      onkel-ede @cmoehler last edited by

      Hallo zusammen,
      ich habe 2 Instanzen des Modbus-Adapter im Einsatz (1xWechselrichter PV-Anlage, 1x Batteriewechselrichter).
      Läuft seit ca. 1 Jahr alles prima.
      Habe nach Neuinstallation des gesamten Systems Probleme, deren Ursache (Zeitpunkt/Versionen) ich leider nicht mehr nachvollziehen kann.
      Ich berechne den Gesamtverbrauch des Hauses mit:
      b707902b-09bd-4a81-880a-97b8cde222cf-image.png
      Alle Werte aus dem Adapter in kWh, da quasi Zählerstände.
      Ich ziehe vom PV-Ertrag die Batterieladung und die Netzeinspeisung ab und addiere die Batteieentladung und den Netzbezug auf.
      Funktioniert auch tadellos.
      Der Adapter setzt die Werte für PV-Ertrag, Batterie(ent-)ladung um Mitternacht auf "0", weshalb meine Berechnung durcheinanderkommt.
      PV-Ertrag:
      22e3f1d2-90d5-4547-8010-e71265e7d3f9-image.png
      Batterieladung:
      208f0b95-d0f1-4471-965e-252ca34083f4-image.png
      Batterie-Entladung:
      fced1db1-db98-4609-94fd-656b76a99b37-image.png
      Die "0"-Werte machen ja bei dem "Zählerstand" keinen Sinn. Kann ich in den Einstellungen des Adapters verhindern, dass die "0"-Werte geschrieben werden?
      Viele Grüße
      onkel-ede

      O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • O
        onkel-ede @onkel-ede last edited by

        Ich habe es erstmal so gelöst, indem ich eigene Datenpunkte angelegt habe, in die ich die Werte bereinigt schreibe. Also wenn Wert > 0, dann schriebe in Datenpunkt.
        Mit diesen Datenpunkten berechne ich dann den Gesamtverbrauch des Hauses.

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • T
          TimoS. @Umsteiger last edited by TimoS.

          @Umsteiger Hast du dein Gerät irgendwie mit dem Modbusadapter ansprechen können? Mein Gerät akzeptiert immer noch keine Werte. Es kann definitiv nur etwas mit FC16 anfangen.

          EDIT: Habe einen weg gefunden: https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus/issues/54
          Wenn man in der master.js (Version 3.1.4) die Zeile:

          if (objects[id].native.len > 1 && !options.config.doNotUseWriteMultipleRegisters) {

          auskommentiert bzw. löscht und stattdessen:

          if ( !options.config.doNotUseWriteMultipleRegisters) {

          nutzt, funktioniert es mit dem Schreiben eines Wertes.

          TmShaz created this issue in ioBroker/ioBroker.modbus

          closed Write Multiple Registers #54

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • H
            Habedere last edited by Habedere

            Servus zusammen,
            weiß nicht ob das Problem schon mal angesprochen wurde, aber bei mir stehen in den Objekten andere ID´s als im Eingangsregister des Adapters.
            Jemand eine Idee woran das liegen kann?!

            EDIT: Problem gefunden bzw. Logik. In den Objekten wird jede ID eine Stufe tiefer erstellt!!
            Aus 30002 wird dann 30001. Wtf?!

            PS: wenn ich die Werte im Eingangsregister eintrage, übernimmt er die Nummern auch nicht, sondern zählt fortlaufend weiter...

            O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • O
              oliver2017 @Habedere last edited by

              @Habedere
              Ich habe eine neue Heizung bekommen die ich nun einbinden wollte, da dachte das ist ja einfach es gibt ja schon einen Adapter. Den ganzen Tag probiere ich es.
              Mit ModBus Scanner die Adressen ausgelesen ob die laut Hersteller auch stimmen. Klappte auch ohne Probleme, nur im Adapter lief das nicht. Bis mir eben aufgefallen ist, dass wenn man den Adapter STOPPT und die Werte nun ändert und danach den Adapter wieder aktiviert, läuft alles wie es soll und der liest auch die richtigen Werte aus von der richtigen Adresse.

              K H 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • K
                klassisch Most Active @oliver2017 last edited by

                @oliver2017 Danke, gut zu wissen.

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • H
                  Habedere @oliver2017 last edited by

                  @oliver2017 sagte in Modbus adapter:

                  @Habedere
                  Ich habe eine neue Heizung bekommen die ich nun einbinden wollte, da dachte das ist ja einfach es gibt ja schon einen Adapter. Den ganzen Tag probiere ich es.
                  Mit ModBus Scanner die Adressen ausgelesen ob die laut Hersteller auch stimmen. Klappte auch ohne Probleme, nur im Adapter lief das nicht. Bis mir eben aufgefallen ist, dass wenn man den Adapter STOPPT und die Werte nun ändert und danach den Adapter wieder aktiviert, läuft alles wie es soll und der liest auch die richtigen Werte aus von der richtigen Adresse.

                  Hmm aber der Adapter macht ja automatisch einen restart wenn man etwas ändert oder?

                  P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • P
                    peterfido @Habedere last edited by

                    Hallo,

                    möglich, dass die Pause beim Neustart nicht reicht, um den Modbus in einen definierten | stabilen Zustand zu bekommen.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • peterk34
                      peterk34 last edited by

                      Hi
                      Hat schon mal wer die Verbindung zum CMI von TA geschafft? Mit einer Slave App lässt sich das cmi problemlos erreichen, mit ioBroker bekomm ich keine Verbindung... Ideen?

                      Die Einstellung Master im Adapter... heißt das, dass der Adapter Master ist oder ist es dann der Partner?

                      P U 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • P
                        peterfido @peterk34 last edited by

                        @peterk34

                        Ich nutze Modbus über NodeRed. Den Modbus-Adapter habe ich mit unserem Zähler nicht zum Laufen bekommen. Frage ich den Zähler zu schnell ab, scheint sich was zu verschlucken. Daher habe ich Pausen eingefügt:
                        ModBus.png

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • U
                          UlliJ @peterk34 last edited by

                          @peterk34
                          Hi,

                          bei mir läuft das mit den folgenden Einstellungen im Modbus Adapter
                          modbus.png.

                          Es gibt da auch einen längeren Post zur Einrichtung von iobroker und CMI/UVR von TA.
                          CMI

                          Vielleicht hilft Dir das weiter.
                          Gruß
                          Ulli

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • peterk34
                            peterk34 last edited by peterk34

                            Hi, danke für die Tips, hab das probiert aber leider ohne Erfolg ...

                            ich bekomme folgende Logs: (mit Adresse 0.0.0.0 und mit der IP des CMI)
                            d41f55f3-ce8e-4a1d-95f9-e199e397e16a-image.png

                            kann wer was damit anfangen?

                            UPDATE: geht wohl um Port 502 ... bei 5020 funkts ...

                            A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • D
                              dapc last edited by

                              Hallo zusammen,
                              ich habe mir einen SDM230 gekauft, um mit dem Todbus-Adapter die Daten auszulesen. Ich haben den IObroker auf einem RaspberryPi4, welcher per USB einen RS485-Adapter hat. Ich bekomme den Modbus-Adapter auf "Gründ" und es kommen auch werte. Nur habe ich leider keine Ahnung, wie ich die Register einstelle.
                              Hat zufällig einer von den SDM230 und kann mir weiter helfen?
                              Danke schon mal 🙂

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • A
                                Almi @peterk34 last edited by Almi

                                @peterk34

                                Hallo

                                Im Cmi kannst du unter Ethernet den Port einstellen. Bei mir zb. 502. Hast du schon mal Daten zum CMI ueber Modbus gesendet. Bei funktioniert lesen sehr gut, schreiben geht nur wenn ich den Wert im Holding Register mit der Hand eintippe. Sobald ich einen Wert zb mit Blockly aus der Homematic lese und in das Register schreibe ändert sich diese im CMI nicht. Hat hier jemand eine Idee? Vielleicht unterschiedliche Datentypen!?

                                Nachtrag:
                                Habe eben mir mal die Datentypen der Homematic angeschaut. Temperatur Sollwert wird als float also als eine 32 Bit Real Zahl definiert. Ab und zu nach der Aenderung überträgt er jetzt. Ergebnis folgt.

                                Gruß

                                Andreas

                                peterk34 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • peterk34
                                  peterk34 @Almi last edited by peterk34

                                  @Almi bei mir funktioniert mittlerweile die Kommunikation in beide Richtungen ohne Probleme. Man muss auf die Datentypen aufpassen (primäre signed, unsigned). Auch die Faktoren sind teilweise komisch ... bei den holding Register brauche ich Faktor 10 bei den Eingangsregister Faktor 0,1.
                                  Von den Einstellungen funktioniert’s beim Modbus Adapter mit IP 0.0.0.0, Port habe ich auf 5020 gestellt und SlaveA55EBA14-1EA2-4B3F-84F5-2D1A893BFACB.jpeg 9C7D81F5-1B47-496D-9A49-B2F521C5FFEF.png 90243E74-1754-478D-B929-7F6AFE6BBBB8.png

                                  A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • A
                                    Almi @peterk34 last edited by

                                    @peterk34

                                    Danke Peter für die Antwort, wann verwende ich das holding und wann das Eingangsregister. Mir ist der Unterschied nicht ganz klar.

                                    Gruss

                                    Andreas

                                    peterk34 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • peterk34
                                      peterk34 @Almi last edited by

                                      @Almi
                                      Holding sind die Werte die aus dem C.M.I. importiert werden, Eingangsregister sind die Werte die ich an das C.M.I. sende

                                      A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • A
                                        Almi @peterk34 last edited by

                                        @peterk34
                                        OK vielen Dank. Wie kann ich ein Eingangsregister hinzufügen? Bei mir ist da kein "+" rechts. Jedes mal wenn ich die Werte eingeben kann ich diese nicht speichern. Wo werden die definiert bzw. wie kann ich was an die Liste anhängen?

                                        Gruss

                                        Andreas

                                        peterk34 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • peterk34
                                          peterk34 @Almi last edited by

                                          @Almi
                                          bei mir ist da ein Plus ...

                                          3E405C0B-492B-4D38-8004-2ADDAED66321.png

                                          Es funktioniert normalerweise auch wenn du einfach oben in die Felder eingibst und enter drückst

                                          A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • A
                                            Almi @peterk34 last edited by

                                            @peterk34

                                            Mmm bei erscheint das Plus nur wenn ich auf Master für den Iobroker Modbus Adapter umstelle. Komischerweise bleibt dann die Einstellung erhalten wenn ich wieder auf Slave umstelle. Einfach eingeben reicht leider zum speichern nicht. Er bietet dann unten nicht die Speicherung an. Ich bleibe drann. Danke für deine Infos

                                            Gruß Andreas

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            554
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            modbus modbus adapter
                                            140
                                            970
                                            299168
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo