      @kasperfunsurfer:

      Guten Morgen,

      jetzt läuft es soweit. Das Problem ist jetzt nur das idDayTimeChlor immer hochzählt. Sprich beim Wechsel von Acid auf Chlor wird Zeit Addiert ohne das die Pumpe läuft. `

      habe schon selber rausgefunden die reinfolge war nicht richtig.

      // Chlor-Dosierung starten
            if (dosingOK && dosingTime > 0 && !getState(idPumpeChlor).val) {
                setState(idPumpeChlor, true);
            // Fortschreibung Tagesdosierung Chlor
                chlor_time += dosingTime;
            // Dosierung starten und Timer setzen
                setTimeout(function(){
      		setState(idPumpeChlor, false);
      	  }, dosingTime * 1000);
            }
         }, 60000); // alle 1 Minuten
      }
      
      
      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • K
        kasperfunsurfer last edited by

        Kann ich das so einfügen oder sollte man da noch was ändern ?

        Und von der Reinfolge her nach // Skriptstart ?

        const idPoolPumpeAuto        = "hm-rega.0.19785";                                  // Abfrage Pool Auto/Hand
        const idStoerung             = "hm-rega.0.25719";          
        
        //Dosierung ist noch nicht abgeschaltet???
        if ((getState(idPumpeChlor).val === true) || (getState(idPumpePH).val === true)) {
            log('Dosierung läuft noch?');
            if (getState(idStoerung).val === false) {
                setState(idStoerung, true);
            }
            return;
        }
        
        // Check, ob Pumpe im Automatik Betrieb
        if (getState(idPoolPumpeAuto).val === false) {
            log('PoolPumpe nicht im Automatik Betrieb -> keine Dosierung');
            dosingOK = false;
            return;
        }
        
        
        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • paul53
          paul53 last edited by

          Die Störung wurde im letzten Skript noch nicht gesetzt. Anstelle der Abfrage, schalte besser die Pumpen zusammen mit der Störung ab.

                if(Bedingung1 || Bedingung2 || Bedingung3) {
                   dosingTime = 0;
                   setState(idStörung, true);
                   setState(idPumpeChlor, false);
                   setState(idPumpePH, false);
                } else setState(idStörung, false);
          
          

          Den Automatikbetrieb der Poolpumpe checke, wenn die Poolpumpe schaltet.

          // Dosierung wird nach 2 Minuten freigegeben
          on(idPoolPumpe, function(dp) { 
             if(dp.state.val && getState(idPoolPumpeAuto).val) {
                 setTimeout(function() {
          	    dosingOK = true;
                 }, 120000);                                                            
             } else {
                 dosingOK = false;
                 setState(idPumpeChlor, false);
                 setState(idPumpePH, false)
             }
          });
          
          
          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • K
            kasperfunsurfer last edited by

            // Dosierung wird nach 2 Minuten freigegeben
            on(idPoolPumpe, function(dp) { 
               if(dp.state.val && getState(idPoolPumpeAuto).val) {
                   setTimeout(function() {
            	    dosingOK = true;
                   }, 120000);                                                            
               } else {
                   dosingOK = false;
                   setState(idPumpeChlor, false);
                   setState(idPumpePH, false)
               }
            });
            
            

            Das klappt leider so nicht. Wenn die Pool Pumpe läuft und später auf Hand geschaltet wird sollte die Dosierung aufhören macht sie so aber nicht.

            Müßte das ganz nicht hier rein irgendwie

            // Chlor-Dosierung starten
                  if (dosingOK && dosingTime > 0 && !getState(idPumpeChlor).val) {
                      setState(idPumpeChlor, true);
            
            

            oder

            // Skriptstart
            if(getState(idDosingAuto).val) Dosierung();
            
            
            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • paul53
              paul53 last edited by

              @kasperfunsurfer:

              Wenn die Pool Pumpe läuft und später auf Hand geschaltet wird sollte die Dosierung aufhören macht sie so aber nicht. `
              Dann braucht es eine zusätzlichen Trigger.

              on(idPoolPumpeAuto, function(dp) { 
                 if(dp.state.val && getState(idPoolPumpe).val) {
                     dosingOK = true;
                 } else {
                     dosingOK = false;
                     setState(idPumpeChlor, false);
                     setState(idPumpePH, false)
                 }
              });
              
              

              Beim Skriptstart muss man beides (Pumpe läuft / Pumpe Auto) berücksichtigen.

              var timerPool;
              var dosingOK = false;
              if(getState(idPoolPumpeAuto).val;) {
                 timerPool = setTimeout(function() {
              	dosingOK = getState(idPoolPumpe).val;
                 }, 120000);
              }   
              
              

              Den Timer timerPool stoppen, wenn die Poolpumpe innerhalb der 2 Minuten Verzögerung schaltet.

              // Dosierung wird nach 2 Minuten freigegeben
              on(idPoolPumpe, function(dp) { 
                 if(timerPool) clearTimeout(timerPool);
                 if(dp.state.val && getState(idPoolPumpeAuto).val) {
                     timerPool = setTimeout(function() {
              	    dosingOK = true;
                     }, 120000);                                                            
                 } else {
                     dosingOK = false;
                     setState(idPumpeChlor, false);
                     setState(idPumpePH, false)
                 }
              });
              
              
              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • K
                kasperfunsurfer last edited by

                @paul53:

                @kasperfunsurfer:

                Wenn die Pool Pumpe läuft und später auf Hand geschaltet wird sollte die Dosierung aufhören macht sie so aber nicht. `
                Dann braucht es eine zusätzlichen Trigger.

                on(idPoolPumpeAuto, function(dp) { 
                   if(dp.state.val && getState(idPoolPumpe).val) {
                       dosingOK = true;
                   } else {
                       dosingOK = false;
                       setState(idPumpeChlor, false);
                       setState(idPumpePH, false)
                   }
                });
                
                

                Beim Skriptstart muss man beides (Pumpe läuft / Pumpe Auto) berücksichtigen.

                var timerPool;
                var dosingOK = false;
                if(getState(idPoolPumpeAuto).val;) {
                   timerPool = setTimeout(function() {
                	dosingOK = getState(idPoolPumpe).val;
                   }, 120000);
                }   
                
                

                Den Timer timerPool stoppen, wenn die Poolpumpe innerhalb der 2 Minuten Verzögerung schaltet.

                // Dosierung wird nach 2 Minuten freigegeben
                on(idPoolPumpe, function(dp) { 
                   if(timerPool) clearTimeout(timerPool);
                   if(dp.state.val && getState(idPoolPumpeAuto).val) {
                       timerPool = setTimeout(function() {
                	    dosingOK = true;
                       }, 120000);                                                            
                   } else {
                       dosingOK = false;
                       setState(idPumpeChlor, false);
                       setState(idPumpePH, false)
                   }
                });
                
                ```` `  
                

                Puhh verstehe nicht genau wo das reinmuß. Könntest du es bitte ergänzen ?

                // IDS der Elemente IOBroker
                const idChlorAcidAlternative = "hm-rega.0.Dosierung_Umschaltung_Chlor/Acid";  
                const idPHWert               = "parser.0.Pool-ph";
                const idORPWert              = "parser.0.Pool-orp";
                const idPumpeChlor           = "hm-rpc.1.NEQ1810472.19.STATE";
                const idPumpePH              = "hm-rpc.1.NEQ1810472.18.STATE";                     // Pumpe PH Aktor
                const idPoolPumpe            = "hm-rpc.1.NEQ1810472.13.STATE";
                const idDosingAuto           = "hm-rega.0.25168";
                const idDayTimeChlor         = "hm-rega.0.Chor_Zeit_Tagesmenge";                // Tagesmenge Chlor 
                const idDayTimeChlorOver     = "hm-rega.0.25721";                               // Maximale Tagesmenge Chlor ereicht
                const idPoolPumpeAuto        = "hm-rega.0.19785";                                  // Abfrage Pool Auto/Hand
                const idStoerung             = "hm-rega.0.25719";          
                
                // Zielwerte
                const idPHZielwert = "8,1";                                                     //PH Zielwert
                const orpZielwert  = 850;                                                       //Chlor Zielwert
                const maxTimeChlor = 170;                                                        // Chlor Tagesmenge in sec. 
                
                // interne Variablen
                var timer;
                var acid;
                var dosingOK = false;
                var chlor_time = getState(idDayTimeChlor).val;
                setTimeout(function() {
                	dosingOK = getState(idPoolPumpe).val;
                }, 120000);
                
                // Umschaltung Chlor / Acid im Wechsel
                function Dosierung() {
                   acid = false;
                   setState(idChlorAcidAlternative, "chlor");
                   timer = setInterval(function() {
                      acid = !acid;
                      if(acid) setState(idChlorAcidAlternative, "acid");
                      else setState(idChlorAcidAlternative, "chlor");
                
                      // DosingTime abhängig von ORP-Differenz festlegen
                      var orpIstWert  = parseFloat(getState(idORPWert).val); // parseFloat, falls ORPWert ein String ist
                      var dosingTime  = 80;
                      if (orpZielwert - orpIstWert < 100) dosingTime =60;
                      if (orpZielwert - orpIstWert < 60) dosingTime = 50;
                      if (orpZielwert - orpIstWert < 40) dosingTime = 45;
                      if (orpZielwert - orpIstWert < 20) dosingTime = 35;
                      if (orpZielwert - orpIstWert < 10) dosingTime = 20;
                      if (orpZielwert - orpIstWert < 5)  dosingTime = 10;
                      if (orpZielwert <= orpIstWert)     dosingTime =  0;
                
                       // Check, ob die Tagesdosierung Chlor noch nicht überschritten
                      if (chlor_time >= maxTimeChlor) {
                         log('Tagesmenge Chlor erreicht -> keine Dosierung');
                         dosingTime = 0;
                         setState(idDayTimeChlorOver, true);
                      } else setState(idDayTimeChlor, chlor_time);
                
                      //Dosierung ist noch nicht abgeschaltet???
                      if ((getState(idPumpeChlor).val === true) || (getState(idPumpePH).val === true)) {
                         dosingTime = 0;
                         setState(idStoerung, true);
                         setState(idPumpeChlor, false);
                         setState(idPumpePH, false);
                      } else setState(idStoerung, false);
                
                      // Chlor-Dosierung starten
                      if (dosingOK && dosingTime > 0 && !getState(idPumpeChlor).val) {
                          setState(idPumpeChlor, true);
                
                      // Fortschreibung Tagesdosierung Chlor
                          chlor_time += dosingTime;
                
                      // Dosierung starten und Timer setzen
                          setTimeout(function(){
                		setState(idPumpeChlor, false);
                	  }, dosingTime * 1000);
                      }
                   }, 60000); // alle 1 Minuten
                }
                
                // Skriptstart
                if(getState(idDosingAuto).val) Dosierung();
                
                on(idDosingAuto, function(dp) {
                   if(dp.state.val) {
                      Dosierung();
                   } else {
                      if(timer) clearInterval(timer);
                      setState(idPumpeChlor, false);
                   }
                });
                
                // Dosierung wird nach 2 Minuten freigegeben nach einschalten Pumpe
                on(idPoolPumpe, function(dp) { 
                   if(dp.state.val) {
                   setTimeout(function() {
                	     dosingOK = true;
                        }, 120000);                                                            
                    } else {
                       dosingOK = false;
                       setState(idPumpeChlor, false);
                   }
                });
                
                // Reset der TagesCounter bei einem Datumswechsel
                schedule ("30 0 0 * * *", function() { 
                
                // Reset Kennzeichen Tagesmenge überschritten
                   setState(idDayTimeChlorOver, false);
                   chlor_time = 0;
                   setState(idDayTimeChlor, chlor_time);
                });
                
                
                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • paul53
                  paul53 last edited by

                  // IDS der Elemente IOBroker
                  const idChlorAcidAlternative = "hm-rega.0.Dosierung_Umschaltung_Chlor/Acid";  
                  const idPHWert               = "parser.0.Pool-ph";
                  const idORPWert              = "parser.0.Pool-orp";
                  const idPumpeChlor           = "hm-rpc.1.NEQ1810472.19.STATE";
                  const idPumpePH              = "hm-rpc.1.NEQ1810472.18.STATE";                     // Pumpe PH Aktor
                  const idPoolPumpe            = "hm-rpc.1.NEQ1810472.13.STATE";
                  const idDosingAuto           = "hm-rega.0.25168";
                  const idDayTimeChlor         = "hm-rega.0.Chor_Zeit_Tagesmenge";                // Tagesmenge Chlor 
                  const idDayTimeChlorOver     = "hm-rega.0.25721";                               // Maximale Tagesmenge Chlor ereicht
                  const idPoolPumpeAuto        = "hm-rega.0.19785";                                  // Abfrage Pool Auto/Hand
                  const idStoerung             = "hm-rega.0.25719";          
                  
                  // Zielwerte
                  const idPHZielwert = "8,1";                                                     //PH Zielwert
                  const orpZielwert  = 850;                                                       //Chlor Zielwert
                  const maxTimeChlor = 170;                                                        // Chlor Tagesmenge in sec. 
                  
                  // interne Variablen
                  var timer;
                  var acid;
                  var dosingOK = false;
                  var chlor_time = getState(idDayTimeChlor).val;
                  var timerPool;
                  if(getState(idPoolPumpeAuto).val;) {
                      timerPool = setTimeout(function() {
                  	dosingOK = getState(idPoolPumpe).val;
                      }, 120000);
                  }
                  
                  // Umschaltung Chlor / Acid im Wechsel
                  function Dosierung() {
                     acid = false;
                     setState(idChlorAcidAlternative, "chlor");
                     timer = setInterval(function() {
                        acid = !acid;
                        if(acid) setState(idChlorAcidAlternative, "acid");
                        else setState(idChlorAcidAlternative, "chlor");
                  
                        // DosingTime abhängig von ORP-Differenz festlegen
                        var orpIstWert  = parseFloat(getState(idORPWert).val); // parseFloat, falls ORPWert ein String ist
                        var dosingTime  = 80;
                        if (orpZielwert - orpIstWert < 100) dosingTime =60;
                        if (orpZielwert - orpIstWert < 60) dosingTime = 50;
                        if (orpZielwert - orpIstWert < 40) dosingTime = 45;
                        if (orpZielwert - orpIstWert < 20) dosingTime = 35;
                        if (orpZielwert - orpIstWert < 10) dosingTime = 20;
                        if (orpZielwert - orpIstWert < 5)  dosingTime = 10;
                        if (orpZielwert <= orpIstWert)     dosingTime =  0;
                  
                         // Check, ob die Tagesdosierung Chlor noch nicht überschritten
                        if (chlor_time >= maxTimeChlor) {
                           log('Tagesmenge Chlor erreicht -> keine Dosierung');
                           dosingTime = 0;
                           setState(idDayTimeChlorOver, true);
                        } else setState(idDayTimeChlor, chlor_time);
                  
                        //Dosierung ist noch nicht abgeschaltet???
                        if ((getState(idPumpeChlor).val === true) || (getState(idPumpePH).val === true)) {
                           dosingTime = 0;
                           setState(idStoerung, true);
                           setState(idPumpeChlor, false);
                           setState(idPumpePH, false);
                        } else setState(idStoerung, false);
                  
                        // Chlor-Dosierung starten
                        if (dosingOK && dosingTime > 0 && !getState(idPumpeChlor).val) {
                            setState(idPumpeChlor, true);
                  
                        // Fortschreibung Tagesdosierung Chlor
                            chlor_time += dosingTime;
                  
                        // Dosierung starten und Timer setzen
                            setTimeout(function(){
                  		setState(idPumpeChlor, false);
                  	  }, dosingTime * 1000);
                        }
                     }, 60000); // alle 1 Minuten
                  }
                  
                  // Skriptstart
                  if(getState(idDosingAuto).val) Dosierung();
                  
                  on(idDosingAuto, function(dp) {
                     if(dp.state.val) {
                        Dosierung();
                     } else {
                        if(timer) clearInterval(timer);
                        setState(idPumpeChlor, false);
                     }
                  });
                  
                  // Dosierung wird nach 2 Minuten freigegeben nach einschalten Pumpe
                  on(idPoolPumpe, function(dp) { 
                     if(timerPool) clearTimeout(timerPool);
                     if(dp.state.val && getState(idPoolPumpeAuto).val) {
                          timerPool = setTimeout(function() {
                  	     dosingOK = true;
                          }, 120000);                                                            
                      } else {
                          dosingOK = false;
                          setState(idPumpeChlor, false);
                          setState(idPumpePH, false);
                     }
                  });
                  
                  on(idPoolPumpeAuto, function(dp) { 
                     if(dp.state.val && getState(idPoolPumpe).val) {
                         dosingOK = true;
                     } else {
                         dosingOK = false;
                         setState(idPumpeChlor, false);
                         setState(idPumpePH, false)
                     }
                  });
                  
                  // Reset der TagesCounter bei einem Datumswechsel
                  schedule ("30 0 0 * * *", function() { 
                  
                  // Reset Kennzeichen Tagesmenge überschritten
                     setState(idDayTimeChlorOver, false);
                     chlor_time = 0;
                     setState(idDayTimeChlor, chlor_time);
                  });
                  
                  

                  Soll das die Bedingung für Störung sein ?

                        //Dosierung ist noch nicht abgeschaltet???
                        if ((getState(idPumpeChlor).val === true) || (getState(idPumpePH).val === true)) {
                  
                  
                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • K
                    kasperfunsurfer last edited by

                    Ja genau das ist richtig

                    Jetzt schaltet er die Pumpe bei jedem Wechsel von Acid auf Chlor und umgedreht ein. Der Rest scheint zu passen.

                    // IDS der Elemente IOBroker
                    const idChlorAcidAlternative = "hm-rega.0.Dosierung_Umschaltung_Chlor/Acid";  
                    const idPHWert               = "parser.0.Pool-ph";
                    const idORPWert              = "parser.0.Pool-orp";
                    const idPumpeChlor           = "hm-rpc.1.NEQ1810472.19.STATE";
                    const idPumpePH              = "hm-rpc.1.NEQ1810472.18.STATE";                  // Pumpe PH Aktor
                    const idPoolPumpe            = "hm-rpc.1.NEQ1810472.13.STATE";
                    const idDosingAuto           = "hm-rega.0.25168";
                    const idDayTimeChlor         = "hm-rega.0.Chor_Zeit_Tagesmenge";                // Tagesmenge Chlor 
                    const idDayTimeChlorOver     = "hm-rega.0.25721";                               // Maximale Tagesmenge Chlor ereicht
                    const idPoolPumpeAuto        = "hm-rega.0.19785";                               // Abfrage Pool Auto/Hand
                    const idStoerung             = "hm-rega.0.25719";                               // Störung
                    
                    // Zielwerte
                    const idPHZielwert = "8,1";                                                     //PH Zielwert
                    const orpZielwert  = 715;                                                       //Chlor Zielwert
                    const maxTimeChlor = 170;                                                       // Chlor Tagesmenge in sec. 
                    
                    // interne Variablen
                    var timer;
                    var acid;
                    var dosingOK = false;
                    var chlor_time = getState(idDayTimeChlor).val;
                    var timerPool;
                    if(getState(idPoolPumpeAuto).val); {
                        timerPool = setTimeout(function() {
                    	dosingOK = getState(idPoolPumpe).val;
                        }, 120000);
                    }
                    
                    // Umschaltung Chlor / Acid im Wechsel
                    function Dosierung() {
                       acid = false;
                       setState(idChlorAcidAlternative, "chlor");
                       timer = setInterval(function() {
                          acid = !acid;
                          if(acid) setState(idChlorAcidAlternative, "acid");
                          else setState(idChlorAcidAlternative, "chlor");
                    
                          // DosingTime abhängig von ORP-Differenz festlegen
                          var orpIstWert  = parseFloat(getState(idORPWert).val); // parseFloat, falls ORPWert ein String ist
                          var dosingTime  = 80;
                          if (orpZielwert - orpIstWert < 100) dosingTime =60;
                          if (orpZielwert - orpIstWert < 60) dosingTime = 50;
                          if (orpZielwert - orpIstWert < 40) dosingTime = 45;
                          if (orpZielwert - orpIstWert < 20) dosingTime = 35;
                          if (orpZielwert - orpIstWert < 10) dosingTime = 20;
                          if (orpZielwert - orpIstWert < 5)  dosingTime = 10;
                          if (orpZielwert <= orpIstWert)     dosingTime =  0;
                    
                           // Check, ob die Tagesdosierung Chlor noch nicht überschritten
                          if (chlor_time >= maxTimeChlor) {
                             log('Tagesmenge Chlor erreicht -> keine Dosierung');
                             dosingTime = 0;
                             setState(idDayTimeChlorOver, true);
                          } else setState(idDayTimeChlor, chlor_time);
                    
                          //Dosierung ist noch nicht abgeschaltet???
                          if ((getState(idPumpeChlor).val === true) || (getState(idPumpePH).val === true)) {
                             dosingTime = 0;
                             setState(idStoerung, true);
                             setState(idPumpeChlor, false);
                             setState(idPumpePH, false);
                          } else setState(idStoerung, false);
                    
                          // Chlor-Dosierung starten
                          if (dosingOK && dosingTime > 0 && !getState(idPumpeChlor).val) {
                              setState(idPumpeChlor, true);
                    
                          // Fortschreibung Tagesdosierung Chlor
                              chlor_time += dosingTime;
                    
                          // Dosierung starten und Timer setzen
                              setTimeout(function(){
                    		setState(idPumpeChlor, false);
                    	  }, dosingTime * 1000);
                          }
                       }, 60000); // alle 1 Minuten
                    }
                    
                    // Skriptstart
                    if(getState(idDosingAuto).val) Dosierung();
                    
                    on(idDosingAuto, function(dp) {
                       if(dp.state.val) {
                          Dosierung();
                       } else {
                          if(timer) clearInterval(timer);
                          setState(idPumpeChlor, false);
                       }
                    });
                    
                    // Dosierung wird nach 2 Minuten freigegeben nach einschalten Pumpe
                    on(idPoolPumpe, function(dp) { 
                       if(timerPool) clearTimeout(timerPool);
                       if(dp.state.val && getState(idPoolPumpeAuto).val) {
                            timerPool = setTimeout(function() {
                    	     dosingOK = true;
                            }, 120000);                                                            
                        } else {
                            dosingOK = false;
                            setState(idPumpeChlor, false);
                            setState(idPumpePH, false);
                       }
                    });
                    
                    on(idPoolPumpeAuto, function(dp) { 
                       if(dp.state.val && getState(idPoolPumpe).val) {
                           dosingOK = true;
                       } else {
                           dosingOK = false;
                           setState(idPumpeChlor, false);
                           setState(idPumpePH, false);
                       }
                    });
                    
                    // Reset der TagesCounter bei einem Datumswechsel
                    schedule ("30 0 0 * * *", function() { 
                    
                    // Reset Kennzeichen Tagesmenge überschritten
                       setState(idDayTimeChlorOver, false);
                       chlor_time = 0;
                       setState(idDayTimeChlor, chlor_time);
                    });
                    
                    
                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • paul53
                      paul53 last edited by

                      @kasperfunsurfer:

                      Jetzt schaltet er die Pumpe bei jedem Wechsel von Acid auf Chlor und umgedreht ein. Der Rest scheint zu passen. `
                      Welche Pumpe (Pool, Chlor, PH) ?

                      Wie soll geschaltet werden ?

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • K
                        kasperfunsurfer last edited by

                        Chlor Pumpe schaltet immer beim Wechsel ein. Ph ist ja noch gar nicht weiter aktiv.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • paul53
                          paul53 last edited by

                          Richtig. PumpePH wir bisher nur ausgeschaltet. Wie sind die Bedingungen für die Einschaltdauer ? Die gleichen wie für die PumpeChlor ?

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • K
                            kasperfunsurfer last edited by

                            Es soll ja wenn Pool Pumpe ein, Dosierung auf Auto und Pool Pumpe Auto die Dosierung im Wechsel Acid und Chlor erfolgen. Acid Dosierung ist ja noch nicht weiter berücksichtigt.

                            Jedesmal wenn der Wechsel zwischen Acid und Chlor erfolgt läuft die Chlor Dosierpumpe. Diese sollte aber nur laufen wenn die Chlor Dosierung dran ist

                            Muss da nicht noch sowas hin ???

                            if (aktuellerZustand === "chlor" && dosingOK === true) {

                            bevor das kommt ??

                            // DosingTime abhängig von ORP-Differenz festlegen

                            var orpIstWert = parseFloat(getState(idORPWert).val); // parseFloat, falls ORPWert ein String ist

                            var dosingTime = 80;

                            if (orpZielwert - orpIstWert < 100) dosingTime =60;

                            if (orpZielwert - orpIstWert < 60) dosingTime = 50;

                            if (orpZielwert - orpIstWert < 40) dosingTime = 45;

                            if (orpZielwert - orpIstWert < 20) dosingTime = 35;

                            if (orpZielwert - orpIstWert < 10) dosingTime = 20;

                            if (orpZielwert - orpIstWert < 5) dosingTime = 10;

                            if (orpZielwert <= orpIstWert) dosingTime = 0;

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • paul53
                              paul53 last edited by

                              @kasperfunsurfer:

                              Dosierung im Wechsel Acid und Chlor erfolgen. Acid Dosierung ist ja noch nicht weiter berücksichtigt. `
                              Wenn die sonstigen Bedingungen gleich sind,

                                    // Chlor-Dosierung starten
                                    if (!acid && dosingOK && dosingTime > 0 && !getState(idPumpeChlor).val) {
                                        // Fortschreibung Tagesdosierung Chlor
                                        chlor_time += dosingTime;
                                        // Dosierung starten und Timer setzen
                                        setState(idPumpeChlor, true);
                                        setTimeout(function(){
                              		setState(idPumpeChlor, false);
                              	  }, dosingTime * 1000);
                                    }
                                    // PH-Dosierung starten
                                    if(acid && dosingOK && dosingTime > 0 && !getState(idPumpePH).val) {
                                        setState(idPumpePH, true);
                                        setTimeout(function(){
                              		setState(idPumpePH, false);
                              	  }, dosingTime * 1000);
                                    }
                              
                              
                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • paul53
                                paul53 last edited by

                                Oder soll die PH-Pumpe die volle Zykluszeit (2 min) laufen ?

                                      // PH-Pumpe ausschalten, wenn Chlor-Dosierung 
                                      if(!acid && getState(idPumpePH).val) setState(idPumpePH, false);
                                      // PH-Pumpe ein, wenn keine Chlor-Dosierung
                                      if(acid && dosingOK && !getState(idPumpePH).val) setState(idPumpePH, true);
                                
                                      // Chlor-Dosierung starten
                                      if (!acid && dosingOK && dosingTime > 0 && !getState(idPumpeChlor).val) {
                                
                                
                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • K
                                  kasperfunsurfer last edited by

                                  Nein so passt es. Funktioniert schon super.

                                  Dosierung noch nicht abgeschaltet setzt sich selbständig zurück bei jedem Zyklus. Kann man das ändern das man das Manuell zurücksetzen muss ?

                                  //Dosierung ist noch nicht abgeschaltet???
                                        if ((getState(idPumpeChlor).val === true) || (getState(idPumpePH).val === true)) {
                                           dosingTime = 0;
                                           setState(idStoerung, true);
                                           setState(idPumpeChlor, false);
                                           setState(idPumpePH, false);
                                        } else setState(idStoerung, false);
                                  
                                  
                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • paul53
                                    paul53 last edited by

                                    @kasperfunsurfer:

                                    Dosierung noch nicht abgeschaltet setzt sich selbständig zurück bei jedem Zyklus. Kann man das ändern das man das Manuell zurücksetzen muss ? `
                                    Du meinst die Störung ? Dann brauchst Du einen zusätzlichen Quittierungs-Datenpunkt. Oder mit der Störung wird auch DosingAuto auf false gesetzt. Dann muss Auto manuell auf true gesetzt werden, um die Dosierung wieder zu starten.

                                          //Dosierung ist noch nicht abgeschaltet???
                                          if (getState(idPumpeChlor).val || getState(idPumpePH).val) {
                                             dosingTime = 0;
                                             setState(idStoerung, true);
                                             setState(idPumpeChlor, false);
                                             setState(idPumpePH, false);
                                             setState(idDosingAuto, false); // Störungsquittierung durch Aktivierung von Auto
                                          } else setState(idStoerung, false);
                                    
                                    
                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • K
                                      kasperfunsurfer last edited by

                                      Nee so ist super…..

                                      quote=paul53 post_id=185195 time=1539707652 user_id=493]
                                      @kasperfunsurfer:

                                      der Timestamp darf nicht äler als 3 Minuten sein. `

                                      if(Date.now() - getState(idPHWert).ts < 180000)
                                      

                                      Wo muss das zwischen ?

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • paul53
                                        paul53 last edited by

                                        @kasperfunsurfer:

                                        Wo muss das zwischen ? `
                                        Ich denke, in die Störungsabfrage ?

                                              if(getState(idPumpeChlor).val || getState(idPumpePH).val || Date.now() - getState(idPHWert).ts > 180000) {
                                        
                                        
                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • K
                                          kasperfunsurfer last edited by

                                          Sauber richtig gut freu mich richtig das das alle so super klappt hat. Nochmal vielen DANK für die Geduld mit mir.

                                          Was sind das eigentlich für Warnungen ????

                                          15:27:56.865 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Skript1Läuft_versuch:38:16)

                                          15:28:36.138 [warn] javascript.0 at Dosierung (script.js.Skript1Läuft_versuch:35:4)

                                          15:28:36.138 [warn] javascript.0 at script.js.Skript1Läuft_versuch:92:32

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • paul53
                                            paul53 last edited by

                                            Da mit DosingAuto = false die Pumpen abgeschaltet werden (egal ob manuell oder durch Störung), sollte es so geändert werden:

                                                  //Dosierung ist noch nicht abgeschaltet oder PH-Wert ist zu alt ???
                                                  if(getState(idPumpeChlor).val || getState(idPumpePH).val || Date.now() - getState(idPHWert).ts > 180000) {
                                                     dosingTime = 0;
                                                     setState(idStoerung, true);
                                                     setState(idDosingAuto, false); // Störungsquittierung durch Aktivierung von Auto
                                                  } else setState(idStoerung, false);
                                            
                                            
                                            on(idDosingAuto, function(dp) {
                                               if(dp.state.val) {
                                                  Dosierung();
                                               } else {
                                                  if(timer) clearInterval(timer);
                                                  setState(idPumpeChlor, false);
                                                  setState(idPumpePH, false);
                                               }
                                            });
                                            
                                            

                                            Durch mehrmaliges Senden des gleichen Wertes wird leicht der Duty Cycle (HomeMatic) überschritten.

                                            @kasperfunsurfer:

                                            Was sind das eigentlich für Warnungen ????

                                            15:27:56.865 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Skript1Läuft_versuch:38:16)

                                            15:28:36.138 [warn] javascript.0 at Dosierung (script.js.Skript1Läuft_versuch:35:4)

                                            15:28:36.138 [warn] javascript.0 at script.js.Skript1Läuft_versuch:92:32 `
                                            Um mit den Zeilennummern etwas anfangen zu können, benötige ich das komplette aktuelle Skript.

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            383
                                            Online

                                            31.8k
                                            Users

                                            79.9k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            3
                                            110
                                            7595
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo