    • Dolomiti
      Dolomiti @marsmännchen last edited by

      @marsmännchen
      Ich habe eine WAGO 750-880 im Einsatz, evtl. kann ich dir weiterhelfen.
      Ich verstehe noch nicht ganz was du mit Big/Little Endian machen willst.
      Lt. deinem Screenschot aus dem ioBroker hast du die Adresse 32005 zweimal belegt. Der Unterschied bei Big Endian und Little Endian ist die Byte-Reihenfolge wenn mehrere Bytes übertragen werden, z.B. einem 32-Bit-Wert. Da du nur ein Byte hast, ist das irrelevant. Erklärung Big/Little-Endian
      Ich kenne mich mit e!Cockpit nicht aus, ich habe Codesys im Einsatz.

      M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • M
        marsmännchen @Dolomiti last edited by

        @dolomiti
        ja die Adressen hatte ich oft 2mal belegt. Kann mich nicht erinnern warum, ich denke ich hab zu Codesyszeiten noch mit 16-bit gearbeitet. Der Fehler existiert also schon lange, nur wollte ich jetzt erst anfangen von IoBroker die Rolladenpositionen zu setzen.

        Habe das nun geändert, aber jetzt werden auch Coils in die Wago von Iobroker geschrieben.
        Das heißt quasi wenn ich Position für Rollläden im Raum X setze dann gehen Lampen in den Räumen Y an.
        Seltsam diese Adressierung.
        Zum Beispiel diese Bereiche:
        der HoldingRegister 32009
        hold1.PNG
        hold2.PNG
        beschreibt gleichzeitig die Coils (diskreteAusgänge) 32912-32919:
        disk_out1.PNG
        coils1.PNG

        Wie kann das nur möglich sein?🙄

        Dolomiti 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Dolomiti
          Dolomiti @marsmännchen last edited by Dolomiti

          @marsmännchen
          Das verstehe ich auch noch nicht.
          Gibt es im Handbuch eine Übersicht über das Modbus-Registermapping? Bei mit sieht das etwa so aus:


          MB-Mapping.png

          Ich vermute bei dir irgendwo einen Adresskonflikt in deiner SPS.

          Edit: Kannst du evtl. einen Export deiner Modbus-Datenpunkte zeigen?

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • S
            SidM last edited by

            Mal von mir noch ein Update:

            Ich habe jetzt mal das Waveshare Gateway reingegangen und Parametriert und es bringt mit zuverlässig alle Werte vom SDM630.

            Es muss also irgendwas mit dem Gateway von eBay nicht stimmen.

            K R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • K
              klassisch Most Active @SidM last edited by

              @sidm Gratulation und Danke fürs Update!
              Welches Waveshare Gateway hast Du erfolgreich eingesetzt?

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • S
                SidM last edited by

                @klassisch Gerne doch!

                Gateway ist dieses hier: Waveshare Industrial Serial Server RS485 to RJ45 Ethernet TCP/IP

                K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • K
                  klassisch Most Active @SidM last edited by klassisch

                  @sidm Vielen Dank! Gut zu wissen, daß die Waveshares auch funktionieren.

                  Aber kann es sein, daß mit Deinem Amazon-Link etwas nicht stimmt. Seit ich den angeklickt habe, bekomme ich mit firefox immer Fehlermeldungen bei amazon. Da kam eine Bot-Abfrage mit Captcha und seither nur noch Fehlermeldungen von Amazon. Ich kommen nicht einmal mehr auf mein Konto. Cache löschen hilft nichts. Beim Neuanmelden bekomme ich eine Mail, bei der ich nicht sicher bin, ob sie überhaupt von amazon ist. Unangenehm das Ganze. Der Registrar, der von Dir verlinkten Seite amzn.eu scheint auch nicht amazon zu sein, sondern "comlaude". Was ist das?

                  Also am besten ist es, die Amazon Nummer im Klartext anzugeben, also hier etwa Amazon B09LQMH2S1 .
                  Dann kommt man auch nicht in Verdacht, hier Affiliate Links zu posten. Die sind hier laut Forums Regeln auch nicht gestattet, s. https://forum.iobroker.net/rules .

                  S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • R
                    Ronniboy @SidM last edited by

                    @sidm
                    Hallo, ich habe die Konfiguration SDM72-M und den EBAY Adapter.
                    Ich habe genau die gleiche Fehlermeldung.en
                    Ich habe mir gerade den Waveshare Gateway bestellt. Sobald dieser geliefert wird, wird die Verbindung getestet,.
                    Haben Sie weitere Tips.
                    Könnten Sie die Einstellungen als Screenshot zur Verfügung stellen,
                    Gruß Ronald

                    K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • K
                      klassisch Most Active @Ronniboy last edited by

                      @ronniboy Vielleicht hilft etwas ähnliches weiter https://forum.iobroker.net/post/868633

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • S
                        SidM @klassisch last edited by

                        @klassisch said in Modbus adapter:

                        @sidm Vielen Dank! Gut zu wissen, daß die Waveshares auch funktionieren.

                        Aber kann es sein, daß mit Deinem Amazon-Link etwas nicht stimmt. Seit ich den angeklickt habe, bekomme ich mit firefox immer Fehlermeldungen bei amazon. Da kam eine Bot-Abfrage mit Captcha und seither nur noch Fehlermeldungen von Amazon. Ich kommen nicht einmal mehr auf mein Konto. Cache löschen hilft nichts. Beim Neuanmelden bekomme ich eine Mail, bei der ich nicht sicher bin, ob sie überhaupt von amazon ist. Unangenehm das Ganze. Der Registrar, der von Dir verlinkten Seite amzn.eu scheint auch nicht amazon zu sein, sondern "comlaude". Was ist das?

                        Also am besten ist es, die Amazon Nummer im Klartext anzugeben, also hier etwa Amazon B09LQMH2S1 .
                        Dann kommt man auch nicht in Verdacht, hier Affiliate Links zu posten. Die sind hier laut Forums Regeln auch nicht gestattet, s. https://forum.iobroker.net/rules .

                        Grüße, war die Tage unterwegs und hab auch keine Benachrichtigung bekommen.
                        Also bei mir geht der link einwandfrei und wurde direkt über den „Teilen“ Funktion aus der Amazon-App kopiert💁
                        Also nen Affiliate_link oder was böses ist das nicht von Mir!

                        Aber hier nochmal die Amazon_Nr: B09LQMH2S1

                        1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • S
                          SidM last edited by SidM

                          @ronniboy said in Modbus adapter:

                          @sidm
                          Hallo, ich habe die Konfiguration SDM72-M und den EBAY Adapter.
                          Ich habe genau die gleiche Fehlermeldung.en
                          Ich habe mir gerade den Waveshare Gateway bestellt. Sobald dieser geliefert wird, wird die Verbindung getestet,.
                          Haben Sie weitere Tips.
                          Könnten Sie die Einstellungen als Screenshot zur Verfügung stellen,
                          Gruß Ronald

                          Ach was. Du hast jetzt auch das Gateway von eBay? Also dieses hiermit der Artikelnummer: 155128069141
                          ?

                          Das wären die EInstellung des Waveshare-Gateways:

                          664AC22C-A54B-43B8-A74D-860F53A3F909.jpeg

                          K R 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • K
                            klassisch Most Active @SidM last edited by klassisch

                            @sidm Danke für den Screenshot vom Waveshare-GW.
                            Die Oberfläche sieht doch anders aus als bei den USRIOT. Also vermutlich nicht einfach ein Clone.
                            Bei den USRIOT darf man nur auf einer Seite
                            Modbus TCP <=> Modbus RTU
                            einstellen. Die jeweils andere Seite (also hier im Beispiel der ioBroker Adapter) muß dann auf TCP eingestellt werden. Beliebter Fehler.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • R
                              Ronniboy @SidM last edited by

                              @sidm sagte in Modbus adapter:

                              Ach was. Du hast jetzt auch das Gateway von eBay? Also dieses hiermit der Artikelnummer: 155128069141

                              Genau dieser Typ - leider immer mit Fehlermeldung.
                              Der Waveshare Gateway ist heute geliefert worden. Ich teste am Wochenende und werde berichten

                              R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • R
                                Ronniboy @Ronniboy last edited by

                                @ronniboy
                                Ich habe den Waveshare Gateway getestet.
                                Nach anfänglichen Config-Problemen (der Fehler sitzt vor dem Bildschirm) werden die Daten vom SDM72 über das Gateway nach IOBROKER übertragen. Ich habe mein Testaufbau jetzt 3 Tage am Laufen und keinen Eintrag im Fehlerprotokoll.
                                Bei Bedarf kann ich meine Konfiguration hier einstellen.

                                K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • K
                                  klassisch Most Active @Ronniboy last edited by

                                  @ronniboy sagte in Modbus adapter:

                                  Bei Bedarf kann ich meine Konfiguration hier einstellen.

                                  Gerne, besonders wenn sie von der von @SidM abweicht.
                                  Diese Modbus Einstellungen sind immer tricky, besonders auch bei RTU.
                                  Da merkt man halt das Alter von Modbus.

                                  R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • R
                                    Ronniboy @klassisch last edited by

                                    @klassisch
                                    Die unten aufgeführten Einstellungen ermöglichen in meiner Testumgebung einen Datenaustausch zwischen dem Drehstromzähler SDM72 und Waveshare Gateway und IOBroker. Es traten in dem IOBroker keine Fehler im Protokoll auf. Konfiguration Waveshare Gateway mit IOBroker--.pdf

                                    K 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • K
                                      klassisch Most Active @Ronniboy last edited by

                                      @ronniboy Vielen Dank für die Konfiguration!

                                      • Waveshare kann also auch die Modbus RTU Anbindung. Sehr gut!
                                      • Aber wozu benötigst Du vircom? Für diese SDM Windows Konfigurations-SW? Der Adapter braucht die ja nicht, der kann TCP direkt
                                      • Habe diese SDM Win Konfig-SW noch nie verwendet. Was kann die?
                                        Ich habe das USRIOT Pendant zu VirCom nur für RFLink im Einsatz, weil der RFLink Adapter leider kein TCP hat.
                                      R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • R
                                        Ronniboy @klassisch last edited by

                                        @klassisch
                                        Ich habe die Konfiguration durch viel Ausprobierender (der Fehler sitzt vor dem Bildschirm) zum Laufen gekriegt.
                                        In VIRCOM habe ich die IP Adresse und Baudrate festgelegt. Vielleicht braucht man die SW nicht. Aber bei mir läuft es . Ich bin zufrieden. (Seit fast eine Woche keine Fehler)
                                        Mit dem EBAY Gateway wurde ich nicht glücklich.

                                        K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • K
                                          klassisch Most Active @Ronniboy last edited by

                                          @ronniboy Modbus ist auch für mich immer ein Getüftel.
                                          Vircom sollte man im Produktionsbetrieb bei Modbus nicht brauchen. Das ist ein Treiber, mit dem man den TCP-Server auf dem Waveshare als eine COM-Schnittstelle ansprechen kann, Der Modbus-Adapter macht das aber sebst direkt. Das hast Du ja auch so eingestellt.
                                          Wie gesagt, ich habe das USRIOT Pendant im Produktionseinsatz weil der RFLInk Adapter nur COM Schnittstellen ansprechen kann und ich den RFLInk Arduino mit einem USRIOT TCP Server gekoppelt habe.

                                          Die relevante Baudrateneinstellung erfolgt einerseits im SDM (was man auch durch Tastendrücke machen kann) und andererseits im Webinterface des Waveshare. Bei den meisten Geräten ist 9600 die Default-Einstellung.

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • W
                                            w04g005 @w04g005 last edited by

                                            @w04g005 said in Modbus adapter:

                                            @wendy2702

                                            Ich hab jetzt mal den Stick und das Gerät an meinen PC angeschlossen und hier klappt das Abrufen der Daten wunderbar.

                                            Folgende Einstellungen hab ich dort gewählt. (leider ein screenshot)
                                            8f464ac1-927f-4102-a308-42f64ff4b9e3-image.png

                                            e019356c-8dd6-4adf-9f46-09492d4ef13e-Screenshot 2022-10-01 222503.png

                                            Protocol: Modbus RTU
                                            Adressing convention: Register adress (starting from 0)
                                            Bitrate: 9600
                                            Parity: NONE
                                            Stop bits: 1
                                            DTR: Active
                                            RTS: Active
                                            Timeout: 1000ms
                                            Delay between polls: 10ms
                                            Device ID: 1
                                            Holding Registers
                                            Adress: 33 (hab ich jetzt mal beispielsweise ausgewählt)
                                            Length: 10
                                            Display options: 32bit sw. float

                                            Jetzt würde mich interressieren, was ich korrekterweise im ioBroker einstellen muss.
                                            DTR /RTS finde ich z.B. gar nicht

                                            Welchem TYPE entspricht 32 bit sw. float?

                                            Muss ich als Register bei Holding immer die 40000 voranstellen oder wirklich die 1 oder eben 33?

                                            MFG

                                            Matthias

                                            Hat mir hier noch jemand einen Tipp?

                                            mfg

                                            Matthias

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            851
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.5k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            modbus modbus adapter
                                            140
                                            970
                                            304221
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo