      Glasfaser @warp735 last edited by

      @warp735 sagte in Modbus adapter:

      und bekomm auch leider keine Daten rein

      Umrechner .. siehe hier :

      https://bin-dez-hex-umrechner.de/

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser @warp735 last edited by Glasfaser

        @warp735

        Ich habe mal bei mir rumgekramt ,

        habe noch von meinem vorherigen WAGO 879-3020 das Register gefunden für Modbus ioBroker

        Holding :

        _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
        16384	Seriennummer			uint32be	2				value		true	false	false	false
        16402	L1_Richtung	F: Bezug - R: Lieferung		string	1				value		true	false	false	false
        16403	L2_Richtung	F: Bezug - R: Lieferung		string	1				value		true	false	false	false
        16404	L3_Richtung	F: Bezug - R: Lieferung		string	1				value		true	false	false	false
        20480	Spannung		V	floatbe	2				value		false	false	false	false
        20482	L1_Spannung		V	floatbe	2				value		true	false	false	false
        20484	L2_Spannung		V	floatbe	2				value		true	false	false	false
        20486	L3_Spannung		V	floatbe	2				value		true	false	false	false
        20488	Frequenz		Hz	floatbe	2				value		true	false	false	false
        20490	Strom		A	floatbe	2				value		false	false	false	false
        20492	L1_Strom		A	floatbe	2				value		true	false	false	false
        20494	L2_Strom		A	floatbe	2				value		true	false	false	false
        20496	L3_Strom		A	floatbe	2				value		true	false	false	false
        20498	Totale_Wirkleistung		W	floatbe	2				value		true	false	false	false
        20500	L1_Wirkleistung		W	floatbe	2				value		true	false	false	false
        20502	L2_Wirkleistung		W	floatbe	2				value		true	false	false	false
        20504	L3_Wirkleistung		W	floatbe	2				value		true	false	false	false
        20530	L1-L2_Spannung		V	floatbe	2				value		true	false	false	false
        20532	L1-L3 Spannung		V	floatbe	2				value		true	false	false	false
        20534	L2-L3 Spannung		V	floatbe	2				value		true	false	false	false
        24588	Wirkenergie_Bezug		kWh	floatbe	2				value		true	false	false	false
        24600	Wirkenergie_Lieferung		kWh	floatbe	2				value		true	false	false	false
        

        1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • W
          warp735 last edited by

          @glasfaser sagte in Modbus adapter:

          siehe hier , WAGO Auslesen von 5000 also Wert von L1 :

          Danke für den Link... Derjenige hat ja leider auch aufgegeben 😞

          Adapter bleibt zwar grün, aber Daten kommen halt keine

          Glasfaser Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Glasfaser
            Glasfaser @warp735 last edited by Glasfaser

            @warp735 sagte in Modbus adapter:

            aber Daten kommen halt keine

            ??

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Homoran
              Homoran Global Moderator Administrators @warp735 last edited by Homoran

              @warp735 sagte in Modbus adapter:

              Adapter bleibt zwar grün, aber Daten kommen halt keine

              zeigen!
              incl. debug-log

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Glasfaser
                Glasfaser @warp735 last edited by

                @warp735 sagte in Modbus adapter:

                Derjenige hat ja leider auch aufgegeben

                das war aber kein Wago im Thread ... ich habe darin nur ein Beispiel dazu gezeigt !

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • W
                  warp735 last edited by

                  @glasfaser sagte in Modbus adapter:

                  das war aber kein Wago im Thread ... ich habe darin nur ein Beispiel dazu gezeigt !

                  Schon klar... aber du scheinst ja den gleichen zu haben. Die sensitiven Tasten haben mich gleich aufhorchen lassen LOL

                  Probier gerade mit Radzio rum. Aber auch hier keine Chance. Immer Timeout Fehler. ioBroker ist grün, aber kein Datenpunkt

                  Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @warp735 last edited by Glasfaser

                    @warp735 sagte in Modbus adapter:

                    ioBroker ist grün, aber kein Datenpunkt

                    hast du mein beigestelltes Register eingefügt .

                    df9ca048-b556-49ce-b402-c1cc889fcaaa-grafik.png

                    ... oder was machst du gerade , ich sitze nicht bei dir deshalb ist hier gerade Raten angesagt !?

                    Edit : Bild eingefügt

                    Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Homoran
                      Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by

                      @glasfaser sagte in Modbus adapter:

                      hast du mein beigestelltes Register eingefügt .

                      oder meins?

                      @homoran sagte in Modbus adapter:

                      Diese müssten dann in Dezimalzahlen umgerechnet werden
                      500E wären demnach 20494

                      und bitte immer alles zeigen!

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • W
                        warp735 last edited by

                        @glasfaser sagte in Modbus adapter:

                        oder was machst du gerade , ich sitze nicht bei dir deshalb ist hier gerade Raten angesagt !?

                        Danke... tatsächlich überlesen. Was hast vorne eingestellt? Ich hab den KDK (Wago kauft nur zu)

                        Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @warp735 last edited by Glasfaser

                          @warp735 sagte in Modbus adapter:

                          Was hast vorne eingestellt?

                          wo vorne ..
                          ich habe keine Ahnung was du damit meinst !

                          W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • W
                            warp735 @Glasfaser last edited by

                            @glasfaser
                            Bei den "ALLEMEINEN EINSTELLUNGEN", Vorderster Tab

                            Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • W
                              warp735 last edited by

                              PS: hab jetzt nur mal den Datenpunkt 20482 / Spannung L1

                              Pollzeit ist 1ms, Adapter grün, Datenpunkt 0

                              Irgendwas muss er doch machen

                              btw: hast den Zähler nicht mehr?

                              Homoran Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @warp735 last edited by

                                @warp735

                                Dies ist eine inviduelle Einstellung

                                Bei mir war es in Verbindung mit dem -waveshare-rs485-to-eth-

                                09f9d129-5d62-4097-ba73-ac8172cc97ad-grafik.png

                                So ganz kommen wir hier nicht weiter damit .

                                Wie und womit liest du deinen Wago aus !?

                                Wie schon ganz oben angeben inkl. Link Probiere es mit dem Windows Programm ,denn wenn alles Funktioniert kannst du mit ioBroker weiter machen !

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Homoran
                                  Homoran Global Moderator Administrators @warp735 last edited by

                                  @warp735 sagte in Modbus adapter:

                                  Pollzeit ist 1ms, Adapter grün, Datenpunkt 0

                                  zeig doch mal endlich was

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @warp735 last edited by

                                    @warp735 sagte in Modbus adapter:

                                    PS: hab jetzt nur mal den Datenpunkt 20482 / Spannung L1
                                    Pollzeit ist 1ms, Adapter grün, Datenpunkt 0
                                    Irgendwas muss er doch machen
                                    btw: hast den Zähler nicht mehr?

                                    Warum Zeigts du nicht mal nicht ein Screenshot davon oder ein Log ... so bringt das gar nichts

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • W
                                      warp735 last edited by

                                      @homoran sagte in Modbus adapter:

                                      zeig doch mal endlich was

                                      Was willst sehen?! Adaper grün, Logbuch leer. Ein Bild von Pollzeit 1ms?

                                      Glasfaser Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @warp735 last edited by

                                        @warp735 sagte in Modbus adapter:

                                        Logbuch leer.

                                        kann nicht sein , dann poolt der Adapter nicht

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • W
                                          warp735 last edited by

                                          @glasfaser sagte in Modbus adapter:

                                          Wie und womit liest du deinen Wago aus !?

                                          Das Pandon zum Waveshare bzw wahrscheinlich sogar der "richtige" Hersteller "ZLAN" Bei Aliexpress paar €

                                          Hat mit dem Eastron und bei anderen Geräten auch einwandfrei funktioniert..

                                          Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • W
                                            warp735 last edited by

                                            @glasfaser sagte in Modbus adapter:

                                            kann nicht sein , dann poolt der Adapter nicht

                                            Ist aber so... Adapter grün, letzter Log Eintrag "connect to Slave" von 18:00 Uhr und das wars.

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            1.1k
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            modbus modbus adapter
                                            140
                                            970
                                            298463
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo