ich starte jetzt automatisch alle 2 Minuten den Modbus Adapter neu. Das liefert zuverlässig Werte. Die Unterbrechung von 3-4 Sekunden für den Neustart kann man ja vernachlässigen…

      Natürlich wäre eine Optimierung des Adapter trotzdem schön...

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • B
        bkuerby last edited by

        Hallo zusammen,

        ich versuche gerade meine Wärmepumpe (Waterkotte Ai1+ mit WPCU-Regler) über Modbus RTU einzubinden.

        Grundsätzlich funktioniert die Verbindung sowohl über ioBroker als auch testweise über qmodbus.

        Zum Einen erhalte ich bei jeder Anfrage die timeout Meldung zum Anderen erhalte ich eine Meldung "unknown funktion code: 132".

        Bei der ersten Abfrage nach dem Einschalten der Instanz erscheint nur die timeout Meldung. Dabei werden die Variablenwerte auch aktualisiert. Ab der zweiten Abfrage erfolgt keine Aktualisierung mehr.

        modbus.0	2019-02-03 14:21:00.894	info	Disconnected from slave
        modbus.0	2019-02-03 14:20:59.884	warn	Poll error count: 12 code: {"err":"timeout"}
        modbus.0	2019-02-03 14:20:59.883	error	Request timed out.
        modbus.0	2019-02-03 14:20:59.883	warn	Error: undefined
        modbus.0	2019-02-03 14:20:54.984	error	unknown function code: 132
        modbus.0	2019-02-03 14:20:54.865	info	Connected to slave
        modbus.0	2019-02-03 14:19:57.610	info	Disconnected from slave
        modbus.0	2019-02-03 14:19:56.602	warn	Poll error count: 11 code: {"err":"timeout"}
        modbus.0	2019-02-03 14:19:56.602	error	Request timed out.
        modbus.0	2019-02-03 14:19:56.601	warn	Error: undefined
        modbus.0	2019-02-03 14:19:51.705	error	unknown function code: 132
        modbus.0	2019-02-03 14:19:51.595	info	Connected to slave
        
        

        18988_serial.jpg
        18988_input.jpg
        18988_holding.jpg

        Hat jemand eine Idee?

        Viele Grüße

        Bastian

        W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • D
          darkbrain85 last edited by

          Hi!

          Das steht bei mir auch noch auf dem Zettel… Aber erst muss die Waterkotte geliefert werden. Irgendwann Ende September/Anfang Oktober...

          Zum Thema:

          Versuch doch erstmal die Eingangsregister zu lesen. Das schreiben per Holding Register ist dann die nächste Hürde...

          Funktioniert das dann sauber?

          Wie ich oben schon schrieb, ist es aber ein generelles Problem, dass der Adapter bei einem Fehler keine Daten mehr abfragen kann. Das dürfte aus meiner Sicht so nicht passieren. Unabhängig ob nun eine Adresse falsch konfiguriert ist oder nicht...

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • wendy2702
            wendy2702 last edited by

            Mir fällt noch ein das ich noch mit der Version 2.07 vom Adapter unterwegs bin. Und das bisher ohne Probleme.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • B
              bkuerby last edited by

              Habe gerade auf ein Eingangsregister reduziert. Außerdem habe ich die max. Leseanforderung jeweils auf ein Register runtergesetzt. Irgendwo habe ich gelesen, dass es bei manchen Geräten Probleme gibt. Wobei ich aus meiner Erfahrung mit FHEM weiß, dass die Waterkotte damit klarkommen sollte.

              Der Fehler im Log bleibt aber der gleiche. Ich verstehe den Funktion Code schon nicht.

              Ich habe die aktuelle Version 2.0.9 installiert.

              P.S.
              > Aber erst muss die Waterkotte geliefert werden. Irgendwann Ende September/Anfang Oktober

              Die arbeitet dann aber mit Modbus TCP, oder?

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • D
                darkbrain85 last edited by

                @bkuerby:

                Die arbeitet dann aber mit Modbus TCP, oder? `

                Ich hoffe es. Allerdings muss trotzdem noch ein Modbus Interface dabei gekauft werden. Waterkotte hat wohl kein Interesse daran die Modbus TCP Funktion einfach über das bereits bestehende Webinterface bereitzustellen.

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • B
                  bkuerby last edited by

                  Im TCP-Modus habe ich den Adapter auch im Einsatz. Ich habe damit zwei Stromzähler angebunden. Das funktioniert auch einwandfrei. Die Kommunikation mit der Heizung über die serielle Schnittstelle macht Probleme

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • D
                    darkbrain85 last edited by

                    @bkuerby:

                    Im TCP-Modus habe ich den Adapter auch im Einsatz. Ich habe damit zwei Stromzähler angebunden. Das funktioniert auch einwandfrei. Die Kommunikation mit der Heizung über die serielle Schnittstelle macht Probleme `

                    Irgendwas ist da nicht wie es soll beim Zugriff auf die Serielle Schnittstelle… Ich überlege schon ob ich ein Modbus TCP Gateway aufsetze und es damit nochmal probiere. Aber dann habe ich wieder ein System mehr zu "versorgen"...

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • E
                      eLichte last edited by

                      Hi,
                      ich habe jetzt auch den Modbus Adapter mit RS485 als Master im Einsatz.
                      Auch bei mir verabschiedet er sich regelmäßig mit timeout Fehlern.

                      Wenn er läuft sieht der log so aus:

                      modbus.0	2019-02-26 09:25:49.868	debug	Poll holdingRegs DevID(2) address 2051 - 12 bytes
                      modbus.0	2019-02-26 09:25:49.803	debug	Poll holdingRegs DevID(2) address 2003 - 27 bytes
                      modbus.0	2019-02-26 09:25:49.758	debug	Poll holdingRegs DevID(2) address 1000 - 1 bytes
                      modbus.0	2019-02-26 09:25:49.693	debug	Poll inputRegs DevID(2) address 2102 - 23 bytes
                      modbus.0	2019-02-26 09:25:49.601	debug	Poll inputRegs DevID(2) address 2006 - 53 bytes
                      modbus.0	2019-02-26 09:25:49.597	debug	Poll device 2
                      

                      Jetzt hätte ich dazu ein paar Fragen:

                      1. Kann man die Zeit zwischen den Requests irgendwo einstellen. Also z.b. die Zeit zwischen Poll Input-Adress 2006 und Input-Adress 2102. Mein Client will eine definierte Wartezeit zwischen seiner Antwort und einer neuen Anfrage. Evtl. ist das auch der Grund für die Timeouts, wenn der Master manchmal zu schnell ist.

                      2. Eigentlich will ich die Holding Register nur schreiben.
                        Dazu erschließt sich mir die Einstellungen Poll, WP und CW im Reiter "Holding Register" nicht. Ich dachte wenn ich Poll abwähle liest der Adapter die Register nicht mehr. Allerdings wird damit im iobroker das ganze Objekt gelöscht.
                        Was ist der Unterschied von WP (schreibe bei Änderung?) zu CW (schreibe zyklsich?)? Es wird irgendwie immer bei Änderung geschrieben. Auch hier könnte ein Timing Problem auftreten.

                      Vielen Dank schon mal im vorraus für die Antworten.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • E
                        eLichte last edited by eLichte

                        Der Verdacht zu Punkt 1 hat sich bestätigt. Der Master schickt zu schnell wieder eine Querry message an den Slave nach dessen Antwort. Wenn ich nur 5 zusammenhängende Register abfrage läuft die Kommunikation ohne Probleme.

                        modbus.0	2019-02-28 11:32:51.341	debug	Poll inputRegs DevID(2) address 2006 - 5 bytes
                        modbus.0	2019-02-28 11:32:51.341	debug	Poll device 2
                        modbus.0	2019-02-28 11:32:41.290	debug	Poll inputRegs DevID(2) address 2006 - 5 bytes
                        modbus.0	2019-02-28 11:32:41.290	debug	Poll device 2
                        

                        Auszug aus dem Handbuch einer Daikin Klimaanlage:

                        Daikin.JPG

                        (T1-T2-T3-T4) ist wie folgt definiert: 5ms bei 9600bps und 2,5ms bei 19200bps

                        Ich werde dazu einen Issue im Github erstellen. Evlt kann da jemand eine Verzögerungszeit einbauen. Meine Porgrammierkenntnisse reichen dafür leider nicht.

                        wendy2702 E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • D
                          darkbrain85 last edited by

                          Das kann tatsächlich ein Grund sein!
                          Bei meinem Modbus Stromzähler kann ich dazu nichts finden. Aber eine Danfoss Steuerung die mir die selben Probleme macht, hat im Handbuch etwas von "relaxed timing" stehen. Allerdings ohne weitere Angaben wie das timing sein muss.
                          Eventuell ist das aber ein Hinweis in die Richtige Richtung!
                          Wie ich sehe hat Bluefox das ganze auf Github ja schon mit einem Label versehen.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • wendy2702
                            wendy2702 @eLichte last edited by

                            @eLichte sagte in Modbus:

                            Der Verdacht zu Punkt 1 hat sich bestätigt. Der Master schickt zu schnell wieder eine Querry message an den Slave nach dessen Antwort. Wenn ich nur 5 zusammenhängende Register abfrage läuft die Kommunikation ohne Probleme.

                            modbus.0	2019-02-28 11:32:51.341	debug	Poll inputRegs DevID(2) address 2006 - 5 bytes
                            modbus.0	2019-02-28 11:32:51.341	debug	Poll device 2
                            modbus.0	2019-02-28 11:32:41.290	debug	Poll inputRegs DevID(2) address 2006 - 5 bytes
                            modbus.0	2019-02-28 11:32:41.290	debug	Poll device 2
                            

                            Auszug aus dem Handbuch einer Daikin Klimaanlage:

                            Daikin.JPG

                            (T1-T2-T3-T4) ist wie folgt definiert: 5ms bei 9600bps und 2,5ms bei 19200bps

                            Ich werde dazu einen Issue im Github erstellen. Evlt kann da jemand eine Verzögerungszeit einbauen. Meine Porgrammierkenntnisse reichen dafür leider nicht.

                            Ich hatte ein ähnliches Problem mit einem Stromzähler.

                            Habe dann mal zum testen „alle“ lesbaren Register im Adapter eingetragen und seitdem läuft er.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • D
                              darkbrain85 last edited by darkbrain85

                              Interessanter Ansatz... Ich teste das mal hier mit meinem Zähler.
                              Da ist es noch überschaubar. Bei größeren Sachen wie meiner Danfoss Steuerung ist das aber quasi unmöglich. Die hat verdammt viele Register...

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • K
                                KanteTaete last edited by

                                Hallo zusammen,

                                ich habe Probleme mit dem Modbus Adapter, wenn ich mehr als einen Slave per Serial RTU abfragen möchte. Solange ich nur einen Slave abfrage (egal welchen der 3 möglichen), funktioniert das Ganze problemlos.

                                Meine Konfiguration:

                                • Raspi2 mit laufendem ioBroker
                                • USB-RS485-Adapter zum Zugriff auf den Bus
                                • Stromzähler, Typ ABB B23 (baugleich, auf Modbus-Adressen 1-3).

                                Bei der Konfiguration des Adapters habe ich folgendes eingestellt:
                                Konfig_Modbus_Allgemein.JPG

                                Bei den Holding Registern werden diverse (50-60) Register vom Slave 3 gepollt.
                                Die Abfrage dieser Register funktioniert problemlos, der "connection" Status bleibt immer auf true.
                                Die Polltime beträgt ca. 1,8s.

                                Sobald ich aber die Abfrage eines einzelnen Registers für Slave 1 oder 2 hinzufüge (ein Register vom Slave 3 verdoppelt auf den anderen Slave - die Slaves sind ja baugleich), erhalte ich timeouts.
                                Außerdem wechselt der "connection" Status häufig (vermutlich beim Timeout) auf "false", die Polltime wird mit ca. 120ms angegeben.

                                Hier die Logmeldungen:

                                modbus.0	2019-04-30 11:58:10.577	info	Disconnected from slave
                                modbus.0	2019-04-30 11:58:09.580	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}
                                modbus.0	2019-04-30 11:58:09.579	error	Request timed out.
                                modbus.0	2019-04-30 11:58:09.571	warn	Error: undefined
                                modbus.0	2019-04-30 11:57:47.923	info	List of port: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"manufacturer":"1a86","pnpId":"usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0","vendorId":"1a86","productId":"7523","comName":"/dev/ttyUSB0"}]
                                modbus.0	2019-04-30 11:57:47.426	info	Connected to slave
                                modbus.0	2019-04-30 11:57:43.801	info	starting. Version 2.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v8.16.0
                                host.myhost	2019-04-30 11:57:40.981	info	instance system.adapter.modbus.0 started with pid 16951
                                

                                Kann es sein, dass der Adapter mit mehreren Slaves nicht zurecht kommt?
                                Müsste bei der Abfrage der beiden Slaves ggf. eine Wartezeit dazwischen eingebaut / diese vergrößert werden?

                                Kennt jemand das Problem bzw. hat jemand die Abfrage mehrerer baugleicher Slaves fehlerfrei am Laufen?

                                S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • S
                                  Stefan_io @KanteTaete last edited by

                                  @KanteTaete das gleiche Problem habe ich auch, einen Slave kann ich einlesen, füge ich einen weiteren hinzu gibt es Timeout.

                                  hier meine Forumeintrag https://forum.iobroker.net/topic/22126/adapter-modbus-mehrere-geräte-ids-timeout-beim-auslesen-von-mehr-als-einen-teilnehmern

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • E
                                    eLichte @eLichte last edited by

                                    @eLichte said in Modbus:

                                    Der Verdacht zu Punkt 1 hat sich bestätigt. Der Master schickt zu schnell wieder eine Querry message an den Slave nach dessen Antwort. Wenn ich nur 5 zusammenhängende Register abfrage läuft die Kommunikation ohne Probleme.

                                    modbus.0	2019-02-28 11:32:51.341	debug	Poll inputRegs DevID(2) address 2006 - 5 bytes
                                    modbus.0	2019-02-28 11:32:51.341	debug	Poll device 2
                                    modbus.0	2019-02-28 11:32:41.290	debug	Poll inputRegs DevID(2) address 2006 - 5 bytes
                                    modbus.0	2019-02-28 11:32:41.290	debug	Poll device 2
                                    

                                    Auszug aus dem Handbuch einer Daikin Klimaanlage:

                                    Daikin.JPG

                                    (T1-T2-T3-T4) ist wie folgt definiert: 5ms bei 9600bps und 2,5ms bei 19200bps

                                    Ich werde dazu einen Issue im Github erstellen. Evlt kann da jemand eine Verzögerungszeit einbauen. Meine Porgrammierkenntnisse reichen dafür leider nicht.

                                    Ich habe im Github einen Fork gezogen und quick&dirty mit meinen bescheidenen Programmierkenntnissen eine sleep-Funktion eingebaut. Wollte nur mal testen ob das tatsächlich was bringt. Das log sieht jetzt so aus:

                                    modbus.0	2019-05-10 10:26:07.043	debug	Poll holdingRegs DevID(2) address 2051 - 12 bytes
                                    modbus.0	2019-05-10 10:26:06.836	debug	Wait: 100ms
                                    modbus.0	2019-05-10 10:26:06.835	debug	Poll holdingRegs DevID(2) address 2003 - 27 bytes
                                    modbus.0	2019-05-10 10:26:06.692	debug	Wait: 100ms
                                    modbus.0	2019-05-10 10:26:06.692	debug	Poll holdingRegs DevID(2) address 1000 - 1 bytes
                                    modbus.0	2019-05-10 10:26:06.517	debug	Wait: 100ms
                                    modbus.0	2019-05-10 10:26:06.516	debug	Poll inputRegs DevID(2) address 3634 - 8 bytes
                                    modbus.0	2019-05-10 10:26:06.324	debug	Wait: 100ms
                                    modbus.0	2019-05-10 10:26:06.324	debug	Poll inputRegs DevID(2) address 3602 - 18 bytes
                                    modbus.0	2019-05-10 10:26:06.119	debug	Wait: 100ms
                                    modbus.0	2019-05-10 10:26:06.118	debug	Poll inputRegs DevID(2) address 2102 - 23 bytes
                                    modbus.0	2019-05-10 10:26:05.844	debug	Wait: 100ms
                                    modbus.0	2019-05-10 10:26:05.844	debug	Poll inputRegs DevID(2) address 2006 - 53 bytes
                                    modbus.0	2019-05-10 10:26:05.700	debug	Wait: 100ms
                                    modbus.0	2019-05-10 10:26:05.700	debug	Poll inputRegs DevID(2) address 0 - 1 bytes
                                    modbus.0	2019-05-10 10:26:05.699	debug	Poll device 2
                                    

                                    So läuft die Kommunikation seid ein paar Wochen ohne Fehler. Es ist also tatsächlich so, dass der Server für manche Clients zu schnell ist.

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • D
                                      darkbrain85 last edited by darkbrain85

                                      Das scheint tatsächlich die Lösung zu sein!
                                      Mein Stromzähler lässt sich nun auch auslesen. Ich hatte zwischenzeitlich ein Gateway (mbusd) dazwischen um diesen "bug" in iobroker zu umgehen. Dort kann man exakt diese Zeit auch konfigurieren. Das hilft natürlich nicht bei TCP Verbindungen.

                                      Möglicherweise ist eine Konfiguration aber auch nicht notwendig. Ich glaube das die Wartezeit von 100ms grundsätzlich funktionieren wird.

                                      Irgendwie will nur ein Host in meiner Multihost Umgebung die neue Version nicht nutzen. Dort wird noch wie vor nicht gewartet. Keine Ahnung warum. Upload habe ich bereits gemacht...

                                      Willst Du das auf Github auch mal für Bluefox als PR bereitstellen? Dann kann er es ja leicht hinzufügen oder es notfalls noch verbessern.

                                      Edit: Zu früh gefreut... Ich habe jetzt doch nach einiger Zeit wieder Verbindungsabbrüche. Schade. Mit dem Gateway hat es völlig schmerzfrei funktioniert.

                                      Edit: Ich habe nun selbst auch einen Fork gemacht und Deine Änderungen gemerged. Ich habe nun allerdings 500ms eingestellt, da dies beim Gateway auch so war. Test läuft, ich bin gespannt...

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • D
                                        darkbrain85 last edited by darkbrain85

                                        Nachdem 500ms auch keine Veränderung gebracht haben, bin ich nun wieder zu meiner Gateway Lösung gewechselt. Das bringt mir jedenfalls bei den seriellen Schnittstellen eine störungsfreie Kommunikation. Für Modbus TCP habe ich noch keine Lösung.

                                        Fakt ist aber, dass der Adapter nicht sauber funktioniert. Jedenfalls nicht mit jedem Gerät!

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • H
                                          hacki11 last edited by

                                          https://github.com/hacki11/ioBroker.valloxmv

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • T
                                            Telefisch last edited by

                                            Hallo...
                                            nach langer Zeit habe ich heute mal den Modbus-Adapter upgedatet.
                                            Von 1.1.1 auf 3.0.0
                                            Seitdem läuft Modbus TCP nicht mehr.
                                            Adapter ist zwar grün, schmeiß aber die Meldung list of port undefined und meine SPS reagiert nicht mehr.
                                            Ist das Problem lösbar oder muss ich auf den alten Adapter zurück?

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            637
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            modbus modbus adapter
                                            140
                                            970
                                            297759
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo