    Modbus adapter

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • ChristianM
      ChristianM last edited by

      So hab ich es eingestellt. Screenshot_2020-05-05 instances - ioBroker.png

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • L
        lstorm last edited by

        Hallo zusammen,
        mittlerweile habe ich meine SDM630 einigermaßen stabil laufen. Es fehlen in unregelmäßigen Abständen immer mal wieder 2 Minuten Daten. Nun habe ich von solch einem Moment mal den Log im Debugmode mitgeschnitten.
        Vielleicht hat von euch noch einer eine Idee. Ich hab übrigens mittlerweile die Version 3.0.4 laufen.

        Der Log beinhaltet den Moment wo noch Daten kommen bis zu dem Moment, wo er wohl den Adater komplett neu startet und dann auch wieder Daten kommen.

        modbus.0	2020-06-05 17:15:17.317	debug	(3203) Poll inputRegs DevID(1) address 334 - 48 bytes
        modbus.0	2020-06-05 17:15:17.125	debug	(3203) Poll inputRegs DevID(1) address 224 - 46 bytes
        modbus.0	2020-06-05 17:15:17.050	debug	(3203) Poll inputRegs DevID(1) address 200 - 8 bytes
        modbus.0	2020-06-05 17:15:16.984	debug	(3203) Poll inputRegs DevID(1) address 100 - 8 bytes
        modbus.0	2020-06-05 17:15:16.895	debug	(3203) Poll inputRegs DevID(1) address 80 - 8 bytes
        modbus.0	2020-06-05 17:15:16.563	debug	(3203) Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 80 bytes
        modbus.0	2020-06-05 17:15:16.558	debug	(3203) Poll device 1
        modbus.0	2020-06-05 17:15:16.553	info	(3203) Connected to slave
        modbus.0	2020-06-05 17:15:16.525	debug	(3203) connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
        modbus.0	2020-06-05 17:15:13.713	info	(3203) starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v12.18.0, js-controller: 3.1.4
        modbus.0	2020-06-05 17:14:39.180	info	(3182) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        modbus.0	2020-06-05 17:14:39.176	info	(3182) terminating
        modbus.0	2020-06-05 17:14:39.168	debug	(3182) Cleaning up request fifo.
        modbus.0	2020-06-05 17:14:39.166	debug	(3182) Clearing timeout of the current request.
        modbus.0	2020-06-05 17:14:39.151	error	(3182) Error: Reconnect did not help, restart adapter at pollResult (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/master.js:254:23) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker
        modbus.0	2020-06-05 17:14:39.147	error	(3182) uncaught exception: Reconnect did not help, restart adapter
        modbus.0	2020-06-05 17:14:39.139	warn	(3182) Poll error count: 13 code: "App Timeout"
        modbus.0	2020-06-05 17:14:35.407	debug	(3182) Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 80 bytes
        modbus.0	2020-06-05 17:14:35.405	debug	(3182) Poll device 1
        modbus.0	2020-06-05 17:14:35.403	info	(3182) Connected to slave
        modbus.0	2020-06-05 17:14:35.397	debug	(3182) connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
        modbus.0	2020-06-05 17:14:33.401	debug	(3182) Cleaning up request fifo.
        modbus.0	2020-06-05 17:14:33.399	debug	(3182) Clearing timeout of the current request.
        modbus.0	2020-06-05 17:14:33.393	info	(3182) Disconnected from slave
        modbus.0	2020-06-05 17:14:33.387	warn	(3182) Poll error count: 12 code: "App Timeout"
        modbus.0	2020-06-05 17:14:28.939	debug	(3182) Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 80 bytes
        modbus.0	2020-06-05 17:14:28.937	debug	(3182) Poll device 1
        modbus.0	2020-06-05 17:14:28.934	info	(3182) Connected to slave
        modbus.0	2020-06-05 17:14:28.928	debug	(3182) connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
        modbus.0	2020-06-05 17:14:26.930	debug	(3182) Cleaning up request fifo.
        modbus.0	2020-06-05 17:14:26.928	debug	(3182) Clearing timeout of the current request.
        modbus.0	2020-06-05 17:14:26.923	info	(3182) Disconnected from slave
        modbus.0	2020-06-05 17:14:26.919	warn	(3182) Poll error count: 11 code: "App Timeout"
        modbus.0	2020-06-05 17:14:23.186	debug	(3182) Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 80 bytes
        modbus.0	2020-06-05 17:14:23.185	debug	(3182) Poll device 1
        modbus.0	2020-06-05 17:14:23.182	info	(3182) Connected to slave
        modbus.0	2020-06-05 17:14:23.175	debug	(3182) connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
        modbus.0	2020-06-05 17:14:21.178	debug	(3182) Cleaning up request fifo.
        modbus.0	2020-06-05 17:14:21.176	debug	(3182) Clearing timeout of the current request.
        modbus.0	2020-06-05 17:14:21.170	info	(3182) Disconnected from slave
        modbus.0	2020-06-05 17:14:21.167	warn	(3182) Poll error count: 10 code: "App Timeout"
        modbus.0	2020-06-05 17:14:16.719	debug	(3182) Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 80 bytes
        modbus.0	2020-06-05 17:14:16.717	debug	(3182) Poll device 1
        modbus.0	2020-06-05 17:14:16.715	info	(3182) Connected to slave
        modbus.0	2020-06-05 17:14:16.707	debug	(3182) connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
        modbus.0	2020-06-05 17:14:14.712	debug	(3182) Cleaning up request fifo.
        modbus.0	2020-06-05 17:14:14.710	debug	(3182) Clearing timeout of the current request.
        modbus.0	2020-06-05 17:14:14.703	info	(3182) Disconnected from slave
        modbus.0	2020-06-05 17:14:14.699	warn	(3182) Poll error count: 9 code: "App Timeout"
        modbus.0	2020-06-05 17:14:10.965	debug	(3182) Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 80 bytes
        modbus.0	2020-06-05 17:14:10.964	debug	(3182) Poll device 1
        modbus.0	2020-06-05 17:14:10.961	info	(3182) Connected to slave
        modbus.0	2020-06-05 17:14:10.955	debug	(3182) connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
        modbus.0	2020-06-05 17:14:08.960	debug	(3182) Cleaning up request fifo.
        modbus.0	2020-06-05 17:14:08.958	debug	(3182) Clearing timeout of the current request.
        modbus.0	2020-06-05 17:14:08.950	info	(3182) Disconnected from slave
        modbus.0	2020-06-05 17:14:08.946	warn	(3182) Poll error count: 8 code: "App Timeout"
        modbus.0	2020-06-05 17:14:04.499	debug	(3182) Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 80 bytes
        modbus.0	2020-06-05 17:14:04.497	debug	(3182) Poll device 1
        modbus.0	2020-06-05 17:14:04.495	info	(3182) Connected to slave
        modbus.0	2020-06-05 17:14:04.488	debug	(3182) connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
        modbus.0	2020-06-05 17:14:02.491	debug	(3182) Cleaning up request fifo.
        modbus.0	2020-06-05 17:14:02.490	debug	(3182) Clearing timeout of the current request.
        modbus.0	2020-06-05 17:14:02.484	info	(3182) Disconnected from slave
        modbus.0	2020-06-05 17:14:02.481	warn	(3182) Poll error count: 7 code: "App Timeout"
        modbus.0	2020-06-05 17:13:58.745	debug	(3182) Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 80 bytes
        modbus.0	2020-06-05 17:13:58.744	debug	(3182) Poll device 1
        modbus.0	2020-06-05 17:13:58.741	info	(3182) Connected to slave
        modbus.0	2020-06-05 17:13:58.734	debug	(3182) connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
        modbus.0	2020-06-05 17:13:56.739	debug	(3182) Cleaning up request fifo.
        modbus.0	2020-06-05 17:13:56.737	debug	(3182) Clearing timeout of the current request.
        modbus.0	2020-06-05 17:13:56.731	info	(3182) Disconnected from slave
        modbus.0	2020-06-05 17:13:56.727	warn	(3182) Poll error count: 6 code: "App Timeout"
        modbus.0	2020-06-05 17:13:52.281	debug	(3182) Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 80 bytes
        modbus.0	2020-06-05 17:13:52.279	debug	(3182) Poll device 1
        modbus.0	2020-06-05 17:13:52.277	info	(3182) Connected to slave
        modbus.0	2020-06-05 17:13:52.271	debug	(3182) connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
        modbus.0	2020-06-05 17:13:50.275	debug	(3182) Cleaning up request fifo.
        modbus.0	2020-06-05 17:13:50.274	debug	(3182) Clearing timeout of the current request.
        modbus.0	2020-06-05 17:13:50.269	info	(3182) Disconnected from slave
        modbus.0	2020-06-05 17:13:49.269	warn	(3182) Poll error count: 5 code: {"err":"timeout"}
        modbus.0	2020-06-05 17:13:49.268	error	(3182) Request timed out.
        modbus.0	2020-06-05 17:13:49.266	warn	(3182) Error: undefined
        modbus.0	2020-06-05 17:13:46.526	debug	(3182) Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 80 bytes
        modbus.0	2020-06-05 17:13:46.525	debug	(3182) Poll device 1
        modbus.0	2020-06-05 17:13:45.521	warn	(3182) Poll error count: 4 code: "App Timeout"
        modbus.0	2020-06-05 17:13:39.263	debug	(3182) Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 80 bytes
        modbus.0	2020-06-05 17:13:39.261	debug	(3182) Poll device 1
        modbus.0	2020-06-05 17:13:39.259	info	(3182) Connected to slave
        modbus.0	2020-06-05 17:13:39.253	debug	(3182) connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
        modbus.0	2020-06-05 17:13:37.257	debug	(3182) Cleaning up request fifo.
        modbus.0	2020-06-05 17:13:37.255	debug	(3182) Clearing timeout of the current request.
        modbus.0	2020-06-05 17:13:37.249	info	(3182) Disconnected from slave
        modbus.0	2020-06-05 17:13:36.249	warn	(3182) Poll error count: 3 code: {"err":"timeout"}
        modbus.0	2020-06-05 17:13:36.248	error	(3182) Request timed out.
        modbus.0	2020-06-05 17:13:36.247	warn	(3182) Error: undefined
        modbus.0	2020-06-05 17:13:35.320	debug	(3182) Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 80 bytes
        modbus.0	2020-06-05 17:13:35.318	debug	(3182) Poll device 1
        modbus.0	2020-06-05 17:13:34.315	warn	(3182) Poll error count: 2 code: "App Timeout"
        modbus.0	2020-06-05 17:13:26.243	debug	(3182) Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 80 bytes
        modbus.0	2020-06-05 17:13:26.242	debug	(3182) Poll device 1
        modbus.0	2020-06-05 17:13:26.239	info	(3182) Connected to slave
        modbus.0	2020-06-05 17:13:26.231	debug	(3182) connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
        modbus.0	2020-06-05 17:13:24.238	debug	(3182) Cleaning up request fifo.
        modbus.0	2020-06-05 17:13:24.236	debug	(3182) Clearing timeout of the current request.
        modbus.0	2020-06-05 17:13:24.227	info	(3182) Disconnected from slave
        modbus.0	2020-06-05 17:13:24.115	debug	(3182) Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 80 bytes
        modbus.0	2020-06-05 17:13:24.113	debug	(3182) Poll device 1
        modbus.0	2020-06-05 17:13:23.223	error	(3182) Request timed out.
        modbus.0	2020-06-05 17:13:23.220	warn	(3182) Error: undefined
        modbus.0	2020-06-05 17:13:23.109	warn	(3182) Poll error count: 1 code: "App Timeout"
        modbus.0	2020-06-05 17:13:13.216	debug	(3182) Poll inputRegs DevID(1) address 80 - 8 bytes
        modbus.0	2020-06-05 17:13:12.907	debug	(3182) Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 80 bytes
        modbus.0	2020-06-05 17:13:12.906	debug	(3182) Poll device 1
        modbus.0	2020-06-05 17:13:11.741	debug	(3182) Poll inputRegs DevID(1) address 334 - 48 bytes
        modbus.0	2020-06-05 17:13:11.561	debug	(3182) Poll inputRegs DevID(1) address 224 - 46 bytes
        modbus.0	2020-06-05 17:13:11.490	debug	(3182) Poll inputRegs DevID(1) address 200 - 8 bytes
        modbus.0	2020-06-05 17:13:11.434	debug	(3182) Poll inputRegs DevID(1) address 100 - 8 bytes
        modbus.0	2020-06-05 17:13:11.376	debug	(3182) Poll inputRegs DevID(1) address 80 - 8 bytes
        modbus.0	2020-06-05 17:13:11.074	debug	(3182) Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 80 bytes
        modbus.0	2020-06-05 17:13:11.072	debug	(3182) Poll device 1
        modbus.0	2020-06-05 17:13:09.910	debug	(3182) Poll inputRegs DevID(1) address 334 - 48 bytes
        modbus.0	2020-06-05 17:13:09.728	debug	(3182) Poll inputRegs DevID(1) address 224 - 46 bytes
        modbus.0	2020-06-05 17:13:09.655	debug	(3182) Poll inputRegs DevID(1) address 200 - 8 bytes
        modbus.0	2020-06-05 17:13:09.598	debug	(3182) Poll inputRegs DevID(1) address 100 - 8 bytes
        modbus.0	2020-06-05 17:13:09.540	debug	(3182) Poll inputRegs DevID(1) address 80 - 8 bytes
        modbus.0	2020-06-05 17:13:09.230	debug	(3182) Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 80 bytes
        modbus.0	2020-06-05 17:13:09.228	debug	(3182) Poll device 1
        
        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • M
          Mehmet Tarhan last edited by Mehmet Tarhan

          Edit: Hab eine Verbindung herstellen können. Mit anderem Programm. Wollte nur die richtige Konfiguration wissen und die Kommunikation zwischen Adapter und ESP.

          Schöne Grüße
          ############

          Hallo Leute,

          ich versuche seit Tagen mit meinem NodeMcu esp8266 Board eine Verbindung zu herstellen über ModBus. Leider haut es nicht hin. Habe alles mögliche ausprobiert. Iobroker-Modbus adapter ist Master und NodeMcu als Sk eingestellt.
          Eigentlich will ich meine Garage damit steuern mit rs485. Die Garage ist weit weg, mit Wlan ist unmöglich, bricht immer wieder ab. Ich hab mich noch nie mit Modbus befasst. Bin sehr dankbar für alle mögliche Tips oder Hinweise

          Gruss Memo.

          Hier ist das Programm mit Arduino-IDE geschrieben für Esp8266.

          /*
            Modbus-Arduino Beispiel - Lampe (Modbus Serial)
            Copyright by André Sarmento Barbosa
            http://github.com/andresarmento/modbus-arduino
          */
           
          #include <ModbusRTU.h>
          
          #define SLAVE_ID 1
          
          
          // Modbus registriert Offsets (0-9999)
          const  int LAMP1_COIL = 100 ;
          // Verwendete Pins
          const  int ledPin = 0 ;
          
          // ModbusSerial Objekt
          ModbusRTU mb;
          
          void  setup () {
              // Modbus Serial konfigurieren (Port, Geschwindigkeit, Byte-Format)
              Serial.begin(9600, SERIAL_8N1);
              mb.begin(&Serial);
              // Setze die Slave ID (1-247)
              mb.slave(SLAVE_ID);  
              
              // LEDPin-Modus einstellen
              pinMode (ledPin, OUTPUT);
              // LAMP1_COIL-Register hinzufügen - Verwenden Sie addCoil () für digitale Ausgänge
              mb. addCoil (LAMP1_COIL);
          }
          
          void  loop () {
             // Einmal in loop () aufrufen - alles Magie hier
             mb. task ();
             
             // füge ledPin an das LAMP1_COIL Register an     
             digitalWrite (ledPin, mb. Coil (LAMP1_COIL));
          }
          

          Und hier ist mein Steckboard mit NodeMcu
          20200606_175133[5172].jpg

          Modbus Konfiguration
          1591459897359-a5bce96d-0ebe-4934-8b18-08931858c3f5-image.png

          1591460387742-39128049-bee8-48d7-95d8-45dd40d5e99d-image.png

          Iobroker Log
          1591460681851-f4e5d098-ff7c-4387-a1c4-6ecfb08013b6-image.png

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • L
            Leo84 last edited by

            Hallo,
            ich bin neu hier und erstmal Danke für den klasse Modbus Adapter!
            Ich habe meine Heizung ETA PC40 per Modbus TCP angebunden und kann hier auch mehrere Register auslesen.
            Allerdings kann ich nur ca. 10 Register auslesen, wenn ich mehr versuche zu lesen bricht der Modbus zusammen und er wird rot.
            Dann immer wieder gelb grün und sofort wieder rot.
            Sobald ich die auszulesenden Register reduziere werd der Bus wieder Grün.

            Ich habe das ganze auch mit Node Red getestet, hier kann ich ohne Probleme wesentlich mehr Register auslesen. Ich habe auch die Zeiten geändert, leider alles ohne Erfolg.
            Habt ihr noch einen Rat?

            Vielen Dank für eure Hilfe.
            Modbus.jpg
            Register.jpg

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • P
              peterfido last edited by

              Hallo,

              ich nutze auch Node-Red für Modbus. Mit dem Modus Adapter kam ich auf keinen grünen Zweig.

              Allerdings klappte es bei Node-Red auch nicht auf Anhieb. Ich musste mehrere USB-RS 485 Adapter probieren, bis endlich einer durchlief. Allerdings klappt es auch mit diesem Stick nicht per Modbus Adapter.

              Somit spricht für mich nichts dagegen bei Node-Red zu bleiben.

              Wenn der Umbau weitergeht, will ich den Modbus per TCP anbinden. Dann probiere ich es nochmal mit dem Modbus Adapter. Das dauert allerdings noch etwas.

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • C
                cmoehler @Bluefox last edited by

                @Bluefox

                Re: Modbus adapter

                Hallo Zusammen,

                vielen Dank für diesen tollen Adapter 👍

                Da ich bei meinem CELSA WECM80-E M das RegSet1 verwende, bin ich leider auch mit Signed 64 bit (Big Endian) Werten konfrontiert.

                Leider habe ich im Adapter aber nur Unsigned 64 als Auswahlmöglichkeit gefunden. Oder habe ich da etwas übersehen 🤔 ?

                Falls nicht, könnte man das dann eventuell noch implementieren? Ansonsten müsste ich halt, vor dem weiterverarbeiten der entsprechenden Werte, selbst von UINT64 nach INT64 umwandeln, was aber unschön wäre da in den Objekten dann ja, bei negatieven Werten, riesige Zahlen stehen würden.

                Vielen Dank für eure Antworten.

                C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • C
                  cmoehler @cmoehler last edited by cmoehler

                  @cmoehler

                  Ich antworte mir mal selbst:

                  doublebe - Double ist wohl der richtige Typ ... habe ich wohl übersehen 😬

                  Allerdings erhalte ich ich bei Double leider immer 0 zurück. Da mache ich wohl immer noch etwas falsch ... aber was ??? 🙄

                  Falls mir jemand auf die Sprünge helfen kann, schon einmal vielen Dank im Voraus.

                  Hier noch die Definition im Adapter und die entsprechenden Objekte:

                  definition modbus (2 x gleichen Register mit unterschiedlichem Datentyp):
                  iobroker.modbus 64bit definition.png
                  inhalt der beiden Objekte:
                  iobroker.modbus 64bit object relult.png

                  QModMaster
                  qmodmaster1.png

                  O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • O
                    onkel-ede @cmoehler last edited by

                    Hallo zusammen,
                    ich habe 2 Instanzen des Modbus-Adapter im Einsatz (1xWechselrichter PV-Anlage, 1x Batteriewechselrichter).
                    Läuft seit ca. 1 Jahr alles prima.
                    Habe nach Neuinstallation des gesamten Systems Probleme, deren Ursache (Zeitpunkt/Versionen) ich leider nicht mehr nachvollziehen kann.
                    Ich berechne den Gesamtverbrauch des Hauses mit:
                    b707902b-09bd-4a81-880a-97b8cde222cf-image.png
                    Alle Werte aus dem Adapter in kWh, da quasi Zählerstände.
                    Ich ziehe vom PV-Ertrag die Batterieladung und die Netzeinspeisung ab und addiere die Batteieentladung und den Netzbezug auf.
                    Funktioniert auch tadellos.
                    Der Adapter setzt die Werte für PV-Ertrag, Batterie(ent-)ladung um Mitternacht auf "0", weshalb meine Berechnung durcheinanderkommt.
                    PV-Ertrag:
                    22e3f1d2-90d5-4547-8010-e71265e7d3f9-image.png
                    Batterieladung:
                    208f0b95-d0f1-4471-965e-252ca34083f4-image.png
                    Batterie-Entladung:
                    fced1db1-db98-4609-94fd-656b76a99b37-image.png
                    Die "0"-Werte machen ja bei dem "Zählerstand" keinen Sinn. Kann ich in den Einstellungen des Adapters verhindern, dass die "0"-Werte geschrieben werden?
                    Viele Grüße
                    onkel-ede

                    O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • O
                      onkel-ede @onkel-ede last edited by

                      Ich habe es erstmal so gelöst, indem ich eigene Datenpunkte angelegt habe, in die ich die Werte bereinigt schreibe. Also wenn Wert > 0, dann schriebe in Datenpunkt.
                      Mit diesen Datenpunkten berechne ich dann den Gesamtverbrauch des Hauses.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • T
                        TimoS. @Umsteiger last edited by TimoS.

                        @Umsteiger Hast du dein Gerät irgendwie mit dem Modbusadapter ansprechen können? Mein Gerät akzeptiert immer noch keine Werte. Es kann definitiv nur etwas mit FC16 anfangen.

                        EDIT: Habe einen weg gefunden: https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus/issues/54
                        Wenn man in der master.js (Version 3.1.4) die Zeile:

                        if (objects[id].native.len > 1 && !options.config.doNotUseWriteMultipleRegisters) {

                        auskommentiert bzw. löscht und stattdessen:

                        if ( !options.config.doNotUseWriteMultipleRegisters) {

                        nutzt, funktioniert es mit dem Schreiben eines Wertes.

                        TmShaz created this issue in ioBroker/ioBroker.modbus

                        closed Write Multiple Registers #54

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • H
                          Habedere last edited by Habedere

                          Servus zusammen,
                          weiß nicht ob das Problem schon mal angesprochen wurde, aber bei mir stehen in den Objekten andere ID´s als im Eingangsregister des Adapters.
                          Jemand eine Idee woran das liegen kann?!

                          EDIT: Problem gefunden bzw. Logik. In den Objekten wird jede ID eine Stufe tiefer erstellt!!
                          Aus 30002 wird dann 30001. Wtf?!

                          PS: wenn ich die Werte im Eingangsregister eintrage, übernimmt er die Nummern auch nicht, sondern zählt fortlaufend weiter...

                          O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • O
                            oliver2017 @Habedere last edited by

                            @Habedere
                            Ich habe eine neue Heizung bekommen die ich nun einbinden wollte, da dachte das ist ja einfach es gibt ja schon einen Adapter. Den ganzen Tag probiere ich es.
                            Mit ModBus Scanner die Adressen ausgelesen ob die laut Hersteller auch stimmen. Klappte auch ohne Probleme, nur im Adapter lief das nicht. Bis mir eben aufgefallen ist, dass wenn man den Adapter STOPPT und die Werte nun ändert und danach den Adapter wieder aktiviert, läuft alles wie es soll und der liest auch die richtigen Werte aus von der richtigen Adresse.

                            K H 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • K
                              klassisch Most Active @oliver2017 last edited by

                              @oliver2017 Danke, gut zu wissen.

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • H
                                Habedere @oliver2017 last edited by

                                @oliver2017 sagte in Modbus adapter:

                                @Habedere
                                Ich habe eine neue Heizung bekommen die ich nun einbinden wollte, da dachte das ist ja einfach es gibt ja schon einen Adapter. Den ganzen Tag probiere ich es.
                                Mit ModBus Scanner die Adressen ausgelesen ob die laut Hersteller auch stimmen. Klappte auch ohne Probleme, nur im Adapter lief das nicht. Bis mir eben aufgefallen ist, dass wenn man den Adapter STOPPT und die Werte nun ändert und danach den Adapter wieder aktiviert, läuft alles wie es soll und der liest auch die richtigen Werte aus von der richtigen Adresse.

                                Hmm aber der Adapter macht ja automatisch einen restart wenn man etwas ändert oder?

                                P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • P
                                  peterfido @Habedere last edited by

                                  Hallo,

                                  möglich, dass die Pause beim Neustart nicht reicht, um den Modbus in einen definierten | stabilen Zustand zu bekommen.

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • peterk34
                                    peterk34 last edited by

                                    Hi
                                    Hat schon mal wer die Verbindung zum CMI von TA geschafft? Mit einer Slave App lässt sich das cmi problemlos erreichen, mit ioBroker bekomm ich keine Verbindung... Ideen?

                                    Die Einstellung Master im Adapter... heißt das, dass der Adapter Master ist oder ist es dann der Partner?

                                    P U 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • P
                                      peterfido @peterk34 last edited by

                                      @peterk34

                                      Ich nutze Modbus über NodeRed. Den Modbus-Adapter habe ich mit unserem Zähler nicht zum Laufen bekommen. Frage ich den Zähler zu schnell ab, scheint sich was zu verschlucken. Daher habe ich Pausen eingefügt:
                                      ModBus.png

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • U
                                        UlliJ @peterk34 last edited by

                                        @peterk34
                                        Hi,

                                        bei mir läuft das mit den folgenden Einstellungen im Modbus Adapter
                                        modbus.png.

                                        Es gibt da auch einen längeren Post zur Einrichtung von iobroker und CMI/UVR von TA.
                                        CMI

                                        Vielleicht hilft Dir das weiter.
                                        Gruß
                                        Ulli

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • peterk34
                                          peterk34 last edited by peterk34

                                          Hi, danke für die Tips, hab das probiert aber leider ohne Erfolg ...

                                          ich bekomme folgende Logs: (mit Adresse 0.0.0.0 und mit der IP des CMI)
                                          d41f55f3-ce8e-4a1d-95f9-e199e397e16a-image.png

                                          kann wer was damit anfangen?

                                          UPDATE: geht wohl um Port 502 ... bei 5020 funkts ...

                                          A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • D
                                            dapc last edited by

                                            Hallo zusammen,
                                            ich habe mir einen SDM230 gekauft, um mit dem Todbus-Adapter die Daten auszulesen. Ich haben den IObroker auf einem RaspberryPi4, welcher per USB einen RS485-Adapter hat. Ich bekomme den Modbus-Adapter auf "Gründ" und es kommen auch werte. Nur habe ich leider keine Ahnung, wie ich die Register einstelle.
                                            Hat zufällig einer von den SDM230 und kann mir weiter helfen?
                                            Danke schon mal 🙂

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            566
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            modbus modbus adapter
                                            140
                                            970
                                            299170
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo