    • blauholsten
      blauholsten Developer last edited by

      So jetzt bin ich am PC. Ich habe heute nochmal einiges versucht, leider ohne Erfolg!

      Kurz zu Konstellation:

      • ioBroker auf PI2 verbunden über LAN

      • S7-300 (314IFM) über Deltalogic Netlink S7-Net-Adapter am lokalen Netzwerk angeschlossen

      • Step7 5.4 unter XPMode

      Programmieren der S7 über Step7 funktioniert tadellos!

      Es scheint also an der Kommunikation zwischen den S7-Adapter im ioBroker (SNAP7) zu liegen!???

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Bluefox
        Bluefox last edited by

        111 => I/O error(socket error): [Errno 111] Connection refused
        

        Das heisst, S7300 hat aktiv die Verbindung abgebrochen und das heißt es gefehlt irgendwas nicht.

        Hast du ISO oder TCP Projektiert?

        Ich habe jetzt diesen Adapter angesehen. Du hast doch den Adapter in Step7 auch projektiert? Oder?

        Auf der Kompatibilitätsliste http://snap7.sourceforge.net/snap7_clie … patibility

        steht nichts über Deltalogic Netlink S7-Net-Adapter .

        Auch hier steht nichts: https://www.symcon.de/forum/threads/289 … Symcon-4-0

        Also, hoch wahrscheinlich, geht nicht.

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • blauholsten
          blauholsten Developer last edited by

          Hi,

          muss das Thema nochmal hoch holen.

          Nachdem ich herausgefunden habe, das der Adapter für diesen Zweck nicht ausgelegt ist. Habe ich mir eine CP343-1 zugelegt.

          Wollte soeben den S7 Adapter in Betrieb nehmen, leider kamen folgende Meldungen:
          671_unbenannt.png

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • blauholsten
            blauholsten Developer last edited by

            Habe den Adapter entfernt und neu installiert! Jetzt bekomme ich einen Verbindung hin :!: 🙂

            Ich habe mir jetzt nach der Adapter Anleitung einen DB importiert. Wenn der Adapter jetzt startet kommt folgendes…. 671_unbenannt.png

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Bluefox
              Bluefox last edited by

              @blauholsten:

              Habe den Adapter entfernt und neu installiert! Jetzt bekomme ich einen Verbindung hin :!: 🙂

              Ich habe mir jetzt nach der Adapter Anleitung einen DB importiert. Wenn der Adapter jetzt startet kommt folgendes…. filename="Unbenannt.PNG" index="0">~~ `
              Jetzt müssen wir nur rausfinden, was 0x2300000 ist. :?

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • blauholsten
                blauholsten Developer last edited by

                @Bluefox:

                Jetzt müssen wir nur rausfinden, was 0x2300000 ist. :? `

                :?: :?: :?: :roll:

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • blauholsten
                  blauholsten Developer last edited by

                  So,

                  ich bekomme immer die gleichen Meldungen wenn ich DB Punkte rein lade! Habe ich keine im Adapter geladen ist anscheinend alles i.O.
                  671_unbenannt.png

                  Keiner eine Idee??? :idea:

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Bluefox
                    Bluefox last edited by

                    @blauholsten:

                    So,

                    ich bekomme immer die gleichen Meldungen wenn ich DB Punkte rein lade! Habe ich keine im Adapter geladen ist anscheinend alles i.O.
                    filename="Unbenannt.PNG" index="0">~~

                    Keiner eine Idee??? :idea: `
                    Gehen nur DBs nicht und Merker schon?

                    Das Problem liegt an Snap7 und das ist in C++ geschrieben.

                    Ich habe aber das gefunden:

                    const longword errCliFunctionRefused        = 0x02300000; // CLI : function refused by CPU (Unknown error)
                    
                    

                    Dafür gibt es:

                    http://sourceforge.net/p/snap7/discussi … /?limit=25

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • blauholsten
                      blauholsten Developer last edited by

                      Hi,

                      so ich habe es nun endlich geschafft :idea: :arrow: es lagen zwei Probleme vor, zum einen hatte ich meine Kommunikation sbausteine in step7 nicht richtig parametriert….. :oops: ...aber das eigentliche Problem war , in der Konfiguration des S7 Adapters habe ich als rack/slot die Adresse des CP's genommen. Nachdem ich diese auf die Slot Nummer der CPU eingestellt, habe ging es!

                      Ich denke das könnte man in der Adapter Beschreibung mit aufnehmen :!:

                      (Ich konnte auch in stundenlanger sich über snap7 leider nichts drüber finden.)

                      Interessant wäre auch woher der Datenpunkt connection im S7 Adapter seinen wert her bekommt? Dieser zeigt ja eine eine bestehende Verbindung an, obwohl diese eigentlich nicht bestand.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • fu_zhou
                        fu_zhou last edited by

                        Ich habe eine neue Anleitung geschrieben, zunächst auf Englisch, mit Fokus auf den CSV Import. Ich habe eine Excel-Datei erstellt, mit der Ruck-Zuck Kommunikations-DBs erstellt und ioBroker abgefüllt werden kann.

                        Die Anleitung liegt dem Admin vor, muss nur noch auf die Seite gestellt werden.

                        Dass Rack und Slot der CPU verwendet werden muss, steht auch schon in der jetzigen Anleitung.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • blauholsten
                          blauholsten Developer last edited by

                          @fu_zhou:

                          Dass Rack und Slot der CPU verwendet werden muss, steht auch schon in der jetzigen Anleitung. `

                          Hi,

                          ich lass dies auch, aber ich denke ein Satz wie…. "Bei Verwendung eines CP's ist die rack & Slot Nummer der CPU einzustellen" recht hilfreich und kostet kein Brot.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • First post
                            Last post

                          Support us

                          ioBroker
                          Community Adapters
                          Donate
                          FAQ Cloud / IOT
                          HowTo: Node.js-Update
                          HowTo: Backup/Restore
                          Downloads
                          BLOG

                          980
                          Online

                          31.9k
                          Users

                          80.2k
                          Topics

                          1.3m
                          Posts

                          3
                          14
                          3759
                          Loading More Posts
                          • Oldest to Newest
                          • Newest to Oldest
                          • Most Votes
                          Reply
                          • Reply as topic
                          Log in to reply
                          Community
                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                          The ioBroker Community 2014-2023
                          logo