    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • apollon77
      apollon77 last edited by

      Was Ist denn in hm-Rega als synchronisationsintervall eingestellt? So lange dauert es bis ein Wert übertragen wird.

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • miwi
        miwi last edited by

        1572_bildschirmfoto_2018-05-18_um_19.15.05.png
        bedeutet dies, dass keine Synchronisation stattfindet?

        Wie sollte idealerweise der Wert sein?

        Oder kann ich auch über ein Script bei Wertänderung die Synchronisation anstoßen?

        Danke für die Hilfe,

        miwi

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Dutchman
          Dutchman Developer Most Active Administrators last edited by

          30sec ist die standard Einstellung, man kann einen sync erzwingen mit dem bidcos 59 Press Button short siehe Einstellungen

          –-----------------------

          Send from mobile device

          Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****

          Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • miwi
            miwi last edited by

            Bedeutet dies, dass theoretisch der Wert alle 30 sec in die CCU übertragen werden sollte?

            Falls ja, geschieht dies leider nicht.

            CCU ist PivCCU auf einem separaten PI3. ioBroker läuft auf einem Cubietruck.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Dutchman
              Dutchman Developer Most Active Administrators last edited by

              @miwi:

              Bedeutet dies, dass theoretisch der Wert alle 30 sec in die CCU übertragen werden sollte?

              Falls ja, geschieht dies leider nicht.

              CCU ist PivCCU auf einem separaten PI3. ioBroker läuft auf einem Cubietruck. `

              Das ist merkwürdig, wen du die Variable auf der ccu änderst kommt diese in ioBroker an ?

              Steht irgendwas im Log ?

              –-----------------------

              Send from mobile device

              Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****

              Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • eric2905
                eric2905 last edited by

                Poste bitte mal einen Screenshot der Konfig des hm-rpc Adapters.

                Gruß,

                Eric

                Von unterwegs getippert

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • miwi
                  miwi last edited by

                  Eine in der CCU geänderte SysVar wird umgehend in ioBroker auch mit dem neuen, geänderten Wert angezeigt.

                  Wenn ich aber die selbe SysVar in ioBroker ändere wird dies nicht in der CCU angezeigt.

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • miwi
                    miwi last edited by

                    1572_bildschirmfoto_2018-05-18_um_20.34.33.png

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • miwi
                      miwi last edited by

                      Der Log ist leer.

                      Grüße aus Solingen,

                      miwi

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Dutchman
                        Dutchman Developer Most Active Administrators last edited by

                        @miwi:

                        Eine in der CCU geänderte SysVar wird umgehend in ioBroker auch mit dem neuen, geänderten Wert angezeigt.

                        Wenn ich aber die selbe SysVar in ioBroker ändere wird dies nicht in der CCU angezeigt. `

                        Änderst du die Variable per Hand oder Script ?

                        –-----------------------

                        Send from mobile device

                        Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****

                        Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • eric2905
                          eric2905 last edited by

                          Du kannst mal probieren, ob Du bei Protokoll durch einen Wechsel auf XML-RPC weiter kommst.

                          Gruß,

                          Eric

                          Von unterwegs getippert

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • miwi
                            miwi last edited by

                            Habe einen Teil des Fehlers gefunden.

                            Wenn ich die Variable in ioBroker von Hand ändere wird dies an die CCU übertragen.

                            Kommt der Wert aus einem Script geht es nicht.

                            Script hatte ich gestern bereits im Scripte Forumsordner gepostet:

                            on({id: "yr.0.forecast.day0.text"/*Actual text*/, change: "ne"}, function (obj) {
                              var value = obj.state.val;
                              var oldValue = obj.oldState.val;
                              setState("hm-rega.0.19592"/*SV Wetter ioBroker*/, getState("yr.0.forecast.day0.text").val, true);
                            });
                            

                            Danke für die schnelle Unterstützung,

                            miwi

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Dutchman
                              Dutchman Developer Most Active Administrators last edited by

                              Ich weiß nicht genau wie das bei JavaScript ist, in blockly muss man den aktualisieren Block benutzen für variablen anstatt steuern eventuell hilft dir das

                              –-----------------------

                              Send from mobile device

                              Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****

                              Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • miwi
                                miwi last edited by

                                1572_bildschirmfoto_2018-05-18_um_20.48.25.png

                                Steht leider schon auf aktualisieren. Ich vermute, dass der übertragene Wert in irgend einer Form nicht konform mit der CCU ist.

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • apollon77
                                  apollon77 last edited by

                                  Du musst aber „steuere“ benutzen anstelle „aktualisiere“

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • miwi
                                    miwi last edited by

                                    Habe jetzt von aktualisiere auf steure gewechselt und nun funktioniert es.

                                    Vielen Dank an alle die bei der Fehlersuche geholfen haben!!!

                                    Gruß

                                    miwi

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Dutchman
                                      Dutchman Developer Most Active Administrators last edited by

                                      Heu komisch normal ist steuere für objecte und aktualisiere für variablen 😕

                                      –-----------------------

                                      Send from mobile device

                                      Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****

                                      Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • paul53
                                        paul53 last edited by

                                        @Dutchman:

                                        normal ist steuere für objecte und aktualisiere für variablen `
                                        Beides (steuere / aktualisiere) aktualisiert Datenpunkte. Steuere (ack: false) <u>muss</u> man verwenden, wenn durch Setzen des Wertes eines Datenpunktes eine Aktion nach "aussen" erfolgen soll, also der Wert über das Netzwerk (inklusive localhost) oder ein Modem gesendet werden soll. Aktualisiere (ack: true) verwendet man üblicherweise, wenn Werte von "internen" Datenpunkten (javascript, vis) aktualisiert werden sollen.

                                        Steuere kann immer verwendet werden - mit dem Nachteil, dass der Wert von "internen" Datenpunkten im Reiter "Objekte" rot dargestellt bleibt, was lediglich die Darstellung von ack = false ist.

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • First post
                                          Last post

                                        Support us

                                        ioBroker
                                        Community Adapters
                                        Donate

                                        920
                                        Online

                                        31.6k
                                        Users

                                        79.5k
                                        Topics

                                        1.3m
                                        Posts

                                        5
                                        19
                                        1122
                                        Loading More Posts
                                        • Oldest to Newest
                                        • Newest to Oldest
                                        • Most Votes
                                        Reply
                                        • Reply as topic
                                        Log in to reply
                                        Community
                                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                        The ioBroker Community 2014-2023
                                        logo