    • K
      klassisch Most Active @SidM last edited by klassisch

      @sidm Vielen Dank! Gut zu wissen, daß die Waveshares auch funktionieren.

      Aber kann es sein, daß mit Deinem Amazon-Link etwas nicht stimmt. Seit ich den angeklickt habe, bekomme ich mit firefox immer Fehlermeldungen bei amazon. Da kam eine Bot-Abfrage mit Captcha und seither nur noch Fehlermeldungen von Amazon. Ich kommen nicht einmal mehr auf mein Konto. Cache löschen hilft nichts. Beim Neuanmelden bekomme ich eine Mail, bei der ich nicht sicher bin, ob sie überhaupt von amazon ist. Unangenehm das Ganze. Der Registrar, der von Dir verlinkten Seite amzn.eu scheint auch nicht amazon zu sein, sondern "comlaude". Was ist das?

      Also am besten ist es, die Amazon Nummer im Klartext anzugeben, also hier etwa Amazon B09LQMH2S1 .
      Dann kommt man auch nicht in Verdacht, hier Affiliate Links zu posten. Die sind hier laut Forums Regeln auch nicht gestattet, s. https://forum.iobroker.net/rules .

      S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • R
        Ronniboy @SidM last edited by

        @sidm
        Hallo, ich habe die Konfiguration SDM72-M und den EBAY Adapter.
        Ich habe genau die gleiche Fehlermeldung.en
        Ich habe mir gerade den Waveshare Gateway bestellt. Sobald dieser geliefert wird, wird die Verbindung getestet,.
        Haben Sie weitere Tips.
        Könnten Sie die Einstellungen als Screenshot zur Verfügung stellen,
        Gruß Ronald

        K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • K
          klassisch Most Active @Ronniboy last edited by

          @ronniboy Vielleicht hilft etwas ähnliches weiter https://forum.iobroker.net/post/868633

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • S
            SidM @klassisch last edited by

            @klassisch said in Modbus adapter:

            @sidm Vielen Dank! Gut zu wissen, daß die Waveshares auch funktionieren.

            Aber kann es sein, daß mit Deinem Amazon-Link etwas nicht stimmt. Seit ich den angeklickt habe, bekomme ich mit firefox immer Fehlermeldungen bei amazon. Da kam eine Bot-Abfrage mit Captcha und seither nur noch Fehlermeldungen von Amazon. Ich kommen nicht einmal mehr auf mein Konto. Cache löschen hilft nichts. Beim Neuanmelden bekomme ich eine Mail, bei der ich nicht sicher bin, ob sie überhaupt von amazon ist. Unangenehm das Ganze. Der Registrar, der von Dir verlinkten Seite amzn.eu scheint auch nicht amazon zu sein, sondern "comlaude". Was ist das?

            Also am besten ist es, die Amazon Nummer im Klartext anzugeben, also hier etwa Amazon B09LQMH2S1 .
            Dann kommt man auch nicht in Verdacht, hier Affiliate Links zu posten. Die sind hier laut Forums Regeln auch nicht gestattet, s. https://forum.iobroker.net/rules .

            Grüße, war die Tage unterwegs und hab auch keine Benachrichtigung bekommen.
            Also bei mir geht der link einwandfrei und wurde direkt über den „Teilen“ Funktion aus der Amazon-App kopiert💁
            Also nen Affiliate_link oder was böses ist das nicht von Mir!

            Aber hier nochmal die Amazon_Nr: B09LQMH2S1

            1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • S
              SidM last edited by SidM

              @ronniboy said in Modbus adapter:

              @sidm
              Hallo, ich habe die Konfiguration SDM72-M und den EBAY Adapter.
              Ich habe genau die gleiche Fehlermeldung.en
              Ich habe mir gerade den Waveshare Gateway bestellt. Sobald dieser geliefert wird, wird die Verbindung getestet,.
              Haben Sie weitere Tips.
              Könnten Sie die Einstellungen als Screenshot zur Verfügung stellen,
              Gruß Ronald

              Ach was. Du hast jetzt auch das Gateway von eBay? Also dieses hiermit der Artikelnummer: 155128069141
              ?

              Das wären die EInstellung des Waveshare-Gateways:

              664AC22C-A54B-43B8-A74D-860F53A3F909.jpeg

              K R 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • K
                klassisch Most Active @SidM last edited by klassisch

                @sidm Danke für den Screenshot vom Waveshare-GW.
                Die Oberfläche sieht doch anders aus als bei den USRIOT. Also vermutlich nicht einfach ein Clone.
                Bei den USRIOT darf man nur auf einer Seite
                Modbus TCP <=> Modbus RTU
                einstellen. Die jeweils andere Seite (also hier im Beispiel der ioBroker Adapter) muß dann auf TCP eingestellt werden. Beliebter Fehler.

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • R
                  Ronniboy @SidM last edited by

                  @sidm sagte in Modbus adapter:

                  Ach was. Du hast jetzt auch das Gateway von eBay? Also dieses hiermit der Artikelnummer: 155128069141

                  Genau dieser Typ - leider immer mit Fehlermeldung.
                  Der Waveshare Gateway ist heute geliefert worden. Ich teste am Wochenende und werde berichten

                  R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • R
                    Ronniboy @Ronniboy last edited by

                    @ronniboy
                    Ich habe den Waveshare Gateway getestet.
                    Nach anfänglichen Config-Problemen (der Fehler sitzt vor dem Bildschirm) werden die Daten vom SDM72 über das Gateway nach IOBROKER übertragen. Ich habe mein Testaufbau jetzt 3 Tage am Laufen und keinen Eintrag im Fehlerprotokoll.
                    Bei Bedarf kann ich meine Konfiguration hier einstellen.

                    K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • K
                      klassisch Most Active @Ronniboy last edited by

                      @ronniboy sagte in Modbus adapter:

                      Bei Bedarf kann ich meine Konfiguration hier einstellen.

                      Gerne, besonders wenn sie von der von @SidM abweicht.
                      Diese Modbus Einstellungen sind immer tricky, besonders auch bei RTU.
                      Da merkt man halt das Alter von Modbus.

                      R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • R
                        Ronniboy @klassisch last edited by

                        @klassisch
                        Die unten aufgeführten Einstellungen ermöglichen in meiner Testumgebung einen Datenaustausch zwischen dem Drehstromzähler SDM72 und Waveshare Gateway und IOBroker. Es traten in dem IOBroker keine Fehler im Protokoll auf. Konfiguration Waveshare Gateway mit IOBroker--.pdf

                        K 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • K
                          klassisch Most Active @Ronniboy last edited by

                          @ronniboy Vielen Dank für die Konfiguration!

                          • Waveshare kann also auch die Modbus RTU Anbindung. Sehr gut!
                          • Aber wozu benötigst Du vircom? Für diese SDM Windows Konfigurations-SW? Der Adapter braucht die ja nicht, der kann TCP direkt
                          • Habe diese SDM Win Konfig-SW noch nie verwendet. Was kann die?
                            Ich habe das USRIOT Pendant zu VirCom nur für RFLink im Einsatz, weil der RFLink Adapter leider kein TCP hat.
                          R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • R
                            Ronniboy @klassisch last edited by

                            @klassisch
                            Ich habe die Konfiguration durch viel Ausprobierender (der Fehler sitzt vor dem Bildschirm) zum Laufen gekriegt.
                            In VIRCOM habe ich die IP Adresse und Baudrate festgelegt. Vielleicht braucht man die SW nicht. Aber bei mir läuft es . Ich bin zufrieden. (Seit fast eine Woche keine Fehler)
                            Mit dem EBAY Gateway wurde ich nicht glücklich.

                            K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • K
                              klassisch Most Active @Ronniboy last edited by

                              @ronniboy Modbus ist auch für mich immer ein Getüftel.
                              Vircom sollte man im Produktionsbetrieb bei Modbus nicht brauchen. Das ist ein Treiber, mit dem man den TCP-Server auf dem Waveshare als eine COM-Schnittstelle ansprechen kann, Der Modbus-Adapter macht das aber sebst direkt. Das hast Du ja auch so eingestellt.
                              Wie gesagt, ich habe das USRIOT Pendant im Produktionseinsatz weil der RFLInk Adapter nur COM Schnittstellen ansprechen kann und ich den RFLInk Arduino mit einem USRIOT TCP Server gekoppelt habe.

                              Die relevante Baudrateneinstellung erfolgt einerseits im SDM (was man auch durch Tastendrücke machen kann) und andererseits im Webinterface des Waveshare. Bei den meisten Geräten ist 9600 die Default-Einstellung.

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • W
                                w04g005 @w04g005 last edited by

                                @w04g005 said in Modbus adapter:

                                @wendy2702

                                Ich hab jetzt mal den Stick und das Gerät an meinen PC angeschlossen und hier klappt das Abrufen der Daten wunderbar.

                                Folgende Einstellungen hab ich dort gewählt. (leider ein screenshot)
                                8f464ac1-927f-4102-a308-42f64ff4b9e3-image.png

                                e019356c-8dd6-4adf-9f46-09492d4ef13e-Screenshot 2022-10-01 222503.png

                                Protocol: Modbus RTU
                                Adressing convention: Register adress (starting from 0)
                                Bitrate: 9600
                                Parity: NONE
                                Stop bits: 1
                                DTR: Active
                                RTS: Active
                                Timeout: 1000ms
                                Delay between polls: 10ms
                                Device ID: 1
                                Holding Registers
                                Adress: 33 (hab ich jetzt mal beispielsweise ausgewählt)
                                Length: 10
                                Display options: 32bit sw. float

                                Jetzt würde mich interressieren, was ich korrekterweise im ioBroker einstellen muss.
                                DTR /RTS finde ich z.B. gar nicht

                                Welchem TYPE entspricht 32 bit sw. float?

                                Muss ich als Register bei Holding immer die 40000 voranstellen oder wirklich die 1 oder eben 33?

                                MFG

                                Matthias

                                Hat mir hier noch jemand einen Tipp?

                                mfg

                                Matthias

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • W
                                  worxweis last edited by

                                  Hallo Leute!

                                  ich besitze ein Multi-Host System bestehend aus eine Raspberry Pi4 als Master und einen Raspberry Pi3+ als Slave.

                                  Alles ist auf dem neusten Stand, im Adapter Javascript ist serialport@9.2.8 eingetragen.

                                  nun möchte ich über einen Adapter RS232-> USB über den Slave auf meine Wärmepume Typ Waterkotte WPCU.C zugreifen.
                                  Die besitzt noch keinen Modbus TCP sondern nur Modbus.

                                  ich habe jetzt bereits verschiedenes Probiert: Adapter Modbus am Master, Adapter Modbus am Slave.
                                  Am Slave wird der Adapter erkannt und wurde auch der Schnittstelle ttyUSB0 zugewiesen. (Mit dem befehl dmesg abgefragt).

                                  jedoch wird mir die Schnittstelle in keinem ModBus Adapter angezeigt!

                                  Kann mir hier jemand weiterhelfen oder hat eine Info dazu, was ich falsch mache?

                                  Ist ein RS232 Adapter falsch? Muss es ein RS485 Adapter sein?

                                  A K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • A
                                    Ahnungsbefreit @worxweis last edited by

                                    @worxweis said in Modbus adapter:

                                    jedoch wird mir die Schnittstelle in keinem ModBus Adapter angezeigt!

                                    Also zumindest wenn Du Modbus TCP nutzt, wird keine Schnittstelle automatisch angezeigt. Du musst schon gem. Doku des Geräts die Input- und Holding-Register setzen sowie die Grundeinstellungen mal prüfen.

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • K
                                      klassisch Most Active @worxweis last edited by

                                      @worxweis Modbus ist RS485. Kann Man auch in Wikipedia nachlesen
                                      Es gibt auch TCP Server mit RS485 Eingang von USRIOT oder Waveshare. Damit kann man dann im Modbus Adapter Modbus TCP einstellen und ist USB los.

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Dolomiti
                                        Dolomiti last edited by

                                        Modbus ist nicht mit RS485 gleichzusetzen.
                                        Modbus ist ein Protokoll, RS485 ist eine Schnittstellendefinition was z.B. die Spannungspegel angeht. Modbus kann RS485 sein aber genauso gut auch RS232. Häufig wird hier aber RS485 genutzt, da dieses längere Leitungen zuläßt und weniger störanfällig ist.

                                        @worxweis
                                        Welche Schnittstelle hat denn deine Wärmepumpe? Was sagt denn die Doku dazu? RS232 oder RS485? Die beiden Schnitstellen sind nicht zueinander kompatibel, deshalb wird dein RS232-Adapter mit RS485 nicht funktionieren.

                                        W 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • W
                                          worxweis @Dolomiti last edited by

                                          @dolomiti hallo Dolomiti!
                                          Erstmals vielen Dank für die Antwort.
                                          Lt. Schaltplan der Bedienungsanleitung ist es eine RS232 Schnittstelle.
                                          Mein erstes Problem liegt ja schon mal darin, dass ich die Schnittstelle vom Slave-Rasperry nicht im Modbus Adapter auswählen kann.

                                          Woran kann den dass liegen?

                                          Dolomiti 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Dolomiti
                                            Dolomiti @worxweis last edited by

                                            @worxweis
                                            Hast du mal auf den Stift neben Port geklickt? Ich kann entweder aus einem Pull-Down-Menü (erkennbar an dem kleinem Dreieck neben dem ) die verfügbaren Schnittstellen auswählen oder dort händisch was eingeben.
                                            Hast du es mal mit Handeingabe von /dev/ttyUSB0 probiert?

                                            W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            933
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.5k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            modbus modbus adapter
                                            140
                                            970
                                            304156
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo