    • Dolomiti
      Dolomiti last edited by

      Modbus ist nicht mit RS485 gleichzusetzen.
      Modbus ist ein Protokoll, RS485 ist eine Schnittstellendefinition was z.B. die Spannungspegel angeht. Modbus kann RS485 sein aber genauso gut auch RS232. Häufig wird hier aber RS485 genutzt, da dieses längere Leitungen zuläßt und weniger störanfällig ist.

      @worxweis
      Welche Schnittstelle hat denn deine Wärmepumpe? Was sagt denn die Doku dazu? RS232 oder RS485? Die beiden Schnitstellen sind nicht zueinander kompatibel, deshalb wird dein RS232-Adapter mit RS485 nicht funktionieren.

      W 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • W
        worxweis @Dolomiti last edited by

        @dolomiti hallo Dolomiti!
        Erstmals vielen Dank für die Antwort.
        Lt. Schaltplan der Bedienungsanleitung ist es eine RS232 Schnittstelle.
        Mein erstes Problem liegt ja schon mal darin, dass ich die Schnittstelle vom Slave-Rasperry nicht im Modbus Adapter auswählen kann.

        Woran kann den dass liegen?

        Dolomiti 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Dolomiti
          Dolomiti @worxweis last edited by

          @worxweis
          Hast du mal auf den Stift neben Port geklickt? Ich kann entweder aus einem Pull-Down-Menü (erkennbar an dem kleinem Dreieck neben dem ) die verfügbaren Schnittstellen auswählen oder dort händisch was eingeben.
          Hast du es mal mit Handeingabe von /dev/ttyUSB0 probiert?

          W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • W
            worxweis @Dolomiti last edited by

            @dolomiti Hallo! Wenn ich den Adapter am Slave installiere, habe ich keinen Stift, jedoch habe ich hier die Schnittstelle händisch eingetragen.

            Wenn ich den Adapter am Master installiere, kann ich nur die Schnittstellen des Masters auswählen.

            Dolomiti 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Dolomiti
              Dolomiti @worxweis last edited by

              @worxweis
              Ich habe kein Master-Slave-System mehr, deshalb kann ich dein Problem zum probieren nicht nachstellen. Wie installierst du den MB-Adapter auf dem Slave?
              Ich meine der normale Weg sollte auf dem Master über die Adminoberfläche sein und dann kann man doch bei der Installation auswählen wo er den installieren soll. Ist bei mir wie gesagt zu lang her.

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Dolomiti
                Dolomiti @worxweis last edited by

                @worxweis
                Ich hab mir mal schnell ein Master-Slave-System zusammen gedengelt und kann dein Problem nachstellen.
                Wenn ich den Slave auswähle kann ich nur etwas von Hand eingeben und nachdem ich was eingegeben habe erscheint auch der Stift, allerdings mit leerem Pull-Down-Menü.
                Da weiß ich momentan auch nicht weiter. Vielleicht ist das ein Bug.

                W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • W
                  worxweis @Dolomiti last edited by

                  @dolomiti danke für deine Bemühungen! Ich werden den Adapter Morgen mal am Master anschließen und schauen was sich dann tut

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • M
                    Michael2142 last edited by Michael2142

                    Hallo liebe Modbusprofis 🙂
                    ich habe ein kleines Problem wo ich einfach nicht weiter kommen. Ich habe mir ein juntek dpm8624-RS458 gekauft dieses kann man über modbus steuern. Dies klappt auch für die ersten 3 Datenpunkte unter Holding Register siehe Anleitung. Die Adresse ist hier gans einfach 0 und 1 und 2. Die Datenpunkte werden sofort erkannt man kann sie ändern und werden auch sofort vom netzteil mit übernommen. Die andern bekomme ich aber leider nicht zum laufen da hier die Adresse auch komisch ist mit 1003H und so. Mir würde es am meisten um punkt 7 gehen für die Temperatur des Netzteiles. Anbei einmal die Anleitung hoff ihr könnt mir helfen. Hab die Punkte auch mal ins Eingangsregister getan werden aber auch nicht erkannt unter 1003 oder 3 oder so. Vielen dank Communication_protocol_en.pdf 94C1DB4B-F227-4821-9AC4-F1FADE435C5D.png

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Dolomiti
                      Dolomiti last edited by Dolomiti

                      @Michael2142 @worxweis
                      Warum müssen die Leute den gleichen Text immer in mehreren Threads posten? Dann hilft jemand in dem einem Thread und jemand anderes in nem anderen Thread. Und nachher weiss keiner mehr Bescheid.

                      W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • W
                        worxweis @Dolomiti last edited by

                        @dolomiti Nachdem in diesem Forum seit einem Monat niemand etwas gepostet hat, habe ich die Frage halt auch ein zweites mal gepostet. Ist das verboten?

                        Dolomiti 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Dolomiti
                          Dolomiti @worxweis last edited by

                          @worxweis
                          Verboten nicht. Führt evtl. nur zu Verwirrung, falls dir hier und im anderen Thread geantwortet wird.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • I
                            icegixxe last edited by

                            Hallo zusammen,
                            ich bin neu im Forum und benötige dringende Hilfe. Ich möchte meine Eastron Stromzähler via Modbus RTU auslesen und habe dafür das PUSR USR-TCP232-210S Ethernet Gateway im Netzwerk angeschlossen.
                            Ich bekomme mit den aktuellen Einstellungen aber die Modbus Instanz nicht lauffähig. Siehe anbei. Verbindungstest über QModMaster ist aber grün, also prinzipiell ist über die IP und den Port das Gateway erreichbar.
                            48bc8fe5-5ead-4264-8253-ad3df06b7843-image.png
                            Es sind aktuell zwei der Zähler am RTU Bus. Einer von den beiden hat die Geräte-ID 2
                            457813bd-3c94-49c2-9dc1-ea965c6e853a-image.png
                            Hier ein Blick in die Config des Gateways
                            9556776c-2257-4ad7-9553-07407fd02cb8-image.png
                            8c2ee198-7772-43c2-918c-cae56f256ac3-image.png

                            modbus.0
                            2023-01-12 17:28:13.923 warn On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.1.166","port":502}

                            modbus.0
                            2023-01-12 17:28:13.921 error Client in error state.

                            modbus.0
                            2023-01-12 17:28:13.919 error Socket Error

                            Vielen Dank für Eure Hilfe!

                            K Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • K
                              klassisch Most Active @icegixxe last edited by

                              @icegixxe sagte in Modbus adapter:

                              USR-TCP232-210S

                              eher 410S

                              Stell mal im ioBroker Modbus Adapter
                              RTU over TCP
                              statt TCP ein.

                              I 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @icegixxe last edited by

                                @icegixxe sagte in Modbus adapter:

                                ECONNREFUSED

                                "address":"192.168.1.166

                                Ping die IP mal von ioBroker aus, mal an !

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @icegixxe last edited by

                                  @icegixxe sagte in Modbus adapter:

                                  Verbindungstest über QModMaster ist aber grün,

                                  Nur ein Client kann sich verbinden , hast du das noch aktiv !

                                  I K 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  • I
                                    icegixxe @Glasfaser last edited by

                                    @glasfaser sagte in Modbus adapter:

                                    @icegixxe sagte in Modbus adapter:

                                    Verbindungstest über QModMaster ist aber grün,

                                    Nur ein Client kann sich verbinden , hast du das noch aktiv !

                                    Habe den QModMaster getrennt.
                                    Gerät ist erreichbar.
                                    cd0c59fb-fdea-489e-a649-dbffffc35ac5-image.png

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • I
                                      icegixxe @klassisch last edited by

                                      @klassisch sagte in Modbus adapter:

                                      @icegixxe sagte in Modbus adapter:

                                      USR-TCP232-210S

                                      eher 410S

                                      Stell mal im ioBroker Modbus Adapter
                                      RTU over TCP
                                      statt TCP ein.

                                      Habe ich umgestellt.
                                      Nun sieht es wie folgt im Log aus:
                                      5e66a8cf-7efc-42bb-bcf1-f4e62bfa4514-image.png

                                      K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • K
                                        klassisch Most Active @icegixxe last edited by

                                        @icegixxe

                                        Einen Schritt weiter würde ich sagen.

                                        Was für ein Zähler? SDM120 oder 630?

                                        Dann gehts ans Bedaten der Input registers.

                                        I 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • I
                                          icegixxe @klassisch last edited by

                                          @klassisch sagte in Modbus adapter:

                                          @icegixxe

                                          Einen Schritt weiter würde ich sagen.

                                          Was für ein Zähler? SDM120 oder 630?

                                          Dann gehts ans Bedaten der Input registers.

                                          SDM72D-M

                                          Der Disconnect ohne gepflegte Register ist also korrekt?

                                          K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • K
                                            klassisch Most Active @icegixxe last edited by

                                            @icegixxe Jedenfalls ist der connect mal korrekt und mehr als vorher da war.
                                            Also bedaten, dann sehen wir weiter.

                                            I 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            819
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.5k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            modbus modbus adapter
                                            140
                                            970
                                            304226
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo