      arteck Developer Most Active @NWH last edited by

      @nwh hast de per WLAN eingebunden ??

      NWH 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • NWH
        NWH @arteck last edited by

        @arteck GM
        Nein, per Kabel.

        arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • arteck
          arteck Developer Most Active @NWH last edited by arteck

          @nwh iobroker auch ?

          ach ne warte gabs da nicht ein Wartungsfenster ..seitend SMA

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • NWH
            NWH @Glasfaser last edited by

            @glasfaser GM
            Habe nun eine neu Instanz erstellt mit nur 3 Input Register.

            @arteck Bei mir ist alles per Kabel.
            Wartungsintervall ??

            Dann kommt wieder diese Meldung.

            
            
            modbus.1
            2023-05-31 07:22:59.285	warn	Poll error count: 2 code: "App Timeout"
            modbus.1
            2023-05-31 07:22:49.032	warn	Poll error count: 1 code: "App Timeout"
            modbus.1
            2023-05-31 07:22:30.001	warn	Poll error count: 2 code: "App Timeout"
            modbus.1
            2023-05-31 07:22:19.749	warn	Poll error count: 1 code: "App Timeout"
            modbus.1
            2023-05-31 07:22:00.097	warn	Poll error count: 1 code: "App Timeout"
            

            Register Einträge

            e0541ee5-4c67-44f4-b7b4-37dd4d81f1ff-image.png

            arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • arteck
              arteck Developer Most Active @NWH last edited by

              @nwh sagte in Modbus adapter:

              Poll error count

              zeigmal die einstellungen der allgemeinen Seite von modbus

              NWH 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • NWH
                NWH @arteck last edited by

                @arteck
                Aber ich habe nie was gendert bei diesen Einstellungen.

                70129aa9-b100-4322-a268-9ca119184291-image.png

                f0b967bc-5044-4d44-ab8b-869fcc45acb9-image.png

                arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • arteck
                  arteck Developer Most Active @NWH last edited by arteck

                  @nwh irgendwo bekommst du ein timeout..

                  stell mal bitte Abfrageintervall von 6000 auf 10000 (also von 6 sekunden abfrage auf 10)

                  NWH 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • NWH
                    NWH @arteck last edited by

                    @arteck Habe ich.
                    Man kann sagen alle 15 sec. kommt so ein Pool Error

                    
                    modbus.0
                    2023-05-31 07:48:10.636	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                    
                    modbus.0
                    2023-05-31 07:48:01.938	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30953 DONE
                    
                    modbus.0
                    2023-05-31 07:48:00.585	warn	Poll error count: 3 code: "App Timeout"
                    
                    modbus.0
                    2023-05-31 07:48:00.436	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30953 - 2 registers
                    
                    modbus.0
                    2023-05-31 07:48:00.436	debug	[DevID_3/inputRegs/30775] Calculation result = 295, type = number
                    
                    modbus.0
                    2023-05-31 07:48:00.435	debug	[DevID_3/inputRegs/30775] Formula = x = (x<0) ? 0:x
                    
                    modbus.0
                    2023-05-31 07:48:00.435	debug	[DevID_3/inputRegs/30775] Input Value = 295
                    
                    modbus.0
                    2023-05-31 07:48:00.435	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30775 DONE
                    
                    modbus.0
                    2023-05-31 07:47:59.391	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30775 - 8 registers
                    
                    modbus.0
                    2023-05-31 07:47:59.390	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30513 DONE
                    
                    modbus.0
                    2023-05-31 07:47:57.734	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30513 - 26 registers
                    
                    modbus.0
                    2023-05-31 07:47:57.733	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30201 DONE
                    
                    modbus.0
                    2023-05-31 07:47:55.385	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30201 - 4 registers
                    
                    modbus.0
                    2023-05-31 07:47:55.384	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                    
                    modbus.0
                    2023-05-31 07:47:49.600	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30953 DONE
                    
                    modbus.0
                    2023-05-31 07:47:46.441	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30953 - 2 registers
                    
                    modbus.0
                    2023-05-31 07:47:46.440	debug	[DevID_3/inputRegs/30775] Calculation result = 295, type = number
                    
                    modbus.0
                    2023-05-31 07:47:46.440	debug	[DevID_3/inputRegs/30775] Formula = x = (x<0) ? 0:x
                    
                    modbus.0
                    2023-05-31 07:47:46.440	debug	[DevID_3/inputRegs/30775] Input Value = 295
                    
                    modbus.0
                    2023-05-31 07:47:46.440	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30775 DONE
                    
                    modbus.0
                    2023-05-31 07:47:45.334	warn	Poll error count: 2 code: "App Timeout"
                    
                    modbus.0
                    2023-05-31 07:47:44.639	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30775 - 8 registers
                    
                    modbus.0
                    2023-05-31 07:47:44.638	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30513 DONE
                    modbus.0
                    2023-05-31 07:47:40.243	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30513 - 26 registers
                    modbus.0
                    2023-05-31 07:47:40.242	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30201 DONE
                    modbus.0
                    2023-05-31 07:47:40.133	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30201 - 4 registers
                    modbus.0
                    2023-05-31 07:47:40.132	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                    modbus.0
                    2023-05-31 07:47:32.273	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30953 DONE
                    modbus.0
                    2023-05-31 07:47:30.081	warn	Poll error count: 1 code: "App Timeout"
                    
                    arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • arteck
                      arteck Developer Most Active @NWH last edited by arteck

                      @nwh und der WR ist normal erreichbar ? sowohl in der app als auch in browser ?

                      mach den noch rein
                      abbb751a-b497-4f7b-9216-9c8252c69a6e-grafik.png

                      NWH 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • NWH
                        NWH @arteck last edited by

                        @arteck Wenn ich das anklicke dann kommt das.

                        Ja ist erreichbar.

                        
                        modbus.0
                        2023-05-31 08:20:42.564	warn	Poll error count: 1 code: "App Timeout"
                        modbus.0
                        2023-05-31 08:20:30.838	warn	get state error: DB closed
                        modbus.0
                        2023-05-31 08:20:27.782	warn	Poll error count: 5 code: "App Timeout"
                        modbus.0
                        2023-05-31 08:20:12.532	warn	Poll error count: 4 code: "App Timeout"
                        modbus.0
                        2023-05-31 08:19:57.280	warn	Poll error count: 3 code: "App Timeout"
                        modbus.0
                        2023-05-31 08:19:42.027	warn	Poll error count: 2 code: "App Timeout"
                        
                        arteck J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • arteck
                          arteck Developer Most Active @NWH last edited by

                          @nwh langsam gehen mir die Ideen aus

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • J
                            JoergH @NWH last edited by

                            @nwh @arteck

                            Hat der WR wirklich die ID 3??
                            Wenn mehrere Geräte ID an ist, dann sollte er nur auf seine ID reagieren und ohne das auf jede Anfrage, oder nicht?

                            Da würde ich mal versuchen was er bei anderen IDs auswirkt.

                            Dann kannst Du auch mal "nur multiple write" anklicken....
                            Ich habe mit einem WR von Sunsynk ein ähnliches Problem. Der wirft mir in unregelmäßigen Abständen auch mal ein timeoit raus, läuft aber prinzipiell. Bisher konnte ich das nicht lösen, aber außer "Schönheit der Arbeit" bisher auch nicht schlimm.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • arteck
                              arteck Developer Most Active last edited by

                              @joergh sagte in Modbus adapter:

                              Hat der WR wirklich die ID 3??

                              3 ist die SMA voreingestellte...

                              J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • J
                                JoergH @arteck last edited by

                                @arteck Nur warum reagiert er dann nicht auf diese wenn man "mehrere IDs" auswählt?
                                Überträgt der Adapter sie denn korrekt statt nur Broadcast (0) zu senden?

                                NWH 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • NWH
                                  NWH @JoergH last edited by NWH

                                  @joergh @arteck @Glasfaser
                                  Ich habe jetzt "nur multiple write" angeklickt, leider keine Änderung.
                                  Funktionieren tut es ja aber ca. alle 10 bis 15 min. kommt der Fehler

                                  
                                  modbus.0
                                  2023-05-31 10:39:06.841	warn	On error: {"code":"ERR_STREAM_WRITE_AFTER_END"}
                                  
                                  modbus.0
                                  2023-05-31 10:39:06.841	error	Client in error state.
                                  
                                  modbus.0
                                  2023-05-31 10:39:06.840	error	Socket Error
                                  

                                  Solange es funktioniert geht es ja, aber gut sind die Fehler und Warnungen auf Dauer sicher nicht.
                                  Hat das eigentlich auf die Ressourcen (CPU, Speicher usw.) eine Auswirkungen?

                                  arteck J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • arteck
                                    arteck Developer Most Active @NWH last edited by

                                    @nwh sagte in Modbus adapter:

                                    Solange es funktioniert geht es ja, aber gut sind die Fehler und Warnungen auf Dauer sicher nicht.
                                    Hat das eigentlich auf die Ressourcen (CPU, Speicher usw.) eine Auswirkungen?

                                    wie kommst du da drauf.. dass es auf dauer nicht gut ist.. was erwartest du was passiert ????

                                    NWH 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • NWH
                                      NWH @arteck last edited by

                                      @arteck Fehler sind auf Dauer nie gut, würde ich mal behaupten.
                                      Ich erwarte gar nix, war nur eine Frage!

                                      arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • arteck
                                        arteck Developer Most Active @NWH last edited by

                                        @nwh sagte in Modbus adapter:

                                        Fehler sind auf Dauer nie gut, würde ich mal behaupten.

                                        dann muss ich dein Weltbild zerstören.. Software ist nie fehlerfrei.. also auch wenn du nix siehst ..
                                        lass laufen..

                                        komisch ist ea aber schon

                                        S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • J
                                          JoergH @NWH last edited by

                                          @nwh

                                          Die Fehlermeldung ist jetzt eine andere...

                                          Tja, da hakelt er vielleicht alle 15 min. aus anderen Gründen. Wenn es so regelmäßig kommt, könnte es auch mit ganz anderen Dingen zu tun haben die alle 15 Minuten auf dem pi laufen und den Adapter im Timing stören...ist aber alles Spekulation. Spielt aber auch keine Rolle, wenn es nur so selten auftritt dass mal ein Datensatz nicht korrekt gelesen wird.

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • S
                                            Sneak-L8 @arteck last edited by

                                            @arteck Hallo zusammen,

                                            seit zwei Tagen erhalte ich die bisher nur an manchen Tagen und dan nur alle ca. 6 Stunden auftretende Meldung dauerhaft:

                                            modbus.1
                                            	2023-06-19 11:25:11.429	info	(COMPACT) setState not processed because States database not connected
                                            modbus.1
                                            	2023-06-19 11:25:11.428	info	(COMPACT) Connected to slave 192.168.97.46
                                            modbus.1
                                            	2023-06-19 11:24:11.419	info	(COMPACT) setState not processed because States database not connected
                                            modbus.1
                                            	2023-06-19 11:24:11.418	info	(COMPACT) Disconnected from slave 192.168.97.46
                                            modbus.1
                                            	2023-06-19 11:24:10.421	error	(COMPACT) Reconnect did not help, restart adapter
                                            modbus.1
                                            	2023-06-19 11:24:10.420	info	(COMPACT) setState not processed because States database not connected
                                            modbus.1
                                            	2023-06-19 11:24:10.420	warn	(COMPACT) Poll error count: 1132 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                            modbus.1
                                            	2023-06-19 11:24:10.419	error	(COMPACT) Client in error state.
                                            modbus.1
                                            	2023-06-19 11:24:10.418	error	(COMPACT) Request timed out.
                                            modbus.1
                                            	2023-06-19 11:24:10.417	warn	(COMPACT) Error: undefined
                                            modbus.1
                                            	2023-06-19 11:24:05.415	info	(COMPACT) setState not processed because States database not connected
                                            modbus.1
                                            	2023-06-19 11:24:05.414	info	(COMPACT) Connected to slave 192.168.97.46
                                            modbus.1
                                            	2023-06-19 11:23:05.408	info	(COMPACT) setState not processed because States database not connected
                                            modbus.1
                                            	2023-06-19 11:23:05.407	info	(COMPACT) Disconnected from slave 192.168.97.46
                                            modbus.1
                                            	2023-06-19 11:23:04.410	error	(COMPACT) Reconnect did not help, restart adapter
                                            modbus.1
                                            	2023-06-19 11:23:04.409	info	(COMPACT) setState not processed because States database not connected
                                            modbus.1
                                            	2023-06-19 11:23:04.409	warn	(COMPACT) Poll error count: 1131 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                            modbus.1
                                            	2023-06-19 11:23:04.408	error	(COMPACT) Client in error state.
                                            modbus.1
                                            	2023-06-19 11:23:04.407	error	(COMPACT) Request timed out.
                                            modbus.1
                                            	2023-06-19 11:23:04.406	warn	(COMPACT) Error: undefined
                                            

                                            Ich habe in der letzten Zeit weder den Raspi, NodeJs, noch Adapter upgedatet. Auch der WR (SMA TriPower TL1000-3) ist unverändert.

                                            Plattform
                                                linux
                                            Betriebssystem
                                                linux
                                            Architektur
                                                arm
                                            CPUs
                                                4
                                            Geschwindigkeit
                                                1400 MHz
                                            Modell
                                                ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
                                            RAM
                                                923.14 MB
                                            System-Betriebszeit
                                                21:37:39
                                            Node.js
                                                v16.16.0 (Es gibt eine neuere Version: v16.20.0 - Empfohlene Version v18.16.0)
                                            time
                                                1687169029347
                                            timeOffset
                                                -120
                                            Anzahl der Adapter
                                                473
                                            NPM
                                                8.11.0
                                            Datenträgergröße
                                                28.98 GB
                                            freier Festplattenspeicher
                                                24.5 GB
                                            Betriebszeit
                                                21:54:23
                                            Aktive Instanzen
                                                24
                                            Weg
                                                /opt/iobroker/
                                            Hostname
                                                raspberrypi
                                            

                                            Neustart des Raspi hat leider auchnichts gebracht.
                                            Wie bei den anderen liefert der WR trotzdem brav alle Daten.
                                            Ich kann die Meldungen in meiner Log-Überwachung auch auf ignore setzen, daber komishc ist das schon ...
                                            Gibt es sonst noch Tipps?

                                            arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            807
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            modbus modbus adapter
                                            140
                                            970
                                            300203
                                            Loading More Posts