      eLichte last edited by eLichte

      Der Verdacht zu Punkt 1 hat sich bestätigt. Der Master schickt zu schnell wieder eine Querry message an den Slave nach dessen Antwort. Wenn ich nur 5 zusammenhängende Register abfrage läuft die Kommunikation ohne Probleme.

      modbus.0	2019-02-28 11:32:51.341	debug	Poll inputRegs DevID(2) address 2006 - 5 bytes
      modbus.0	2019-02-28 11:32:51.341	debug	Poll device 2
      modbus.0	2019-02-28 11:32:41.290	debug	Poll inputRegs DevID(2) address 2006 - 5 bytes
      modbus.0	2019-02-28 11:32:41.290	debug	Poll device 2
      

      Auszug aus dem Handbuch einer Daikin Klimaanlage:

      Daikin.JPG

      (T1-T2-T3-T4) ist wie folgt definiert: 5ms bei 9600bps und 2,5ms bei 19200bps

      Ich werde dazu einen Issue im Github erstellen. Evlt kann da jemand eine Verzögerungszeit einbauen. Meine Porgrammierkenntnisse reichen dafür leider nicht.

      wendy2702 E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • D
        darkbrain85 last edited by

        Das kann tatsächlich ein Grund sein!
        Bei meinem Modbus Stromzähler kann ich dazu nichts finden. Aber eine Danfoss Steuerung die mir die selben Probleme macht, hat im Handbuch etwas von "relaxed timing" stehen. Allerdings ohne weitere Angaben wie das timing sein muss.
        Eventuell ist das aber ein Hinweis in die Richtige Richtung!
        Wie ich sehe hat Bluefox das ganze auf Github ja schon mit einem Label versehen.

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • wendy2702
          wendy2702 @eLichte last edited by

          @eLichte sagte in Modbus:

          Der Verdacht zu Punkt 1 hat sich bestätigt. Der Master schickt zu schnell wieder eine Querry message an den Slave nach dessen Antwort. Wenn ich nur 5 zusammenhängende Register abfrage läuft die Kommunikation ohne Probleme.

          modbus.0	2019-02-28 11:32:51.341	debug	Poll inputRegs DevID(2) address 2006 - 5 bytes
          modbus.0	2019-02-28 11:32:51.341	debug	Poll device 2
          modbus.0	2019-02-28 11:32:41.290	debug	Poll inputRegs DevID(2) address 2006 - 5 bytes
          modbus.0	2019-02-28 11:32:41.290	debug	Poll device 2
          

          Auszug aus dem Handbuch einer Daikin Klimaanlage:

          Daikin.JPG

          (T1-T2-T3-T4) ist wie folgt definiert: 5ms bei 9600bps und 2,5ms bei 19200bps

          Ich werde dazu einen Issue im Github erstellen. Evlt kann da jemand eine Verzögerungszeit einbauen. Meine Porgrammierkenntnisse reichen dafür leider nicht.

          Ich hatte ein ähnliches Problem mit einem Stromzähler.

          Habe dann mal zum testen „alle“ lesbaren Register im Adapter eingetragen und seitdem läuft er.

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • D
            darkbrain85 last edited by darkbrain85

            Interessanter Ansatz... Ich teste das mal hier mit meinem Zähler.
            Da ist es noch überschaubar. Bei größeren Sachen wie meiner Danfoss Steuerung ist das aber quasi unmöglich. Die hat verdammt viele Register...

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • K
              KanteTaete last edited by

              Hallo zusammen,

              ich habe Probleme mit dem Modbus Adapter, wenn ich mehr als einen Slave per Serial RTU abfragen möchte. Solange ich nur einen Slave abfrage (egal welchen der 3 möglichen), funktioniert das Ganze problemlos.

              Meine Konfiguration:

              • Raspi2 mit laufendem ioBroker
              • USB-RS485-Adapter zum Zugriff auf den Bus
              • Stromzähler, Typ ABB B23 (baugleich, auf Modbus-Adressen 1-3).

              Bei der Konfiguration des Adapters habe ich folgendes eingestellt:
              Konfig_Modbus_Allgemein.JPG

              Bei den Holding Registern werden diverse (50-60) Register vom Slave 3 gepollt.
              Die Abfrage dieser Register funktioniert problemlos, der "connection" Status bleibt immer auf true.
              Die Polltime beträgt ca. 1,8s.

              Sobald ich aber die Abfrage eines einzelnen Registers für Slave 1 oder 2 hinzufüge (ein Register vom Slave 3 verdoppelt auf den anderen Slave - die Slaves sind ja baugleich), erhalte ich timeouts.
              Außerdem wechselt der "connection" Status häufig (vermutlich beim Timeout) auf "false", die Polltime wird mit ca. 120ms angegeben.

              Hier die Logmeldungen:

              modbus.0	2019-04-30 11:58:10.577	info	Disconnected from slave
              modbus.0	2019-04-30 11:58:09.580	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}
              modbus.0	2019-04-30 11:58:09.579	error	Request timed out.
              modbus.0	2019-04-30 11:58:09.571	warn	Error: undefined
              modbus.0	2019-04-30 11:57:47.923	info	List of port: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"manufacturer":"1a86","pnpId":"usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0","vendorId":"1a86","productId":"7523","comName":"/dev/ttyUSB0"}]
              modbus.0	2019-04-30 11:57:47.426	info	Connected to slave
              modbus.0	2019-04-30 11:57:43.801	info	starting. Version 2.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v8.16.0
              host.myhost	2019-04-30 11:57:40.981	info	instance system.adapter.modbus.0 started with pid 16951
              

              Kann es sein, dass der Adapter mit mehreren Slaves nicht zurecht kommt?
              Müsste bei der Abfrage der beiden Slaves ggf. eine Wartezeit dazwischen eingebaut / diese vergrößert werden?

              Kennt jemand das Problem bzw. hat jemand die Abfrage mehrerer baugleicher Slaves fehlerfrei am Laufen?

              S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • S
                Stefan_io @KanteTaete last edited by

                @KanteTaete das gleiche Problem habe ich auch, einen Slave kann ich einlesen, füge ich einen weiteren hinzu gibt es Timeout.

                hier meine Forumeintrag https://forum.iobroker.net/topic/22126/adapter-modbus-mehrere-geräte-ids-timeout-beim-auslesen-von-mehr-als-einen-teilnehmern

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • E
                  eLichte @eLichte last edited by

                  @eLichte said in Modbus:

                  Der Verdacht zu Punkt 1 hat sich bestätigt. Der Master schickt zu schnell wieder eine Querry message an den Slave nach dessen Antwort. Wenn ich nur 5 zusammenhängende Register abfrage läuft die Kommunikation ohne Probleme.

                  modbus.0	2019-02-28 11:32:51.341	debug	Poll inputRegs DevID(2) address 2006 - 5 bytes
                  modbus.0	2019-02-28 11:32:51.341	debug	Poll device 2
                  modbus.0	2019-02-28 11:32:41.290	debug	Poll inputRegs DevID(2) address 2006 - 5 bytes
                  modbus.0	2019-02-28 11:32:41.290	debug	Poll device 2
                  

                  Auszug aus dem Handbuch einer Daikin Klimaanlage:

                  Daikin.JPG

                  (T1-T2-T3-T4) ist wie folgt definiert: 5ms bei 9600bps und 2,5ms bei 19200bps

                  Ich werde dazu einen Issue im Github erstellen. Evlt kann da jemand eine Verzögerungszeit einbauen. Meine Porgrammierkenntnisse reichen dafür leider nicht.

                  Ich habe im Github einen Fork gezogen und quick&dirty mit meinen bescheidenen Programmierkenntnissen eine sleep-Funktion eingebaut. Wollte nur mal testen ob das tatsächlich was bringt. Das log sieht jetzt so aus:

                  modbus.0	2019-05-10 10:26:07.043	debug	Poll holdingRegs DevID(2) address 2051 - 12 bytes
                  modbus.0	2019-05-10 10:26:06.836	debug	Wait: 100ms
                  modbus.0	2019-05-10 10:26:06.835	debug	Poll holdingRegs DevID(2) address 2003 - 27 bytes
                  modbus.0	2019-05-10 10:26:06.692	debug	Wait: 100ms
                  modbus.0	2019-05-10 10:26:06.692	debug	Poll holdingRegs DevID(2) address 1000 - 1 bytes
                  modbus.0	2019-05-10 10:26:06.517	debug	Wait: 100ms
                  modbus.0	2019-05-10 10:26:06.516	debug	Poll inputRegs DevID(2) address 3634 - 8 bytes
                  modbus.0	2019-05-10 10:26:06.324	debug	Wait: 100ms
                  modbus.0	2019-05-10 10:26:06.324	debug	Poll inputRegs DevID(2) address 3602 - 18 bytes
                  modbus.0	2019-05-10 10:26:06.119	debug	Wait: 100ms
                  modbus.0	2019-05-10 10:26:06.118	debug	Poll inputRegs DevID(2) address 2102 - 23 bytes
                  modbus.0	2019-05-10 10:26:05.844	debug	Wait: 100ms
                  modbus.0	2019-05-10 10:26:05.844	debug	Poll inputRegs DevID(2) address 2006 - 53 bytes
                  modbus.0	2019-05-10 10:26:05.700	debug	Wait: 100ms
                  modbus.0	2019-05-10 10:26:05.700	debug	Poll inputRegs DevID(2) address 0 - 1 bytes
                  modbus.0	2019-05-10 10:26:05.699	debug	Poll device 2
                  

                  So läuft die Kommunikation seid ein paar Wochen ohne Fehler. Es ist also tatsächlich so, dass der Server für manche Clients zu schnell ist.

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • D
                    darkbrain85 last edited by darkbrain85

                    Das scheint tatsächlich die Lösung zu sein!
                    Mein Stromzähler lässt sich nun auch auslesen. Ich hatte zwischenzeitlich ein Gateway (mbusd) dazwischen um diesen "bug" in iobroker zu umgehen. Dort kann man exakt diese Zeit auch konfigurieren. Das hilft natürlich nicht bei TCP Verbindungen.

                    Möglicherweise ist eine Konfiguration aber auch nicht notwendig. Ich glaube das die Wartezeit von 100ms grundsätzlich funktionieren wird.

                    Irgendwie will nur ein Host in meiner Multihost Umgebung die neue Version nicht nutzen. Dort wird noch wie vor nicht gewartet. Keine Ahnung warum. Upload habe ich bereits gemacht...

                    Willst Du das auf Github auch mal für Bluefox als PR bereitstellen? Dann kann er es ja leicht hinzufügen oder es notfalls noch verbessern.

                    Edit: Zu früh gefreut... Ich habe jetzt doch nach einiger Zeit wieder Verbindungsabbrüche. Schade. Mit dem Gateway hat es völlig schmerzfrei funktioniert.

                    Edit: Ich habe nun selbst auch einen Fork gemacht und Deine Änderungen gemerged. Ich habe nun allerdings 500ms eingestellt, da dies beim Gateway auch so war. Test läuft, ich bin gespannt...

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • D
                      darkbrain85 last edited by darkbrain85

                      Nachdem 500ms auch keine Veränderung gebracht haben, bin ich nun wieder zu meiner Gateway Lösung gewechselt. Das bringt mir jedenfalls bei den seriellen Schnittstellen eine störungsfreie Kommunikation. Für Modbus TCP habe ich noch keine Lösung.

                      Fakt ist aber, dass der Adapter nicht sauber funktioniert. Jedenfalls nicht mit jedem Gerät!

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • H
                        hacki11 last edited by

                        https://github.com/hacki11/ioBroker.valloxmv

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • T
                          Telefisch last edited by

                          Hallo...
                          nach langer Zeit habe ich heute mal den Modbus-Adapter upgedatet.
                          Von 1.1.1 auf 3.0.0
                          Seitdem läuft Modbus TCP nicht mehr.
                          Adapter ist zwar grün, schmeiß aber die Meldung list of port undefined und meine SPS reagiert nicht mehr.
                          Ist das Problem lösbar oder muss ich auf den alten Adapter zurück?

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • P
                            peterfido last edited by

                            Hallo,
                            ich "kämpfe" auch schon ein paar Tage mit dem Modbus. Hier soll ein DHV 4013 Stromzähler abgefragt werden. Der erste USB-Adapter ging wegen ständiger Fehler zurück an Amazon. Der zweite lief so halbwegs. Der dritte läuft "zu Fuß" per Terminal und seriell per Node-Red. Mit dem Modbus- Adapter vom iobroker leider ständig Timeouts. 5 Register klappen, ab dem 6. hagelt es Fehler.

                            Danach fängt sich der Port nicht mehr. Ich musste dann erst per USB-reset den USB - Seriell Adapter zurücksetzen. Das geht per Script, ist aber wohl nicht die feine englische Art.

                            Unter Node-Red bekomme ich jetzt die gewünschten Werte übertragen. Dem Modbus-Adapter vom iobroker könnte eine Option, welche die Pause zwischen den Abfragen einstellbar macht, nicht schaden.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • F
                              Farmer-cb last edited by Farmer-cb

                              Hallo
                              kämpfe gerade mit den Diskreten Eingängen
                              möchte meine Ladestation (PhönixContact EM-CP-PP-ETH) per modbus-TCP abfragen
                              Diskrete-Ausgänge Holding-Registers / Eingangsregister Abfragen funktionieren einwandfrei.
                              Sobald ich bei Diskrete Eingänge etwas einstelle, bleibt der Adapter bei Gelb stehen
                              Fehlermeldung:

                              modbus.0	2019-08-04 16:36:10.914	warn	Poll error count: 5 code: {"errorCode":130,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                              modbus.0	2019-08-04 16:36:09.910	warn	Poll error count: 4 code: {"errorCode":130,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                              modbus.0	2019-08-04 16:36:08.905	warn	Poll error count: 3 code: {"errorCode":130,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                              modbus.0	2019-08-04 16:36:07.901	warn	Poll error count: 2 code: {"errorCode":130,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                              modbus.0	2019-08-04 16:36:06.897	warn	Poll error count: 1 code: {"errorCode":130,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                              

                              muss ich das noch irgendwo etwas einstellen????
                              modbus1.jpg
                              modbus2.jpg
                              per qModMaster funktioniert die Abfrage

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Dolomiti
                                Dolomiti last edited by Dolomiti

                                Das deutet auf ein Adressproblem hin. Unter www.simplymodbus.ca findet sich folgender Hinweis:

                                The data address received in the query is not an allowable address for the slave. More specifically, the combination of reference number and transfer length is invalid. For a controller with 100 registers, a request with offset 96 and length 4 would succeed, a request with offset 96 and length 5 will generate exception 02.
                                

                                Du versuchst anscheinend auf eine "verbotene" Adresse zuzugreifen.
                                Hast du schon mal einen Mitschnitt mit Wireshark gemacht. Damit kann man recht gut sehen was ioBroker fragt und der Slave antwortet. Du kannst den Mitschnitt auch gerne hier posten und ich versuche zu helfen.

                                Gruß
                                Dolomiti

                                F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • F
                                  Farmer-cb @Dolomiti last edited by

                                  @Dolomiti
                                  wie kann es sein, wenn im qModMaster genau diese Adressen funktionieren.
                                  der Wireshark muss dann auf dem iobroker laufen oder

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Dolomiti
                                    Dolomiti last edited by

                                    Ich hatte an anderer Stelle auch schon mal das Problem, dass ich die Adresse +1 oder -1 eingeben musste. Manche Geräte/Programme fangen bei Null andere bei Eins an zu zählen.
                                    Es wäre zum mitschneidern am einfachsten, wenn Wireshark auf dem ioBroker laufen würde, ansonsten musst du einen Switch haben, der an einem Port alles mitsniffen kann. So habe ich es bisher gemacht.

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • F
                                      Farmer-cb last edited by

                                      so wie es aussieht, habe ich den Fehler gefunden.
                                      hier muss der Haken gesetzt sein:
                                      6ae019b3-9ef3-4eb4-bc70-4374c1c2ba10-image.png

                                      seitdem läuft es

                                      Dank trotzdem

                                      Flexer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Flexer
                                        Flexer @Farmer-cb last edited by Flexer

                                        @Bluefox Mal eine Frage. Kann man diesen Wasserzähler damit auslesen? Habe diesen von den Stadtwerken bekommen.

                                        Habe mal gelesen, dass man nur einen kompatiblen USB Stick zum empfangen der Daten benötigt. Ich frage mich nur wie ich das Hardwareseitig umsetze.

                                        https://www.kamstrup.com/de-de/wasserzaehlerloesungen/intelligente-wasserzaehler/multical-21

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • M
                                          martin111 last edited by

                                          Ich brauche wieder einmal eure Hilfe.

                                          Will von ein CMI von TA die Analog Werte auslesen.
                                          Da müsste ja im Iobroker Master als Typ im Adapter eingestellt werden, oder?

                                          Nur bekomme ich keine Verbindung, wenn ich es so einstelle
                                          Master.PNG

                                          CMI.PNG

                                          Stelle ich den Typ auf Slave, kann ich eine Verbindung herstellen, wenn ich die IP auf 0.0.0.0 ändere
                                          Slave.PNG

                                          Nur kommen keine Werte von der CMI an. Habe einen Punkt unter Eingangsregister, sowie Holding Registers angelegt.
                                          Eingang.PNG
                                          Holding.PNG

                                          Übersehe ich was?

                                          Unter Fhem kann ich per Modbus einwandfrei auf die CMI zugreifen.

                                          wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • M
                                            mike1976 last edited by

                                            Hallo.

                                            Könnte mir mal bitte wer weiterhelfen.
                                            Habe diesen Strom/Energyzähler :
                                            http://www.algodue.com/uem80.html

                                            verbunden habe ich ihn mit einem usb-485 adapter am raspberry.

                                            Habe auch ein Datenblatt zu den Modbus, aber für mich ist das leider nur "Spanisch"
                                            Am PC mit der Orginalen Software des Herstellers kann ich mir die Daten des Zählers ansehen.

                                            Habe schon so ziemlich alle typen im Eingangs und Holding register durchprobiert aber leider ohne erfolg.

                                            Hat irgendwer einen tipp für mich? würde mich sehr freuen
                                            danke

                                            Modbus parameter.PNG

                                            UEC_UEM_Modbus-protocol_multilingual-manual-v006_EI.pdf

                                            wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            629
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            modbus modbus adapter
                                            140
                                            970
                                            297760
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo