      chlor_time ist nicht deklariert. Unter "interne Variablen" ergänzen:

      var chlor_time = getState(idDayTimeChlor).val;
      
      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • K
        kasperfunsurfer last edited by

        Guten Morgen,

        jetzt läuft es soweit. Das Problem ist jetzt nur das idDayTimeChlor immer hochzählt. Sprich beim Wechsel von Acid auf Chlor wird Zeit Addiert ohne das die Pumpe läuft.

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • K
          kasperfunsurfer last edited by

          @kasperfunsurfer:

          Guten Morgen,

          jetzt läuft es soweit. Das Problem ist jetzt nur das idDayTimeChlor immer hochzählt. Sprich beim Wechsel von Acid auf Chlor wird Zeit Addiert ohne das die Pumpe läuft. `

          habe schon selber rausgefunden die reinfolge war nicht richtig.

          // Chlor-Dosierung starten
                if (dosingOK && dosingTime > 0 && !getState(idPumpeChlor).val) {
                    setState(idPumpeChlor, true);
                // Fortschreibung Tagesdosierung Chlor
                    chlor_time += dosingTime;
                // Dosierung starten und Timer setzen
                    setTimeout(function(){
          		setState(idPumpeChlor, false);
          	  }, dosingTime * 1000);
                }
             }, 60000); // alle 1 Minuten
          }
          
          
          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • K
            kasperfunsurfer last edited by

            Kann ich das so einfügen oder sollte man da noch was ändern ?

            Und von der Reinfolge her nach // Skriptstart ?

            const idPoolPumpeAuto        = "hm-rega.0.19785";                                  // Abfrage Pool Auto/Hand
            const idStoerung             = "hm-rega.0.25719";          
            
            //Dosierung ist noch nicht abgeschaltet???
            if ((getState(idPumpeChlor).val === true) || (getState(idPumpePH).val === true)) {
                log('Dosierung läuft noch?');
                if (getState(idStoerung).val === false) {
                    setState(idStoerung, true);
                }
                return;
            }
            
            // Check, ob Pumpe im Automatik Betrieb
            if (getState(idPoolPumpeAuto).val === false) {
                log('PoolPumpe nicht im Automatik Betrieb -> keine Dosierung');
                dosingOK = false;
                return;
            }
            
            
            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • paul53
              paul53 last edited by

              Die Störung wurde im letzten Skript noch nicht gesetzt. Anstelle der Abfrage, schalte besser die Pumpen zusammen mit der Störung ab.

                    if(Bedingung1 || Bedingung2 || Bedingung3) {
                       dosingTime = 0;
                       setState(idStörung, true);
                       setState(idPumpeChlor, false);
                       setState(idPumpePH, false);
                    } else setState(idStörung, false);
              
              

              Den Automatikbetrieb der Poolpumpe checke, wenn die Poolpumpe schaltet.

              // Dosierung wird nach 2 Minuten freigegeben
              on(idPoolPumpe, function(dp) { 
                 if(dp.state.val && getState(idPoolPumpeAuto).val) {
                     setTimeout(function() {
              	    dosingOK = true;
                     }, 120000);                                                            
                 } else {
                     dosingOK = false;
                     setState(idPumpeChlor, false);
                     setState(idPumpePH, false)
                 }
              });
              
              
              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • K
                kasperfunsurfer last edited by

                // Dosierung wird nach 2 Minuten freigegeben
                on(idPoolPumpe, function(dp) { 
                   if(dp.state.val && getState(idPoolPumpeAuto).val) {
                       setTimeout(function() {
                	    dosingOK = true;
                       }, 120000);                                                            
                   } else {
                       dosingOK = false;
                       setState(idPumpeChlor, false);
                       setState(idPumpePH, false)
                   }
                });
                
                

                Das klappt leider so nicht. Wenn die Pool Pumpe läuft und später auf Hand geschaltet wird sollte die Dosierung aufhören macht sie so aber nicht.

                Müßte das ganz nicht hier rein irgendwie

                // Chlor-Dosierung starten
                      if (dosingOK && dosingTime > 0 && !getState(idPumpeChlor).val) {
                          setState(idPumpeChlor, true);
                
                

                oder

                // Skriptstart
                if(getState(idDosingAuto).val) Dosierung();
                
                
                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • paul53
                  paul53 last edited by

                  @kasperfunsurfer:

                  Wenn die Pool Pumpe läuft und später auf Hand geschaltet wird sollte die Dosierung aufhören macht sie so aber nicht. `
                  Dann braucht es eine zusätzlichen Trigger.

                  on(idPoolPumpeAuto, function(dp) { 
                     if(dp.state.val && getState(idPoolPumpe).val) {
                         dosingOK = true;
                     } else {
                         dosingOK = false;
                         setState(idPumpeChlor, false);
                         setState(idPumpePH, false)
                     }
                  });
                  
                  

                  Beim Skriptstart muss man beides (Pumpe läuft / Pumpe Auto) berücksichtigen.

                  var timerPool;
                  var dosingOK = false;
                  if(getState(idPoolPumpeAuto).val;) {
                     timerPool = setTimeout(function() {
                  	dosingOK = getState(idPoolPumpe).val;
                     }, 120000);
                  }   
                  
                  

                  Den Timer timerPool stoppen, wenn die Poolpumpe innerhalb der 2 Minuten Verzögerung schaltet.

                  // Dosierung wird nach 2 Minuten freigegeben
                  on(idPoolPumpe, function(dp) { 
                     if(timerPool) clearTimeout(timerPool);
                     if(dp.state.val && getState(idPoolPumpeAuto).val) {
                         timerPool = setTimeout(function() {
                  	    dosingOK = true;
                         }, 120000);                                                            
                     } else {
                         dosingOK = false;
                         setState(idPumpeChlor, false);
                         setState(idPumpePH, false)
                     }
                  });
                  
                  
                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • K
                    kasperfunsurfer last edited by

                    @paul53:

                    @kasperfunsurfer:

                    Wenn die Pool Pumpe läuft und später auf Hand geschaltet wird sollte die Dosierung aufhören macht sie so aber nicht. `
                    Dann braucht es eine zusätzlichen Trigger.

                    on(idPoolPumpeAuto, function(dp) { 
                       if(dp.state.val && getState(idPoolPumpe).val) {
                           dosingOK = true;
                       } else {
                           dosingOK = false;
                           setState(idPumpeChlor, false);
                           setState(idPumpePH, false)
                       }
                    });
                    
                    

                    Beim Skriptstart muss man beides (Pumpe läuft / Pumpe Auto) berücksichtigen.

                    var timerPool;
                    var dosingOK = false;
                    if(getState(idPoolPumpeAuto).val;) {
                       timerPool = setTimeout(function() {
                    	dosingOK = getState(idPoolPumpe).val;
                       }, 120000);
                    }   
                    
                    

                    Den Timer timerPool stoppen, wenn die Poolpumpe innerhalb der 2 Minuten Verzögerung schaltet.

                    // Dosierung wird nach 2 Minuten freigegeben
                    on(idPoolPumpe, function(dp) { 
                       if(timerPool) clearTimeout(timerPool);
                       if(dp.state.val && getState(idPoolPumpeAuto).val) {
                           timerPool = setTimeout(function() {
                    	    dosingOK = true;
                           }, 120000);                                                            
                       } else {
                           dosingOK = false;
                           setState(idPumpeChlor, false);
                           setState(idPumpePH, false)
                       }
                    });
                    
                    ```` `  
                    

                    Puhh verstehe nicht genau wo das reinmuß. Könntest du es bitte ergänzen ?

                    // IDS der Elemente IOBroker
                    const idChlorAcidAlternative = "hm-rega.0.Dosierung_Umschaltung_Chlor/Acid";  
                    const idPHWert               = "parser.0.Pool-ph";
                    const idORPWert              = "parser.0.Pool-orp";
                    const idPumpeChlor           = "hm-rpc.1.NEQ1810472.19.STATE";
                    const idPumpePH              = "hm-rpc.1.NEQ1810472.18.STATE";                     // Pumpe PH Aktor
                    const idPoolPumpe            = "hm-rpc.1.NEQ1810472.13.STATE";
                    const idDosingAuto           = "hm-rega.0.25168";
                    const idDayTimeChlor         = "hm-rega.0.Chor_Zeit_Tagesmenge";                // Tagesmenge Chlor 
                    const idDayTimeChlorOver     = "hm-rega.0.25721";                               // Maximale Tagesmenge Chlor ereicht
                    const idPoolPumpeAuto        = "hm-rega.0.19785";                                  // Abfrage Pool Auto/Hand
                    const idStoerung             = "hm-rega.0.25719";          
                    
                    // Zielwerte
                    const idPHZielwert = "8,1";                                                     //PH Zielwert
                    const orpZielwert  = 850;                                                       //Chlor Zielwert
                    const maxTimeChlor = 170;                                                        // Chlor Tagesmenge in sec. 
                    
                    // interne Variablen
                    var timer;
                    var acid;
                    var dosingOK = false;
                    var chlor_time = getState(idDayTimeChlor).val;
                    setTimeout(function() {
                    	dosingOK = getState(idPoolPumpe).val;
                    }, 120000);
                    
                    // Umschaltung Chlor / Acid im Wechsel
                    function Dosierung() {
                       acid = false;
                       setState(idChlorAcidAlternative, "chlor");
                       timer = setInterval(function() {
                          acid = !acid;
                          if(acid) setState(idChlorAcidAlternative, "acid");
                          else setState(idChlorAcidAlternative, "chlor");
                    
                          // DosingTime abhängig von ORP-Differenz festlegen
                          var orpIstWert  = parseFloat(getState(idORPWert).val); // parseFloat, falls ORPWert ein String ist
                          var dosingTime  = 80;
                          if (orpZielwert - orpIstWert < 100) dosingTime =60;
                          if (orpZielwert - orpIstWert < 60) dosingTime = 50;
                          if (orpZielwert - orpIstWert < 40) dosingTime = 45;
                          if (orpZielwert - orpIstWert < 20) dosingTime = 35;
                          if (orpZielwert - orpIstWert < 10) dosingTime = 20;
                          if (orpZielwert - orpIstWert < 5)  dosingTime = 10;
                          if (orpZielwert <= orpIstWert)     dosingTime =  0;
                    
                           // Check, ob die Tagesdosierung Chlor noch nicht überschritten
                          if (chlor_time >= maxTimeChlor) {
                             log('Tagesmenge Chlor erreicht -> keine Dosierung');
                             dosingTime = 0;
                             setState(idDayTimeChlorOver, true);
                          } else setState(idDayTimeChlor, chlor_time);
                    
                          //Dosierung ist noch nicht abgeschaltet???
                          if ((getState(idPumpeChlor).val === true) || (getState(idPumpePH).val === true)) {
                             dosingTime = 0;
                             setState(idStoerung, true);
                             setState(idPumpeChlor, false);
                             setState(idPumpePH, false);
                          } else setState(idStoerung, false);
                    
                          // Chlor-Dosierung starten
                          if (dosingOK && dosingTime > 0 && !getState(idPumpeChlor).val) {
                              setState(idPumpeChlor, true);
                    
                          // Fortschreibung Tagesdosierung Chlor
                              chlor_time += dosingTime;
                    
                          // Dosierung starten und Timer setzen
                              setTimeout(function(){
                    		setState(idPumpeChlor, false);
                    	  }, dosingTime * 1000);
                          }
                       }, 60000); // alle 1 Minuten
                    }
                    
                    // Skriptstart
                    if(getState(idDosingAuto).val) Dosierung();
                    
                    on(idDosingAuto, function(dp) {
                       if(dp.state.val) {
                          Dosierung();
                       } else {
                          if(timer) clearInterval(timer);
                          setState(idPumpeChlor, false);
                       }
                    });
                    
                    // Dosierung wird nach 2 Minuten freigegeben nach einschalten Pumpe
                    on(idPoolPumpe, function(dp) { 
                       if(dp.state.val) {
                       setTimeout(function() {
                    	     dosingOK = true;
                            }, 120000);                                                            
                        } else {
                           dosingOK = false;
                           setState(idPumpeChlor, false);
                       }
                    });
                    
                    // Reset der TagesCounter bei einem Datumswechsel
                    schedule ("30 0 0 * * *", function() { 
                    
                    // Reset Kennzeichen Tagesmenge überschritten
                       setState(idDayTimeChlorOver, false);
                       chlor_time = 0;
                       setState(idDayTimeChlor, chlor_time);
                    });
                    
                    
                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • paul53
                      paul53 last edited by

                      // IDS der Elemente IOBroker
                      const idChlorAcidAlternative = "hm-rega.0.Dosierung_Umschaltung_Chlor/Acid";  
                      const idPHWert               = "parser.0.Pool-ph";
                      const idORPWert              = "parser.0.Pool-orp";
                      const idPumpeChlor           = "hm-rpc.1.NEQ1810472.19.STATE";
                      const idPumpePH              = "hm-rpc.1.NEQ1810472.18.STATE";                     // Pumpe PH Aktor
                      const idPoolPumpe            = "hm-rpc.1.NEQ1810472.13.STATE";
                      const idDosingAuto           = "hm-rega.0.25168";
                      const idDayTimeChlor         = "hm-rega.0.Chor_Zeit_Tagesmenge";                // Tagesmenge Chlor 
                      const idDayTimeChlorOver     = "hm-rega.0.25721";                               // Maximale Tagesmenge Chlor ereicht
                      const idPoolPumpeAuto        = "hm-rega.0.19785";                                  // Abfrage Pool Auto/Hand
                      const idStoerung             = "hm-rega.0.25719";          
                      
                      // Zielwerte
                      const idPHZielwert = "8,1";                                                     //PH Zielwert
                      const orpZielwert  = 850;                                                       //Chlor Zielwert
                      const maxTimeChlor = 170;                                                        // Chlor Tagesmenge in sec. 
                      
                      // interne Variablen
                      var timer;
                      var acid;
                      var dosingOK = false;
                      var chlor_time = getState(idDayTimeChlor).val;
                      var timerPool;
                      if(getState(idPoolPumpeAuto).val;) {
                          timerPool = setTimeout(function() {
                      	dosingOK = getState(idPoolPumpe).val;
                          }, 120000);
                      }
                      
                      // Umschaltung Chlor / Acid im Wechsel
                      function Dosierung() {
                         acid = false;
                         setState(idChlorAcidAlternative, "chlor");
                         timer = setInterval(function() {
                            acid = !acid;
                            if(acid) setState(idChlorAcidAlternative, "acid");
                            else setState(idChlorAcidAlternative, "chlor");
                      
                            // DosingTime abhängig von ORP-Differenz festlegen
                            var orpIstWert  = parseFloat(getState(idORPWert).val); // parseFloat, falls ORPWert ein String ist
                            var dosingTime  = 80;
                            if (orpZielwert - orpIstWert < 100) dosingTime =60;
                            if (orpZielwert - orpIstWert < 60) dosingTime = 50;
                            if (orpZielwert - orpIstWert < 40) dosingTime = 45;
                            if (orpZielwert - orpIstWert < 20) dosingTime = 35;
                            if (orpZielwert - orpIstWert < 10) dosingTime = 20;
                            if (orpZielwert - orpIstWert < 5)  dosingTime = 10;
                            if (orpZielwert <= orpIstWert)     dosingTime =  0;
                      
                             // Check, ob die Tagesdosierung Chlor noch nicht überschritten
                            if (chlor_time >= maxTimeChlor) {
                               log('Tagesmenge Chlor erreicht -> keine Dosierung');
                               dosingTime = 0;
                               setState(idDayTimeChlorOver, true);
                            } else setState(idDayTimeChlor, chlor_time);
                      
                            //Dosierung ist noch nicht abgeschaltet???
                            if ((getState(idPumpeChlor).val === true) || (getState(idPumpePH).val === true)) {
                               dosingTime = 0;
                               setState(idStoerung, true);
                               setState(idPumpeChlor, false);
                               setState(idPumpePH, false);
                            } else setState(idStoerung, false);
                      
                            // Chlor-Dosierung starten
                            if (dosingOK && dosingTime > 0 && !getState(idPumpeChlor).val) {
                                setState(idPumpeChlor, true);
                      
                            // Fortschreibung Tagesdosierung Chlor
                                chlor_time += dosingTime;
                      
                            // Dosierung starten und Timer setzen
                                setTimeout(function(){
                      		setState(idPumpeChlor, false);
                      	  }, dosingTime * 1000);
                            }
                         }, 60000); // alle 1 Minuten
                      }
                      
                      // Skriptstart
                      if(getState(idDosingAuto).val) Dosierung();
                      
                      on(idDosingAuto, function(dp) {
                         if(dp.state.val) {
                            Dosierung();
                         } else {
                            if(timer) clearInterval(timer);
                            setState(idPumpeChlor, false);
                         }
                      });
                      
                      // Dosierung wird nach 2 Minuten freigegeben nach einschalten Pumpe
                      on(idPoolPumpe, function(dp) { 
                         if(timerPool) clearTimeout(timerPool);
                         if(dp.state.val && getState(idPoolPumpeAuto).val) {
                              timerPool = setTimeout(function() {
                      	     dosingOK = true;
                              }, 120000);                                                            
                          } else {
                              dosingOK = false;
                              setState(idPumpeChlor, false);
                              setState(idPumpePH, false);
                         }
                      });
                      
                      on(idPoolPumpeAuto, function(dp) { 
                         if(dp.state.val && getState(idPoolPumpe).val) {
                             dosingOK = true;
                         } else {
                             dosingOK = false;
                             setState(idPumpeChlor, false);
                             setState(idPumpePH, false)
                         }
                      });
                      
                      // Reset der TagesCounter bei einem Datumswechsel
                      schedule ("30 0 0 * * *", function() { 
                      
                      // Reset Kennzeichen Tagesmenge überschritten
                         setState(idDayTimeChlorOver, false);
                         chlor_time = 0;
                         setState(idDayTimeChlor, chlor_time);
                      });
                      
                      

                      Soll das die Bedingung für Störung sein ?

                            //Dosierung ist noch nicht abgeschaltet???
                            if ((getState(idPumpeChlor).val === true) || (getState(idPumpePH).val === true)) {
                      
                      
                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • K
                        kasperfunsurfer last edited by

                        Ja genau das ist richtig

                        Jetzt schaltet er die Pumpe bei jedem Wechsel von Acid auf Chlor und umgedreht ein. Der Rest scheint zu passen.

                        // IDS der Elemente IOBroker
                        const idChlorAcidAlternative = "hm-rega.0.Dosierung_Umschaltung_Chlor/Acid";  
                        const idPHWert               = "parser.0.Pool-ph";
                        const idORPWert              = "parser.0.Pool-orp";
                        const idPumpeChlor           = "hm-rpc.1.NEQ1810472.19.STATE";
                        const idPumpePH              = "hm-rpc.1.NEQ1810472.18.STATE";                  // Pumpe PH Aktor
                        const idPoolPumpe            = "hm-rpc.1.NEQ1810472.13.STATE";
                        const idDosingAuto           = "hm-rega.0.25168";
                        const idDayTimeChlor         = "hm-rega.0.Chor_Zeit_Tagesmenge";                // Tagesmenge Chlor 
                        const idDayTimeChlorOver     = "hm-rega.0.25721";                               // Maximale Tagesmenge Chlor ereicht
                        const idPoolPumpeAuto        = "hm-rega.0.19785";                               // Abfrage Pool Auto/Hand
                        const idStoerung             = "hm-rega.0.25719";                               // Störung
                        
                        // Zielwerte
                        const idPHZielwert = "8,1";                                                     //PH Zielwert
                        const orpZielwert  = 715;                                                       //Chlor Zielwert
                        const maxTimeChlor = 170;                                                       // Chlor Tagesmenge in sec. 
                        
                        // interne Variablen
                        var timer;
                        var acid;
                        var dosingOK = false;
                        var chlor_time = getState(idDayTimeChlor).val;
                        var timerPool;
                        if(getState(idPoolPumpeAuto).val); {
                            timerPool = setTimeout(function() {
                        	dosingOK = getState(idPoolPumpe).val;
                            }, 120000);
                        }
                        
                        // Umschaltung Chlor / Acid im Wechsel
                        function Dosierung() {
                           acid = false;
                           setState(idChlorAcidAlternative, "chlor");
                           timer = setInterval(function() {
                              acid = !acid;
                              if(acid) setState(idChlorAcidAlternative, "acid");
                              else setState(idChlorAcidAlternative, "chlor");
                        
                              // DosingTime abhängig von ORP-Differenz festlegen
                              var orpIstWert  = parseFloat(getState(idORPWert).val); // parseFloat, falls ORPWert ein String ist
                              var dosingTime  = 80;
                              if (orpZielwert - orpIstWert < 100) dosingTime =60;
                              if (orpZielwert - orpIstWert < 60) dosingTime = 50;
                              if (orpZielwert - orpIstWert < 40) dosingTime = 45;
                              if (orpZielwert - orpIstWert < 20) dosingTime = 35;
                              if (orpZielwert - orpIstWert < 10) dosingTime = 20;
                              if (orpZielwert - orpIstWert < 5)  dosingTime = 10;
                              if (orpZielwert <= orpIstWert)     dosingTime =  0;
                        
                               // Check, ob die Tagesdosierung Chlor noch nicht überschritten
                              if (chlor_time >= maxTimeChlor) {
                                 log('Tagesmenge Chlor erreicht -> keine Dosierung');
                                 dosingTime = 0;
                                 setState(idDayTimeChlorOver, true);
                              } else setState(idDayTimeChlor, chlor_time);
                        
                              //Dosierung ist noch nicht abgeschaltet???
                              if ((getState(idPumpeChlor).val === true) || (getState(idPumpePH).val === true)) {
                                 dosingTime = 0;
                                 setState(idStoerung, true);
                                 setState(idPumpeChlor, false);
                                 setState(idPumpePH, false);
                              } else setState(idStoerung, false);
                        
                              // Chlor-Dosierung starten
                              if (dosingOK && dosingTime > 0 && !getState(idPumpeChlor).val) {
                                  setState(idPumpeChlor, true);
                        
                              // Fortschreibung Tagesdosierung Chlor
                                  chlor_time += dosingTime;
                        
                              // Dosierung starten und Timer setzen
                                  setTimeout(function(){
                        		setState(idPumpeChlor, false);
                        	  }, dosingTime * 1000);
                              }
                           }, 60000); // alle 1 Minuten
                        }
                        
                        // Skriptstart
                        if(getState(idDosingAuto).val) Dosierung();
                        
                        on(idDosingAuto, function(dp) {
                           if(dp.state.val) {
                              Dosierung();
                           } else {
                              if(timer) clearInterval(timer);
                              setState(idPumpeChlor, false);
                           }
                        });
                        
                        // Dosierung wird nach 2 Minuten freigegeben nach einschalten Pumpe
                        on(idPoolPumpe, function(dp) { 
                           if(timerPool) clearTimeout(timerPool);
                           if(dp.state.val && getState(idPoolPumpeAuto).val) {
                                timerPool = setTimeout(function() {
                        	     dosingOK = true;
                                }, 120000);                                                            
                            } else {
                                dosingOK = false;
                                setState(idPumpeChlor, false);
                                setState(idPumpePH, false);
                           }
                        });
                        
                        on(idPoolPumpeAuto, function(dp) { 
                           if(dp.state.val && getState(idPoolPumpe).val) {
                               dosingOK = true;
                           } else {
                               dosingOK = false;
                               setState(idPumpeChlor, false);
                               setState(idPumpePH, false);
                           }
                        });
                        
                        // Reset der TagesCounter bei einem Datumswechsel
                        schedule ("30 0 0 * * *", function() { 
                        
                        // Reset Kennzeichen Tagesmenge überschritten
                           setState(idDayTimeChlorOver, false);
                           chlor_time = 0;
                           setState(idDayTimeChlor, chlor_time);
                        });
                        
                        
                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • paul53
                          paul53 last edited by

                          @kasperfunsurfer:

                          Jetzt schaltet er die Pumpe bei jedem Wechsel von Acid auf Chlor und umgedreht ein. Der Rest scheint zu passen. `
                          Welche Pumpe (Pool, Chlor, PH) ?

                          Wie soll geschaltet werden ?

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • K
                            kasperfunsurfer last edited by

                            Chlor Pumpe schaltet immer beim Wechsel ein. Ph ist ja noch gar nicht weiter aktiv.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • paul53
                              paul53 last edited by

                              Richtig. PumpePH wir bisher nur ausgeschaltet. Wie sind die Bedingungen für die Einschaltdauer ? Die gleichen wie für die PumpeChlor ?

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • K
                                kasperfunsurfer last edited by

                                Es soll ja wenn Pool Pumpe ein, Dosierung auf Auto und Pool Pumpe Auto die Dosierung im Wechsel Acid und Chlor erfolgen. Acid Dosierung ist ja noch nicht weiter berücksichtigt.

                                Jedesmal wenn der Wechsel zwischen Acid und Chlor erfolgt läuft die Chlor Dosierpumpe. Diese sollte aber nur laufen wenn die Chlor Dosierung dran ist

                                Muss da nicht noch sowas hin ???

                                if (aktuellerZustand === "chlor" && dosingOK === true) {

                                bevor das kommt ??

                                // DosingTime abhängig von ORP-Differenz festlegen

                                var orpIstWert = parseFloat(getState(idORPWert).val); // parseFloat, falls ORPWert ein String ist

                                var dosingTime = 80;

                                if (orpZielwert - orpIstWert < 100) dosingTime =60;

                                if (orpZielwert - orpIstWert < 60) dosingTime = 50;

                                if (orpZielwert - orpIstWert < 40) dosingTime = 45;

                                if (orpZielwert - orpIstWert < 20) dosingTime = 35;

                                if (orpZielwert - orpIstWert < 10) dosingTime = 20;

                                if (orpZielwert - orpIstWert < 5) dosingTime = 10;

                                if (orpZielwert <= orpIstWert) dosingTime = 0;

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • paul53
                                  paul53 last edited by

                                  @kasperfunsurfer:

                                  Dosierung im Wechsel Acid und Chlor erfolgen. Acid Dosierung ist ja noch nicht weiter berücksichtigt. `
                                  Wenn die sonstigen Bedingungen gleich sind,

                                        // Chlor-Dosierung starten
                                        if (!acid && dosingOK && dosingTime > 0 && !getState(idPumpeChlor).val) {
                                            // Fortschreibung Tagesdosierung Chlor
                                            chlor_time += dosingTime;
                                            // Dosierung starten und Timer setzen
                                            setState(idPumpeChlor, true);
                                            setTimeout(function(){
                                  		setState(idPumpeChlor, false);
                                  	  }, dosingTime * 1000);
                                        }
                                        // PH-Dosierung starten
                                        if(acid && dosingOK && dosingTime > 0 && !getState(idPumpePH).val) {
                                            setState(idPumpePH, true);
                                            setTimeout(function(){
                                  		setState(idPumpePH, false);
                                  	  }, dosingTime * 1000);
                                        }
                                  
                                  
                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • paul53
                                    paul53 last edited by

                                    Oder soll die PH-Pumpe die volle Zykluszeit (2 min) laufen ?

                                          // PH-Pumpe ausschalten, wenn Chlor-Dosierung 
                                          if(!acid && getState(idPumpePH).val) setState(idPumpePH, false);
                                          // PH-Pumpe ein, wenn keine Chlor-Dosierung
                                          if(acid && dosingOK && !getState(idPumpePH).val) setState(idPumpePH, true);
                                    
                                          // Chlor-Dosierung starten
                                          if (!acid && dosingOK && dosingTime > 0 && !getState(idPumpeChlor).val) {
                                    
                                    
                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • K
                                      kasperfunsurfer last edited by

                                      Nein so passt es. Funktioniert schon super.

                                      Dosierung noch nicht abgeschaltet setzt sich selbständig zurück bei jedem Zyklus. Kann man das ändern das man das Manuell zurücksetzen muss ?

                                      //Dosierung ist noch nicht abgeschaltet???
                                            if ((getState(idPumpeChlor).val === true) || (getState(idPumpePH).val === true)) {
                                               dosingTime = 0;
                                               setState(idStoerung, true);
                                               setState(idPumpeChlor, false);
                                               setState(idPumpePH, false);
                                            } else setState(idStoerung, false);
                                      
                                      
                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • paul53
                                        paul53 last edited by

                                        @kasperfunsurfer:

                                        Dosierung noch nicht abgeschaltet setzt sich selbständig zurück bei jedem Zyklus. Kann man das ändern das man das Manuell zurücksetzen muss ? `
                                        Du meinst die Störung ? Dann brauchst Du einen zusätzlichen Quittierungs-Datenpunkt. Oder mit der Störung wird auch DosingAuto auf false gesetzt. Dann muss Auto manuell auf true gesetzt werden, um die Dosierung wieder zu starten.

                                              //Dosierung ist noch nicht abgeschaltet???
                                              if (getState(idPumpeChlor).val || getState(idPumpePH).val) {
                                                 dosingTime = 0;
                                                 setState(idStoerung, true);
                                                 setState(idPumpeChlor, false);
                                                 setState(idPumpePH, false);
                                                 setState(idDosingAuto, false); // Störungsquittierung durch Aktivierung von Auto
                                              } else setState(idStoerung, false);
                                        
                                        
                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • K
                                          kasperfunsurfer last edited by

                                          Nee so ist super…..

                                          quote=paul53 post_id=185195 time=1539707652 user_id=493]
                                          @kasperfunsurfer:

                                          der Timestamp darf nicht äler als 3 Minuten sein. `

                                          if(Date.now() - getState(idPHWert).ts < 180000)
                                          

                                          Wo muss das zwischen ?

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • paul53
                                            paul53 last edited by

                                            @kasperfunsurfer:

                                            Wo muss das zwischen ? `
                                            Ich denke, in die Störungsabfrage ?

                                                  if(getState(idPumpeChlor).val || getState(idPumpePH).val || Date.now() - getState(idPHWert).ts > 180000) {
                                            
                                            
                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            370
                                            Online

                                            31.8k
                                            Users

                                            79.9k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            3
                                            110
                                            7595
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo