      kasperfunsurfer last edited by

      Servus,

      habe gerade das Script probiert. Leider mit folgender Fehlermeldung: javascript.0 script.js.Skript1 compile failed: at script.js.Skript1:68

      Wie würde das Script aussehen wenn ich jetzt noch eine Abfrage vom Ph Wert mache das der übertragene Wert vom Parser nicht älter als 2 Minuten ist sowie eine Abfrage das der der PH Wert im Bereich größer 6,5 und kleiner 8,0 liegt ?

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • paul53
        paul53 last edited by

        @kasperfunsurfer:

        compile failed: at script.js.Skript1:68 `
        Habe es im Skript korrigiert: Es fehlte eine öffnende geschweifte Klammer in Zeile 65.

           if(dp.state.val) {
               setTimeout(function() {
        
        
        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • paul53
          paul53 last edited by

          @kasperfunsurfer:

          eine Abfrage vom Ph Wert mache das der übertragene Wert vom Parser nicht älter als 2 Minuten ist sowie eine Abfrage das der der PH Wert im Bereich größer 6,5 und kleiner 8,0 liegt ? `
          Was soll passieren, wenn beide Bedingungen erfüllt sind ?

          Was soll passieren, wenn eine der beiden Bedingungen nicht erfüllt ist ?

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • K
            kasperfunsurfer last edited by

            // IDS der Elemente IOBroker
            var idChlorAcidAlternative = "hm-rega.0.Dosierung_Umschaltung_Chlor/Acid";       // Umschaltung PH/Chlor
            var idPHWert               = "parser.0.Pool-ph";                                 // PH Wert von Parser Adapter
            var idORPWert              = "parser.0.Pool-orp";                                // Chlor Wert von Parser Adapter
            var idPumpeChlor           = "hm-rpc.1.NEQ1810472.19.STATE";                     // Pumpe Chlor Aktor
            var idPumpePH              = "hm-rpc.1.NEQ1810472.18.STATE";                     // Pumpe PH Aktor
            var idDayTimeChlor         = "hm-rega.0.Chor_Zeit_Tagesmenge";                   // Tagesmenge Chlor
            var idDayTimePH            = "hm-rega.0.Ph_Zeit_Tagesmenge";                     // Tagesmenge PH
            var idDayTimeChlorOver     = "hm-rega.0.25721";                                  // Maximale Tagesmenge Chlor ereicht
            var idDayTimePHOver        = "hm-rega.0.25720";                                  // Maximale Tagesmenge PH ereicht
            var idPoolPumpe            = "hm-rpc.1.NEQ1810472.13.STATE";                     // Abfrage Pool Pumpe
            var idPoolPumpeAuto        = "hm-rega.0.19785";                                  // Abfrage Pool Auto/Hand
            var idDosingAuto           = "hm-rega.0.25168";                                  // Abfrage Dosierung Auto/Hand
            var idStoerung             = "hm-rega.0.25719";                                  // Störung
            
            // Zielwerte
            var PHZielwert   = "7.05";                                                       // Ph Zielwert
            var orpZielwert  = "440";                                                        // Chlor Zielwert
            var maxTimeChlor = "80";                                                         // Chlor Tagesmenge in sec.
            var maxTimePH    = "80";                                                         // PH Tagesmenge in sec.
            
             // Script alle 3 Minuten Starten
            schedule ("*/1 * * * *", function() {
            
            // interne Variablen
            var dosingOK = true;
            var dosingTime = 0;
            
            // Steuerung Chlor/PH im Wechsel
            var aktuellerZustand = getState(idChlorAcidAlternative).val;
            if ( aktuellerZustand === "chlor") {
                setState(idChlorAcidAlternative, "ph");
            } else {
                setState(idChlorAcidAlternative, "chlor");
            }
            
            //Dosierung ist noch nicht abgeschaltet???
            if ((getState(idPumpeChlor).val === true) || (getState(idPumpePH).val === true)) {
                log('Dosierung läuft noch?');
                if (getState(idStoerung).val === false) {
                    setState(idStoerung, true);
                }
                return;
            }
            
            // Check, ob Pumpe im Automatik Betrieb
            if (getState(idPoolPumpeAuto).val === false) {
                log('PoolPumpe nicht im Automatik Betrieb -> keine Dosierung');
                dosingOK = false;
                return;
            }
            
            // Check, ob die Pumpe aktuell läuft
            if (getState(idPoolPumpe).val === false) {
                log('Pool Pumpe läuft nicht -> keine Dosierung');
                dosingOK = false;
                return;
            }
            
            // Außerdem muss die Pumpe schon mindestens 5Minuten laufen
            getState(idPoolPumpe).lc;
            
            // Check, ob Dosierung im Automatikmodus läuft
            if (getState(idDosingAuto).val === false) {
                log('Dosierung nicht im Automatik Modus -> keine Dosierung');
                dosingOK = false;
                return;
            }
            
            //  *****************  //
            //  *Steuerung Chlor*  //
            //  *****************  //
            
            if (aktuellerZustand === "chlor" && dosingOK === true) {
                var orpIstWert = getState(idORPWert).val;
            
                // Check, ob die Tagesdosierung Chlor noch nicht überschritten
                if (getState(idDayTimeChlor).val >= maxTimeChlor) {
                    log('Tagesmenge Chlor erreicht -> keine Dosierung');
                    dosingOK = false;
                }
            
                // Ist der Zielwert bereits überschritten?
                if (orpIstWert > orpZielwert) {
                    log('Dosierung Target ORP erreicht ->keine Dosierung');
                    dosingOK = false;
                    // in die globale Variable speichern
                    if (getState(idDayTimeChlorOver).val === false) {
                        setState(idDayTimeChlorOver, true);
                    }
                }
                // DosingTime abhängig von ORP-Differenz festlegen
                if (orpIstWert < orpZielwert) {
                    if (orpZielwert - orpIstWert > 100) {
                        dosingTime=80;
                    } else if (orpZielwert - orpIstWert < 5) {
                        dosingTime=10;
                    } else if (orpZielwert - orpIstWert < 10) {
                        dosingTime=20;
                    } else if (orpZielwert - orpIstWert < 20) {
                        dosingTime=35;
                    } else if (orpZielwert - orpIstWert < 40) {
                        dosingTime=45;
                    } else if (orpZielwert - orpIstWert < 60) {
                        dosingTime=50;
                    } else if (orpZielwert - orpIstWert < 100) {
                        dosingTime=60;
                    }
                }
            
                // Chlor-Dosierung starten
                if (dosingTime > 0 && getState(idPumpeChlor).val === false && dosingOK) {
                    // Fortschreibung Tagesdosierung Chlor
                    var chlor_time = getState(idDayTimeChlor).val;
                    chlor_time += dosingTime;
                    setState(idDayTimeChlor, chlor_time);
                    // Dosierung starten und Timer setzen
                    setState(idPumpeChlor, true);
                    setTimeout(function(){setState(idPumpeChlor, false)},dosingTime*1000);
                }
            }
            
            //  **************  //
            //  *Steuerung PH*  //
            //  **************  //
            
            if (aktuellerZustand === "ph" && dosingOK === true) {
                var phIstWert = getState(idPHWert).val;
            
                // Check, ob die Tagesdosierung PH noch nicht überschritten
                if (getState(idDayTimePH).val >= maxTimePH) {
                    log('Tagesmenge PH erreicht -> keine Dosierung');
                    dosingOK = false;
                }
            
                // Ist der Zielwert bereits überschritten?
                if (phIstWert > PHZielwert) {
                    log('Dosierung Target PH erreicht ->keine Dosierung');
                    dosingOK = false;
                    // in die globale Variable speichern
                    if (getState(idDayTimePHOver).val === false) {
                        setState(idDayTimePHOver, true);
                    }
                }
                // DosingTime abhängig von PH Differenz festlegen
                if (phIstWert < PHZielwert) {
                    if (PHZielwert - phIstWert > 0.1) {
                        dosingTime = 35;
                    } else if (PHZielwert - phIstWert < 0.03) {
                        dosingTime = 10;
                    } else if (PHZielwert - phIstWert < 0.05) {
                        dosingTime = 20;
                    } else if (PHZielwert - phIstWert < 0.1) {
                        dosingTime = 25;
                    }
                }
            
                // PH-Dosierung starten
                if (dosingTime > 0 && getState(idPumpePH).val === false && dosingOK) {
                    // Fortschreibung Tagesdosierung PH
                    var ph_time = getState(idDayTimePH).val;
                    ph_time+=dosingTime;
                    setState(idDayTimePH, ph_time);
                    // Dosierung starten und Timer setzen
                    setState(idPumpePH, true);
                    setTimeout(function(){setState(idPumpePH, false)},dosingTime*1000);
                }
            }
            });
            
            // Reset der TagesCounter bei einem Datumswechsel
            schedule ("30 0 0 * * *", function() {
                var chlor_time = 0;
                setState(idDayTimeChlor, chlor_time);
                var ph_time = 0;
                setState(idDayTimePH, ph_time);
                // Reset Kennzeichen Tagesmenge überschritten
                setState(idDayTimeChlorOver, false);
                setState(idDayTimePHOver, false);
            });
            
            

            Habe mir das quasi so gedacht das wenn die Werte nicht in dem Bereich liegen das die Variable Störung ausgelöst wird und nicht mehr weiter dosiert wird.

            Was mir noch aufgefallen ist. Das der Timer von der Pumpe also die 5 Minuten nicht wieder zurückgesetzt wird sobald die Pumpe ausgeht. So müßte es sein. Setzt sich erst zurück wenn ich Dosierung Automatik auf Hand setzte. Abfragen sind eigentlich immer auf Automatik und werden nur zum Pool säubern auf Hand geschaltet sonst nicht.

            Nochmal vielen Danke für deine Mühe !!!!!

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • paul53
              paul53 last edited by

              @kasperfunsurfer:

              // Zielwerte
              var PHZielwert   = "7.05";                                                       // Ph Zielwert
              var orpZielwert  = "440";                                                        // Chlor Zielwert
              var maxTimeChlor = "80";                                                         // Chlor Tagesmenge in sec.
              var maxTimePH    = "80";                                                         // PH Tagesmenge in sec.
              
              ```` `  
              

              Du weist den Werten Strings zu, verwendest sie aber für Berechnungen (Subtraktion / Vergleich mit Zahl). Das funktioniert nicht !!

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • K
                kasperfunsurfer last edited by

                Guten Morgen,

                dann lass uns bei dem Script bleiben was du geändert hast. Das andere übersteigt meinen Horizont.

                // IDS der Elemente IOBroker
                const idChlorAcidAlternative = "hm-rega.0.Dosierung_Umschaltung_Chlor/Acid";  
                const idPHWert               = "parser.0.Pool-ph";
                const idORPWert              = "parser.0.Pool-orp";
                const idPumpeChlor           = "hm-rpc.0.MEQ0454385.1.STATE";
                const idPoolPumpe            = "hm-rpc.1.NEQ1810472.13.STATE";
                const idDosingAuto           = "hm-rega.0.25168";
                const idStörung                = ??????????
                
                // Zielwerte
                const idPHZielwert = "8,1";
                const orpZielwert  = 480;
                
                // interne Variablen
                var timer;
                var acid;
                var dosingOK = false;
                setTimeout(function() {
                	dosingOK = getState(idPoolPumpe).val;
                }, 300000);
                
                function Dosierung() {
                   acid = false;
                   setState(idChlorAcidAlternative, "chlor");
                   timer = setInterval(function() {
                
                   // Umschaltung Chlor / Acid
                      acid = !acid;
                      if(acid) setState(idChlorAcidAlternative, "acid");
                      else setState(idChlorAcidAlternative, "chlor");
                
                            // DosingTime abhängig von ORP-Differenz festlegen
                      var orpIstWert  = parseFloat(getState(idORPWert).val); // parseFloat, falls ORPWert ein String ist
                      var dosingTime  = 80;
                      if (orpZielwert - orpIstWert > 100) dosingTime =60;
                      if (orpZielwert - orpIstWert > 60) dosingTime = 50;
                      if (orpZielwert - orpIstWert > 40) dosingTime = 45;
                      if (orpZielwert - orpIstWert > 20) dosingTime = 35;
                      if (orpZielwert - orpIstWert > 10) dosingTime = 20;
                      if (orpZielwert - orpIstWert > 5)  dosingTime = 10;
                      if (orpZielwert >= orpIstWert)     dosingTime =  0;
                
                      // Chlor-Dosierung starten
                      if (dosingOK && dosingTime > 0 && !getState(idPumpeChlor).val) {
                          setState(idPumpeChlor, true);
                          setTimeout(function(){
                		setState(idPumpeChlor, false);
                	  }, dosingTime * 1000);
                      }
                   }, 120000); // alle 2 Minuten
                }
                
                // Skriptstart
                if(getState(idDosingAuto).val) Dosierung();
                
                on(idDosingAuto, function(dp) {
                   if(dp.state.val) {
                      Dosierung();
                   } else {
                      if(timer) clearInterval(timer);
                      setState(idPumpeChlor, false);
                   }
                });
                
                on(idPoolPumpe, function(dp) { 
                   if(dp.state.val) {
                   setTimeout(function() {
                	     dosingOK = true;
                        }, 300000);                                                            // Dosierung wird nach 5 Minuten freigegeben
                    } else {
                       dosingOK = false;
                       setState(idPumpeChlor, false);
                   }
                });
                
                

                Dosierung läuft schonmal die Klammern waren falsch rum. Supi :mrgreen:

                -Jetzt noch das Problem mit dem Timer. Der Timer müsste von der Pumpe zurückgesetzt werden. Sprich Pumpe aus Timer zurücksetzen.

                -Was auch noch Interessant wäre Die Abfrage vom Orp Wert <500 und >800. Sowie die Abfrage des Timestamp vom Parser Adapter Wert nicht älter als 3 Minuten. Wenn das nicht der fall wäre Dosierung Stoppen und Variable const idStörung .

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • K
                  kasperfunsurfer last edited by

                  Servus,

                  komme leider nicht weiter dafür reichen nicht ansatzweise meine Java Kenntnisse. Paul kannst du noch mal weiter helfen oder sonst wer ?

                  Grüße Timo

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • paul53
                    paul53 last edited by

                    @kasperfunsurfer:

                    Der Timer müsste von der Pumpe zurückgesetzt werden. Sprich Pumpe aus Timer zurücksetzen. `
                    Welche Timer meinst Du ? Den, der die Freigabe nach 5 Minuten Laufzeit der Poolpumpe macht ?

                    // interne Variablen
                    var timer;
                    var acid;
                    var dosingOK = false;
                    var timerPool = setTimeout(function() {
                    	dosingOK = getState(idPoolPumpe).val;
                    }, 300000);
                    
                    ...
                    
                    on(idPoolPumpe, function(dp) {
                       clearTimeout(timerPool);
                       if(dp.state.val) {
                           timerPool = setTimeout(function() {
                    	  dosingOK = true;
                           }, 300000);                                                            // Dosierung wird nach 5 Minuten freigegeben
                       } else {
                           dosingOK = false;
                           setState(idPumpeChlor, false);
                       }
                    });
                    
                    
                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • K
                      kasperfunsurfer last edited by

                      Servus Paul,

                      läuft doch alles mit dem Timer von der Pumpe. Komme schon durcheinander das 2 Script gleichzeitig laufen und sich beeinflussen. Mit der Klammer < war übrigens doch richtig.

                      Jetzt wäre noch die geschichte mit der Abfrage von vom Orp Wert <500 und >800. Sowie die Abfrage des Timestamp vom Parser Adapter Wert nicht älter als 3 Minuten. Wenn das nicht der fall wäre Dosierung Stoppen und Variable const idStörung .

                      Damit komme ich gar nicht klar.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • paul53
                        paul53 last edited by

                        @kasperfunsurfer:

                        Die Abfrage vom Orp Wert <500 und >800. `
                        Verstehe ich nicht: <500 ist doch der normale Bereich. Was soll unter 800 und was über 800 passieren ?
                        @kasperfunsurfer:

                        die Abfrage des Timestamp vom Parser Adapter Wert nicht älter als 3 Minuten. Wenn das nicht der fall wäre Dosierung Stoppen und Variable const idStörung . `
                        Wie die Abfrage erfolgen kann, habe ich weiter oben gezeigt. Die Dosierung kann man stoppen, indem man dosingTime auf 0 setzt.

                              if (orpZielwert <= orpIstWert)     dosingTime =  0;
                        
                              if(Bedingung1 || Bedingung2 || Bedingung3) {
                                 dosingTime = 0;
                                 setState(idStörung, true);
                              } else setState(idStörung, false);
                        
                              // Chlor-Dosierung starten
                        
                        
                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • K
                          kasperfunsurfer last edited by

                          Sorry,

                          meinte natürlich kleiner 500 und größer 800. Wenn er quasi aus dem Bereich zwischen 500 und 800 raus ist soll die Dosierung stoppen und eine Störung erzeugen.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • paul53
                            paul53 last edited by

                            @kasperfunsurfer:

                            Wenn er quasi aus dem Bereich zwischen 500 und 800 raus ist soll die Dosierung stoppen und eine Störung erzeugen. `
                            Verstehe ich immer noch nicht, wenn der Zielwert 480 ist, stoppt die Dosierung bei >= 480. Die Bedingung dafür muss natürlich lauten

                                  if (orpZielwert <= orpIstWert)     dosingTime =  0;
                            
                            
                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • K
                              kasperfunsurfer last edited by

                              Nein habe mich falsch ausgedrückt. Er soll nur zwischen 500 und 800 dosieren. Wenn er unter 500 ist oder über 800 dann soll er nicht mehr Dosieren und ein Störung erzeugen. So soll es richtig sein.

                              Eine frage habe ich noch. Kann ich die maximal Tagesmenge Zeit so zurücksetzen oder wäre das nicht so richtig ?

                              // Reset der TagesCounter bei einem Datumswechsel

                              schedule ("30 0 0 * * *", function() {

                              var chlor_time = 0;

                              setState(idDayTimeChlor, chlor_time);

                              // Reset Kennzeichen Tagesmenge überschritten

                              setState(idDayTimeChlorOver, false);

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • paul53
                                paul53 last edited by

                                @kasperfunsurfer:

                                Er soll nur zwischen 500 und 800 dosieren. `
                                Das kann nicht sein, denn dann liegt der Zielwert außerhalb des Bereiches ! Außerdem stimmen dann die Vergleiche (Vorzeichen) nicht !

                                @kasperfunsurfer:

                                Kann ich die maximal Tagesmenge Zeit so zurücksetzen oder wäre das nicht so richtig ?

                                // Reset der TagesCounter bei einem Datumswechsel

                                schedule ("30 0 0 * * *", function() {

                                var chlor_time = 0;

                                setState(idDayTimeChlor, chlor_time);

                                // Reset Kennzeichen Tagesmenge überschritten

                                setState(idDayTimeChlorOver, false); `
                                Es muss erst die Tagesmenge im Datenpunkt idDayTimeChlor gespeichert werden, bevor die Variable zurück gesetzt wird. Für "Tagesmenge überschritten" fehlt ein Vergleich.

                                var chlor_time;
                                
                                // Reset der TagesCounter bei einem Datumswechsel
                                schedule ("30 0 0 * * *", function() { // 30 s nach Mitternacht
                                   setState(idDayTimeChlor, chlor_time);
                                   // Reset Kennzeichen Tagesmenge überschritten
                                   if(chlor_time < Vergleichswert) setState(idDayTimeChlorOver, false);
                                   else setState(idDayTimeChlorOver, true);
                                   chlor_time = 0;
                                });
                                
                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • K
                                  kasperfunsurfer last edited by

                                  Ich dacht so,

                                  ` > // Check, ob die Tagesdosierung Chlor noch nicht überschritten

                                  if (getState(idDayTimeChlor).val >= maxTimeChlor) {

                                  log('Tagesmenge Chlor erreicht -> keine Dosierung');

                                  dosingOK = false;

                                  }

                                  // Ist der Zielwert bereits überschritten?

                                  if (orpIstWert > orpZielwert) {

                                  log('Dosierung Target ORP erreicht ->keine Dosierung');

                                  dosingOK = false;

                                  // in die globale Variable speichern

                                  if (getState(idDayTimeChlorOver).val === false) {

                                  setState(idDayTimeChlorOver, true);

                                  }

                                  // Fortschreibung Tagesdosierung Chlor

                                  var chlor_time = getState(idDayTimeChlor).val;

                                  chlor_time += dosingTime;

                                  setState(idDayTimeChlor, chlor_time);

                                  // Reset der TagesCounter bei einem Datumswechsel

                                  schedule ("30 0 0 * * *", function() { // 30 s nach Mitternacht

                                  setState(idDayTimeChlor, chlor_time);

                                  // Reset Kennzeichen Tagesmenge überschritten

                                  if(chlor_time < Vergleichswert) setState(idDayTimeChlorOver, false);

                                  else setState(idDayTimeChlorOver, true);

                                  chlor_time = 0;

                                  }); `

                                  sollte so laufen oder ?

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • paul53
                                    paul53 last edited by

                                    Code bitte in Code tags posten, da sonst schlecht lesbar (Formatierung verschwindet) !

                                    Besser:

                                    // Check, ob die Tagesdosierung Chlor noch nicht überschritten
                                    if (chlor_time >= maxTimeChlor) {
                                       log('Tagesmenge Chlor erreicht -> keine Dosierung');
                                       dosingOK = false;
                                       setState(idDayTimeChlorOver, true);
                                    }
                                    

                                    @kasperfunsurfer:

                                    // Ist der Zielwert bereits überschritten?

                                    if (orpIstWert > orpZielwert) {

                                    log('Dosierung Target ORP erreicht ->keine Dosierung');

                                    dosingOK = false;

                                    // in die globale Variable speichern

                                    if (getState(idDayTimeChlorOver).val === false) {

                                    setState(idDayTimeChlorOver, true);

                                    } `
                                    Das wird doch schon geprüft durch

                                          if (orpZielwert <= orpIstWert)     dosingTime =  0;
                                    

                                    Das Einlesen des Wertes von idDayTimeChlor ist nicht erforderlich, wenn chlor_time eine globale Variable ist.

                                    // Fortschreibung Tagesdosierung Chlor
                                    chlor_time += dosingTime;
                                    setState(idDayTimeChlor, chlor_time);
                                    
                                    

                                    und

                                    // Reset der TagesCounter bei einem Datumswechsel
                                    schedule ("30 0 0 * * *", function() { // 30 s nach Mitternacht
                                    // Reset Kennzeichen Tagesmenge überschritten
                                       setState(idDayTimeChlorOver, false);
                                       chlor_time = 0;
                                       setState(idDayTimeChlor, chlor_time);
                                    });
                                    
                                    
                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • K
                                      kasperfunsurfer last edited by

                                      Ich wollte die Zeit selber bestimmen. Sprich beispielweise Max Chlor Dosieren 80 sec. am Tag. Dann nicht mehr Dosieren.

                                      ` > var idDayTimeChlor = "hm-rega.0.Chor_Zeit_Tagesmenge"; // Tagesmenge Chlor

                                      var maxTimeChlor = "80"; // Chlor Tagesmenge in sec. `

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • paul53
                                        paul53 last edited by

                                        @kasperfunsurfer:

                                        Ich wollte die Zeit selber bestimmen. `
                                        ??
                                        @kasperfunsurfer:

                                        var maxTimeChlor = "80"; // Chlor Tagesmenge in sec. `
                                        Weil damit gerechnet wird, muss es eine Zahl sein (kein String !).

                                        const maxTimeChlor = 80; // Chlor Tagesmenge in sec. 
                                        
                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • K
                                          kasperfunsurfer last edited by

                                          ` > // IDS der Elemente IOBroker

                                          const idChlorAcidAlternative = "hm-rega.0.Dosierung_Umschaltung_Chlor/Acid";

                                          const idPHWert = "parser.0.Pool-ph";

                                          const idORPWert = "parser.0.Pool-orp";

                                          const idPumpeChlor = "hm-rpc.0.MEQ0454385.1.STATE";

                                          const idPoolPumpe = "hm-rpc.1.NEQ1810472.13.STATE";

                                          const idDosingAuto = "hm-rega.0.25168";

                                          const maxTimeChlor = 80; // Chlor Tagesmenge in sec.

                                          const idDayTimeChlor = "hm-rega.0.Chor_Zeit_Tagesmenge"; // Tagesmenge Chlor ?????????????????

                                          // Zielwerte

                                          const idPHZielwert = "8,1";

                                          const orpZielwert = 850;

                                          // interne Variablen

                                          var timer;

                                          var acid;

                                          var dosingOK = false;

                                          setTimeout(function() {

                                          dosingOK = getState(idPoolPumpe).val;

                                          }, 120000);

                                          // Umschaltung Chlor / Acid im Wechsel

                                          function Dosierung() {

                                          acid = false;

                                          setState(idChlorAcidAlternative, "chlor");

                                          timer = setInterval(function() {

                                          acid = !acid;

                                          if(acid) setState(idChlorAcidAlternative, "acid");

                                          else setState(idChlorAcidAlternative, "chlor");

                                          // DosingTime abhängig von ORP-Differenz festlegen

                                          var orpIstWert = parseFloat(getState(idORPWert).val); // parseFloat, falls ORPWert ein String ist

                                          var dosingTime = 80;

                                          if (orpZielwert - orpIstWert < 100) dosingTime =60;

                                          if (orpZielwert - orpIstWert < 60) dosingTime = 50;

                                          if (orpZielwert - orpIstWert < 40) dosingTime = 45;

                                          if (orpZielwert - orpIstWert < 20) dosingTime = 35;

                                          if (orpZielwert - orpIstWert < 10) dosingTime = 20;

                                          if (orpZielwert - orpIstWert < 5) dosingTime = 10;

                                          if (orpZielwert <= orpIstWert) dosingTime = 0;

                                          // Chlor-Dosierung starten

                                          if (dosingOK && dosingTime > 0 && !getState(idPumpeChlor).val) {

                                          setState(idPumpeChlor, true);

                                          setTimeout(function(){

                                          setState(idPumpeChlor, false);

                                          }, dosingTime * 1000);

                                          }

                                          }, 60000); // alle 1 Minuten

                                          }

                                          // Skriptstart

                                          if(getState(idDosingAuto).val) Dosierung();

                                          on(idDosingAuto, function(dp) {

                                          if(dp.state.val) {

                                          Dosierung();

                                          } else {

                                          if(timer) clearInterval(timer);

                                          setState(idPumpeChlor, false);

                                          }

                                          });

                                          // Dosierung wird nach 2 Minuten freigegeben

                                          on(idPoolPumpe, function(dp) {

                                          if(dp.state.val) {

                                          setTimeout(function() {

                                          dosingOK = true;

                                          }, 120000);

                                          } else {

                                          dosingOK = false;

                                          setState(idPumpeChlor, false);

                                          }

                                          });

                                          // Check, ob die Tagesdosierung Chlor noch nicht überschritten

                                          if (chlor_time >= maxTimeChlor) {

                                          log('Tagesmenge Chlor erreicht -> keine Dosierung');

                                          dosingOK = false;

                                          setState(idDayTimeChlorOver, true);

                                          }

                                          // Fortschreibung Tagesdosierung Chlor

                                          chlor_time += dosingTime;

                                          setState(idDayTimeChlor, chlor_time);

                                          // Reset der TagesCounter bei einem Datumswechsel

                                          schedule ("30 0 0 * * *", function() { // 30 s nach Mitternacht

                                          // Reset Kennzeichen Tagesmenge überschritten

                                          setState(idDayTimeChlorOver, false);

                                          chlor_time = 0;

                                          setState(idDayTimeChlor, chlor_time);

                                          }); `

                                          So richtig ?

                                          Oder muss der Wert noch mal in eine Variable geschrieben werden ?? ( const idDayTimeChlor = "hm-rega.0.Chor_Zeit_Tagesmenge"; // Tagesmenge Chlor )

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • paul53
                                            paul53 last edited by

                                            Du hast den Code als Zitat pepostet. Bitte noch einmal in Code tags (der Button rechts neben dem Zitat-Button).

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            741
                                            Online

                                            31.8k
                                            Users

                                            79.9k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            3
                                            110
                                            7595
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo