      // Zielwerte
      var PHZielwert   = "7.05";                                                       // Ph Zielwert
      var orpZielwert  = "440";                                                        // Chlor Zielwert
      var maxTimeChlor = "80";                                                         // Chlor Tagesmenge in sec.
      var maxTimePH    = "80";                                                         // PH Tagesmenge in sec.
      
      ```` `  
      

      Du weist den Werten Strings zu, verwendest sie aber für Berechnungen (Subtraktion / Vergleich mit Zahl). Das funktioniert nicht !!

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • K
        kasperfunsurfer last edited by

        Guten Morgen,

        dann lass uns bei dem Script bleiben was du geändert hast. Das andere übersteigt meinen Horizont.

        // IDS der Elemente IOBroker
        const idChlorAcidAlternative = "hm-rega.0.Dosierung_Umschaltung_Chlor/Acid";  
        const idPHWert               = "parser.0.Pool-ph";
        const idORPWert              = "parser.0.Pool-orp";
        const idPumpeChlor           = "hm-rpc.0.MEQ0454385.1.STATE";
        const idPoolPumpe            = "hm-rpc.1.NEQ1810472.13.STATE";
        const idDosingAuto           = "hm-rega.0.25168";
        const idStörung                = ??????????
        
        // Zielwerte
        const idPHZielwert = "8,1";
        const orpZielwert  = 480;
        
        // interne Variablen
        var timer;
        var acid;
        var dosingOK = false;
        setTimeout(function() {
        	dosingOK = getState(idPoolPumpe).val;
        }, 300000);
        
        function Dosierung() {
           acid = false;
           setState(idChlorAcidAlternative, "chlor");
           timer = setInterval(function() {
        
           // Umschaltung Chlor / Acid
              acid = !acid;
              if(acid) setState(idChlorAcidAlternative, "acid");
              else setState(idChlorAcidAlternative, "chlor");
        
                    // DosingTime abhängig von ORP-Differenz festlegen
              var orpIstWert  = parseFloat(getState(idORPWert).val); // parseFloat, falls ORPWert ein String ist
              var dosingTime  = 80;
              if (orpZielwert - orpIstWert > 100) dosingTime =60;
              if (orpZielwert - orpIstWert > 60) dosingTime = 50;
              if (orpZielwert - orpIstWert > 40) dosingTime = 45;
              if (orpZielwert - orpIstWert > 20) dosingTime = 35;
              if (orpZielwert - orpIstWert > 10) dosingTime = 20;
              if (orpZielwert - orpIstWert > 5)  dosingTime = 10;
              if (orpZielwert >= orpIstWert)     dosingTime =  0;
        
              // Chlor-Dosierung starten
              if (dosingOK && dosingTime > 0 && !getState(idPumpeChlor).val) {
                  setState(idPumpeChlor, true);
                  setTimeout(function(){
        		setState(idPumpeChlor, false);
        	  }, dosingTime * 1000);
              }
           }, 120000); // alle 2 Minuten
        }
        
        // Skriptstart
        if(getState(idDosingAuto).val) Dosierung();
        
        on(idDosingAuto, function(dp) {
           if(dp.state.val) {
              Dosierung();
           } else {
              if(timer) clearInterval(timer);
              setState(idPumpeChlor, false);
           }
        });
        
        on(idPoolPumpe, function(dp) { 
           if(dp.state.val) {
           setTimeout(function() {
        	     dosingOK = true;
                }, 300000);                                                            // Dosierung wird nach 5 Minuten freigegeben
            } else {
               dosingOK = false;
               setState(idPumpeChlor, false);
           }
        });
        
        

        Dosierung läuft schonmal die Klammern waren falsch rum. Supi :mrgreen:

        -Jetzt noch das Problem mit dem Timer. Der Timer müsste von der Pumpe zurückgesetzt werden. Sprich Pumpe aus Timer zurücksetzen.

        -Was auch noch Interessant wäre Die Abfrage vom Orp Wert <500 und >800. Sowie die Abfrage des Timestamp vom Parser Adapter Wert nicht älter als 3 Minuten. Wenn das nicht der fall wäre Dosierung Stoppen und Variable const idStörung .

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • K
          kasperfunsurfer last edited by

          Servus,

          komme leider nicht weiter dafür reichen nicht ansatzweise meine Java Kenntnisse. Paul kannst du noch mal weiter helfen oder sonst wer ?

          Grüße Timo

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • paul53
            paul53 last edited by

            @kasperfunsurfer:

            Der Timer müsste von der Pumpe zurückgesetzt werden. Sprich Pumpe aus Timer zurücksetzen. `
            Welche Timer meinst Du ? Den, der die Freigabe nach 5 Minuten Laufzeit der Poolpumpe macht ?

            // interne Variablen
            var timer;
            var acid;
            var dosingOK = false;
            var timerPool = setTimeout(function() {
            	dosingOK = getState(idPoolPumpe).val;
            }, 300000);
            
            ...
            
            on(idPoolPumpe, function(dp) {
               clearTimeout(timerPool);
               if(dp.state.val) {
                   timerPool = setTimeout(function() {
            	  dosingOK = true;
                   }, 300000);                                                            // Dosierung wird nach 5 Minuten freigegeben
               } else {
                   dosingOK = false;
                   setState(idPumpeChlor, false);
               }
            });
            
            
            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • K
              kasperfunsurfer last edited by

              Servus Paul,

              läuft doch alles mit dem Timer von der Pumpe. Komme schon durcheinander das 2 Script gleichzeitig laufen und sich beeinflussen. Mit der Klammer < war übrigens doch richtig.

              Jetzt wäre noch die geschichte mit der Abfrage von vom Orp Wert <500 und >800. Sowie die Abfrage des Timestamp vom Parser Adapter Wert nicht älter als 3 Minuten. Wenn das nicht der fall wäre Dosierung Stoppen und Variable const idStörung .

              Damit komme ich gar nicht klar.

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • paul53
                paul53 last edited by

                @kasperfunsurfer:

                Die Abfrage vom Orp Wert <500 und >800. `
                Verstehe ich nicht: <500 ist doch der normale Bereich. Was soll unter 800 und was über 800 passieren ?
                @kasperfunsurfer:

                die Abfrage des Timestamp vom Parser Adapter Wert nicht älter als 3 Minuten. Wenn das nicht der fall wäre Dosierung Stoppen und Variable const idStörung . `
                Wie die Abfrage erfolgen kann, habe ich weiter oben gezeigt. Die Dosierung kann man stoppen, indem man dosingTime auf 0 setzt.

                      if (orpZielwert <= orpIstWert)     dosingTime =  0;
                
                      if(Bedingung1 || Bedingung2 || Bedingung3) {
                         dosingTime = 0;
                         setState(idStörung, true);
                      } else setState(idStörung, false);
                
                      // Chlor-Dosierung starten
                
                
                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • K
                  kasperfunsurfer last edited by

                  Sorry,

                  meinte natürlich kleiner 500 und größer 800. Wenn er quasi aus dem Bereich zwischen 500 und 800 raus ist soll die Dosierung stoppen und eine Störung erzeugen.

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • paul53
                    paul53 last edited by

                    @kasperfunsurfer:

                    Wenn er quasi aus dem Bereich zwischen 500 und 800 raus ist soll die Dosierung stoppen und eine Störung erzeugen. `
                    Verstehe ich immer noch nicht, wenn der Zielwert 480 ist, stoppt die Dosierung bei >= 480. Die Bedingung dafür muss natürlich lauten

                          if (orpZielwert <= orpIstWert)     dosingTime =  0;
                    
                    
                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • K
                      kasperfunsurfer last edited by

                      Nein habe mich falsch ausgedrückt. Er soll nur zwischen 500 und 800 dosieren. Wenn er unter 500 ist oder über 800 dann soll er nicht mehr Dosieren und ein Störung erzeugen. So soll es richtig sein.

                      Eine frage habe ich noch. Kann ich die maximal Tagesmenge Zeit so zurücksetzen oder wäre das nicht so richtig ?

                      // Reset der TagesCounter bei einem Datumswechsel

                      schedule ("30 0 0 * * *", function() {

                      var chlor_time = 0;

                      setState(idDayTimeChlor, chlor_time);

                      // Reset Kennzeichen Tagesmenge überschritten

                      setState(idDayTimeChlorOver, false);

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • paul53
                        paul53 last edited by

                        @kasperfunsurfer:

                        Er soll nur zwischen 500 und 800 dosieren. `
                        Das kann nicht sein, denn dann liegt der Zielwert außerhalb des Bereiches ! Außerdem stimmen dann die Vergleiche (Vorzeichen) nicht !

                        @kasperfunsurfer:

                        Kann ich die maximal Tagesmenge Zeit so zurücksetzen oder wäre das nicht so richtig ?

                        // Reset der TagesCounter bei einem Datumswechsel

                        schedule ("30 0 0 * * *", function() {

                        var chlor_time = 0;

                        setState(idDayTimeChlor, chlor_time);

                        // Reset Kennzeichen Tagesmenge überschritten

                        setState(idDayTimeChlorOver, false); `
                        Es muss erst die Tagesmenge im Datenpunkt idDayTimeChlor gespeichert werden, bevor die Variable zurück gesetzt wird. Für "Tagesmenge überschritten" fehlt ein Vergleich.

                        var chlor_time;
                        
                        // Reset der TagesCounter bei einem Datumswechsel
                        schedule ("30 0 0 * * *", function() { // 30 s nach Mitternacht
                           setState(idDayTimeChlor, chlor_time);
                           // Reset Kennzeichen Tagesmenge überschritten
                           if(chlor_time < Vergleichswert) setState(idDayTimeChlorOver, false);
                           else setState(idDayTimeChlorOver, true);
                           chlor_time = 0;
                        });
                        
                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • K
                          kasperfunsurfer last edited by

                          Ich dacht so,

                          ` > // Check, ob die Tagesdosierung Chlor noch nicht überschritten

                          if (getState(idDayTimeChlor).val >= maxTimeChlor) {

                          log('Tagesmenge Chlor erreicht -> keine Dosierung');

                          dosingOK = false;

                          }

                          // Ist der Zielwert bereits überschritten?

                          if (orpIstWert > orpZielwert) {

                          log('Dosierung Target ORP erreicht ->keine Dosierung');

                          dosingOK = false;

                          // in die globale Variable speichern

                          if (getState(idDayTimeChlorOver).val === false) {

                          setState(idDayTimeChlorOver, true);

                          }

                          // Fortschreibung Tagesdosierung Chlor

                          var chlor_time = getState(idDayTimeChlor).val;

                          chlor_time += dosingTime;

                          setState(idDayTimeChlor, chlor_time);

                          // Reset der TagesCounter bei einem Datumswechsel

                          schedule ("30 0 0 * * *", function() { // 30 s nach Mitternacht

                          setState(idDayTimeChlor, chlor_time);

                          // Reset Kennzeichen Tagesmenge überschritten

                          if(chlor_time < Vergleichswert) setState(idDayTimeChlorOver, false);

                          else setState(idDayTimeChlorOver, true);

                          chlor_time = 0;

                          }); `

                          sollte so laufen oder ?

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • paul53
                            paul53 last edited by

                            Code bitte in Code tags posten, da sonst schlecht lesbar (Formatierung verschwindet) !

                            Besser:

                            // Check, ob die Tagesdosierung Chlor noch nicht überschritten
                            if (chlor_time >= maxTimeChlor) {
                               log('Tagesmenge Chlor erreicht -> keine Dosierung');
                               dosingOK = false;
                               setState(idDayTimeChlorOver, true);
                            }
                            

                            @kasperfunsurfer:

                            // Ist der Zielwert bereits überschritten?

                            if (orpIstWert > orpZielwert) {

                            log('Dosierung Target ORP erreicht ->keine Dosierung');

                            dosingOK = false;

                            // in die globale Variable speichern

                            if (getState(idDayTimeChlorOver).val === false) {

                            setState(idDayTimeChlorOver, true);

                            } `
                            Das wird doch schon geprüft durch

                                  if (orpZielwert <= orpIstWert)     dosingTime =  0;
                            

                            Das Einlesen des Wertes von idDayTimeChlor ist nicht erforderlich, wenn chlor_time eine globale Variable ist.

                            // Fortschreibung Tagesdosierung Chlor
                            chlor_time += dosingTime;
                            setState(idDayTimeChlor, chlor_time);
                            
                            

                            und

                            // Reset der TagesCounter bei einem Datumswechsel
                            schedule ("30 0 0 * * *", function() { // 30 s nach Mitternacht
                            // Reset Kennzeichen Tagesmenge überschritten
                               setState(idDayTimeChlorOver, false);
                               chlor_time = 0;
                               setState(idDayTimeChlor, chlor_time);
                            });
                            
                            
                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • K
                              kasperfunsurfer last edited by

                              Ich wollte die Zeit selber bestimmen. Sprich beispielweise Max Chlor Dosieren 80 sec. am Tag. Dann nicht mehr Dosieren.

                              ` > var idDayTimeChlor = "hm-rega.0.Chor_Zeit_Tagesmenge"; // Tagesmenge Chlor

                              var maxTimeChlor = "80"; // Chlor Tagesmenge in sec. `

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • paul53
                                paul53 last edited by

                                @kasperfunsurfer:

                                Ich wollte die Zeit selber bestimmen. `
                                ??
                                @kasperfunsurfer:

                                var maxTimeChlor = "80"; // Chlor Tagesmenge in sec. `
                                Weil damit gerechnet wird, muss es eine Zahl sein (kein String !).

                                const maxTimeChlor = 80; // Chlor Tagesmenge in sec. 
                                
                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • K
                                  kasperfunsurfer last edited by

                                  ` > // IDS der Elemente IOBroker

                                  const idChlorAcidAlternative = "hm-rega.0.Dosierung_Umschaltung_Chlor/Acid";

                                  const idPHWert = "parser.0.Pool-ph";

                                  const idORPWert = "parser.0.Pool-orp";

                                  const idPumpeChlor = "hm-rpc.0.MEQ0454385.1.STATE";

                                  const idPoolPumpe = "hm-rpc.1.NEQ1810472.13.STATE";

                                  const idDosingAuto = "hm-rega.0.25168";

                                  const maxTimeChlor = 80; // Chlor Tagesmenge in sec.

                                  const idDayTimeChlor = "hm-rega.0.Chor_Zeit_Tagesmenge"; // Tagesmenge Chlor ?????????????????

                                  // Zielwerte

                                  const idPHZielwert = "8,1";

                                  const orpZielwert = 850;

                                  // interne Variablen

                                  var timer;

                                  var acid;

                                  var dosingOK = false;

                                  setTimeout(function() {

                                  dosingOK = getState(idPoolPumpe).val;

                                  }, 120000);

                                  // Umschaltung Chlor / Acid im Wechsel

                                  function Dosierung() {

                                  acid = false;

                                  setState(idChlorAcidAlternative, "chlor");

                                  timer = setInterval(function() {

                                  acid = !acid;

                                  if(acid) setState(idChlorAcidAlternative, "acid");

                                  else setState(idChlorAcidAlternative, "chlor");

                                  // DosingTime abhängig von ORP-Differenz festlegen

                                  var orpIstWert = parseFloat(getState(idORPWert).val); // parseFloat, falls ORPWert ein String ist

                                  var dosingTime = 80;

                                  if (orpZielwert - orpIstWert < 100) dosingTime =60;

                                  if (orpZielwert - orpIstWert < 60) dosingTime = 50;

                                  if (orpZielwert - orpIstWert < 40) dosingTime = 45;

                                  if (orpZielwert - orpIstWert < 20) dosingTime = 35;

                                  if (orpZielwert - orpIstWert < 10) dosingTime = 20;

                                  if (orpZielwert - orpIstWert < 5) dosingTime = 10;

                                  if (orpZielwert <= orpIstWert) dosingTime = 0;

                                  // Chlor-Dosierung starten

                                  if (dosingOK && dosingTime > 0 && !getState(idPumpeChlor).val) {

                                  setState(idPumpeChlor, true);

                                  setTimeout(function(){

                                  setState(idPumpeChlor, false);

                                  }, dosingTime * 1000);

                                  }

                                  }, 60000); // alle 1 Minuten

                                  }

                                  // Skriptstart

                                  if(getState(idDosingAuto).val) Dosierung();

                                  on(idDosingAuto, function(dp) {

                                  if(dp.state.val) {

                                  Dosierung();

                                  } else {

                                  if(timer) clearInterval(timer);

                                  setState(idPumpeChlor, false);

                                  }

                                  });

                                  // Dosierung wird nach 2 Minuten freigegeben

                                  on(idPoolPumpe, function(dp) {

                                  if(dp.state.val) {

                                  setTimeout(function() {

                                  dosingOK = true;

                                  }, 120000);

                                  } else {

                                  dosingOK = false;

                                  setState(idPumpeChlor, false);

                                  }

                                  });

                                  // Check, ob die Tagesdosierung Chlor noch nicht überschritten

                                  if (chlor_time >= maxTimeChlor) {

                                  log('Tagesmenge Chlor erreicht -> keine Dosierung');

                                  dosingOK = false;

                                  setState(idDayTimeChlorOver, true);

                                  }

                                  // Fortschreibung Tagesdosierung Chlor

                                  chlor_time += dosingTime;

                                  setState(idDayTimeChlor, chlor_time);

                                  // Reset der TagesCounter bei einem Datumswechsel

                                  schedule ("30 0 0 * * *", function() { // 30 s nach Mitternacht

                                  // Reset Kennzeichen Tagesmenge überschritten

                                  setState(idDayTimeChlorOver, false);

                                  chlor_time = 0;

                                  setState(idDayTimeChlor, chlor_time);

                                  }); `

                                  So richtig ?

                                  Oder muss der Wert noch mal in eine Variable geschrieben werden ?? ( const idDayTimeChlor = "hm-rega.0.Chor_Zeit_Tagesmenge"; // Tagesmenge Chlor )

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • paul53
                                    paul53 last edited by

                                    Du hast den Code als Zitat pepostet. Bitte noch einmal in Code tags (der Button rechts neben dem Zitat-Button).

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • K
                                      kasperfunsurfer last edited by

                                      Upps Sorry

                                      // IDS der Elemente IOBroker
                                      const idChlorAcidAlternative = "hm-rega.0.Dosierung_Umschaltung_Chlor/Acid";  
                                      const idPHWert               = "parser.0.Pool-ph";
                                      const idORPWert              = "parser.0.Pool-orp";
                                      const idPumpeChlor           = "hm-rpc.0.MEQ0454385.1.STATE";
                                      const idPoolPumpe            = "hm-rpc.1.NEQ1810472.13.STATE";
                                      const idDosingAuto           = "hm-rega.0.25168";
                                      const maxTimeChlor           = 80;                                              // Chlor Tagesmenge in sec. 
                                       const idDayTimeChlor = "hm-rega.0.Chor_Zeit_Tagesmenge";                       // Tagesmenge Chlor ?????????????????
                                      
                                      // Zielwerte
                                      const idPHZielwert = "8,1";
                                      const orpZielwert  = 850;
                                      
                                      // interne Variablen
                                      var timer;
                                      var acid;
                                      var dosingOK = false;
                                      setTimeout(function() {
                                      	dosingOK = getState(idPoolPumpe).val;
                                      }, 120000);
                                      
                                      // Umschaltung Chlor / Acid im Wechsel
                                      function Dosierung() {
                                         acid = false;
                                         setState(idChlorAcidAlternative, "chlor");
                                         timer = setInterval(function() {
                                            acid = !acid;
                                            if(acid) setState(idChlorAcidAlternative, "acid");
                                            else setState(idChlorAcidAlternative, "chlor");
                                      
                                            // DosingTime abhängig von ORP-Differenz festlegen
                                            var orpIstWert  = parseFloat(getState(idORPWert).val); // parseFloat, falls ORPWert ein String ist
                                            var dosingTime  = 80;
                                            if (orpZielwert - orpIstWert < 100) dosingTime =60;
                                            if (orpZielwert - orpIstWert < 60) dosingTime = 50;
                                            if (orpZielwert - orpIstWert < 40) dosingTime = 45;
                                            if (orpZielwert - orpIstWert < 20) dosingTime = 35;
                                            if (orpZielwert - orpIstWert < 10) dosingTime = 20;
                                            if (orpZielwert - orpIstWert < 5)  dosingTime = 10;
                                            if (orpZielwert <= orpIstWert)     dosingTime =  0;
                                      
                                            // Chlor-Dosierung starten
                                            if (dosingOK && dosingTime > 0 && !getState(idPumpeChlor).val) {
                                                setState(idPumpeChlor, true);
                                                setTimeout(function(){
                                      		setState(idPumpeChlor, false);
                                      	  }, dosingTime * 1000);
                                            }
                                         }, 60000); // alle 1 Minuten
                                      }
                                      
                                      // Skriptstart
                                      if(getState(idDosingAuto).val) Dosierung();
                                      
                                      on(idDosingAuto, function(dp) {
                                         if(dp.state.val) {
                                            Dosierung();
                                         } else {
                                            if(timer) clearInterval(timer);
                                            setState(idPumpeChlor, false);
                                         }
                                      });
                                      
                                      // Dosierung wird nach 2 Minuten freigegeben
                                      on(idPoolPumpe, function(dp) { 
                                         if(dp.state.val) {
                                         setTimeout(function() {
                                      	     dosingOK = true;
                                              }, 120000);                                                            
                                          } else {
                                             dosingOK = false;
                                             setState(idPumpeChlor, false);
                                         }
                                      });
                                      
                                      // Check, ob die Tagesdosierung Chlor noch nicht überschritten
                                      if (chlor_time >= maxTimeChlor) {
                                         log('Tagesmenge Chlor erreicht -> keine Dosierung');
                                         dosingOK = false;
                                         setState(idDayTimeChlorOver, true);
                                      }
                                      
                                      // Fortschreibung Tagesdosierung Chlor
                                      chlor_time += dosingTime;
                                      setState(idDayTimeChlor, chlor_time);
                                      
                                      // Reset der TagesCounter bei einem Datumswechsel
                                      schedule ("30 0 0 * * *", function() { // 30 s nach Mitternacht
                                      
                                      // Reset Kennzeichen Tagesmenge überschritten
                                         setState(idDayTimeChlorOver, false);
                                         chlor_time = 0;
                                         setState(idDayTimeChlor, chlor_time);
                                      });
                                      
                                      
                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • paul53
                                        paul53 last edited by

                                        Die Teile "Fortschreibung Tagesdosierung Chlor" und "Check, ob die Tagesdosierung Chlor noch nicht überschritten" müssen innerhalb des Intervalls ausgeführt werden (in dieser Reihenfolge).

                                              if (orpZielwert <= orpIstWert)     dosingTime =  0;
                                        
                                              // Fortschreibung Tagesdosierung Chlor
                                              chlor_time += dosingTime;
                                        
                                              // Check, ob die Tagesdosierung Chlor noch nicht überschritten
                                              if (chlor_time >= maxTimeChlor) {
                                                 log('Tagesmenge Chlor erreicht -> keine Dosierung');
                                                 dosingTime = 0;
                                                 setState(idDayTimeChlorOver, true);
                                              } else setState(idDayTimeChlor, chlor_time);
                                        
                                              // Chlor-Dosierung starten
                                        
                                        
                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • K
                                          kasperfunsurfer last edited by

                                          So Korrekt ?

                                          // IDS der Elemente IOBroker
                                          const idChlorAcidAlternative = "hm-rega.0.Dosierung_Umschaltung_Chlor/Acid";  
                                          const idPHWert               = "parser.0.Pool-ph";
                                          const idORPWert              = "parser.0.Pool-orp";
                                          const idPumpeChlor           = "hm-rpc.0.MEQ0454385.1.STATE";
                                          const idPoolPumpe            = "hm-rpc.1.NEQ1810472.13.STATE";
                                          const idDosingAuto           = "hm-rega.0.25168";
                                          const maxTimeChlor           = 80;                                              // Chlor Tagesmenge in sec. 
                                           const idDayTimeChlor = "hm-rega.0.Chor_Zeit_Tagesmenge";                       // Tagesmenge Chlor ?????????????????
                                          
                                          // Zielwerte
                                          const idPHZielwert = "8,1";
                                          const orpZielwert  = 850;
                                          
                                          // interne Variablen
                                          var timer;
                                          var acid;
                                          var dosingOK = false;
                                          setTimeout(function() {
                                          	dosingOK = getState(idPoolPumpe).val;
                                          }, 120000);
                                          
                                          // Umschaltung Chlor / Acid im Wechsel
                                          function Dosierung() {
                                             acid = false;
                                             setState(idChlorAcidAlternative, "chlor");
                                             timer = setInterval(function() {
                                                acid = !acid;
                                                if(acid) setState(idChlorAcidAlternative, "acid");
                                                else setState(idChlorAcidAlternative, "chlor");
                                          
                                                // DosingTime abhängig von ORP-Differenz festlegen
                                                var orpIstWert  = parseFloat(getState(idORPWert).val); // parseFloat, falls ORPWert ein String ist
                                                var dosingTime  = 80;
                                                if (orpZielwert - orpIstWert < 100) dosingTime =60;
                                                if (orpZielwert - orpIstWert < 60) dosingTime = 50;
                                                if (orpZielwert - orpIstWert < 40) dosingTime = 45;
                                                if (orpZielwert - orpIstWert < 20) dosingTime = 35;
                                                if (orpZielwert - orpIstWert < 10) dosingTime = 20;
                                                if (orpZielwert - orpIstWert < 5)  dosingTime = 10;
                                                if (orpZielwert <= orpIstWert)     dosingTime =  0;
                                          
                                                // Fortschreibung Tagesdosierung Chlor
                                                chlor_time += dosingTime;
                                          
                                                // Check, ob die Tagesdosierung Chlor noch nicht überschritten
                                                if (chlor_time >= maxTimeChlor) {
                                                   log('Tagesmenge Chlor erreicht -> keine Dosierung');
                                                   dosingTime = 0;
                                                   setState(idDayTimeChlorOver, true);
                                                } else setState(idDayTimeChlor, chlor_time);
                                          
                                                // Chlor-Dosierung starten
                                                if (dosingOK && dosingTime > 0 && !getState(idPumpeChlor).val) {
                                                    setState(idPumpeChlor, true);
                                                    setTimeout(function(){
                                          		setState(idPumpeChlor, false);
                                          	  }, dosingTime * 1000);
                                                }
                                             }, 60000); // alle 1 Minuten
                                          }
                                          
                                          // Skriptstart
                                          if(getState(idDosingAuto).val) Dosierung();
                                          
                                          on(idDosingAuto, function(dp) {
                                             if(dp.state.val) {
                                                Dosierung();
                                             } else {
                                                if(timer) clearInterval(timer);
                                                setState(idPumpeChlor, false);
                                             }
                                          });
                                          
                                          // Dosierung wird nach 2 Minuten freigegeben
                                          on(idPoolPumpe, function(dp) { 
                                             if(dp.state.val) {
                                             setTimeout(function() {
                                          	     dosingOK = true;
                                                  }, 120000);                                                            
                                              } else {
                                                 dosingOK = false;
                                                 setState(idPumpeChlor, false);
                                             }
                                          });
                                          
                                          // Reset der TagesCounter bei einem Datumswechsel
                                          schedule ("30 0 0 * * *", function() { // 30 s nach Mitternacht
                                          
                                          // Reset Kennzeichen Tagesmenge überschritten
                                             setState(idDayTimeChlorOver, false);
                                             chlor_time = 0;
                                             setState(idDayTimeChlor, chlor_time);
                                          });
                                          
                                          
                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • paul53
                                            paul53 last edited by

                                            idDayTimeChlorOver ist nicht deklariert !
                                            @kasperfunsurfer:

                                            So Korrekt ? `
                                            Teste es.

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            753
                                            Online

                                            31.8k
                                            Users

                                            79.9k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            3
                                            110
                                            7595
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo