    • arteck
      arteck Developer Most Active @Sneak-L8 last edited by

      @sneak-l8 sagte in Modbus adapter:

      v16.16.0 (Es gibt eine neuere Version: v16.20.0 - Empfohlene Version v18.16.0)

      gesehen

      S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • S
        Sneak-L8 @arteck last edited by

        @arteck Ja, muss ich noch machen. Das sollte aber nicht für die Meldungen verantwortlich sein, wenn sich am System nichts geändert hat.

        Hattte testweise mal ein register, da ich e nicht brauche rausgenommen. Danach war kurz Ruhe. aber jetzt kommen die Meldungen wieder zuverlässig alle paar Minuten. Heute haben die Meldungen um 11:06 Uhr plötzich aufgehört. Mal sehen wie lange ...

        Homoran S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Homoran
          Homoran Global Moderator Administrators @Sneak-L8 last edited by

          @sneak-l8 sagte in Modbus adapter:

          Hattte testweise mal ein register, da ich e nicht brauche rausgenommen. Danach war kurz Ruhe.

          Dann ist ggf. zuviel los auf deinem Bus, oder das hier gesagte könnte zutreffen.
          Screenshot_20230620-171550_Firefox.jpg

          S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • S
            Sneak-L8 @Sneak-L8 last edited by

            @arteck Gerade habe ich noch im Log folgende Zeile gefunden:

            11:06:40.511	modbus.1	(COMPACT) Poll error count: 2425 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 0"
            

            Ist die Kommunikationsaienheit des WR vielleicht bei "end-of-lifetime"?

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • S
              Sneak-L8 @Homoran last edited by

              @homoran Physisch hab ich m.W. gar kein modbus. Ich frage ja alles direkt übers Netzwerk ab. Modbus-Verkabelung sagt mir nichts. Oder liegt die (ohne dass iches bemerkt habe) irgendwo zwischen WR und EnergyMeter? Wüsste nicht, welche Gerät sonst physisch per Modbus miteinander verbunden sein sollten.

              Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Homoran
                Homoran Global Moderator Administrators @Sneak-L8 last edited by

                @sneak-l8 also alles modbus tcp?
                und was für Konverter?

                S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • S
                  Sneak-L8 @Homoran last edited by

                  @homoran ja, alles modbus tcp
                  Konverter? Vermutlich built-in im SMA TriPower TL-10000?

                  Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Homoran
                    Homoran Global Moderator Administrators @Sneak-L8 last edited by

                    @sneak-l8 sagte in Modbus adapter:

                    Konverter

                    ja!?

                    du hast 2 Fehler.
                    der eine sieht nach Problemen in der Installation aus

                    @sneak-l8 sagte in Modbus adapter:

                    because States database not connected

                    Möglicherweise Port belegt

                    die andere

                    @sneak-l8 sagte in Modbus adapter:

                    Client in error state.

                    tauchte oft bei Problemen mit dem Konverter auf.

                    S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • S
                      Sneak-L8 @Homoran last edited by

                      @homoran Der 1. Fehler ist nicht auf den modbus beschränkt. Der taucht bei verschiedenen Adaptern immer wieder auf.

                      Die Installation von modbus ist vom Elektriker und wurde in den letzten 6 Jahren nicht geändert ...

                      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Homoran
                        Homoran Global Moderator Administrators @Sneak-L8 last edited by

                        @sneak-l8 sagte in Modbus adapter:

                        Der taucht bei verschiedenen Adaptern immer wieder auf.

                        natürlich. Die States Datenbank ist ja für alle States

                        @sneak-l8 sagte in Modbus adapter:

                        Die Installation von modbus ist vom Elektriker und wurde in den letzten 6 Jahren nicht geändert ...

                        🤔
                        und das ist die Garantie, dass es nie zu einem Schluckauf kommt?

                        S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • S
                          Sneak-L8 @Homoran last edited by

                          @homoran

                          Der taucht bei verschiedenen Adaptern immer wieder auf.

                          natürlich. Die States Datenbank ist ja für alle States

                          Ok, dann ist das ein anderes Problem. Muss ich mich dann separat mal kümmern.

                          Die Installation von modbus ist vom Elektriker und wurde in den letzten 6 Jahren nicht geändert ...

                          🤔
                          und das ist die Garantie, dass es nie zu einem Schluckauf kommt?

                          Nein, aber wenn es die ganze Zeit ohne Meldungen oder die Meldung nur alle 6 Stunden kommt und jetzt dauerhaft, ohne dass irgendwelche Updates gemacht wurden oder an der Installation was geändert wurde, dann ist so ein Schluckauf für mich schon seltsam.
                          Kenne mich mit der physischen Installation von modbus nicht aus, habe einfach nur den modbus-Adapter genutzt und das lief über die Jahre problemlos (wenn man am Anfang mal ale Daten für die Register etc. hat).
                          Deswegen meine Frage, ob die modbus-Hardware im WR vielleicht so langsam die Grätsche macht? Oderk ann man da noch eine Verkabellung prüfen? Weiß allerdings nicht welche, da m.W. da kein weiteres Gerät verbudnen sein dürfte (zu welchem Zweck)...

                          S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • W
                            Wurzelfuchs last edited by Wurzelfuchs

                            Hallo zusammen,

                            ich schreibe mit dem ModBus Adapter in Holding Register und hole das mit einer Software ab.
                            klappt soweit nach Anlaufschwierigkeiten.
                            nur kommt jetzt in regelmäßigen abständen folgende Meldung:
                            962ee883-f217-44d6-866f-7870c0459c2f-image.png

                            ich Mache aber von der Software aus keinen FC4 (Eingangs Register) request sondern nur FC 3 (Holding Register).
                            woran kann das liegen?

                            Danke!

                            Hat sich erledigt.
                            der Verbindungstest war auf eine Abfrage auf "FC4 Adresse 0" eingestellt 🙄

                            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Homoran
                              Homoran Global Moderator Administrators @Wurzelfuchs last edited by

                              @wurzelfuchs sagte in Modbus adapter:

                              nur kommt jetzt in regelmäßigen abständen folgende Meldung

                              bitte Text immer als solchen in code-tags posten! Niemals als Screenshot!

                              1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • S
                                Sneak-L8 @Sneak-L8 last edited by

                                @sneak-l8 irgendetwas ist da faul.

                                Seit gestern haben sich die Fehlermeldungen geändert. Davor ließen sie sich durch Neustart des Adapters kurzzeitig beheben.
                                Die neuen Meldungen bleiben dauerhaft:

                                
                                15:01:11.582	modbus.1	(COMPACT) Socket Error
                                15:01:11.583	modbus.1	(COMPACT) On error: {"errno":-110,"code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.97.46","port":502} 
                                

                                Der Adapter liefert aber dennoch Daten. Ein ping auf die IP braucht man 1-5ms, manchmal aber auch 50ms.
                                Könnte es die Hardware des SMA TriPower 10000 sein?

                                arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • arteck
                                  arteck Developer Most Active @Sneak-L8 last edited by

                                  @sneak-l8 lass mich raten der WR ist per WLAN verbunden

                                  S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • S
                                    Sneak-L8 @arteck last edited by

                                    @arteck nein, leider falsch geraten. Direkt per LAN angeschlossen

                                    arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • arteck
                                      arteck Developer Most Active @Sneak-L8 last edited by

                                      @sneak-l8 zeigmal die modbus einstellung

                                      S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • S
                                        Sneak-L8 @arteck last edited by

                                        @arteck Gerne:
                                        526f9212-d55a-4880-833a-192c805ef177-grafik.png
                                        b5713af0-e6b5-4f5d-bbc0-fb3a71392438-grafik.png
                                        Register "Diskrete Ein-/Ausgänge" sind leer.

                                        bef0972e-a9b6-42b1-b2bb-9c19ddcf98c5-grafik.png

                                        Holding-Register ist ebenfalls leer.

                                        arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • arteck
                                          arteck Developer Most Active @Sneak-L8 last edited by

                                          @sneak-l8 der wird mit der 0c079d60-6b0f-49ee-9008-a3a3cd81c2d2-grafik.png

                                          nicht klarkommen.. brauchst du eine sekunden Auflösung ??

                                          S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • S
                                            Sneak-L8 @arteck last edited by

                                            @arteck Da hatte ich testweise mal 2000ms eingestellt, das hat auch nicht geholfen.
                                            Meine beiden Energy-Meter leifern die werte auch im Sekundentakt. Und wenn ich den hausinternen Verbrauch aus Regard/Surplus - Erzeugung berechne, dann wäre ein recht aktueller wert gut.

                                            Schon jetzt sehe ich mal negative Verbräcuhe, weil die Sonne gerade rauskommt und dann die Werte nicht ganz zusammenpassen. Da befürchte ich, dass es eben schlechter wird. Aber ich denke, mit 2-5 Sekunden könnte ich leben. Was würdest Du empfehlen?

                                            P.S. Mit diesne einstellungen läuft der Adater aber schon einige Jahre ...

                                            arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            872
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            modbus modbus adapter
                                            140
                                            970
                                            299826
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo