    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • metaxa
      metaxa last edited by

      @Jan1:

      Man kann doch jede Instanz direkt über den IOBroker neu starten lassen wie man Lust und Laune hat. Wieso sollte man da noch extra ein Script dazu verwenden wollen, wenn diese Funktion schon direkt implementiert ist? Man muss dazu nur unter Instanzen den Expertenmodus aktivieren. `

      Also ich finde im Expertenmodus keine passende Einstellung. Kann man mir das bitte zeigen? (autom. Neustart nach Absturz) 488_instanzen_expertenmodus.jpg
      Danke im Voraus!

      mxa

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Dutchman
        Dutchman Developer Most Active Administrators last edited by

        Im experten modus gibt es keine option zum Neustart mach Absturz nur cron alle x Zeit Neustart

        Sent from my iPhone using Tapatalk

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Diginix
          Diginix last edited by

          Ich starte bei mir mittels exec in Blockly Instanzen bei Bedarf neu.
          6549_adapter_restart.jpg

          Es muss ja nicht zwingend dauerhaft per Cron sein. Der exec Block sitzt natürlich in einem Skript mit Trigger und Bedingungen.

          ostseereiter R 2 Replies Last reply Reply Quote 4
          • ostseereiter
            ostseereiter @Diginix last edited by ostseereiter

            @Diginix sagte in Instanz per Script neu starten:

            Ich starte bei mir mittels exec in Blockly Instanzen bei Bedarf neu.
            Hallo Freunde,
            Hier wurde ja schon lange nichts mehr geschrieben Folgendes ich nehme meinen Onkyo-Receiver wenn ich diesen nicht brauche vom Strom. So weit so gut. Starte ich diesen dann kommt leider erst nach einen Neustart des Adapters eine Verbindung zu Stande.

            Screenshot (151).png

            Bekommt man den Neustart nicht in ein Script eingebunden?Das mit den exec Block habe ich nicht begriffen.

            Diginix 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Diginix
              Diginix @ostseereiter last edited by

              @ostseereiter Was für ein Skript?
              Und was soll dein Screenshot zeigen?

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • S
                Superdad last edited by

                Ich hatte mir das Script von @pix genommen und meine Datenpunkte eingetragen.
                Dann in Vis einen Button anlegen.
                Und bei Bedarf draufklicken.

                /* tuya adapter neu starten
                {1}
                erzeugt Objekt, das in VIS geschaltet werden kann
                Schaltung triggert Neustart eines Adapters
                {1}
                28.03.2018 erstellt von pix
                {1}
                */
                
                const logging = true; // (true;false) Logausgabe zentral schalten, da 5minütlich ein Mehrzeiler geloggt wird.
                const instanz = "javascript." + instance;
                const fC = false; // force Create
                const idSchalter = instanz + ".tuya.Adapter.Schalter";
                const adapter = "tuya.0"; // Name und Instanz des Adapters
                
                // Ab hier nix mehr ändern
                
                if (logging) log("Skript " + name + " in der Instanz " + instance + " gestartet");
                var idAdapter = "system.adapter." + adapter;
                
                createState(idSchalter, false, fC, {
                    name: adapter + " Adapter neu starten", 
                    type: "boolean", 
                    desc: "Schaltet den <" + adapter +  "> Adapter per Skript zB aus VIS",
                    role: "switch"
                });
                
                // Neustart triggern
                
                on({
                    id: idSchalter,
                    change: "ne",
                    from: "system.adapter.web.0" // Schaltung nur aus VIS möglich
                }, function (dpobj) {
                    var obj = getObject(idAdapter);
                    if (dpobj.state.val) {
                        obj.common.enabled = true;  // Adapter einschalten
                    } else if (!dpobj.state.val) {
                        obj.common.enabled = false;  // Adapter ausschalten
                    }
                    setObject(idAdapter, obj);
                    if (logging) log("Adapter <" + adapter + "> wurde " + ((obj.common.enabled) ? "ein" : "aus") + "geschaltet");
                });
                
                ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                • ostseereiter
                  ostseereiter @Superdad last edited by

                  @Superdad sagte in Instanz per Script neu starten:

                                                                                                                                              /* tuya adapter neu starten                                                                                                                                                                            {1}                                                                                                                                                                            erzeugt Objekt, das in VIS geschaltet werden kann                                                                                                                                                                            Schaltung triggert Neustart eines Adapters                                                                                                                                                                            {1}                                                                                                                                                                            28.03.2018 erstellt von pix                                                                                                                                                                            {1}                                                                                                                                                                            */                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         const logging = true; // (true;false) Logausgabe zentral schalten, da 5minütlich ein Mehrzeiler geloggt wird.                                                                                                                                                                            const instanz = "javascript." + instance;                                                                                                                                                                            const fC = false; // force Create                                                                                                                                                                            const idSchalter = instanz + ".tuya.Adapter.Schalter";                                                                                                                                                                            const adapter = "tuya.0"; // Name und Instanz des Adapters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         // Ab hier nix mehr ändern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         if (logging) log("Skript " + name + " in der Instanz " + instance + " gestartet");                                                                                                                                                                            var idAdapter = "system.adapter." + adapter;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         createState(idSchalter, false, fC, {                                                                                                                                                                                name: adapter + " Adapter neu starten",                                                                                                                                                                                 type: "boolean",                                                                                                                                                                                 desc: "Schaltet den <" + adapter +  "> Adapter per Skript zB aus VIS",                                                                                                                                                                                role: "switch"                                                                                                                                                                            });                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         // Neustart triggern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         on({                                                                                                                                                                                id: idSchalter,                                                                                                                                                                                change: "ne",                                                                                                                                                                                from: "system.adapter.web.0" // Schaltung nur aus VIS möglich                                                                                                                                                                            }, function (dpobj) {                                                                                                                                                                                var obj = getObject(idAdapter);                                                                                                                                                                                if (dpobj.state.val) {                                                                                                                                                                                    obj.common.enabled = true;  // Adapter einschalten                                                                                                                                                                                } else if (!dpobj.state.val) {                                                                                                                                                                                    obj.common.enabled = false;  // Adapter ausschalten                                                                                                                                                                                }                                                                                                                                                                                setObject(idAdapter, obj);                                                                                                                                                                                if (logging) log("Adapter <" + adapter + "> wurde " + ((obj.common.enabled) ? "ein" : "aus") + "geschaltet");                                                                                                                                                                            });
                  

                  Danke ja damit kann ich arbeiten super.

                  ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • ostseereiter
                    ostseereiter @ostseereiter last edited by ostseereiter

                    Hat zweimal hingehauen und nun wird nicht mehr geschallten. Habe mich zu früh gefreut.

                    Update ich habe festgestellt das ich das nur per VIS schalten kann über Blockly wird zwar von false auf true geschallten aber der Adapter reagiert nicht.Machen wir es halt händisch.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • R
                      RainerHp @Diginix last edited by

                      @Diginix script.js.yeelight_neustart: exec is not available. Please enable "Enable Exec" option in instance settings

                      Wie mache ich das? Finde nicht wo ich das auf enabel setzen kann?

                      Diginix 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Diginix
                        Diginix @RainerHp last edited by

                        @RainerHp Steht doch genau da: In den Einstellungen der javascript Instanz. Da kannst du einstellen was alles in Skripten genutzt werden darf, u.a. eben auch exec.

                        b910cb16-437b-4bce-9db9-c7e04e1d8c83-image.png

                        R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • R
                          RainerHp @Diginix last edited by

                          @Diginix Ach in der Javainstannz jau habs. gleich nochmal testen.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • T
                            Tobi75 last edited by

                            Hallo,

                            mein milight verliert nach ca. 20 sekunden die Verbindung.
                            Habt Ihr hier schon eine Lösung gefunden?
                            Mfg
                            Tobias

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • First post
                              Last post

                            Support us

                            ioBroker
                            Community Adapters
                            Donate

                            831
                            Online

                            31.8k
                            Users

                            80.0k
                            Topics

                            1.3m
                            Posts

                            11
                            19
                            14162
                            Loading More Posts
                            • Oldest to Newest
                            • Newest to Oldest
                            • Most Votes
                            Reply
                            • Reply as topic
                            Log in to reply
                            Community
                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                            The ioBroker Community 2014-2023
                            logo