NEWS
Übertragungsfehler zur CCU
-
Hallo,
habe gerade ein Blockly Skript erstellt was mir Werte zur CCU schicken soll. Ich bekomme immer ein Warnhinweis in der Log und der Wert wird auch nicht immer Aktualisiert.
-
Würdest du bitte mal dein Blockly hier posten?
So ganz ohne ein paar Zusatzinfos wird es wohl ein Glaskugelschuppsen
Grüße
Tom
-
Oh habe vergessen das Bild hochzuladen :oops:
3275_2018-05-14.png -
Dein Blockly versucht viel zu häufig die Daten zu setzen.
Versuch es mal bitte im 30 Sekunden Takt…
Also den Zeitplan ändern....
-
30 Sekunden ist aber häufiger als jede Minute
Gruß
Rainer
-
Habe es gerade erhöht auf 2 Minuten und der Fehler beliebt bestehen. Der Wert wird weiterhin in der CCU Systemvariable nicht geändert
-
ich tippe da eher auf inkompatible Feldtypen oder es fehlt "Wert von"
Gruß
Rainer
-
Die Datensätze sind alle vorhanden, wenn ich das von Hand ändere werden mir die neuen Werte in der CCU angezeigt.
Habe auch noch eine Test CCU im Netz, da klappt alles ohne Probleme.
-
es fehlt "Wert von" `
Das scheint aber nicht das einzige Problem zu sein, schaut man das Log an. -
Stimmt habe das falsche in das Skript gezogen.
Habe mal die LOG mit beigefügt dort werden auch Warnhinweise geloggt.
3275_2018-05-14__3_.png -
30 Sekunden ist aber häufiger als jede Minute
Gruß
Rainer `
arghhh, du hast Recht, im Zeitplan ist das erste * die Minute, nicht die Sekunde :lol:
-
Hast Du das Skript geändert ?
steuere Sonnenwinkel Azimut mit Wert von Objekt Sonne:Azimut
-
ja das habe ich geändert, die Werte werden in der CCU wieder angezeigt. Leider aber auch die Fehler in der LOG.
-
ie Werte werden in der CCU wieder angezeigt. `
Das war ja Sinn der Sache!Leider aber auch die Fehler in der LOG. `
Das sind keine Fehler (ERR).Das sind Warnungen (WARN).
und wie ich vermutet hatte:
@Homoran:ch tippe da eher auf inkompatible Feldtypen `
Gruß
Rainer
-
Es werden Strings in Datenpunkte vom Typ "Zahl" geschrieben. Mach es besser so:
-
Habe das jetzt nach deinem Beispiel gemacht, aber es wird mir in der CCU nicht geändert.
3275_2018-05-21.png -
Azimut: Objekt ID –> Wert
-
habe den Type Zahl mal entfernt, dann klappt es. Muss aber feststellen, dass der Wert der mit in der CCU angezeigt wird nicht der aktuelle ist. Es wird mir dort immer der Wert davor angezeigt.
Desweiteren werden mir die Warnhinweise im Log immer noch angezeigt.