      starfish last edited by

      > Warum muss man einen Wert mit 0 beschreiben um ein Wert lesen zu können… Vielleicht haben die Entwickler von der Heizung was nicht verstanden. (Oder ich :lol: )
      kann sein, dass das aus Sicherheitsüberlegungen bewusst eingebaut wurde. Immerhin hat so eine Heizung das Potenzial, ein Haus abzufackeln. Ich habe sowas schon mal gesehen bei Viessmann, da war es, soweit ich mich erinnere ein synchrones Protokoll, wo man immer auf ein Byte der Heizung richtig antworten musste, um dann überhaupt etwas einstellen zu können. (deshalb oben meine Frage: wer ist überhaupt Master hier?) Aber auf diese Fragen sollte der Ökofen Hersteller Antwort geben können, insofern er das überhaupt will. Oft haben Hersteller halt Angst, zuviel zu verraten. Schliesslich wollen sie ja auch ihre Hardware (Touchpanel o.ä.) verkaufen.

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Bluefox
        Bluefox last edited by

        @looxer01:

        @Bluefox:

        Habe gefunden, warum CW nicht sichtbar war. Jetzt ausprobieren. `

        jetzt kann ich CW einstellen. Leider bekomme ich trotz aller Versuche (Registeradressen minus und plus 1 und verschiedeneste Formate etc) lediglich eine Null zurück. Schon eigenartig, dass es bei Ananas funktioniert aber hier bzw. bei Radzio nicht. :shock: `
        Kannst du mal neue Version ausprobieren?

        "CW" auf true und "Max read request length" auf 1 setzen

        https://github.com/ioBroker/ioBroker.mo … est-length

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • L
          looxer01 last edited by

          Bin bis Freitag unterwegs. Teste ich am Freitag und melde mich dann sofort.

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • L
            looxer01 last edited by

            Danke BF.

            Ich habe es probiert aber Oekofen will einfach nicht mit einem Wert rausrücken.

            Ich rufe da mal an aber die werden mich nur an Ananas verweisen - schätze ich, nach dem Motto "geht doch"

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Bluefox
              Bluefox last edited by

              @looxer01:

              Danke BF.

              Ich habe es probiert aber Oekofen will einfach nicht mit einem Wert rausrücken.

              Ich rufe da mal an aber die werden mich nur an Ananas verweisen - schätze ich, nach dem Motto "geht doch" `
              Ich wurde gerne noch mal dran an deinen Gerät.

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • L
                looxer01 last edited by

                ja gerne. Siehe PN

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • S
                  Stefnas last edited by

                  @looxer01:

                  jetzt hoffe ich nur noch auf stefnas, da er eine neuere Software von oekofen hat. ich habe 2.03b und stefnas 2.05.

                  angeblich soll modbus da besser laufen. Einen Termin für den upgrade habe ich schon aber ich möchte das natürlich nur dann machen,

                  wenn es auch was bringt. `

                  servus 😉 sorry musste mich aufgrund diverser termine erst einmal ausklinken…wäre aber nun wieder für funktionstest verfügbar. was genau soll ich für dich testen bzw. mail mir kurz per pn die konfiguration wie ich sie mal bei mir testen soll. werde heute abend den adapter mal aktualisieren und dann kann ich dir gerne helfen.

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • L
                    looxer01 last edited by

                    Hi Steffen,

                    das wäre klasse, wenn du das zeitnah hinbekommst. Mein Termin für den update steht für Freitag.

                    Die Einstellungen,

                    • oekofen Modbus aktivieren - hast du ja schon gemacht - glaube ich

                    • Adapter Modbus aktivieren und einstellen

                    • einstellungen.

                    Holding Registereinstellung:

                    • Testregister 23 . 16 BIT sollte passen

                    • zweites Register 60 (TPO Temperatur)

                    • dabei auch cycling Write aktivieren jeweils für die beiden Register

                    Adapter "Allgemein" Einstellung

                    • Lese Request Laenge auf 1

                    Dann mal schauen ob für das objekt einen Wert erhält.

                    vG Ralf

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Bluefox
                      Bluefox last edited by

                      Konnte gestern die Kommunikation mit oekofen hinbekommen.

                      Das Teil unterstützt kein Write_Single_Register.

                      Also, folgende Info fehlt in der Dokumentation:

                      • Device ID: 3

                      • Write_Single_Register werden nicht unterstützt

                      • Die richtige Werte werden nur nach dem Schreibzugriff angezeigt (was ziemlich skurril ist)

                      werde heute Abend eine Version machen.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • S
                        starfish last edited by

                        ` > - Write_Single_Register werden nicht unterstützt

                        • Die richtige Werte werden nur nach dem Schreibzugriff angezeigt (was ziemlich skurril ist) `
                          ist ja spannend. Nur zum Verständnis - besteht da nicht die Gefahr, dass man etwas überschreibt?
                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Bluefox
                          Bluefox last edited by

                          @starfish:

                          Nur zum Verständnis - besteht da nicht die Gefahr, dass man etwas überschreibt? `
                          Natürlich. Deswegen ist für mich ÜBERHAUPT nicht nachvollziehbar, was haben die Entwickler sich dabei gedacht. :lol:

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Bluefox
                            Bluefox last edited by

                            Ich habe eine neue Version gemacht.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • L
                              looxer01 last edited by

                              kurz installiert und ich kann sagen: da purzeln Werte herein 🙂

                              1000 Dank Bluefox -

                              ich schaue mir jetzt die Werte an. Wahrscheinlich muss ich noch ein wenig rumspielen -

                              aber z.B. die Speichertemperatur stimmt schon….

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • L
                                looxer01 last edited by

                                ja, die Werte stimme alle.

                                noch eine Frage. Oekofen stellt die temperaturwerte in Zehntel Grad dar.

                                Also z.B. 475 = 47,5 Grad. Wie kann ich das am Besten anzeigen ? Geht wahrscheinlich nur mit einem Script ?

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • S
                                  starfish last edited by

                                  > was haben die Entwickler sich dabei gedacht
                                  möglicherweise ist es so gedacht, dass die Werte im Bedienteil (master) gespiegelt werden und dann bei einer Änderung blockweise mit dem slave synchronisiert werden, anschliessend liefert der slave die Werte als eine Art "ack" zurück. naja, Hauptsache es läuft jetzt.

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • P
                                    pix last edited by

                                    Hallo,

                                    Modbus ist zwar nicht mein Thema, aber:
                                    @looxer01:

                                    noch eine Frage. Oekofen stellt die temperaturwerte in Zehntel Grad dar.

                                    Also z.B. 475 = 47,5 Grad. Wie kann ich das am Besten anzeigen ? Geht wahrscheinlich nur mit einem Script ? `
                                    Geht in VIS ohne Skript mit dem val number Widget und dem Feld zur Multiplikation: 261_bildschirmfoto_2015-11-09_um_23.20.48.jpg

                                    Oder alternativ in jedem Textfeld mit den Bindings:

                                    Nehmen wir an, dein Wert steht im Objekt modbus.0.55524_temperatur

                                    Dann schreibst du

                                    {ofen_temp:modbus.0.55524_temperatur;(ofen_temp/10).toFixed(1)} 
                                    

                                    in das Feld.

                                    Versuchs mal,

                                    Gruß,

                                    Pix

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Bluefox
                                      Bluefox last edited by

                                      @looxer01:

                                      Also z.B. 475 = 47,5 Grad. Wie kann ich das am Besten anzeigen ? Geht wahrscheinlich nur mit einem Script ? `
                                      48_img_009.png

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • L
                                        looxer01 last edited by

                                        perfekt - vielen Dank an euch Beide.

                                        Faktor in Modbus auf 0.1 und die Daten stehen richtig in den Objekten.

                                        @Pix - Dein Lösungsansatz funktioniert ebenso und ist einfach. Über Modbus kann ich aber gleich richtig abspeichern und muss

                                        später keine zusätzlichen Divisionen umsetzen.

                                        vG Looxer
                                        7022_1.jpeg
                                        7022_2.jpeg
                                        7022_3.jpeg

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • P
                                          pix last edited by

                                          Hallo,

                                          darf ich fragen, welche Hardware bzw. welche Stromzähler Ihr einsetzt? Ich würde mir gern einen 3Phasen-Zähler einbauen lassen.

                                          Gruß,

                                          Pix

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • M
                                            Marcolotti last edited by

                                            Hallo Lux,

                                            Also wir setzen den SMA Energy Meter ein.

                                            Gruß Marco

                                            Gesendet von meinem HTC One_M8 mit Tapatalk

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            865
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            modbus modbus adapter
                                            140
                                            970
                                            299345
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo