      puppet1912 @Glasfaser last edited by puppet1912

      @glasfaser

      Da funktioniert nur die ersten drei.

      Edit:
      Ich konnte den Fehler finden. Vermutlich der billigste überhaupt der mir unterlaufen konnte. Die Adressen waren in meiner alten TSV nicht aufsteigend geordnet. Damit scheint die neue Installation nicht klar zu kommen, warum auch immer.
      Ich habe jetzt alles geordnet und bekomme endlich wieder Werte.

      Ich danke dir vielmals für den Denkanstoß!

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • M
        Malu last edited by Malu

        Hallo
        Ich habe ähnliche probleme.Bei mir ist alles super gelaufen.Als ein Update des Modbus Adapter kam ging plötzlich nichts mehr .Gibt es da schon erfahrungen?

        modbus.0
        2021-11-17 21:20:29.204 info Disconnected from slave 192.......
        modbus.0
        2021-11-17 21:20:29.153 warn Poll error count: 8 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":3,"message":"ILLEGAL DATA VALUE"}
        modbus.0
        2021-11-17 21:20:29.134 info Connected to slave 192..........

        Der code 8 wiederholt sich auf ander also code 1 bis 10

        Danke schonmal

        D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • D
          DoubleD @Malu last edited by

          @Bluefox

          Ist es möglich einzelne Register die nicht per intervall abgerufen werden sollen. Einzeln manuell anzustoßen?
          Also irgendwie in der Art getRegister(1234) und dann wird der Register gelesen?
          Wenn nein, kann man sowas implementieren?

          Danke & Gruß
          Daniel

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • D
            DoubleD last edited by

            @Bluefox

            Ist es möglich einzelne Register die nicht per intervall abgerufen werden sollen. Einzeln manuell anzustoßen?
            Also irgendwie in der Art getRegister(1234) und dann wird der Register gelesen?
            Wenn nein, kann man sowas implementieren?

            Danke & Gruß
            Daniel

            K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • K
              klassisch Most Active @DoubleD last edited by

              @doubled Ich bin kein Modbus Experte, sondern nur Nutzer und das auch nur in einer Konfiguration.
              In dieser Konfiguration mit einem kleinem Victron Wechselrichter wäre das nicht möglich. Da muß man den Wechselrichter zum Senden auffordern. Man kann dort mit der aktuellen Firmware Version selektiv subskribiren, was man haben möchte. Dann sendet er diese Daten in dem zeitlichen Abstand den er will.
              Damit wäre in diesem speziellen Fall Dein Anliegen so wie Du es beschrieben hast, leider nicht lösbar.

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • N
                nerg last edited by

                3a858ee9-8a9f-48a9-afcc-0151981496bd-grafik.png

                Guten Morgen,

                ich verzweifle an der Modbus Beschreibung dieses Sensors. Die Verbindung zum Slave/Server funktioniert. Aber ich weiß nicht, was ich bei Eingangsregister eintragen muss, da ich mit der Beschreibung nicht hin komme 😞 Kann mir jemand helfen?

                J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • J
                  JoergH @nerg last edited by

                  @nerg Also ich kenne mich mit diesen Sensoren nicht aus, aber generell musst Du eigentlich nun nur die Holding-Register entsprechend im Adapter eintragen. Dazu gibt es eine Basisaddresse und auf diese werden dann sozusagen die Adressen in der linken Spalte aufgeschlagen. Der Inhalt ist in Deiner Tabelle beschrieben, ebenso welchen Typ das Register hat (z.B. signed Integer, Float, etc.). All diese Werte musst Du im Adapter eintragen, dann werden sie "abgeholt" und in Datenpunkten abgelegt. Schau Dir vielleicht mal die Threads zum Thema Solarwechselrichter an, da ist das im Prinzip genauso.

                  N 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • N
                    nerg @JoergH last edited by

                    @joergh Das klappt bisher leider gar nicht. Egal was ich versuche, ich erhalte

                    	Poll error count: 6 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":1,"message":"ILLEGAL FUNCTION"}
                    

                    Hab es im Holding Register mit "12" "40012" und allen Float-Typen versucht - ich komme da nicht weiter 😞

                    F wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • F
                      Farmer-cb @nerg last edited by

                      @nerg schon mal mit 412 getestet

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • wendy2702
                        wendy2702 @nerg last edited by

                        @nerg Mal das loggen für den Adapter auf Debug gestellt und geschaut ob im log noch etwas mehr kommt?

                        N 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • N
                          nerg @wendy2702 last edited by

                          @wendy2702 @Farmer-cb Nach weiteren Versuchen: Ich musste es auf "Eingagsregister" mit "12" eingeben. Danke für eure Unterstützung

                          M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • M
                            Matis @nerg last edited by

                            Seit dem Update auf 5.0.0 bekomme ich plötzlich Fehler im log für meine Abfrage der Wallbox.
                            Ich habe absolut nichts geändert, außer dem Update des Modbus Adapters.

                            2022-05-13 15:14:29.915 - warn: modbus.2 (23092) Error: undefined
                            2022-05-13 15:14:29.916 - error: modbus.2 (23092) Request timed out.
                            2022-05-13 15:14:29.919 - error: modbus.2 (23092) Client in error state.
                            2022-05-13 15:14:29.920 - warn: modbus.2 (23092) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}

                            Was kann ich tun, um das weiter einzugrenzen?

                            Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @Matis last edited by Glasfaser

                              @matis sagte in Modbus adapter:

                              Update auf 5.0.0

                              Das ist Beta

                              um das weiter einzugrenzen?

                              Wallbox mal neu gestartet / auch erreichbar .

                              Adapterinstanz auf DEBUG stellen , da mal schauen was los ist .

                              modbus.2

                              und was ist mit den anderen Instanzen 0 und 1

                              EDIT:

                              Abfrage der Wallbox

                              Welcher Adapter / Script , fragt sonst noch die Wallbox ab .

                              M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • M
                                Matis @Glasfaser last edited by

                                @glasfaser

                                die anderen Instanzen (Hauskraftwerk, Wärmepumpe) laufen weiterhin ohne Fehler, da muß irgendwas in der Kombi mit dem Update und der Wallbox sein. Mehrfache Neustart auch der WB hat nichts gebracht, per IP einwandfrei erreichbar.

                                Stimmt da was mit dem timing nicht mehr, das vorher zufällig paßte?
                                So sieht debug aus:

                                2022-05-13 16:16:57.977	info	Disconnected from slave 192.168.5.13
                                2022-05-13 16:16:57.977	debug	Closing client on purpose.
                                2022-05-13 16:16:56.980	debug	Cleaning up request fifo.
                                2022-05-13 16:16:56.978	debug	Clearing timeout of the current request.
                                2022-05-13 16:16:56.978	debug	Socket closed with error
                                2022-05-13 16:16:56.977	error	Client in error state.
                                2022-05-13 16:16:56.977	error	Request timed out.
                                2022-05-13 16:16:56.977	warn	Error: undefined
                                2022-05-13 16:16:56.897	warn	Poll error count: 1 code: "App Timeout"
                                2022-05-13 16:16:51.976	debug	[DevID_255/holdingRegs] Poll address 521 - 8 registers
                                ....
                                2022-05-13 16:07:24.745	debug	[DevID_255/inputRegs] Poll address 100 DONE
                                2022-05-13 16:07:23.994	warn	Poll error count: 1 code: "App Timeout"
                                2022-05-13 16:07:20.308	debug	[DevID_255/inputRegs] Poll address 100 - 41 registers
                                ....
                                2022-05-13 16:06:59.332	info	Connected to slave 192.168.5.13
                                2022-05-13 16:05:59.329	info	Disconnected from slave 192.168.5.13
                                2022-05-13 16:05:59.328	debug	Closing client on purpose.
                                2022-05-13 16:05:58.332	debug	Cleaning up request fifo.
                                2022-05-13 16:05:58.331	debug	Clearing timeout of the current request.
                                2022-05-13 16:05:58.331	debug	Socket closed with error
                                2022-05-13 16:05:58.329	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                2022-05-13 16:05:58.328	error	Client in error state.
                                2022-05-13 16:05:58.327	error	Request timed out.
                                2022-05-13 16:05:58.327	warn	Error: undefined
                                2022-05-13 16:05:53.324	debug	[DevID_255/coils] Poll address 400 - 10 bits
                                2022-05-13 16:05:53.294	debug	[DevID_255/disInputs] Poll address 200 - 9 bits
                                2022-05-13 16:05:53.293	debug	[DevID_255] Poll start ---------------------
                                ....
                                
                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • M
                                  Matis @Glasfaser last edited by

                                  @glasfaser Das Hauskraftwerk fragt die WB auch ab, das hat aber seither nicht gestört. Jetzt scheint es das wohl. Wär aber blöd, denn dann kann ich einige Daten nicht mehr abgreifen.

                                  Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @Matis last edited by

                                    @matis sagte in Modbus adapter:

                                    Das Hauskraftwerk fragt die WB auch ab

                                    kann ich einige Daten nicht mehr abgreifen.

                                    Das liegt aber nicht am Modbus Adapter .
                                    Die Wallbox läßt nur ein Abfrageteilnehmer zu.

                                    M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • M
                                      Matis @Glasfaser last edited by

                                      @glasfaser mmm versteh ich, aber warum ging das seither? Ich mach mal einen downgrade und schau mal.

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • M
                                        Matis @Glasfaser last edited by

                                        @glasfaser said in Modbus adapter:

                                        Das liegt aber nicht am Modbus Adapter .
                                        Die Wallbox läßt nur ein Abfrageteilnehmer zu.

                                        Mit 4.0.4 klappt das einwandfrei, ohne jeden Fehler oder Warnmeldung.
                                        Also irgendwas muß sich geändert haben.

                                        Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @Matis last edited by

                                          @matis sagte in Modbus adapter:

                                          Mit 4.0.4 klappt das einwandfrei,

                                          Wie schon erwähnt ist die 5.0.0 in Beta , ( Aktuell ist die 5.0.2 )
                                          deshalb die Frage was hattest du vorher für eine Version ?

                                          M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • M
                                            Matis @Glasfaser last edited by Matis

                                            @glasfaser Ich hatte die 4.0.4 vorher. Ich probier mal die 5.0.2.
                                            Ich wollte das ja auch nur mitgeteilt haben, denn sonst kann man es ja auch nicht ändern, da es offensichtlich nicht nur an der WB liegt.

                                            Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            870
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            modbus modbus adapter
                                            140
                                            970
                                            299822
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo